La ricerca ha trovato 2999 risultati

da weareblind
dom dic 11, 2022 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
Risposte: 22
Visite : 1882

Re: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?

No, in industria no. La RTV lì non la applico.
da weareblind
dom dic 11, 2022 13:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
Risposte: 22
Visite : 1882

Re: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?

Io devo dire che in ogni caso cercherei di applicarlo perché è molto più conservativo di quanto chiede la circolare ed inoltre ha un rango legislativo fortemente superiore, per cui in questi casi, che ancora non mi sono capitati perché progetto prevalentemente industria, utilizzerò il meglio della c...
da weareblind
dom dic 11, 2022 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
Risposte: 22
Visite : 1882

Re: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?

No, come scritto sopra devi applicare il decreto del 96 ma poi devi applicare la specifica regola tecnica verticale perché si tratta di un'attività civile. Non avendo la norma sotto mano mi viene solo il dubbio che la specifica regola tecnica verticale sia applicabile solo se il progetto è fatto con...
da weareblind
sab dic 10, 2022 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
Risposte: 22
Visite : 2349

Re: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf

con sblocco automatico di ogni porta in caso di emergenza, a cura dell'operatore. Io non sono un esperto di antincendio, ma l'italiano lo capisco: sblocco automatico a cura di operatore mi sembra un controsenso logico. Immagino che sperabilmente si aprano verso l'esodo anche senza l'intervento di u...
da weareblind
sab dic 10, 2022 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C
Risposte: 11
Visite : 987

Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

Per tutti quei punti ove ti serve un dato numerico (mq ventilazione, numero estintori, ecc.), come hai giustamente detto, puoi usarli entrambi.
Tra l'altro per varianti di progetto lo stesso Copi ci dice di usarlo se compatibile al progetto pregresso. Se non lo è, torni al D.M. 10/3/1998.
da weareblind
ven dic 09, 2022 20:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
Risposte: 22
Visite : 2349

Re: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf

Intendo dire che l'operatore non deve aprire porta per porta, ma schiacciando un tasto le apre tutte.
Pro esodo non ne vedo necessità.
da weareblind
ven dic 09, 2022 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
Risposte: 14
Visite : 2387

Re: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'

Riguardo la stessa norma (RTV15) mi sto scontrando anche con queste altre 2 cose che sembrano abbiano fatto apposta a rendere poco chiare... Ho 2 stoccaggi come questi nell'immagine qui sotto: - il primo è in baie h=5 m con tettoia di copertura h=15 m (quindi secondo la definizione di area TSA è al...
da weareblind
ven dic 09, 2022 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C
Risposte: 11
Visite : 987

Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

Che avete ragioni entrambi. Il COPI è fuori campo di applicazione, per cui non sei obbligato. Sei sempre libero di usarlo, e ovviamente lo strumento è largamente dimensionato per la fattispecie in esame. Ma sei libero anche di non usarlo, eseguendo valutazione di rischio secondo D.M. 7/8/2012, come ...
da weareblind
ven dic 09, 2022 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
Risposte: 22
Visite : 2349

Re: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf

Ma sì, dicevo "palestra" nel senso che NON c'è uno spettacolo, NON vai per uno spettacolo. Vai per usufruire attivamente di un servizio, se preferisci pensa ad una sala biliardo. Con la differenza che in escape room i posti sono pure pochi e limitati. Si tratta di ambienti da 3-9 stanze, e...
da weareblind
ven dic 09, 2022 14:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
Risposte: 22
Visite : 2349

Re: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf

Per me non è pubblico spettacolo. Lo dico da frequentatore. Non si va a vedere / ascoltare qualcosa: non è una mostra, un concerto, una esibizione di artisti di qualsivoglia fattura. E' più vicino ad una palestra: voglio eseguire IO una prestazione, mi mettono le attrezzature a disposizione. Attrezz...
da weareblind
ven dic 09, 2022 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala giochi
Risposte: 19
Visite : 1751

Re: Sala giochi

Non è così. La RTV si può applicare se si rientra nel campo di applicazione. E qui non si rientra. Non deve solo "esistere", deve essere applicabile, cioè nel campo di applicazione, e questa non lo è.
da weareblind
gio dic 08, 2022 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorsi di esodo autorimessa
Risposte: 14
Visite : 1860

