La ricerca ha trovato 1588 risultati

da mmaarrccoo
ven mar 10, 2023 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9150

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Non ho capito. Intendi distanza minima tra modulo FV e pannello di facciata?
Se oltre la facciata non c'è nulla non mi sembra ci siano distanze da dare visto che non sei nè verso altro compartimento nè verso aperture (lucernari, ecc.). Ovviamente attenzione all'ombreggiamento.
da mmaarrccoo
mer mar 01, 2023 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICARE UN ELEMENTO STRUTTURALE NON SOLO "R" MA ANCHE "EI"
Risposte: 6
Visite : 512

Re: CERTIFICARE UN ELEMENTO STRUTTURALE NON SOLO "R" MA ANCHE "EI"

I si può certificare con la definizione e il metodo analitico (temperatura < Tsoglia sulla faccia non esposta dopo tot tempo); trattandosi di un elemento omogeneo in cls secondo me se vale sia R che I, E è automaticamente garantito. ma non sono un esperto di cert REI. Eh... Tabellarmente è impossib...
da mmaarrccoo
mer mar 01, 2023 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICARE UN ELEMENTO STRUTTURALE NON SOLO "R" MA ANCHE "EI"
Risposte: 6
Visite : 512

CERTIFICARE UN ELEMENTO STRUTTURALE NON SOLO "R" MA ANCHE "EI"

Ho alcuni elementi strutturali (ved. immagini qui sotto, in giallo) con vecchia certificazione (del 2006) tabellare R60: - tegolo TT - canale di gronda Ora ho necessità di certificarli anche EI60 (quindi divenendo REI60) solamente per il loro sviluppo . Mi spiego meglio. Vorrei certificare che, per ...
da mmaarrccoo
mar feb 28, 2023 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI
Risposte: 7
Visite : 993

Re: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI

Ok, ragazzi, tutto abbastanza chiaro e concordo con voi. Ci sono questi altri temi per il condominio che sinceramente vedo poco chiaramente (ricordo che il condominio è con DM 246/87): 4. RESISTENZA AL FUOCO (PUNTO 2.0): la tab. A riporta le varie prescrizioni in base all'altezza antincendio (DM 30...
da mmaarrccoo
ven feb 24, 2023 13:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9150

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Ronin ho fatto anche un ulteriore passaggio con un funzionario (a me le cose poco chiare non piacciono perchè possono generare n problemi ora ed in futuro). Sostanzialmente il funzionario concorda, in linea di massima, con quanto dicevo seppur ammettendo che la guida non è chiara: - per incendio da ...
da mmaarrccoo
gio feb 23, 2023 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9150

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

secondo me il problema dello scavalco il pannello EI lo risolve, interpretato nel modo cautelativo che abbiamo detto (distanza <1 m ma cmq distanziati). nel disegno non capisco cosa sia il "quadratino" verde di fianco ai pannelli "rossi" (sopra le pareti del canale di gronda), p...
da mmaarrccoo
mer feb 22, 2023 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9150

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

ma questa soluzione alternativa a mio avviso non è efficace per la fiamma/irraggiamento ma quello (che la soluzione è priva di aggravio di rischio) lo dichiari tu, perchè la guida ti dice solo che puoi scendere sotto a 1 m di distanza, mica a quanto ti puoi avvicinare :wink: Scusa Ronin ma sta cosa...
da mmaarrccoo
lun feb 20, 2023 19:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1587

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

weareblind ha scritto: sab feb 18, 2023 08:51 Ci ho pensato anche io, ma quale lato è "larghezza" e quale "lunghezza"? Allora scrivete lato corto / lungo.
Esatto, credimi è scritta decisamente male, ti lascia con 100 dubbi. A me i VVF risposero di fare un quesito al ministero... E ho detto tutto.
da mmaarrccoo
ven feb 17, 2023 19:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT (att. 74.1.A) con ultimo rinnovo del 2012
Risposte: 19
Visite : 751

Re: CT (att. 74.1.A) con ultimo rinnovo del 2012

In Italia una parte importante delle attività dimentica i rinnovi. Nei condomini capita spesso, per la gioia di chi abita dentro che paga una nuova SCIA anzichè un rinnovo perchè l'amministratore se ne è dimenticato. Quando vedo queste situazioni brucerei tutto con il lanciafiamme ma purtroppo così ...
da mmaarrccoo
gio feb 16, 2023 19:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9150

