La ricerca ha trovato 1265 risultati

da travereticolare
lun feb 25, 2019 20:21
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE
Risposte: 6
Visite : 2920

FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE

Buonasera, Sto facendo una legge 10 per un edificio residenziale ex-novo dove l'EPH è pari a 17,64 kWh/m2 annui e l'EPgl,tot è pari a 9,99 kWh/m2 annui. Secondo il regolamento edilizio di Opera (MI) si può accedere alla riduzione degli oneri urbanizzazione secondaria in accordo all'art. 153 che reci...
da travereticolare
lun feb 18, 2019 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA
Risposte: 3
Visite : 962

Re: UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA

Stesso problema, risolto con comunicazione tramite vano filtro e porte controllate da imp. rivelazione incendi dei due ambiti. Il mio problema credo sia leggermente diverso, nel senso che io non ho comunicazione tra le due attività, ma solo una parete in comune... (classico caso di una stecca di ca...
da travereticolare
mar feb 12, 2019 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA
Risposte: 3
Visite : 962

UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA

Buongiorno, Sono stato incaricato di progettare un'autofficina (nuovo insediamento) in un complesso industriale esistente dove in adiacenza al mio capannone è presente un'attività di vendita, soggetta ai controlli di prevenzione Incendi con regolare CPI (Att. 69). il D.M. 27/07/2010 al capitolo 2 pa...
da travereticolare
sab feb 09, 2019 19:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
Risposte: 6
Visite : 1413

Re: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO

grazie.
da travereticolare
gio feb 07, 2019 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
Risposte: 6
Visite : 1413

Re: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO

infatti, avevo un vago sospetto che dovevo prevedere qualche requisito aggiuntivo...credo sarà un problema visto che la proprietà non vuole spendere per l'installazione di un impianto di rivelazione! Per quanto riguarda la larghezza della scala avete ragione, una distrazione che poteva costarmi cara...
da travereticolare
mer feb 06, 2019 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
Risposte: 6
Visite : 1413

SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO

Buongiorno, Sto progettando un officina dove si svolgono operazioni di verniciatura di manufatti metallici rischio vista A2/A3. L'attività è monopiano, solamente che in una piccola porzione di fabbricato è presente un zona adibita ad uffici che si sviluppa su due piani dove sono presenti in totale 5...
da travereticolare
mar feb 05, 2019 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 11647

Re: Porta E 30-Sa

Il punto è: esistono in commercio porte E 30-Sa, certificate? (secondo EN1634-3) Io non riesco a trovarne. E il codice di prevenzione incendi chiede porte E 30-Sa. Esistono soluzioni alternative? Esatto, quello che vorrei sapere anche io, a breve dovrei fare una SCIA per un attività con porte EI Sa...
da travereticolare
lun feb 04, 2019 21:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 11647

Re: Porta E 30-Sa

e se per caso un funzionario chiedesse in una lettera a seguito di un sopralluogo di una SCIA di certificare una porta EI Sa come si dovrebbe agire?
da travereticolare
lun feb 04, 2019 21:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 11647

Re: Porta E 30-Sa

a me non è ancora capitato di fare una Dich. Prod. per una porta EI Sa, ma qualche giorno fa un installatore mi ha detto che ad oggi non esiste ancora omologazione per le porte a tenuta dei fumi freddi e di conseguenza i produttori non le rilasciano, onestamente non ho avuto modo di informarmi in ta...
da travereticolare
gio gen 24, 2019 21:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA INSTALLAZIONE IMPIANTO SPRINKLER AUTORIMESSA
Risposte: 11
Visite : 3160

Re: DEROGA INSTALLAZIONE IMPIANTO SPRINKLER AUTORIMESSA

si l'edificio è di vecchia data, sinceramente non sono ancora andato a fare visura al Comando, ma l'amministratore in suo possesso ha solamente un vecchio NOP, spero di essere più fortunato quando andrò a visionare la pratica trovando qualcosina in più. Le soluzioni compensative mi sembrano ottime, ...
da travereticolare
gio gen 24, 2019 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA INSTALLAZIONE IMPIANTO SPRINKLER AUTORIMESSA
Risposte: 11
Visite : 3160

