La ricerca ha trovato 690 risultati

da mmaarrccoo
sab dic 12, 2020 21:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - IL TETTO E' UN PIANO?
Risposte: 9
Visite : 790

Re: COPI - IL TETTO E' UN PIANO?

Buonasera a tutti, La domanda è interessante e mi fa nascere un dubbio: Tabella S.2-2 per livello di prestazione II dice: aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m. Paragrafo G.1.7 comma 1. Piano : superficie calpestabile. La copertura, è un superficie calpestabile? Per me sì La prima f...
da mmaarrccoo
ven dic 11, 2020 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 47
Visite : 4041

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto? Veniamo alla pratica: mi hanno chiesto di dare indicazioni antincendio per un'autorimessa da 240 mq...cosa seguo...
da mmaarrccoo
ven dic 11, 2020 14:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
Risposte: 8
Visite : 811

Re: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?

Secondo la mia opinione, e visto il paragrafo citato del codice, serve studio fluidodinamico, con incendio di progetto e successiva analisi termostrutturale atta a dimostrare il collasso implosivo della struttura. Mi fanno però notare che una curva nominale è molto più cautelativa di una curva natu...
da mmaarrccoo
ven dic 11, 2020 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 47
Visite : 4041

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Buongiorno la mia richiesta non era tanto sulla tipologia di taverna se vera oppure no, accatastata o no, la realtà che mi capita è che ci sono comunicazioni dirette tra box e appartamenti delle villette soprastanti e fino ad ora il filtro poteva anche non esserci per autorimesse "piccole" e pensar...
da mmaarrccoo
gio dic 10, 2020 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 47
Visite : 4041

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

La casistica del locale accatastato/dichiarato cantina ma poi usato come taverna effettivamente si riscontra in giro (anche con scala che da dentro questo locale sale alla villetta soprastante). Va detto però che in quel caso sul mio elaborato ci scrivo cantina e ad un certo punto il condomino se us...
da mmaarrccoo
gio dic 10, 2020 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 47
Visite : 4041

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Le abitazioni non possono essere considerate pertinenziali all'autorimessa. E' semmai il contrario. Quindi non rientrano in alcuna delle aree dell'autorimessa. L'edificio di civile abitazione, secondo la tabella, deve essere considerato altra attività. La tua interpretazione mi sembra un po' troppo...
da mmaarrccoo
mar dic 08, 2020 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - IL TETTO E' UN PIANO?
Risposte: 9
Visite : 790

Re: COPI - IL TETTO E' UN PIANO?

Ok, grazie.
da mmaarrccoo
mar dic 08, 2020 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - IL TETTO E' UN PIANO?
Risposte: 9
Visite : 790

Re: COPI - IL TETTO E' UN PIANO?

Ok ma perchè guardi la definizione di altezza antincendio? Nei requisiti per S2 LPII parla di quota di piano, non di altezza antincendio.
da mmaarrccoo
mar dic 08, 2020 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - IL TETTO E' UN PIANO?
Risposte: 9
Visite : 790

COPI - IL TETTO E' UN PIANO?

C'è un fabbricato monopiano artigianale/industriale (solo piano terra) che ha la copertura piana su cui ci sono i soliti pannelli fotovoltaici e le macchine HVAC senza alcun vano tecnico. Quella copertura è considerata un piano oppure no? Mi riferisco al tema della quota del piano che, ad esempio pe...
da mmaarrccoo
mar dic 08, 2020 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza targhetta
Risposte: 13
Visite : 670

Re: Porte tagliafuoco senza targhetta

Confermo anche io come tutti, purtroppo non c'è alternativa (ormai buona parte della conformità della prevenzione incendi è su carta e, non averla, equivale in pratica a non avere le opere).
da mmaarrccoo
lun dic 07, 2020 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?
Risposte: 23
Visite : 1261

Re: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?

