La ricerca ha trovato 587 risultati

da mmaarrccoo
lun mar 23, 2020 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presentazione SCIA via telematica
Risposte: 25
Visite : 1387

Re: Presentazione SCIA via telematica

Ma quando mai. Mando appunto p7m in mezza Italia (centro nord), credo almeno 30 comandi, sempre e solo p7m miei. Io attesto, con la firma, che il file pdf sottostante è conforme all'originale, trattenuto in sede a disposizione. Ma guardate che Inizio attività produttiva su Impresainungiorno è così,...
da mmaarrccoo
lun mar 23, 2020 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LIVELLI PRESTAZIONE I - IV - V DM 09/03/2007
Risposte: 5
Visite : 435

Re: LIVELLI PRESTAZIONE I - IV - V DM 09/03/2007

La ratio di quella prescrizione è di dover comunque verificare una resistenza al fuoco minima, con le classi standardizzate quindi con la curva nominale ISO 834, mentre con la curva naturale si va a studiare l'intera evoluzione dell'incendio fino all'estinzione. E' proprio questo che mi sfugge... S...
da mmaarrccoo
lun mar 23, 2020 16:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LIVELLI PRESTAZIONE I - IV - V DM 09/03/2007
Risposte: 5
Visite : 435

Re: LIVELLI PRESTAZIONE I - IV - V DM 09/03/2007

livello I: - ok, ma perchè era in quel DM allora? Nel 2007 non esisteva il COPI. livelli IV e V quindi prevedono i metodi avanzati: - dove sono indicati i parametri qualitativi e quantitativi (numeri) per capire se posso definire una struttura livello IV o livello V? Forse ho visto velocemente le NT...
da mmaarrccoo
lun mar 23, 2020 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presentazione SCIA via telematica
Risposte: 25
Visite : 1387

Re: Presentazione SCIA via telematica

Per evitare contestazioni attenzione che i p7m dovrebbero essere firmati dai rispettivi firmatari. Ad esempio una DICO di un impianto elettrico deve essere un p7m firmato dal responsabile di quell'impresa.
da mmaarrccoo
lun mar 23, 2020 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LIVELLI PRESTAZIONE I - IV - V DM 09/03/2007
Risposte: 5
Visite : 435

LIVELLI PRESTAZIONE I - IV - V DM 09/03/2007

Normalmente per la classe di resistenza al fuoco usiamo i livelli di prestazione II (fisso) e III (variabile con il carico d'incendio). Non ho mai incontrato situazioni diverse e chiedo: 1. il DM dice che il livello I (nessuna resistenza al fuoco) non è ammesso per le attività soggette. E allora per...
da mmaarrccoo
ven mar 06, 2020 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTONE TAGLIAFUOCO: SERVE SEMPRE IL COMANDO MANUALE?
Risposte: 6
Visite : 565

Re: PORTONE TAGLIAFUOCO: SERVE SEMPRE IL COMANDO MANUALE?

niente infatti, non serve (a patto ovviamente che l'esodo non avvenga dal portone :mrgreen: )
da mmaarrccoo
ven mar 06, 2020 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Box > 40 mq; aerazione di 1/25
Risposte: 8
Visite : 653

Re: Box > 40 mq; aerazione di 1/25

Si esatto. Però sul resistente al fuoco ho qualche dubbio. La ventilazione in questo caso (perlomeno secondo DM 86) non ho tanto l'idea che serva ad "estrarre fumo" (mica le basculanti hanno la funzione di estrarre fumo) ma più che altro a ridurre la secchezza degli ambienti e eventuali formazione d...
da mmaarrccoo
ven mar 06, 2020 17:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI
Risposte: 9
Visite : 736

Re: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI

Il marciapiede è pubblico, non posso transennare (stiamo parlando di un piccolo centro sportivo inserito tra i condomini in una qualsiasi via di città, con la porta di uscita a filo della facciata e che da sulla strada).
Comunque misurerò il marciapiede.
da mmaarrccoo
ven mar 06, 2020 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI
Risposte: 9
Visite : 736

