La ricerca ha trovato 536 risultati

da ildubbio
dom ott 29, 2017 00:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione REI parete cemento armato
Risposte: 7
Visite : 4536

Re: Certificazione REI parete cemento armato

Gius83 ha scritto: dom mar 26, 2017 17:42 che divide un'autorimessa dal locale autoclave per l'impianto idrico sanitario. Stando alla norma 01 febbraio 1986 (tralascerei la nuova RT), è necessaria una separazione REI 120.
Perché rei120?
da ildubbio
sab ott 28, 2017 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa con autoclave e riserva idrica nell'intercapedine
Risposte: 0
Visite : 668

Autorimessa con autoclave e riserva idrica nell'intercapedine

è possibile avere la riserva idrica, le pompe e l'autoclave a servizio delle abitazioni di piano superiore, collocate nell'intercapedine del piano interrato destinato ad autorimessa? L'intercapedine funge da ventilazione, e quindi l'autoclave (e i suoi accessori) comunicano senza alcuna separazione ...
da ildubbio
mar lug 25, 2017 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
Risposte: 20
Visite : 8765

Re: Scala come via di fuga autorimessa

Certo, quella soluzione è ottima, ma soprattutto per piccole autorimesse con condominietto magari di 2 piani faccio anche senza filtro ma uscendo all'aperto entro i metri previsti contando anche la scala. Grazie. Nel caso che sto progettando, ho necessità del filtro a prova di fumo, proprio per &qu...
da ildubbio
mar lug 25, 2017 14:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
Risposte: 20
Visite : 8765

Re: Scala come via di fuga autorimessa

Credo che più che la scala protetta si ritiene quello che c'è al di là della porta come "un altro compartimento" e li si ritiene al sicuro. Io non sono d'accordo e nella lunghezza conto la scala. Non me la sento però di imporre che sia anche scala protetta. Non ho capito su cosa non sei d...
da ildubbio
mar lug 25, 2017 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
Risposte: 20
Visite : 8765

Re: Scala come via di fuga autorimessa

La Nota P267/4108 del 26/02/1997 chiariva che la lunghezza del percorso deve essere calcolata fino al luogo sicuro. Secondo il DM 30/11/83, una scala protetta non può essere considerata luogo sicuro, nè statico nè dinamico. Se a prova di fumo può invece essere luogo sicuro dinamico. La Nota P764/41...
da ildubbio
mar lug 25, 2017 09:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione autorimessa
Risposte: 9
Visite : 3091

Re: Aerazione autorimessa

Dice anche che l'aerazione può provenire da "intercapedine". Tu te la senti di affermare con assoluta certezza che non intendevano una "intercapedine antincendio" come definta dal DM 30/11/1983? concordo con tigers. a mio avviso si deve far riferimento alle intercapedini "a...
da ildubbio
mar lug 25, 2017 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
Risposte: 20
Visite : 8765

Re: Scala come via di fuga autorimessa

Ho anche visto progetti di colleghi dove nemmeno si raggiunge l'esterno entro la distanza prevista, considerando il vano scala come luogo sicuro senza necessità di giungere all'esterno. Anche qui fior di CPI rilasciato. Quello che affermi vale anche nell'ipotesi di scala protetta e senza filtro a p...
da ildubbio
lun lug 24, 2017 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
Risposte: 20
Visite : 8765

Re: Scala come via di fuga autorimessa

Se la scala non è via di fuga, va ovviamente sempre compartimentata rispetto all'autorimessa, sia perchè passaggio tra i piani della stessa, sia perchè comunicazione/separazione dal resto dell'edificio. E' qui la differenza: la via di fuga la devo compartimentare anche rispetto ad altri locali dell...
da ildubbio
sab lug 22, 2017 20:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo superficie di una autorimessa
Risposte: 15
Visite : 18190

Re: Calcolo superficie di una autorimessa

Torno sull'argomento. Quini ai fini di ogni verifica (sup di parcamento, ventilazione, ecc.), considero la superficie dell'autorimessa al netto delle murature perimetrali. In detta superficie (per piacere, correggetemi se sbaglio): 1. NON considero la superficie del vano scala (e le relative muratu...
da ildubbio
sab lug 22, 2017 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo superficie di una autorimessa
Risposte: 15
Visite : 18190

Re: Calcolo superficie di una autorimessa

in tutte le mie pratiche presentate ai cmd VVF,ad oggi con CPI, ho sempre inserito la sup. netta. la differenza non è poi così significativa. Torno sull'argomento. Quini ai fini di ogni verifica (sup di parcamento, ventilazione, ecc.), considero la superficie dell'autorimessa al netto delle muratur...
da ildubbio
lun feb 13, 2017 19:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiatori bassa temperatura
Risposte: 4
Visite : 4884

Re: Radiatori bassa temperatura

Ciao fra.sal, ora non so quale sia la tua situazione specifica, ma solitamente si dimensionano i radiatori in bassa temperatura quando si ha già un impianto in bassa temperatura (ad esempio a pannelli radianti) e si vuole evitare di far funzionare il generatore di calore in alta temperatura per poi...
da ildubbio
mer nov 16, 2016 17:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione ed elaborati grafici
Risposte: 8
Visite : 2614

