La ricerca ha trovato 171 risultati

da 4736A
lun mar 08, 2021 17:40
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Tipologia d'intervento nelle veriffiche
Risposte: 6
Visite : 1272

Re: Tipologia d'intervento nelle veriffiche

Grazie Marcello60. Domani sento in assistenza cosa mi suggeriscono.
da 4736A
lun mar 08, 2021 16:51
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Tipologia d'intervento nelle veriffiche
Risposte: 6
Visite : 1272

Re: Tipologia d'intervento nelle veriffiche

Trattandosi di 6 sistemi edificio-impianto, io farei una relazione divisa in 6 sezioni: 3 ristrutturazioni di livello 1 (involucro > 50% + ristrutturazione di impianto) 3 ristrutturazioni di livello 2 (involucro > 25% con o senza sostituzione del generatore) Ok Marcello60. Operativamente, con EC700...
da 4736A
lun mar 08, 2021 16:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Limiti spesa fotovoltaico
Risposte: 390
Visite : 79011

Re: Limiti spesa fotovoltaico

Risposta 87 della Agenzia delle Entrate Non mi sembra proprio che chiarisca il mio dubbio, ossia se il FV trainato dall'Ecobonus eroda il massimale del Bonus Casa. Hai ragione. Il dubbio rimane. Incredibile che ancora non chiariscano. Io ho appena ora ricevuto una risposta dall'ENEA; sintetizzando,...
da 4736A
lun mar 08, 2021 11:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Tipologia d'intervento nelle veriffiche
Risposte: 6
Visite : 1272

Tipologia d'intervento nelle veriffiche

Buongiorno a tutti, Sto facendo una Legge 10 per un intervento con il Superbonus in un condominio di 6 U.i dove ovviamente facciamo la coibentazione praticamente sul 100% della superficie dell'involucro. In questo condominio, in 3 appartamenti facciamo anche la ristrutturazione degli impianti toglie...
da 4736A
ven gen 29, 2021 23:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mold Simulator
Risposte: 16
Visite : 2946

Re: Mold Simulator

No scusa, sono passato ad HT flux da ma non da Mold, per quanto riguarda l'automatismo quindi non posso esprimermi. Ho chiesto ad EC di darci la possibilità di esportare il file DXF del ponte termico, in quanto tutti i software partono da quello, e mi hanno detto che lo valuteranno. Comunque con HT...
da 4736A
ven gen 29, 2021 23:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mold Simulator
Risposte: 16
Visite : 2946

Re: Mold Simulator

Una curiosità, Mold esegue la verifica della condensa interstiziale all'interno del PT? Ma certo. Fa la verifca dei flussi, della condensa superficiale, della formazione di muffa e se nelle sezioni che compongono il ponte attivi l'analisi Glaser hai anche l'interstiziale. Io ho preso solo il 2d, c'...
da 4736A
mar gen 26, 2021 15:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo estimativo o preventivo
Risposte: 61
Visite : 8495

Re: Computo estimativo o preventivo

Si può fare. Io dalle Marche ho il prezzario che non è male ma per es. nelle finestre non c'è roba recente anche se c'è la comodità del riferimento al mq.. Se vado sul DEI per es. nel PVC c'è quel riferimento rigido alle dimensioni che lascia enormi difficoltà a come ovviare quando ci sono dimension...
da 4736A
mar gen 26, 2021 11:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo estimativo o preventivo
Risposte: 61
Visite : 8495

Re: Computo estimativo o preventivo

ps: sarebbe troppo semplice se avessimo un prezzario nazionale con voci mirate ad interventi di ecobonus, piuttosto che n prezzari regionali + DEI

Già!
da 4736A
mar gen 26, 2021 11:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mold Simulator
Risposte: 16
Visite : 2946

Re: Mold Simulator

Con Mold fai ancora prima. Il ponte termico se non è particolare per cui devi fare il dxf, lo configuri in EC700, lo analizzi con Mold ed appena calcolato, Ti ritrovi già il valore dimezzato e le immagini già inserite. E' velocissimo. Io forse non faccio testo perché provengo da Therm...! Tempi bibl...
da 4736A
mar gen 26, 2021 10:51
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo estimativo o preventivo
Risposte: 61
Visite : 8495

Re: Computo estimativo o preventivo

Ciao a tutti, a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e ...
da 4736A
mar gen 26, 2021 10:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo estimativo o preventivo
Risposte: 61
Visite : 8495

