La ricerca ha trovato 1664 risultati

da danilo2
lun apr 28, 2008 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diesel Tank - contenitori distributori rimovibili di gasolio
Risposte: 4
Visite : 1610

Re: Diesel Tank - contenitori distributori rimovibili di gasolio

Ecco tutto ciò che ho trovato, contenente la parola "mobili", nella normativa relativa alle attività 12,13,14,15,16,17 DM 19/03/1990; Telegramma 11/041/1990 n° 4113/170 Chiarimento 5/10/1996 n° P1849/4113 sott. 170 Lettera circolare 9/03/98 n° P322/4113 Chiarimento 17/08/2001 n° P160/4113 ...
da danilo2
gio apr 24, 2008 19:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TRASMITTANZA TETTO ZONA D
Risposte: 43
Visite : 14873

Re: TRASMITTANZA TETTO ZONA D

Però, megaing, mi sembra che con l'appendice C della norma UNI 6946, sia possibile calcolare la U dell'elemento tetto (1° solaio+intercapedine d'aria a spessore variabile + copertura) indipendentemente dallo spessore dello strato d'aria. Pertanto se lo spessore dell'intercapedine può escludere la su...
da danilo2
mer apr 23, 2008 15:18
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: progetto per impianto < 50 kw
Risposte: 3
Visite : 1385

Re: progetto per impianto < 50 kw

Progetto di cosa?
da danilo2
mar apr 22, 2008 10:50
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Ma è stato pubblicato in GU il DM??
Risposte: 13
Visite : 27466

Re: Ma è stato pubblicato in GU il DM??

No però è "ufficiale" vedi il sito del Ministero delle Finanzeche riporta già il testo coordinato.
http://www.finanze.it/export/sites/defa ... difici.htm
da danilo2
mar apr 22, 2008 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra e CPI
Risposte: 10
Visite : 2962

Re: Palestra e CPI

Puoi leggere in più:CMI 27/06/05 n° 18; CMI 20/12/05 n° 31.
da danilo2
mar apr 22, 2008 09:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione appartamento
Risposte: 13
Visite : 2475

Re: Ristrutturazione appartamento

Verga se leggi bene il mio intervento ti accorgi che probabilmente diciamo la stessa cosa. E' giusto che tu valuti l'intervento, spesso le diciture dei progetti sono vaghe, è per questo che consiglio in questi casi di fare firmare al progettista edile la dichiarazione sulla tipologia di intervento (...
da danilo2
lun apr 21, 2008 18:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione appartamento
Risposte: 13
Visite : 2475

Re: Ristrutturazione appartamento

E' scritto chiaramente nel punto in questione: "LIMITATAMENTE ALLE STRUTTURE EDILIZIE OGGETTO DI INTERVENTO"
da danilo2
lun apr 21, 2008 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione appartamento
Risposte: 13
Visite : 2475

Re: Ristrutturazione appartamento

DGR 5773 punto 4.4
da danilo2
lun apr 21, 2008 18:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione appartamento
Risposte: 13
Visite : 2475

Re: Ristrutturazione appartamento

Ad ulteriore chiarimento, faccio notare che se i medesimi interventi descritti nel post (per questioni diverse, per esempio agevolazioni fiscali, o altro) fossero stati inquadrati all'atto della richiesta di PDC o DIA come ristrutturazione edilizia, le verifiche che il termotecnico dovrebbe appronta...
da danilo2
lun apr 21, 2008 18:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione appartamento
Risposte: 13
Visite : 2475

Re: Ristrutturazione appartamento

In quale categoria, il progettista edile (che firma il progetto depositato in Comune), inquadra l'intervento edilizio è difondamentale importanza. Un termotecnico non potrà mai conoscere la situazione architettonica e decidere che inquadramento ha dal punto di vista edilizio. Tale scelta ha poi dell...
da danilo2
lun apr 21, 2008 16:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione appartamento
Risposte: 13
Visite : 2475

Re: Ristrutturazione appartamento

La ristrutturazione interna non mi dice niente. Sii più chiaro, dal punto di vista del 380: ristrutturazione- manutenzione straordinaria (in che % c oinvolge le pareti esterne) o manutenzione ordinaria?
E l'impianto termico: ristrutturazione, nuova installazione, manutenzione.....?
da danilo2
ven apr 18, 2008 15:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DL 152/06 in formato word?
Risposte: 3
Visite : 1329

DL 152/06 in formato word?

