La ricerca ha trovato 4176 risultati

da NoNickName
mar ott 29, 2019 14:11
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione
Risposte: 31
Visite : 771

Re: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione

l'energia che entra l'involontaria che sempre si addebita all'unità, non la si misura, la si attribuisce secondo altro principio (i mm/m) - scusa, ma non capisco cosa non sia chiaro in questo Non c'è rendimento di generazione perchè il calore è contabilizzato e fatturato a valle della sottostazione...
da NoNickName
mar ott 29, 2019 13:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione
Risposte: 31
Visite : 771

Re: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione

claudioedil ha scritto:
mar ott 29, 2019 13:01
non quella involontaria
Il contatore di energia è montato a monte dell'appartamento. Tutta l'energia che entra nell'appartamento è contabilizzata, anche quella che cedi gratuitamente.
da NoNickName
mar ott 29, 2019 12:15
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione
Risposte: 31
Visite : 771

Re: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione

Un contatore MID divisionale misura tutta l'energia entrante nell'UI.
da NoNickName
mar ott 29, 2019 12:00
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione
Risposte: 31
Visite : 771

Re: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione

ancora una cosa anche in presenza di contatori individuali MID nelle unità, una parte del consumo energetico verrebbe sempre suddivisa in base ad es. ai mm/m da fabbisogno, ovvero non secondo una lettura puntuale di discrimine tra il tipo di utenza L'involontario è comunque consumo dell'UI, e fa ca...
da NoNickName
mar ott 29, 2019 10:28
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione
Risposte: 31
Visite : 771

Re: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione

potrebbe con ragione ritenere di essere stato danneggiato dal professionista, ove questi gli avesse fatto pagare più iva di quella dovuta. Giusto, non ci avevo pensato. Se il professionista poteva suggerire l'installazione di contabilizzatori e non l'ha fatto, oppure peggio è ricorso alla dichiaraz...
da NoNickName
mar ott 29, 2019 10:14
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione
Risposte: 31
Visite : 771

Re: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione

claudioedil ha scritto:
mar ott 29, 2019 10:10
però nei casi di impianto a colonne i contatori non li puoi installare, e poi immagino tutte le situazioni in cui l'alloggio diventa ufficio, ambulatorio e viceversa
Iva al 22%. E' la stessa storia del metano per riscaldamento/cucina... se hai uso promiscuo, paghi l'aliquota più alta.
da NoNickName
mar ott 29, 2019 09:41
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione
Risposte: 31
Visite : 771

Re: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione

eh già, si potrebbe provare a discutere se è proprio necessario avere un sistema di contabilizzazione diretta con contatori MID (direttiva nata dopo la circolare dell'ADE), ma certo sarebbe l'interpretazione più pulita - vallo a spiegare ai fornitori di tlr che vendono il servizio a volte grazie al...
da NoNickName
mar ott 29, 2019 09:29
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione
Risposte: 31
Visite : 771

Re: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione

Corretto trattamento fiscale da applicare in presenza di utilizzazione promiscua. A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate cita ancora la circolare n. 82/E del 1999 per precisare che, in mancanza di contatori distinti che facciano contabilizzare la quantità di energia distinguendo il consumo per ...
da NoNickName
mar ott 29, 2019 08:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta Comune Rispondenza riscaldamento anni 60
Risposte: 18
Visite : 799

Re: Richiesta Comune Rispondenza riscaldamento anni 60

P.S. anche se una "rispondenza" così fatta mi sembra sia una presa in giro, tanto per dire che si ha una firma…... Era anche l'unico modo per farlo: una diri ora per allora. Anche se dubito che un impianto del 1960 sia ancora in regola e in efficienza... avrà le valvole termostatizzabili, tanto per...
da NoNickName
lun ott 28, 2019 08:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta Comune Rispondenza riscaldamento anni 60
Risposte: 18
Visite : 799

Re: Richiesta Comune Rispondenza riscaldamento anni 60

Beh, se è stato fatto idrosanitario, la richiesta del Comune mi sembra doverosa.
Aggiunto un bagno senza riscaldamento? Io solidarizzo con il Comune. Questa cosa puzza.
da NoNickName
dom ott 27, 2019 10:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta Comune Rispondenza riscaldamento anni 60
Risposte: 18
Visite : 799

Re: Richiesta Comune Rispondenza riscaldamento anni 60

Cioè è stato ristrutturato un appartamento ma non il suo impianto di riscaldamento, e se ho capito l'impianto è condiviso con un altro appartamento?

