La ricerca ha trovato 273 risultati
- mer nov 09, 2016 20:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tegolo TT
- Risposte: 11
- Visite : 4606
Re: Tegolo TT
Non voglio fare il farmacista ma per elementi di copertura secondari si possono considerare le lastrine in cls poggianti si altre travi oppure sui tegoli principali distanziati tra di loro per accogliere i lucernari. I tegoli che intendo io sono elementi strutturali a tutti gli effetti con luci che ...
- gio nov 03, 2016 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa
- Risposte: 11
- Visite : 3650
Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa
Dalle mie parti i Comuni chiedono ( in particolare per il produttivo ) una "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ " in cui il progettista dichiara che l'immobile non è soggetto a controllo VV.F. in base al DPR 151 e che comunque verranno rispettate le norme in materia di sicurezz...
- gio nov 03, 2016 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tegolo TT
- Risposte: 11
- Visite : 4606
Re: Tegolo TT
Il tegolo TT prefabbricato è a tutti gli effetti una trave. Vale la tab. D.6.1 Attenti che le armature tese ( normali e precompresse ) nei tegoli TT sono nel gambo verticale ( vicino al fondo). La larghezza dell'anima è bw e se è inferiore a 80mm non si può applicare la tabella. In parecchie tipolog...
- gio ott 27, 2016 21:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TIPO ESTINTORE
- Risposte: 4
- Visite : 1233
Re: TIPO ESTINTORE
Terminus ha pienamente ragione.
Durante un recente sopralluogo con i VV.F. il funzionario ha fatto cambiare due estintori a CO2 messi nei pressi dei QE con quelli a polvere perchè, secondo lui, quello che brucia nel QE è la plastica quindi meglio la polvere.
Durante un recente sopralluogo con i VV.F. il funzionario ha fatto cambiare due estintori a CO2 messi nei pressi dei QE con quelli a polvere perchè, secondo lui, quello che brucia nel QE è la plastica quindi meglio la polvere.
- ven giu 17, 2016 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici Tipo 1 e DM 11/3/98
- Risposte: 0
- Visite : 2888
Uffici Tipo 1 e DM 11/3/98
Ho difficoltà a districarmi tra il DM 2006 Uffici ed il DM '98 luoghi di lavoro. Ho una palazzina uffici di 3p f.t. addossata al capannone produttivo ( tutta stessa propr.). Ogni pano è di 270mq quindi 27pp per un totale non superiore ai 100 = Tipo 1 = art.15 = Unica scala (anche se att. non promisc...
- lun giu 06, 2016 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici - materiale combustibile
- Risposte: 2
- Visite : 1127
Re: Uffici - materiale combustibile
Proverò ad immaginare ( megli se fornito dagli utilizzatori ) un layout delle scrivanie, armadiature basse, pannellature ecc. e studiare dei percorsi di esodo per raggiungere le u.s. e lungo questi percorsi limitare i materiali degli arredi fissi ( o quasi fissi ). Per eventuali mobili inottiti si p...
- lun giu 06, 2016 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici - materiale combustibile
- Risposte: 2
- Visite : 1127
Uffici - materiale combustibile
Salve a tutti. Ho qualche perplessità nell'applicare il punto 5.2 "Reazione al Fuoco" del DM 2006 per gli uffici (nuovi). Si parla di atri, corridoi, disimpegni ecc. dove si deve limitare al 50% di materiai Classe 1 (ex) e per il resto Classe zero. Tutto chiaro ma se io ho un itero piano u...
- mer apr 06, 2016 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Griglie su porte locale generatore
- Risposte: 2
- Visite : 1037
Re: Griglie su porte locale generatore
Concordo.
Infatti le valvole di intecettazione del biogas ( sia manuale che automatica ) sono esterne al fabbricato.
Grazie del parere.
Infatti le valvole di intecettazione del biogas ( sia manuale che automatica ) sono esterne al fabbricato.
Grazie del parere.