MI aiutate a trovare in rete gli allegati del DL 152/06 in formato "editabile"?
da danilo2
gio apr 17, 2008 15:38
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Taverna e riscaldamento "abusivo"
Risposte: 9
Visite : 5750

Re: Taverna e riscaldamento "abusivo"

Si, concordo, stante la reiterazione del provvedimento non è pensabile che sia temporaneo. (Il passito è un vino liquoroso e la sua temperatura di servizio consigliata, in abbinamento ad alcuni tipi di dolce, è di 10 °C. Se però il passito viene consumato da solo, allo scopo di gustare "solo lu...
da danilo2
gio apr 17, 2008 15:09
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Taverna e riscaldamento "abusivo"
Risposte: 9
Visite : 5750

Re: Taverna e riscaldamento "abusivo"

Si Verga hai ragione. Grazie dell'informazione. Va detto però che il divieto riguarda la "climatizzazione di locali cantina dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008". Il divieto non riguarda l'installazione degli impianti ma solo il loro uso. :wink:
da danilo2
gio apr 17, 2008 14:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Taverna e riscaldamento "abusivo"
Risposte: 9
Visite : 5750

Re: Taverna e riscaldamento "abusivo"

Verga e dove accidenti starebbe scritto che non posso scaldare la cantina dove tengo il passito di Pantelleria da tenere rigorosamente a 18°C, anche se non accatastata come abitabile?
da danilo2
gio apr 17, 2008 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Naspi
Risposte: 11
Visite : 3419

Re: Alimentazione Naspi

Non te lo consiglio Man. Se vuoi certificare l'installazione secondo la UNI 10779 del 2007, al punto 7.1.6 trovi la prescrizione che tutte le tubazioni fuori terra devono essere a vista o in cavedi ispezionabili.
da danilo2
gio apr 17, 2008 09:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC acqua/acqua, DGR Lombarda e risparmio energetico
Risposte: 1
Visite : 587

PDC acqua/acqua, DGR Lombarda e risparmio energetico

Aspetto normativo Dopo varie peripezie di calcolo e accetto di mettere una PDC acqua/acqua perchè ho 20.000 m³ industriali da scaldare in Lombardia (pareti U= 0,8 e tetto U= 0,4 !!!) e con il metano non c'è verso di fare tornare la DGR (e sicuramente anche con il 192). Tralasciamo i confronti con P...
da danilo2
gio apr 17, 2008 08:23
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Taverna e riscaldamento "abusivo"
Risposte: 9
Visite : 5750

Re: Taverna e riscaldamento "abusivo"

Scusate, ma secondo voi non abitabile=non scaldabile?.....
da danilo2
mer apr 16, 2008 18:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore
Risposte: 3
Visite : 888

Re: Pompe di calore

In fiera sono state presentate le prime aria/acqua con T uscita 65°C. Le pubblicizzano come sostituzione di caldaie a gas.
da danilo2
mer apr 16, 2008 15:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ristrutturazione e ampliamento < al 20%
Risposte: 12
Visite : 4885

Re: ristrutturazione e ampliamento < al 20%

Si la DGR Lombarda parla di Volume e basta. Direi che fare riferimento al lordo sarebbe in linea sia con il D.Legis. e con la DGR quindi opterei per quello. Ma è una mia opinione personale (IMHO come dicono quelli che se la tirano)
da danilo2
mar apr 15, 2008 19:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ristrutturazione e ampliamento < al 20%
Risposte: 12
Visite : 4885

Re: ristrutturazione e ampliamento < al 20%

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA O MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTI VOLUMETRICI (LORDI) INFERIORI AL 20% DEL VOLUME LORDO ESISTENTE: 1)U minimi delle chiusure trasparenti comprensive di infisso, e U minimo di pareti verticali e orizzontali esterne e verso ambienti non dotati di impianto di riscalda...
da danilo2
mar apr 15, 2008 16:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domende su centrali termiche
Risposte: 4
Visite : 1289

Re: Domende su centrali termiche

Esauriente magaing. Puntualizzo, se è utile, che la possibilità di realizzare aperture di aerazione al di sotto del filo superiore del solaio è subordinata alla presenza di una trave ribassata. Per esperirenza consiglio di non utilizzare la circolare citata.
da danilo2
mar apr 15, 2008 14:55
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Fattura versamento quota annuale 120 €
Risposte: 10
Visite : 2810

Re: Fattura versamento quota annuale 120 €

Il mio Ordine rilascia regolare fattura. Se un Ente non è soggetto al rilascio della fattura emetterà almeno una ricevuta!
da danilo2
lun apr 14, 2008 18:48
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazioni Gas sottotraccia
Risposte: 8
Visite : 2587

Re: Tubazioni Gas sottotraccia

Ne avevamo già parlato. A mio modo di vedere il DM 12/04/96 abroga le disposizioni tecniche precedentemente emanate (qualcuno fa distinzione di Ministeri, io no).
Detto questo il DM lo devi rispettare e basta. Niente tubazioni sotto traccia nei locali di installazione sopra i 35 kW.
da danilo2
lun apr 14, 2008 10:56
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Fattura versamento quota annuale 120 €
Risposte: 10
Visite : 2810

Re: Fattura versamento quota annuale 120 €

La mia mail era un po' più dura ma la risposta è la medesima.

