La ricerca ha trovato 1265 risultati
- lun feb 25, 2019 20:21
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE
- Risposte: 6
- Visite : 2920
FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE
Buonasera, Sto facendo una legge 10 per un edificio residenziale ex-novo dove l'EPH è pari a 17,64 kWh/m2 annui e l'EPgl,tot è pari a 9,99 kWh/m2 annui. Secondo il regolamento edilizio di Opera (MI) si può accedere alla riduzione degli oneri urbanizzazione secondaria in accordo all'art. 153 che reci...
- lun feb 18, 2019 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA
- Risposte: 3
- Visite : 962
Re: UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA
Stesso problema, risolto con comunicazione tramite vano filtro e porte controllate da imp. rivelazione incendi dei due ambiti. Il mio problema credo sia leggermente diverso, nel senso che io non ho comunicazione tra le due attività, ma solo una parete in comune... (classico caso di una stecca di ca...
- mar feb 12, 2019 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA
- Risposte: 3
- Visite : 962
UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA
Buongiorno, Sono stato incaricato di progettare un'autofficina (nuovo insediamento) in un complesso industriale esistente dove in adiacenza al mio capannone è presente un'attività di vendita, soggetta ai controlli di prevenzione Incendi con regolare CPI (Att. 69). il D.M. 27/07/2010 al capitolo 2 pa...
- sab feb 09, 2019 19:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
- Risposte: 6
- Visite : 1413
- gio feb 07, 2019 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
- Risposte: 6
- Visite : 1413
Re: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
infatti, avevo un vago sospetto che dovevo prevedere qualche requisito aggiuntivo...credo sarà un problema visto che la proprietà non vuole spendere per l'installazione di un impianto di rivelazione! Per quanto riguarda la larghezza della scala avete ragione, una distrazione che poteva costarmi cara...
- mer feb 06, 2019 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
- Risposte: 6
- Visite : 1413
SCALE APERTE ED ESODO SIMULTANEO
Buongiorno, Sto progettando un officina dove si svolgono operazioni di verniciatura di manufatti metallici rischio vista A2/A3. L'attività è monopiano, solamente che in una piccola porzione di fabbricato è presente un zona adibita ad uffici che si sviluppa su due piani dove sono presenti in totale 5...
- mar feb 05, 2019 14:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta E 30-Sa
- Risposte: 25
- Visite : 11647
Re: Porta E 30-Sa
Il punto è: esistono in commercio porte E 30-Sa, certificate? (secondo EN1634-3) Io non riesco a trovarne. E il codice di prevenzione incendi chiede porte E 30-Sa. Esistono soluzioni alternative? Esatto, quello che vorrei sapere anche io, a breve dovrei fare una SCIA per un attività con porte EI Sa...
- lun feb 04, 2019 21:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta E 30-Sa
- Risposte: 25
- Visite : 11647
Re: Porta E 30-Sa
e se per caso un funzionario chiedesse in una lettera a seguito di un sopralluogo di una SCIA di certificare una porta EI Sa come si dovrebbe agire?
- lun feb 04, 2019 21:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta E 30-Sa
- Risposte: 25
- Visite : 11647
Re: Porta E 30-Sa
a me non è ancora capitato di fare una Dich. Prod. per una porta EI Sa, ma qualche giorno fa un installatore mi ha detto che ad oggi non esiste ancora omologazione per le porte a tenuta dei fumi freddi e di conseguenza i produttori non le rilasciano, onestamente non ho avuto modo di informarmi in ta...
- gio gen 24, 2019 21:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA INSTALLAZIONE IMPIANTO SPRINKLER AUTORIMESSA
- Risposte: 11
- Visite : 3160
Re: DEROGA INSTALLAZIONE IMPIANTO SPRINKLER AUTORIMESSA
si l'edificio è di vecchia data, sinceramente non sono ancora andato a fare visura al Comando, ma l'amministratore in suo possesso ha solamente un vecchio NOP, spero di essere più fortunato quando andrò a visionare la pratica trovando qualcosina in più. Le soluzioni compensative mi sembrano ottime, ...
