La ricerca ha trovato 3778 risultati

da weareblind
mer giu 04, 2025 21:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Risposte: 17
Visite : 525

Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI

Le responsabilità sono sempre dell'esercente. Ma come entrano, senza SCIA? Il proprietario ha già affittato e sono già dentro?
Nota: se non si genera un nuovo fascicolo, la pratica è in capo alla proprietà. In tal caso ne risponde anche essa.
da weareblind
mer giu 04, 2025 21:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Risposte: 5
Visite : 329

Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?

Allora non hai classificazione, ma solo valutazione delle contromisure per rischio specifico come da elenco V.1.
da weareblind
mer giu 04, 2025 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio a Viterbo
Risposte: 4
Visite : 360

Re: Incendio a Viterbo

Eh... mi viene in mente la Italpannelli.
da weareblind
mer giu 04, 2025 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Risposte: 17
Visite : 525

Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI

Situazione tipica, certamente non aggravio immediato. L'affittuario adatta la parte che si affitta lui, in conformità al progetto globale sciato a grezzo e alla norma applicata (Codice o D.M. 22/2/2006) per il progetto globale. Chiaramente ciò va notificato, ed è un lavoraccio.
Ho con goduria ...
da weareblind
mer giu 04, 2025 19:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ludoteca Attività 65
Risposte: 5
Visite : 439

Re: Ludoteca Attività 65

La circolare è superata dal Codice e riguardava “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", che non è il tuo caso.
Esattamente per una ludoteca ho ottenuto parere e mandato SCIA nel dicembre 2024, vale il capitolo S.1 del Codice
da weareblind
mer giu 04, 2025 19:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Risposte: 5
Visite : 329

Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?

Hai carrelli con batterie al litio?
da weareblind
mer giu 04, 2025 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Risposte: 5
Visite : 329

Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?

No. Io uso la CEI EN 62485-3 maggio 2016 batterie di trazione e faccio sempre la classificazione + DPE.
da weareblind
mer giu 04, 2025 12:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 12.1.A Deposito gasolio
Risposte: 13
Visite : 676

Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

A rigore e a prescindere, comunque a tutela dell'edificio, la norma chiede distanza dallo stesso. Per me non si può.
da weareblind
mer giu 04, 2025 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 12.1.A Deposito gasolio
Risposte: 13
Visite : 676

Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio


OK se capisco bene:
il mio caso è il 13.1.A e si applica il DM 22/11/2017.
A meno che, trattandosi di azienda agricola, non è soggetto. Ma in tal caso, a prescindere dal fatto che non sia soggetto, si deve rispettare ugualmente il DM? :roll:


Certo, l'esenzione è sulla pratica amministrativa ...
da weareblind
mer giu 04, 2025 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 13.1.A
Risposte: 23
Visite : 866

Re: Attività 13.1.A

cmorante ha scritto: mar giu 03, 2025 15:52 Se sono rispettate le distanze di sicurezza tra i depositi e le varie prescrizioni, io li ho sempre considerati come due attività 13.1.A.
Esatto.
da weareblind
mer giu 04, 2025 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canali porta cavi EI30 per esterno
Risposte: 3
Visite : 301

Canali porta cavi EI30 per esterno

Scusate, ricordavo (ma non trovo) una discussione dove vennero proposte delle soluzioni già sul mercato.
Usate mai canali EI30 per cavi, per FTV, in esterno?
Grazie.
da weareblind
lun giu 02, 2025 20:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 13.1.A
Risposte: 23
Visite : 866

Re: Attività 13.1.A

Esclusivamente 13.1.A.
Hanno una declaratoria dedicata, più di così... 12 è per depositi, non distributori.
da weareblind
lun giu 02, 2025 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 13.1.A
Risposte: 23
Visite : 866

Re: Attività 13.1.A

Due attività, come capita sempre quando si riesce a mettere distanza di sicurezza tra diversi centri di pericolo e che quindi devono essere esaminati separatamente per quanto riguarda le loro contromisure, vale così anche per caldaie a cielo libero piuttosto che trasformatori in olio della tensione.
da weareblind
lun giu 02, 2025 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Risposte: 21
Visite : 1876

Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?

