La ricerca ha trovato 764 risultati
- lun nov 21, 2011 15:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COP PDC
- Risposte: 59
- Visite : 12259
Re: COP PDC
io collaboro con una ditta che realizza / commercializza PDC aria-acqua-geotermiche. Siamo in Valtellina e qui d'inverno si arriva -10 come ridere...per non dire che in alta valle il -20 è la norma.Con questa ditta abbiamo piazzato negli anni diverse PDC aria-acqua ed i risultati (monitorati) sono i...
- gio feb 03, 2011 16:29
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: pagare per entrare in centrale termica
- Risposte: 27
- Visite : 7723
Re: pagare per entrare in centrale termica
buongiorno a tutti. Scusate, ma anche a voi chiedono dei soldi per entrare in centrale termica per fare il sopralluogo??? A me hanno chiesto €250 in una centrale termica e adesso €50 per un'altra centrale termica. Ma possono farlo? :roll: e scommetto che hai fatto l'ACE per 200 euri.....guadagno -5...
- gio feb 03, 2011 16:26
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Due boiler elettrici per ACS
- Risposte: 6
- Visite : 4150
Re: Due boiler elettrici per ACS
piu che sommare le potenze devi sommare i volumi e poi scegli un bollitore del range appropriato....
- gio feb 03, 2011 14:25
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Cogeneratori a biodiesel
- Risposte: 1
- Visite : 1116
Cogeneratori a biodiesel
Qualcuno mi puo linkare dei produttori di tali sistemi?
Occhio e croce mi servo delle taglie piccole....sotto i 50 kW
Grazie
Occhio e croce mi servo delle taglie piccole....sotto i 50 kW
Grazie
- gio feb 03, 2011 14:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Re: idrosanitario
- Risposte: 4
- Visite : 1310
Re: idrosanitario
cattivissimo jerry.....
- gio gen 13, 2011 13:04
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Alta Formazione: ne parliamo?
- Risposte: 10
- Visite : 2725
Re: Alta Formazione: ne parliamo?
Io mi dissocio totalmente dall'iniziativa. O siamo tutti certificatori di "serie A" o non lo siamo. Se si avessero dei criteri di selezione molto più rigidi alla base, tutto questo sperpero di denaro - nostro per di più - non sarebbe necessario. Ma io spero che l'Alto formatore non sia so...
- gio gen 13, 2011 12:24
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Alta Formazione: ne parliamo?
- Risposte: 10
- Visite : 2725
Re: Alta Formazione: ne parliamo?
Ma, che dire.....a parte le gabole finanziarie che ci stanno dietro (e jerry ne sa molto piu di me) l'idea in se non mi dispiace...trovo assurdo che possano diventare SUPER CERTIFICATORI chi di mestiere fa il boscaiolo o l'agricoltore...... x paolo. sulla gratuità penso non si discuta. Mai e poi mai...
- mer gen 12, 2011 14:20
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Pannelli solari
- Risposte: 32
- Visite : 6195
Re: Pannelli solari
CATTIVISSIMO.....danilo2 ha scritto:Ascoltate, se volevo dei giudizi morali andavo dal prete. Io ho solo chiesto se conoscete un riferimento normativo che vieta ciò che ho affermato.
Se non ne conoscete tacete.
- sab dic 11, 2010 11:40
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Pannelli solari
- Risposte: 32
- Visite : 6195
Re: Pannelli solari
Ma i lavori edili e impiantistici vengono regolarmente chiusi. Poi, con manutenzione straordinaria ed eventuale regolare pratica edilizia, si tolgono, e si rivendono :D La domanda è: cosa c'è di contrario alle norme? E POI MAGARI CHIEDI ANCHE IL 55%...MA VA LA'.....TERUN........ :shock: :shock: :sh...
- gio dic 09, 2010 18:13
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Solare+caldaie condensazione(800Kw) e 55%
- Risposte: 13
- Visite : 2814
Re: Solare+caldaie condensazione(800Kw) e 55%
LA PATRI HA SEMPRE RAGIONE.STOP. Aggiungo solo che l'obbligo di ACE c'è per RL (sostituzione di generatore con Pfoc >100 kW) e non per il 55%. Oltretutto, tempo fa ricevetti conferma dal CENED, che in caso di 55% chi fa l'ACE può fare tranquillamente anche le relative pratiche ENEA, asseverazioni in...