- gio gen 24, 2019 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA INSTALLAZIONE IMPIANTO SPRINKLER AUTORIMESSA
- Risposte: 11
- Visite : 3160
DEROGA INSTALLAZIONE IMPIANTO SPRINKLER AUTORIMESSA
Buongiorno, Mi sto occupando di una progettazione di un’autorimessa (75.2.B) che si sviluppa in tre piani interrati classificata come segue: - Mista, Interrata, Chiusa e non sorvegliata (classica autorimessa a servizio di un edificio di civile abitazione); - Primo Piano Interrato: adibito a box auto...
- mar nov 27, 2018 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
- Risposte: 11
- Visite : 2640
Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Confermo, è riportato sul manuale Corbo, non riesco a fare l'upload delle foto ma i riferimenti sono i seguenti: Pagg. 582 e 583 illustrazioni 64, 65 e 66 (sostanzialmente quelle delle slide che ho postato stamattina). Ciao
- mar nov 27, 2018 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
- Risposte: 11
- Visite : 2640
Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Ne ho sentito parlare anche io, ma non credo che sia una circolare, se non ricordo male era un'illustrazione riportata sul manuale di Prevenzione Incendi, se ho tempo magari dopo la cerco. Per ora ho trovato questo in internet, immagine tratta da una presentazione di un corso di specializzazione di ...
- lun nov 19, 2018 22:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INFO disposizione banchi scuola elementare
- Risposte: 3
- Visite : 840
Re: INFO disposizione banchi scuola elementare
Grazie, come sospettavo, applico alla lettera il DM e faccio partire il percorso fuori dalle porte delle aule, in questo modo non vincolo neanche la proprietà sulla disposizione del layout!
- lun nov 19, 2018 17:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INFO disposizione banchi scuola elementare
- Risposte: 3
- Visite : 840
INFO disposizione banchi scuola elementare
Buonasera, qualcuno conosce delle indicazioni su come disporre i banchi e le sedie all'interno di un'aula scolastica? Leggendo la norma non ho trovato alcun riferimento sulla loro disposizione... Anche se il DM dice esplicitamente che l'esodo va calcolato da fuori la porta di ogni locale frequentato...
- lun nov 12, 2018 21:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 2
- Visite : 865
Re: Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
Grazie mille Terminus, ho trovato la formula che intendevi nella UNI, ora la cerco anche nell' Handbook. Ora posso dormire sonni tranquilli :lol: Ti spiego, il dubbio derivava dal fatto che ad un corso di aggiornamento VV.F avevano mostrato una foto presa dal manuale di Ozone fire dove veniva indica...
- lun nov 12, 2018 13:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 2
- Visite : 865
Calcolo altezza equivalente Codice Prevenzione Incendi
Buongiorno, pongo un quesito sul calcolo dell'altezza equivalente di cui al capitolo M.2 paragrafo M.2.6.3 del Codice di Prevenzione Incendi al fine di determinare RHR max. Per trovare questo valore bisogna moltiplicare varie grandezze tra cui anche l'altezza equivalente delle aperture verticali. Pe...
- ven ott 19, 2018 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FSE e BlenderFDS
- Risposte: 2
- Visite : 915
Re: FSE e BlenderFDS
Ciao Terminus, grazie come sempre per la disponibilità. dopo un po' di prove alla fine c'e l'ho fatta, ora mi resta solamente da capire il restante 90% delle cose :lol: , come assegnare un determinato materiale agli oggetti, come faccio a farli prendere fuoco per irraggiamento, ecc... allego comunqu...
- gio ott 18, 2018 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FSE e BlenderFDS
- Risposte: 2
- Visite : 915
FSE e BlenderFDS
Buonasera, Ultimamente mi sto approcciando allo straordinario e complicato mondo della Fire Safety Engineering, ho già scaricato chiaramente FDS e SMOKEVIEW e sto provando a modellare alcuni incendi, per ora solo pool fire, con Blenderfds. Volevo provare a modellare qualche cosa di diverso, tipo una...
- ven ott 05, 2018 10:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
- Risposte: 6
- Visite : 2319
Re: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
Ciao ti rispondo anche se non utilizzo programmi per la compilazione della relazione con il Codice. Innanzitutto che velocità caratteristica prevalente di crescita di incendio hai? Poi, penso che il software, come hai fatto notare anche tu giustamente, assegni il livello IV di prestazione perchè non...
