Si, a me hanno chiesto e chiedono una dichiarazione sull'effettiva superficie netta.
Quindi detraggo l'ostruzione di eventuali grigliati, anche perchè i grigliati carrabili arrivano anche al 20% di ostruzione, ben oltre le tolleranze ammesse.
La ricerca ha trovato 12654 risultati
- gio apr 23, 2015 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Griglie di aerazione autorimesse, detrarle?
- Risposte: 2
- Visite : 1668
- mer apr 22, 2015 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto spk per autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 1086
Re: impianto spk per autorimessa
Devi studiare bene la UNI EN 12845, unitamente al DM 20/12/12.
- mer apr 22, 2015 09:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro fumo
- Risposte: 2
- Visite : 1084
Re: Filtro fumo
Non ho capito bene la domanda.
se devi realizzare un filtro a prova di fumo e non un semplice disimpegno, devi assicurare le condizioni previste nella sua definizione.
se devi realizzare un filtro a prova di fumo e non un semplice disimpegno, devi assicurare le condizioni previste nella sua definizione.
- mer apr 22, 2015 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Metodo Tabellare per la resistenza al fuoco delle strutture
- Risposte: 1
- Visite : 749
Re: Metodo Tabellare per la resistenza al fuoco delle strutture
Se non c'è intercapedine e se i due muri sono adeguatamente ammorsati uno all'altro, secondo me, puoi tranquillamente considerare lo spessore complessivo.
- lun apr 20, 2015 08:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa
- Risposte: 15
- Visite : 4210
Re: Normativa
Le tabelle degli Eurocodici, similmente a quelle del DM, sono tratte da campagne sperimentali e verifiche analitiche e sono cautelative. Le condizioni da rispettare sono quelle riportate. Gli altri metodi ricompresi negli EC sono via via più complessi e più rispondenti alle condizioni specifiche, qu...
- gio apr 16, 2015 15:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti UNI 45 ugello Ø=8 mm
- Risposte: 3
- Visite : 1237
Re: Idranti UNI 45 ugello Ø=8 mm
L'ugello da 8mm non è compreso nella UNI EN 671-2 e non era compreso neanche nelle precedente UNI 8478 che partiva da 10mm.
L'ugello da 9mm per la UNI EN 671-2 ha un k=46 e non bastano 6 bar per avere i necessari 120 l/min.
L'ugello da 9mm per la UNI EN 671-2 ha un k=46 e non bastano 6 bar per avere i necessari 120 l/min.
- mer apr 15, 2015 20:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro fumi e intercapedine
- Risposte: 1
- Visite : 645
Re: Filtro fumi e intercapedine
Tale situazione è ricompresa nelle definizione di filtro a prova di fumo, dove si parla di apertura libera tout court, senza distinguere se debba essere verticale o meno.
D'altronde la mancanza di copertura è la cosa migliore per l'evacuazione dei fumi.
D'altronde la mancanza di copertura è la cosa migliore per l'evacuazione dei fumi.
- mer apr 15, 2015 20:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strutture portanti R15
- Risposte: 3
- Visite : 1087
Re: Strutture portanti R15
Confermo.
Le tabelle del DM 16/02/07 non sono estrapolabili.
Le tabelle del DM 16/02/07 non sono estrapolabili.
- lun apr 13, 2015 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
- Risposte: 4
- Visite : 1498
Re: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
Non puoi presentare il non aggravio se elimini un'apprestamento antincendio precedentemente autorizzato, anche se oltre i minimi della regola tecnica.
Essendo l'attività in cat.A, devi presentare la SCIA con allegata la relazione tecnica di ottemperanza al DM.
Essendo l'attività in cat.A, devi presentare la SCIA con allegata la relazione tecnica di ottemperanza al DM.
- lun apr 13, 2015 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala di sicurezza esterna
- Risposte: 7
- Visite : 2578
Re: Scala di sicurezza esterna
Ronin ha ragione sui setti laterali, in effetti la mia soluzione alternativa non sarebbe contemplata nel concetto di "tutta altezza", ma considerando l'irraggiamento, una schermatura di 2m di altezza sarebbe sufficiente a proteggere le persone e considerando gas e fumi, questi non avrebber...
- sab apr 11, 2015 20:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala di sicurezza esterna
- Risposte: 7
- Visite : 2578
Re: Scala di sicurezza esterna
A cosa servono i setti laterali ? A proteggere la passerella dai prodotti della combustione che fuoriescono dalla parete non compartimentata (o meglio dalle aperture in essa), posta al di sotto e/o lateralmente. Quindi o si mettono dei setti verticali a tutta altezza, da passerella inferiore a passe...