Scusa la domanda forse banale, in effetti il tema "gas" mi capita davvero molto raramente (e comunque ho notato che la normativa è troppo sparpagliata e faraginosa). Quindi, ad esempio, anche un semplice pallet di piccole bombole gas per campeggio (quelle che si mettono sotto i fornelli) sarebbe fuo...
da mmaarrccoo
lun dic 07, 2020 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?
Risposte: 23
Visite : 1261

Re: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?

se parliamo di depositi (quindi non allacciate per l'utilizzo) le bombole non le puoi tenere nel capannone a meno che non compartimenti un'area con accesso diretto dall'esterno che abbia le caratteristiche descritte Si depositi. E se sono sotto soglia DPR 151/11 sarebbe possibile tenerle all'interno?
da mmaarrccoo
lun dic 07, 2020 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?
Risposte: 23
Visite : 1261

Re: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?

Per infiammabili e comburenti vi sono specifici limiti per l'assoggettabilità. Sarebbe opportuno starne sotto, altrimenti si va incontro a serie complicazioni. Per i materiali esplodenti ancora peggio, essendoci di mezzo anche il TULPS. Si diciamo che i limiti per gli infiammabili e comburenti sono...
da mmaarrccoo
lun dic 07, 2020 11:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?
Risposte: 23
Visite : 1261

Re: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?

Per infiammabili e comburenti vi sono specifici limiti per l'assoggettabilità. Sarebbe opportuno starne sotto, altrimenti si va incontro a serie complicazioni. Per i materiali esplodenti ancora peggio, essendoci di mezzo anche il TULPS. Si diciamo che i limiti per gli infiammabili e comburenti sono...
da mmaarrccoo
lun dic 07, 2020 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?
Risposte: 23
Visite : 1261

Re: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?

Purtroppo non si può fare, è un deposito di qualsiasi merce, nessuno quindi può avere questa informazione. Per i materiali classici (plastica, carta, ecc.) stiamo quindi ipotizzando, chiedevo però riguardo a esplosivi, gas, liquidi infiammabili, comburenti quali potevano essere secondo voi dei "buon...
da mmaarrccoo
dom dic 06, 2020 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?
Risposte: 23
Visite : 1261

Re: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?

Ok quindi 70 + 34 + 44, ecc. Vi faccio una domanda, proprio perchè in un deposito di uno spedizioniere generico nessuno sa cosa ci sarà dentro, dovendo tuttavia inserire dei quantitativi delle sostanze più rappresentative, comuni e potenzialmente pericolose e dovendo altresì mettere qualcosa di "not...
da mmaarrccoo
ven dic 04, 2020 10:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?
Risposte: 23
Visite : 1261

Re: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?

Grazie ragazzi. Rimane allora solo il tema della possibilità di considerare tutti i materiali all'interno della 70 con particolare riferimento ai materiali esplosivi, infiammabili e comburenti. Ovviamente inserirei comunque i quantitativi nel carico d'incendio in quanto questo non è evitabile, quell...
da mmaarrccoo
gio dic 03, 2020 23:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?
Risposte: 23
Visite : 1261

Re: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?

Grazie weareblind. Per la A allora spero che qualcuno possa dirmi qualcosa. Per la B non ti ho capito. Si lo so che conoscendo i kg dei vari materiali so se scatta la 34, la 44 e me ne rendo conto, chiedevo se avendo già un'attività 70 che richiama proprio i depositi di materiali combustibili vari è...
da mmaarrccoo
gio dic 03, 2020 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?
Risposte: 23
Visite : 1261

DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?

C'è una 70 di cui non è possibile sapere il contenuto (si tratta di un grande deposito dove si ricevono e spediscono merci su bancali di qualsiasi tipo, quindi il contenuto può essere qualunque e sicuramente nel totale ci sono più di 5.000 kg di carta, più di 5.000 kg di plastica, ecc.). Mi si dice ...
da mmaarrccoo
gio dic 03, 2020 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
Risposte: 8
Visite : 811

Re: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?

