La ricerca ha trovato 75 risultati
- lun gen 28, 2013 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MAGAZZINO SACCHI DI JUTA - ATT. SOGGETTA ??
- Risposte: 2
- Visite : 1019
MAGAZZINO SACCHI DI JUTA - ATT. SOGGETTA ??
Buongiorno a tutti. Chiedo un parere in merito ad un magazzino di sacchi di juta (quelli da riempire poi di fatto di sabbia per i fontanazzi) A mio parere risulterebbero soggetti al punto 38 del DPR 151/2011 in quanto li classificherei come "fibre tessili". Il quantitativo è molto alto ......
- mar dic 11, 2012 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: STOCCAGGIO DI MERCI MISTO VETRO, CARTONE, PLASTICA
- Risposte: 4
- Visite : 1632
Re: STOCCAGGIO DI MERCI MISTO VETRO, CARTONE, PLASTICA
Sono 3 compartimenti da 1500 mq l'uno separati l'un l'altro da muratura e portoni tagliafuoco ....
Grazie per le info e buona giornata.
Grazie per le info e buona giornata.
- lun dic 10, 2012 20:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: STOCCAGGIO DI MERCI MISTO VETRO, CARTONE, PLASTICA
- Risposte: 4
- Visite : 1632
Re: STOCCAGGIO DI MERCI MISTO VETRO, CARTONE, PLASTICA
Grazie mille. La cosa che fa arrabbiare che nel precendente CPI era citato solo l'88 nonostante vi fossero valori molto alti di cartone e legno .... ma ormai c'ho fatto l'abitudine ... Spero solo che accettino il discorso di edificio isolato e soprattutto che non mi facciano ripresentare tutti i doc...
- lun dic 10, 2012 19:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: STOCCAGGIO DI MERCI MISTO VETRO, CARTONE, PLASTICA
- Risposte: 4
- Visite : 1632
STOCCAGGIO DI MERCI MISTO VETRO, CARTONE, PLASTICA
Buongiorno a tutti. Vi pongo la mia situazione da sanare e chiedo un parere. Un'attività è in possesso del CPI scaduto da 1 anno per il punto 88, logistica con cartone plastica e vetro in quantità molto elevata. Il vecchio funzionario aveva accettato che l'attività non fosse soggetta al punto 43 etc...
- mar set 25, 2012 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 2 del DPR 151/2011
- Risposte: 4
- Visite : 1356
attività 2 del DPR 151/2011
Buongiorno a tutti. Perdonate la mia ignoranza, ma chiedo chiarimenti a esperti del settore gas. Ho un attività con all'interno del cortile 2 cabine di riduzione del gas di rete (iren a parma) con annesso contatore dell'attività tutto nello stesso gabiotto. L'ente erogatore nemmeno mi risponde al te...
- mer mag 16, 2012 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PAGAMENTO ONERI PER DEROGA ATTIVITA' NON 151/2011
- Risposte: 0
- Visite : 520
PAGAMENTO ONERI PER DEROGA ATTIVITA' NON 151/2011
Buongiorno a tutti, dobbiamo presentare una deroga per un caldaietta da 50 kW. (DM 12/04/1996) Il nuovo modulo permette la presentazione nel campo " attività non rientrante nel 151/2011" La domanda è ... che importo faccio pagare al mio cliente ???? Qualcuno ha avuto un caso analogo ???? G...
- gio feb 09, 2012 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COGENERAZIONE - DM 13/07/2011
- Risposte: 2
- Visite : 1016
COGENERAZIONE - DM 13/07/2011
Buongiorno a tutti. Dubbio atroce. Ho 3 cogeneratori a gas metano e il costruttore mi dichiara per ogni motore (producono elettricità + riscaldamento) Da catalogo questi sono i valori. 5.5 kW elettrica 12.5 kW pot. termica 15 kW portata termica. Ora, il dubbio è come fare la centrale termica.... Il ...
- lun gen 09, 2012 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE CERT. REI 2008 SOLAIO IN C.A. PREF - SCUOLA
- Risposte: 1
- Visite : 942
CERTIFICAZIONE CERT. REI 2008 SOLAIO IN C.A. PREF - SCUOLA
Buon pomeriggio a tutti. Vi pongo il seguente quesito che ci sta facendo iniziare molto male l'anno.. E' stato eseguito per una scuola il solaio in cemento armato prefabbricato (con travi) Ovviamente poi al di sopra sono stati posati tutti i pacchetti fino alla pavimentazione. La mia domanda ora è, ...