- sab apr 11, 2015 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali infiammabili e vie di esodo
- Risposte: 6
- Visite : 1365
Re: Materiali infiammabili e vie di esodo
Parlando di classificazione delle zone ATEX, generalmente non viene presa in considerazione la rottura delle tubazioni metalliche (così come altri eventi catastrofici), così come non vengono considerate sorgenti di emissione le giunzioni saldate o filettate, mentre lo possono essere quelle flangiate...
- sab apr 11, 2015 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Grandezza compartimenti
- Risposte: 5
- Visite : 1746
Re: Grandezza compartimenti
Direi anch'io di lasciar perdere questa circolare, che comunque non conoscevo.
Oggi la valutazione dei rischi nelle attività non normate deve essere effettuata per bene, potendo utilizzare sia il DM 10/03/98 che la RTO di prossima pubblicazione.
Oggi la valutazione dei rischi nelle attività non normate deve essere effettuata per bene, potendo utilizzare sia il DM 10/03/98 che la RTO di prossima pubblicazione.
- sab apr 11, 2015 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento antincendio_Finestre
- Risposte: 7
- Visite : 1286
Re: Adeguamento antincendio_Finestre
A parte la dovuta protezione dal fuoco dei santi :mrgreen: , vi potrebbe essere il caso di un percorso di esodo obbligato, di dimensioni limitate. Ma se non vi sono casi del genere , le finestre non serve siano qualificate EI e, se non servono per l'aerazione minima, possono essere lasciate lì come ...
- ven apr 10, 2015 17:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dich. imp. impianto di suppressione filtri
- Risposte: 3
- Visite : 934
Re: dich. imp. impianto di suppressione filtri
Controllo del fumo e calore.
- ven apr 10, 2015 13:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vasca accumulo
- Risposte: 3
- Visite : 527
Re: vasca accumulo
Le norme verticali o le norme tecniche ti indicano la durata minima dell'alimentazione idrica, nelle condizioni effettive di esercizio.
Quindi la risposta è ovvia.
Quindi la risposta è ovvia.
- ven apr 10, 2015 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dich. imp. impianto di suppressione filtri
- Risposte: 3
- Visite : 934
Re: dich. imp. impianto di suppressione filtri
Intendi un impianto di soppressione di incendio/esplosione all'interno di filtri ?
Nel caso si tratta sempre di un impianto di estinzione e controllo.
Nel caso si tratta sempre di un impianto di estinzione e controllo.
- gio apr 09, 2015 21:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porte ascensore EI e dich. prod.
- Risposte: 5
- Visite : 1307
Re: porte ascensore EI e dich. prod.
La fornitura era completa di tutto, porte EI comprese.
Potresti provare a richiedere una certificazione al costruttore.
Potresti provare a richiedere una certificazione al costruttore.
- gio apr 09, 2015 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro perimetrale REI60 per appoggio scala esterna
- Risposte: 1
- Visite : 507
Re: Muro perimetrale REI60 per appoggio scala esterna
Le tabelle non sono interpretabili e non contemplano intercapedini, quindi con il metodo tabellare non potresti certificarla.
Con il metodo analitico è possibile ed a certe condizioni anche semplice.
Con il metodo analitico è possibile ed a certe condizioni anche semplice.
- mer apr 08, 2015 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento antincendio_Finestre
- Risposte: 7
- Visite : 1286
Re: Adeguamento antincendio_Finestre
L'aerazione dei locali a rischio di incendio è una delle primarie misure di protezione da assicurare in ogni caso.
- mar apr 07, 2015 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
- Risposte: 11
- Visite : 2562
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
E' chiaro che, in qualsiasi attività, un impianto di protezione attiva ricompreso nel CPI esistente, previsto o meno nelle norme verticali, deve essere mantenuto e manutenuto. Qui difatti si sta parlando di presentare una modifica al Comando, sia pure sotto forma di SCIA diretta, ma con tanto di rel...
- mar apr 07, 2015 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porte ascensore EI e dich. prod.
- Risposte: 5
- Visite : 1307
Re: porte ascensore EI e dich. prod.
Nella dichiarazione di conformità CE viene espressamente indicata la resistenza al fuoco delle porte di piano EI120.
- mar apr 07, 2015 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: strutture portanti e grado di resistenza al fuoco
- Risposte: 1
- Visite : 468
Re: strutture portanti e grado di resistenza al fuoco
La portanza la deduci dal progetto strutturale. La necessità di compartimentazione dal tuo progetto antincendio.
