La ricerca ha trovato 1512 risultati

da weareblind
mar nov 10, 2020 08:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Da quale grado alcolico considerare infiammabile
Risposte: 9
Visite : 817

Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Ciao, lo uso, ma per i comparti deposito, ci sono chiaramente anche loro. DM 18/5/1995: "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche". 1.3. Campo di applicazione Le presenti norme si applicano ai depo...
da weareblind
lun nov 09, 2020 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Da quale grado alcolico considerare infiammabile
Risposte: 9
Visite : 817

Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

La 12 ho il DM 1934, quella diciamo che in buona parte è normata, e poi V1, sì. Grazie, mi torna.
da weareblind
lun nov 09, 2020 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Da quale grado alcolico considerare infiammabile
Risposte: 9
Visite : 817

Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Non apro una nuova discussione, riprendo questa. Distilleria da progettare per una variante importante e complessiva. Attività soggette 10.2.C - 34.2.C - 70.2.C - 70.1.B. Nel 2016 le 10, 34 e 70 furono progettate secondo elenco del D.M. 7/8/2012 con D.M. 10/3/1998. All'epoca era facoltativo, adesso ...
da weareblind
lun nov 09, 2020 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione depositi esterni e silos
Risposte: 10
Visite : 521

Re: Distanza di separazione depositi esterni e silos

Falegnamerie che seguo io TUTTE con progetto e installazione impianto rilevazione scintille nel condotto di aspirazione, cui segue lo spegnimento automatico asservito alla rilevazione, cui segue altra rilevazione per verifica. E allagamento manuale del silos. Ma: adesso seguo delle porcilaie con gro...
da weareblind
ven nov 06, 2020 21:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Firma impianto rivelazione e segnalazione incendi
Risposte: 4
Visite : 345

Re: Firma impianto rivelazione e segnalazione incendi

Eh? La progettazione è appannaggio degli iscritti al proprio albo / ordine, in base alle competenze.
da weareblind
ven nov 06, 2020 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione depositi esterni e silos
Risposte: 10
Visite : 521

Re: Distanza di separazione depositi esterni e silos

Discussione interessante, ma... il mondo della produzione ha centinaia di migliaia di silos o simili a poca distanza dai muri dei fabbricati produttivi. Sono essi stessi parte del ciclo di produzione. Mai verificato nulla da nessuna parte.
da weareblind
mar nov 03, 2020 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parquet a scuola
Risposte: 3
Visite : 279

Re: Parquet a scuola

Ah! A questo non avevo pensato. "Rivestimenti lignei" non a pavimento, se no è parquet, dici?
da weareblind
mar nov 03, 2020 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parquet a scuola
Risposte: 3
Visite : 279

Parquet a scuola

Buonasera a tutti, In una scuola materna già costruita e dotata di parere, devo provvedere a SCIA. Mi trovo parquet quasi ovunque, tolti bagni e cucina. Quindi atrio ingresso, aule, corridoi. Il parquet ha prova di reazione al fuoco classe 1 e corretta posa. D.M. 26/8/1992 - 3.1. Reazione al fuoco d...
da weareblind
mar nov 03, 2020 14:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata
Risposte: 12
Visite : 516

Re: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata

Pensavo volessi andare avanti senza Codice. Con Codice sì, livello I.
Ho finito stamattina il progetto per una serie di silos per porcilaie, e mangimificio: tutto I.
da weareblind
mar nov 03, 2020 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata
Risposte: 12
Visite : 516

Re: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata

Variante sì, ma è inapprovabile. 1.200 MJ/mq per un tendone è impossibile. Scendere fino a 100 MJ/mq ne fa decadere l'utilità. E il tendone non è proteggibile.
Cosa pensi di fare? Ciao!
da weareblind
mar nov 03, 2020 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata
Risposte: 12
Visite : 516

Re: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata

Livello II per D.M. 9/3/2007 vuol dire R30 o carico incendio inferiore a 100 MJ/mq.
Altro approvato è stato approvato in difformità alla norma, se non in deroga. Quindi asseveri qualcosa di vietato. Ma il C.I. è superiore a 100 MJ/mq?
da weareblind
lun nov 02, 2020 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TEMPI DI LEGGE EMISSIONE PARERE IN CASO DI INTEGRAZIONI
Risposte: 8
Visite : 394

