La ricerca ha trovato 12666 risultati

da Terminus
mer feb 14, 2024 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI Reazione al fuoco coperture
Risposte: 6
Visite : 406

Re: COPI Reazione al fuoco coperture

Grazie delle risposte. @travereticolare Nella tabella 6 alla seconda riga, la voce del controsoffitto non richiama la nota [2], che invece viene richiamata dalle altre voci. Da questo deduco che se si installa un controsoffitto non è più necessario andare a verificare la reazione al fuoco dell'inter...
da Terminus
mer feb 14, 2024 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1598

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

Riprendo la discussione per spulciare ancora il DM. Sono previsti depositi in baie all'aperto protette da tettoia A1 o A2, oppure in baie al chiuso. Per la configurazione all'aperto prima si citano le aree senza pareti, raggiungibili da tutti i lati, poi si citano le baie, le quali di per sè non son...
da Terminus
mer feb 14, 2024 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI Reazione al fuoco coperture
Risposte: 6
Visite : 406

COPI Reazione al fuoco coperture

Un dubbio sulla tabella S-1.6. Ho un pannello sandwich a vista senza certificazione di reazione al fuoco (o meglio con dicitura NPD). Per i materiali e pannelli di copertura viene richiesta la prestazione per l'intero pacchetto. Se rivesto il sandwich con lastre in aderenza risolvo il problema, ovve...
da Terminus
mer feb 14, 2024 08:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 990

Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco

Oggi il COPI deroga solo per gli elementi strutturali certificati resistenti al fuoco, ma non per i relativi rivestimenti protettivi, par. S.1.6.
Non ricordo se ci fosse un'analoga previsione in precedenza.
da Terminus
mar feb 13, 2024 08:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5047

Re: PULSANTE SGANCIO

Magari sistemati tutti insieme al piano terra e non distribuiti uno per piano.
da Terminus
lun feb 12, 2024 17:41
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Rese radiatori con UNI 6514 a rese EN442
Risposte: 5
Visite : 3413

Re: Rese radiatori con UNI 6514 a rese EN442

Se si installa oggi un radiatore, questo avrà la resa certificata secondo UNI EN 442-2 con un DT=50°C (quindi T media dell'acqua 70°C) Da questa si può passare alla resa con DT=60°C del metodo dimensionale UNI 10200 con una semplice formuletta: P (DT60) = P (DT50) x (60/50)^n dove n è un esponente c...
da Terminus
lun feb 12, 2024 15:04
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Rese radiatori con UNI 6514 a rese EN442
Risposte: 5
Visite : 3413

Re: Rese radiatori con UNI 6514 a rese EN442

Discorso lungo. Per i vecchi radiatori non certificati secondo la UNI EN 442-2, si poteva utilizzare un metodo dimensionale come dettagliato nella norma UNI 10200. In soldoni l'installatore dovrebbe aver impostato i dati secondo questo metodo dimensionale, per cui la potenza del radiatore determinat...
da Terminus
sab feb 10, 2024 21:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
Risposte: 21
Visite : 681

Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio

Esiste un chiarimento per questo caso ? Occorrerà attendere qualche sentenza di Tribunale per sapere come tira l'aria. perché dire che possono “usare il CPI” mi sembra molto banale ma allo stesso tempo se oggi faccio la VRI ai sensi del CO.PI devo praticamente ribaltare il CPI. Appunto, non puoi di...
da Terminus
sab feb 10, 2024 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
Risposte: 21
Visite : 681

Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio

L'art.4 del DM richiama l'art.29 comma 3 del TUS: 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza...
da Terminus
ven feb 09, 2024 21:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
Risposte: 21
Visite : 681

Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio

Siamo su piani diversi. Il CPI deriva dall'applicazione di misure minime per garantire un livello di rischio accettabile, secondo la regola dell'arte di quel momento. Il DM 10/03/1998 poverino soffriva di generalismo e di approssimazione qualitativa, ma era l'unico strumento all'epoca disponibile e ...
da Terminus
gio feb 08, 2024 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: le volte. come certificarle?
Risposte: 7
Visite : 371

Re: le volte. come certificarle?