Re: Computo estimativo o preventivo

In un webinar che ho visto e registrato, dove c'era L'Ing. Prisinzano dell'ENEA, lui sosteneva che era sconsigliato saltare da un prezzario all'altro ma che bisognasse fare una scelta all'inizio tra il regionale e quello DEI. Una volta scelto, per voci mancanti va fatto un NP, con solita analisi pr...
da 4736A
mar gen 26, 2021 10:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mold Simulator
Risposte: 16
Visite : 2946

Re: Mold Simulator

Ciao, per vostra conoscenza io sono passato ad HT flux, software austriaco, semplice versatile e con un interfaccia grafica particolare che permette di studiare più PT nello stesso disegno Ok. Hai però perso l'automatismo che Mold ha con EC700. Perché hai migrato da Mold ad HT a parte il vantaggio ...
da 4736A
lun gen 25, 2021 23:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Prezziario DEI
Risposte: 16
Visite : 3257

Re: Prezziario DEI

antonio ha scritto: lun gen 25, 2021 20:28 L'unica cosa certa, almeno ad oggi, dovrebbe essere che l'allegato I non deve mai essere utilizzato per il 110. Però..... mai dire mai
Quando si dice che i nostri legislatori hanno poche idee ma ben confuse!
da 4736A
lun gen 25, 2021 19:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Prezziario DEI
Risposte: 16
Visite : 3257

Re: Prezziario DEI

marcello60 ha scritto: lun gen 25, 2021 19:27 Ho provato ad inviare un quesito sul sito governativo sull'argomento dell'interpolazione... vediamo.
Se hai aggiornamenti Ti chiedo gentilmente di tenerci aggiornati.
Intanto ho visto che ENEA non risponde più.
da 4736A
lun gen 25, 2021 19:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Prezziario DEI
Risposte: 16
Visite : 3257

Re: Prezziario DEI

Si infatti, intendevo di guardare prima sul prezzario regionale e poi in mancanza sul prezzario DEI. Ma se Prisinzano dice che non va bene non resta che sceglierne uno e via. Per S intendevo superficie. Concordo sull'interpolazione. Il problema è che se questo metodo non è ritenuto valido come anal...
da 4736A
lun gen 25, 2021 18:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Prezziario DEI
Risposte: 16
Visite : 3257

Re: Prezziario DEI

E' un bel problema, di cui abbiamo discusso senza troppe certezze ... Alla fine ci sono queste alternative: 1) guardi sul prezzario regionale (se non l'hai già fatto prima) L'ing. Prisinzano sostiene che non sia consigliabile saltare da un prezzario all'altro. 2) prendi per buona la finestra più vi...
da 4736A
lun gen 25, 2021 18:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo estimativo o preventivo
Risposte: 61
Visite : 8495

Re: Computo estimativo o preventivo

In un webinar che ho visto e registrato, dove c'era L'Ing. Prisinzano dell'ENEA, lui sosteneva che era sconsigliato saltare da un prezzario all'altro ma che bisognasse fare una scelta all'inizio tra il regionale e quello DEI. Una volta scelto, per voci mancanti va fatto un NP, con solita analisi pre...
da 4736A
lun gen 25, 2021 15:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Prezziario DEI
Risposte: 16
Visite : 3257

Prezziario DEI

Buon pomeriggio a tutti. Sto usando il prezzario DEI "Ristrutturazioni 2020" per un computo Supebonus 110%. Sulle finestre ci sono delle finestre con misure definite (Es. 70x140; 120x140; 180x140; 180x240), visto che io ho misure diverse per ogni singola finestra, secondo Voi, come dobbiam...
da 4736A
sab gen 23, 2021 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mold Simulator
Risposte: 16
Visite : 2946

Re: Mold Simulator

ha effetto solo nella visualizzazione 'simil3D', ma, ripeto IL CALCOLO E' SEMPRE BIDIMENSIONALE Mold non è Comsol; anche la versione 3D è un 2D a fettine (il che semplifica la modellazione e in ambito edile è piu' che sufficiente) ps. per lo meno.. cosi era.. non conosco i dettagli delle ultimissim...
da 4736A
ven gen 22, 2021 22:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mold Simulator
Risposte: 16
Visite : 2946

Re: Mold Simulator

l'estrusione è solo un effetto ottico. il calcolo non ne risente in ogni caso lo imposti nel materiale, in libreria Nel materiale da libreria a lato della Conduttività c'è il pulsante "R", che cliccandoci sopra compare una maschera dove si può impostare lo spessore. Ai fini della visualiz...
da 4736A
ven gen 22, 2021 22:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mold Simulator
Risposte: 16
Visite : 2946

Re: Mold Simulator

Grazie mille Giotisi.