Re: Percorsi di esodo autorimessa

L'anagrafe mica ti dice se ci sono disabili. E alle riunioni ci vanno i proprietari, salvo delega all'affittuario. Insomma largamente un amministratore può non sapere di un disabile, né è tenuto a saperlo. Dovrebbe essere più semplicemente la normativa a obbligare alla fruibilità anche antincendio p...
da weareblind
gio dic 08, 2022 14:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorsi di esodo autorimessa
Risposte: 14
Visite : 1860

Re: Percorsi di esodo autorimessa

Mah, l'amministratore mica è tenuto a sapere che ci sono disabili. Anche perché egli parla coi proprietari, non con gli affittuari.
da weareblind
gio dic 08, 2022 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Albergo 25+25 posti letto reazione al fuoco
Risposte: 0
Visite : 380

Albergo 25+25 posti letto reazione al fuoco

Buongiorno, è il mio primo albergo. Uso Codice e RTV5. Due corpi di fabbrica distinti, connessi solo da un passaggio pedonale a piano primo ma all'aperto. Quindi non c'è nemmeno una parete tagliafuoco a dividerli, sono proprio distinti. Ognuno dei due ha 25 posti letto. Classificazione complessiva P...
da weareblind
gio dic 08, 2022 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 25/08/2022 scuole
Risposte: 0
Visite : 377

DM 25/08/2022 scuole

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/08/22A05025/sg DECRETO 25 agosto 2022 Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione arti...
da weareblind
gio dic 08, 2022 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità cogeneratore
Risposte: 14
Visite : 1139

Re: Assoggettabilità cogeneratore

- Potenza elettrica: 263 kW; - Potenza termica: 390 kW; - Impiego combustibile: 693 kW. Non ho capito la voce "impiego combustibile", ma io userei 390 kW. E la potenza termica, cioè il bruciatore, che determina il livello di rischio. Oppure 390 kW è da intendersi come potenza termica FORNI...
da weareblind
mer dic 07, 2022 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala giochi
Risposte: 19
Visite : 1751

Re: Sala giochi

Se fuori dal campo di applicazione per quanto mi riguarda non è una RTV..
da weareblind
lun dic 05, 2022 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala giochi
Risposte: 19
Visite : 1751

Re: Sala giochi

Meglio fare un riepilogo. 1) La casistica in esame non è soggetta a prevenzione incendi perché non ricompresa nell'allegato al DPR 151/2011. 2) La casistica in esame non rientra nelle condizioni per cui l'attività non è a rischio basso: ha meno di 100 persone, meno di 1.000 mq, men di 900 MJ/mq, ecc...
da weareblind
lun dic 05, 2022 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala giochi
Risposte: 19
Visite : 1751

Re: Sala giochi

Scusami, non vedo buco.
Il Minicodice dice che esso stesso non può essere applicato se l'attività è soggetta.
da weareblind
lun dic 05, 2022 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 54, sì o no?
Risposte: 5
Visite : 539

Re: Attività 54, sì o no?

Solo 74, se c'è spazio a cielo libero sufficiente.
da weareblind
dom dic 04, 2022 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala giochi
Risposte: 19
Visite : 1751

Re: Sala giochi

Però è parte del Codice, quindi devi essere almeno attività soggetta.
da weareblind
dom dic 04, 2022 08:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV15 - Pubblico spettacolo
Risposte: 2
Visite : 426

Re: RTV15 - Pubblico spettacolo

Grazie della segnalazione.
da weareblind
sab dic 03, 2022 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
Risposte: 22
Visite : 1882

Re: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?