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Uhm, veramente a leggere la guida basta interporre il materiale per annullare in toto la prescrizione originale di mettersi ad 1 m dai compartimenti. Annotazione 2023-02-15 181349b.jpg Però, prendendo spunto dal tuo ultimo messaggio, si potrebbe anche dire che già mettendo il materiale EI sottostant...
da mmaarrccoo
gio feb 16, 2023 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9150

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Ok. Quindi concludendo, nel caso non si riesca a stare ad 1 m dai compartimenti , l'alternativa proposta dalla guida VVF (materiale EI sotto i moduli FV): - risolve il problema del gocciolamento , meglio ancora prevedendo il materiale in sporgenza (rosso+verde nell'immagine) - non risolve il problem...
da mmaarrccoo
gio feb 16, 2023 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9150

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Intendi così? Annotazione 2023-02-16 173102.jpg Ho allungato il pezzo rosso con delle sporgenze in verde. Sicuramente aiuta e forse risolve il tema del gocciolamento di cui parli, anche se non so quanto risolva gli altri aspetti, il fumo in linea di massima andrà in alto ma le fiamme (evidentemente ...
da mmaarrccoo
gio feb 16, 2023 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1587

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

Temo di sì.
Quella RTV l'ho smontata e rimontata 10 volte e presenta alcune incongruenze (o perlomeno le cose sono scritte male e fanno venire 100 dubbi).
Io ho lasciato perdere le tabelle ed ho usato il metodo delle piastre radianti di S3.
da mmaarrccoo
gio feb 16, 2023 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9150

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Come faccio a mettere delle lastre resistenti al fuoco sopra la gronda? La gronda deve stare a cielo libero proprio per raccogliere l'acqua piovana.
da mmaarrccoo
gio feb 16, 2023 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9150

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

1. Forse per "piano di appoggio" non intende la superficie immediatamente sotto il FV ma genericamente il pacchetto di copertura io così la interpreto, e mi pare che siamo d'accordo sul fatto che è l'interpretazione più sensata, anche se la vediamo "a rovescio" sulla propagazion...
da mmaarrccoo
mer feb 15, 2023 18:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9150

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Fermi tutti :mrgreen: Aggiorno il disegno perchè non avevo inserito i tegoli in c.a. "TT" già esistenti e classificati R60. Ne ho approfittato per farlo un po' più preciso (tutti i componenti sono simmetrici, anche come caratteristiche, rispetto al muro di compartimentazione). Annotazione ...
da mmaarrccoo
mar feb 14, 2023 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9150

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

il fine evidentemente è quello di evitare che l'incendio usi l'impianto FV come percorso per "aggirare" o "scavalcare" le compartimentazioni che stanno "sotto" la copertura e passare così da un compartimento all'altro. Quale incendio è alla base della prescrizione dell...
da mmaarrccoo
mar feb 14, 2023 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1587

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

Apparentemente si ma poi c'è 5.4.3 che sembra contraddire. Io comunque ho usato solo le normali piastre radianti di cui a S3 e le tabelle sull'irraggiamento del DM 26/07/2022 le ho lasciato perdere perchè avevano alcuni problemi. PS: credo sia la RTV scritta peggio, ci sono molte incongruenze e cont...
da mmaarrccoo
mar feb 14, 2023 13:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9150

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Su questo tema vorrei ragionare con voi sulle finalità della norma VVF. Ho la situazione di quest'immagine: Annotazione 2023-02-14 130032.jpg Come dicevo in apertura di topic, devo mettere del materiale resistente al fuoco pari alla classe del compartimento sottostante, tra i moduli FV ed il tetto i...
da mmaarrccoo
mar feb 14, 2023 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA ANTINCENDIO COPI - LE SOFFITTE DEGLI EDIFICI CIVILI SONO INCLUSE?
Risposte: 5
Visite : 430

Re: ALTEZZA ANTINCENDIO COPI - LE SOFFITTE DEGLI EDIFICI CIVILI SONO INCLUSE?

