La ricerca ha trovato 12654 risultati

da Terminus
gio apr 23, 2015 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Griglie di aerazione autorimesse, detrarle?
Risposte: 2
Visite : 1668

Re: Griglie di aerazione autorimesse, detrarle?

Si, a me hanno chiesto e chiedono una dichiarazione sull'effettiva superficie netta.
Quindi detraggo l'ostruzione di eventuali grigliati, anche perchè i grigliati carrabili arrivano anche al 20% di ostruzione, ben oltre le tolleranze ammesse.
da Terminus
mer apr 22, 2015 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto spk per autorimessa
Risposte: 2
Visite : 1086

Re: impianto spk per autorimessa

Devi studiare bene la UNI EN 12845, unitamente al DM 20/12/12.
da Terminus
mer apr 22, 2015 09:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro fumo
Risposte: 2
Visite : 1084

Re: Filtro fumo

Non ho capito bene la domanda.
se devi realizzare un filtro a prova di fumo e non un semplice disimpegno, devi assicurare le condizioni previste nella sua definizione.
da Terminus
mer apr 22, 2015 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Metodo Tabellare per la resistenza al fuoco delle strutture
Risposte: 1
Visite : 749

Re: Metodo Tabellare per la resistenza al fuoco delle strutture

Se non c'è intercapedine e se i due muri sono adeguatamente ammorsati uno all'altro, secondo me, puoi tranquillamente considerare lo spessore complessivo.
da Terminus
lun apr 20, 2015 08:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa
Risposte: 15
Visite : 4210

Re: Normativa

Le tabelle degli Eurocodici, similmente a quelle del DM, sono tratte da campagne sperimentali e verifiche analitiche e sono cautelative. Le condizioni da rispettare sono quelle riportate. Gli altri metodi ricompresi negli EC sono via via più complessi e più rispondenti alle condizioni specifiche, qu...
da Terminus
gio apr 16, 2015 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti UNI 45 ugello Ø=8 mm
Risposte: 3
Visite : 1237

Re: Idranti UNI 45 ugello Ø=8 mm

L'ugello da 8mm non è compreso nella UNI EN 671-2 e non era compreso neanche nelle precedente UNI 8478 che partiva da 10mm.
L'ugello da 9mm per la UNI EN 671-2 ha un k=46 e non bastano 6 bar per avere i necessari 120 l/min.
da Terminus
mer apr 15, 2015 20:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro fumi e intercapedine
Risposte: 1
Visite : 645

Re: Filtro fumi e intercapedine

Tale situazione è ricompresa nelle definizione di filtro a prova di fumo, dove si parla di apertura libera tout court, senza distinguere se debba essere verticale o meno.
D'altronde la mancanza di copertura è la cosa migliore per l'evacuazione dei fumi.
da Terminus
mer apr 15, 2015 20:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strutture portanti R15
Risposte: 3
Visite : 1087

Re: Strutture portanti R15

Confermo.
Le tabelle del DM 16/02/07 non sono estrapolabili.
da Terminus
lun apr 13, 2015 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
Risposte: 4
Visite : 1498

Re: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA

Non puoi presentare il non aggravio se elimini un'apprestamento antincendio precedentemente autorizzato, anche se oltre i minimi della regola tecnica.
Essendo l'attività in cat.A, devi presentare la SCIA con allegata la relazione tecnica di ottemperanza al DM.
da Terminus
lun apr 13, 2015 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala di sicurezza esterna
Risposte: 7
Visite : 2578

Re: Scala di sicurezza esterna

Ronin ha ragione sui setti laterali, in effetti la mia soluzione alternativa non sarebbe contemplata nel concetto di "tutta altezza", ma considerando l'irraggiamento, una schermatura di 2m di altezza sarebbe sufficiente a proteggere le persone e considerando gas e fumi, questi non avrebber...
da Terminus
sab apr 11, 2015 20:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala di sicurezza esterna
Risposte: 7
Visite : 2578

