Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

All'Ente non interessa cosa ci devi fare con quell'acqua.
Non si prende responsabilità sulle prestazioni che ti sono necessarie, visto che potrebbero anche non essere garantite.
Sta a te cliente/tecnico/progettista decidere di conseguenza, in base alle norme che tu devi rispettare (non loro).
da Terminus
mer dic 13, 2023 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1143

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Ho un condominio per il quale non ho asseverato l'impianto dell'autorimessa perchè non ha le prestazioni richieste. Non è colpa mia e non intendo asseverare il falso. Decidano loro di mettere mano al portafoglio. Se poi trovano un collega che assevera fregandosene...... c'è sempre la segnalazione al...
da Terminus
mer dic 13, 2023 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1143

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Quello delle alimentazioni da acquedotto secondo me è un problema che molti fingono non esista. L'alimentazione deve darci le prestazioni richieste SEMPRE, eccetto il tempo massimo di disservizio concesso. Dalle mie parti ancora l'ente dichiara le prestazioni con il tempo di disservizio, ma qualora ...
da Terminus
mer dic 13, 2023 10:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Enea serramenti
Risposte: 20
Visite : 626

Re: Enea serramenti

marcoaroma ha scritto: mar dic 12, 2023 22:12 E per bonus casa non serve pratica edilizia?
Per fare il bonus casa si deve avere quantomeno un intervento in manutenzione straordinaria (tranne le opere condominiali), la manutenzione ordinaria non è ammessa, quindi almeno una CILA si dovrà fare.
da Terminus
mar dic 12, 2023 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1052

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Se ho un verbale di collaudo di messa a terra periodica positivo, lo prendo per buono. Proprio l'altro giorno il collega elettrotecnico mi dice di essersi accorto di una magagna sulle verifiche periodiche agli impianti di terra di un ente certificato (non della ditta di manutenzione), avendo per di...
da Terminus
lun dic 11, 2023 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1052

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Tra l'altro, fatemi capire, quando avete 80 idranti, voi provate l'acqua a tutti e 80 per vedere come va? Nel caso in cui qualcuno di questi avesse delle valvole nascoste chiuse? E se avete 500 rilevatori cosa fate, li provate tutti quanti? O non chiedete forse i rapporti manutentivi? Beh per gli i...
da Terminus
lun dic 11, 2023 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1052

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Allora non servirebbe l'asseveratore che dichiara di aver effettuato il sopralluogo ed i controlli del caso. Basterebbe dare ai VVF copia del registro dei controlli. Il normatore ha ritenuto che servisse una figura terza che vada a verificare il lavoro periodico degli altri. Ed in molti casi direi c...
da Terminus
lun dic 11, 2023 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Manutenzione ordinaria impianto antincendio
Risposte: 5
Visite : 281

Re: Manutenzione ordinaria impianto antincendio

Per gli impianti soggetti al 37/08 basta la DICO+allegati
da Terminus
lun dic 11, 2023 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 565

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Nessuno ti chiede di verificare il set documentale. Devi asseverare l'efficienza dell'impianto, secondo quanto previsto dal progetto approvato e/o dalle norme e basta. Se hai la DICO che addirittura cita il progetto, c'è stato qualcuno prima di te che si è preso giustamente le sue responsabilità. Se...
da Terminus
lun dic 11, 2023 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1052

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Se me le danno - e me le danno, se no non firmo asseverazioni Se le hanno fatte seriamente non c'è bisogno di chiederle, le dovresti trovare in loco. Se non le trovi e te le danno dopo una settimana non ti viene in mente che siano magari "aggiustate" ? le butto perché solo io lavoro seria...
da Terminus
lun dic 11, 2023 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1052

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Certamente vanno fatte le prove di funzionalità sugli impianti ed il registro è un plus da richiedere a margine, anche perchè ai voglia quanti registri farlocchi ci sono in giro, per non dire di quelli non compilati affatto. Secondo voi la ditta incaricata esegue le prove periodiche sugli idranti co...
da Terminus
ven dic 08, 2023 20:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e comignolo esalazione
Risposte: 6
Visite : 518

Re: Fotovoltaico e comignolo esalazione

Perchè citi la circolare del 2010 e non quella del 2012 ? Comunque per quanto dici, alla luce della Circ.6334/2012, non si tratterebbe di "impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta" perchè l'impianto non è incorporato nell'attività soggetta. Inolter la distanza di 1m, prescr...
da Terminus
ven dic 08, 2023 13:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
Risposte: 9
Visite : 336

Re: Nuova scia o scia senza aggravio?