Re: TEMPI DI LEGGE EMISSIONE PARERE IN CASO DI INTEGRAZIONI

Oggi ho una richiesta di integrazione per una SCIA luglio 2019.
da weareblind
lun nov 02, 2020 07:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TEMPI DI LEGGE EMISSIONE PARERE IN CASO DI INTEGRAZIONI
Risposte: 8
Visite : 394

Re: TEMPI DI LEGGE EMISSIONE PARERE IN CASO DI INTEGRAZIONI

Ok la norma, ma tanto è carta straccia. Ci mettono quello che ci mettono.
da weareblind
mar ott 27, 2020 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pellet in albergo
Risposte: 2
Visite : 219

Re: pellet in albergo

Non è a fiamma libera?
da weareblind
dom ott 25, 2020 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa privata
Risposte: 10
Visite : 604

Re: Autorimessa privata

Sì, presentare.
da weareblind
sab ott 24, 2020 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 51
Visite : 8801

Re: Larghezza minima scala

Prendiamo un profilo A3, scala per diversi piani, ma comunque parametro S.4-29 5,5 mm/persona, alzata e pedata standard. Vari piani serviti, diciamo però primo e secondo, con affollamenti sommatoria entro 300 persone. Calcolo S.4.8.8.1 comma 2, e mi ritrovo meno di 90 cm. S.4.8.8 comma 2 però mi chi...
da weareblind
sab ott 24, 2020 09:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 51
Visite : 8801

Re: Larghezza minima scala

Direi di sì per locali tecnologici con accesso esclusivo a personale tecnico. E magari un minimo di procedure di gestione (es. mai da soli, o uomo presente, ecc.).
da weareblind
ven ott 23, 2020 20:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA CON CODICE
Risposte: 6
Visite : 396

Re: AUTORIMESSA CON CODICE

Sì, io riportato la versione attuale della norma.
da weareblind
ven ott 23, 2020 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA CON CODICE
Risposte: 6
Visite : 396

Re: AUTORIMESSA CON CODICE

Ecco, mi pare innaturale ma così è stato espresso da un funzionario in corso online pochi giorni fa, che ho seguito. Esattamente autorimessa e codice. V.6.3 comma 1 lettera c c. in relazione alle quote massima e minima dei piani h dell'autorimessa; nel caso di autorimesse miste, la quota massima coi...
da weareblind
ven ott 23, 2020 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorsi ciechi in attività espositiva.
Risposte: 4
Visite : 298

Re: Percorsi ciechi in attività espositiva.

No beh, secondo è ammesso anche utilizzare le 25 pp/settimana e comunque mai superiore a 50 persone contemporaneamente. Paragrafo S.4.6.2 comma 2. Potresti dimensionare le US con 116 persone e poi dire, tramite dichiarazione firmata del titolare dell'attività, che l'affollamento massimo sarà pari a...
da weareblind
ven ott 23, 2020 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Antincendio interrato condominio
Risposte: 27
Visite : 886

Re: Antincendio interrato condominio

Se la rampa è scoperta, e finisce scoperta, e dalla superficie piana scoperta accedi a due superfici coperte a destra e sinistra, non si sommano. Se entrambe inferiori a 300 mq, attività non soggetta. 1) E' l'autorimessa che è soggetta, non la cantina (a meno che il condominio superi i 24 metri). Si...
da weareblind
ven ott 23, 2020 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorsi ciechi in attività espositiva.
Risposte: 4
Visite : 298

Re: Percorsi ciechi in attività espositiva.

Ciao e grazie. Vero, ma per esposizione la norma mi direbbe 0,2 p/mq. Io in relazione posso largamente dimostrare i 25/settimana, ma mi chiedevo per le tabelle se devo usare i 116 teorici contemporanei o i 25 settimanali. La risposta è ovviamente la prima, ma un po' di perplessità... Tra l'altro: B3...
da weareblind
ven ott 23, 2020 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorsi ciechi in attività espositiva.
Risposte: 4
Visite : 298

Percorsi ciechi in attività espositiva.