- lun lug 30, 2018 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione metodo analitico - Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 3
- Visite : 1488
Re: Distanza di separazione metodo analitico - Codice Prevenzione Incendi
Non mi sono mai posto il problema, mai avuta questa configurazione fino a qualche giorno fa neanche io mi ero mai posto il problema, poi ho avuto necessità di utilizzare il metodo analitico in quanto le dimensioni della base della mia piastra radiante (circa 70 m) erano superiori ai valori massimi ...
- mer lug 25, 2018 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione metodo analitico - Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 3
- Visite : 1488
Distanza di separazione metodo analitico - Codice Prevenzione Incendi
Buongiorno, Ho un dubbio sulla differenza di calcolo della distanza di separazione tra il metodo analitico riportato al capitolo S.3.11.3 ed il metodo tabellare di cui al capitolo S.3.11.2. Con il primo metodo (tabellare) trovo la distanza minima di separazione oltre la quale ho un irraggiamento < 1...
- gio giu 21, 2018 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 4
- Visite : 1447
Re: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
si, forse hai ragione, mi sto complicando la vita
- gio giu 21, 2018 17:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 4
- Visite : 1447
Re: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
il dubbio nasceva da questo mio ragionamento, forse contorto: G.1.8 punto 5: Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell'attività costituente compartimento antincendio . Capitolo S.8.4.1: Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare ...
- gio giu 21, 2018 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
- Risposte: 4
- Visite : 1447
Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
Buonasera, vi pongo un quesito ad una domanda che mi opprime da giorni, progettando con il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, la scala protetta ha bisogno di aerazione pari ad 1 mq in sommità come disposto dalle "vecchie" regole tecniche? se si dove trovo scritto tale riferimento? Sulle ...
- mer giu 20, 2018 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
- Risposte: 6
- Visite : 1761
Re: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
Proverò a farlo, se mi sorgessero altri dubbi sarò costretto a disturbarvi di nuovo
- mar giu 19, 2018 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
- Risposte: 6
- Visite : 1761
Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
Buonasera, Devo fare un carico d'incendio per uno stabilimento tessile, soggetto solamente per dei bruciatori che alimentano linee di lavorazione e riscaldamento ambientale (essiccazione, polimerizzazione, nastri radianti ecc..) e quindi ricadente nell'attività 74.3.C del DRP 151/11. Il funzionario ...
- sab giu 09, 2018 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE P.I. - CAP. S.3. - PIASTRA RADIANTE
- Risposte: 1
- Visite : 667
CODICE P.I. - CAP. S.3. - PIASTRA RADIANTE
Buongiorno, Mi ritrovo alle prese con la progettazione di una logistica avente come attività soggette la 70, 34 e 44, sviluppata in un unico compartimento, altezza massima pari a 7,00 m classificata come Rischio vita A3 ma poi abbassata ad A2 poichè l'attività è servita da misure di controllo dell'i...
- sab giu 09, 2018 16:38
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: PROBLEMA CENED TRASMITTANZA VETRI DOPPI
- Risposte: 2
- Visite : 1823
Re: PROBLEMA CENED TRASMITTANZA VETRI DOPPI
Perfetto, grazie milleNon è un problema
- ven giu 08, 2018 09:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: PROBLEMA CENED TRASMITTANZA VETRI DOPPI
- Risposte: 2
- Visite : 1823
PROBLEMA CENED TRASMITTANZA VETRI DOPPI
Buongiorno, mi ritrovo alle prese per la prima volta con una Certificazione Energetica di un appartamento sito in un condominio degli anni '30. Il proprietario ha recentemente cambiato i serramenti esistenti in vetro singolo con serramenti a doppio vetro. Ora il problema è che quando inserisco i dat...
- mer mag 16, 2018 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
- Risposte: 13
- Visite : 3391
Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
L'alimentazione idrica deve essere conforme alla UNI 10779, non puoi proporre di mettere un impianto antincendio che non è in grado di erogare quanto necessario, perchè agli ultimi piani non arriva la pressione dell'acquedotto, quindi quale copertura idranti vai ad implementare ? ero in sovrappensi...