Come fai ad asseverare un non aggravio se non valuti la nuova situazione contestualmente a quanto già autorizzato ? Intendi che la tua asseverazione nel non aggravio possa nascondersi dietro la precedente asseverazione/SCIA glissando su eventuali carenze o errori ? Secondo me non è così semplice. Il...
da Terminus
gio dic 07, 2023 09:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fare bonifico parlante entro fine anno e lavori nel 2024
Risposte: 82
Visite : 4882

Re: Fare bonifico parlante entro fine anno e lavori nel 2024

Discutendo con un collega geometra, molto più esperto di me in pratiche edilizie, si è detto questo. La CILAS è una comunicazione specifica per il Superbonus, non valida per altri interventi. Nasce e muore con il Superbonus. Per le unifamiliari il SB muore il 31/12, quindi per la CILAS cessa la ragi...
da Terminus
mer dic 06, 2023 22:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
Risposte: 9
Visite : 336

Re: Nuova scia o scia senza aggravio?

Essendo in categoria A non cambia nulla, dato che comunque presentando un non aggravio occorre relazionarlo ripercorrendo la norma verticale, nè più nè meno che una normale relazione tecnica allegata alla SCIA. Quindi perchè affermare che non c'è aggravio ? Se il tutto, alla luce della RTV, rientra ...
da Terminus
mer dic 06, 2023 22:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gradini trapezi...
Risposte: 6
Visite : 252

Re: Gradini trapezi...

Sono ammessi gradini a ventaglio, quindi è ovvio che la pedata è variabile da 0 ad X. Per determinare la larghezza utile occorre misurare la pedata a 30cm dal vertice ed in questo punto la pedata deve essere almeno 22cm Se hai queste condizioni la larghezza rimanente, quindi nel tuo disegno 120-30=9...
da Terminus
mer dic 06, 2023 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gradini trapezi...
Risposte: 6
Visite : 252

Re: Gradini trapezi...

COPI Tabella S.4-30
da Terminus
mer dic 06, 2023 19:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: All. A MITE - sistema di distribuzione
Risposte: 17
Visite : 1001

Re: All. A MITE - sistema di distribuzione

Si ritengo sia così.
Grazie
da Terminus
mer dic 06, 2023 19:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fare bonifico parlante entro fine anno e lavori nel 2024
Risposte: 82
Visite : 4882

Re: Fare bonifico parlante entro fine anno e lavori nel 2024

Secondo me non c'è obbligo di presentare la fine lavori in comune entro il 31/12, per tutta una serie di motivi che sono stati richiamati sopra: - potremmo avere cantieri complessi con lavori extra-bonus - potremmo avere cantieri con lavorazioni che necessariamente andranno al 2024 in accollo al com...
da Terminus
mer dic 06, 2023 16:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: All. A MITE - sistema di distribuzione
Risposte: 17
Visite : 1001

Re: All. A MITE - sistema di distribuzione

Riprendo questo post per un dubbio dell'ultimo minuto.... :oops: In calce all'Allegato A le maggiorazioni per l'impianto termico sono concesse " Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente. " Nel mio caso è stata sostituita la caldaia e rifa...
da Terminus
mer dic 06, 2023 08:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
Risposte: 9
Visite : 336

Re: Nuova scia o scia senza aggravio?

SCIA
da Terminus
sab dic 02, 2023 20:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 435

Re: Caldaia muletto provvisoria a gas

Ho avuto un mio collega che per un grosso generatore d'aria calda mobile, che serviva per una festa campestre autunale, ha depositato la SCIA direttamente, senza il progetto, perchè glielo ha chiesto la Commissione Provinciale di Vigilanza. Tempo che il Comando ha risposto che la SCIA era irricevib...
da Terminus
gio nov 30, 2023 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 435

Re: Caldaia muletto provvisoria a gas

La CT non potrebbe esercire prima della SCIA autorizzativa
da Terminus
gio nov 30, 2023 10:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da 4uuii ad una unica
Risposte: 7
Visite : 232

Re: Da 4uuii ad una unica

Condivido quanto sopra Per l'ampliamento escluderei certamente le spese riferite al nuovo volume. Mi domandavo se anche una percentuale del generatore e della centrale termica sia da escludere proporzionalmente al rapporto tra ampliamento e volume complessivo. Ritengo di si. La parte ampliata che v...
da Terminus
gio nov 30, 2023 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1414