Re: Scala di sicurezza esterna

A cosa servono i setti laterali ? A proteggere la passerella dai prodotti della combustione che fuoriescono dalla parete non compartimentata (o meglio dalle aperture in essa), posta al di sotto e/o lateralmente. Quindi o si mettono dei setti verticali a tutta altezza, da passerella inferiore a passe...
da Terminus
sab apr 11, 2015 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Materiali infiammabili e vie di esodo
Risposte: 6
Visite : 1365

Re: Materiali infiammabili e vie di esodo

Parlando di classificazione delle zone ATEX, generalmente non viene presa in considerazione la rottura delle tubazioni metalliche (così come altri eventi catastrofici), così come non vengono considerate sorgenti di emissione le giunzioni saldate o filettate, mentre lo possono essere quelle flangiate...
da Terminus
sab apr 11, 2015 13:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Grandezza compartimenti
Risposte: 5
Visite : 1746

Re: Grandezza compartimenti

Direi anch'io di lasciar perdere questa circolare, che comunque non conoscevo.
Oggi la valutazione dei rischi nelle attività non normate deve essere effettuata per bene, potendo utilizzare sia il DM 10/03/98 che la RTO di prossima pubblicazione.
da Terminus
sab apr 11, 2015 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento antincendio_Finestre
Risposte: 7
Visite : 1286

Re: Adeguamento antincendio_Finestre

A parte la dovuta protezione dal fuoco dei santi :mrgreen: , vi potrebbe essere il caso di un percorso di esodo obbligato, di dimensioni limitate. Ma se non vi sono casi del genere , le finestre non serve siano qualificate EI e, se non servono per l'aerazione minima, possono essere lasciate lì come ...
da Terminus
ven apr 10, 2015 17:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dich. imp. impianto di suppressione filtri
Risposte: 3
Visite : 934

Re: dich. imp. impianto di suppressione filtri

Controllo del fumo e calore.
da Terminus
ven apr 10, 2015 13:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vasca accumulo
Risposte: 3
Visite : 527

Re: vasca accumulo

Le norme verticali o le norme tecniche ti indicano la durata minima dell'alimentazione idrica, nelle condizioni effettive di esercizio.
Quindi la risposta è ovvia.
da Terminus
ven apr 10, 2015 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dich. imp. impianto di suppressione filtri
Risposte: 3
Visite : 934

Re: dich. imp. impianto di suppressione filtri

Intendi un impianto di soppressione di incendio/esplosione all'interno di filtri ?
Nel caso si tratta sempre di un impianto di estinzione e controllo.
da Terminus
gio apr 09, 2015 21:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte ascensore EI e dich. prod.
Risposte: 5
Visite : 1307

Re: porte ascensore EI e dich. prod.

La fornitura era completa di tutto, porte EI comprese.
Potresti provare a richiedere una certificazione al costruttore.
da Terminus
gio apr 09, 2015 21:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro perimetrale REI60 per appoggio scala esterna
Risposte: 1
Visite : 507

Re: Muro perimetrale REI60 per appoggio scala esterna

Le tabelle non sono interpretabili e non contemplano intercapedini, quindi con il metodo tabellare non potresti certificarla.
Con il metodo analitico è possibile ed a certe condizioni anche semplice.
da Terminus
mer apr 08, 2015 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento antincendio_Finestre
Risposte: 7
Visite : 1286

Re: Adeguamento antincendio_Finestre

L'aerazione dei locali a rischio di incendio è una delle primarie misure di protezione da assicurare in ogni caso.
da Terminus
mar apr 07, 2015 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Risposte: 11
Visite : 2562

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

E' chiaro che, in qualsiasi attività, un impianto di protezione attiva ricompreso nel CPI esistente, previsto o meno nelle norme verticali, deve essere mantenuto e manutenuto. Qui difatti si sta parlando di presentare una modifica al Comando, sia pure sotto forma di SCIA diretta, ma con tanto di rel...
da Terminus
mar apr 07, 2015 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte ascensore EI e dich. prod.
Risposte: 5
Visite : 1307

Re: porte ascensore EI e dich. prod.