- mar nov 16, 2010 12:25
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ACE per nuova costruzione
- Risposte: 3
- Visite : 1372
Re: ACE per nuova costruzione
fossi in te studierei un po'...un testo a caso? Decreto 5796 del 11/06/2009
- ven nov 05, 2010 14:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: 1 pratica o praticamente 4 ??
- Risposte: 26
- Visite : 5834
Re: 1 pratica o praticamente 4 ??
Discussione molto interessante... un mio cliente deve fare la ristrutturazione della casa.. ora devo presentare la l10 al comune come ristrutturazione totale involucro e modifica impianto termico... quando vado a fare le verifiche della copertura.. pareti..infissi e pavimento su terra verifico che ...
- ven nov 05, 2010 14:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Quali software?
- Risposte: 7
- Visite : 2468
Re: Quali software?
Il calcolo delle perdite di carico si fa con una sola formula, che tra l'altro trovi pubblicata nella UNI 7129. Con tutto il rispetto per chi fa e vende software, è come aver bisogno di un software per risolvere il teorema di pitagora. quoto....straquoto....anzi consiglio a clara di comprarsi una c...
- ven nov 05, 2010 14:15
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: DETRAZIONE POSSIBILE PER SOLO ACQUISTO
- Risposte: 9
- Visite : 2539
Re: DETRAZIONE POSSIBILE PER SOLO ACQUISTO
Ho appena avuto conferma dall' ENEA sulla possibilità di detrazione del solo materiale > Buongionro, il quesito che vi pongo è il seguente: > un mio cliente vuole isolare internamente il tetto. > Ha intenzione di acquistare lui il materiale e di provvedere lui >stesso alla posa. > Puo' accedere all...
- ven nov 05, 2010 11:56
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: info ACE
- Risposte: 1
- Visite : 1233
Re: info ACE
vedi faq 18.29 cened......
http://www.cened.it/faqcenedpiu
http://www.cened.it/faqcenedpiu
- ven nov 05, 2010 11:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Alternativa alle valvole termostatiche per 55% caldaia
- Risposte: 8
- Visite : 2467
Re: Alternativa alle valvole termostatiche per 55% caldaia
da quest'anno hanno aggiunto le paroline magiche...ove tecnicamente possibile...se non c'è spazio questa è una motivazione tecnica per omettere le VT.........
- gio nov 04, 2010 15:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Quali software?
- Risposte: 7
- Visite : 2468
Re: Quali software?
googola e cerca documenti per il dimensionamneto. Buono studio.......
- gio nov 04, 2010 14:57
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Spesa annua per riscaldamento e ACS
- Risposte: 2
- Visite : 1760
Re: Spesa annua per riscaldamento e ACS
Prova a ragionare non sull' EPH ma sull' ETh (ovvero il fabbisogno dell'involucro). Cmq è meglio se dai una lettura alla procedura di calcolo......scarica il decreto 5796 del 11/06/2009 da qui......
http://www.cened.it/rl
http://www.cened.it/rl
- gio nov 04, 2010 14:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: DETRAZIONE POSSIBILE PER SOLO ACQUISTO
- Risposte: 9
- Visite : 2539
Re: DETRAZIONE POSSIBILE PER SOLO ACQUISTO
Ho appena avuto conferma dall' ENEA sulla possibilità di detrazione del solo materiale > Buongionro, il quesito che vi pongo è il seguente: > un mio cliente vuole isolare internamente il tetto. > Ha intenzione di acquistare lui il materiale e di provvedere lui >stesso alla posa. > Puo' accedere alla...
- mer nov 03, 2010 16:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: DETRAZIONE POSSIBILE PER SOLO ACQUISTO
- Risposte: 9
- Visite : 2539
- mer nov 03, 2010 16:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: DETRAZIONE POSSIBILE PER SOLO ACQUISTO
- Risposte: 9
- Visite : 2539
DETRAZIONE POSSIBILE PER SOLO ACQUISTO
Ciao a tutti...se il cliente si compra il materiale (ovviamente lo pagherà con IVA 20%) e si arrangia a far la posa puo' accede alla detrazione? Ovvero la detrazione è vincolata, legata ad un costo di manodopera oppure no?