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Grazie, concordo con te, era quello che mi aspettavo come indicazioni. Credo che il Comando abbia una visione diversa: ritiene gli autobus e il loro servizio strategici (anche in caso di eventi catastrofici) e pretende che siano "protetti" con un impianto attivo contro l'incendio. Legitti...
da Terminus
gio nov 30, 2023 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1414

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Ritengo che il rischio maggiore sia quello ben evidenziato nel filmato. Pensiamo che un deposito bombole è attività soggetta sopra i 75kg, con i dati di weare ciò corrisponde ad un solo autobus a metano o un paio ad idrogeno. Qui abbiamo un bel numero di bombole insieme ad altri materiali combustibi...
da Terminus
mer nov 29, 2023 21:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da 4uuii ad una unica
Risposte: 7
Visite : 232

Re: Da 4uuii ad una unica

Che sia stata validata da Deloitte è già ottima indicazione, anche se ovviamente non sono loro a decidere cosa è detraibile e cosa non lo è......
da Terminus
mer nov 29, 2023 20:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Infissi senza rilascio di certificazione
Risposte: 7
Visite : 359

Re: Infissi senza rilascio di certificazione

Ma vi pare normale la risposta:"prima ci saldi il dovuto e poi ti mandiamo le certificazioni" Una cosa del genere è passibile di denuncia o quantomeno segnalazione alla camera di commercio. Prima la documentazione DI LEGGE e poi il saldo. Ci deve essere un documento di marcatura CE ed una...
da Terminus
mer nov 29, 2023 20:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da 4uuii ad una unica
Risposte: 7
Visite : 232

Re: Da 4uuii ad una unica

Grazie delle risposte. Ho letto la discussione linkata, ma purtroppo vedo che non ci sono posizioni consolidate. La demoricostruzione non dovrebbe influire se non sulla possibilità di detrarre tutti gli infissi, senza contare l'area ante-operam. Per l'ampliamento mi sembra assodato che vada esclusa ...
da Terminus
mer nov 29, 2023 19:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Infissi senza rilascio di certificazione
Risposte: 7
Visite : 359

Re: Infissi senza rilascio di certificazione

La dichiarazione CE e la Dichiarazione di prestazione devono accompagnare il prodotto in cantiere.
Senza tali documenti non avrebbero neanche potuto far uscire gli infissi dalla fabbrica e tantomeno montarli in cantiere.
Sono in pieno difetto e non possono pretendere nulla se non ottemperano.
da Terminus
mer nov 29, 2023 19:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da 4uuii ad una unica
Risposte: 7
Visite : 232

Da 4uuii ad una unica

Ho una situazione che non riesco a catalogare. Parto da una plurifamiliare termoautonoma e finisco con una unifamiliare, tramite demoricostruzione con ampliamento. Riguardo il termico dovrebbe essere un trainante passando a "centralizzato" ed il massimale sarebbe 4*20k, ma in questo caso s...
da Terminus
lun nov 27, 2023 20:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
Risposte: 7
Visite : 315

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

Io mando una lettera al servizio idrico, a firma del titolare del contratto ovviamente, con la richiesta della dichiarazione delle prestazioni minime in pressione e portata garantite all'allaccio, al netto dei periodi ammessi di interruzione.
da Terminus
sab nov 25, 2023 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Risposte: 6
Visite : 359

Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?

Come prassi, il titolare comunica ai VVF che l'attività non è più soggetta, allegando la CE del nuovo generatore.
Non escluderei comunque quanto detto da weare, per vari motivi.
da Terminus
gio nov 23, 2023 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
Risposte: 7
Visite : 314

Re: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa

Se c'è un progetto ed una dichiarazione di conformità, allora altri devono aver verificato che sussistesssero le condizioni di norma:
UNI 10779 + UNI 11292 + UNI EN 12845
Comunque ripeto che la UNI 10779 ammette le centrali ad uso non esclusivo.
da Terminus
gio nov 23, 2023 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
Risposte: 7
Visite : 314

Re: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa

Deduco che non sei stato tu a fare il progetto. Chi lo ha fatto ? Nessuno ? La ditta installatrice ha fatto di testa sua senza preoccuparsi del progetto ? Se è così spero che debbano buttare via e rifare tutto, giusto per imparare come vanno fatte le cose..... Comunque la 10779 (appendice A) ammette...
da Terminus
gio nov 23, 2023 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Acetilene e GPL - Attività VVF
Risposte: 5
Visite : 380