Re: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI

Non c'è nessun allarme, tuttavia ok, capito il messaggio.
Grazie per il confronto.
da mmaarrccoo
ven mar 06, 2020 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI
Risposte: 9
Visite : 736

Re: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI

metti un cartello "attenzione, apertura porta" e fai dipingere l'area di "spazzamento" dell'apertura porta con un colore vivace. altrimenti per chi non paga con i suoi soldi ci sono le porte automatiche che a spinta in caso di emergenza si lasciano aprire ad anta Grazie Ronin. La seconda soluzione ...
da mmaarrccoo
ven mar 06, 2020 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Box > 40 mq; aerazione di 1/25
Risposte: 8
Visite : 653

Re: Box > 40 mq; aerazione di 1/25

Ah, non avevo ragionato su quanta superficie ti serve. Non ho sottomano la norma, nella dizione aerazione da esterno è permessa l'aerazione a mezzo impianto di ventilazione forzata? In tal caso basterebbe fare un foro in cui far passare un canale aria e poi montargli un ventilatore all'estremità, pr...
da mmaarrccoo
ven mar 06, 2020 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Box > 40 mq; aerazione di 1/25
Risposte: 8
Visite : 653

Re: Box > 40 mq; aerazione di 1/25

Perchè non puoi usare la basculante? Eventualmente cambiandola? Mi sembra più semplice di costruire un locale...
da mmaarrccoo
ven mar 06, 2020 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI
Risposte: 9
Visite : 736

Re: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI

Beh si, questa è la soluzione più logica, mi riferivo al caso in cui non sia facilmente fattibile ed a come si può ovviare, ad esempio il DM 10/03/1998 richiama accorgimenti di sicurezza equivalenti... Quali?
da mmaarrccoo
ven mar 06, 2020 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI
Risposte: 9
Visite : 736

US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI

Un mini impianto sportivo (<100 persone in regime di art. 20 DM 18/03/1996) ha un'uscita di sicurezza che non si apre nel verso dell'esodo e che da direttamente sul marciapiede. Vorrei girare la porta e mettergli un maniglione, tuttavia sarebbe solo questione di tempo prima che qualche passante si p...
da mmaarrccoo
gio mar 05, 2020 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 10 e 12 - DPR n°151/2011
Risposte: 11
Visite : 915

Re: Attività 10 e 12 - DPR n°151/2011

Goooood :D
da mmaarrccoo
gio mar 05, 2020 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 10 e 12 - DPR n°151/2011
Risposte: 11
Visite : 915

Re: Attività 10 e 12 - DPR n°151/2011

Esatto, applichi il DM del 1934, poni molta attenzione al p.to 14, potrebbe salvarti.
Scusa ma l'art. 14 dice che fino a 20 mc non si applica il DM? E quindi non va fatto nulla? :D
da mmaarrccoo
gio mar 05, 2020 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 5
Visite : 508

Re: PULSANTE SGANCIO

Tutto ciò che non rientra nella definizione circuiti di sicurezza va sganciato. I circuiti di sicurezza devono avere i loro comandi di emergenza dedicati. Circuiti di sicurezza = circuiti dei sistemi che servono per gestire l'emergenza. Se l'illuminazione di sicurezza è realizzata con apparecchi aut...
da mmaarrccoo
gio mar 05, 2020 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 10 e 12 - DPR n°151/2011
Risposte: 11
Visite : 915

Re: Attività 10 e 12 - DPR n°151/2011

Boh... A volte mi sembra di vedere molte aziende che hanno qualche bidone di liquido combustibile e dubito fortemente che si preoccupino di dichiararne l'attività... Ma quindi devo applicare il DM 31/07/34 per 10 bidoni da 200 l ciascuno? :shock: Mi sembra tutto un pò assurdo ma forse sono io che no...
da mmaarrccoo
gio mar 05, 2020 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 10 e 12 - DPR n°151/2011
Risposte: 11
Visite : 915