Attività di sola esposizione 580 mq piano terra, due US 120 cm e 180 cm. Alta gamma, porte di massimo profilo. Si entra solo accompagnati, affollamento settimanale registrato (li registrano tutti) 25 persone :lol: Affollamento teorico 0,2 persone/mq, quindi 116 persone. Con le US nessun problema. Ta...
da weareblind
mer ott 21, 2020 21:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse - carico d'incendio
Risposte: 7
Visite : 470

Re: Autorimesse - carico d'incendio

Sì, molto utile.
da weareblind
mer ott 21, 2020 21:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: officina riducibile < 300 mq
Risposte: 15
Visite : 773

Re: officina riducibile < 300 mq

Siccome siamo dei cialtroni, dipende. Se il Comune non aderisce a Impresainungiorno.gov, la domanda "ma sei soggetto a prevenzione incendi" potrebbe non essere fatta. Quando il SUAP è affiliato, invece, prima si inserisce il codice ATECO, poi si parte. E, se è autofficina o autocarrozzeria, ti viene...
da weareblind
mar ott 20, 2020 13:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene
Risposte: 6
Visite : 332

Re: Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene

Ancora grazie.
Oggi un collega progettista, riletta la UNI 9795, non ha trovato spazio per accettare un ritardo nella partenza degli allarmi ottico acustici per l'impianto intero.
Mi devo leggere bene la norma, grazie ancora.
da weareblind
lun ott 19, 2020 20:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene
Risposte: 6
Visite : 332

Re: Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene

Ronin ha scritto:
lun ott 19, 2020 20:49
noi ci siamo sempre ispirati alla RT alberghi, dove vengono suggeriti tempi per entrambi gli intervalli (5 min 1 rivelatore, 2 min più rivelatori, pulsante immediato)
Grazie, me lo leggo. Albergo ancora più critico.
da weareblind
lun ott 19, 2020 20:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene
Risposte: 6
Visite : 332

Re: Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene

Ma quindi:
1) è fattibile;
2) il tempo dipende dalla VRI?
Non ci sono riferimenti, anche per simulazioni di ingegneria antincendio?
da weareblind
lun ott 19, 2020 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene
Risposte: 6
Visite : 332

Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene

Buonasera a tutti, non sono un progettista di impianto e vorrei chiarirmi un punto. Impianto UNI 9795 che rileva del fumo, con un solo sensore o barriera. Vedo molti progetti approvati con segnalazione solo in posto presidiato (es. cassa di negozio), addetti della squadra che vanno a vedere cosa è s...
da weareblind
lun ott 19, 2020 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV autorimessa - classificazione abitazione
Risposte: 9
Visite : 646

Re: RTV autorimessa - classificazione abitazione

L'autorimessa è sì pertinenza, chiaro, ma lei è soggetta e il condominio no. Giustamente la taverna è pertinenza della abitazione (ma allora anche le cantine, e allora non è un TM1) e non dell'autorimessa. Se il condominio è "altra attività" rispetto all'autorimessa, ho l'obbligo sempre di filtro ve...
da weareblind
lun ott 19, 2020 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV autorimessa - classificazione abitazione
Risposte: 9
Visite : 646

Re: RTV autorimessa - classificazione abitazione

Scusate, ma il capitolo V6 cambierà totalmente a breve. Per SA privata, HB 12 m, AB 5000 mq, basta una porta tagliafuoco EI60 per interrato. La taverna - ma anche la via di esodo in vano scala, per dire - è da considerarsi verso pertinenza dell'autorimessa? Direi di sì, se l'autorimessa serve il con...
da weareblind
dom ott 18, 2020 20:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cosa applico per showroom
Risposte: 2
Visite : 226

Re: Cosa applico per showroom

Nessun problema, una riflessione.
da weareblind
dom ott 18, 2020 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cosa applico per showroom
Risposte: 2
Visite : 226

Cosa applico per showroom

Ciao a tutti, attività 69. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda > 400 m 2 comprensiva dei servizi e depositi. Ho uno showroom senza vendita. D.M. 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incen...
da weareblind
dom ott 18, 2020 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV autorimessa - classificazione abitazione
Risposte: 9
Visite : 646

Re: RTV autorimessa - classificazione abitazione

Eh bravo ahhahahhahha approvo, stessa idea.
da weareblind
sab ott 17, 2020 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV autorimessa - classificazione abitazione
Risposte: 9
Visite : 646

RTV autorimessa - classificazione abitazione

Scusate, ma la comunicazione tra autorimessa e abitazione (taverna) come la considero? Non è alcuno dei seguenti. TA: aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli; TZ: aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa. I locali adibiti a manutenzione e riparazioni autoveicoli non possono av...
da weareblind
gio ott 15, 2020 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse - carico d'incendio
Risposte: 7
Visite : 470

Re: Autorimesse - carico d'incendio

Io ho appena considerato 9000 MJ/automezzo.
da weareblind
mar ott 13, 2020 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: officina riducibile < 300 mq
Risposte: 15
Visite : 773

Re: officina riducibile < 300 mq

No, è superficie di comparto. Non basta transennare.
da weareblind
lun ott 12, 2020 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FINO A QUANDO E' IN VIGORE DM 10/03/1998?
Risposte: 10
Visite : 814

Re: FINO A QUANDO E' IN VIGORE DM 10/03/1998?

