concordo, un portone o porta con una maniglia è un elemento di chiusura ad apertura comandata - da chi la apre - da posizione non protetta
La ricerca ha trovato 342 risultati
- mer mag 29, 2019 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 11443
- ven mag 24, 2019 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LIVELLI DI PRESTAZIONE PER LE MISURE ANTINCENDIO
- Risposte: 3
- Visite : 892
- ven mag 24, 2019 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LIVELLI DI PRESTAZIONE PER LE MISURE ANTINCENDIO
- Risposte: 3
- Visite : 892
LIVELLI DI PRESTAZIONE PER LE MISURE ANTINCENDIO
Mi sorge un dubbio: i livelli di prestazione per le singole misure antincendio, vanno applicati uguali su tutta l'attività oppure si devono (o si possono) applicare per ogni compartimento, ed ogni compartimento può avere livelli differenti dagli altri per la medesima misura? Esempio: Liv III per S.2...
- gio mag 23, 2019 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita officina meccanica
- Risposte: 2
- Visite : 912
Re: Rvita officina meccanica
mentre come materiali combustibili avrò poco meno di 10.000 kg di pallets per l'imballo e olio per il funzionamento delle macchine. Infine sarà presente un impianto di riscaldamento con generatori ad aria calda a scambio diretto e una lavatrice industriale alimentata a gas metano. Visto l'ampia sup...
- gio mag 23, 2019 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
- Risposte: 17
- Visite : 4156
Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
a parer mio, una volta che si è in luogo sicuro temporaneo, ovvero all'esterno, è sufficiente garantire il raggiungimento di un luogo sicuro che sia una pubblica via (tramite l'ingresso all'area oppure un secondo ingresso), oppure una distanza superiore alla soglia data dall'irraggiamento (un ampio ...
- lun mag 20, 2019 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BOZZA CODICE APRILE 2019
- Risposte: 7
- Visite : 1781
Re: BOZZA CODICE APRILE 2019
capito, ho ignorato un passaggio che mi hai appena chiarito, ed effettivamente è come dici tu: meglio un filtro (anche a tutti i piani) che più vani compartimentati indipendentemente. P la scala dopo il filtro è considerata luogo sicuro, quindi se per esempio dopo il filtro ho delle porte di vani as...
- lun mag 20, 2019 14:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BOZZA CODICE APRILE 2019
- Risposte: 7
- Visite : 1781
Re: BOZZA CODICE APRILE 2019
Si, alcune novità sembrano importanti, ho notato anche la differenza per quanto riguarda le scale di esodo che servono piano a quota inferiore a -5, che non devono essere per forza inserite in un compartimento distinto dalla porzione di via di esodo fuori terra ma possono essere solamente filtrate....
- lun mag 20, 2019 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AGGRAVIO DI RISCHIO O NON AGGRAVIO
- Risposte: 6
- Visite : 1571
Re: AGGRAVIO DI RISCHIO O NON AGGRAVIO
Rimango sulle soluzioni conformi si, mentre sulle uscite ho qualcosa come 10 uscite per un affollamento di 10 persone, quindi il calcolo viene super abbondante. Diciamo che effettivamente hai ragione quando sulla RTO ci sono dei buoni agganci cui fare riferimento, ma in questo caso temo (come sempre...
- lun mag 20, 2019 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AGGRAVIO DI RISCHIO O NON AGGRAVIO
- Risposte: 6
- Visite : 1571
Re: AGGRAVIO DI RISCHIO O NON AGGRAVIO
Se si dimostra di superare il motivo che ha portato ad una prescrizione in deroga, adottando una soluzione secondo le previsioni della norma prescrittiva, è possibile fare una dichiarazione di non aggravio (senza applicare la prescrizione, intendo). io credo di si. non ho prescrizioni, mi hanno app...
- lun mag 20, 2019 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato
- Risposte: 6
- Visite : 3421
Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato
Proverei a redigere il CERT.REI con il metodo analitico invece di utilizzare le tabelle.
Se non riesci ad arrivare a REI60 con il metodo analitico, valuterei l'applicazione del liv II di prestazione.
Se non ci stai dentro con il liv II o riduci il carico d'incendio oppure utilizzi le protezioni
Se non riesci ad arrivare a REI60 con il metodo analitico, valuterei l'applicazione del liv II di prestazione.