Re: Attività 10 e 12 - DPR n°151/2011

Cavolo, così facendo però le seguenti caratteristiche:
- il deposito è all'aperto
- il punto di infiammabilità prevalente è >125 °C

diventano irrilevanti, in quanto l'attività 12 scatta con qualsiasi olio, basta superare 1 mc, quindi circa 1.000 l (ma anche se ci mettessi olio di oliva??)
da mmaarrccoo
gio mar 05, 2020 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 10 e 12 - DPR n°151/2011
Risposte: 11
Visite : 915

Re: Attività 10 e 12 - DPR n°151/2011

Il ragionamento è più che condivisibile e si applica anche ad altre attività (lo stabilimento comprende anche il deposito). Io invece ho un caso simile ma ancora diverso. Un'azienda che produce plastica ha un piccolo deposito all'aperto di 10 fusti da 200 l cad. di olii lubrificanti e simili (quasi ...
da mmaarrccoo
gio mar 05, 2020 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 5
Visite : 508

Re: PULSANTE SGANCIO

Quando si sgancia, se non ci sono circuiti di sicurezza che devono rimanere in funzione (ad esempio pompe antincendio), tutto deve andare fuori tensione. In linea di massima deve essere fuori tensione anche la linea che va al comando (bisognerebbe però vedere dove passa...).
da mmaarrccoo
gio mar 05, 2020 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTONE TAGLIAFUOCO: SERVE SEMPRE IL COMANDO MANUALE?
Risposte: 6
Visite : 565

Re: PORTONE TAGLIAFUOCO: SERVE SEMPRE IL COMANDO MANUALE?

Il comando manuale di chiusura io lo metterei comunque in quanto così sarei svincolato (se servisse) dal funzionamento della rivelazione incendi. Per quanto riguarda il comando di apertura (comunque secondo me non realizzabile in quanto i contrappesi lavorano al contrario) mi chiedevo se potesse ave...
da mmaarrccoo
gio mar 05, 2020 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTONE TAGLIAFUOCO: SERVE SEMPRE IL COMANDO MANUALE?
Risposte: 6
Visite : 565

Re: PORTONE TAGLIAFUOCO: SERVE SEMPRE IL COMANDO MANUALE?

Certo il comando serve solo per far chiudere manualmente il portone. Ma ti risulta sia obbligatorio avere questo comando manuale di chiusura?
Ed inoltre sei d'accordo che non è possibile/non serve realizzare anche un comando manuale di apertura?
da mmaarrccoo
gio mar 05, 2020 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTONE TAGLIAFUOCO: SERVE SEMPRE IL COMANDO MANUALE?
Risposte: 6
Visite : 565

PORTONE TAGLIAFUOCO: SERVE SEMPRE IL COMANDO MANUALE?

Un'attività è costituita da 2 capannoni rettangolari affiancati, in uno c'è un magazzino e nell'altro la produzione. Sulla parete tagliafuoco di separazione c'è un portone tagliafuoco, sempre aperto tramite elettromagnete, il quale viene sganciato dalla rivelazione incendi in caso di incendio, otten...
da mmaarrccoo
lun mar 02, 2020 18:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE
Risposte: 10
Visite : 589

Re: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

La curva naturale mi sembra improbabile, si tratti di un piccolo lavoro e di una piccola struttura che non giustifica l'utilizzo della FSE... L'attività è una piscina (att. 65.1.B) molto molto piccola (praticamente una vaschetta) ed il carico d'incendio è molto basso... Esiste una curva parametrica ...
da mmaarrccoo
lun mar 02, 2020 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO VECCHI MATERIALI GIA' ESISTENTI CON VECCHI CERTIFICATI
Risposte: 5
Visite : 418

