La ricerca ha trovato 1591 risultati
- gio ago 04, 2022 10:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
- Risposte: 17
- Visite : 1485
Re: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
Ho parlato con un funzionario che apprezzo e trovo preparato. La sua idea è che gli edifici verso i quali bisogna evitare il crollo (ad esempio tramite il distanziamento pari all'altezza) sono quelli di terzi che ovviamente non sono pronti all'emergenza nel momento dell'incendio del vicino. Negli al...
- gio ago 04, 2022 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2817
Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Assolutamente. Ma tra le imprese lo sanno in pochissimi, questa cosa è passata un po' in sordina perchè costringe ad avere almeno un micro ufficio tecnico interno.
- gio ago 04, 2022 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Marche da bollo digitali è possibile?
- Risposte: 4
- Visite : 776
Re: Marche da bollo digitali è possibile?
Esserci ci sono. Sinceramente non so se i comandi le accettano/gestiscono (me lo sono chiesto anche io).
- gio ago 04, 2022 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico certificazione antincendio e controlli guida CEI 64-14
- Risposte: 8
- Visite : 944
Re: Rinnovo periodico certificazione antincendio e controlli guida CEI 64-14
Credo sia sempre il solito discorso che non è possibile controllare e coprire tutto. Possiamo usare la diligenza del buon padre di famiglia e concentrarci sugli aspetti obbligatori e/o macroscopici, una quota parte di rischio purtroppo è inevitabile e rimarrà sempre. E per il titolare dell'attività ...
- mer ago 03, 2022 21:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
- Risposte: 17
- Visite : 1485
COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
Se sono in S2 LPII devo dare distanza verso opere da costruzione pari ad almeno altezza massima. Quello che però non mi sembra chiarissimo nel COPI è: 1. dove è scritto che questa distanza si applica anche verso gli altri edifici all'interno della medesima proprietà? Voglio dire, io credo che tale d...
- mer ago 03, 2022 21:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2817
Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
.... Ribadisco ancora che comunque il RT dell'impresa deve redigere e firmare il progetto in tutti i casi in cui non interviene il professionista. Eh, temo che nonostante il DM sia del 2008 sia sfuggito ai più... DICO di impianti "semplici" con il progetto dell'RT in giro non è che se ne ...
- mer ago 03, 2022 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
- Risposte: 10
- Visite : 1028
Re: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
Mi sono accorto che il tema era già venuto fuori sul forum, anche per mia mano:
viewtopic.php?t=28891
viewtopic.php?t=27736
viewtopic.php?t=28891
viewtopic.php?t=27736
- mer ago 03, 2022 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
- Risposte: 30
- Visite : 3389
- mer ago 03, 2022 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
- Risposte: 30
- Visite : 3389
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Ok grazie per la nota sulla densità.
Quindi quando leggo poliuretano PIR è sbagliato? Dovrebbe essere poliisocianurato PIR oppure poliuretano PUR?
Quindi quando leggo poliuretano PIR è sbagliato? Dovrebbe essere poliisocianurato PIR oppure poliuretano PUR?
- mer ago 03, 2022 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
- Risposte: 30
- Visite : 3389
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Grazie @travereticolare. Immagino che per i primi 2 punti tu non abbia informazioni...
- mer ago 03, 2022 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
- Risposte: 30
- Visite : 3389
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Scusate, sono alle prese con celle frigo di cui cui includere pareti/soffitti isolanti nel calcolo del carico d'incendio. Mi dicono che useranno strutture con poliuretano PIR solo che: 1. non sono sicuro che PIR stia per poliuretano, in altri siti leggo che PIR starebbe per poliisocianurato. Come st...
- mer ago 03, 2022 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
- Risposte: 10
- Visite : 1028
Re: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
Ah ah, per un attimo mi ero perso.
Giustamente per evitare l'irraggiamento dovresti avere verso l'esterno una parete cieca e resistente al fuoco. Diversamente verifica irraggiamento anche se sei con S2 LPIII.
Grazie.
Giustamente per evitare l'irraggiamento dovresti avere verso l'esterno una parete cieca e resistente al fuoco. Diversamente verifica irraggiamento anche se sei con S2 LPIII.
Grazie.
- mer ago 03, 2022 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
- Risposte: 10
- Visite : 1028
COPI - POSSIBILITA' DI NON VERIFICARE L'IRRAGGIAMENTO
Scusate ma oggi mi sono improvvisamente perso un pezzo riguardo la necessità di verificare l'irraggiamento (piastre radianti). Se ho una struttura con S2 LPIII al punto S.2.4.3 non trovo richiesta di verificare l'irraggiamento. E quando arrivo in S3 (LPII) al punto S.3.4.1 non trovo richiesta di ver...