Era ristrutturazione straordinaria? Cila o scia?
da NoNickName
dom ott 27, 2019 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bidoni di GPL per forni artigianali
Risposte: 5
Visite : 303

Re: Bidoni di GPL per forni artigianali

weareblind ha scritto:
sab ott 26, 2019 19:18
GPL e propano sono essenzialmente sinonimi, essendo il GPL una miscela propano-butano liquida a pochi bar. Chiaramente la parte superiore gassosa è quella che mandi a fornello.
Il GPL è 90% propano. La pressione di equilibrio è 10-20 bar a seconda della temperatura alla quale si trova.
da NoNickName
ven ott 25, 2019 23:06
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Deroga per condominio già adeguato
Risposte: 9
Visite : 404

Re: Deroga per condominio già adeguato

per cui il diritto a derogare è decaduto. Credo che Mat volesse dire che il diritto a derogare è decaduto perchè la spesa è già stata effettuata e quindi non conteggiabile in una nuova valutazione di non convenienza, che dovrebbe decidere se è conveniente acquistare i ripartitori stessi, già acquis...
da NoNickName
ven ott 25, 2019 21:47
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Deroga per condominio già adeguato
Risposte: 9
Visite : 404

Re: Deroga per condominio già adeguato

Beh "poco importa" mica vero... visto che proponi di impugnare un aumento dei consumi con la presunzione (nel senso legale eh :lol: ) che la causa sia la termoregolazione/contabilizzazione. Condivido. Non è sostenibile. Però ripeto, a mio avviso ciò consentirebbe di derogare sui ripartitori, non su...
da NoNickName
gio ott 24, 2019 10:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Abrogazione ora legale. Impatti sulla regolazione degli impianti.
Risposte: 0
Visite : 319

Abrogazione ora legale. Impatti sulla regolazione degli impianti.

L'Italia ha tempo fino ad aprile del 2020 per effettuare la scelta, le cui modalità sono tuttavia ancora oggetto di futuri negoziati. Sembra che nella maggior parte dei paesi dell'Europa la gente sia favorevolissima all'abolizione del cambio d'orario. In ambito europeo, alcuni paesi hanno già scelto...
da NoNickName
mer ott 23, 2019 22:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Deroga per condominio già adeguato
Risposte: 9
Visite : 404

Re: Deroga per condominio già adeguato

Di fatto, per il nobile fine dell'abbassamento del surriscaldamento del pianeta, sarebbe vantaggioso tornare ai millesimi. Direi di no, anzi al contrario. Al posto della parola "sfavoriti" usiamo la parola "energivori". Ancora di più per l'abbassamento del saldo in c/c dei condomini sfavoriti, prom...
da NoNickName
mer ott 23, 2019 08:16
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Aggregati compatti in abitazioni nZeb (o similari)
Risposte: 14
Visite : 791

Re: Aggregati compatti in abitazioni nZeb (o similari)

Grazie comunque. Grazie a te per i tuoi 5 messaggi, di cui 2 di spam. Sei comunque libero di argomentare per confutare il mio messaggio, con dati alla mano che dimostrino quanto le VMC facciano bene alla salute, la vita media documentata delle PDC e i costi di manutenzione delle PDC e VMC. Inoltre ...
da NoNickName
mar ott 22, 2019 12:25
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Aggregati compatti in abitazioni nZeb (o similari)
Risposte: 14
Visite : 791

Re: Aggregati compatti in abitazioni nZeb (o similari)

Anche se andiamo in OT se possibile ti chiedo la tua opinione in merito...giusto per curiosità e valutare punti di vista diversi. Due sostanzialmente i motivi: 1) igiene e salute ambientale. La VMC non è in grado in generale di garantire un ambiente salubre, soprattutto in residenze con consistente...
da NoNickName
mar ott 22, 2019 07:57
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Aggregati compatti in abitazioni nZeb (o similari)
Risposte: 14
Visite : 791

Re: Aggregati compatti in abitazioni nZeb (o similari)

La VMC andrebbe vietata per legge, ma questa è una mia opinione. Quando vedo che si abusa della parola "termodinamico", ad esempio calore termodinamico (rispetto al celeberrimo calore non termodinamico), io divento un po' sospettoso (l'associazione "truffa" con la parola "termodinamico" genera 14300...
da NoNickName
ven ott 18, 2019 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Qualifica operatori che riforniscono auto a gpl
Risposte: 6
Visite : 293

Re: Qualifica operatori che riforniscono auto a gpl

Decreto 31 Marzo 2014 (Modifiche al DPR 340/03 – distributori di GPL): 6. Il paragrafo 18. – Generalita’ – e’ sostituito dal seguente: «18. – Generalita’. 1. E’ consentito il rifornimento self-service se sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo sia nell’ambito degli impian...
da NoNickName
ven ott 18, 2019 16:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Roof-top...detrazione 65% o conto termico???
Risposte: 10
Visite : 485

Re: Roof-top...detrazione 65% o conto termico???