Penso che dovrò recarmi alla guardi di Finanza e fare un esposto. Vediamo cosa "risponde" la Regione.
da danilo2
lun apr 14, 2008 10:54
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Riduzione EPi con pannelli solari e cambio quota
Risposte: 3
Visite : 1311

Re: Riduzione EPi con pannelli solari

In Lombardia, secondo il DGR 5773, no. Tutti i pannelli solari comunque installati (riscaldamento o ACS) danno un contributo che va computato solo nel fabbisogno energetico per ACS, del quale, non essendo imposti limiti superiori, non te ne frega assolutamente nulla. Per avere un beneficio sull'Eph,...
da danilo2
lun apr 14, 2008 10:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazioni Gas sottotraccia
Risposte: 8
Visite : 2587

Re: Tubazioni Gas sottotraccia

No, all'interno dei locali di utilizzazione la posa è consentita solo in vista.
da danilo2
dom apr 13, 2008 12:17
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Una conferma per myke
Risposte: 5
Visite : 1617

Re: Una conferma per myke

E poi magari myke è femmina! :P
da danilo2
sab apr 12, 2008 17:50
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Una conferma per myke
Risposte: 5
Visite : 1617

Re: Una conferma per myke

Concordo pienamente con ilverga e con max.
da danilo2
gio apr 10, 2008 17:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Quali marchi utilizzati
Risposte: 25
Visite : 7199

Re: Quali marchi utilizzati

Man ma come potrebbe esistere UNA risposta? E soprattutto non credo che il Forum sia il posto adatto per parlare male o bene dei marchi dei prodotti. A poi tu sei installatore, sai che il primo vincolo è il centro di assistenza. Inutile mettere un grande marchio se il centro di assistenza è lontano ...
da danilo2
gio apr 10, 2008 17:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Due casi particolari...
Risposte: 18
Visite : 3966

Re: Due casi particolari...

E' il solito problema (immagino di essere in Lombardia ma anche con il 311 poco cambia): ristrutturazione maggiore 25 % della sup disperdente > obbligo rispetto U minimi ristrutturazione minore 25 % della sup disperdente > obbligo rispetto (U minimi x 1,3) Ma la domanda è: TUTTE LE PARETI ???? anche...
da danilo2
gio apr 10, 2008 10:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Due casi particolari...
Risposte: 18
Visite : 3966

Re: Due casi particolari...

In deroga a quali distanze tagio? La distanza di 10 metri tra edifici nuovi e tra strade e edifici ecc. è fissata dall'art 9 del DM 2 aprile 1968? Cosa fa il tuo comune Deroga da una Legge dello stato? Scusa Super ma il tuo quesito sembra più interessante delle apparenze, ma l'edificio è nuovo? Cosa...
da danilo2
gio apr 10, 2008 09:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Due casi particolari...
Risposte: 18
Visite : 3966

Re: Due casi particolari...

Per il primo quesito, come saprai (vedi post indietro) tale isolamento con concorre nel calcolo di superfici e volumi, ma solo ai fini planivolumetrici, ma non può derogare dalle distanze tra gli edifici e dai confini. Infatti quelle sono stabilite da Decreti. Ti ricordo però che la Legge del 1985 (...
da danilo2
gio apr 10, 2008 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC acqua/acqua e valvola pressostatica
Risposte: 1
Visite : 655

PDC acqua/acqua e valvola pressostatica

Le PDC acqua/acqua al di sopra di una certa potenza non prevedono l'inversione del ciclo frigorifero, e la commutazione estate/inverno avviene tramite il circuito idraulico esterno. Ovvero l'evaporatore fa sempre l'evaporatore e il condensatore continua a fare il condensatore ma si invertono i circu...
da danilo2
mer apr 09, 2008 12:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: NUOVA PICCOLA BAITA DI MONTAGNA
Risposte: 7
Visite : 2315

Re: NUOVA PICCOLA BAITA DI MONTAGNA

Siccome la baita è in montagna, il camino potrebbe servire per l'attività di ristorazione, cuoci e vendi Hamburgher e salsiccia.
A questo punto la baita si scalda con i reflui del processo di produzione e quindi non devi produrre la Legge 10. :D
da danilo2
mar apr 08, 2008 17:16
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Campi coperti: lemellare e pvc
Risposte: 17
Visite : 3907

Re: Campi coperti: lemellare e pvc

A nessuno. Ognuno è libero di costruire i palloni che vuole. Li compreranno in africa e negli Emirati Arabi. Se i progettisti Italiani li vogliono mettere in Italia non li possono riscaldare. Altrimenti il risparmio energetico va a farsi...
da danilo2
mar apr 08, 2008 16:38
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Campi coperti: lemellare e pvc
Risposte: 17
Visite : 3907