Re: Asseverazione ed elaborati grafici

ok questo invece è recente :P ... vale quanto detto prima: le modifiche ai sistemi di ventilazione rientrano tra le possibili cause di aggravio di rischio (allegato IV lettera D.v), si dice "modifiche significative" quindi la valutazione se sia o meno un aggravio resta in capo a te... cos...
da ildubbio
mar nov 15, 2016 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione ed elaborati grafici
Risposte: 8
Visite : 2614

Re: Asseverazione ed elaborati grafici

variazioni che rientrano nella casistica del comma 6 art.4 del DPR 151/11 , quindi e.g. variazione delle uscite di sicurezza (non certo piccoli spostamenti senza variazione dei moduli), delle vie di esodo, variazione dei carichi di incendio, variazione dei compartimenti...... Formalmente è necessar...
da ildubbio
gio ott 27, 2016 06:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
Risposte: 13
Visite : 3951

Re: Dm requisti minimi.Deroghe

marcello60 ha scritto:si
Quindi se la porzione di lastrico (o in generale di altre superfici) interessata è inferiore al 10% della superficie lorda disperdente complessiva, si applica la deroga.
È questo che intendi?
da ildubbio
lun ott 17, 2016 08:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
Risposte: 13
Visite : 3951

Re: Dm requisti minimi.Deroghe

marcello60 ha scritto:dgr 967 2015
allegato 2 art.1 categoria 4 (riqualif. energetica)
ma è un limite che secondo te vale anche per i lastrici?
da ildubbio
sab ott 15, 2016 06:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
Risposte: 13
Visite : 3951

Re: Dm requisti minimi.Deroghe

marcello60 ha scritto:La DRG dice "10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio".
Quindi ha fissato un limite che nella norma nazionale non è specificato.
Mi scrivi gli estremi del drg
Grazie
da ildubbio
gio ott 13, 2016 06:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
Risposte: 13
Visite : 3951

Re: Dm requisti minimi.Deroghe

marcello60 ha scritto:(ovviamente su una superficie superiore al limite) per far scattare l'obbligo.
Quale sarebbe la superficie limite? sempre 10% del totale?
da ildubbio
mer ott 12, 2016 10:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
Risposte: 13
Visite : 3951

Re: Dm requisti minimi.Deroghe

P.S. personalmente la trovo una bella castroneria...... perché obbligare a mettere l'isolamento coibente quanto devi rifare un'impermeabilizzazione del tetto, alla fine dei salmi, rimane comunque uno degli interventi più sensati che ci sono anche in termini costi/benefici. spiegati meglio. Quale sa...
da ildubbio
mer ott 12, 2016 09:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
Risposte: 13
Visite : 3951

Re: Dm requisti minimi.Deroghe

Secondo me ci ricadi, il pavimento al pari dell'intonaco non è ininfluente dal punto di vista termico, in ognuno dei casi che elenchi alteri le caratteristiche dell'involucro. La norma non lascia molti spazi di manovra, a meno che qualcuno non conosca altre deroghe..tipo il lastrico è inferiore al ...
da ildubbio
dom ott 09, 2016 09:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
Risposte: 13
Visite : 3951

Dm requisti minimi.Deroghe

In tema di deroghe l'allegato A al DM recita: "Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (qu...
da ildubbio
gio ott 06, 2016 09:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: software ANIT-LETO
Risposte: 1
Visite : 1703

software ANIT-LETO

Qualcuno ha utilizzato o utilizza i software ANIT?
Che potenzialità hanno, che facilità d'uso?

Esistono delle recensioni cui posso riferirmi?

grazie
da ildubbio
dom ott 02, 2016 18:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cucina esistente. Adeguamenti?
Risposte: 0
Visite : 2725

Cucina esistente. Adeguamenti?

Sto cercando di venire a capo della seguente situazione. Sto seguendo la manutenzione straordinaria di una piccola attività destinata all'asporto di alimenti. I lavori riguardano il rinnovo dei locali con sostituzione di pavimenti e rivestimenti ecc. Non sarà modificato l'impianto gas (se non in min...
da ildubbio
dom ott 02, 2016 16:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilazione e aerazione cucina professionale
Risposte: 0
Visite : 3011

Ventilazione e aerazione cucina professionale

Con riferimento ad una attività di ristorazione da asporto, che utilizza 2 apparecchi di potenza complessiva inferiore a 35 kw, ma maggiore di 15 kw, sto applicando la UNI 8723. Secondo detta norma, essendo gli apparecchi di tipo A (potenza>15 kw), non si possono installare in un unico locale senza ...
da ildubbio
dom ott 02, 2016 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posizione elettrovalvola gas
Risposte: 8
Visite : 3779

Re: Posizione elettrovalvola gas

Duracell20 ha scritto:Grazie Terminus darò un'occhiata :wink:
sono nella stessa situazione. come hai risolto?
da ildubbio
dom ott 02, 2016 08:45
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: cucina professionale < 35kW
Risposte: 5
Visite : 3178

Re: cucina professionale < 35kW

Buongiorno, mi trovo a progettare un impianto di adduzione gas a servizio di una cucina professionale da 28kW. La linea del gas che parte dal contatore posto su strada pubblica lato SUD del fabbricato deve attraversare l'edificio sotto traccia con apposita guaina per raggiungere la cucina che si tr...
da ildubbio
dom ott 02, 2016 08:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Risposte: 31
Visite : 13647

Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?