VRF/VRV e multisplit non sono monoblocco. Chiaro. E sciocco.
da NoNickName
gio ott 17, 2019 20:08
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Roof-top...detrazione 65% o conto termico???
Risposte: 10
Visite : 485

Re: Roof-top...detrazione 65% o conto termico???

- ammesso che esista un roof-top con COP > 3,9 dove sta scritto che non può accedere al conto termico? non è pur sempre una pompa di calore? Non è detto. Esistono anche rooftop solo freddo. Mentre le versioni caldo/freddo spesso integrano bruciatori a gas. Ammettendo comunque che sia una pdc revers...
da NoNickName
gio ott 17, 2019 07:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Qualifica operatori che riforniscono auto a gpl
Risposte: 6
Visite : 293

Re: Qualifica operatori che riforniscono auto a gpl

christian619 ha scritto:
gio ott 17, 2019 07:49
non c'è nessun disposto normativo che lo regolamenta?
Che io sappia no, sia GPL che metano oramai sono stati deregolamentati in previsione dell'introduzione dei self per entrambi.

http://www.today.it/motori/green/riforn ... rvice.html
da NoNickName
mar ott 15, 2019 19:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaie a gas installate all'aperto
Risposte: 6
Visite : 318

Re: caldaie a gas installate all'aperto

Bah, l'UL94 è americano e principalmente usato nei componenti e apparecchiature elettriche destinate all'esportazione. Comunque UL94 è un metodo, non una classe. Deve essere seguito da V-0, V-1 o V-2 a seconda dei risultati.
da NoNickName
mar ott 15, 2019 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaie a gas installate all'aperto
Risposte: 6
Visite : 318

Re: caldaie a gas installate all'aperto

Curiosità personale: di che materiale è il coibente e perchè ce l'hanno messo? A quale scopo?
da NoNickName
dom ott 13, 2019 16:08
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Condomino contabilizzato in condominio non contabilizzato
Risposte: 7
Visite : 438

Re: Condomino contabilizzato in condominio non contabilizzato

Non possono sussistere due diversi criteri di ripartizione. In realtà il criterio di ripartizione continuerebbe ad essere unico e in linea con quanto previsto dalla UNI 10200. Come dice Baldini è sufficiente mettere un contatore di calore in centrale termica per valorizzare il costo di gestione al ...
da NoNickName
dom ott 13, 2019 10:22
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Condomino contabilizzato in condominio non contabilizzato
Risposte: 7
Visite : 438

Re: Condomino contabilizzato in condominio non contabilizzato

Secondo voi, quel condomino può pretendere di pagare solo lui in base al consumo, mentre la restante parte andrebbe ripartita in base ai millesimi dei condomini non contabilizzati? No per quanto riguarda la ripartizione dei costi di riscaldamento e produzione di ACS. Non possono sussistere due dive...
da NoNickName
ven ott 11, 2019 13:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento rete di ricircolo
Risposte: 39
Visite : 1278

Re: Rendimento rete di ricircolo

Siete persi, avulsi dal mondo, alienati.
Basta vedere la tua proposta che hai definito "peregrina" :lol: posting.php?mode=reply&f=2&t=25683#pr167820

Immagine
da NoNickName
ven ott 11, 2019 13:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento rete di ricircolo
Risposte: 39
Visite : 1278

Re: Rendimento rete di ricircolo

Invece il riscaldamento no? Perché devi confondere cosa si può fare nella realtà dal calcolo previsto da norma? Non confondo niente. Anzi sono io che vi riporto alla realtà, voi che siete presi a fare conti avulsi privi di significato alcuno. Certamente che lo si può fare per il riscaldamento. A ch...
da NoNickName
ven ott 11, 2019 12:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento rete di ricircolo
Risposte: 39
Visite : 1278