- mer mag 16, 2018 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
- Risposte: 13
- Visite : 3391
Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Non sono io che ho parlato di deroga. sisi lo so, ti ho ringraziato per la prima risposta :D Edificio di tipo b che non avrebbe bisogno di impianto idrico, hai un parere approvato che lo ricomprende, ma ora non hai i requisiti di pressione e vorresti eliminarlo. La situazione è esattamente questa, ...
- mer mag 16, 2018 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
- Risposte: 13
- Visite : 3391
Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Grazie Terminus In una situazione simile, parlandone con il comando, mi è stato indicato di procedere con una richiesta di deroga. Stavo pensando anche io ad una cosa simile, solo che sentendo diversi colleghi mi hanno detto che sarebbe conveniente provare prima con la soluzione di cui sopra... Inol...
- lun mag 14, 2018 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
- Risposte: 13
- Visite : 3391
IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Buongiorno, Mi trovo alle prese con una S.C.I.A. per un'attività 77.1.A (Altezza antincendio pari a circa 28 m - 7 Piani Fuori Terra) di cui al Comando dei Vigili del Fuoco risulta essere stato presentato un progetto (approvato ma senza CPI), che prevedeva l'installazione di idranti UNI 45 ad ogni p...
- mer apr 18, 2018 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala di emergenza autorimessa
- Risposte: 8
- Visite : 3050
Re: Scala di emergenza autorimessa
No, la SCIA senza aggravio del rischio la puoi fare anche quando hai delle incongruenze non sostanziali di cui non c'è aggravio del rischio incendio rispetto al progetto antincendio approvato dal comando VV.F. In pratica vai a dire ai VVF che rispetto alla situazione proposta tramite l'istanza di Va...
- lun apr 16, 2018 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA TERMINE 45 GIORNI
- Risposte: 5
- Visite : 1278
Re: SCIA TERMINE 45 GIORNI
In effetti quella circolare non chiarisce molto le idee, forse le complica di più :mrgreen: Tra l'altro, pure troppo morbidi. Voglio dire, hai un progetto con 7 idranti, ne hai solo 5, cosa mandi la SCIA? Metto i due idranti E la debita conformità, poi procedi. Anche su questa osservazione mi trovi ...
- mar apr 10, 2018 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA TERMINE 45 GIORNI
- Risposte: 5
- Visite : 1278
Re: SCIA TERMINE 45 GIORNI
Grazie,comunque sentendo un mio collega recentemente, mi ha detto che ad un corso a cui ha partecipato, organizzato dal suo albo riguardante il nuovo codice di prevenzione incendi, il funzionario ha mostrato un circolare interna in cui si "chiarisce" l'uso dei 45 giorni. Riporto in allegat...
- gio apr 05, 2018 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA TERMINE 45 GIORNI
- Risposte: 5
- Visite : 1278
SCIA TERMINE 45 GIORNI
Buongiorno, L'art. art. 4 del DPR 151 del 01.08.2011 Verifiche di Prevenzione Incendi al comma 3 dice tra le altre cose che ...in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività …. il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attiv...
- sab mar 17, 2018 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: kartodromo
- Risposte: 5
- Visite : 1401
Re: kartodromo
Ciao GMP, Bella domanda, l'argomento interessa anche me. il kart di fatto non è assimilabile in tutto e per tutto ad un'automobile, considerando il minor quantitativo di carburante e i ridotti quantitativi di tappezzeria. Le uniche parti combustibili da considerare sono forse gli pneumatici e come h...
- ven mar 16, 2018 20:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa larghezza rampa
- Risposte: 5
- Visite : 2258
Re: Autorimessa larghezza rampa
Generalmente per andare in deroga nelle autorimesse io faccio mettere lo sprinkler e installo un impianto di illuminazione di sicurezza potenziando la cartellonistica per l'esodo. Nei punti dove si restringe la rampa farei mettere delle indicazioni catarifrangenti. Considerando che il rischio aggiun...