- mer apr 06, 2016 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Griglie su porte locale generatore
- Risposte: 2
- Visite : 1037
Griglie su porte locale generatore
Un mio cliente ha un problema di furti. Per un locale generatore ( 1000 kW) ha già subito un furto di cavi elettrici sfilati ( tra generatore e cabina ENEL) - migliaia di euro di danno. Il fabbricato, a servizio di impianto biogas, è in aperta campagna e sebbene con allarme non sono arrivati in temp...
- gio mar 24, 2016 09:44
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Caldaie a vapore - Codice impianto
- Risposte: 0
- Visite : 2074
Caldaie a vapore - Codice impianto
Dovendo fare un APE per unos tabilimento di oltre 30.000m2, per il riscaldamento degli ambienti, mi trovo 4 caldaie a vapore con pot. 2.200 kW l'una circa. Il conduttore della c.t. mi dice che il libretto d'impianto non è dovuto in questo caso e quindi nessun Codice Impianto Termico. Ne consegue che...
- mar feb 02, 2016 21:12
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Stabilimento con unico subalterno e più palazzine
- Risposte: 1
- Visite : 1341
Stabilimento con unico subalterno e più palazzine
Devo fare un APE ( o più APE) ai fini dell'agibilità per uno stabilimento industriale con diversi capannoni e palazzine uffici tutte sotto un unico subalterno. Per di più ci son diversi impianti termici- uno per la palazzina uffici, uno per tre capannoni affiancati ed un terzo per altro capannone st...
- mar gen 12, 2016 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti - antigelo
- Risposte: 3
- Visite : 1670
Re: Rete idranti - antigelo
Hai detto bene chi si ricorderà di reintegrare il glicole.
Sono in Piemonte ed il tratto scoperto ( per motivi economici di scavo con presenza di pavimentazione in c.a.) è lungo circa 60m.
L'impianto sarà collegato a pompa + riserva da 80m3.
Sono in Piemonte ed il tratto scoperto ( per motivi economici di scavo con presenza di pavimentazione in c.a.) è lungo circa 60m.
L'impianto sarà collegato a pompa + riserva da 80m3.
- mar gen 12, 2016 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti - antigelo
- Risposte: 3
- Visite : 1670
Rete idranti - antigelo
Per un impianto di idranti, interni + esterni, dove per forza alcuni tratti dell'anello passano fuori terra l'installatore mi chiede se è possibile, per evitare il gelo, riempire l'impianto con glicole antigelo in quanto più economico rispetto alla coibentazione dei tubi oppure posizionamento di cav...
- mar dic 01, 2015 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cert.Rei - PIN 2.2 dubbio interpretativo
- Risposte: 3
- Visite : 1123
Re: Cert.Rei - PIN 2.2 dubbio interpretativo
Il Vs. ragionamento mi pare corretto anche se non sono del tutto d'accordo.
Comunque grazie per il parere.
Comunque grazie per il parere.
- mar dic 01, 2015 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cert.Rei - PIN 2.2 dubbio interpretativo
- Risposte: 3
- Visite : 1123
Cert.Rei - PIN 2.2 dubbio interpretativo
Per una struttura portante inserita in un comparto calcolato con Classe 30 ho certificato per via tabellare una resitenza al fuoco R60. Solitamente nel modello Cert.Rei nella casella in alto a destra io scrivo la resitenza minima che deve essere assicurata in base al calcolo della classe ( oppure di...
- gio nov 19, 2015 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: collaudo antincendio biogas
- Risposte: 1
- Visite : 683
Re: collaudo antincendio biogas
Nelle recenti SCIA per impianti del genere, oltre a quanto da te scritto, mi è stato chiesto: - certificazione che il telo di copertura fermentatori sia antistatico; - verifica ATEX e Fulmini ( se non già consegnati con il progetto ) - verifiche iniziali degli impianti ( specie quelli di trasporto g...