Tu lo usi da tanto?
da 4736A
ven gen 22, 2021 16:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mold Simulator
Risposte: 16
Visite : 2946

Mold Simulator

Buongiorno a tutti, scusate, ho acquistato Mold Simulator da 2 giorni e ci sto prendendo mano. Sono a buon punto. una cosa che non riesco a capire è dove si imposta lo spessore di campione da calcolare. Mi succede questo; ho calcolato un muro, ho calcolato una finestra, li ho accoppiati per calcolar...
da 4736A
sab nov 07, 2020 23:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scaldasalviette/Termo arredo elettrico si scalda a metà
Risposte: 2
Visite : 989

Re: Scaldasalviette/Termo arredo elettrico si scalda a metà

Ciao, di solito negli scaldasalviette viene immesso del glicole etilenico. Per la quantità, di solito viene sempre riempito lasciando l'ultimo tubo in alto vuoto; questo per permettere in fase di riscaldamento l'espansione del liquido. Per il tipo di liquido però, controlla sul sito del produttore. ...
da 4736A
sab ott 17, 2020 00:34
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati
Risposte: 40
Visite : 31496

Re: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati

Ciao a tutti, L'Art. 119 alla lettera a) del comma 1 recita: "interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’u...
da 4736A
gio set 26, 2019 00:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie Esterne
Risposte: 8
Visite : 1917

Re: Caldaie Esterne

Hai capito benissimo. È così. Ognuna minore di 35 ed ognuna ha il suo aerotermo.
da 4736A
mer set 25, 2019 19:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie Esterne
Risposte: 8
Visite : 1917

Re: Caldaie Esterne

ponca ha scritto: mer set 25, 2019 19:07 Un generatore >35 kW è comunque soggetto alle norme Inail, sia che sia installato all'esterno che all'interno di un fabbricato.
Come ho scritto sono 2 caldaie da 35 Kw montate all'esterno collegate allo stesso contatore.
da 4736A
mer set 25, 2019 19:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie Esterne
Risposte: 8
Visite : 1917

Re: Caldaie Esterne

Ci hanno proposto 2 sistemi Robur Caldaria 35 Kw. A detta di chi fa la proposta non ci sono oneri legati all'INAIL. Vi chiedo però conferma.

Grazie.
da 4736A
mer set 25, 2019 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie Esterne
Risposte: 8
Visite : 1917

Caldaie Esterne

Buon pomeriggio a tutti. Il mio comune ha un locale denominato "Palestra" ma che dopo le vicissitudini legate al terremoto viene usato come chiesa come locale per feste paesane, insomma un pluriuso. In questo locale dove attualmente c'è un sistema di riscaldamento ad aria canalizzato con g...
da 4736A
lun gen 14, 2019 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sala ristorante
Risposte: 0
Visite : 935

Sala ristorante

Buongiorno a tutti, in un seminterrato alto 4.1 m di una struttura anni 90, dove fanno lavorazione carni suine, il titolare vuole organizzarci una sala merende per comitive, in un locale di 88 mq adiacente al laboratorio lavorazioni. In questa sala, sono previsti al massimo 45 coperti che su 88 mq d...
da 4736A
lun gen 07, 2019 18:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software per calcolo sistemi VRF, mini VRF
Risposte: 4
Visite : 1836

Software per calcolo sistemi VRF, mini VRF

Salve a tutti,

ho cercato sul forum ma non mi è venuto fuori niente di storico.
Dovendo attrezzarmi per dimensionare i sistemi VRF, mini VRF, sapreste darmi un consiglio sul software da scegliere?

