La ricerca ha trovato 1392 risultati

da weareblind
sab mar 17, 2018 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga a norma UNI
Risposte: 4
Visite : 667

Re: Deroga a norma UNI

Allora già restringiamo il campo rispetto alla domanda, che era generale. Venendo al corretto rilievo, personalmente ritengo che nulla cambi. Un DM richiama la norma, ok, che però sempre a base volontaria rimane. Devo però dare spiegazioni e chiarimenti per illustrare il livello equivalente di prest...
da weareblind
gio mar 15, 2018 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga a norma UNI
Risposte: 4
Visite : 667

Re: Deroga a norma UNI

No. La deroga si esegue su una legge. La UNI è una norma tecnica ad applicazione volontaria. Non la applichi e basta. Se del caso, illustri il perché e cosa fai per garantire un livello equivalente.
da weareblind
mar mar 13, 2018 20:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo periodico
Risposte: 10
Visite : 1371

Re: Asseverazione per rinnovo periodico

Confermo.
da weareblind
mar mar 13, 2018 20:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo capannone senza rete idranti
Risposte: 3
Visite : 716

Re: Nuovo capannone senza rete idranti

O alternativamente il Codice di Prevenzione incendi
da weareblind
lun mar 12, 2018 20:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo periodico
Risposte: 10
Visite : 1371

Re: Asseverazione per rinnovo periodico

Perché tutti? Tutti quelli da CPI / SCIA. Il di più è gradito, ma non necessario al mantenimento della autorizzazione amministrativa.
da weareblind
lun mar 12, 2018 19:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 gradini 1 pianerottolo 2 gradini
Risposte: 3
Visite : 485

Re: 2 gradini 1 pianerottolo 2 gradini

Devi usare il Codice?
da weareblind
dom mar 11, 2018 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubi antincendio a vista interni
Risposte: 2
Visite : 608

Re: tubi antincendio a vista interni

Esatto, ma c'è scritto esplicitamente.
da weareblind
dom mar 04, 2018 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dm 1/2/86 e rilevazione fumi ed allarmi antincendio
Risposte: 3
Visite : 469

Re: dm 1/2/86 e rilevazione fumi ed allarmi antincendio

Ah scusa, parlavamo del D.M. 1-2-1986.
da weareblind
dom mar 04, 2018 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vecchio parere senza CPI
Risposte: 10
Visite : 1117

Re: Vecchio parere senza CPI

Dipende dalla variante. Io specifico sempre "impianto datato X quindi documentazione X". Certo che se rifai l'intero piano, quell'impianto compreso, no.
da weareblind
dom mar 04, 2018 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dm 1/2/86 e rilevazione fumi ed allarmi antincendio
Risposte: 3
Visite : 469

Re: dm 1/2/86 e rilevazione fumi ed allarmi antincendio

Il capitolo S7, rilevazione e allarme, non è richiamato dalla V6, quindi si applica in toto. Per cui, in base ai profili di rischio, si applica tutto. Rilevazione compresa.
da weareblind
ven mar 02, 2018 21:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari esistenti - è sufficiente una Dich. Prod.?
Risposte: 2
Visite : 415

Re: Collari esistenti - è sufficiente una Dich. Prod.?

Io chiedo una re-visione della posa, ove possibile, con corretta posa ex novo. Almeno il dich prod è ben poggiato.
da weareblind
ven mar 02, 2018 21:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione permanente deposito vernici
Risposte: 3
Visite : 633

Re: Aerazione permanente deposito vernici

No, non mi risultano norme. Puoi pensare a un serramento apribile asservito a rilevazione incendi.
da weareblind
lun feb 26, 2018 19:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?
Risposte: 5
Visite : 656

Re: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?

Scusate, si è necessario avere la lettera g).
da weareblind
lun feb 26, 2018 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serrande tagliafuoco in canali aria calda uso tecnologico
Risposte: 1
Visite : 288

Serrande tagliafuoco in canali aria calda uso tecnologico

Buonasera a tutti, la situazione è la seguente. Un professionista ha redatto progetto di Prevenzione Incendi che è stato approvato, per un combustore. Ho 3 impianti in unico compartimento antincendio da cui vengono prelevati dei vapori a bassa concentrazione di solvente, all'incirca 10 o 15 grammi a...
da weareblind
lun feb 26, 2018 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?
Risposte: 5
Visite : 656

Re: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?