Antecedenti al codice sì, successivi al codice no, e soprattutto certamente non in compartimenti dove il carico di incendio eccede pesantemente la resistenza al fuoco delle strutture. Io ho parecchi custodi ma all'interno di edifici dove il capannone principale, sia esso magazzino o produzione, ha ...
da weareblind
lun giu 02, 2025 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Risposte: 21
Visite : 1876

Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?

Non per via conforme. Forse per via alternativa, con curva naturale e opportuna simulazione.
da weareblind
sab mag 31, 2025 08:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 62
Visite : 8041

Re: Nuova guida fotovoltaico

CEI 62485-2
da weareblind
lun mag 26, 2025 19:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica < 116 kW e compartimentazioni REI
Risposte: 3
Visite : 1348

Re: Centrale termica < 116 kW e compartimentazioni REI

Sì, ma in base al carico di incendio e basta, non in base al D.M. 8/11/2019.
da weareblind
lun mag 26, 2025 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 58 - è soggetta se portatile?
Risposte: 4
Visite : 1086

Re: Attività 58 - è soggetta se portatile?

Ciao non mi ricordo più :shock:
da weareblind
ven mag 23, 2025 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica < 116 kW e compartimentazioni REI
Risposte: 3
Visite : 1348

Re: Centrale termica < 116 kW e compartimentazioni REI

Mai fatto così in produzione, e con attività sopra i 116 kW.
Aerazione verticale, rilevazione gas metano con chiusura elettrovalvola e sgancio elettrico, classificazione aree e DPE, resistenza come da carico di incendio.
da weareblind
mer mag 21, 2025 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CT con caldaia molto datata
Risposte: 22
Visite : 6106

Re: SCIA CT con caldaia molto datata

E' fattibile, ma in un caso che mi capitò di alte dimensioni feci realizzare un telaio portante per due serrande accoppiate e appunto ne misi due.
da weareblind
lun mag 19, 2025 19:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Risposte: 5
Visite : 1762

Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori

Ciao, ma non è obbligatorio che l'ascensore sia in vano protetto. Può essere parte del comparto in cui opera.
da weareblind
ven mag 16, 2025 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VRI in una diga
Risposte: 0
Visite : 2199

VRI in una diga

Diga in costruzione. Coronamento 150 m altezza 80 m.
La diga presenta un unico accesso in cima, sul coronamento. C'è una prima scala a chiocciola, larga 1,8 m, poi 20 m di corridoio, poi una seconda scala a chiocciola che scende di 60 m, larga 2,6 m. Poi un unico locale, il locale Dose Ecologica (DE ...
da weareblind
ven mag 16, 2025 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Voltura nuovo amministratore
Risposte: 23
Visite : 6244

Re: Voltura nuovo amministratore

Resta la forma ma non la sostanza. Se accade qualcosa è responsabilità di ogni singolo proprietario.
da weareblind
ven mag 16, 2025 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Segnaletica punto di raccolta su pubblica via
Risposte: 7
Visite : 2530

Re: Segnaletica punto di raccolta su pubblica via

stfire ha scritto: ven mag 16, 2025 08:12 e allora lo metti sul muro dell'edificio con un cartello aggiuntivo personalizzato che spiega che è sul lato opposto per esempio.
io per ste cosette non mi complico la vita
Concordo.
da weareblind
sab mag 10, 2025 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUMERO DI ADDETTI
Risposte: 6
Visite : 4309

Re: NUMERO DI ADDETTI

Io sarei anche d'accordo, però il chiarimento 0007392 del 30/5/2014, per la voce 54, che usa la stessa parola "addetti", specifica che: il termine “addetto” dovrebbe ritenersi riferito alla specificità richiamata nella formulazione dell’attività soggetta, ossia di chi è preposto all’officina ...
da weareblind
gio mag 08, 2025 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contenitori distributori mobili oltre 9 mc
Risposte: 3
Visite : 3472