My 2 cents: 1) no, la presenza è occasionale e di breve durata 2) no, e qua non penso ci siano dubbi 3) sì, se è abitabile ci può essere presenza costante ed è civile abitazione a tutti gli effetti. Grazie, siamo d'accordo su 2 e 3. Su 1 ritengo che a volte la situazione sia ambigua e sia meglio tu...
da mmaarrccoo
mar feb 14, 2023 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo impianto FV su albergo soggetto a VVF
Risposte: 8
Visite : 538

Re: Nuovo impianto FV su albergo soggetto a VVF

No aggravio --> SCIA non aggravio
Si aggravio --> Valutazione progetto

Applicare le linee guida in genere consente di rientrare nel primo caso.
da mmaarrccoo
mer feb 08, 2023 13:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA ANTINCENDIO COPI - LE SOFFITTE DEGLI EDIFICI CIVILI SONO INCLUSE?
Risposte: 5
Visite : 430

Re: ALTEZZA ANTINCENDIO COPI - LE SOFFITTE DEGLI EDIFICI CIVILI SONO INCLUSE?

1 no 2 no presumendo che con "agibile" si intenda che sono comunque locali al grezzo: molto spesso questi locali non sarebbero abitabili, ma vengono resi tali abusivamente Eh... Però la definizione DM 30/11/1983 (che attenzione, è tuttora quella che decide l'assoggettabilità di un condomi...
da mmaarrccoo
mer feb 08, 2023 13:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA ANTINCENDIO COPI - LE SOFFITTE DEGLI EDIFICI CIVILI SONO INCLUSE?
Risposte: 5
Visite : 430

ALTEZZA ANTINCENDIO COPI - LE SOFFITTE DEGLI EDIFICI CIVILI SONO INCLUSE?

La definizione è: "massima quota dei piani dell'attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici)" . In genere quindi è il pavimento del piano. In un condominio con soffitte (sottotetti) che altezza andrebbe considerata nei va...
da mmaarrccoo
gio feb 02, 2023 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
Risposte: 7
Visite : 829

Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi

Devi procedere normalmente.
La temperatura bassa riduce il rischio di ignizione ma il discorso non cambia troppo.
da mmaarrccoo
ven gen 27, 2023 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio
Risposte: 11
Visite : 662

Re: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio

Ora comprendete perchè io sono totalmente contro all'invio documentale di una pratica di Prev. Incendi che passi prima tramite portali SUAP o Impresa in un giorno anzi chè una comunicazione diretta coi comandi provinciali. Ringrazio che ancora ci siano in zona comandi che preferiscono ricevere ista...
da mmaarrccoo
ven gen 27, 2023 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EDIFICI CIVILI ESISTENTI (> 24 mt.) POST 110% - IL RINNOVO PERIODICO
Risposte: 6
Visite : 549

Re: EDIFICI CIVILI ESISTENTI (> 24 mt.) POST 110% - IL RINNOVO PERIODICO

Grazie. si si certo, ma le modifiche non rilevanti sono sempre le stesse giusto? art.8 del 07/08/2012 si rifanno sempre al art. 4 comma 6 del 151/2011 prospetto IV del 07/08/2012. tutto il resto necessita di VP + scia, Corretto? Modifiche non rientranti nell'allegato IV del 07/08/2012 danno la poss...
da mmaarrccoo
ven gen 27, 2023 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI
Risposte: 7
Visite : 993

Re: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI

Ragazzi cosa ne pensate degli ultimi temi che ho postato (punti 4-5-6-7). Vi è già capitato? Sinceramente lavoro solitamente sull'industriale da cui ho un po' meno dimestichezza con "i disastri" dei condomini esistenti.
da mmaarrccoo
ven gen 27, 2023 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio
Risposte: 11
Visite : 662

Re: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio

Ragazzi è vero che i VVF e gli altri enti di solito non sovrappongono queste informazioni ma è una cosa che è meglio non fare (possono nascere problemi) oppure sanare.
da mmaarrccoo
gio gen 26, 2023 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gommista confinante con Condominio
Risposte: 4
Visite : 409

Re: Gommista confinante con Condominio

Andrew1970 ha scritto: gio gen 26, 2023 17:51 No, non tiene le gomme nell'androne del condominio.
Le tiene all'interno del negozio che confina (ha un muro in comune) con l'androne del Condominio.
Grazie per gli interventi e l'utilissimo link.
Ok, avevo capito male.
da mmaarrccoo
gio gen 26, 2023 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vano corsa ascensore in cartongesso
Risposte: 5
Visite : 572