Re: REAZIONE AL FUOCO VECCHI MATERIALI GIA' ESISTENTI CON VECCHI CERTIFICATI

esame progetto antecedente a cosa? se intendi antecedente al 2005 no, è del 2013. Però se si riesce a dimostrare che i materiali erano già esistenti come hai detto tu...
da mmaarrccoo
lun mar 02, 2020 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO VECCHI MATERIALI GIA' ESISTENTI CON VECCHI CERTIFICATI
Risposte: 5
Visite : 418

Re: REAZIONE AL FUOCO VECCHI MATERIALI GIA' ESISTENTI CON VECCHI CERTIFICATI

Li ho tutti materiali installati tra il 1998 e 2003 e siccome ovviamente la commercializzazione è antecedente all'installazione, direi che tutti sono antecedenti all'introduzione delle normative europee sulla reazione al fuoco. Per cui, correggimi se sbaglio, posso tenere buoni i vecchi certificati ...
da mmaarrccoo
lun mar 02, 2020 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE
Risposte: 10
Visite : 589

Re: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Purtroppo il progetto è successivo e quindi no tabelle :(
Domanda: la relazione analitica però potrebbe anche dimostrarmi che non mi serve nessun protettivo, giusto? Io devo raggiungere solo un R15 (forse R30)...
da mmaarrccoo
lun mar 02, 2020 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO VECCHI MATERIALI GIA' ESISTENTI CON VECCHI CERTIFICATI
Risposte: 5
Visite : 418

REAZIONE AL FUOCO VECCHI MATERIALI GIA' ESISTENTI CON VECCHI CERTIFICATI

Esiste qualche circolare (che non sto trovando) che invalida a partire da una certa data i vecchi certificati di reazione al fuoco secondo normativa italiana? Ovviamente mi riferisco a materiali già esistenti ed installati. In altri termini: se faccio una SCIA ora e mi trovo a dover fare DICH.PROD d...
da mmaarrccoo
lun mar 02, 2020 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE
Risposte: 10
Visite : 589

VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Ragazzi ho un piccolo lapsus. Mi confermate che per una struttura metallica esistente (non in regime circolare 91 :( ) con SCIA del 2013 (senza CERT.REI...) a cui sono richiesti solamente un R15, massimo R30, se devo fare oggi la certificazione postuma (eventualmente usando il modello ministeriale d...
da mmaarrccoo
ven feb 28, 2020 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: larghezza via di esodo
Risposte: 14
Visite : 2087

Re: larghezza via di esodo

Le tolleranze non sono applicabili in fase di costruzione ma solo in fase di controllo.
da mmaarrccoo
ven feb 28, 2020 10:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
Risposte: 9
Visite : 562

Re: SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?

Grazie a tutti per le risposte. Vedo che si continua a parlare di allegato IV DM 2012 solo che abbiamo detto più volte che quell'elenco è lo spartiacque per decidere se andare al rinnovo o andare a progetto/SCIA non aggravio. Da quell'elenco non si può scegliere se va fatto un progetto o una SCIA no...
da mmaarrccoo
gio feb 27, 2020 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
Risposte: 9
Visite : 562

SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?

Piccolo deposito di liquidi infiammabili in fusti metallici presso un'azienda (DM 31/07/1934) costituito di 2 stanze compartimentate tra loro (una per solventi e una per olii) con esame progetto favorevole di qualche anno fa. In fase di SCIA secondo voi con un non aggravio posso fare quanto segue? I...
da mmaarrccoo
mar feb 25, 2020 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra fitness quale norma
Risposte: 14
Visite : 1601

Re: Palestra fitness quale norma

Ciao a tutti, riprendo questo post perchè mi sta capitando una cosa simile e le conclusioni dei VV.F. come a volte accade vanno ad interpretazione... Ho una piccola piscina (supera di poco i 200 mq) con molte meno persone del limite di 100. In realtà non è neanche una piscina vera e propria, si trat...
da mmaarrccoo
ven feb 21, 2020 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?
Risposte: 13
Visite : 962

Re: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?