- ven mar 16, 2018 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LETTERA CIRCOLARE ATT. 65
- Risposte: 1
- Visite : 689
LETTERA CIRCOLARE ATT. 65
Buongiorno, Un po' di tempo fa ricordavo di aver letto un chiarimento riguardo l'assoggettabilità di un ristorante con musica dal vivo che ora non riesco più a trovare. La lettera circolare in questione diceva in parole povere che se pago il biglietto per sentire la musica è attività soggetta 65 se ...
- mer mar 14, 2018 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo capannone senza rete idranti
- Risposte: 3
- Visite : 1276
Re: Nuovo capannone senza rete idranti
Per un capannone con basso carico d'incendio non credo che la protezione esterna sia necessaria... concordo comunque con carlton-banks84, fai la valutazione del rischio seguendo il 10/03/1998 o Codice e qualora risulterebbe necessaria per le caratteristiche dell'alimentazione idrica e le caratterist...
- mer feb 28, 2018 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler sidewall CE
- Risposte: 2
- Visite : 1064
Re: Sprinkler sidewall CE
Forse arrivo leggermente in ritardo e molto probabilmente avrai già risolto questo quesito, in ogni caso posto quello che ho trovato. Magari sarà utile anche a qualcun altro. https://we.tl/REU8wSyzEX il link l'ho creato con WeTransfer quindi resterà valido per 7 giorni dalla pubblicazione, penso abb...
- ven feb 23, 2018 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: utilizzo circolare 91/61
- Risposte: 5
- Visite : 1667
Re: utilizzo circolare 91/61
Con la circolare 91/61 è possibile certificare prodotti ed elementi costruttivi di costruzioni il cui progetto sia stato approvato prima dell'entrata in vigore del D.M. 16/02/2007.
- gio feb 15, 2018 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
- Risposte: 14
- Visite : 3821
Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
No, non regge. Se la motivazione riguarda l'esodo dei disabili, questi comunque non possono mettersi al sicuro, in quanto non possono impegnare la rampa ed allontanarsi dal pericolo costituito dall'irraggiamento ed i prodotti della combustione. Ma infatti anche io sono della stessa opinione, se ric...
- gio feb 15, 2018 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
- Risposte: 14
- Visite : 3821
Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
Attento però alle vie di esodo se usi la RTO/RTV. penso che ti riferisci alla questione per la quale con il nuovo codice non si può utilizzare la rampa come via di esodo in quanto ha una pendenza > 8% e quindi è considerata una via di esodo verticale e di conseguenza andrebbe trattata come tale, co...
- mer feb 14, 2018 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
- Risposte: 8
- Visite : 2076
Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Ma ditemi qual'è la falegnameria dove non ci sono strati di polvere a terra, sui materiali e sui macchinari..... In effetti non esistono falegnamerie con il pavimento pulito come quello dei supermercati :mrgreen: sottolineavo solamente il fatto che tali strati sono potenzialmente pericolosi e dovre...
- mar feb 13, 2018 20:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
- Risposte: 8
- Visite : 2076
Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Tendenzialmente pure io. Dico "tendenzialmente" perché alcune lavorazioni industriali del legno sono molto più pericolose, soprattutto per granulometria. Sono d'accordo anche io con Weareblind, alcune lavorazioni del legno sono molto pericolose, la presenza di polveri combustibili (es. se...
- mar feb 13, 2018 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero di vie di esodo e Codice
- Risposte: 4
- Visite : 1101
Re: Numero di vie di esodo e Codice
Buonasera, riflessione (e caso pratico). Magazzino con 3 US contrapposte da 90x210 cm, percorso esodo max 16 m, classe A2. Tabella S.4-8 mi dice 1 via di esodo indipendente. S.4.8.3 c.2 lettera b) chiede almeno una US da 120 cm SOLO SE S.4-8 ne chiede 3? In altre parole, le 3 US da 90 per me vanno ...
- ven gen 26, 2018 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
- Risposte: 5
- Visite : 1898
Re: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
"Basso costo", tipo? Hai ragione "basso costo" è relativo :lol: stavo cercando sui 200 / 300 € Proverò assolutamente la demo dei programmi che mi avete consigliato in quanto ultimamente mi stanno capitando parecchie pratiche di capannoni industriali in cui l'altezza dei pilastri...