Re: Rendimento rete di ricircolo

Un nostro collega (latitante da un po'), aveva personalmente verificato che il consumo del ricircolo (nel suo caso un po' sfigato con una lunga tratta esterna) era davvero notevole, confrontabile con quello di riscaldamento. Valori MISURATI (era casa sua). Non lo discuto affatto. Tuttavia è possibi...
da NoNickName
ven ott 11, 2019 11:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento rete di ricircolo
Risposte: 39
Visite : 1278

Re: Rendimento rete di ricircolo

E tu lo sai che l'Epacs non misura un fabbisogno, ma è un indice di prestazione che identifica un fabbisogno unitario?
da NoNickName
ven ott 11, 2019 10:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento rete di ricircolo
Risposte: 39
Visite : 1278

Re: Rendimento rete di ricircolo

Il rendimento è un rapporto tra grandezze omogenee e quindi è un numero adimensionale. Si può certamente ipotizzare che ogni 2 W di potenza applicati alla rete di ricircolo, 1 vada perso. Ma dire che il fabbisogno è paragonabile a quello del riscaldamento è una boiata che dalla tastiera di un tecnic...
da NoNickName
gio ott 10, 2019 23:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: sostituzione caldaia senza valvole termostatiche
Risposte: 11
Visite : 524

Re: sostituzione caldaia senza valvole termostatiche

Quindi quando le due zone sono soddisfatte la caldaia va in allarme di alta temperatura perché non si ferma. La caldaia non è termostata, è solo regolata con la climatica.
da NoNickName
gio ott 10, 2019 20:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: sostituzione caldaia senza valvole termostatiche
Risposte: 11
Visite : 524

Re: sostituzione caldaia senza valvole termostatiche

Va bene ma se ho due zone?
da NoNickName
gio ott 10, 2019 13:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche H'T e valori U in tabella B
Risposte: 16
Visite : 2661

Re: Verifiche H'T e valori U in tabella B

La butto lì...e se si tirasse fuori l'antica formula della "diligenza del buon padre di famiglia" :lol: Nel 2019 è un po' cambiato rispetto a quello del 1946... innanzitutto andrebbe scritto "diligenza del buon genitore 1 di famiglia". Ma poi la stessa idea di famiglia è in disuso, oggigiorno consi...
da NoNickName
gio ott 10, 2019 13:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: sostituzione caldaia senza valvole termostatiche
Risposte: 11
Visite : 524

Re: sostituzione caldaia senza valvole termostatiche

esatto il dm minimi è molto meno restrittivo delle leggi precedenti basta cronotermostato di zona ( ovvero anche uno solo per app ) per essere ok Perfetto, ma mi dite dove posso trovare una caldaia murale che accetta il comando da due o più cronotermostati (collegati a valvole di zona 2 vie senza o...
da NoNickName
mer ott 09, 2019 12:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua calda e acciaio zincato
Risposte: 103
Visite : 23651

Re: acqua calda e acciaio zincato

Da legionellaonline: La facilità con cui Legionella si riproduce nell’ambiente naturale, in contrasto con la difficoltà a crescere sui terreni di coltura artificiali, è in buona parte dovuta alla capacità di questo batterio di moltiplicarsi all’interno di protozoi ciliati (Tetrahymena ad esempio) ed...
da NoNickName
mer ott 09, 2019 11:50
Forum: FORUM ATEX
Argomento: procedimento galvanico
Risposte: 1
Visite : 288

Re: procedimento galvanico

Immagino che ti riferisci all'elettrodeposizione di metalli o galvanostegia.
Sì, si formano gas esplosivi, nello specifico si ha lo sviluppo di idrogeno gassoso che gorgoglia dal catodo verso la superficie del bagno e si disperde in atmosfera.
da NoNickName
mer ott 09, 2019 07:48
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Distacco dall'impianto centralizzato per cambio di destinazione d'uso
Risposte: 2
Visite : 303

Re: Distacco dall'impianto centralizzato per cambio di destinazione d'uso

Sì, c'è una scappatoia, se diamo seguito al recente parere ANACI (che non fa giurisprudenza, ovviamente, ma può essere portato come parere motivato in giudizio). Il condomino distaccato dal punto di vista tecnico altro non è che un condomino non distaccato che ha tutte le valvole chiuse. Quindi non ...
da NoNickName
mar ott 08, 2019 21:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua calda e acciaio zincato
Risposte: 103
Visite : 23651