Anche di chi va col Copi. E' integrativo di quello non già lì previsto.
da weareblind
sab ott 10, 2020 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FINO A QUANDO E' IN VIGORE DM 10/03/1998?
Risposte: 10
Visite : 814

Re: FINO A QUANDO E' IN VIGORE DM 10/03/1998?

Verrà, quando non si sa.
da weareblind
sab ott 10, 2020 19:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra
Risposte: 3
Visite : 495

Re: Palestra

Come dice Etec, si applica D.M. 10/3/98.
da weareblind
sab ott 10, 2020 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Unico fabbricato, due depositi, imprese diverse
Risposte: 1
Visite : 377

Re: Unico fabbricato, due depositi, imprese diverse

Ritengo assolutamente di no.
1) Io non so realtà cosa c'è nel vicino, quanto ce n'è, cosa fa.
2) In ogni caso è un suo problema, amministrativo e tecnico.
3) La mia pratica mi tutela. Gli elementi R/EI dal mio lato sono certificati, dal suo non mi interessa.
da weareblind
gio ott 08, 2020 07:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FINO A QUANDO E' IN VIGORE DM 10/03/1998?
Risposte: 10
Visite : 814

Re: FINO A QUANDO E' IN VIGORE DM 10/03/1998?

La sua riscrittura gira credo da 5 anni. pare non si trovi una quadra. Attento però, credo tu parli del suo utilizzo A FINI DI PARERE DI CONFORMITA'. Ma col D.M. 10/3/1998 si eseguono anche le valutazioni di rischio incendio. Si applica ancora a tutti, ecco perché lo scrivevo. E' SOLO nei progetti c...
da weareblind
mer ott 07, 2020 20:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FINO A QUANDO E' IN VIGORE DM 10/03/1998?
Risposte: 10
Visite : 814

Re: FINO A QUANDO E' IN VIGORE DM 10/03/1998?

Le due cose non sono correlate. Il D.M. 10 marzo 1998 è in vigore per tutti.
da weareblind
mar ott 06, 2020 18:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI ESISTENTI ALLA DATA DEL DM 22/02/2006 E NON SOGGETTI
Risposte: 4
Visite : 419

Re: UFFICI ESISTENTI ALLA DATA DEL DM 22/02/2006 E NON SOGGETTI

I 3 blocchi sono separati non comunicanti.
da weareblind
mar ott 06, 2020 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI ESISTENTI ALLA DATA DEL DM 22/02/2006 E NON SOGGETTI
Risposte: 4
Visite : 419

Re: UFFICI ESISTENTI ALLA DATA DEL DM 22/02/2006 E NON SOGGETTI

Non ti ho ben capito. Servizi, spogliatoi, mensa e cucina non sono uffici. E manco sono comunicanti, leggo.
Gli uffici sono piccoli, non soggetti né ieri né oggi. Nulla da fare.
da weareblind
mar ott 06, 2020 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: proroga scadenza SCIA
Risposte: 7
Visite : 543

Re: proroga scadenza SCIA

Decisamente sì.
da weareblind
mar ott 06, 2020 15:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: proroga scadenza SCIA
Risposte: 7
Visite : 543

Re: proroga scadenza SCIA

No. Non è una autorizzazione o attestato
da weareblind
mar set 29, 2020 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI livello IV ed EFC
Risposte: 7
Visite : 510

Re: IRAI livello IV ed EFC

Problema generale che mi sono posto anche io. S.7.4.4 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 3. Devono essere previste le funzioni secondarie per consentire: a. il controllo e l'avvio automatico di sistemi di protezione attiva, compresi i sistemi di chiusura dei varchi nella compartimen...
da weareblind
ven set 25, 2020 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Note e chiarimenti al Codice
Risposte: 3
Visite : 497

Re: Note e chiarimenti al Codice

Prego, ma io ringrazio l'amico Ugo.
Tradotto in inglese è curioso.