- gio ott 28, 2010 15:18
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ACE controllo negativo
- Risposte: 23
- Visite : 10097
Re: ACE controllo negativo
Volevo farvi questa domanda. Se da un controllo del Cestec, l'ACE consegnato risulta "sbagliato"... ... e se diventa nullo, viene anche annullato il rogito (o il contratto di locazione) al quale era allegato? GRAZIE Se bastasse un certificato energetico sbagliato :D per annullare un rogit...
- gio ott 28, 2010 15:17
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ACE per potenza <15kw
- Risposte: 5
- Visite : 2057
Re: ACE per potenza <15kw
se P < 15 kW (sommando la potenza di generatori non definiti come impianto termico ovvero stufette, riscaldatori individuali, ecc...) fai una dichiarazione dove affermi che secondo l' art 9.6 e la definizione ee) della DGR 8745 non vi è presenza di impianto termico e quindi non si può redigere l'ACE.
- lun ott 18, 2010 09:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: CONTROLLI 55%
- Risposte: 5
- Visite : 2162
Re: CONTROLLI 55%
anch'io...150 pratiche dal 2007 e nessun controllo...(o perlomeno i clienti non mi hanno contattato)...a mio parere i controlli li fanno telematici ovvero incrociando i dati delle dichiarazioni dei redditi con gli allegati inviati all'enea. Rilievi in loco penso non ne faranno mai....
- ven set 17, 2010 14:01
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Trasmittanza pannelli fotovoltaici
- Risposte: 3
- Visite : 1983
Re: Trasmittanza pannelli fotovoltaici
pannelli fv sono in silicio...considera pertanto qualche cm di silicio...ps..di solito il pannelli fv, anche se totalmente integrati, hanno sotto un' intercapedine d'aria da considerarsi debolmente ventilata.....
- ven set 17, 2010 11:02
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ACE per nuovo impianto termico?
- Risposte: 16
- Visite : 4100
Re: ACE per nuovo impianto termico?
.....ti assolvo da tutti i tuoi peccati.......
Va e non farlo mai piu'........
Va e non farlo mai piu'........
- ven set 17, 2010 09:43
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ACE per nuovo impianto termico?
- Risposte: 16
- Visite : 4100
Re: ACE per nuovo impianto termico?
la Patri non sbaglia mai...STRAQUOTO la Patri......
Ribadisco..ristrutturazione impianto termico: sia obbligo L10 che ACE......
Ribadisco..ristrutturazione impianto termico: sia obbligo L10 che ACE......
- gio set 16, 2010 16:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Permesso a costruire 2009, inizio lavori 2010
- Risposte: 5
- Visite : 1562
Re: Permesso a costruire 2009, inizio lavori 2010
o menta!!!!!!
- lun set 13, 2010 15:22
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: prezzi
- Risposte: 54
- Visite : 11660
Re: prezzi
speriamo che leghino presto l'ICI non gli ACE.......
- lun set 13, 2010 14:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Permesso a costruire 2009, inizio lavori 2010
- Risposte: 5
- Visite : 1562
Re: Permesso a costruire 2009, inizio lavori 2010
stessa mia situazione..per me fa fede la data di richiesta del titolo abilitativo...quindi limiti 2009Colin Caldwell ha scritto:Come da titolo, quali valori di trasmittanza per pareti opache verticali e il tetto devo tenere nell'ottica detrazione 55%?
Quelli del 2009 o quelli del 2010?
Grazie
- mar set 07, 2010 16:53
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: S.A.C.E. Registrazione ACE
- Risposte: 2
- Visite : 2062
Re: S.A.C.E. Registrazione ACE
GRAZIE.....