DEROGA INSTALLAZIONE IMPIANTO SPRINKLER AUTORIMESSA

Buongiorno, Mi sto occupando di una progettazione di un’autorimessa (75.2.B) che si sviluppa in tre piani interrati classificata come segue: - Mista, Interrata, Chiusa e non sorvegliata (classica autorimessa a servizio di un edificio di civile abitazione); - Primo Piano Interrato: adibito a box auto...
da travereticolare
mar nov 27, 2018 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 11
Visite : 2640

Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

Confermo, è riportato sul manuale Corbo, non riesco a fare l'upload delle foto ma i riferimenti sono i seguenti: Pagg. 582 e 583 illustrazioni 64, 65 e 66 (sostanzialmente quelle delle slide che ho postato stamattina). Ciao
da travereticolare
mar nov 27, 2018 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 11
Visite : 2640

Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

Ne ho sentito parlare anche io, ma non credo che sia una circolare, se non ricordo male era un'illustrazione riportata sul manuale di Prevenzione Incendi, se ho tempo magari dopo la cerco. Per ora ho trovato questo in internet, immagine tratta da una presentazione di un corso di specializzazione di ...
da travereticolare
lun nov 19, 2018 22:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INFO disposizione banchi scuola elementare
Risposte: 3
Visite : 840

Re: INFO disposizione banchi scuola elementare

Grazie, come sospettavo, applico alla lettera il DM e faccio partire il percorso fuori dalle porte delle aule, in questo modo non vincolo neanche la proprietà sulla disposizione del layout!
da travereticolare
lun nov 19, 2018 17:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INFO disposizione banchi scuola elementare
Risposte: 3
Visite : 840

INFO disposizione banchi scuola elementare

Buonasera, qualcuno conosce delle indicazioni su come disporre i banchi e le sedie all'interno di un'aula scolastica? Leggendo la norma non ho trovato alcun riferimento sulla loro disposizione... Anche se il DM dice esplicitamente che l'esodo va calcolato da fuori la porta di ogni locale frequentato...
da travereticolare
lun nov 12, 2018 21:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
Risposte: 2
Visite : 865

Re: Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi

Grazie mille Terminus, ho trovato la formula che intendevi nella UNI, ora la cerco anche nell' Handbook. Ora posso dormire sonni tranquilli :lol: Ti spiego, il dubbio derivava dal fatto che ad un corso di aggiornamento VV.F avevano mostrato una foto presa dal manuale di Ozone fire dove veniva indica...
da travereticolare
lun nov 12, 2018 13:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
Risposte: 2
Visite : 865

Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi

Buongiorno, pongo un quesito sul calcolo dell'altezza equivalente di cui al capitolo M.2 paragrafo M.2.6.3 del Codice di Prevenzione Incendi al fine di determinare RHR max. Per trovare questo valore bisogna moltiplicare varie grandezze tra cui anche l'altezza equivalente delle aperture verticali. Pe...
da travereticolare
ven ott 19, 2018 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FSE e BlenderFDS
Risposte: 2
Visite : 915

Re: FSE e BlenderFDS

Ciao Terminus, grazie come sempre per la disponibilità. dopo un po' di prove alla fine c'e l'ho fatta, ora mi resta solamente da capire il restante 90% delle cose :lol: , come assegnare un determinato materiale agli oggetti, come faccio a farli prendere fuoco per irraggiamento, ecc... allego comunqu...
da travereticolare
gio ott 18, 2018 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FSE e BlenderFDS
Risposte: 2
Visite : 915

FSE e BlenderFDS

Buonasera, Ultimamente mi sto approcciando allo straordinario e complicato mondo della Fire Safety Engineering, ho già scaricato chiaramente FDS e SMOKEVIEW e sto provando a modellare alcuni incendi, per ora solo pool fire, con Blenderfds. Volevo provare a modellare qualche cosa di diverso, tipo una...
da travereticolare
ven ott 05, 2018 10:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
Risposte: 6
Visite : 2319

Re: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO

Ciao ti rispondo anche se non utilizzo programmi per la compilazione della relazione con il Codice. Innanzitutto che velocità caratteristica prevalente di crescita di incendio hai? Poi, penso che il software, come hai fatto notare anche tu giustamente, assegni il livello IV di prestazione perchè non...
da travereticolare
lun lug 30, 2018 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo analitico - Codice Prevenzione Incendi
Risposte: 3
Visite : 1488