Leggi la Circ, 12979 del 16/09/2010.
da Terminus
gio feb 08, 2024 12:14
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Rasante termico
Risposte: 7
Visite : 615

Re: Rasante termico

Significa che la conducibilità dichiarata è contemperatura di 10°C ed in condizioni asciutte. Con l'isolante esterno, questo avrà una T vicina a quella dell'aria esterna, quindi lavorerà mediamente in condizioni migliori di quelle dichiarate. Di quanto migliora il lambda lo puoi vedere con l'ausilio...
da Terminus
gio feb 08, 2024 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI CON EURO CODICI
Risposte: 9
Visite : 445

Re: CERT REI CON EURO CODICI

Fake news
da Terminus
mar feb 06, 2024 21:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Risposte: 14
Visite : 439

Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?

Comunque è veramente curioso, a volte la forchetta è ampia tra tecnici di settore. Il problema non sono le nostre di forchette, ma i forchettoni tra i funzionari VVF. A parte questo, avrò avuto, non so, 300 sopralluoghi. Mai una volta un funzionario ha detto nulla su alcuna oleodinamica. E le hanno...
da Terminus
mar feb 06, 2024 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Risposte: 14
Visite : 439

Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?

Perché, là dove lo stato lo ha voluto, lo ha scritto. GE e trafi, appunto. Esattamente in base a questo ragionamento, se lo volesse per ogni macchina o impianto, perché lo hanno specificato per queste due? GE e trafi sono attività catalogabili ed i cui rischi possono essere valutati in via generale...
da Terminus
mar feb 06, 2024 11:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: non ci resta che insufflare....
Risposte: 18
Visite : 1420

Re: non ci resta che insufflare....

Non amo l'insufflaggio per i motivi che andrò ad elencare ma dovendo anche lavorare vorrei proporlo, tuttavia: 1) I pilastri e i marcapiano non rimangono corretti termicamente: problemi di muffe? Metterò VMC.... 2) A livello di DM 2015 requisiti minimi le verifiche non sono soddisfatte... Condivido...
da Terminus
mar feb 06, 2024 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e luci emergenza
Risposte: 10
Visite : 454

Re: Rinnovo e luci emergenza

Illuminazione di sicurezza e comandi emergenza hanno rilevanza antincendio, perché dite di no? Io li provo nei rinnovi, poi che li richiami o meno dipende dalle circostanze... Anche le porte tagliafuoco, gli attraversamenti e molte altre cose hanno rilevanza antincendio, così come gli impianti elet...
da Terminus
mar feb 06, 2024 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa con deposito
Risposte: 2
Visite : 218

Re: Autorimessa con deposito

Assolutamente compartimentati, se non rientrano nelle dimensioni e CI concesse dalla RTV
da Terminus
mar feb 06, 2024 11:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Risposte: 14
Visite : 439

Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?

Ma se avete un GE, con la sua bella marcatura CE e gasolio nel proprio serbatoio, non lo considerate attività soggetta ? E un trasformatore ad olio, anch'esso certificato, non è attività soggetta in funzione del quantitativo di olio contenuto ? Ovviamente si, allora perchè non dovrebbe esserlo una m...
da Terminus
lun feb 05, 2024 21:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Risposte: 14
Visite : 439

Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?

Per me i liquidi sono in deposito o in impiego, dentro o fuori le macchine.
da Terminus
lun feb 05, 2024 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e luci emergenza
Risposte: 10
Visite : 454

Re: Rinnovo e luci emergenza

Rileggendo quanto riportato nel DM 07/08/12 e nel DM 20/12/12, l'impianto di illuminazione di sicurezza non è un impianto di protezione attiva contro l'incendio. Tecnicamente si può dire che l'illuminazione di sicurezza non ha alcun effetto sull'incendio e sui suoi prodotti. Neanche io ho mai messo ...
da Terminus
dom feb 04, 2024 19:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuova costruzione: pannelli FV su tetto altrui
Risposte: 3
Visite : 693

Re: Nuova costruzione: pannelli FV su tetto altrui

Riapro la discussione, spero che nel frattempo SuperP o qualcun altro abbia avuto esperienze a riguardo. Nuova costruzione in adiacenza a fabbricato esistente, stessa proprietà. Per coprire il fabbisogno richiesto dal 199, dovrei mettere circa 12kW di pannelli su falda a NO. Il calo del rendimento s...
da Terminus
dom feb 04, 2024 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 525

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Questione aperta. Le curve naturali servono per stabilire la resistenza al fuoco delle strutture, quindi la R, non la EI delle compartimentazioni. Le porte, come gli attraversamenti sono provate con le curve nominali e così certificate, dopo il tempo certificato possono anche cedere di schianto. Se ...
da Terminus
dom feb 04, 2024 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ubicazione colonna a secco
Risposte: 3
Visite : 217

Re: Ubicazione colonna a secco

Anche se la colonna a secco è di esclusivo uso dei VVF, metterei gli attacchi non nel vano scala protetto ma al di là delle porte tagliafuoco dei pianerottoli.
La scala protetta o a prova di fumo serve anche ai soccorritori.
da Terminus
sab feb 03, 2024 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
Risposte: 11
Visite : 491

Re: Autorimessa ante 2020. dm 1986?

" siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa ", qui occorre una esplicita previsione progettuale chiaramente rinvenibile negli elaborati " comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti " qui serve che il titolo edilizio r...
da Terminus
ven feb 02, 2024 21:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
Risposte: 11
Visite : 491

Re: Autorimessa ante 2020. dm 1986?

A leggere bene l'inciso, occorrerebbe che non ci fosse solo un generico richiamo al DM 1986 come norma da applicare nel titolo edilizio, ma una chiara documentazione progettuale conforme a tale DM ed una altrettanto chiara accettazione del Comune di tali elaborati.
da Terminus
ven feb 02, 2024 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
Risposte: 21
Visite : 2966

Re: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione

Concordo con quanto detto da boba74
da Terminus
gio feb 01, 2024 21:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: aerazione artificiale per chiesa
Risposte: 10
Visite : 1843

Re: aerazione artificiale per chiesa

Ok. Quindi concordate che non è necessario applicare la 11300 e quindi la 10339 alla chiesa, se non c'è una esplicita richiesta della committenza (ed escludendo la necessità per gli aspetti igienico-sanitari ASL).
Ritengo sia corretto
Grazie
da Terminus
gio feb 01, 2024 18:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: aerazione artificiale per chiesa
Risposte: 10
Visite : 1843

Re: aerazione artificiale per chiesa

Sarei felice di concordare.
Ti basi sulla non applicazione del 192/05 e quindi deduci la non applicazione delle 11300-10339 ?
O hai altri riferimenti normativi ?
da Terminus
gio feb 01, 2024 13:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: aerazione artificiale per chiesa
Risposte: 10
Visite : 1843

Re: aerazione artificiale per chiesa

Grazie delle risposte. @ponca ok per i requisiti ASL che se non rispettati imporrebbe l'impianto meccanico secondo 10339 @arkanoid Confermi che la regola dell'arte mi direbbe di prevedere un impianto di ventilazione, con recupero o senza cambia poco. Per ora ho previsto solo il riscaldamento a pavim...
da Terminus
mer gen 31, 2024 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco isolanti/strutture
Risposte: 7
Visite : 491

Re: Reazione al fuoco isolanti/strutture

Anche perchè se hai una semplice tavella da 40 o 60mm soggetta all'incendio, l'EPS soprastante la farà sfondellare in un attimo.... e poi prenderà fuoco.
da Terminus
mer gen 31, 2024 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco isolanti/strutture
Risposte: 7
Visite : 491

Re: Reazione al fuoco isolanti/strutture

Ed il pacchetto della copertura come è fatto ?
Ad intradosso cosa hai ? Un tavolato in legno ?
Così a stucco io preferisco avere sulla testa la lana di roccia.
da Terminus
mer gen 31, 2024 17:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: aerazione artificiale per chiesa
Risposte: 10
Visite : 1843

Re: aerazione artificiale per chiesa

Riesumo la discussione per un analogo problema, in norma nazionale. Sto studiando un nuovo intervento di edificazione di una chiesa con annessi locali multiuso (refettorio, sala conferenze). I locali multiuso li tratterò come vuole il DM + 11300 + 10339. La chiesa è chiaramente esclusa dalle verific...
da Terminus
mer gen 31, 2024 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
Risposte: 9
Visite : 470

Re: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco

Mah, io preferisco certificare quello che la norma mi chiede di certificare.
da Terminus
mer gen 31, 2024 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti centrale termica esistente
Risposte: 3
Visite : 239

Re: Impianti centrale termica esistente

Impianto soggetto a 37/08: non si può fare il Cert.Imp./Dich.imp., ma serve la DICO. E se imp. elettrico >6kW e/o impianto gas >50kW serve anche il progetto redatto da tecnico abilitato. O ritrova le ditte che hanno fatto il lavoro e richiede i documenti (obbligatori per legge), oppure come dici tu ...
da Terminus
ven gen 26, 2024 11:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
Risposte: 9
Visite : 470