Re: Acetilene e GPL - Attività VVF

Una bombola da 40 litri contiene 5kg di acetilene
https://mygas.airliquide.it/catalog-gas ... 1l40z0a001
quindi servono 75/5 = 15 bombole da 40 litri
da Terminus
gio nov 23, 2023 08:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 779

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Fare una valutazione progetto rende tutti più tranquilli, progettista, cliente ed anche VVF.
In ogni caso si deve relazionare sulle condizioni reali, sia che si voglia fare SCIA parziale che SCIA+Non aggravio, perchè non metterla come richiesta VP ?
Se ci sono i tempi minimi ovviamente.
da Terminus
mer nov 22, 2023 21:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 779

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

questo sarebbe troppo però allora spingo per SCIA e non aggravio Sembra troppo ma ha pienamente senso. Prima fai approvare un progetto completo, poi decidi di autorizzare qualcosa di molto diverso. Puoi anche dichiarare che non vi sono aggravi, ma i VVF avrebbero diritto di voler riesaminare tutte ...
da Terminus
mer nov 22, 2023 21:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 31/12/2023 confermata solo necessità di pagamento?
Risposte: 34
Visite : 2005

Re: 31/12/2023 confermata solo necessità di pagamento?

1) Serve la fine lavori comunale 2) Serve pagare tutto quello che si vuole portare al 110% 3) Serve il RID La mia posizione 1) No anche se non so quando sia la scadenza a questo punto 2) Sicuramente 3) No anche se non so quando sia la scadenza a questo punto Dopo aver letto i precedenti interventi ...
da Terminus
mer nov 22, 2023 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 779

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

SCIA parziale o SCIA + Non aggravio, dipende da Comando e funzionario.
In ogni caso occorre dimostrare che sono garantite tutte le condizioni di sicurezza nella realizzazione parziale.
Solo che essendo in cat.C magari il Comando pretende di ripassare da un esame progetto parziale.
da Terminus
mer nov 22, 2023 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi generatore esterno
Risposte: 7
Visite : 258

Re: Scarico fumi generatore esterno

Il DM parla di piano praticabile, non di tettoia di protezione.
da Terminus
mer nov 22, 2023 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi generatore esterno
Risposte: 7
Visite : 258

Re: Scarico fumi generatore esterno

Giusto stfire. comunque sono 3 metri dal suolo.
1,5 metri accettabili da finestre ed aperture sotto i 2500kW.
da Terminus
mer nov 22, 2023 08:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 779

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Sicuramente oggi puoi e devi asseverare una situazione che garantisce tutte le condizioni di sicurezza, compresa la GSA che dovrà esser emodulata nella situazione reale e non su quella ipotetica futura, che potrebbe anche modificarsi in fase di realizzazione. Non puoi certo ammettere che le condizio...
da Terminus
mar nov 21, 2023 19:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 772

Re: Classificazione autorimessa interrata

Per l'assoggettabilità no di certo.
Per le misure del COPI è possibile distinguere i compartimenti.
da Terminus
mar nov 21, 2023 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi generatore esterno
Risposte: 7
Visite : 258

Re: Scarico fumi generatore esterno

Sono disposizioni generali valide per ogni tipo di installazione.
Comunque 1,5 metri fino a 2500kW, sei sopra ?
da Terminus
mar nov 21, 2023 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 779

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Chiamiamola SCIA lotto 1 allora.
Non cambia nulla.
da Terminus
mar nov 21, 2023 17:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 779

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

La tua asseverazione presuppone che hai potuto verificare tutte le lavorazioni a progetto, che hai ottenuto le varie certificazioni degli impianti completi (compreso l'elettrico), come da progetto, che hai potuto verificare la predisposizione della GSA completa. Se procedi come propone il cliente as...
da Terminus
mar nov 21, 2023 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 369

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Può andare.
Attenzione però alla necessaria apertura di immissione aria dellì'impianto di evacuazione del deposito.
non puoi aprirla verso il tunnel, perchè questo pregiudicherebbe la compartimentazione.
da Terminus
mar nov 21, 2023 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta metallica su basculante vs corsello
Risposte: 4
Visite : 179

Re: Porta metallica su basculante vs corsello

DrHugs ha scritto: mar nov 21, 2023 15:19 parlo di compartimentazione nel caso, data la porta, il box non venisse più contato come box e quindi andasse compartimentato
Il box è tale perchè così autorizzato dal punto di vista edilizio.
Altrimenti avresti un magazzino, delle cantine, o altra destinazione d'uso