Vecchia questione, se far rientrare i soli pulsanti di allarme alla voce lettera g oppure no. Anche per me è sì ma per come scritto il decreto 37 non è proprio così lampante . Per i vigili del fuoco, considerate che è si punto e basta, se avete una pratica di prevenzione incendi e non c'è la lettera...
da weareblind
mer feb 21, 2018 07:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vecchio parere senza CPI
Risposte: 10
Visite : 1117

Re: Vecchio parere senza CPI

SCIA subito e fine lì. GMP ha ragione, verifica le prestazioni dell'impianto (anche di rilevazione).
da weareblind
sab feb 17, 2018 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette
Risposte: 6
Visite : 648

Re: Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette

Mai letta, anche se fa il paio con la mia idea della necessità di essere richiamata da norma specifica. Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24-02-2000 Pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio Si concorda con il parere espresso dal Comando … nel ritenere che i luoghi di lavoro ove la lav...
da weareblind
sab feb 17, 2018 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette
Risposte: 6
Visite : 648

Re: Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette

Per me no, specifici vuol dire che devono essere esplicitamente specificati da una norma.
da weareblind
gio feb 15, 2018 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DELEGA O NON DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZE
Risposte: 10
Visite : 1055

Re: DELEGA O NON DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZE

Terminus ha ragione e faccio pure io così. Salvo in province molto organizzate. Sondrio e Lecco rifiutano pratiche che non siano mandate al Suap. Como a caso. Milano mai Suap, anzi i Comuni sconsigliano. Ora ne ho una, con 2 SCIS protocollate dal Comune con tanto di ricevuta, che però il Suap non ha...
da weareblind
gio feb 15, 2018 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
Risposte: 4
Visite : 563

Re: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE

Ah, ieri sera enoteca, e poi a casa avevo un "vino da meditazione" che non vi dico!
da weareblind
gio feb 15, 2018 14:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DELEGA O NON DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZE
Risposte: 10
Visite : 1055

Re: DELEGA O NON DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZE

GMP, io mando PEC da novembre 2011. Hai le ricevute di ritorno + dopo un po' di giorni un timbro sulla SCIA / rinnovo inviati (o hai un parere se progetto), e se hai PIN puoi anche vederlo online. Io mi tengo solo un promemoria dopo 30 gg per vedere che la risposta ci sia, se no faccio chiamare l'uf...
da weareblind
gio feb 15, 2018 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete
Risposte: 8
Visite : 865

Re: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete

Ti confermo che viene chiesto. Io sono anche dell'idea che è giusto, non leggo deroghe nel DPR 151. > 25 Nmc/h = attività.
da weareblind
gio feb 15, 2018 12:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DELEGA O NON DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZE
Risposte: 10
Visite : 1055

Re: DELEGA O NON DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZE

Hanno sicuramente ragione. Io però vorrei picchiarti forte :mrgreen: . Perché vai di persona? Io non vedo un Comando credo da 5 anni. PEC, o in subordine corriere.
da weareblind
gio feb 15, 2018 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
Risposte: 4
Visite : 563

Re: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE

Scusa, hai scritto ieri alle 8, sono le 12.30. La prima UNI 10770 è del 1998. Quindi verifica che numero e posizione idranti siano rispondenti al progetto approvato, e che la prestazione sia come da progetto. Se non c'è la prestazione, livello 2 come da 10779 attuale. Verifica lo stato manutentivo, ...
da weareblind
gio feb 15, 2018 12:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: incremento dell'affollamento e aggravio
Risposte: 7
Visite : 965

Re: incremento dell'affollamento e aggravio

Io ho forti dubbi anche sulle prescrizioni da sopralluogo. La prescrizione va motivata. Io ho le vie di fuga dimensionate correttamente, nel verbale cosa scrivono? 1800 no perché non ci piace? Ah voglio vedere. Giusto pochi secondi fa è arrivato verbale di funzionario che ha abbaiato forte in sede d...
da weareblind
gio feb 15, 2018 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete
Risposte: 8
Visite : 865

Re: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete

In ambito civile confermo. In ambito industriale, stesso utilizzo, io lo inserisco per "quieto vivere". Devo dire che in 2 occasioni, Milano, su SCIA non da me eseguita (ma clienti in assistenza), i VV.F. prescrissero l'integrazione di pagamento per attività 1 per Robur.
da weareblind
mer feb 14, 2018 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete
Risposte: 8
Visite : 865