- mar ago 02, 2022 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1500
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Ricordo che nel caso specifico si parla di un chiller all'aperto a cielo libero ed il propano è all'interno del circuito frigorifero interno al macchinario (ved. immagine di esempio). Francamente assimilare un chiller ad un deposito mi sembra un po' troppo, proprio perchè un deposito è un insieme di...
- lun ago 01, 2022 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1500
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Io mai. Un deposito deve essere in italiano un deposito, non un pezzo di un impianto che il costruttore dichiara conforme. Ma capisco bene il collega. Io tutto sommato la penso come te. O perlomeno non esiste una visione comune, sicuramente ogni comando fa quello che vuole... Ciao, Io la tratterei ...
- dom lug 31, 2022 23:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
- Risposte: 17
- Visite : 2175
Re: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
Buonasera riprendo il post in quanto mi sorge un dubbio. Concordo nel ripresentare la nuova SCIA con Asseverazione del professionista. Tuttavia se nel frattempo la norma di riferimento è cambiata o addirittura abrogata (ad esempio il dm 01 febbraio 86 sulle autorimesse), si fa comunque riferimento ...
- sab lug 30, 2022 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1500
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Ok. Ultima cosa: la centrale frigorifera per te ha comunque senso gestirla/dichiararla come area a rischio specifico? Eventualmente anche inteso come rischio per la salute? Dopotutto c'è la CO2 che se rilasciata può produrre asfissia ed il propano che, seppur non soggetto, è comunque infiammabile/co...
- sab lug 30, 2022 12:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1500
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Non so se il propano in questi chillers è liquido o gassoso (forse entrambi visto che è usato come fluido refrigerante all'interno di un ciclo frigorifero?). Cambierebbe qualcosa ai fini dell'eventuale assoggettabilità se è gas o liquido? Anche io non trovo attività soggette, così a prima vista ho p...
- ven lug 29, 2022 18:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1500
IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Sono alle prese con una logistica del freddo (grandi celle frigo) che ha una centrale frigorifera da 2.300 kW esterna e adiacente all'edificio logistico. L'impianto prevede 3 fluidi: - acqua-glicole (sia nelle tubazioni all'interno dell'edificio logistico, sia nel locale tecnico) - CO2 liquida/gasso...
- gio lug 28, 2022 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lunghezza manichette
- Risposte: 9
- Visite : 1280
Re: lunghezza manichette
Non ho capito la tua risposta. Dicevo che a volte ci sono situazioni minimali dove ad esempio con la manichetta mi mancano 0,5-1 m. In tal caso valuto, se aggiungere un idrante ha poco senso pratico (ad esempio perchè l'investimento non apporta nessun aumento di sicurezza tangibile visto che comunqu...
- gio lug 28, 2022 11:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lunghezza manichette
- Risposte: 9
- Visite : 1280
Re: lunghezza manichette
Il getto non si conta più ove usi la norma in cui questa possibilità non c'è. E' chiaro che se hai un impianto di 20 anni fa fatto con una UNI dell'epoca questa possibilità c'è (a meno che tu non debba rifare completamente l'impianto). Ovviamente nella realtà il getto c'è sempre, quindi quando mi tr...
- gio lug 28, 2022 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
- Risposte: 8
- Visite : 931
- gio lug 28, 2022 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
- Risposte: 8
- Visite : 931
Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
Me l'ero perso, mannaggia appena ti giri un attimo ti passano sotto il naso...
- mer lug 27, 2022 19:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
- Risposte: 8
- Visite : 931
Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
Ops... Ho il sospetto che la condizione relativa a più piani sia stata eliminata nell'edizione 2021, è così?
- mer lug 27, 2022 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
- Risposte: 8
- Visite : 931
Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
Eppure la nota, scritta come è scritta, parla di edifici a più piani come "condizione di ingresso", a cui aggiungere poi le altre 2 (AND su tutte e tre). Sembra quindi escludere gli edifici monopiano (i classici capannoni industriali). Annotazione 2022-07-27 174004.jpg In altri termini per...
- mer lug 27, 2022 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
- Risposte: 8
- Visite : 931
CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
Se conosco l'italiano e la UNI 10779 è scritta in tale lingua, il raddoppio delle contemporaneità degli apparecchi interni richiesto dalla norma si applica solo al soddisfacimento di tutte le condizioni:
- edifici a più piani
- compartimenti > 4.000 mq
- senza rete esterna
Confermate?
Grazie.
- edifici a più piani
- compartimenti > 4.000 mq
- senza rete esterna
Confermate?
Grazie.