A me sta capitando un caso simile. Ho fatto fare a uno strutturista un calcolo strutturale sul meccanismo di collasso per dimostrare che l'eventuale crollo sia di tipo implosivo e non verso l'esterno. Nel mio caso è un deposito (senza persone) in cui la struttura è di muratura con tetto metallico e...
da mmaarrccoo
mer dic 02, 2020 20:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
Risposte: 8
Visite : 811

Re: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?

Quindi secondo te non esistono metodi alternativi per LPII che escludano l'uso di FSE? In altre parole sono alla ricerca di qualsiasi cosa che eviti un'analisi dello scenario d'incendio che, per quanto evidentemente utile e risolutrice, in questo momento appesantirebbe tempi e costi (di solito la fa...
da mmaarrccoo
mer dic 02, 2020 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?
Risposte: 8
Visite : 811

COPI S2 - COME RIMANERE IN LPII ANCHE SE NON HO DISTANZE VERSO CONFINE?

In un deposito isolato con carico d'incendio importante (classe 240) si vorrebbe rimanere in LPII conforme in modo da poter avere strutture R30 come da COPI (poi nella realtà si faranno comunque R120 ma intanto ci si porta a casa la possibilità di farle leggere e comunque di non arrivare a 240, cosa...
da mmaarrccoo
mer dic 02, 2020 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALE CON TETTOIA - SITUAZIONE ANOMALA PER CARICHI INCENDIO E SMALTIMENTO FUMO/CALORE
Risposte: 8
Visite : 447

Re: LOCALE CON TETTOIA - SITUAZIONE ANOMALA PER CARICHI INCENDIO E SMALTIMENTO FUMO/CALORE

Mamma mia... Ho in testa circa 50.000 MJ (a sensazione) ma ovviamente sarebbe contestabile...
da mmaarrccoo
mer dic 02, 2020 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALE CON TETTOIA - SITUAZIONE ANOMALA PER CARICHI INCENDIO E SMALTIMENTO FUMO/CALORE
Risposte: 8
Visite : 447

Re: LOCALE CON TETTOIA - SITUAZIONE ANOMALA PER CARICHI INCENDIO E SMALTIMENTO FUMO/CALORE

Ehm... Scusate... Ma il potere calorifico di un autocarro vuoto (motrice + rimorchio, per capirci quelli lunghi circa 12 m oltre a cabina, quindi con un totale di 4 o 5 assi) dove lo trovo? Esiste un valore a corpo da qualche parte che i VV.F. non contestino? Sulle tabelle non lo vedo :roll:

Grazie.
da mmaarrccoo
lun nov 30, 2020 15:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUANDO LA RIVELAZIONE INCENDI DEVE AZIONARE GLI EFC?
Risposte: 7
Visite : 358

Re: QUANDO LA RIVELAZIONE INCENDI DEVE AZIONARE GLI EFC?

E' vero, io però mi riferivo al fatto che a volte aprire gli EFC automaticamente (comprese le relative aperture di immissione aria dal basso) può generare pasticci (ad esempio facendo entrare ossigeno sull'incendio...). Che io sappia in genere un impianto EFC a norma UNI ha lo scopo di agevolare l'e...
da mmaarrccoo
lun nov 30, 2020 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUANDO LA RIVELAZIONE INCENDI DEVE AZIONARE GLI EFC?
Risposte: 7
Visite : 358

Re: QUANDO LA RIVELAZIONE INCENDI DEVE AZIONARE GLI EFC?

Se parliamo di COPI, questo prevede: in presenza di IRAI devono essere previste funzioni di comunicazione e controllo dello stato dell’impianto SEFC. Il che comunque non vuol dire necessariamente funzioni di attivazione. Questo dipenderà dal livello IRAI e dalla VDR. Direi comunque che se si hanno ...
da mmaarrccoo
lun nov 30, 2020 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUANDO LA RIVELAZIONE INCENDI DEVE AZIONARE GLI EFC?
Risposte: 7
Visite : 358

Re: QUANDO LA RIVELAZIONE INCENDI DEVE AZIONARE GLI EFC?