Nella dichiarazione di conformità CE viene espressamente indicata la resistenza al fuoco delle porte di piano EI120.
da Terminus
mar apr 07, 2015 08:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: strutture portanti e grado di resistenza al fuoco
Risposte: 1
Visite : 468

Re: strutture portanti e grado di resistenza al fuoco

La portanza la deduci dal progetto strutturale. La necessità di compartimentazione dal tuo progetto antincendio.
Le certificazioni vengono di conseguenza.
da Terminus
mar apr 07, 2015 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte ascensore EI e dich. prod.
Risposte: 5
Visite : 1307

Re: porte ascensore EI e dich. prod.

La Kone mi ha fornito la dichiarazione EI delle porte all'interno della dichiarazione di conformità CE dell'impianto, oltre alla Dich.Posa in Opera delle stesse porte sul vano corsa.
da Terminus
gio apr 02, 2015 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accumulo antincendio
Risposte: 9
Visite : 1855

Re: Accumulo antincendio

In un caso del genere tutto interrato (non progettato da sottoscritto), ho trovano quasi delle stalattiti, tanto era la condensa su pareti e solaio.
Ovviamente non c'era un termoconvettore e la ventilazione era scarsina ed il gruppo elettrico era in allarme ......
da Terminus
gio apr 02, 2015 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto Antincendio Palestra Comunale
Risposte: 2
Visite : 783

Re: Impianto Antincendio Palestra Comunale

Dipende da qual'è il budget disponibile.
Se non si può sostituire la distribuzione, si ovvia con un collaudo ed una DIRI.
da Terminus
gio apr 02, 2015 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO 19 marzo 2015
Risposte: 1
Visite : 694

Re: DECRETO 19 marzo 2015

Non serve un testo coordinato, in quanto gli allegati sostituiscono integralmente i titoli del vecchio DM.
Buona idea quella di fotocopiare la tabella delle reazioni al fuoco.
da Terminus
mer apr 01, 2015 19:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
Risposte: 13
Visite : 4721

Re: Porte scorrevoli su U.S.

Che affollamenti hai ?
Non puoi garantire le porte aperte durante l'attività lavorativa ?
da Terminus
mer apr 01, 2015 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Risposte: 11
Visite : 2562

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Certamente, se non tocchi nulla degli elementi edilizi.
da Terminus
mer apr 01, 2015 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
Risposte: 13
Visite : 4721

Re: Porte scorrevoli su U.S.

Dovresti prevedere alimentazioni di sicurezza per l'apertura motorizzata in emergenza e mi sembra eccessivo.
Non hai alternative ?
da Terminus
mer apr 01, 2015 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accumulo antincendio
Risposte: 9
Visite : 1855

Re: Accumulo antincendio

Attenzione solo agli attacchi da prevedere.
da Terminus
mer apr 01, 2015 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Risposte: 11
Visite : 2562

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Essendo conforme alla norma, non dovrebbero rifiutare la cosa, specialmente sotto tua asseverazione.
Comunque ti consiglio di parlarne con il Comando.
da Terminus
mar mar 31, 2015 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
Risposte: 11
Visite : 1972

Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante

Intendevo che ci va il filtro..... non che sei troppo severo.
da Terminus
lun mar 30, 2015 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accumulo antincendio
Risposte: 9
Visite : 1855

Re: Accumulo antincendio

Secondo me non ve ne sono.
Ho già usato serbatoi il PE in tale configurazione.
da Terminus
dom mar 29, 2015 21:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locali CED negli uffici
Risposte: 8
Visite : 2879

Re: Locali CED negli uffici

E' difficile avere un CED con presidio h24; la questione è quasi sempre la salvaguardia del bene, dato che la salvaguardia della vita non pone grandi problemi.
Quindi rivelazione e spegnimento a saturazione automatici.
da Terminus
ven mar 27, 2015 08:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: K erogatori UNI 10779
Risposte: 8
Visite : 1780

Re: K erogatori UNI 10779

Si
da Terminus
ven mar 27, 2015 08:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 1319

Re: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO

Mi sembra chiaro. La lettera a è relativa agli ambienti facenti parte dei percorsi di esodo: scale, corridoi, atri, dove occorre garantire maggiori condizioni di sicurezza, quindi classe 0 ed 1 (al massimo al 50%). La lettera b si riferisce a tutti gli altri ambienti, dove vigono condizioni meno res...
da Terminus
gio mar 26, 2015 19:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 1319