- mar lug 26, 2022 21:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscite finali autorimessa soggetta e edificio civile non soggetto
- Risposte: 5
- Visite : 673
Re: Uscite finali autorimessa soggetta e edificio civile non soggetto
Magari mi sfugge qualcosa ma intanto l'autorimessa è compartimentata rispetto al condominio. Di conseguenza l'esodo in emergenza che puoi/devi verificare è quello dell'autorimessa, teoricamente per 30-60-90 minuti i condomini soprastanti possono uscire con calma. Ed in ogni caso se l'autorimessa è p...
- gio lug 21, 2022 21:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
- Risposte: 14
- Visite : 1508
Re: GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
A volte comunque mi rendo conto che le regole sull'assoggettabilità sono troppo tranchant... Faccio notare che la circolare sui gommisti aveva i primi 2 pareri a favore della non assoggettabilità e l'ultimo a smentirli... Come se non sapessero neanche i VVF cosa fare :wink: Comunque... Il concetto d...
- gio lug 21, 2022 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
- Risposte: 14
- Visite : 1508
Re: GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
Marco, in assenza di una planimetria o uno schizzo da lay-out, ti direi che potrebbe essere che seppur lo spazio effettivo destinato all'attività di officina è 50 mq, se questa non risulta "separata" (compartimentata) da altre attività, quale appunto quella di deposito di pneumatici, allo...
- gio lug 21, 2022 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
- Risposte: 14
- Visite : 1508
Re: GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
Mi spiego meglio. Io voglio assoggettare la 43 se supero i 10 t. Mi sembra assurdo assoggettare comunque la 53 per uno che ha 2 ponti in 2500 mq, allora a sto punto potrei obbiettare che l'attività di officina è di 50 mq e non >300.
- gio lug 21, 2022 16:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
- Risposte: 14
- Visite : 1508
GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
La circ. 3043/2015 dice che un gommista rientra all'att. 53. Io però ho un caso atipico: capannone di 2.500 mq in cui ho visto 1-2 ponti auto che occuperanno si e no 30-40 mq. In sostanza il 2% della superficie è destinato al cambio gomme e tutta la restante parte è occupata da un deposito di pneuma...
- ven lug 15, 2022 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3153
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Scusate, ma giustamente la classe R a è richiesta in base al carico di incendio calcolato. In una scala protetta solitamente il C.I. è così basso da non richiedere una R agli elementi portanti. Anche un solaio potrebbe non avere una R se il carico di incendio è così basso da non richiederla. Si cer...
- gio lug 14, 2022 16:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3153
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Ok.
Per essere chiari fino in fondo: se invece avessi la stessa scala di esodo non in vano protetto ma a giorno (esposta all'incendio), invece gli daresti la R nel CERT.REI, giusto?
Per essere chiari fino in fondo: se invece avessi la stessa scala di esodo non in vano protetto ma a giorno (esposta all'incendio), invece gli daresti la R nel CERT.REI, giusto?
- gio lug 14, 2022 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3153
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Domanda :?: a questo punto anche una rampa di scala in CA all'interno di un vano scala protetto in CA va classificata R, corretto? Dopotutto la scala è simile ad un solaio e sostiene sia gli occupanti prima sia i soccorritori dopo. Magari ho capito male la domanda, ma se la scala è all'interno di u...
- gio lug 14, 2022 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3153
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Sintetizzo quanto è venuto fuori da sopra riguardo i solai: 1. un solaio (struttura orizzontale) richiede sempre la R. Più precisamente la R è richiesta solamente agli elementi portanti del solaio stesso che possono essere "nascosti" (ad esempio travetti interni ad un solaio laterocemento)...
- gio lug 14, 2022 13:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco lastre cartongesso intonacate
- Risposte: 2
- Visite : 586
Re: Reazione al fuoco lastre cartongesso intonacate
Non mi è mai capitato.
Se hai tutte le carte che dimostrano quello che dici, incluse dichiarazioni di posa, forse si può pensare di considerare tutto A1. In questo caso però farei una telefonata a chi produce/vende l'intonaco, loro dovrebbero saperti confermare o meno.
Se hai tutte le carte che dimostrano quello che dici, incluse dichiarazioni di posa, forse si può pensare di considerare tutto A1. In questo caso però farei una telefonata a chi produce/vende l'intonaco, loro dovrebbero saperti confermare o meno.
- gio lug 14, 2022 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5141
- gio lug 14, 2022 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
- Risposte: 18
- Visite : 1366
Re: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
Non ho capitolo però se le attività sono entrambe soggette ai controlli VVF oppure no. Si lo sono. Effettivamente la prima parte della circolare fa sottintendere che se le attività sono soggette la 73 avrebbe poco senso, poi la seconda parte invece scavalca la cosa e fa intendere che la 73 c'è anch...