Re: Contenitori distributori mobili oltre 9 mc

Terminus ha scritto: gio mag 08, 2025 08:28 Secondo me no.
9mc è il limite del singolo deposito (che può essere costituito da un CDM o da più CDM), se li distanzi di 5m hai due depositi distinti, quindi due attività di cat.A.
Ma questa è un'altra cosa che può dipendere dal funzionario/comando in cui ti imbatti.
Concordo.
da weareblind
mer mag 07, 2025 12:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 51
Risposte: 3
Visite : 3270

Re: Attività 51

Basta saldare, a prescindere dal tipo di saldatura.
da weareblind
mar mag 06, 2025 20:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con progetto non a norma
Risposte: 8
Visite : 3920

Re: SCIA con progetto non a norma

Vero, ma io assevero impianti protezione attiva ed elementi portanti riqualificati. Non il resto. Che posso pure non vedere proprio, non è nella mia commessa.
da weareblind
mar mag 06, 2025 20:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità massima deposito gasolio - DM 13-07-2011
Risposte: 17
Visite : 5062

Re: Capacità massima deposito gasolio - DM 13-07-2011


mi aggrego a questo thread per chiedere la vostra opinione.
gruppo elettrogeno sopra soglia con cisterna di gasolio (interrata) sopra soglia (10.000 litri).
son due attività, o una sola attività? intendo proprio ai fini della modulistica e dei bollettini VVF, perchè è ovvio che sulle tavole e ...
da weareblind
mar mag 06, 2025 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica
Risposte: 3
Visite : 3249

Re: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica

Attività 74.3.C 100%. Per me anche 1, ma tanto la devi progettare per forza, cambia solo il bollettino.
Applichi il D.M. 8/11/2019 per tutto quello che è possibile, per analogia. Più i decreti per il trasporto metano industriale.
da weareblind
mar mag 06, 2025 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Risposte: 10
Visite : 4057

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA


d'accordo, vale il TUS
io per le porte in questione faccio come ho detto
indico 2 m in progetto e poi si vedrà

colleghi, poi però seguitelo sempre il TUS !
non che mi fate trovare stabilimenti senza porte da 120 cm dove il TUS lo impone ! :D
e 120 cm senza tolleranza!

Io del TUS me ne sbatto ...
da weareblind
lun mag 05, 2025 19:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF
Risposte: 6
Visite : 2906

Re: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF

Esatto. Lo diceva anche Padoa Schioppa.
da weareblind
lun mag 05, 2025 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con progetto non a norma
Risposte: 8
Visite : 3920

Re: SCIA con progetto non a norma

Io sì. A me chiedono di asseverare impianti di protezione attiva e elementi portanti riqualificati.
Poi, giustamente, mandi una comunicazione scritta su cosa non ti torna, e la palla la passi al committente.
Io rinnoverei comunque per avere una copertura, e avere il tempo di sistemare quello che ...
da weareblind
lun mag 05, 2025 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF
Risposte: 6
Visite : 2906

Re: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF

Purtroppo 1008.
Anche solo usare 9494 per capitolo S.8, idem.
da weareblind
sab mag 03, 2025 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 11983

Re: Livello di prestazione V

Concordo. Il tutto si gioca sui concetti di ambito / comparto / attività.
da weareblind
sab mag 03, 2025 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 11983

Re: Livello di prestazione V


Non credo.
Il Liv V con la spk esteso all'intera attività (e qui io leggo compartimento e mi sembra di non essere il solo) serve per controllare il focolaio di incendio e ridurre la velocità di sviluppo dello stesso, da qui l'abbuono su Rvita.