- mar set 07, 2010 12:45
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: S.A.C.E. Registrazione ACE
- Risposte: 2
- Visite : 2062
S.A.C.E. Registrazione ACE
Ciao a tutti, sono un certificatore che opera in Lombardia ma mi è stata chiesta una certificazione in Emilia Romagna. Volevo chiedervi un po' di cose: 1-l' accreditamento mi sembra semplice visto che sono certificatore CENED e cmq ho la comprovata esperienza (:-))....basta pagare 100 € a compilare ...
- lun ago 23, 2010 14:13
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
- Risposte: 34
- Visite : 7398
Re: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
Io ho capito che non c'è fa fare la ritenuta al 20% ma al 10% quoto..in effetti a pag 4 della circolare si dice testualmente questo: "…In dette ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i pro...
- mer ago 18, 2010 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento seconda casa
- Risposte: 13
- Visite : 3727
Re: riscaldamento seconda casa
Io consiglierei un impianto a tutt'aria, con generatore d'aria calda in apposito locale. Evita il problema del gelo dell'acqua nei ventilconvettori o radiatori e quindi può essere avviato solo nei giorni strettamente necessari. In effetti il problema del gelo è importante...lo so perchè vengo da un...
- mer ago 18, 2010 11:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
- Risposte: 34
- Visite : 7398
Re: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
scusate vorrei capire bene come funzia sta ritenuta del 10%
1) se io fatturo ad un cliente lo stato di trattiene il 10% sulla mia parcella, giusto?
2) se fatturo ad una ditta no perchè ho gia il 20% di RA
3) la ditta xy che fattura al cliente avrà una ritenuta del 10%
Mi confermate?
1) se io fatturo ad un cliente lo stato di trattiene il 10% sulla mia parcella, giusto?
2) se fatturo ad una ditta no perchè ho gia il 20% di RA
3) la ditta xy che fattura al cliente avrà una ritenuta del 10%
Mi confermate?
- mar ago 17, 2010 12:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento seconda casa
- Risposte: 13
- Visite : 3727
Re: riscaldamento seconda casa
il solito modesto....SuperP ha scritto:Ecco bravo.. Hai capito come sbagliare..davidemorcy ha scritto:quoto il professore paolo....
E poi quel professore a me proprio non si addice.
PS ma il sbagliare era riferito alla questione tecnica o a quella 'scolastica'?
- mar ago 17, 2010 11:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento seconda casa
- Risposte: 13
- Visite : 3727
Re: riscaldamento seconda casa
...OPPURE DELLE BRUTALI RESISTENZE ELETTRICHE... ovvimente dipende da quanti mc devi riscaldare.....cmq il linea ti principo quoto il professore paolo....
PS cmq, prima di pensare a quale soluzione attuare, calcola i W/mc necessari....mica che poi quando fa -15° il tuo amico gela......
PS cmq, prima di pensare a quale soluzione attuare, calcola i W/mc necessari....mica che poi quando fa -15° il tuo amico gela......
- mer ago 11, 2010 14:06
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Dati catastali.... mi manca il Sub
- Risposte: 1
- Visite : 929
Re: Dati catastali.... mi manca il Sub
ma..mi sembra strano che sulla visura non ci sia il sub.....
cmq metti 0 e specifica il problema nelle note
cmq metti 0 e specifica il problema nelle note
- mar lug 27, 2010 19:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Detrazioni 55% su caldaie condensazione: quante frottole !!
- Risposte: 7
- Visite : 1764
Re: Detrazioni 55% su caldaie condensazione: quante frottole !!
mi hanno riferito ceh inun aprovincia piemontese hanno annullato circa 270 pratiche ma non so se per motivi "fiscali7burocratici" o per motivi passtemi il termine "termotecnici"... per motivi passatemi il termine "termotecnici" dubito seriemente.....controlli in situ n...
- mar lug 27, 2010 19:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Detrazioni 55% su caldaie condensazione: quante frottole !!
- Risposte: 7
- Visite : 1764
Re: Detrazioni 55% su caldaie condensazione: quante frottole !!
Si, ma non è giusto per due motivi: la regolazione in ogni ambiente non c'è e quindi i consumi non sono ottimizzati, e non è a norma... perchè se andassero a meno di 45°C presumo ci debba essere un documento che lo prova (tipo legge 10 o altro) e sicuramente non c'è... scusa, ma secondo te se in L1...