Se non ci stai dentro con il liv II o riduci il carico d'incendio oppure utilizzi le protezioni
- mer mag 15, 2019 14:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AGGRAVIO DI RISCHIO O NON AGGRAVIO
- Risposte: 6
- Visite : 1571
AGGRAVIO DI RISCHIO O NON AGGRAVIO
Appurato che l'allegato IV al DM 07.08.2012 elenca le MODIFICHE SOSTANZIALI alle attività esistenti, la situazione è questa: mi trovo con una valutazione progetto approvata per un'area con dimensioni rilevanti. Tra la valutazione progetto e la SCIA ci saranno alcune modifiche sostanziali elencate ne...
- ven mag 10, 2019 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali bassofondenti
- Risposte: 9
- Visite : 4898
Re: Materiali bassofondenti
Ok, speravo di trovare già un pacchetto preconfezionato, ci dovrò ancora lavorare su!
- ven mag 10, 2019 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
- Risposte: 18
- Visite : 4563
Re: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
ci vuole l'estintore a schiuma
- ven mag 10, 2019 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali bassofondenti
- Risposte: 9
- Visite : 4898
Re: Materiali bassofondenti
Grazie Terminus, ti è già capitato di utilizzarli? perchè non ho trovato su internet dei prodotti che rispondono a queste informazioni.
- gio mag 09, 2019 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali bassofondenti
- Risposte: 9
- Visite : 4898
Materiali bassofondenti
aperture SEe: Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. pannelli bassofondenti, ...) di cui sia dimostrata l'affidabile apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente il pannello bassofondente di chius...
- mer mag 08, 2019 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE E FILTRO A PROVA DI FUMO
- Risposte: 1
- Visite : 1044
Re: CODICE E FILTRO A PROVA DI FUMO
non c'è nulla di prescrittivo rispetto al filtro a prova di fumo, però darei una lettura approfondita ai paragrafi S.3 ed S.4, perchè per alcuni profili di rischio la RTO qualche indicazione la dà, ad esempio nel caso di esodo per fasi (S.4.7.2), visto che 7 piani sono parecchi. Altre indicazioni so...
- mar mag 07, 2019 15:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ridondanza verticale codice
- Risposte: 2
- Visite : 834
Re: Ridondanza verticale codice
Nella verifica di ridondanza verticale, come in quella orizzontale, non devi ovviamente ricalcolare le lunghezze di esodo, ma la verifica va effettuata considerando l'altro percorso di esodo indipendente, quindi si, il percorso di esodo che usi nella ridondanza deve avere tutte le caratteristiche di...
- lun apr 29, 2019 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Conteggio porte reazione al fuoco
- Risposte: 1
- Visite : 659
Re: Conteggio porte reazione al fuoco
in senso stretto non è esplicito che vadano conteggiate nella superficie, però se hai ad esempio una porta ogni 5 metri, essendo una superficie non trascurabile se si ripete per tutto il corridoio, io le richiederei classificate.
- mer apr 17, 2019 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 11443
Re: evacuazione fumi naturale
si immaginabile che non ci sia nulla in effetti. Allora una dichiarazione del professionista del fatto che si tratti di vetri semplici infrangibili, perchè una prova di rottura penso abbia bisogno di un ente terzo che ne certifichi il procedimento (csi o istituto giordano). Proverei a sentire cosa n...
- mer apr 17, 2019 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2.8.3 Strutture vulnerabili in condizioni di incendio
- Risposte: 1
- Visite : 634
S.2.8.3 Strutture vulnerabili in condizioni di incendio
Vi è mai capitato di dover considerare il capitolo in oggetto? Il codice non indica nulla se non qualche informazione molto vaga. Mi trovo nella situazione di dover progettare una tensostruttura in aderenza ad un capannone, e questo capitolo calza a pennello. Ma quali sono le misure da adottare per ...
- mer apr 17, 2019 16:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 11443
Re: evacuazione fumi naturale
Ciao, quello che mi viene in mente è di allegare, se presente, la scheda tecnica del serramento, dove si vedrà che il vetro non è antisfondamento ma è un semplice vetro infrangibile
- gio apr 11, 2019 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazioni tra attività soggette e non soggette
- Risposte: 4
- Visite : 949
Re: Comunicazioni tra attività soggette e non soggette
Mi ritrovo nelle vostre considerazioni, e sono sollevato dal fatto che non debba includere in maniera puntuale e scientifica tutte le misure e conseguenti certificazioni anche a quei compartimenti/altre attività non soggette presenti nell'opera da costruzione. Verificati impianti, vie di fuga (tutte...