Assolutamente sì. Palestre, ospedali, negozi, ecc
da weareblind
sab dic 03, 2022 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA e ASSEVERAZIONE - difformità progetto da situazione reale
Risposte: 9
Visite : 756

Re: SCIA e ASSEVERAZIONE - difformità progetto da situazione reale

Io mi faccio firmare, come vedo altri, i carichi di incendio.
da weareblind
gio dic 01, 2022 20:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Materiale protettivo steso su parti opache (muri vs corselli)
Risposte: 4
Visite : 575

Re: Materiale protettivo steso su parti opache (muri vs corselli)

Devi chiedere una dichiarazione di corretta posa al posatore, e un professionista antincendio deve rilasciare la dichiarazione Dich prod. Professionista che puoi anche non essere tu. Per gli spessori, sono misurabili con specifici spessimetri, o con delle carote.
da weareblind
gio dic 01, 2022 20:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio DM 10.03.98
Risposte: 5
Visite : 806

Re: Valutazione rischio incendio DM 10.03.98

Se hai già una VRI non devi fare nulla. Nemmeno se la modifica non è sostanziale.
da weareblind
gio dic 01, 2022 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaie armadio esterno
Risposte: 4
Visite : 441

Re: caldaie armadio esterno

Se sono dentro lo stesso armadio devi sommarle. Hai 56 kW termici e si applica il D.M. 8/11/2019.
da weareblind
gio dic 01, 2022 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affollamento negozio di scarpe
Risposte: 6
Visite : 536

Re: Affollamento negozio di scarpe

L'autorimessa è condominiale, spetta all'amministratore. Ma non credo che debbano essere evacuati entrambi, essendo comparti diversi e non comunicanti, se non per la scala famosa. Ma per arrivarci ho una porta tagliafuoco dal seminterrato del negozio, e un filtro a prova di fumo dalla autorimessa.
da weareblind
gio dic 01, 2022 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: chi/come sostituire vecchio maniglione antipanico
Risposte: 5
Visite : 707

Re: chi/come sostituire vecchio maniglione antipanico

Nessuna specializzazione, basta che sappia cosa fa e rilasci una dichiarazione di corretta posa, indicando cosa ha posato e dove.
da weareblind
gio dic 01, 2022 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affollamento negozio di scarpe
Risposte: 6
Visite : 536

Re: Affollamento negozio di scarpe

Quella scala è a servizio anche dell'autorimessa, però è separata dall'autorimessa da un filtro a prova di fumo, ed inoltre lo scenario deve essere un incendio per compartimento, quindi ritengo che l'incendio sia in autorimessa oppure in negozio ma non in tutte e due. Che dici?
da weareblind
gio dic 01, 2022 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affollamento negozio di scarpe
Risposte: 6
Visite : 536

Re: Affollamento negozio di scarpe

Non mi sono espresso compiutamente, il negozio di scarpe al piano terra , superficie 350 metri quadrati, presenta tre uscite indipendenti tutte quante su spazio a cielo libero, la parte di negozio interrato si trova immediatamente sotto il piano terra, quindi l'autorimessa è laterale rispetto al neg...
da weareblind
gio dic 01, 2022 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
Risposte: 22
Visite : 1882

Re: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?

Allora sì, ma hai sempre le distanze da rispettare. 1 m da muri tagliafuoco, 1 m da lucernari e parenti.
E un minimo di contestualizzazione, se sotto hai il tritolo...
da weareblind
gio dic 01, 2022 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affollamento negozio di scarpe
Risposte: 6
Visite : 536

Affollamento negozio di scarpe

Piccola attività (700 mq) specialistica, solo scarpe. Densità affollamento da capitolo S4 0,1 persone/mq. Negozio AA (meno di 1500 mq) HB (presente in interrato). RTV8 V.8.5.4 Esodo 1. La progettazione dell'esodo (capitolo S.4) deve prevedere densità di affollamento almeno pari a 0,2 persone/m2 per ...
da weareblind
gio dic 01, 2022 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
Risposte: 22
Visite : 1882

Re: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?

Non più. Vedi RTV chiusure d'ambito.
da weareblind
mer nov 30, 2022 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari Antincendio per condotti Fumo in materiale plastico
Risposte: 3
Visite : 387

Re: Collari Antincendio per condotti Fumo in materiale plastico

Ma qual è la perplessità? Se il collare ha rapporto di prova per materiali plastici e quel diametro, puoi.
Lato CT sicuramente, dall'altro lato dipende se hai una attività soggetta o no. E comunque lo farei lo stesso.
da weareblind
mar nov 29, 2022 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
Risposte: 14
Visite : 2387

Re: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'