Anche io ero giunto alle tue conclusioni. Inoltre se ho uno sprinkler direi che come minimo dovrei ritardare l'eventuale comando automatico degli EFC e/o, a maggior ragione, potrebbe essere proprio il caso in cui gli EFC è meglio che stiano chiusi fino a che qualcuno, manualmente, non decide che è i...
da mmaarrccoo
lun nov 30, 2020 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUANDO LA RIVELAZIONE INCENDI DEVE AZIONARE GLI EFC?
Risposte: 7
Visite : 358

QUANDO LA RIVELAZIONE INCENDI DEVE AZIONARE GLI EFC?

Ciao, sono alla ricerca di una risposta alla domanda di cui al titolo. Poniamo il caso di un deposito con EFC a norma UNI 9494 e rivelazione incendi. Oltre agli ovvi comandi manuali (pulsante) e automatici (elementi termici a bordo) gli impianti EFC vanno sempre azionati anche automaticamente dalla ...
da mmaarrccoo
ven nov 27, 2020 15:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALE CON TETTOIA - SITUAZIONE ANOMALA PER CARICHI INCENDIO E SMALTIMENTO FUMO/CALORE
Risposte: 8
Visite : 447

Re: LOCALE CON TETTOIA - SITUAZIONE ANOMALA PER CARICHI INCENDIO E SMALTIMENTO FUMO/CALORE

Si, non ho precisato ma l'intero rettangolo dello stabilimento sono quasi 30.000 mq. Insomma, per evitare di ribaltare le medesime misure antincendio del deposito anche sulla tettoia mi state suggerendo di rendere la parete di separazione antincendio... Speravo che con il COPI ci fosse qualche "acco...
da mmaarrccoo
ven nov 27, 2020 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALE CON TETTOIA - SITUAZIONE ANOMALA PER CARICHI INCENDIO E SMALTIMENTO FUMO/CALORE
Risposte: 8
Visite : 447

Re: LOCALE CON TETTOIA - SITUAZIONE ANOMALA PER CARICHI INCENDIO E SMALTIMENTO FUMO/CALORE

Però se faccio come dici tu (cioè la tettoia non è una tettoia ma fa parte del deposito) tutte le misure antincendio vanno applicate anche alla tettoia. In pratica devo (ad esempio): - valutare lo smaltimento fumo e calore anche lì, anche se essendo totalmente aperta sul fronte quasi sicuramente si ...
da mmaarrccoo
ven nov 27, 2020 12:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Postazioni ricarica elettrica veicoli
Risposte: 1
Visite : 229

Re: Postazioni ricarica elettrica veicoli

Allo stato attuale le auto elettriche non sono considerate così pericolose da non farle parcheggiare in autorimessa, per cui ok a procedere rispettando le linee guida VVF che hai citato (non ce l'ho sottomano ora ma sarà sicuramente quella), che tutto sommato non è che chiedano granché. Se cerchi in...
da mmaarrccoo
gio nov 26, 2020 22:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALE CON TETTOIA - SITUAZIONE ANOMALA PER CARICHI INCENDIO E SMALTIMENTO FUMO/CALORE
Risposte: 8
Visite : 447

LOCALE CON TETTOIA - SITUAZIONE ANOMALA PER CARICHI INCENDIO E SMALTIMENTO FUMO/CALORE

Mi trovo alle prese con una situazione un pò insolita (ved. immagine, in rosso ipotesi compartimenti). Ho uno stabilimento con il COPI adibito ad attività 70. In sostanza: - il locale deposito è costituito da un locale normale ove si stocca la merce, permettendo ai camion di transitare all'interno (...
da mmaarrccoo
lun nov 23, 2020 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Risposte: 9
Visite : 450

Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?