Il tema mi sembra delicato ed importante. Peraltro: se faccio FSE ho un documento SGSA vero e proprio che devo sottoporre a verifica a pagamento da parte dei VV.F.. Se però uso il COPI anche senza FSE devo comunque fare un SGSA (capitolo S5) anche se non devo pagare niente per la verifica. Domanda: ...
da mmaarrccoo
ven feb 21, 2020 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?
Risposte: 13
Visite : 962

Re: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?

Ok, grazie.
... Alla fine questo SGSA è "proprio" del professionista antincendio oppure è più un qualcosa che riguarda la sicurezza lavoro? In altri termini lo facciamo noi o è più facile che lo faccia il consulente 81/08?
da mmaarrccoo
ven feb 21, 2020 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?
Risposte: 13
Visite : 962

Re: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?

grifo68 ha scritto:
gio feb 20, 2020 15:51
eh... ti dico che sono stato frettoloso nella risposta, onestamente non ho mai fatto pratiche con FSE e farei bene parlare di cose che conosco...
:D

Qualcuno sa rispondermi? Esperienze in merito?
Grazie.
da mmaarrccoo
gio feb 20, 2020 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NON AGGRAVIO O PARERE
Risposte: 8
Visite : 607

Re: NON AGGRAVIO O PARERE

Se non ci fossero aggravi potresti fare SCIA con non aggravio tuttavia, come ormai sembra chiarito, quanto indicato all'allegato IV del DM agosto 2012 sono solo i criteri per andare al rinnovo o meno e non per aggravio o meno, per cui è tutto sulle tue spalle. A mia opinione cambiando merce devi pas...
da mmaarrccoo
gio feb 20, 2020 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sgancio edificio >24m
Risposte: 10
Visite : 731

Re: Sgancio edificio >24m

Se non ricordo male TNE fece un interpello al Ministero il quale rispose che nelle attività soggette è sempre richiesto. Anche io trovo che in alcuni casi non sia giustificato, tuttavia, alla luce di questo, credo vada previsto sempre. Nei condomini industriali (quindi capannoni) se le parti comuni ...
da mmaarrccoo
gio feb 20, 2020 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA AMPLIAMENTO... QUALI RESPONSABILITA' SULL'ESISTENTE?
Risposte: 3
Visite : 313

Re: SCIA AMPLIAMENTO... QUALI RESPONSABILITA' SULL'ESISTENTE?

Rispondi solo del tuo, progetta ovviamente ogni interferenza e non il resto. Parcella, mai capito la domanda. Chiedi quello che ritieni. Mi riferisco ad un caso dove l'ampliamento praticamente sovrasta per un 70% il sottostante già esistente e quindi buona parte delle sicurezza antincendio del tota...
da mmaarrccoo
gio feb 20, 2020 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?
Risposte: 13
Visite : 962

Re: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?

in fase di rinnovo il SGSA non viene più citato, una volta avviato (e controllato dai VVF in partenza) diventa responsabilità del DL seguirlo ed implementarlo se del caso, e implicitamente delle dichiarazioni che il titolare firma nel modulo di Attestazione di Rinnovo dichiara anche quello. Il rinn...
da mmaarrccoo
gio feb 20, 2020 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA AMPLIAMENTO... QUALI RESPONSABILITA' SULL'ESISTENTE?
Risposte: 3
Visite : 313

SCIA AMPLIAMENTO... QUALI RESPONSABILITA' SULL'ESISTENTE?

Una piccolo impianto pseudosportivo (vasca per acquaticità; <100 persone) è all'interno di un fabbricato a tutta altezza ed ha già VP + SCIA. Ora decidono di fare un ampliamento (realizzazione di un piano intermedio tramite un soppalco), di conseguenza occorrerà nuovo VP + SCIA. Teoricamente le mie ...
da mmaarrccoo
gio feb 20, 2020 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?
Risposte: 13
Visite : 962

Re: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?