Re: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete

Per uso tecnico, io ho sempre 1+2+6+74, e a dir la verità pure 48.2.C per centrali termoelettriche, da nord a sud.
Alla fine è fuffa, parliamo solo di quanto pagare ai VV.F., le contromisure si prendono per tutti, sempre.
da weareblind
mer feb 14, 2018 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: incremento dell'affollamento e aggravio
Risposte: 7
Visite : 965

Re: incremento dell'affollamento e aggravio

Io ho onestamente mal di stomaco, è vero che dovrei essere abituato, ma davvero non vedo cosa e perché devo concordare. Do le mie giustificazioni sul perché è non aggravio, fine. Non trovo nella norma un parere VVF sul non aggravio, come invece è esplicito sul progetto.
da weareblind
mer feb 14, 2018 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Abbassamento classe di compartimento
Risposte: 6
Visite : 564

Re: Abbassamento classe di compartimento

Si, ho letto ora. Grazie!
da weareblind
mer feb 14, 2018 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete
Risposte: 8
Visite : 865

Re: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete

Io, a Milano, ho sempre considerato solo portate. La norma è chiara. Mai mi hanno avanzato richieste diverse. Viceversa, i mc presenti nei tubi concorrono, ove necessario al carico di incendio. Io ho sempre portato l'attività 1 se sopra soglia, insieme alla 74, perché la norma non dice "solo in indu...
da weareblind
mer feb 14, 2018 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Abbassamento classe di compartimento
Risposte: 6
Visite : 564

Re: Abbassamento classe di compartimento

Porta pazienza, ma DOVE, nella norma, è data facoltà ai VV.F. di non accettare una SCIA per modifica senza aggravio (senza aggravio a mio giudizio)?
da weareblind
mer feb 14, 2018 13:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Risposte: 8
Visite : 867

Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015

Nelle falegnamerie vi sono praticamente sempre lavorazioni che producono sagatura e polvere più o meno fine. L'aspirazione localizzata è necessaria e tutte le macchine moderne prevedono attacchi per il collegamento ai sistemi centralizzati. Ma ditemi qual'è la falegnameria dove non ci sono strati d...
da weareblind
mer feb 14, 2018 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: incremento dell'affollamento e aggravio
Risposte: 7
Visite : 965

Re: incremento dell'affollamento e aggravio

Scusa,l'Allegato IV ti permette di entrare nelle "modifiche non sostanziali", da far vedere all'atto del rinnovo. Ma lo step successivo (come da mio post immediatamente precedente il tuo, in effetti) è la "modifica senza aggravio", che può avere tenore anche più pesante, da inviarsi con SCIA. Lì, no...
da weareblind
mer feb 14, 2018 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Abbassamento classe di compartimento
Risposte: 6
Visite : 564

Re: Abbassamento classe di compartimento

Ciao, nessuno dei due. Negozio progettato nel 2000, richiesta sopralluogo 2011. Adesso se faccio variante devo applicare il DM 2010 sui negozi, e assolutamente non rispetto le vie di fuga (che, nel caso, sono ridicole; affollamento ufficio 1 persona, magazzino 1 persona, carico < 100 MJ/mq, ma non r...
da weareblind
mar feb 13, 2018 21:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Abbassamento classe di compartimento
Risposte: 6
Visite : 564

Abbassamento classe di compartimento

Negozio+magazzino 1000 mq Situazione: un collega progetta, "gettando R/EI120 a piene mani". Stato di fatto: carico di incendio < 100 MJ/mq, parete divisoria dal vicino EI30 e strutture portanti R30. Progetto approvato con proposta progettuale 120, come dicevo, resistenza stato di fatto 30. Carico re...
da weareblind
mar feb 13, 2018 21:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Risposte: 8
Visite : 867

Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015

Io, nelle analisi ATEX, oltre al solito "pacchetto regalo standard", applico la UNI EN 12779:2016 - Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Sistemi fissi di estrazione di trucioli e polveri - Requisiti di sicurezza
da weareblind
mar feb 13, 2018 20:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero di vie di esodo e Codice
Risposte: 4
Visite : 611

Re: Numero di vie di esodo e Codice

Io pure, grazie.
da weareblind
lun feb 12, 2018 21:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero di vie di esodo e Codice
Risposte: 4
Visite : 611