Re: Campi coperti: lemellare e pvc

Capisco la tua critica, fondata. Però se oggi un cliente viene da te e ti dice: 2 anni fa ho costruito un "pallone" per deposito attrezzi, mi progetta l'impianto di riscaldamento e redige la Legge 10? Casa facciamo, rifiutiamo? Facciamo noi il processo alle intenzioni? Diverso è dire: sto ...
da danilo2
mar apr 08, 2008 15:39
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: 4 generatori di aria da calda da 30kCal = CPI >100kCal ??
Risposte: 11
Visite : 4429

Re: 4 generatori di aria da calda da 30kCal = CPI >100kCal ??

Ottimo e abbondante!
Ora anch'io concordo con Antonio (devo ammettere che il forum è utile) :D

PS La circolare la possiamo trovare sul sito dei VV.F o in rete?
da danilo2
mar apr 08, 2008 15:33
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Campi coperti: lemellare e pvc
Risposte: 17
Visite : 3907

Re: Campi coperti: lemellare e pvc

Si certo la mia era solo una precisazione. Ma vorrei farti una domanda, la tua posizione è: a) sono convinto in coscienza che la palestra dovrebbe rispettare il DL 192/05, però è un colabrodo, e allora vorrei trovare la scappatoia per dire che sfuggire al DL, e procedere con la progettazione; b) son...
da danilo2
mar apr 08, 2008 14:59
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Campi coperti: lemellare e pvc
Risposte: 17
Visite : 3907

Re: Campi coperti: lemellare e pvc

alla stregua della specifica casistica nella quale sono stati inseriti gli edifici industriali che necessitano di caratteristiche di temperatura legate al processo produttivo No burdens i fabbricati industriali sono E.8, se sono scaldati di "rimbalzo" dal calore del processo produttivo no...
da danilo2
mar apr 08, 2008 12:48
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: 4 generatori di aria da calda da 30kCal = CPI >100kCal ??
Risposte: 11
Visite : 4429

Re: 4 generatori di aria da calda da 30kCal = CPI >100kCal ??

Ti risparmio la ricerca, il sunto del discorso è tutto qua sopra, devi scegliere tra i due pareri diversi, mio e di Antonio.
da danilo2
mar apr 08, 2008 12:46
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Generatori Calore a GAS in indus. smerigliatura/saldatura
Risposte: 4
Visite : 1462

Re: Generatori Calore a GAS in indus. smerigliatura/saldatura

Se non hai produzione di vapori o polveri suscettibili di provovare incendi o esplosioni, (come è il caso della saldatura elettrica) puoi mettre i generatori a gas a scambio diretto. Tieni conto che il grosso ostacolo all'inserimento dei genartori è l'applicazione del punto 4.2 del DM 12/04/96 sulle...
da danilo2
mar apr 08, 2008 12:41
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Campi coperti: lemellare e pvc
Risposte: 17
Visite : 3907

Re: Campi coperti: lemellare e pvc

Verga io non do giudizio sui colleghi, ma se qualcuno dice che quella struttura non ricade nel DPR 412 è un cosa falsa. E' inutile filosofare sulle parole, o fare acrobazie linguistiche, nel DPR 412 l'edificio è descritto perfettamente come E.6. E non c'è una parola nella definizione che hai riporta...
da danilo2
mar apr 08, 2008 12:03
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Campi coperti: lemellare e pvc
Risposte: 17
Visite : 3907

Re: Campi coperti: lemellare e pvc

L'edificio è un E.6 e ricade nel DPR 412/93 e nel 192/05.
Il tecnico non ha battuto ciglio perchè tu hai dichiarato il falso e lui se ne frega perchè la dichiarazione l'hai fatta tu.
da danilo2
mar apr 08, 2008 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione
Risposte: 11
Visite : 2642

Re: Aerazione

Allegato III punto 3.8 lettra E del D.M.10 marzo 1998: " Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa al momento dell'incendio non sia impedito da fiamme fumo e calore che fuoriescano da porte finestre o altre aperture esistenti sulla parete esterna su...
da danilo2
lun apr 07, 2008 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 10779 - nota ministero per tutti gli amici del forum
Risposte: 0
Visite : 1242

UNI 10779 - nota ministero per tutti gli amici del forum

Scusate il ritardo: NOTA MINISTERO DEL’INTERNO 24 MAGGIO 2000, N. P412/4101 sott. 72/C.1(17) Direzione Generale – Insediamenti civili, commerciali, artigianali, e industriali) Applicazione della norma UNI 10779 – Quesito E’ stato richiesto un chiarimento in merito all’applicazione della norma UNI 10...