La ricerca ha trovato 2999 risultati

da weareblind
mar dic 19, 2023 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Risposte: 12
Visite : 592

Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione

Bella domanda. Il collega, mi pare, si sente tanto sicuro da firmare il CERT REI in ogni caso; perché anche per me non è simulabile. Scusa, lui che calcolo ti fornisce?
da weareblind
mar dic 19, 2023 06:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 563

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Per numero, posizione, tipologia e prestazioni mi riferisco al progetto di prevenzione incendi, ed eventualmente alla dichiarazione non aggravio allegata alla Scia. E, se tutto va bene, giustamente il progetto di dimensionamento meccanico della rete idranti deve coincidere con essa. Ma poi ci sono m...
da weareblind
lun dic 18, 2023 21:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affitti brevi alcune indicazioni
Risposte: 6
Visite : 359

Re: Affitti brevi alcune indicazioni

Grazie!
da weareblind
lun dic 18, 2023 21:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 563

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Ma se qualcuno ha già verificato e asseverato, perché io devo andare a rimettere in discussione le cose? Allora, allo stesso modo, dovrei andare a chiedere le pratiche edilizie e verificare tutte le strutture ogni volta e rifare i calcoli strutturali per ricontrollare che siano effettivamente REI? ...
da weareblind
ven dic 15, 2023 23:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 563

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Ma se qualcuno ha già verificato e asseverato, perché io devo andare a rimettere in discussione le cose? Allora, allo stesso modo, dovrei andare a chiedere le pratiche edilizie e verificare tutte le strutture ogni volta e rifare i calcoli strutturali per ricontrollare che siano effettivamente REI? ...
da weareblind
gio dic 14, 2023 06:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1134

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Confermo il disconnettore, su impianti nuovi. Non essendo progettista meccanico, ho perplessità sugli 0,7 bar persi. Caspita, mi pare una enormità.
da weareblind
mer dic 13, 2023 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1050

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Tom Bishop ha scritto: mar dic 12, 2023 07:54 Sono perfettamente d'accordo con quanto espresso da stfire, l'asseverazione parla chiaro e, certo, fino a quando non si incappa in un incidente, tutti bravi, poi, se accade, contano le carte e le responsabilità sono ben definite.
Parla chiaro, ovvero? Puoi sostanziare?
da weareblind
mer dic 13, 2023 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1050

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Per l'appunto, concordo.
da weareblind
mer dic 13, 2023 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1134

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Totalmente d'accordo. Mai avuto problemi (Lombardia nord) con enti gestori.
da weareblind
lun dic 11, 2023 20:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1050

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Allora non servirebbe l'asseveratore che dichiara di aver effettuato il sopralluogo ed i controlli del caso. Basterebbe dare ai VVF copia del registro dei controlli. Il normatore ha ritenuto che servisse una figura terza che vada a verificare il lavoro periodico degli altri. Ed in molti casi direi ...
da weareblind
lun dic 11, 2023 20:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1050

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Tra l'altro, fatemi capire, quando avete 80 idranti, voi provate l'acqua a tutti e 80 per vedere come va? Nel caso in cui qualcuno di questi avesse delle valvole nascoste chiuse? E se avete 500 rilevatori cosa fate, li provate tutti quanti? O non chiedete forse i rapporti manutentivi? Beh per gli i...
da weareblind
lun dic 11, 2023 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1050

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Tra l'altro, fatemi capire, quando avete 80 idranti, voi provate l'acqua a tutti e 80 per vedere come va? Nel caso in cui qualcuno di questi avesse delle valvole nascoste chiuse? E se avete 500 rilevatori cosa fate, li provate tutti quanti? O non chiedete forse i rapporti manutentivi?
da weareblind
lun dic 11, 2023 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1050

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Se me le danno - e me le danno, se no non firmo asseverazioni Se le hanno fatte seriamente non c'è bisogno di chiederle, le dovresti trovare in loco. Se non le trovi e te le danno dopo una settimana non ti viene in mente che siano magari "aggiustate" ? le butto perché solo io lavoro seria...
da weareblind
lun dic 11, 2023 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 563

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Concordo, se hai la dichiarazione di conformità che cita il progetto sono affari loro se se lo sono perso
da weareblind
lun dic 11, 2023 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 563