Tra l'altro pongo una domanda forse stupida relativamente alla necessità o meno di proteggere determinati attraversamenti. Una sigillatura fatta senza accessori (collari, materassini, ecc) ma perfettamente (ad esempio con la sola malta che cinge perfettamente il tubo) è sempre insufficiente (=necess...
da mmaarrccoo
lun nov 23, 2020 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Risposte: 9
Visite : 450

Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?

Ho approfondito la cosa. Uno dei 2 collari è evitabile solo se (contemporaneamente): - è previsto dal rapporto di prova - il lato in cui non lo si mette è evidentemente a rischio di incendio nullo o trascurabile (ad esempio un corridoio o zona di passaggio) Nel mio caso non si poteva procedere in qu...
da mmaarrccoo
mer nov 18, 2020 22:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO IN FRANCIA
Risposte: 1
Visite : 223

Re: CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO IN FRANCIA

Nessuno? :roll:
da mmaarrccoo
lun nov 16, 2020 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO IN FRANCIA
Risposte: 1
Visite : 223

CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO IN FRANCIA

Qualcuno sa se in Francia: 1. esiste un equivalente dell'elenco ministeriale italiano professionisti per certificazioni antincendio? In pratica chi le emette lì? 2. esiste un equivalente del nostro CERT.REI? 3. può essere accettata una certificazione italiana su CERT.REI italiano (non credo) 4. una ...
da mmaarrccoo
lun nov 16, 2020 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ANCORA SUGLI ELEMENTI SECONDARI
Risposte: 18
Visite : 786

Re: ANCORA SUGLI ELEMENTI SECONDARI

Beh però qui stiamo discutendo se sono secondari, non come fare a certificarli se lo sono. E se questa decisione è presa in base al COPI art. S.2.8.2 quello che sto dicendo è che la questione è fumosa e sembrerebbe che qualsiasi elemento strutturale che possa impattare con la sicurezza dei soccorrit...
da mmaarrccoo
sab nov 14, 2020 21:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ANCORA SUGLI ELEMENTI SECONDARI
Risposte: 18
Visite : 786

Re: ANCORA SUGLI ELEMENTI SECONDARI

Terminus ha scritto:
sab nov 14, 2020 17:41
Stiamo dicendo che forse a rigore non sono "secondari"......
Cioè? Se non sono secondari siamo a posto ma se pensiamo alla situazione che prospettavo (pericolosità per soccorritori) sembrano invece esserci elementi per considerarli secondari.
da mmaarrccoo
sab nov 14, 2020 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ANCORA SUGLI ELEMENTI SECONDARI
Risposte: 18
Visite : 786

Re: ANCORA SUGLI ELEMENTI SECONDARI

Oh my god! Io ho le baraccature che sostengono i pannelli e quindi sono le prime che devono tenere su i secondi ma anche se non le avessi (pannelli autoportanti o simili) allora vorrebbe dire che tutti i capannoni dovrebbero avere i pannelli di facciata (o più in generale le facciate) R30 !!! :shock...
da mmaarrccoo
ven nov 13, 2020 16:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ANCORA SUGLI ELEMENTI SECONDARI
Risposte: 18
Visite : 786

ANCORA SUGLI ELEMENTI SECONDARI

Ho cercato negli altri post sul tema e ho visto che l'argomento è oggetto di discussioni :? Ho un grande edificio adibito a deposito (un parallelepipedo monopiano) progettato con il codice: - strutture portanti principali (travi, pilastri, ecc.) >= R60 - strutture portanti secondarie (arcarecci, ecc...
da mmaarrccoo
gio nov 12, 2020 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mod. Pin 24 Vigili del fuoco
Risposte: 6
Visite : 302

Re: Mod. Pin 24 Vigili del fuoco

Un impianto di evacuazione fumo e calore non rientra nel DM 37/08
da mmaarrccoo
gio nov 12, 2020 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Firma impianto rivelazione e segnalazione incendi
Risposte: 4
Visite : 346

Re: Firma impianto rivelazione e segnalazione incendi

Assolutamente, ognuno può progettare solo nei limiti delle proprie competenze professionali (ad esempio un perito elettrotecnico non può progettare impianti di riscaldamento, un architetto non può progettare impianti e così via).
da mmaarrccoo
gio nov 12, 2020 14:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Risposte: 9
Visite : 450

Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?