Grazie Terminus. Mi rimangono solo dei dubbi sul rinnovo: 1. in fase di rinnovo, in quel momento, non ho nessuna istanza da presentare ai VV.F., quindi come faccio a richiederlo? 2. in fase di rinnovo come lo esplicito come costi tesoreria? Per VP, SCIA, ecc. i moduli prevedono la distinta di versam...
da mmaarrccoo
mer feb 19, 2020 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?
Risposte: 13
Visite : 962

COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?

Ciao a tutti, sto cercando di farmi una panoramica del SGSA e non capisco alcune cose: non ho capito come viene verificato dai VVF. Intanto: 1. SGSA si sottopone ai VV.F. solo ed esclusivamente in fase di valutazione progetto o deroga, giusto? 2. L'importo dei diritti segreteria per la verifica del ...
da mmaarrccoo
sab feb 01, 2020 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sgancio autorimessa
Risposte: 24
Visite : 1799

Re: Sgancio autorimessa

Grazie Mmaarrccoo per il tuo intervento, alla fine sono due filosofie impiantistiche che portano al medesimo risultato, il vero problema è un altro e cioè che spesso e volentieri l'impianto di sgancio non è a norma, io generalmente nelle mie verifiche trovo impianti a lancio e ben che vada non hann...
da mmaarrccoo
sab feb 01, 2020 16:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CRITERI PER DETERMINARE AGGRAVIO RISCHIO INCENDIO
Risposte: 7
Visite : 967

Re: CRITERI PER DETERMINARE AGGRAVIO RISCHIO INCENDIO

Nell'articolo linkato non si dice altro che quello che ho ricapitolato sopra. Veramente no, nell'articolo inserisce i criteri dell'allegato IV nella casistica del non aggravio. Da come è scritto l'articolo sembrerebbe quasi che l'allegato IV, oltre a fungere da spartiacque (rinnovo si/rinnovo no) d...
da mmaarrccoo
ven gen 31, 2020 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sgancio autorimessa
Risposte: 24
Visite : 1799

Re: Sgancio autorimessa

Il comando di emergenza deve essere "normalmente" unico eccetto il caso in cui ci siano servizi di sicurezza e/o compartimenti molto grossi in cui ha poco senso spegnere di colpo ad esempio 20.000 mq. Questo ormai è consolidato nelle normative e pratica impiantistica. Per quanto riguarda la diatriba...
da mmaarrccoo
ven gen 31, 2020 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CRITERI PER DETERMINARE AGGRAVIO RISCHIO INCENDIO
Risposte: 7
Visite : 967

Re: CRITERI PER DETERMINARE AGGRAVIO RISCHIO INCENDIO

@Terminus questo lo so. E' proprio per questo che ho aperto questo post, per condividere quali possono essere metodiche e criteri da adottare nella pratica per definire l'aggravio. Tra l'altro hai visto il link che ho messo? Devo conseguire che si sono sbagliati a citare l'allegato IV per l'aggravio...
da mmaarrccoo
ven gen 31, 2020 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CRITERI PER DETERMINARE AGGRAVIO RISCHIO INCENDIO
Risposte: 7
Visite : 967

CRITERI PER DETERMINARE AGGRAVIO RISCHIO INCENDIO

Premetto che ho cercato a lungo nel forum senza trovare risposte condivise da tutti. Vorrei una volta per tutte fare chiarezza su quali criteri si possono usare per determinare l'aggravio di rischio e quindi per capire se si PUO' far SCIA non aggravio oppure se si DEVE ripartire con esame progetto. ...
da mmaarrccoo
gio gen 23, 2020 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?
Risposte: 12
Visite : 1287

Re: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?

@weareblind Ora che rifletto meglio in effetti la cosa è un pò "fluida" però non sono comunque convinto di quanto dici. L'allegato IV dice che quelle in elenco sono modifiche rilevanti ai fini antincendio (quindi se ci sono dentro non posso aspettare il rinnovo ma devo fare di nuovo l'iter se ho agg...