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Scia per rinnovo tardivo intendi che il permesso è scaduto e devi fare nuova scia. In tal caso, senza progetto o Diri idranti non si assevera.
da weareblind
lun dic 11, 2023 14:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Manutenzione ordinaria impianto antincendio
Risposte: 5
Visite : 279

Re: Manutenzione ordinaria impianto antincendio

Se è manutenzione ordinaria, nulla di tutto quello che hai scritto, tranne le marcature previste per direttiva di prodotto.
Idoneo un registro manutentivo in qualsivoglia forma.
da weareblind
lun dic 11, 2023 14:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1050

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Un ospedale senza ascensore antincendio? Non seguo ospedali, ma credo che in pochi casi vi sia l'obbligo, su ospedali esistenti. direi che probabilmente l'ascensore montalettighe antincendio ci voleva in questo ospedale (terapia intensiva, oncologia, neonatologia, ecc..) poi a mio avviso, anche se ...
da weareblind
lun dic 11, 2023 07:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1050

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Ah beh, un bell'ospedale senza CPI. Nel 2022 ebbi modo di esaminare un ospedale brianzolo. Hai voglia quanti lavori mancavano ancora...
da weareblind
dom dic 10, 2023 21:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 563

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Impianto idrico antincendio? Ma hai il progetto di prevenzione incendi?
da weareblind
dom dic 10, 2023 21:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1050

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Concordo, ma per questo non c'entra il professionista del rinnovo.
da weareblind
dom dic 10, 2023 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1050

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Beh, aspetterei. La gestione della sicurezza non è compito mio, al massimo potrebbe essere carente il RSPP. E sulle manutenzioni, io l'impianto lo vedo ogni 5 anni. Quando rinnovo chiedo manutenzioni a norma UNI, ma dopo il mio rinnovo li rivedrò dopo 5 anni.
da weareblind
dom dic 10, 2023 08:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1050

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Non seguo ospedali, ma credo che in pochi casi vi sia l'obbligo, su ospedali esistenti.
da weareblind
sab dic 09, 2023 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e comignolo esalazione
Risposte: 6
Visite : 503

Re: Fotovoltaico e comignolo esalazione

Io li proteggo tutti. Veletta EI30
da weareblind
ven dic 08, 2023 16:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
Risposte: 9
Visite : 336

Re: Nuova scia o scia senza aggravio?

Concordo. Tu comunque asseveri, quindi devi esaminare la situazione complessiva.
da weareblind
gio dic 07, 2023 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino di 1500m² sottosoglia
Risposte: 4
Visite : 192

Re: Magazzino di 1500m² sottosoglia

Codice 100%. È attività non a basso rischio poiché maggiore di 1000mq e senza RTV.
da weareblind
gio dic 07, 2023 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
Risposte: 9
Visite : 336

Re: Nuova scia o scia senza aggravio?

Concordo. Tanto è una scia
da weareblind
mar dic 05, 2023 21:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trafi tipo C e D e spegnimento
Risposte: 0
Visite : 210

Trafi tipo C e D e spegnimento

Trafi di nuova realizzazione, D.M. 15/07/2014. Capo V punto 3 Per le installazioni al chiuso di tipo C con quantitativo di liquido isolante combustibile superiore a 25000 litri e per installazioni di tipo D devono essere previsti idonei sistemi automatici di spegnimento. Possono essere utilizzati an...
da weareblind
mar dic 05, 2023 20:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
Risposte: 9
Visite : 336

Re: Nuova scia o scia senza aggravio?

Credo nulla cambi, lato materiale, quindi Scia. Se no i VV.F. si sentono lesi nella maestà.
da weareblind
mar dic 05, 2023 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 434

Re: Caldaia muletto provvisoria a gas

Ma magari! Bravi a Bolzano, non Scia ma collaudo con distinto tecnico antincendio.
da weareblind
lun dic 04, 2023 19:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 434

Re: Caldaia muletto provvisoria a gas

La casistica illustra bene la medievalità del "parere di conformità". Ho progettato e DiCo degli impianti metano ed elettrico, caldaia marcata CE e progetto antincendio. E non posso esercire perché mi devono esaminare. Bah.
da weareblind
sab dic 02, 2023 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 434

Re: Caldaia muletto provvisoria a gas

Io non lo farei. Rischia il tecnico per il committente. Magari ti segnalano all'Ordine.
da weareblind
gio nov 30, 2023 20:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 434

Re: Caldaia muletto provvisoria a gas

Non ci sono scontistiche. Mandi avanti il progetto, e se il committente ritiene esercisce lo stesso.
Se tutto è fatto correttamente, rischi materiali non ve n'è. A riprova della necessità di eliminare sta buffonata del parere di conformità.
da weareblind
gio nov 30, 2023 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Risposte: 6
Visite : 357

Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?