Re: Vano corsa ascensore in cartongesso

La necessità della R deriva dall'eventuale necessità di portare carichi oltre al peso proprio. Se non c'è questa necessità ti serve solo il requisito EI. A volte però, parlo in generale, queste cose sono ambigue e sarebbe meglio farle vedere ad uno strutturista.
da mmaarrccoo
gio gen 26, 2023 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio
Risposte: 11
Visite : 662

Re: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio

Se la destinazione di uso è abitazione non vedo come puoi farlo diventare deposito. Credo che non sarebbe regolare.
da mmaarrccoo
gio gen 26, 2023 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Risposte: 25
Visite : 2083

Re: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA

Diciamo che all'inizio pensavo che oltre alla motivazione economica avrei potuto rafforzare la deroga dichiarando che l'edificio non era originariamente soggetto e quindi non predisposto per questo. Poi tirando le fila, ho verificato che le altezze sono quelle dell'ultima tabella che ho messo e per...
da mmaarrccoo
gio gen 26, 2023 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gommista confinante con Condominio
Risposte: 4
Visite : 409

Re: Gommista confinante con Condominio

Il gommista è attività soggetta se supera i parametri indicati nel link messo da @weareblind. Se soggetto va fatta pratica con le dovute verifiche. Se non soggetto il gommista avrà sua valutazione dei rischi su come comportarsi. Comunque non è il massimo che tiene le sue gomme in casa di altri (l'an...
da mmaarrccoo
gio gen 26, 2023 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT aziendale mai provvista di CPI - att. 74.1.A
Risposte: 10
Visite : 630

Re: CT aziendale mai provvista di CPI - att. 74.1.A

In linea di massima non succede niente, i VVF in pratica la prendono per nuova. Poi se fanno finta di non sapere è un altro discorso ma in questi casi non ho mai avuto problemi. Non so se in altre parti di Italia può essere diverso...
da mmaarrccoo
gio gen 26, 2023 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Risposte: 25
Visite : 2083

Re: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA

Diciamo che all'inizio pensavo che oltre alla motivazione economica avrei potuto rafforzare la deroga dichiarando che l'edificio non era originariamente soggetto e quindi non predisposto per questo. Poi tirando le fila, ho verificato che le altezze sono quelle dell'ultima tabella che ho messo e pert...
da mmaarrccoo
mer gen 25, 2023 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI
Risposte: 7
Visite : 993

Re: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI

Ok, ragazzi, tutto abbastanza chiaro e concordo con voi. Ci sono questi altri temi per il condominio che sinceramente vedo poco chiaramente (ricordo che il condominio è con DM 246/87): 4. RESISTENZA AL FUOCO (PUNTO 2.0): la tab. A riporta le varie prescrizioni in base all'altezza antincendio (DM 30/...
da mmaarrccoo
mer gen 25, 2023 13:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EDIFICI CIVILI ESISTENTI (> 24 mt.) POST 110% - IL RINNOVO PERIODICO
Risposte: 6
Visite : 549

Re: EDIFICI CIVILI ESISTENTI (> 24 mt.) POST 110% - IL RINNOVO PERIODICO

Eh eh, tema interessante e di attualità per i prossimi anni... Il non aggravio non esiste nel rinnovo (al rinnovo si possono inserire solo modifiche non rilevanti). Le modifiche che invece si ritengono rilevanti possono essere con aggravio (necessitano VP + SCIA) o senza aggravio (necessitano SCIA n...
da mmaarrccoo
mar gen 24, 2023 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Norma per autocarrozzeria
Risposte: 6
Visite : 409

Re: Norma per autocarrozzeria

Dovrei approfondire ma in linea di massima il COPI esclude tutte le norme precedenti che non rientrano nella nuova impostazione. Comunque nel dubbio valuterei se quella circolare ti chiede cose inapplicabili o in contrasto con il COPI, dopodichè deciderei se seguirla senza esplicitarlo o meno.
da mmaarrccoo
lun gen 23, 2023 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Risposte: 25
Visite : 2083

Re: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA

A parte che scopro dopo circa 10 anni che faccio questo mestiere che esiste quella definizione di altezza in gronda :lol: io avevo sempre inteso l'altezza della gronda dal piano strada, la definizione nella Circolare n°25 del 1982, che forse ho pure letto in passato, mi era scappata. Per quello pen...
da mmaarrccoo
lun gen 23, 2023 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARICO DI INCENDIO - fattore δq2
Risposte: 4
Visite : 375