Vi ringrazio anticipatamente.
da 4736A
ven dic 07, 2018 20:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impinto a battiscopa
Risposte: 6
Visite : 3847

Re: impinto a battiscopa

L'impianto a battiscopa è utilizzato con successo (purchè opportunamente progettato) nel Nord Europa, con le evidenti buone considerazioni in termini di flessibilità e potenziale. Tuttavia anche a tali latitudini rappresenta un'applicazione di nicchia, quasi sempre dettata da considerazioni edili e ...
da 4736A
ven dic 07, 2018 11:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumentare Delta T tra mandata e ritorno
Risposte: 4
Visite : 3010

Re: Aumentare Delta T tra mandata e ritorno

Ciao a tutti ragazzi, mi chiedevo, ha senso agire sui detentori dei termosifoni per aumentare il delta T tra mandata e ritorno al fine di avere quest'ultima temperatura più bassa e quindi favorire il processo di condensa della mia caldaia a condensazione? La mandata è impostata su 50° , produco cir...
da 4736A
ven dic 07, 2018 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Relazione tecnica (Ex legge 10/91)
Risposte: 0
Visite : 1089

Relazione tecnica (Ex legge 10/91)

Buongiorno a tutti. In un seminario arcivescovile di circa 17000 mq, vengono realizzate 5 stanze per seminaristi modificando un'ala munita di impianto autonomo costituito da generatore a gas e terminali in ghisa del tipo a piastra. Per queste 5 stanze, vengono spostati semplicemente dei divisori int...
da 4736A
sab nov 24, 2018 20:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Piccolo sondaggio per conoscerci...
Risposte: 138
Visite : 29000

Re: Piccolo sondaggio per conoscerci...

Visto che ormai ci conosciamo abbastanza bene, potete presentarvi qui sotto mettendo l'età, la zona di appartenenza e l'ambito lavorativo.. L'età la sorvoliamo…! Zona di appartenenza Marche Ambito lavorativo: Impianti riscaldamento e climatizzazione, prevenzione incendi, Legge 10, APE, pratiche rec...
da 4736A
ven nov 23, 2018 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impinto a battiscopa
Risposte: 6
Visite : 3847

Re: impinto a battiscopa

Hai ragione "mat". E' così. Il riferimento primario dell'utente finale è l'idraulico; quello che afferma lui è legge…!!! :shock: :shock: Nel caso specifico, c'è una situazione di totale impreparazione da parte degli installatori che poi si spingono in giudizi assolutamente campati per aria...
da 4736A
mar nov 20, 2018 23:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impinto a battiscopa
Risposte: 6
Visite : 3847

Re: impinto a battiscopa

Ciao Arivel, capisco benissimo la situazione che stai vivendo. Io nel 2001 ho scelto questo sistema per la mia casa. Dopo averne testato i risultati in casa mi sono spinto a riproporlo in altre situazioni di abitazioni civili. Ho progettato questo sistema anche per 2 chiese enormi dove l'approccio è...
da 4736A
lun nov 12, 2018 16:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligatorietà D. Lgs. 28/2011
Risposte: 2
Visite : 899

Re: Obbligatorietà D. Lgs. 28/2011

se leggi il 28 capisce bene che non ricadi nel suo campo di applicazione Si infatti "Girondone", è solo per un conforto. Ho già letto il 28 ed ho concluso come ho scritto. Adesso tocca a me, incontrando la proprietà, capire se un domani vorranno mettere mano ad un miglioramento energetico...
da 4736A
lun nov 12, 2018 11:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligatorietà D. Lgs. 28/2011
Risposte: 2
Visite : 899

Obbligatorietà D. Lgs. 28/2011

Buongiorno a tutti, Sono stato chiamato da un'Ing. strutturista per calcolare i carichi e proporre una soluzione impiantistica in una palazzina liberty oggetto di lavori per il miglioramento sismico. Nei lavori, l'involucro verrà semplicemente rinfrescato per quanto riguarda i colori ma energeticame...
da 4736A
lun nov 12, 2018 11:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe serie e parallelo
Risposte: 8
Visite : 3179

Re: Pompe serie e parallelo

Se monti il separatore idraulico come giustamente Ti suggerisce "Ponca", il funzionamento di P1 non va a perturbare le aspirazioni di P2 e P3.