- mar lug 27, 2010 18:59
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Differenza tra Legge 10 e Certificazione in Lombardia
- Risposte: 13
- Visite : 4588
Re: Differenza tra Legge 10 e Certificazione in Lombardia
semplice...mica devi regarargielo!!!!Alien ha scritto: Ho paura che qualche certificatore mi chiederà il file del Cened+ fatto per la Legge 10, clicchi sul pulsante "stampa certificato" e fine del suo lavoro...
glielo vendi a non meno di 500€
- lun lug 26, 2010 12:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SOTTOTETTO
- Risposte: 43
- Visite : 14933
Re: SOTTOTETTO
TECNICAMENTE: A)
PRATICAMENTE: B)
PRATICAMENTE: B)
- mer lug 21, 2010 14:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge 10 per autorimessa?
- Risposte: 12
- Visite : 4635
Re: Legge 10 per autorimessa?
occhio! per esempio in Lombardia esiste una legge che VIETA ESPRESSAMENTE DI RISCALDARE BOX AUTO E SIMILI...controlla bene il regolamento regionale!!!! Se fai una L10 per una autorimessa rischi di progettare contre la legge!!!!!!
- mar giu 29, 2010 14:31
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: consiglio tariffa e sup.curve
- Risposte: 6
- Visite : 2219
- ven giu 18, 2010 16:39
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Fotovoltaico
- Risposte: 4
- Visite : 1821
Re: Fotovoltaico
se l'ACS la fai con una PDC sei tranquillo. Se la fai con un bollitore elettrico ho qualche dubbio ovvero dovresti cmq calcolsre il fabbisogno di ACS e verificare che la tua produzione annua del Fv copra almeno il 50% di fabbisogno
- ven giu 18, 2010 16:36
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: cappotto interno e persiane a scorrimento
- Risposte: 3
- Visite : 1241
Re: cappotto interno e persiane a scorrimento
L'esterno è sotto e l'interno è sopra, giusto? Non vedo dove' il problema. Una volta che tu isoli all'interno arrivi al serramento e sei a posto. la cosa che cambia è che in prossimità della finestra avrai uno spessore esterno di struttura portante minore, ma tant'è che se la struttura è così non pu...
- ven giu 18, 2010 15:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: 344 - DEFINIZIONE EDIFICIO
- Risposte: 3
- Visite : 1453
344 - DEFINIZIONE EDIFICIO
Ciao a tutti: il comma 344 si applica all'interio edificio: ora, per edificio suppongo si inteda edificio + impianto. quindi: a) palazzina 10 appartamenti termoautonomi: 10 verifiche di EPH per ogni appartamento. b) palazzina 10 appartamenti centralizzati: 1 verifica EPH per l'intero edificio... Qui...
- ven giu 18, 2010 15:15
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Fotovoltaico
- Risposte: 4
- Visite : 1821
Re: Fotovoltaico
ACE per una nuova costruzione con caldaia a condensazione a metano, riscaldamento a pavimento e pannelli solari per acqua calda sanitaria. Viene installato anche un impianto fotovoltaico (30 mq) con esportazione dell'energia alla rete nazionale. Devo considerarlo l'impianto fotovoltaico oppure no? ...
- ven giu 18, 2010 15:13
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Impianto con solare termico
- Risposte: 1
- Visite : 974
Re: Impianto con solare termico
RISPOSTA ESATTApicchio70 ha scritto: Pensavo di inserire una centrale termica con "impianto con generazione combinata" (poichè pruduco acqua calda per integrare il solare) ed inserire l'accumulo nella scheda del solare termico (con riscaldatore ausiliario)
- lun giu 07, 2010 17:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rendimento recuperatore in EC601
- Risposte: 11
- Visite : 3113
Re: Rendimento recuperatore in EC601
hai ragione. Ec non tieno conto del recupero sulla potenza ma solo sull'energia. Io opero cosi: scalo il ricambio in funzione del recupero ovvero se il mio recuparatore ha efficienza del 80% ed ho 2 Vol/h , nei vari locali inserirò come ventilazione di potenza 2*(1-0.=0,4 Vol/h anzichè 2