- gio lug 14, 2022 09:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
- Risposte: 18
- Visite : 1366
Re: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
Magari ti è utile http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/images/Norme/NOTA_09_04_2013_n_4756.pdf Grazie @travereticolare, avevo dimenticato che esisteva quella circolare. A leggerla sembrerebbe che nel mio caso la 73 ci sia. Certo che avviare un iter separato in un caso come questo lo trovo eccessiv...
- mer lug 13, 2022 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
- Risposte: 18
- Visite : 1366
Re: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
Confermo. A rigorissimo è 73 a firma congiunta per la parte promiscua: idranti e struttura portante. Ipotizziamo che non ci siano idranti. Stiamo dicendo che qualunque capannone addossato ad un altro con qualche struttura in comune fa nascere una 73? E' un po' folle, se sono in LPIII per resistenza...
- mer lug 13, 2022 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
- Risposte: 18
- Visite : 1366
Re: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
Il problema è che abbastanza inutile parlarne con un funzionario. La pratica può finire in mano a chiunque e vedere le cose diversamente...
- mer lug 13, 2022 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
- Risposte: 18
- Visite : 1366
SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
Un capannone industriale è stato diviso internamente in 2 con una parete resistente al fuoco. La rete idranti (compreso l'anello esterno) è comune alle 2 parti (anzi, per migliorare la copertura in una delle 2 parti bisognerebbe andare nell'altra parte e tirare dei tubi, attraversando nuovamente la ...
- lun lug 11, 2022 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
- Risposte: 14
- Visite : 1445
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
Presenta un altro progetto...
- lun lug 11, 2022 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con attività soggette e non soggette che presidi inserire?
- Risposte: 5
- Visite : 634
Re: Rinnovo con attività soggette e non soggette che presidi inserire?
In linea di massima ai VV.F. non interessa di attività non soggette quindi gli altri edifici puoi ignorarli. Ovviamente se l'impianto antincendio è unico verifica che non ci siano problemi negli altri edifici che si ripercuotano sull'edificio soggetto.
- lun lug 11, 2022 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
- Risposte: 19
- Visite : 3303
Re: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
In alternativa, non sarebbe meglio richiedere una deroga prevedendo, come proponevi, l'installazione di sprinkler? La deroga potrebbe essere un'idea tuttavia in tal caso: - solitamente non faccio deroghe, cosa comporta questo per il committente? - temo che mi richiederebbero uno sprinkler a disponi...
- mar lug 05, 2022 19:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
- Risposte: 19
- Visite : 3303
Re: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
In pratica per la compartimentazione e l'assenza di danneggiamento all'esterno del confine devo rispettare S.2.4.6 (allego immagine) che dice: Annotazione 2022-07-05 181029.jpg Per quanto riguarda S.2.4.6.2 sono a posto in quanto la parete è cieca quindi non ho elementi radianti. Per quanto riguarda...
- mar lug 05, 2022 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
- Risposte: 19
- Visite : 3303
Re: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
1 no. La ISO834 è solo crescente, la naturale no. Inoltre non riusciresti a valutare i gradienti di temperatura e le deformazioni differenziali 2 e 3 mi sembrano soluzioni possibili 4 no senza fse, si con fse. Al corso base da 120h analizzammo un caso del genere, il funzionario propose una soluzion...
- ven lug 01, 2022 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
- Risposte: 19
- Visite : 3303
Re: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
Please help su questi spunti :roll: Alcune idee sul tavolo: 1. Se la curva nominale è più cautelativa e severa di quella naturale, perchè non posso dare questa curva in pasto allo strutturista che verificherà/progetterà il collasso implosivo in modo da venirne fuori senza FSE? Sopra @travereticolare...
- ven lug 01, 2022 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
- Risposte: 19
- Visite : 3303
Re: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
Buongiorno Maarcoo, non è possibile suddividere la struttura del deposito in 2 livelli di prestazione? Mi spiego meglio.. Da lato sinistro (dove c'è il prato) rubo al deposito 10 metri e lo compartimento rispetto al deposito destro. Nel compartimento SX riduco il carico di incendio in modo tale da ...
- gio giu 30, 2022 19:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
- Risposte: 19
- Visite : 3303
Re: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
Ragazzi riprendo questa discussione perchè ho di nuovo un caso simile e sono un po' in difficoltà, vorrei risolvere questo tema una volta per tutte (cioè mantenere S2 LPII anche se non ho distanza dal confine pari all'altezza del fabbricato e senza usare FSE ). Sotto allego un immagine del mio caso....