Nessuna. Cliente, io farei così, se no vai a ca**re.
da weareblind
gio nov 30, 2023 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice
Risposte: 41
Visite : 2670

Re: Minicodice

Io considererei scuole > 100
da weareblind
mer nov 29, 2023 13:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Risposte: 6
Visite : 357

Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?

Mai fare scadere un permesso già ottenuto. Magari tra 2 mesi ci metti una caldaia da 150 kW.
da weareblind
lun nov 27, 2023 21:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
Risposte: 7
Visite : 313

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

Io mando una PEC indicando il pod. Mai avuto grossi problemi.
da weareblind
sab nov 25, 2023 17:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler NFPA
Risposte: 3
Visite : 220

Re: Sprinkler NFPA

È abbastanza comune con Global Risk e altri americani. Ovviamente non pretendono, è tutto un rapporto tra privati. Progettisti quanti ne vuoi, pure qui sul sito.
da weareblind
sab nov 25, 2023 17:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Risposte: 6
Visite : 357

Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?

Io mantengo la pratica rinnovando.
da weareblind
ven nov 24, 2023 19:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA palestra da privata a pubblica
Risposte: 7
Visite : 249

Re: SCIA palestra da privata a pubblica

Non aggravio. Ma pure se aumentano le persone, compatibilmente ovviamente con il dimensionamento dell'esodo.
da weareblind
ven nov 24, 2023 19:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Variante sostanziale...con aggravio?
Risposte: 4
Visite : 250

Re: Variante sostanziale...con aggravio?

Io no. Ma la farei lo stesso, perché questa meravigliosa norma consente a me il non aggravio, e al funzionario la bocciatura senza spiegazioni del non aggravio. Paese delle banane.
da weareblind
ven nov 24, 2023 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Risposte: 11
Visite : 385

Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi

Io faccio installare serramenti apribili elettromeccanicamente nel volume protetto da saturazione gassosa. Soddisfo S8 e insieme ho lo spegnimento automatico.
da weareblind
ven nov 24, 2023 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Risposte: 12
Visite : 592

Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione

Benché magari idoneo, formalmente non va bene.
da weareblind
mer nov 22, 2023 20:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOF per soluzione alternativa: importo da pagare
Risposte: 3
Visite : 233

Re: NOF per soluzione alternativa: importo da pagare

Confermo. Ne ho fatto uno in vita mia, perché su un documento ministeriale c'era scritto "nulla osta".
da weareblind
mer nov 22, 2023 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 779

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

E' una SCIA di non aggravio con le modifiche da te indicate. se facessi oggi una SCIA, anche con non aggravio, sarebbe comunque difforme dal progetto approvato il non aggravio lo uso per giustificare delle modifiche rispetto al progetto approvato e non per dichiarare una parziale conformità Certo c...
da weareblind
mar nov 21, 2023 20:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 779

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Mi capita spesso. Faccio un progetto solo, per la produzione futura, e man mano che l'azienda installa impianti produttivi faccio scia con non aggravio. Tanto, mettendo meno dell'approvato, è consentito.
L'ultima scia sarà quella della azienda 100%
da weareblind
lun nov 20, 2023 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1235

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

Ah ma concordo sul valore economico in base al valore dell'opera.
Un supermercato da 1500 mq a 5000 euro mi appare più che idoneo, a bassa complessità e valore anche lui non incredibile.
da weareblind
dom nov 19, 2023 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1235

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

Ente previdenziale sono soldi che ti restano. Non ho capito bene quale è il progetto che deve fare il / la collega. Io ragiono a 90-100 euro/h 800 euro spese generali ci sta, per i sopralluoghi / pranzi, ecc. Se devo progettare, con RTV, una attività di negozio da 1500 mq più di due giorni non devo ...