- ven nov 13, 2015 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza scala sicurezza
- Risposte: 2
- Visite : 771
Re: Lunghezza scala sicurezza
Grazie per la risposta in tempo record. Il capannone è nuovo e la scala serve solo in caso di esodo. In questo caso io sono solo il progettista strutturale quello dell'antincendio è latitante e comunque aveva segnato una scala sui generis senza alcuna indicazione. Il dislivello da superare l'ho misu...
- ven nov 13, 2015 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza scala sicurezza
- Risposte: 2
- Visite : 771
Lunghezza scala sicurezza
In uno stabilimento industriale ( metalmecanico )devo prevedere una uscita di sicurezza dal magazzino ( non è lunica presente comunque ). Il piano del magazzino si trova in quota e per arrivare al piazzale esterno mi servona 17 alzate da circa 17cm ( quindi 16 pedate ) - le altre uscite sono già a p...
- lun ott 26, 2015 16:03
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: due consigli prima di sperimentare sipee
- Risposte: 4
- Visite : 17604
Re: due consigli prima di sperimentare sipee
Anchio ho avuto problemi di accesso ( ho provato prima il 2 ott - niente ) poi è andata bene il 5 ott. Comunque per visualizzare il pdf con Firefox mi hanno detto di settare qulacosa nelle impostazioni e la cosa si è risolta. Per l'ordine di iscrizione niente. Non si entra nella box. Io l'APE l'ho c...
- lun ott 05, 2015 16:01
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: SIPEE - a singhiozzo
- Risposte: 5
- Visite : 16637
Re: SIPEE - a singhiozzo
Si li ho viste. Comunque chi ci ospita ha detto che probabilmente verso fine mese sarà possibile caricare i dati da file xlm. Ora riesco vedere tutte le pagine e sono pronto, quasi, per inviare la prima APE. Purtroppo vedi che per le proposte migliorie all'invulcro viene chiesto per ognuna l'EP e Cl...
- ven ott 02, 2015 14:42
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: SIPEE - a singhiozzo
- Risposte: 5
- Visite : 16637
Re: SIPEE - a singhiozzo
anzi dopo aver inserito i dati generali non si prosegue oltre .... !!!
Domani vedremo..
Domani vedremo..
- ven ott 02, 2015 13:59
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: SIPEE - a singhiozzo
- Risposte: 5
- Visite : 16637
SIPEE - a singhiozzo
Finalmente oggi sono riuscito a collegarmi.
Per fare un APE nuova non trovo la possibilità di caricare il file dati in xlm .
Possibile ?
Per fare un APE nuova non trovo la possibilità di caricare il file dati in xlm .
Possibile ?
- gio ott 01, 2015 11:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza
- Risposte: 7
- Visite : 2441
Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza
Nel CPI in scadenza sotto il titolo " Impianti di Protezione Attiva " oltre a imp. idranti, rilevazione ed allarme c'è - Impianto di illuminazione di emergenza - Nel modello di asseverazione PIN 3.1 non viene menzionata l'illuminazione di emergenza tra gli impianti di protezione attiva (A)...
- ven set 25, 2015 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Commerciale: Scala R30 ?
- Risposte: 1
- Visite : 761
Commerciale: Scala R30 ?
Ho un parere VV.F con prescrizione che cita : "tutte le scale facenti parte delle vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con il p.3.1 del DM 27/7/2010" Trattasi di magazzino di un negozio di autoricambi ( esistente da adeguare ). Il magazzino stesso e comp...
- sab ago 22, 2015 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe d'Incendio DM 9-3-07: Livello II
- Risposte: 1
- Visite : 769
Classe d'Incendio DM 9-3-07: Livello II
Sono stato dal tecnic VV.F. per discutere di un progetto ancora da presentare. Presso uno stabilimento devo adibire un capannone ( circa 1500mq) a magazzino per deposito materiale plastico e cartaceo. L'attività è ovviamente soggetta. Il problema è che il magazzino esistente è un prefabbricato in ca...