Anche per me è tutto ragionato a comparti. SPK LVL 5 ...
da weareblind
mer apr 30, 2025 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito acetilene valutazione peso
Risposte: 4
Visite : 2755

Re: Deposito acetilene valutazione peso

Esatto.
da weareblind
sab apr 26, 2025 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verniciatura 14.2.C con forni con bruciatore a gas
Risposte: 6
Visite : 2950

Re: Verniciatura 14.2.C con forni con bruciatore a gas

Non credo, i progetti di prevenzione incendi vanno ESTESI a TUTTO, non alle 80 attività. È il parere che va abolito.
da weareblind
sab apr 26, 2025 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Risposte: 10
Visite : 4057

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Sì, io farei così.
da weareblind
sab apr 26, 2025 13:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione con centrale termica >35kW
Risposte: 10
Visite : 4489

Re: Comunicazione con centrale termica >35kW

Ii proporrei il ciclo produttivo, saltando il DM.
da weareblind
sab apr 26, 2025 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Determinazione della piastra radiante
Risposte: 16
Visite : 5426

Re: Determinazione della piastra radiante


Poi, devo ammettere che non ho mai verificato il qf di un cappotto su un edificio civile per calcolare la piastra radiante e la relativa distanza di separazione da opere da costruzione. Per edifici civili, il cui carico di incendio statistico si attesta sotto i 600 MJ/m² ho sempre interposto ...
da weareblind
sab apr 26, 2025 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Determinazione della piastra radiante
Risposte: 16
Visite : 5426

Re: Determinazione della piastra radiante

etec83 ha scritto: ven apr 25, 2025 12:16 La prima cosa che mi hanno insegnato è non fare quesiti che non offrono alcun vantaggio.
Ahahahahahah
da weareblind
sab apr 26, 2025 13:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verniciatura 14.2.C con forni con bruciatore a gas
Risposte: 6
Visite : 2950

Re: Verniciatura 14.2.C con forni con bruciatore a gas

Come centro di pericolo va progettato pure lui, quindi tanto vale farlo pagare al cliente.
Io poi abolire i permessi VV.F...
da weareblind
gio apr 24, 2025 23:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verniciatura 14.2.C con forni con bruciatore a gas
Risposte: 6
Visite : 2950

Re: Verniciatura 14.2.C con forni con bruciatore a gas

Per me anche la 1, superi i 25 Nmc/h.
Tanto è solo un fatto di pagamento.
da weareblind
gio apr 24, 2025 23:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Determinazione della piastra radiante
Risposte: 16
Visite : 5426

Re: Determinazione della piastra radiante

E non A1? Ah può ben essere.
da weareblind
gio apr 24, 2025 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesito su reazione al fuoco vernici intumescenti
Risposte: 7
Visite : 3850

Re: Quesito su reazione al fuoco vernici intumescenti

Ignifugo attiene alla classe di reazione al fuoco. Intumescente alla capacità di riqualificare la struttura protetta rispetto alla resistenza.
Se un paragrafo della RTO+RTV chiede anche reazione, devi produrre anche DICH PROD.
da weareblind
gio apr 24, 2025 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di alluminio | Carico di incendio
Risposte: 5
Visite : 1995

Re: Deposito di alluminio | Carico di incendio

Terminus ha scritto: gio apr 24, 2025 12:08 Certamente. A patto di non avere polveri di alluminio.
Concordo.
da weareblind
gio apr 24, 2025 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione con centrale termica >35kW
Risposte: 10
Visite : 4489

Re: Comunicazione con centrale termica >35kW

Il locale esterno è tale se ha sua struttura portante. Se crolla, crolla solo lui. Se crolla il capannone, non crolla lui.
Quindi il tema non è tanto dargli una definizione, quanto vedere effettivamente quale è il caso.
Però il tuo è impianto da ciclo produttivo, se ben capisco: questo ti fa uscire ...
da weareblind
gio apr 24, 2025 18:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Determinazione della piastra radiante
Risposte: 16
Visite : 5426

Re: Determinazione della piastra radiante

Tom Bishop ha scritto: gio apr 24, 2025 15:43 I Pannelli prefabbricati anche alleggeriti hanno classe di reazione al fuoco 1.
Sì? Mi sono perso, perchè?
Tom Bishop ha scritto: gio apr 24, 2025 15:43 Piuttosto i tamponamenti di sandwich (qualsiasi genere, anche lana minerale) rappresentano un bel problema.
Mi sono perso di nuovo... :shock: