La ricerca ha trovato 7912 risultati

da NoNickName
sab mar 09, 2024 21:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta impianto per studio dentistico
Risposte: 10
Visite : 2476

Re: Scelta impianto per studio dentistico

roger1 ha scritto: sab mar 09, 2024 20:03 però già la VMC è tutt'aria esterna, quindi con quella dovresti essere a posto.
Attenzione al recuperatore però.
da NoNickName
ven mar 08, 2024 19:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC
Risposte: 10
Visite : 1825

Re: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC

ponca ha scritto: ven mar 08, 2024 18:20 in alternativa potrei prevedere una PDC per coprire la quota rinnovabile del dlgs
PDC + solare, perchè in alternativa?
da NoNickName
ven mar 08, 2024 19:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Muffa in bagno cieco: possibilità di risoluzione
Risposte: 1
Visite : 539

Re: Muffa in bagno cieco: possibilità di risoluzione

Spruzza la candeggina sui muri ogni settimana .
da NoNickName
ven mar 08, 2024 19:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto raffrescamento canalizzato
Risposte: 11
Visite : 1436

Re: Impianto raffrescamento canalizzato

DavideM88 ha scritto: ven mar 08, 2024 15:04 Per un salone di 61 mq e H 3,35 m ho calcolato una portata di 1224 mc/h.
6 vol/h?
E' corretto?
da NoNickName
ven mar 08, 2024 15:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muffa classe A4
Risposte: 9
Visite : 4596

Re: muffa classe A4

Non so se c'entra, ma butto via qualche minuto per descrivere questo aneddoto, molto simile a ciò che capita a ganz. Vano scale al di sotto di lastrico solare. La lampada al centro del vano scale si riempie di acqua. Si dà la colpa inizialmente a percolazione di acqua dal lastrico, che si insinua ne...
da NoNickName
ven mar 08, 2024 13:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: allegato A, pergotenda e manodopera
Risposte: 15
Visite : 4846

Re: allegato A, pergotenda e manodopera

Non puoi usare le stesse tabelle dell'allegato relativo al durc di congruità?
da NoNickName
ven mar 08, 2024 11:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Veranda solare e beneserre termoigrometrico
Risposte: 2
Visite : 2090

Re: Veranda solare e beneserre termoigrometrico

neanche io so cosa sia, però provo a buttare i miei due centesimi di euro: "il benessere termo-igrometrico dell'individuo può essere definito come “la condizione mentale di soddisfazione nei confronti dell'ambiente termico” [UNI ISO EN 7730]; coincide con lo stato in cui il soggetto non sente c...
da NoNickName
ven mar 08, 2024 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiatori bucati
Risposte: 31
Visite : 3632

Re: Radiatori bucati

marcello60 ha scritto: ven mar 08, 2024 10:50 Radiatore sostituito da circa 10 mesi ...
deve venire l'idraulico per intervenire sul problema.
Sembra una banale perdita dal tappo.
da NoNickName
ven mar 08, 2024 10:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto raffrescamento canalizzato
Risposte: 11
Visite : 1436

Re: Impianto raffrescamento canalizzato

La velocità è pari alla portata per la sezione, ovvero la sezione è pari alla portata diviso la sezione. Ovviamente devi badare alle unità di misura. Se la portata è in m3/h, la sezione sarà in m2 e il risultato della velocità è in m/h, che diviso per 3600 diventa m/s. La portata totale è la somma d...
da NoNickName
ven mar 08, 2024 08:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta impianto per studio dentistico
Risposte: 10
Visite : 2476

Re: Scelta impianto per studio dentistico

Esa ha scritto: gio mar 07, 2024 22:24
UTA all fresh air, così se ti ricapita il covid sei a posto.
In che senso?
eh, il rinnovo totale dell'aria... no? E l'abbattimento della carica batterica.
da NoNickName
gio mar 07, 2024 21:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta impianto per studio dentistico
Risposte: 10
Visite : 2476

Re: Scelta impianto per studio dentistico

christian619 ha scritto: gio mar 07, 2024 18:11 Nuovo studio odontoiatrico importante su 3 piani;
UTA all fresh air, così se ti ricapita il covid sei a posto.
da NoNickName
gio mar 07, 2024 21:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: prospettive 2030-2040
Risposte: 37
Visite : 3615

Re: prospettive 2030-2040

Ronin ha scritto: gio mar 07, 2024 21:04 mi pare di veder sullo sfondo il ghigno di salvini...
Il ghigno dei danesi, piuttosto, che li usano da 20 anni e sono riusciti ad obbligare tutti a seguirli.
da NoNickName
gio mar 07, 2024 19:11
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
Risposte: 14
Visite : 6193

Re: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa

arkanoid ha scritto: gio mar 07, 2024 18:30 Stiamo parlando della pompa del riscaldamento, non del sanitario.
Io avevo letto ricircolo. Ovviamente le portate sono sensibilmente diverse.
da NoNickName
gio mar 07, 2024 19:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: prospettive 2030-2040
Risposte: 37
Visite : 3615

Re: prospettive 2030-2040

vinz75 ha scritto: gio mar 07, 2024 18:50 Dunque oggi solo gas naturali? Mi piacerebbe sentire l'esperienza e il punto di vista di altri colleghi.
E sul discorso affidabilità?
Non c'è discussione. La legislazione è già passata. Bando totale dei refrigeranti sintetici progressivamente.
da NoNickName
gio mar 07, 2024 16:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: prospettive 2030-2040
Risposte: 37
Visite : 3615

Re: prospettive 2030-2040

Inoltre non vedo rischi di approvvigionamento del 410 ad esempio, vista la quantità enorme installata e a disposizione per il futuro, inteso come prossimi 15/20 anni. Opinioni? Io invece ne vedo, già dopo il 2030 potrebbe cominciare se non a scarseggiare, sicuramente ad aumentare di prezzo in manie...
da NoNickName
gio mar 07, 2024 13:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Integrazione sistema raffrescamento/riscaldamento
Risposte: 12
Visite : 3733

Re: Integrazione sistema raffrescamento/riscaldamento

No, nessuna detrazione per l'installazione di un secondo sistema di riscaldamento. Ci mancherebbe altro.
da NoNickName
gio mar 07, 2024 12:36
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Integrazione sistema raffrescamento/riscaldamento
Risposte: 12
Visite : 3733

Re: Integrazione sistema raffrescamento/riscaldamento

Non ho capito bene. Sostanzialmente ci stai chiedendo se hai diritto a distaccarti dall'impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua, ed optare per il riscaldamento individuale con split?
Oppure vuoi cambiare gli split di capitolato con altri di tua scelta?
da NoNickName
mer mar 06, 2024 21:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
Risposte: 26
Visite : 5492

Re: Split oppure raffrescamento a pavimento?

Per questi problemi, meglio l'architetto o l'idraulico o le sperienze di altri che hanno sperimentato sulla propria pelle gli impianti. Eh, bisogna avere anni di esperienza ed essersi fatti il c**o per affermare che gli split sono di più facile gestione rispetto ai radianti... "son lenti dato ...
da NoNickName
mer mar 06, 2024 19:07
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
Risposte: 14
Visite : 6193

Re: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa

arkanoid ha scritto: mer mar 06, 2024 17:32 Una magna 1 32-80 che può andare bene per una caldaia da 50 kW costa sui 1500 montata
Stiamo parlando di ricircolo. Comunque 5000 è una truffa.
da NoNickName
mer mar 06, 2024 19:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
Risposte: 26
Visite : 5492

Re: Split oppure raffrescamento a pavimento?

Jack7651 ha scritto: mer mar 06, 2024 18:00 Cosa ne pensate?
Che hai parlato con un idraulico. Se parlavi con un termotecnico o un ingegnere era meglio.
da NoNickName
mer mar 06, 2024 15:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"
Risposte: 13
Visite : 5073

Re: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"

Sì, sarebbe bello che ogni tanto qualcuno raccontasse come è andata a finire.
da NoNickName
mer mar 06, 2024 15:55
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
Risposte: 14
Visite : 6193

Re: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa

Sei certo che una pompa adatta al tuo condominio costi solo 5000 Euro? Qua ne hanno speso almeno il triplo Scusate una pompa di circolazione che costa 5000 o peggio 15000 euro? Immaginando 8 piani, abbiamo 24 metri in verticale e 10 metri in orizzontale per ogni piano, quindi circa 110/120m. Esager...
da NoNickName
mer mar 06, 2024 10:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
Risposte: 26
Visite : 5492

Re: Split oppure raffrescamento a pavimento?

ma per split intendi split (espansione diretta) o fancoil (idronici)? Anch'io ho avuto lo stesso dubbio leggendo il post. In molti ultimamente si riferiscono agli uni pensando agli altri, credendo che i fancoil siano solo gli scatolotti a pavimento. split = traduzione "suddiviso", e sotti...
da NoNickName
mer mar 06, 2024 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 638

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

weareblind ha scritto: mer mar 06, 2024 09:01 Ni. Se no lo Stato dovrebbe vietare le scale alla marinara, e così non è.
No, se no lo stato dovrebbe vietare i coltelli o le automobili, e così non è.
Non tutto ciò che è potenzialmente pericoloso è vietato.
da NoNickName
mer mar 06, 2024 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 638

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Mi viene da dire "purtroppo sì". Per l'81/08 invece le cose non sembrerebbero essere proprio così. Non viene considerato un sistema di sicurezza valido in quanto non previene le cadute senza l'intervento dell'operatore che sta cadendo. Quindi è da considerarsi DPI, poiché agisce sui risch...
da NoNickName
mar mar 05, 2024 23:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 18527

Re: MCE

Di uno grasso e pelato
da NoNickName
mar mar 05, 2024 19:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 18527

Re: MCE

Cmq vi aspetto.
da NoNickName
mar mar 05, 2024 13:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione impianto PDC
Risposte: 14
Visite : 1243

Re: Certificazione impianto PDC

Non ti capisco. Per quanto ne so, le PdC di potenza inferiore a 12 kW non necessitano di controlli di efficienza. Da nessuna parte: "dalle Alpi a Lampedusa". No, è materia di legislazione regionale, quindi non sono in grado di sapere se qualche regione ha legiferato diversamente. Mi viene...
da NoNickName
mar mar 05, 2024 13:42
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE - impianto non funzionante
Risposte: 11
Visite : 4184

Re: APE - impianto non funzionante

E' allacciato alla rete del gas, ma la caldaia è guasta vecchia di 20 anni, perciò non potendo essere accesa non si può fare il rapporto di controllo dei fumi e di efficienza. Nel portale APE-Lazio c'è una nota che sottintende che andrebbe fatto un modulo in cui l'impianto è dismesso ma non è chiar...
da NoNickName
mar mar 05, 2024 12:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione impianto PDC
Risposte: 14
Visite : 1243

Re: Certificazione impianto PDC

Esa ha scritto: mar mar 05, 2024 12:12
In Lombardia, sì.
Sono obbligatori anche per potenze inferiori?
Non in lombardia. Altrove non so.
da NoNickName
mar mar 05, 2024 12:05
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE - impianto non funzionante
Risposte: 11
Visite : 4184

Re: APE - impianto non funzionante

Se è privo di allacciamento alla rete, fai l‘APE come “Edificio privo di impianto” .
Se è solo spento, invece va regolarizzato.
da NoNickName
mar mar 05, 2024 10:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione impianto PDC
Risposte: 14
Visite : 1243

Re: Certificazione impianto PDC

Esa ha scritto: mar mar 05, 2024 10:29
i rapporti di efficienza energetica periodici
Se non sbaglio, per le PdC solo per impianti di potenza superiore a 12 kW
In lombardia, sì. E tra l'altro non ci sono sanzioni nemmeno per chi non se ne dota.
da NoNickName
mar mar 05, 2024 08:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione impianto PDC
Risposte: 14
Visite : 1243

Re: Certificazione impianto PDC

Ok... ma quindi questo fantomatico libretto chi dovrebbe averlo compilato? Il costruttore o l'installatore? E dovrebbero avercelo consegnato contestualmente alla consegna dell'appartamento insieme alle chiavi e ai vari certificati di conformità, APE ecc? Gli obblighi di legge sono in capo al propri...
da NoNickName
mar mar 05, 2024 08:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione impianto PDC
Risposte: 14
Visite : 1243

Re: Certificazione impianto PDC

Esiste l'obbligo di accatastamento al catasto regionale impianti, l'emissione del libretto fgas per i gas fluorurati e i rapporti di efficienza energetica periodici (che peraltro nessuno sa come devono essere fatti).
da NoNickName
lun mar 04, 2024 21:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9653

Re: Scelta marca PDC

Le mosche hanno la tosse oggi.
da NoNickName
lun mar 04, 2024 19:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
Risposte: 21
Visite : 3014

Re: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. Ma non è tenuto a fare le visure presso la camcom per accertarsene, se ...
da NoNickName
lun mar 04, 2024 12:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti autonomi in appartamenti con ridotto fabbisogno
Risposte: 13
Visite : 4493

Re: Impianti autonomi in appartamenti con ridotto fabbisogno

per il radiante a servizio di un appartamento con dispersioni ridotte, si aggira su portate che sono anche meno della metà di quella minima Perché? Puoi far circolare la portata che vuoi. Eh, no. La portata minima è imposta. La differenza deve essere fatta circolare in un bypass o in una valvola di...
da NoNickName
lun mar 04, 2024 09:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9653

Re: Scelta marca PDC

Suggerisco a tutti di verificare con chi hanno a che fare prima di rispondere. Ultimamente c'è una diaspora da plc forum di hobbysti che tentano di insegnare al gatto ad arrampicarsi.
da NoNickName
dom mar 03, 2024 17:54
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Contabilizatori calore e acqua centrale termica
Risposte: 5
Visite : 3211