Le certificazioni vengono di conseguenza.
Le certificazioni vengono di conseguenza.
- mar apr 07, 2015 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porte ascensore EI e dich. prod.
- Risposte: 5
- Visite : 1307
Re: porte ascensore EI e dich. prod.
La Kone mi ha fornito la dichiarazione EI delle porte all'interno della dichiarazione di conformità CE dell'impianto, oltre alla Dich.Posa in Opera delle stesse porte sul vano corsa.
- gio apr 02, 2015 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accumulo antincendio
- Risposte: 9
- Visite : 1855
Re: Accumulo antincendio
In un caso del genere tutto interrato (non progettato da sottoscritto), ho trovano quasi delle stalattiti, tanto era la condensa su pareti e solaio.
Ovviamente non c'era un termoconvettore e la ventilazione era scarsina ed il gruppo elettrico era in allarme ......
Ovviamente non c'era un termoconvettore e la ventilazione era scarsina ed il gruppo elettrico era in allarme ......
- gio apr 02, 2015 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto Antincendio Palestra Comunale
- Risposte: 2
- Visite : 783
Re: Impianto Antincendio Palestra Comunale
Dipende da qual'è il budget disponibile.
Se non si può sostituire la distribuzione, si ovvia con un collaudo ed una DIRI.
Se non si può sostituire la distribuzione, si ovvia con un collaudo ed una DIRI.
- gio apr 02, 2015 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DECRETO 19 marzo 2015
- Risposte: 1
- Visite : 694
Re: DECRETO 19 marzo 2015
Non serve un testo coordinato, in quanto gli allegati sostituiscono integralmente i titoli del vecchio DM.
Buona idea quella di fotocopiare la tabella delle reazioni al fuoco.
Buona idea quella di fotocopiare la tabella delle reazioni al fuoco.
- mer apr 01, 2015 19:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
- Risposte: 13
- Visite : 4721
Re: Porte scorrevoli su U.S.
Che affollamenti hai ?
Non puoi garantire le porte aperte durante l'attività lavorativa ?
Non puoi garantire le porte aperte durante l'attività lavorativa ?
- mer apr 01, 2015 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
- Risposte: 11
- Visite : 2562
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Certamente, se non tocchi nulla degli elementi edilizi.
- mer apr 01, 2015 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
- Risposte: 13
- Visite : 4721
Re: Porte scorrevoli su U.S.
Dovresti prevedere alimentazioni di sicurezza per l'apertura motorizzata in emergenza e mi sembra eccessivo.
Non hai alternative ?
Non hai alternative ?
- mer apr 01, 2015 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accumulo antincendio
- Risposte: 9
- Visite : 1855
Re: Accumulo antincendio
Attenzione solo agli attacchi da prevedere.
- mer apr 01, 2015 15:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
- Risposte: 11
- Visite : 2562
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Essendo conforme alla norma, non dovrebbero rifiutare la cosa, specialmente sotto tua asseverazione.
Comunque ti consiglio di parlarne con il Comando.
Comunque ti consiglio di parlarne con il Comando.
- mar mar 31, 2015 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
- Risposte: 11
- Visite : 1972
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
Intendevo che ci va il filtro..... non che sei troppo severo.
- lun mar 30, 2015 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accumulo antincendio
- Risposte: 9
- Visite : 1855
Re: Accumulo antincendio
Secondo me non ve ne sono.
Ho già usato serbatoi il PE in tale configurazione.
Ho già usato serbatoi il PE in tale configurazione.
- dom mar 29, 2015 21:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locali CED negli uffici
- Risposte: 8
- Visite : 2879
Re: Locali CED negli uffici
E' difficile avere un CED con presidio h24; la questione è quasi sempre la salvaguardia del bene, dato che la salvaguardia della vita non pone grandi problemi.
Quindi rivelazione e spegnimento a saturazione automatici.
Quindi rivelazione e spegnimento a saturazione automatici.
- ven mar 27, 2015 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: K erogatori UNI 10779
- Risposte: 8
- Visite : 1780
- ven mar 27, 2015 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
- Risposte: 5
- Visite : 1319
Re: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
Mi sembra chiaro. La lettera a è relativa agli ambienti facenti parte dei percorsi di esodo: scale, corridoi, atri, dove occorre garantire maggiori condizioni di sicurezza, quindi classe 0 ed 1 (al massimo al 50%). La lettera b si riferisce a tutti gli altri ambienti, dove vigono condizioni meno res...