Re: acqua calda e acciaio zincato

La legionellosi è una malattia abbastanza infrequente, proprio data l'ubiquità del batterio stesso. Tuttavia, va sempre sospettata nei casi di sintomi di infezione in ambito comunitario o nosocomiale, che sono gli unici ambiti in cui la probabilità di contrarla è più alta che altrove, anche in relaz...
da NoNickName
mar ott 08, 2019 15:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua calda e acciaio zincato
Risposte: 103
Visite : 23651

Re: acqua calda e acciaio zincato

Ronin ha scritto:
mar ott 08, 2019 15:45
NoNickName ha scritto:
mar ott 08, 2019 14:38
Erano solo dieci anni fa: viewtopic.php?t=7394#p45542
se intendi che all'epoca sostenevo il multistrato, è vero
No, intendevo che benchè lo si sappia da sempre, sul forum è da dieci anni che si parla di evitare lo zincato e l'acqua calda.
da NoNickName
mar ott 08, 2019 14:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua calda e acciaio zincato
Risposte: 103
Visite : 23651

Re: acqua calda e acciaio zincato

Erano solo dieci anni fa: viewtopic.php?t=7394#p45542
da NoNickName
lun ott 07, 2019 11:07
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ripartizione quota fissa riscaldamento-ACS
Risposte: 9
Visite : 556

Re: Ripartizione quota fissa riscaldamento-ACS

Prendere i consumi medi dei mesi in cui c'è solo consumo di acs (da maggio a settembre) e ripartirli sull'anno dovrebbe darti il consumo abbastanza veritiero legato all'acs. Direi di no. Il consumo di acs estivo è maggiore di quello invernale. A meno che piuttosto del verbo "ripartirli" usi "proiet...
da NoNickName
sab ott 05, 2019 15:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gestione collaboratori con software
Risposte: 10
Visite : 1036

Re: Gestione collaboratori con software

Ronin ha scritto:
sab ott 05, 2019 15:49
NNN se passi a key energy ti sei guadagnato un drink :mrgreen:
Può darsi che venga a fare un giro.
da NoNickName
ven ott 04, 2019 16:53
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ripartizione quota fissa riscaldamento-ACS
Risposte: 9
Visite : 556

Re: Ripartizione quota fissa riscaldamento-ACS

Fai la differenza tra l'acqua di acquedotto entrante e l'acqua fredda sanitaria fornita ai singoli appartamenti, e trovi i m3 di acqua calda.
da NoNickName
ven ott 04, 2019 10:15
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: CAM - maggiorazione delle quote rinnovabili dlgs28
Risposte: 29
Visite : 873

Re: CAM - maggiorazione delle quote rinnovabili dlgs28

Nel caso degli edifici pubblici, l'obbligo di FER del 28/11 (cito letteralmente): "Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%". Per il CAM (cito letteralmente): "un valore pari ad un ulteriore 10% rispetto ai valori indicati dal decreto legislativo 28/...
da NoNickName
ven ott 04, 2019 09:27
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: CAM - maggiorazione delle quote rinnovabili dlgs28
Risposte: 29
Visite : 873

Re: CAM - maggiorazione delle quote rinnovabili dlgs28

Parere espresso durante un convegno in regione lombardia dall'ing. Bagagli dell'Arpa

Immagine
da NoNickName
gio ott 03, 2019 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE
Risposte: 6
Visite : 631

Re: PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE

In ogni caso, il termine dell'adeguamento è stato prorogato, il che significa che l'adeguamento VA FATTO e va fatto ENTRO LA DATA.
La proroga non è una dilazione che permette di procrastinare l'inizio dei lavori, ma è la data entro la quale l'adeguamento deve essere concluso.
da NoNickName
gio ott 03, 2019 13:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianti soggetti a controllo INAIL......dubbi
Risposte: 8
Visite : 2403

Re: impianti soggetti a controllo INAIL......dubbi

Buongiorno, mi riallaccio al discorso per capire se un gruppo frigo aria-acqua da circa 500 kW sia soggetto a pratica di "messa in servizio". Sto cercando di capire come procedere al calcolo... :shock: I frigo aria/acqua sono precertificati dal produttore, che conserva il fascicolo tecnico PED del ...
da NoNickName
gio ott 03, 2019 07:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE
Risposte: 6
Visite : 631

Re: PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE

Terminus ha scritto:
mer ott 02, 2019 22:12
No, non dovrebbe essere così.
La L.81/19 va a modificare il DL 244/16, convertito dalla L.19/17 e per la precisione l'art.4, comma 2
No, è il comma 1 ad essere rilevante, non il comma 2, e si parla di edifici pubblici specificatamente.

Immagine