- mer apr 10, 2019 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
- Risposte: 55
- Visite : 14420
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
secondo me è percorribile come soluzione, dovresti soltanto verificare che un incendio sulla copertura non comprometta i tegoli in c.a. a causa di un cedimento, e/o che i bordi della copertura non siano direttamente collegati ad esempio a facciate continue o ad elementi che possano propagare il fuoc...
- mer apr 10, 2019 15:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazioni tra attività soggette e non soggette
- Risposte: 4
- Visite : 949
Comunicazioni tra attività soggette e non soggette
Situazione: - capannone industriale che funge da deposito (70.1.B), con piccoli uffici funzionali in un corpo fabbrica in aderenza al capannone - attività commerciale all'ingrosso di 60 mq, praticamente una grossa stanza con 2 PC, 2 persone ed un paio di quintali di imballaggi di carta, situata anch...
- mer apr 10, 2019 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Conversione reazione al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 665
Re: Conversione reazione al fuoco
forse le tabelle S.1-6 ed S.1-7 del DM 03.08.2015 possono aiutarti
- lun apr 08, 2019 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice. RTV o RTO
- Risposte: 12
- Visite : 3512
Re: Codice. RTV o RTO
Però tieni conto che la rtv in alcuni casi indica le prestazioni minime. Accade ad esempio per la rtv uffici dove si afferma che la classe deve essere *almeno* quella della tabella (ad esempio 30). "Almeno" vuol dire che comunque devi verificare se secondo la rto tu non debba garantire un...
- lun apr 08, 2019 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicazione testo unico 3.8.15: capannone e vie di esodo
- Risposte: 7
- Visite : 1604
Re: Applicazione testo unico 3.8.15: capannone e vie di esodo
Non te lo so dire con certezza assoluta se presuppongono un approccio FSE, ma personalmente credo che si, rientrino in quel campo.christian619 ha scritto: ↑ven apr 05, 2019 10:59 I parametri Aset e Rset presuppongo invece un approccio FSE?
- gio apr 04, 2019 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicazione testo unico 3.8.15: capannone e vie di esodo
- Risposte: 7
- Visite : 1604
Re: Applicazione testo unico 3.8.15: capannone e vie di esodo
sembrerebbe che tu abbia assegnato il profilo di rischio vita A1 per avere quei 70 metri, che, secondo il par S.4.10 e la tabella S 4-15 puoi aumentare, verificate tutte le condizioni che permettono le misure aggiuntive, fino a 95.20 metri, che non sono proprio pochi. Se non riesci a starci dentro n...
- lun apr 01, 2019 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISTRIBUTORE TANK FUEL SOTTO TETTOIA
- Risposte: 2
- Visite : 672
Re: DISTRIBUTORE TANK FUEL SOTTO TETTOIA
Quello che mi piacerebbe fare è evitare di mandare avanti nuovi provvedimenti "pesanti" come potrebbe essere una nuova SCIA (tutti i distributori sono in cat. A) non tanto per la complessità dell'operazione che tutto sommato mi pare gestibile dal punto di vista del rischio, ma burocraticam...
- lun apr 01, 2019 12:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISTRIBUTORE TANK FUEL SOTTO TETTOIA
- Risposte: 2
- Visite : 672
DISTRIBUTORE TANK FUEL SOTTO TETTOIA
Buongiorno, capisco che l'argomento dei serbatoi sia abbastanza inflazionato, ma mi trovo in una situazione che non ho risolto consultando il forum. Il DM del 2017, come quello del 2003, prescrive che questi tank debbano essere posti al di sotto di una tettoia incombustibile che li protegga dagli ag...
- mer mar 27, 2019 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice ed esodo
- Risposte: 8
- Visite : 1952
Re: Codice ed esodo
E' difficile dare risposte certe, spero tu possa capire, perchè ci sono tanti vincoli, ma in linea generale, dalle informazioni che dai, è fattibile
- mar mar 26, 2019 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice ed esodo
- Risposte: 8
- Visite : 1952
Re: Codice ed esodo
domanda per confermare se quanto ho capito è chiaro. Caso di un compartimento, dove secondo il rischio vita il numero di uscite indipendenti richiesto è 1, la verifica di rindondanza non serve? La verifica di ridondanza, in caso di una sola uscita, non è necessaria, devi però verificare ovviamente ...