La domanda è sia se devo trattarla sia se devo inserirla nel progetto. Quello che vorrei fare è non trattarla con la norma, inserendone solamente la pianta dove si vedono i muri e nient'altro, giustificandolo con il fatto che è già esistente, all'interno non ci sono nè attività soggette nè rifiuti ...
da weareblind
mar nov 29, 2022 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.9 operatività antincendio LPIII
Risposte: 3
Visite : 403

Re: S.9 operatività antincendio LPIII

Corretto. Il Codice lo applichi alla sola attività soggetta.
da weareblind
lun nov 28, 2022 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
Risposte: 14
Visite : 2387

Re: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'

Ciao, appena posso. Attento a non esporsi sugli alcolici ;)
da weareblind
ven nov 25, 2022 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo Elettrogeno scollegato
Risposte: 3
Visite : 545

Re: Gruppo Elettrogeno scollegato

Nulla da fare. Fagli tagliare il cavo di alimentazione e verifica se c'è gasolio dentro, faglielo togliere.
E partecipa al forum. Io sono cresciuto professionalmente, senza sarei la metà.
da weareblind
ven nov 25, 2022 07:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola antecedente 1992
Risposte: 6
Visite : 742

Scuola antecedente 1992

Buongiorno, una scuola è stata costruita nel 1927, ma è rimasta attività non soggetta fino al 2020. Questo mi consentirebbe di utilizzare la circolare che accetta una sola scala interna al posto di 2, Il mio problema è che nel 2000 è stato realizzato un ampliamento del piano primo già esistente, sem...
da weareblind
gio nov 24, 2022 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
Risposte: 12
Visite : 675

Re: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO

Non è necessario. Curiosamente, ho appena postato una domanda per una scuola, la quale è tutelata ma non aperta al pubblico e ho fatto esattamente il tuo ragionamento.
da weareblind
gio nov 24, 2022 10:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
Risposte: 7
Visite : 824

Re: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler

Gentilissimo. Hai una Imperial Stout pagata se sei in Lombardia.
da weareblind
mer nov 23, 2022 20:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
Risposte: 7
Visite : 824

Re: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler

Grazie. Pure per me, e nella contestazione il funzionario non ha detto perché non va bene. A lui non va bene, ma non si sa perché.

In merito agli altri due temi, che dici?
da weareblind
mer nov 23, 2022 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
Risposte: 7
Visite : 824

Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler

D.M. 26/8/1992 punto 5.6 Ho un piano seminterrato, di dimensioni molto modeste (5x8), non è un piano in utilizzo da alunni o docenti, né presenta personale permanente parascolastico. Si tratta di 3 locali di sgombero e dispensa, ad accesso di pochi minuti al giorno solo per prelievo delle derrate ne...
da weareblind
sab nov 19, 2022 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione infiammabili e norma applicabile
Risposte: 2
Visite : 370

Classificazione infiammabili e norma applicabile

Buonasera, vado a progettare un deposito infiammabili in industria, con 2 mc di liquido a FP -30 °C, e 7 mc di liquidi tra 40 e 60 °C. DM 1934 Piena categoria 7a, essendo liquidi A e B da 2 a 15 mc, nel caso pari a 2/1 + 7/10 = 2,7 mc. Ma l'art. 14 esclude dal campo di applicazione del DM fino a 5 m...
da weareblind
sab nov 19, 2022 16:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
Risposte: 14
Visite : 2387

Re: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'

Mi sto occupano di un centro stoccaggio/trattamento rifiuti in costruzione un po' al chiuso ed un po' all'aperto con rifiuti usuali (urbani, RAEE, plastica, legno, carta, ecc.) posizionati in baie o cassoni e dobbiamo applicare la RTV15 appena uscita. Ho le seguenti perplessità (forse questa RTV è ...
da weareblind
sab nov 19, 2022 13:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
Risposte: 7
Visite : 659

Re: Asseverazione per rinnovo e elementi REI

Pure per me.
da weareblind
sab nov 19, 2022 08:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
Risposte: 7
Visite : 659

Re: Asseverazione per rinnovo e elementi REI

In realtà per me si applica anche ai sistemi a secco a cartongesso, ma solo se esiste un telaio che si aggrappa all'elemento che è stato riqualificato, non se invece il sistema secco costituisce egli stesso la parete o il controsoffitto a membrana.