Re: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO

Scusa
intendevo la lettera a), quella dei corridoi, scale, passaggi e simili
da Terminus
gio mar 26, 2015 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 1319

Re: SCUOLE E REAZIONE AL FUOCO

Per atri, corridoi, scale, passaggi e simili devi avere massimo 50% in classe 1 e la restante parte, maggiore o uguale al 50%, in classe 0. Per gli altri locali non rientranti nel novero di quelli del comma 1, quindi aule, laboratori, ecc.., classe 1 e pavimenti in classe 2. Quindi la classe 2 la pu...
da Terminus
mer mar 25, 2015 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo massimo affolamento Uffici
Risposte: 1
Visite : 2881

Re: Calcolo massimo affolamento Uffici

La questione è spinosa e purtroppo non risolta. Non essendo fornite specificazioni si dovrebbe considerare l'affollamento determinato applicando lo 0,1 alla superficie lorda del compartimento (o del piano). Si potrebbe discutere sull'opportunità di detrarre le superfici non direttamente destinate al...
da Terminus
mer mar 25, 2015 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NFPA20 (o UNI12845) : ventilazione locale motompompe
Risposte: 3
Visite : 1041

Re: NFPA20 (o UNI12845) : ventilazione locale motompompe

Dovresti prima di tutto sincerarti del progetto idraulico, ovvero se le due motopompe sono pensate per funzionare in parallelo e non una di riserva all'altra; attenzione che non possano però partire entrambe in caso di prelievi di portata superiori a quella di progetto. Nel secondo caso direi che, e...
da Terminus
mar mar 24, 2015 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione solaio con metodo tabellare
Risposte: 2
Visite : 1256

Re: certificazione solaio con metodo tabellare

Gli spessori vanno conteggiati tutti, nei modi consentiti.
da Terminus
lun mar 23, 2015 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: K erogatori UNI 10779
Risposte: 8
Visite : 1780

Re: K erogatori UNI 10779

Probabilmente perchè pochi metri di tubo semirigido influiscono poco sul totale delle perdite di carico dell'apparecchio.
da Terminus
lun mar 23, 2015 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: K erogatori UNI 10779
Risposte: 8
Visite : 1780

Re: K erogatori UNI 10779

Mi sembra che vi siano tutte le indicazioni.
Il K non varia con le manichette da 20-25-30m
da Terminus
lun mar 23, 2015 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa interrata sottostante edificio civile
Risposte: 3
Visite : 783

Re: Autorimessa interrata sottostante edificio civile

Hai oltre 30 ma meno di 50 posti auto ?
I 40cm sono tra le quote pavimento-piano esterno ?
Se fosse così, anche considerando cosa il DM considera come piani interrati, io non lo considererei come tale.
da Terminus
lun mar 23, 2015 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
Risposte: 3
Visite : 1022

Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO

Esatto. E' cosa vecchia, cerca una circolare del 2000 se non sbaglio.
da Terminus
lun mar 23, 2015 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante UNI 45 sottosuolo
Risposte: 5
Visite : 1183

Re: Idrante UNI 45 sottosuolo

Mi correggo: non vi sono attacchi UNI45 conformi alla UNI EN 14339.
da Terminus
dom mar 22, 2015 22:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante UNI 45 sottosuolo
Risposte: 5
Visite : 1183

Re: Idrante UNI 45 sottosuolo

Se ti hanno approvato un impianto con UNI45, non lo hanno fatto con idranti sottosuolo.
Sono cose diverse ed inoltre, se non mi sbaglio, non vi sono attacchi sottosuolo UNI45.
da Terminus
dom mar 22, 2015 22:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: K erogatori UNI 10779
Risposte: 8
Visite : 1780

Re: K erogatori UNI 10779

I produttori devono dichiarare il coefficiente K nella etichettatura CE dell'idrante.
Questa dipenderà anche dalla lunghezza della manichetta, anch'essa dichiarata.
da Terminus
ven mar 20, 2015 11:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
Risposte: 3
Visite : 1022

Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO

Se hai 3 pareti controterra, ottemperi perfettamente alla condizione.