- gio mar 26, 2015 19:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
- Risposte: 5
- Visite : 1319
Re: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
Scusa
intendevo la lettera a), quella dei corridoi, scale, passaggi e simili
intendevo la lettera a), quella dei corridoi, scale, passaggi e simili
- gio mar 26, 2015 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
- Risposte: 5
- Visite : 1319
Re: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
Per atri, corridoi, scale, passaggi e simili devi avere massimo 50% in classe 1 e la restante parte, maggiore o uguale al 50%, in classe 0. Per gli altri locali non rientranti nel novero di quelli del comma 1, quindi aule, laboratori, ecc.., classe 1 e pavimenti in classe 2. Quindi la classe 2 la pu...
- mer mar 25, 2015 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo massimo affolamento Uffici
- Risposte: 1
- Visite : 2881
Re: Calcolo massimo affolamento Uffici
La questione è spinosa e purtroppo non risolta. Non essendo fornite specificazioni si dovrebbe considerare l'affollamento determinato applicando lo 0,1 alla superficie lorda del compartimento (o del piano). Si potrebbe discutere sull'opportunità di detrarre le superfici non direttamente destinate al...
- mer mar 25, 2015 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NFPA20 (o UNI12845) : ventilazione locale motompompe
- Risposte: 3
- Visite : 1041
Re: NFPA20 (o UNI12845) : ventilazione locale motompompe
Dovresti prima di tutto sincerarti del progetto idraulico, ovvero se le due motopompe sono pensate per funzionare in parallelo e non una di riserva all'altra; attenzione che non possano però partire entrambe in caso di prelievi di portata superiori a quella di progetto. Nel secondo caso direi che, e...
- mar mar 24, 2015 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificazione solaio con metodo tabellare
- Risposte: 2
- Visite : 1256
Re: certificazione solaio con metodo tabellare
Gli spessori vanno conteggiati tutti, nei modi consentiti.
- lun mar 23, 2015 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: K erogatori UNI 10779
- Risposte: 8
- Visite : 1780
Re: K erogatori UNI 10779
Probabilmente perchè pochi metri di tubo semirigido influiscono poco sul totale delle perdite di carico dell'apparecchio.
- lun mar 23, 2015 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: K erogatori UNI 10779
- Risposte: 8
- Visite : 1780
Re: K erogatori UNI 10779
Mi sembra che vi siano tutte le indicazioni.
Il K non varia con le manichette da 20-25-30m
Il K non varia con le manichette da 20-25-30m
- lun mar 23, 2015 12:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa interrata sottostante edificio civile
- Risposte: 3
- Visite : 783
Re: Autorimessa interrata sottostante edificio civile
Hai oltre 30 ma meno di 50 posti auto ?
I 40cm sono tra le quote pavimento-piano esterno ?
Se fosse così, anche considerando cosa il DM considera come piani interrati, io non lo considererei come tale.
I 40cm sono tra le quote pavimento-piano esterno ?
Se fosse così, anche considerando cosa il DM considera come piani interrati, io non lo considererei come tale.
- lun mar 23, 2015 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
- Risposte: 3
- Visite : 1022
Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
Esatto. E' cosa vecchia, cerca una circolare del 2000 se non sbaglio.
- lun mar 23, 2015 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante UNI 45 sottosuolo
- Risposte: 5
- Visite : 1183
Re: Idrante UNI 45 sottosuolo
Mi correggo: non vi sono attacchi UNI45 conformi alla UNI EN 14339.
- dom mar 22, 2015 22:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante UNI 45 sottosuolo
- Risposte: 5
- Visite : 1183
Re: Idrante UNI 45 sottosuolo
Se ti hanno approvato un impianto con UNI45, non lo hanno fatto con idranti sottosuolo.
Sono cose diverse ed inoltre, se non mi sbaglio, non vi sono attacchi sottosuolo UNI45.
Sono cose diverse ed inoltre, se non mi sbaglio, non vi sono attacchi sottosuolo UNI45.
- dom mar 22, 2015 22:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: K erogatori UNI 10779
- Risposte: 8
- Visite : 1780
Re: K erogatori UNI 10779
I produttori devono dichiarare il coefficiente K nella etichettatura CE dell'idrante.
Questa dipenderà anche dalla lunghezza della manichetta, anch'essa dichiarata.
Questa dipenderà anche dalla lunghezza della manichetta, anch'essa dichiarata.
- ven mar 20, 2015 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
- Risposte: 3
- Visite : 1022
Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
Se hai 3 pareti controterra, ottemperi perfettamente alla condizione.