- mer lug 15, 2015 21:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete antincendio UNI 10779 - Valvole di intercettazione
- Risposte: 2
- Visite : 1086
Re: Rete antincendio UNI 10779 - Valvole di intercettazione
E' un impianto progettato nel 2006 ( e approvato vvf nel 2007) poi realizzato come da progetto . Ora per la SCIA ( dopo tutti sti anni ) mi chiedono di verificare se riasponde alla UNI 10779 e se necessario adeguarlo.
- mar lug 14, 2015 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ristrutturazione ed applicazione DM 01/02/86
- Risposte: 2
- Visite : 617
Re: Ristrutturazione ed applicazione DM 01/02/86
Se per ristrutturazione, a seguito dell'incendio, intendi rinforzo, riparazione o rifacimento statico allora direi proprio che debba essere REI 60 è come se si costruisse la soletta ex novo. Se invece non serve mettere mano alle strutture ma basta un intonacata e tinteggiatura allora si potrebbe far...
- mar lug 14, 2015 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete antincendio UNI 10779 - Valvole di intercettazione
- Risposte: 2
- Visite : 1086
Rete antincendio UNI 10779 - Valvole di intercettazione
Ho da sistemare un impianto esistente parecchio esteso con anello esterno su cui ci sono diversi UNI70 e diramazioni interne ai vari reparti produttivi e magazzini con UNI45 a parete. Il punto 7.4 delle norme chiede la possibilità di intercettare i vari tratti per eventuali manutenzioni. Per l'ester...
- lun apr 20, 2015 21:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa
- Risposte: 15
- Visite : 4216
Re: Normativa
Scusate se mi intrometto ma proprio in questi giorno mi sto occupando di c.a e fuoco. Negli appendici nazionali delle EN 1992-1-2 non mi pare che vi siano limitazioni all'uso delle tabelle presenti nel cap.5 "Tabulated Data" mentre gli appendici A,B,C,D,E, per l'Italia, sono informativa pe...
- mer apr 15, 2015 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strutture portanti R15
- Risposte: 3
- Visite : 1087
Strutture portanti R15
In base al calcolo della Classe di un deposito ( soggetto) con il DM 9/03/2007 mi viene una Classe 15 - ( Livello III di prestazione ). Per le strutture separanti ( muri ecc. ) vedo di certificarle con le tabella del DM 16/02/2007 anche se si parte da 30 nelle tabelle. Per le strutture portanti ( in...
- gio apr 02, 2015 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
- Risposte: 13
- Visite : 4727
Re: Porte scorrevoli su U.S.
L'affollamento è relativamente modesto. Su 3900m2 sono presenti 50 persone e complessivamente ci sono 6 moduli d'uscita. Purtroppo le porte scorrevole danno su una bussola ( che in uscita all'aperto ha porte a spinta ). Le scorrevoli servono chiuse per limitare l'entrata di aria fredda ( e polvere )...
- mer apr 01, 2015 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
- Risposte: 13
- Visite : 4727
Re: Porte scorrevoli su U.S.
Purtroppo le porte sono già li montate anche se non so da quando ( mi informerò chi le ha montate e se ha rilasciato qualcosa ) Per dirla tutta dalle varie circolari lette pare che l'obbligatorietà della possibile apertura a spinta esiste solamente de trattasi di norma che richiede tale apertura opp...
- mer apr 01, 2015 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
- Risposte: 13
- Visite : 4727
Porte scorrevoli su U.S.
Ho per le mani un progetto di stabilimento, approvato 12/2012, non mio in cui alcune uscite di sicurezza sono indicate con porta scorrevole. Sul progetto approvato fianco la porta c'è una nota che richiama la l.c. p.448/4122 del 30/05/2000 e dice " porta scorrevole apribile automaticamente in c...