Re: Contabilizatori calore e acqua centrale termica

aldg ha scritto: dom mar 03, 2024 17:50 Quindi come fanno a ripartire l acqua?
Se lo chiedi a noi... chiedilo al tuo amministratore.
L'acqua sanitaria si contabilizza con il contatore dell'acquedotto.
da NoNickName
dom mar 03, 2024 14:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
Risposte: 21
Visite : 3014

Re: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione

Perché OK che il committente lo doveva sapere ... Ma se vado da un dentista che ha la targa fuori dello studio, devo chiedere il documento di iscrizione all'albo e la il diploma di laurea in medicina e specializzazione in odontoiatria? Evidentemente no. Il committente ha l'obbligo di cautela del bu...
da NoNickName
dom mar 03, 2024 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9653

Re: Scelta marca PDC

mloris ha scritto: dom mar 03, 2024 09:35 Ah... quindi è la potenza richiesta dall'edificio.. ma che senso ha?
A noi lo chiedi?
da NoNickName
dom mar 03, 2024 08:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9653

Re: Scelta marca PDC

mloris ha scritto: sab mar 02, 2024 21:39 E' impossibile che a -7°C dichiari un Pdesign di 10.24kW e a +12°C di 3.29 kW.
Premesso che la Pdesign non esiste, è un invenzione di qualcuno che non ha la minima idea, è altresì ovvio che la potenza richiesta a è +12 è inferiore che a -7, quindi è corretto.
da NoNickName
sab mar 02, 2024 17:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scarico condensa con tubazione in multistrato e "raccordi"
Risposte: 8
Visite : 1002

Re: Scarico condensa con tubazione in multistrato e "raccordi"

VALDA80 ha scritto: sab mar 02, 2024 15:51 ok, detto che però il neutralizzatore è già a valle della linea in multistrato (cassetta appoggiata a terra), ritorno alla domanda: Cosa ne pensate di questa installazione?
Non vedo nulla per cui mi straccerei le vesti.
Sposta il neutralizzatore a monte
da NoNickName
sab mar 02, 2024 13:54
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Contabilizatori calore e acqua centrale termica
Risposte: 5
Visite : 3211

Re: Contabilizatori calore e acqua centrale termica

aldg ha scritto: sab mar 02, 2024 13:48 a monte della caldaia i contabilizatori sia di calore che di acqua?
A valle della caldaia, sì
da NoNickName
ven mar 01, 2024 21:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e Biomassa assieme
Risposte: 24
Visite : 5153

Re: PDC e Biomassa assieme

MarchiVis ha scritto: ven mar 01, 2024 16:52 la PDC si limita a far circolare acqua e a comandare la miscelatrice
Eh?
da NoNickName
ven mar 01, 2024 20:59
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: CER e tempi di ritorno dell'investimento
Risposte: 47
Visite : 14560

Re: CER e tempi di ritorno dell'investimento

l'obiettivo della domanda era ovviamente dimostrare che non sai di che cosa parli, e direi che lo possiamo considerare pienamente raggiunto. Se fosse vero, sì, invece sono ba**e. La liberalizzazione del mercato usa è stata una delle condizioni per creare una situazione di produzione domestica sovra...
da NoNickName
ven mar 01, 2024 16:28
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: CER e tempi di ritorno dell'investimento
Risposte: 47
Visite : 14560

Re: CER e tempi di ritorno dell'investimento

Fammi un esempio di settore e mercato energetico (=stato estero) dove questo accade Sarebbe facile rispondere USA, con un enorme mosaico di aziende non solo attive nella generazione, ma anche e soprattutto nel trading all'ingrosso, e nella distribuzione. Mercato anche molto volatile, e anche molto ...
da NoNickName
ven mar 01, 2024 14:14
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: CER e tempi di ritorno dell'investimento
Risposte: 47
Visite : 14560

Re: CER e tempi di ritorno dell'investimento

E adesso si scopre 8) che tutta la giaculatoria andava semplicemente letta che l'incentivo è troppo basso? :lol: No. Il mio rant, pensavo che fosse già chiaro, ma ripeterlo è bene, è semplicemente diretta a lamentare il fatto che il privato cittadino e la privata azienda non possano liberamente gua...
da NoNickName
ven mar 01, 2024 13:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e Biomassa assieme
Risposte: 24
Visite : 5153

Re: PDC e Biomassa assieme

MarcoFu ha scritto: ven mar 01, 2024 12:13 PdC e termostufa immagino lavorino alternate, quindi quando funziona una, l'altra sta ferma? Giusto?
Sì, ma si può anche fare:

T > 2 °C, PdC
-2 < T < 2 °C, PdC + Termostufa (ognuno con i suoi setpoint)
T < -2 °C, termostufa