- gio dic 15, 2011 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GPL - DISTANZA DAL STRADA STATALE (VIA EMILIA)
- Risposte: 1
- Visite : 598
GPL - DISTANZA DAL STRADA STATALE (VIA EMILIA)
Buongiorno a tutti, chiedevo se siete al corrente su eventuali distanze di rispetto da tenere da una strada statale per un serbatoio esterno di GPL da 5000 litri. In particolare abbiamo creato una barriera alta 80 cm in cemento armato a protezione dello stesso serbatoio. grazie a chi ci potrà aiutar...
- mar nov 22, 2011 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - LIVELLO II
- Risposte: 2
- Visite : 956
Re: CONTEMPORANEITA' IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - LIVELLO I
27 idranti e 10 naspi per la palazzina uffici.
Il programma mi indica contemporaneità di 3 idranti e 4 naspi...
Io pensavo di progettare pero' con soli 6 idranti in quanto il compartimento è superiore a 4000 mq.
Il programma mi indica contemporaneità di 3 idranti e 4 naspi...
Io pensavo di progettare pero' con soli 6 idranti in quanto il compartimento è superiore a 4000 mq.
- lun nov 21, 2011 17:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - LIVELLO II
- Risposte: 2
- Visite : 956
CONTEMPORANEITA' IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - LIVELLO II
Buona sera a tutti. Sto progettando un impianto idrico antincendio per un attività soggetta al controllo dei VVF. Nel progetto presentato ai vvf ho considerato solo protezione interna con naspi per gli uffici ed idranti interni nella lavorazione. Domanda. Essendo il compartimento superiore a 4.000 m...
- mer nov 16, 2011 11:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: GENERATORE D'ARIA CALDA A LEGNA - POT. CIRCA 45 KW
- Risposte: 4
- Visite : 1342
Re: GENERATORE D'ARIA CALDA A LEGNA - POT. CIRCA 45 KW
La normativa del gasolio parla di liquidi ... mi chiedevo se è uscita una circolare oppure qualche chiarimento che prescrive di utilizzare tale DM ...
Grazie...
Grazie...
- mer nov 16, 2011 10:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: GENERATORE D'ARIA CALDA A LEGNA - POT. CIRCA 45 KW
- Risposte: 4
- Visite : 1342
GENERATORE D'ARIA CALDA A LEGNA - POT. CIRCA 45 KW
Domandona. Chiedevo se avete notizie relative alle norme di riferimento vigenti da rispettare per i locali e l'installazione di un generatore di aria calda da 45 kW alimentato solo a legna. Il generatore è utilizzato solo come generatore d'aria calda e non riscaldamento acqua sanitaria. A mio parere...
- ven nov 11, 2011 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LUNGHEZZA PERCORSI DI ESODO UFFICIO TIPO 1
- Risposte: 2
- Visite : 810
Re: LUNGHEZZA PERCORSI DI ESODO UFFICIO TIPO 1
Grazie mille della collaborazione, ma al nostro comando fare capire le normative risulta sempre difficile. Mi chiedo poi se davanti ad un giudice avremo ragione noi o loro... Ed in questo caso credo proprio che la ragione e la considerazione tecnica abbiamo la priorità alla "discrezione" d...
- gio nov 10, 2011 17:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LUNGHEZZA PERCORSI DI ESODO UFFICIO TIPO 1
- Risposte: 2
- Visite : 810
LUNGHEZZA PERCORSI DI ESODO UFFICIO TIPO 1
Buonasera a tutti. Problema. Stiamo verificando il solito nuovo capannone destinato a lavorazione (punto 54 DPR 151). Si noti che sarà prevista una porzione di fabbricato destinato a palazzina uffici che andremo a compartimentare rispetto alla lavorazione con SEPARAZIONE REI 120 Ora la mia domanda r...
- ven nov 04, 2011 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezze vi di esodo superiori a 45 metri
- Risposte: 1
- Visite : 633
Lunghezze vi di esodo superiori a 45 metri
Buongiorno a tutti, vi chiedo un parere relativamente ad un capannone destinato a lavorazione (ex punto 72) di nuova costruzione avente dimensione in pianta di 150 x 150 metri. Il DM 10/03/1998 ci richiede per attività a rischio medio lunghezze di esodo non superiori a 45 metri. E' ovvio dall'intern...