Re: CARICO DI INCENDIO - fattore δq2

La valutazione è a carico del professionista ed i fattori possono essere molti, di solito nei depositi uso 1.
In casi estremi però non è detto, ad esempio se avessi un deposito importante di carburante farei altri ragionamenti.
da mmaarrccoo
ven gen 20, 2023 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova modulistica di Prevenzione Incendi
Risposte: 11
Visite : 883

Re: Nuova modulistica di Prevenzione Incendi

Terminus ha scritto: ven gen 20, 2023 12:34 Appena scaricati i moduli in word e ....... non si aprono :? :twisted:
Beh quelli che abbiamo ad ora sembrano fatti da un bambino... Testi, allineamenti, ortografia da rivedere...
da mmaarrccoo
ven gen 20, 2023 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova modulistica di Prevenzione Incendi
Risposte: 11
Visite : 883

Re: Nuova modulistica di Prevenzione Incendi

cmorante ha scritto: ven gen 20, 2023 12:21 Se ne sentiva proprio il bisogno... :roll:
Già :lol:
da mmaarrccoo
ven gen 20, 2023 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Risposte: 25
Visite : 2083

Re: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA

La risposta del ministero è del 2010 cioè quando l'assogettabilità era data dall'altezza in gronda e non dall'altezza antincendio. Un recupero di sottotetto significa un aumento di altezza antincendio e non di quella in gronda. È pertanto ovvio che nel 2010 un aumento dell'altezza antincendio non m...
da mmaarrccoo
gio gen 19, 2023 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Risposte: 25
Visite : 2083

Re: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA

Non sono d'accordo. Primo. Se la deroga non viene accettata cosa si dice all'amministratore ? Mi sono sbagliato ?? Suppongo che ogni professionista si farebbe pagare almeno l'acconto di questo lavoro .... quindi .... dopo cosa fai ?? Restituisci l'acconto ?? Bella figura. Secondo. E' vero chi i nas...
da mmaarrccoo
mer gen 18, 2023 19:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Risposte: 25
Visite : 2083

Re: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA

A me hanno detto che la deroga dovrebbe essere accettata ma poi che rischio hai? Al massimo la bocciano. Purtroppo la stazione di pompaggio si porta dietro molte difficoltà, anche nel tempo, che ho indicato sopra. Infine: se la deroga passa tanto vale farla con gli idranti, tanto non verranno mai us...
da mmaarrccoo
mer gen 18, 2023 19:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti protezione esterna
Risposte: 7
Visite : 654

Re: Rete idranti protezione esterna

Si la norma effettivamente dice come scrivi tu, è che ho la sensazione che molti funzionari interpretino il prospetto B.1 in modo restrittivo. Anche perchè se ci pensi perchè per il livello 1 hanno specificato "generalmente non prevista"? Avrebbero dovuto forse dare dei parametri anche lì ...
da mmaarrccoo
mer gen 18, 2023 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti protezione esterna
Risposte: 7
Visite : 654

Re: Rete idranti protezione esterna

Ciao, Nella progettazione di una rete idranti, nel caso di attività non normate ma che presumibilmente ricadono nel livello 2 della uni 10779, è obbligatoria la protezione esterna? O È una scelta del professionista? Nelle attività non normate e non dotate di RTV la protezione esterna è sempre una s...
da mmaarrccoo
mar gen 17, 2023 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI
Risposte: 7
Visite : 993

AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI

Autorimessa a box esistente soggetta sotto condominio civile soggetto (la prima va rivista con il COPI, il secondo con DM 247/87). Alcune cose che trovo ambigue con la V6: 1. Reazione al fuoco: la V6 dice che non è ammesso LP I mentre la RTO per rischio vita A2 mi dice che LPI è ammissibile. Dal mom...
da mmaarrccoo
lun gen 16, 2023 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Risposte: 14
Visite : 1356

Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?

Ma sai che non capitandomi mai con il COPI colonne a secco non mi ero mai soffermato sul punto S.9.7? Lì in effetti dice delle cose. In questo caso specifico però non sono con il COPI ma stiamo valutando una deroga per un condominio (77.1.A) al DM 246 del 16/05/1987 dove non si vorrebbe installare s...