- mar mar 10, 2015 12:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
- Risposte: 4
- Visite : 1508
Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
Sto preparando il rinnovo di un CPI/SCIA ed ho qualche dubbio nell'applicare (interpretare ) l'allegato IV del DM 7/8/12. In uno stabilimento metalmeccanico di circa 5000m2 sono più che raddoppiati i quantitativi di carta/cartone e plastica per imballi ecc. L'allegato citato parla di variazione di s...
- lun mar 02, 2015 11:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sommabilità Caldaia - Fornelli
- Risposte: 2
- Visite : 826
Re: Sommabilità Caldaia - Fornelli
Grazie della risposta immediata. In efetti non avevo letto bene la parte iniziale del DM. e sono saltato subito a vedere i vincoli e limitazioni. Per a pot. del singolo fornello solitamente nelle cucine collettive uso 4-6 kW quando non ho dati sicuri disponibili. Probabilmente per fornelli domestici...
- lun mar 02, 2015 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sommabilità Caldaia - Fornelli
- Risposte: 2
- Visite : 826
Sommabilità Caldaia - Fornelli
Un cliente privato ha la caldaia da circa 34 kW ( tipo C ) in un locale a piano terra di casa propria. Nello stesso locale vorrebbe installare una cucina a gas ( 2 fornelli da circa 6 kW/cad. ). Se sommo le pot. rientro nel DM '96 per potenze < 116 kW quindi problemi di aerazione ( risolvibile ), ac...
- lun feb 02, 2015 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività n.73 - ...promiscuità
- Risposte: 10
- Visite : 2761
Re: Attività n.73 - ...promiscuità
Ritorno sull'attività 71 (uffici ) per esporre un mio dilemma legato alla descrizione dell'attività 71 "Aziende ed uffici, con oltre 300 persone presenti " Sempre l'esempio dello stabilimento con zona produzione e palazzina uffici : Caso 1. Uffici 200 persone + produzione 200 persone . C'è...
- gio gen 15, 2015 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti antincendio Esistenti
- Risposte: 2
- Visite : 872
Re: Rete idranti antincendio Esistenti
Grazie per il consiglio. Ha funzionato.
Comunque avavo già provato a ricercare ma mettendo VV.F. davanti al numero P412... e non ha trovato nulla, neppure un ricerca in zona norme del sito "vigilfuoco..."
Comunque avavo già provato a ricercare ma mettendo VV.F. davanti al numero P412... e non ha trovato nulla, neppure un ricerca in zona norme del sito "vigilfuoco..."
- gio gen 15, 2015 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti antincendio Esistenti
- Risposte: 2
- Visite : 872
Rete idranti antincendio Esistenti
Nella relazione tecnica VV.F. fatta da altri ( 01/2013) ho trovato solo gli estremi di una circolare, prot.P412/4191 del 24/05/2000, che dovrebbe sancire la possibilità di tener buono un impianto idranti con progetto approvato senza doverlo adeguare alle UNI 10779. ( satbilimento industriale ). Io d...
- lun dic 15, 2014 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI EN 12845 - Sprinkler
- Risposte: 2
- Visite : 845
Re: UNI EN 12845 - Sprinkler
Ok, grazie. Immaginavo fosse così.
- lun dic 15, 2014 12:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI EN 12845 - Sprinkler
- Risposte: 2
- Visite : 845
UNI EN 12845 - Sprinkler
Per un progetto approvato dai VV.F. nel 04/2006 sto cercando di capire quali normative per impianti idrici antincendio ( solo idranti + gruppo pompe - non sprinkler ) erano cogenti in quel momento. Per le UNI 10779 - erano sicuramente già in vigore; Per le UNI EN 12845 trovo in copertina la data del...
- gio dic 11, 2014 18:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Termini in inglese prevenzione incendi
- Risposte: 2
- Visite : 1954
Re: Termini in inglese prevenzione incendi
Premetto che non è corretto dare una traduzione letterale per termini tecnici che in altri paesi potrebbero non aver lo stesso significato. Se lo scopo è di chiarire il significato del termine italiano allora posso tentare: spazio calmo : non traducibile - calm area non mi pare adatto luogo sicuro :...