Il discorso del pulsane da mettere vicino all'interruttore della cappa l'ho già fatto, il problema è capire se puo' essere considerato riarmo manuale o no? Per me si, ed è per questo che montando una NC e lavorando elettricamente si potrebbe anche rispettare la normativa. Scusa ma come vine realizz...
da ildubbio
dom ott 02, 2016 08:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Risposte: 31
Visite : 13647

Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?

La valvola a riarmo manuale dove può essere posizionata? Può essere collocata nello stesso locale della cucina? O vicino alla zona cottura?
da ildubbio
gio set 08, 2016 08:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto interno a vista. Uso NON domestico
Risposte: 1
Visite : 1291

Impianto interno a vista. Uso NON domestico

Buongiorno. Qualcuno può cortesemente indicarmi i riferimenti normativi da consultare per un impianto a gas metano a servizio di una struttura destinata alla preparazione e vendita di alimenti (da asporto). Devo occuparmi della manutenzione straordinaria della struttura. In particolare esiste un imp...
da ildubbio
gio mar 24, 2016 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici. 6.5.2 Larghezza delle vie di uscita
Risposte: 0
Visite : 1691

Uffici. 6.5.2 Larghezza delle vie di uscita

Dubbio interpretativo sul DM 22/02/2006 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. Il dm afferma per "uffici che occupano più di due piani fuori terra"... io ho un ufficio su due piani (non più di du...
da ildubbio
dom mar 13, 2016 06:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI muratura in forati leggeri
Risposte: 1
Visite : 795

REI muratura in forati leggeri

Partendo da una muratura in laterizi forati (percentuale di foratura tra 55% e 70%), di spessore 15 cm, che con intonaco normale ha caratteristiche E.I. 60 e con intonaco protettivo raggiunge E.I. 120, come posso renderla R.E.I. 90 (ossia idonea a separare due compartimenti)? è sufficiente applicare...
da ildubbio
dom mar 13, 2016 06:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili
Risposte: 5
Visite : 1592

Re: pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili

Terminus ha scritto:Lo proteggi ulteriormente.
ma solo localmente?
da ildubbio
ven mar 11, 2016 17:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili
Risposte: 5
Visite : 1592

Re: pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili

La cosa è importante se vengono effettuate lavorazioni con spandimento di liquidi, per cui diviene necessario anche il sistema di raccolta e separazione oli. Nelel normali autorimesse, le solite pavimentazioni in cemento vanno bene grazie approfitto per chiederti: per "strutture di separazione...
da ildubbio
ven mar 11, 2016 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili
Risposte: 5
Visite : 1592

pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili

Il p.to 3.8.1 deel dm 1-2-1982 prevede che le pavimentazioni siano realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili. in che misura devono essere antisdrucciolevoli e impermeabili, atteso che, ad esempio, una pavimentazione qualsiasi, salvo apposito strato impermeabile, è comunque in una ce...
da ildubbio
ven mar 11, 2016 09:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione naturale autorimessa con infissi
Risposte: 13
Visite : 11573

Re: Areazione naturale autorimessa con infissi

Per quello che abbiamo detto sopra, a condizione che il pannello fonda o si rompa a bassa T, la soluzione sarebbe conforme. Ferme rimanendo le mie perplessità che potrebbero anche essere quelle del funzionario che fa il sopralluogo. Nel tuo caso non puoi sollevare la copertura ed aerare lateralment...
da ildubbio
gio mar 10, 2016 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione naturale autorimessa con infissi
Risposte: 13
Visite : 11573

Re: Areazione naturale autorimessa con infissi

Insomma, personalmente gli infissi non li consiglierei mai in un'autorimessa, limitandoli solo ai casi strettamente necessari e comunque lasciando superfici libere ben oltre lo 0,3%. Io sono alle prese con una autorimessa esistente con ventilazione insufficiente. potrei adeguare la superficie neces...
da ildubbio
sab lug 18, 2015 18:11
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE/APE minimo...nel rispetto della normativa
Risposte: 0
Visite : 1305

ACE/APE minimo...nel rispetto della normativa

Vorrei porre un quesito. Io ho un ACE di un certo appartamento inserito in un fabbricato di recente costruzione (comunque rientrante nei nuovi edifici secondo la definizione del 192/2005) Innanzitutto la data a cui far riferimento è quella della richiesta di Permesso e non quella del permesso stesso...