- mer mar 20, 2019 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: carico d'incendio dei rivestimenti
- Risposte: 1
- Visite : 619
carico d'incendio dei rivestimenti
al fine di determinare la resistenza al fuoco delle strutture, sia in regime di RTO che di DM 9/03/2007, devo includere nel calcolo del carico d'incendio anche tutti i rivestimenti? esempio pratico: ho una palestra che ha una pavimentazione per il crossfit fatta con pneumatici riciclati, che di per ...
- mer mar 20, 2019 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I
- Risposte: 6
- Visite : 1488
Re: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I
Concordo con Terminus, una volta verificati i criteri di attribuzione e le soluzioni conformi il CERT.REI non va prodotto
- mer feb 20, 2019 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSE: VENTILAZIONE SU SPAZIO SCOPERTO
- Risposte: 2
- Visite : 866
Re: AUTORIMESSE: VENTILAZIONE SU SPAZIO SCOPERTO
Grazie Terminus, una certificazione di resistenza al fuoco per il solaio al di sopra dei pilotis potrebbe essere una strada percorribile, mentre invece il ricorso alla fluidodinamica la vedo dura perchè servono competenze e software specifici. In questo senso, speravo di trovare una soluzione che co...
- mar feb 19, 2019 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSE: VENTILAZIONE SU SPAZIO SCOPERTO
- Risposte: 2
- Visite : 866
AUTORIMESSE: VENTILAZIONE SU SPAZIO SCOPERTO
Mi trovo in questa situazione: autorimessa esistente da adeguare ai fini antincendio con il DM 01/02/86. Sono già in deroga per la larghezza delle uscite e adesso mi trovo un altra situazione un po' scomoda per quanto riguarda la ventilazione (voglio evitare la ventilazione meccanica, e così com'è q...
- mer feb 06, 2019 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
- Risposte: 6
- Visite : 1414
Re: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
Nel senso che sebbene il codice indichi gli ambiti da controllare la UNI9795 impone comunque estesa a tutto il compartimento? E di conseguenza a tutti i locali del compartimento?weareblind ha scritto: ↑mer feb 06, 2019 15:54 Non sulla rilevazione parziale, la UNI9795 la chiede comunque per compartimento.
- mer feb 06, 2019 15:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
- Risposte: 6
- Visite : 1414
Re: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
penso che un paio di rilevatori collegati ad una sirena siano necessari, dal momento che il rischio vita è A2. Se invece il profilo di rischio si configura come A3 sembrerebbe che non sono mai ammesse scale d'esodo aperte. In ogni caso il liv III per la rivelazione automatica può concentrarsi su &qu...
- lun feb 04, 2019 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: premesse alla base della normativa di prevenzione
- Risposte: 2
- Visite : 618
Re: premesse alla base della normativa di prevenzione
grazie, mi pareva di ricordare che forse la questione era legata all'esodo: nella verifica di ridondanza si considera indisponibile sempre solo un'uscita per ri-verificare le rimanenti, forse questa situazione mi ha portato a fare quella considerazione. Lo chiedo perchè vorrei richiamare questo prin...
- gio gen 31, 2019 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: premesse alla base della normativa di prevenzione
- Risposte: 2
- Visite : 618
premesse alla base della normativa di prevenzione
Buongiorno, ricordo che alla base della normativa di prevenzione incendi c'è una premessa molto importante, ovvero che tutte le misure, le strategie e quant'altro sono calibrate sul fatto che un incendio si sviluppa sempre e soltanto da un punto in un determinato tempo, quindi non è contemplato il f...
- mer gen 16, 2019 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Software antincendio Antifuocus
- Risposte: 4
- Visite : 1436
Re: Software antincendio Antifuocus
dici due cose esatte, mi elenca i criteri del DM 09/03/2007, che parla di REI 30 o REI 60 a seconda dei piani fuori terra. Il vantaggio (spero non apparente ma effettivo) del Codice è quello di parlare di quote altimetriche e non di piani fuori terra, e così facendo posso portare avanti con Liv II d...
- mer gen 16, 2019 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Software antincendio Antifuocus
- Risposte: 4
- Visite : 1436
Software antincendio Antifuocus
Ciao a tutti, da poco utilizzo questo software, ed ultimamente l'ho utilizzato per una grande attività di deposito progettata con l'RTO. premessa: l'ho utilizzato per compilare la relazione di progetto, la relazione sui carichi d'incendio e la valutazione dei rischi Volevo avere da voi alcune opinio...