- gio nov 27, 2014 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco strutture metalliche esistenti
- Risposte: 1
- Visite : 813
Resistenza al fuoco strutture metalliche esistenti
Sono sempre alle prese con fabbricati industriali esistenti di cui mi si chiede la SCIA. In uno stabilimento metalmeccanico ( attività soggetta per numero di occupanti ) alcuni capannoni sono con struttura portante in acciaio realizzato negli anni '90. Il proggetto approvato dai VV.F. risale al 2006...
- mer nov 26, 2014 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici esistenti - Naspi
- Risposte: 3
- Visite : 821
Re: Uffici esistenti - Naspi
Grazie per la rapida risposta Terminus. Leggendo il comma 3 dell'art.1 mi pare che: - se il fabbricato era soggetto a controllo in base al DM 16/2/82 ( non lo era pp<500 ) allora adeguamento entro 5 anni ; - al punto b) dice che, seppure soggetto in base al DM '82, non va adeguato se esisteva già un...
- mar nov 25, 2014 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici esistenti - Naspi
- Risposte: 3
- Visite : 821
Uffici esistenti - Naspi
Presso uno stabilimento industriale fu costruita una una palazzina uffici che conteneva circa 350 persone. Nel 2005 fu approvato un progetto dai VV.F. per altre attività presenti e non per gli uffici in quanto allora la soglia era 500 persone. Nella palazzina, dotata di doppie uscite, scala di sicur...
- ven nov 14, 2014 09:49
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE casa nuova senza caldaia - Agibilità
- Risposte: 0
- Visite : 1146
APE casa nuova senza caldaia - Agibilità
Ho un caso particolare di cliente che ha appena terminato una casa nuova (villetta). L'impianto termico ( a pannelli radianti ) è completo manca solo la caldaia. Per motivi di lavoro deve trasferirsi in Australia x 2 anni e vorrebbe installare la caldaia solo al suo ritorno. Per chiudere la pratica ...
- mer set 17, 2014 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO DM 37/08 Impianto biogas
- Risposte: 2
- Visite : 1158
Re: DICO DM 37/08 Impianto biogas
Grazie per la celere risposta. Infatti edifici non ci sono in quanto il fermentatore è una grossa cisterna con dia. 26m ed il cogeneratore da 999 kW è collocato in apposito container. La linea da certificare in sostanza collega un 'serbatoio' di gas con una macchina che non è a servizio di alcun edi...
- mer set 17, 2014 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO DM 37/08 Impianto biogas
- Risposte: 2
- Visite : 1158
DICO DM 37/08 Impianto biogas
E' da qualche anno che seguo le pratiche VV.F. per impianti di produzione biogas. Per la SCIA finale, tra le varie certificazioni, le ditte intallatrici mi consegnano le Dichiarazioni di Conformità ex DM 37/08 fatte con riferimento ai progetti degli impianti. In particolare per la rete di trasporto ...
- ven set 12, 2014 14:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assegnazione tecnico per sopralluogo SCIA
- Risposte: 2
- Visite : 829
Assegnazione tecnico per sopralluogo SCIA
Per le attività tipo C è previsto i sopralluogo dei VV.F. dopo aver presentato la SCIA. Vi risulta che ci sia qualche criterio (scritto) per l'assegnazione del tecnico che dovrà uscire ? Presso alcuni comandi la prassi è incaricare lo stesso tecnico che ha visionato e approvato il progetto mentre, m...
- lun lug 21, 2014 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI Parete in murarura
- Risposte: 2
- Visite : 782
CERT REI Parete in murarura
Devo fare una SCIA per un capannone con progetto VV.F. di altri. C'è un parete di separazione tra un locale con classe d'incendio calcolato pari a 45 ed uno con C.I. < 15. Il tcalcolo documentato nella relazione presentata ai V.F. Il progettista zelante ha ha poi segnato sul disegno una parete EI 12...