P2 e P3 lavorano in aspirazione dal separatore idraulico ed ognuno lavorerà per la propria portata.
da 4736A
mar ott 30, 2018 16:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: solaio gettato in opera
Risposte: 2
Visite : 1138

Re: solaio gettato in opera

Grazie Terminus, si intendevo la classica pignatta da 20 cm con le ali in basso che in accostamento chiudono il travetto armato in opera. Me lo volevo calcolare in maniera precisa per poi fare le simulazioni su Therm per i ponti. Mi sa tanto che sarò costretto a fare come dici Tu. E' una faticaccia ...
da 4736A
dom ott 28, 2018 07:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: solaio gettato in opera
Risposte: 2
Visite : 1138

solaio gettato in opera

Buongiorno a tutti, Scusate l'elementarità della domanda ma nelle mie zone si usa praticamente universalmente in edilizia civile il solaio gettato in opera con i blocchi da solaio 20x25x50 con cappa da 4 cm. Non trovando questo tipo di blocco sul database Edilclima ho provato a chiedere alle varie f...
da 4736A
dom giu 24, 2018 06:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Locale commerciale ex legge 10
Risposte: 2
Visite : 1072

Re: Locale commerciale ex legge 10

Ciao. Purtroppo sei nel forum della Edilclima ed avere risposte su Termus di Acca fai fatica a riceverle.
Vai sul forum Acca e vedi, li qualcuno conoscerá il sw.
😉😉
da 4736A
ven mag 25, 2018 11:53
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Parete tra due locali non climatizzati
Risposte: 0
Visite : 1816

Parete tra due locali non climatizzati

Buongiorno a tutti, sto facendo una legge 10 per una villetta dove nel piano interrato ho: una taverna riscaldata, un bagno riscaldato, un garage e la centrale termica. Tra taverna e garage c'è una parete U, tra bagno e garage c'è una parete U, tra bagno e C.T. c'è una parete U. Tra centrale termica...
da 4736A
mer mag 09, 2018 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Norma centrali termiche
Risposte: 3
Visite : 886

Norma centrali termiche

Buongiorno a Tutti. Scusate ma per le centrali termiche comprese tra i 35 ed i 116 Kw, quale norma debbo fare rispettare per la realizzazione del vano?

Vi ringrazio anticipatamente.
da 4736A
ven apr 06, 2018 18:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Porte interne
Risposte: 1
Visite : 1716

Porte interne

Scusate tutti ma sono colto da un'amnesia grave. Come si disegnano le porte interne in EC700? Ho provato a fare il muro flaggando porta opaca ma se la creo di tipo D mi rimane un muro con stratigrafia da inserire. E' sicuramente una stupidaggine ma se qualcuno lo ricorda mi dia se può un'indicazione...
da 4736A
gio mar 29, 2018 17:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: software Bim
Risposte: 15
Visite : 5391

Re: software Bim

secondo voi potrei fare qualcosa per migliorare o devo cambiarlo?!
stavo pensando di mettere il disco solido...

grazie
[/quote]

Confero l'impressione di Augusto. Io lavoro con Edilclima con un vecchi I5 del 2009 con 4 Gb di ram senza problemi. Ovviamente non è un fulmine.
da 4736A
lun mar 26, 2018 12:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: software Bim
Risposte: 15
Visite : 5391

Re: software Bim

perché ad esempio non puoi importare elementi BIM di altri produttori non presenti nelle librerie del programma. Inoltre ho provato il modulo HVAC e nella parte BIM, attualmente, non puoi inserire nessuna UTA e/o ventilante per cui vedi questi canali che da una parte terminano con bocchette e/o dif...
da 4736A
lun mar 26, 2018 11:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: software Bim
Risposte: 15
Visite : 5391

Re: software Bim

Cype Volevo acquistarlo anch'io ma dopo una prova ho cambiato idea. Ha delle buone potenzialità ma per ora è ancora limitativo (dipende da quello che ci si aspetta da un software Bim) Saluti Ciao, Ci spieghi cosa intenti per "limitativo"? A me hanno fatto un'offerta allettante che mi ci f...
da 4736A
gio mar 22, 2018 19:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi parete "TIPO U" - EC700
Risposte: 3
Visite : 4018

Re: Problemi parete "TIPO U" - EC700

Ciao, devo farti i complimenti visto che anche senza modello hai centrato il pieno il problema. Ho iniziato a dedicare pacchetti distinti (a parità di stratigrafia) per i diversi locali dove posizionerò le strutture "Tipo U" ed il messaggio sparisce. In effetti questo dettaglio mi era sfu...
da 4736A
gio mar 22, 2018 15:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi parete "TIPO U" - EC700
Risposte: 3
Visite : 4018

Re: Problemi parete "TIPO U" - EC700

Premetto che senza avere il file è difficile rispondere con esattezza.
Prova a verificare che quella struttura di tipo U non l'hai usata in qualche altro locale non riscaldato. EC 700 questo non lo permette.
Tienici aggiornato.