Numero di vie di esodo e Codice

Buonasera, riflessione (e caso pratico). Magazzino con 3 US contrapposte da 90x210 cm, percorso esodo max 16 m, classe A2. Tabella S.4-8 mi dice 1 via di esodo indipendente. S.4.8.3 c.2 lettera b) chiede almeno una US da 120 cm SOLO SE S.4-8 ne chiede 3? In altre parole, le 3 US da 90 per me vanno b...
da weareblind
lun feb 12, 2018 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Risposte: 8
Visite : 867

Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015

Tendenzialmente pure io. Dico "tendenzialmente" perché alcune lavorazioni industriali del legno sono molto più pericolose, soprattutto per granulometria.
da weareblind
dom feb 11, 2018 20:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni già certificate dai VVF e Codice
Risposte: 3
Visite : 416

Re: Prestazioni già certificate dai VVF e Codice

Ok, come pensavo. Chissà, uso il codice e vedo come butta? Perché ormai ci faccio tutto, e non usarlo mi pesa :lol:

Ah, scusa. Io non ho le vecchie certificazioni. Ho il CPI, ma non i CERT REI.
da weareblind
dom feb 11, 2018 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni già certificate dai VVF e Codice
Risposte: 3
Visite : 416

Prestazioni già certificate dai VVF e Codice

Buonasera, domanda: ho un CPI già rilasciato (CAT C) e strutture R/EI120. Progetto eseguito secondo norma pre Codice (2004), SCIA pure, CPI pure. Non furono fatti da me. Non ho documenti che attestino la resistenza. Faccio ora una variante, in forza del D.M. 9/3/2007 art.4 c.4. 1) La variante è un a...
da weareblind
dom feb 11, 2018 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
Risposte: 9
Visite : 1090

Re: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico

Uhm, però questo è un trattamento fisico? Docce, vasche relax... a me pare puro svacco. Ma il confine è molto labile.
da weareblind
dom feb 11, 2018 13:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
Risposte: 9
Visite : 1090

Re: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico

Ahahahhahahhahahhahhahahhahahahahahah. Veniamo al punto. Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Può essere...
da weareblind
sab feb 10, 2018 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIVERBIO CON COLLEGA - ESODO
Risposte: 11
Visite : 1120

Re: DIVERBIO CON COLLEGA - ESODO

Appunto. Come sopra scritto, io applico i decreti di prevenzione incendi. Ti serve altro? Ben felice, me lo dici che lo preventivo. Se no, non tocca a me.
da weareblind
sab feb 10, 2018 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaier per aerotermi, esterne - Att Officina - Aggravio rischio ?
Risposte: 7
Visite : 958

Re: Caldaier per aerotermi, esterne - Att Officina - Aggravio rischio ?

Come Terminus. SCIA per modifica senza aggravio, con breve relazione, progetto e conformità metano.
da weareblind
ven feb 09, 2018 22:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIVERBIO CON COLLEGA - ESODO
Risposte: 11
Visite : 1120

Re: DIVERBIO CON COLLEGA - ESODO

Il DM è appunto un decreto, la circolare è un consiglio. Inoltre la circolare è per luoghi di lavoro, questa autorimessa è condominiale? Infine, e in generale, ognuno fa il suo. Io progetto antincendio, affari di altri se volevano anche progettazione antincendio per disabilitá, me lo chiedevano in f...
da weareblind
mer feb 07, 2018 12:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posatore libero cittadino
Risposte: 7
Visite : 841

Re: Posatore libero cittadino

Eh no, lì manca un requisito legale cogente. Ci mancherebbe. Questo è un parquet di palestra cittadina, campo da basket. 120 posti a sedere, percorso esodo 15 metri... insomma una micro realtà. Il posatore è un pensionato ex lavoratore, la comunità cerca di aiutarsi.
da weareblind
mer feb 07, 2018 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scadenza Scia
Risposte: 10
Visite : 1055

Re: Scadenza Scia

L'Enzo, assolutamente si. La posizione del "tutto insieme o nulla" è fortemente superata, e giustamente. Io, e tutti i colleghi che conosco in Lombardia, Friuli, Piemonte, Liguria e Toscana, dove opero, "sciano" separatamente senza problemi. Io l'ho fatto almeno almeno già 100 volte. E non vedo perc...