Re: Distanza di separazione metodo analitico - Codice Prevenzione Incendi

Non mi sono mai posto il problema, mai avuta questa configurazione fino a qualche giorno fa neanche io mi ero mai posto il problema, poi ho avuto necessità di utilizzare il metodo analitico in quanto le dimensioni della base della mia piastra radiante (circa 70 m) erano superiori ai valori massimi ...
da travereticolare
mer lug 25, 2018 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo analitico - Codice Prevenzione Incendi
Risposte: 3
Visite : 1488

Distanza di separazione metodo analitico - Codice Prevenzione Incendi

Buongiorno, Ho un dubbio sulla differenza di calcolo della distanza di separazione tra il metodo analitico riportato al capitolo S.3.11.3 ed il metodo tabellare di cui al capitolo S.3.11.2. Con il primo metodo (tabellare) trovo la distanza minima di separazione oltre la quale ho un irraggiamento < 1...
da travereticolare
gio giu 21, 2018 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
Risposte: 4
Visite : 1447

Re: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi

si, forse hai ragione, mi sto complicando la vita :lol:
da travereticolare
gio giu 21, 2018 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
Risposte: 4
Visite : 1447

Re: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi

il dubbio nasceva da questo mio ragionamento, forse contorto: G.1.8 punto 5: Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell'attività costituente compartimento antincendio . Capitolo S.8.4.1: Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare ...
da travereticolare
gio giu 21, 2018 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
Risposte: 4
Visite : 1447

Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi

Buonasera, vi pongo un quesito ad una domanda che mi opprime da giorni, progettando con il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, la scala protetta ha bisogno di aerazione pari ad 1 mq in sommità come disposto dalle "vecchie" regole tecniche? se si dove trovo scritto tale riferimento? Sulle ...
da travereticolare
mer giu 20, 2018 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
Risposte: 6
Visite : 1761

Re: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano

Proverò a farlo, se mi sorgessero altri dubbi sarò costretto a disturbarvi di nuovo :D
da travereticolare
mar giu 19, 2018 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
Risposte: 6
Visite : 1761

Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano

Buonasera, Devo fare un carico d'incendio per uno stabilimento tessile, soggetto solamente per dei bruciatori che alimentano linee di lavorazione e riscaldamento ambientale (essiccazione, polimerizzazione, nastri radianti ecc..) e quindi ricadente nell'attività 74.3.C del DRP 151/11. Il funzionario ...
da travereticolare
sab giu 09, 2018 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE P.I. - CAP. S.3. - PIASTRA RADIANTE
Risposte: 1
Visite : 667

CODICE P.I. - CAP. S.3. - PIASTRA RADIANTE

Buongiorno, Mi ritrovo alle prese con la progettazione di una logistica avente come attività soggette la 70, 34 e 44, sviluppata in un unico compartimento, altezza massima pari a 7,00 m classificata come Rischio vita A3 ma poi abbassata ad A2 poichè l'attività è servita da misure di controllo dell'i...
da travereticolare
sab giu 09, 2018 16:38
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: PROBLEMA CENED TRASMITTANZA VETRI DOPPI
Risposte: 2
Visite : 1823

Re: PROBLEMA CENED TRASMITTANZA VETRI DOPPI

Non è un problema
Perfetto, grazie mille
da travereticolare
ven giu 08, 2018 09:35
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: PROBLEMA CENED TRASMITTANZA VETRI DOPPI
Risposte: 2
Visite : 1823

PROBLEMA CENED TRASMITTANZA VETRI DOPPI

Buongiorno, mi ritrovo alle prese per la prima volta con una Certificazione Energetica di un appartamento sito in un condominio degli anni '30. Il proprietario ha recentemente cambiato i serramenti esistenti in vetro singolo con serramenti a doppio vetro. Ora il problema è che quando inserisco i dat...
da travereticolare
mer mag 16, 2018 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Risposte: 13
Visite : 3391

Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE

L'alimentazione idrica deve essere conforme alla UNI 10779, non puoi proporre di mettere un impianto antincendio che non è in grado di erogare quanto necessario, perchè agli ultimi piani non arriva la pressione dell'acquedotto, quindi quale copertura idranti vai ad implementare ? ero in sovrappensi...
da travereticolare
mer mag 16, 2018 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Risposte: 13
Visite : 3391

Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE

Non sono io che ho parlato di deroga. sisi lo so, ti ho ringraziato per la prima risposta :D Edificio di tipo b che non avrebbe bisogno di impianto idrico, hai un parere approvato che lo ricomprende, ma ora non hai i requisiti di pressione e vorresti eliminarlo. La situazione è esattamente questa, ...
da travereticolare
mer mag 16, 2018 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Risposte: 13
Visite : 3391

Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE

Grazie Terminus In una situazione simile, parlandone con il comando, mi è stato indicato di procedere con una richiesta di deroga. Stavo pensando anche io ad una cosa simile, solo che sentendo diversi colleghi mi hanno detto che sarebbe conveniente provare prima con la soluzione di cui sopra... Inol...
da travereticolare
lun mag 14, 2018 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Risposte: 13
Visite : 3391

IDRANTI EDIFICIO CIVILE

Buongiorno, Mi trovo alle prese con una S.C.I.A. per un'attività 77.1.A (Altezza antincendio pari a circa 28 m - 7 Piani Fuori Terra) di cui al Comando dei Vigili del Fuoco risulta essere stato presentato un progetto (approvato ma senza CPI), che prevedeva l'installazione di idranti UNI 45 ad ogni p...
da travereticolare
mer apr 18, 2018 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala di emergenza autorimessa
Risposte: 8
Visite : 3050

Re: Scala di emergenza autorimessa

No, la SCIA senza aggravio del rischio la puoi fare anche quando hai delle incongruenze non sostanziali di cui non c'è aggravio del rischio incendio rispetto al progetto antincendio approvato dal comando VV.F. In pratica vai a dire ai VVF che rispetto alla situazione proposta tramite l'istanza di Va...
da travereticolare
lun apr 16, 2018 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA TERMINE 45 GIORNI
Risposte: 5
Visite : 1278

Re: SCIA TERMINE 45 GIORNI

In effetti quella circolare non chiarisce molto le idee, forse le complica di più :mrgreen: Tra l'altro, pure troppo morbidi. Voglio dire, hai un progetto con 7 idranti, ne hai solo 5, cosa mandi la SCIA? Metto i due idranti E la debita conformità, poi procedi. Anche su questa osservazione mi trovi ...
da travereticolare
mar apr 10, 2018 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA TERMINE 45 GIORNI
Risposte: 5
Visite : 1278

Re: SCIA TERMINE 45 GIORNI

Grazie,comunque sentendo un mio collega recentemente, mi ha detto che ad un corso a cui ha partecipato, organizzato dal suo albo riguardante il nuovo codice di prevenzione incendi, il funzionario ha mostrato un circolare interna in cui si "chiarisce" l'uso dei 45 giorni. Riporto in allegat...
da travereticolare
gio apr 05, 2018 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA TERMINE 45 GIORNI
Risposte: 5
Visite : 1278

SCIA TERMINE 45 GIORNI

Buongiorno, L'art. art. 4 del DPR 151 del 01.08.2011 Verifiche di Prevenzione Incendi al comma 3 dice tra le altre cose che ...in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività …. il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attiv...
da travereticolare
sab mar 17, 2018 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: kartodromo
Risposte: 5
Visite : 1401

Re: kartodromo

Ciao GMP, Bella domanda, l'argomento interessa anche me. il kart di fatto non è assimilabile in tutto e per tutto ad un'automobile, considerando il minor quantitativo di carburante e i ridotti quantitativi di tappezzeria. Le uniche parti combustibili da considerare sono forse gli pneumatici e come h...
da travereticolare
ven mar 16, 2018 20:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa larghezza rampa
Risposte: 5
Visite : 2258

Re: Autorimessa larghezza rampa

Generalmente per andare in deroga nelle autorimesse io faccio mettere lo sprinkler e installo un impianto di illuminazione di sicurezza potenziando la cartellonistica per l'esodo. Nei punti dove si restringe la rampa farei mettere delle indicazioni catarifrangenti. Considerando che il rischio aggiun...
da travereticolare
ven mar 16, 2018 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LETTERA CIRCOLARE ATT. 65
Risposte: 1
Visite : 689