Eh... In alcuni casi oltre il box ho solo la cantina che finisce li, in altri ho una sorta di tavernetta che tramite una scala è collegata all'abitazione soprastante... Voi lo mettereste da entrambi i lati?
da mmaarrccoo
gio nov 12, 2020 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Risposte: 9
Visite : 450

RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?

Devo fare dei ripristini di attraversamenti di tubazioni (varie tipologie, ad esempio scarichi) in un autorimessa (ad esempio tra box e cantine/tavernette retrostanti, i quali devono essere separati da elementi tagliafuoco). Vedo che un produttore di collari, per gli attraversamenti a parete, chiede...
da mmaarrccoo
mer nov 04, 2020 16:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 45 STAMPI IN RESINA SENZA QUANTITATIVI NELLA DECLARATORIA?
Risposte: 3
Visite : 293

Re: ATTIVITA' 45 STAMPI IN RESINA SENZA QUANTITATIVI NELLA DECLARATORIA?

Mi era sfuggito il contestuale impiego di infiammabili.
Ad ogni modo se le resine fossero epossidiche non dovrebbero esserci problemi, giusto?

Grazie.
da mmaarrccoo
mer nov 04, 2020 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 45 STAMPI IN RESINA SENZA QUANTITATIVI NELLA DECLARATORIA?
Risposte: 3
Visite : 293

ATTIVITA' 45 STAMPI IN RESINA SENZA QUANTITATIVI NELLA DECLARATORIA?

Ciao a tutti, come è possibile che nella declaratoria della 45 non vi siano quantitativi (si parla sono di limite superiore di addetti come entry level). Sembra quindi che qualunque piccola officina in cui si usano prodotti in resina (ad esempio per fare stampi) sia sempre soggetta in cat. B. Non è ...
da mmaarrccoo
lun nov 02, 2020 17:10
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: IMPIANTO GPL >35 kW DEL 2014
Risposte: 3
Visite : 523

Re: IMPIANTO GPL >35 kW DEL 2014

Grazie grifo68 per la risposta precisa.
Mi sembra di capire che la UNI 10682:2010 sia la vera e principale norma impianti applicabile nel mio caso (GPL), giusto?
PS: il DM 12/04/2012 non può essere, si riferisce ad altro, cosa volevi indicare?

Grazie.
da mmaarrccoo
lun nov 02, 2020 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TEMPI DI LEGGE EMISSIONE PARERE IN CASO DI INTEGRAZIONI
Risposte: 8
Visite : 401

Re: TEMPI DI LEGGE EMISSIONE PARERE IN CASO DI INTEGRAZIONI

Ho trovato una mezza risposta del Comando Alessandria http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/alessandria/viewPage.aspx?s=1121&p=25301 ma temo siano loro "usanze" (dice che richiedono la documentazione integrativa entro 30 giorni, facendo quasi intendere che il conteggio dei 60 giorni si arresti e riparta ...
da mmaarrccoo
dom nov 01, 2020 21:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TEMPI DI LEGGE EMISSIONE PARERE IN CASO DI INTEGRAZIONI
Risposte: 8
Visite : 401

TEMPI DI LEGGE EMISSIONE PARERE IN CASO DI INTEGRAZIONI

Ciao a tutti, come noto la normativa fissa a 60 giorni il tempo in cui i VV.F. emettono il parere per una valutazione progetto. Ma cosa succede quando i VV.F. richiedono integrazioni? Il timer dei 60 giorni si riazzera? Oppure si blocca e riparte da lì nel momento della presentazione delle integrazi...