- mer nov 02, 2011 14:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DA POZZO
- Risposte: 1
- Visite : 876
ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DA POZZO
Buongiorno, vorrei avere un vostro parere in merito all'alimentazione da pozzo di un impianto idrico antincendio da adeguare. L'intervento sarà un ampliamento dell'esistente per garantire la copertura di 20 metri a servizio dell'intera attività come previsto dalla UNI 10779. Ora ho verificato l'esis...
- mer nov 02, 2011 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)
- Risposte: 5
- Visite : 1824
Re: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)
Perfetto,
ovviamente avevo già effettuato le note che mi avete indicato.
Le fotografie risalgono allo stato esistente.
Grazie mille per la puntalizzazione!
ovviamente avevo già effettuato le note che mi avete indicato.
Le fotografie risalgono allo stato esistente.
Grazie mille per la puntalizzazione!
- lun ott 24, 2011 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)
- Risposte: 5
- Visite : 1824
Re: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)
Grazie mille per la conferma, è come pensavo io allora.
La situazione è effettivamente "strana" e soprattutto deriva da una centrale termica installata già da parecchi anni.
Spero che anche i VVF in fase di sopralluogo la pensino come noi.
Buona giornata
La situazione è effettivamente "strana" e soprattutto deriva da una centrale termica installata già da parecchi anni.
Spero che anche i VVF in fase di sopralluogo la pensino come noi.
Buona giornata
- lun ott 24, 2011 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)
- Risposte: 5
- Visite : 1824
ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)
Buongiorno a tutti, ho un caso particolare di accesso al locale centrale termica da 366 kW che avviene al di sotto di un balcone in uno spigolo di fabbricato. Cosa nel pensate??? il DM 12/04/1966 e le circolari non mi hanno aiutato per tale caso. Vi faccio notare che l'azienda non ha ancora ottenuto...
- mer set 07, 2011 23:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO PER VOLTE IN LATERIZIO
- Risposte: 1
- Visite : 873
RESISTENZA AL FUOCO PER VOLTE IN LATERIZIO
Buona sera a tutti. Problema. In fabbricato del 70 destinato a vendita al dettaglio (punto 87) Solaio di copertura a volta in laterizio e catene di acciaio. A vista cè tutto il laterizio nella volta e pare vi sia una trave centrale nel lato lungo dell'edificio... Ora per verificare la R come procede...
- lun feb 08, 2010 09:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE ESISTENTI (officina meccanica)
- Risposte: 2
- Visite : 1185
Re: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE ESISTENTI (officina meccanica)
Il punto è il 72...
- ven feb 05, 2010 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE ESISTENTI (officina meccanica)
- Risposte: 2
- Visite : 1185
RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE ESISTENTI (officina meccanica)
Buongiorno, a tutti. Chiedo il vostro parere su questo caso. Officina meccanica ove si effettua il montaggio di macchinari esistente dal 90. Già 5 Pareri di conformità antincendio presentati e tante vicissitudini... Solo ora presento richiesta del CPI. Su che criteri certifico il prefabbricato??? (d...
- mar ott 06, 2009 21:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Problemi con EC 642
- Risposte: 19
- Visite : 5510
Re: Problemi con EC 642
Idem come gli altri...
Utilizzo ancora la versione precedente...
Consiglio ad edilclima lasciare stare la base autocad...
Molto meglio il solito imput grafico in 2d.
Tanto poi il disegno lo metto sempre nelle progettazioni!
Edilclima ascolta il blog!
Lo stess problema lo ha reti gas e sprinkler....
Utilizzo ancora la versione precedente...
Consiglio ad edilclima lasciare stare la base autocad...
Molto meglio il solito imput grafico in 2d.
Tanto poi il disegno lo metto sempre nelle progettazioni!
Edilclima ascolta il blog!
Lo stess problema lo ha reti gas e sprinkler....
- mar set 01, 2009 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cantine autorimessa da 11 autovetture
- Risposte: 0
- Visite : 471
cantine autorimessa da 11 autovetture
Ecco la situazione. Ho un autorimessa interrata, 11 box auto, un unico accesso.. e qui tutto ok... A servizio dell'autorimessa che non ha accessi diretti con la civile abitazione, ho 6 cantine da 2 mq. cadauno. Voi mettereste le porte tagliafuoco o semplicemente la porta metallica??? Non trovo un ri...