LETTERA CIRCOLARE ATT. 65

Buongiorno, Un po' di tempo fa ricordavo di aver letto un chiarimento riguardo l'assoggettabilità di un ristorante con musica dal vivo che ora non riesco più a trovare. La lettera circolare in questione diceva in parole povere che se pago il biglietto per sentire la musica è attività soggetta 65 se ...
da travereticolare
mer mar 14, 2018 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo capannone senza rete idranti
Risposte: 3
Visite : 1276

Re: Nuovo capannone senza rete idranti

Per un capannone con basso carico d'incendio non credo che la protezione esterna sia necessaria... concordo comunque con carlton-banks84, fai la valutazione del rischio seguendo il 10/03/1998 o Codice e qualora risulterebbe necessaria per le caratteristiche dell'alimentazione idrica e le caratterist...
da travereticolare
mer feb 28, 2018 21:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler sidewall CE
Risposte: 2
Visite : 1064

Re: Sprinkler sidewall CE

Forse arrivo leggermente in ritardo e molto probabilmente avrai già risolto questo quesito, in ogni caso posto quello che ho trovato. Magari sarà utile anche a qualcun altro. https://we.tl/REU8wSyzEX il link l'ho creato con WeTransfer quindi resterà valido per 7 giorni dalla pubblicazione, penso abb...
da travereticolare
ven feb 23, 2018 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: utilizzo circolare 91/61
Risposte: 5
Visite : 1667

Re: utilizzo circolare 91/61

Con la circolare 91/61 è possibile certificare prodotti ed elementi costruttivi di costruzioni il cui progetto sia stato approvato prima dell'entrata in vigore del D.M. 16/02/2007.
da travereticolare
gio feb 15, 2018 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
Risposte: 14
Visite : 3821

Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice

No, non regge. Se la motivazione riguarda l'esodo dei disabili, questi comunque non possono mettersi al sicuro, in quanto non possono impegnare la rampa ed allontanarsi dal pericolo costituito dall'irraggiamento ed i prodotti della combustione. Ma infatti anche io sono della stessa opinione, se ric...
da travereticolare
gio feb 15, 2018 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
Risposte: 14
Visite : 3821

Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice

Attento però alle vie di esodo se usi la RTO/RTV. penso che ti riferisci alla questione per la quale con il nuovo codice non si può utilizzare la rampa come via di esodo in quanto ha una pendenza > 8% e quindi è considerata una via di esodo verticale e di conseguenza andrebbe trattata come tale, co...
da travereticolare
mer feb 14, 2018 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Risposte: 8
Visite : 2076

Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015

Ma ditemi qual'è la falegnameria dove non ci sono strati di polvere a terra, sui materiali e sui macchinari..... In effetti non esistono falegnamerie con il pavimento pulito come quello dei supermercati :mrgreen: sottolineavo solamente il fatto che tali strati sono potenzialmente pericolosi e dovre...
da travereticolare
mar feb 13, 2018 20:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Risposte: 8
Visite : 2076

Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015

Tendenzialmente pure io. Dico "tendenzialmente" perché alcune lavorazioni industriali del legno sono molto più pericolose, soprattutto per granulometria. Sono d'accordo anche io con Weareblind, alcune lavorazioni del legno sono molto pericolose, la presenza di polveri combustibili (es. se...
da travereticolare
mar feb 13, 2018 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero di vie di esodo e Codice
Risposte: 4
Visite : 1101

Re: Numero di vie di esodo e Codice

Buonasera, riflessione (e caso pratico). Magazzino con 3 US contrapposte da 90x210 cm, percorso esodo max 16 m, classe A2. Tabella S.4-8 mi dice 1 via di esodo indipendente. S.4.8.3 c.2 lettera b) chiede almeno una US da 120 cm SOLO SE S.4-8 ne chiede 3? In altre parole, le 3 US da 90 per me vanno ...
da travereticolare
ven gen 26, 2018 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 1898

Re: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO

"Basso costo", tipo? Hai ragione "basso costo" è relativo :lol: stavo cercando sui 200 / 300 € Proverò assolutamente la demo dei programmi che mi avete consigliato in quanto ultimamente mi stanno capitando parecchie pratiche di capannoni industriali in cui l'altezza dei pilastri...