Re: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco

Sul secondo esempio non credo ci siano dubbi. L'attraversamento EI120 declassa la parete a tale resistenza al fuoco, anche se di per se stessa sarebbe EI180. Sul CERT.REI io sarei per indicare sempre il dato richiesto dalla norma (nel più sta il meno), come risultato dell'effettiva posa in opera (ve...
da Terminus
gio gen 25, 2024 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 731

Re: Rinnovo tardivo CPI

Ed i VVF rispondono che tu titolare hai il dovere di avere tutta la documentazione della tua attività. Tu oggi fai una SCIA senza sapere come sono le strutture ? I VVF hanno preteso il DPR 151 anche per sanare tutte quelle magagne fatte da loro stessi in passato, dandone la responsabilità a qualcun ...
da Terminus
gio gen 25, 2024 17:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: impianto elettrico e DL architettonico
Risposte: 14
Visite : 622

Re: impianto elettrico e DL architettonico

Nelle pratiche edilizie viene indicato il DL generale delle opere (chiamiamolo pure architettonico), è la figura che deve controllare il rispetto dei progetti e della regola dell'arte. Risponde di tutte le opere, a meno di incarichi specifici per altri soggetti (come il DL strutturale). Nel caso del...
da Terminus
gio gen 25, 2024 13:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 731

Re: Rinnovo tardivo CPI

@christian619
concordo con weare e mmaarrccoo, approccio 2 e via
se fai la SCIA ti assumi responsabilità anche sulle strutture di cui non hai nulla

@ilVerga
Sicuramente vale la data della SCIA. Il verbale di CPI è un mero controllo successivo.
da Terminus
mer gen 24, 2024 21:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1007

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Mah. Portando all'estremo questo concetto, potremmo avere un fabbricato da 100.000mq suddiviso in piccoli compartimenti con 4999 kg di carta (o plastica) ciascuno e non essere soggetti ad alcun controllo. Oppure per assurdo un edificio di 10 piani adibito ad autorimesse compartimentate in lotti da 2...
da Terminus
mer gen 24, 2024 20:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1007

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

weareblind ha scritto: mer gen 24, 2024 20:21 Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non sono attività soggetta.
Così utilizzi una delle strategie di protezione per eliminare l'obbligo di controllo.
da Terminus
mer gen 24, 2024 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1007

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Per considerarle separate secondo me dovresti verificare la completa indipendenza strutturale, funzionale ed impiantistica.
Se non ci sono problemi di adeguamento, a favore della sicurezza e per la tranquillità dell'amministratore, io sommerei e farei la SCIA.
da Terminus
sab gen 20, 2024 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadio caldaia esterna
Risposte: 6
Visite : 377

Re: Armadio caldaia esterna

Ne avevamo già discusso ampiamente non molto tempo fa.
da Terminus
sab gen 20, 2024 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadio caldaia esterna
Risposte: 6
Visite : 377

Re: Armadio caldaia esterna

Concordo. Si configura locale esterno adicente.
da Terminus
sab gen 20, 2024 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6561

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Non è richiesta una pressione minima all'attacco esterno.
Ma se rispetti la 10779, dovrai avere comunque i 2 bar agli idranti interni.
da Terminus
gio gen 18, 2024 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV vs RTO
Risposte: 7
Visite : 401

Re: RTV vs RTO

Concordo per la RTV.
"Sostitutiva" vuol dire che se discordante con la RTO è da prendere a riferimento.
da Terminus
mer gen 17, 2024 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stoccaggio bombolette spray
Risposte: 3
Visite : 259

Re: Stoccaggio bombolette spray

Oli e diluenti per piccole quantità in armadi metallici con bacino interno.
Bombolette spray in piccole quantità le metterei nei medesimi armadi metallici, comunque sempre lontano da sorgenti di innesco.
da Terminus
mer gen 10, 2024 19:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: isolamento acustico porta rei
Risposte: 4
Visite : 346

Re: isolamento acustico porta rei

Non le puoi fare di tua iniziativa. La porta è un prodotto certificato o comunque omologato dal fabbricante ed ha delle previse caratteristiche che non possono essere variate, pena la decadenza delle certificazioni. Unica possibilità, cercare un prodotto che abbia delle caratteristiche acustiche ido...