Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 818

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

Ciao Terminus, rispondo a pezzetti. Buon primo maggio! DM 20/12/12 oggi è vigente. Presenti la SCIA oggi. Sì, ma il DM 20/12/2012 non è retro attivo. Quindi me ne disinteresso. SCIA oggi, benissimo, alleghi documenti dell'impianto, conformi alla norma in vigore al momento della sua realizzazione. No...
da weareblind
ven mag 01, 2020 09:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 818

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

Scusami, e il Dich IMP no? Oggi, per impianti fuori DM 37/08 come un Efc, se ti danno progetto 9494 e Dich IMP, come asseveratore chiedi un Cert IMP? Altra cosa se il Dich IMP 2006 forniva certe prestazioni e tu progettista antincendio ne vuoi altre, ma allora questo thread è inutile.
da weareblind
gio apr 30, 2020 21:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 818

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

@weareblind 2) Non devi autorizzarlo ora. Se hai già Dich Imp 2006 a norma FM è a posto. Quindi, nella tua pratica di prevenzione incendi, specifica che hai quell'impianto con Dich Imp realizzato a norme FGM, che nel 2006 andavano bene, essendo un impianto ante DM 37/2008 e non ricadente in L.46/19...
da weareblind
gio apr 30, 2020 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 818

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

1) Appunto consegnavi Dich Imp citando la norma o specifica che preferivi. Avevi scritto che non era ammesso impianto a norma solo FM, ma andava bene invece. 2) Non devi autorizzarlo ora. Se hai già Dich Imp 2006 a norma FM è a posto. Quindi, nella tua pratica di prevenzione incendi, specifica che h...
da weareblind
gio apr 30, 2020 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 818

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

1) No. Nel 2006 lo potevi fare come volevi. Non essendo ancora in regime di D.M. 37/2008, purtroppo eri in regime di L.46/1990, che purtroppo prevedeva gli impianti antincendio solo per edifici civili. Quindi facevi come volevi. E DICH IMP è corretto (pur chiedendo progetto alle spalle). 2) No. Mica...
da weareblind
gio apr 30, 2020 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - velocità caratteristica
Risposte: 17
Visite : 570

Re: Codice - velocità caratteristica

Io ho un 1500, quasi quasi do una limata... :lol:
da weareblind
gio apr 30, 2020 13:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - velocità caratteristica
Risposte: 17
Visite : 570

Re: Codice - velocità caratteristica

Ecco, io sono arrivato esattamente alla domanda di Terminus. E non credo ci sia soluzione migliore dei ragionamenti finora espressi.
da weareblind
gio apr 30, 2020 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - velocità caratteristica
Risposte: 17
Visite : 570

Re: Codice - velocità caratteristica

Grazie, dimenticavo: il carico di incendio specifico di progetto si posiziona in zona 1500 MJ/mq, quindi classe 120, già debitamente certificata (l'attività già possiede CPI). Grazie.
da weareblind
gio apr 30, 2020 09:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - velocità caratteristica
Risposte: 17
Visite : 570

Re: Codice - velocità caratteristica

Uhm, non mi è ancora chiaro, e/o non sono convinto. Provo a spiegarmi. Tabella G.3-2 per avere delta3, riporta quanto segue. - Ambiti con presenza di significative quantità di materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, apparecchiature elettriche e elettroniche, materiali combustibili n...
da weareblind
mer apr 29, 2020 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - velocità caratteristica
Risposte: 17
Visite : 570

Re: Codice - velocità caratteristica

Concordo sulla classificazione basata sulla 12845. La G.3-2 limita l'altezza di impilamento di "significative quantità di materiali combustibili", mentre nel tuo caso non saresti in questa condizione, avendo solo parte degli imballaggi combustibili. E' plausibile che dopo l'innesco il focolaio si s...
da weareblind
mer apr 29, 2020 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - velocità caratteristica
Risposte: 17
Visite : 570

Re: Codice - velocità caratteristica

Come giustamente tu hai classificato il tuo magazzino, in accordo alla UNI EN 12845, ricade nella classe HHS3 di deposito (ST4, M1, non esp., cat.III). Per quel che riguarda l'installazione dell'impianto sprinkler, ammesso che tu valuti la necessità di installarlo, viste le altezze di impilamento (...
da weareblind
mar apr 28, 2020 21:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - velocità caratteristica
Risposte: 17
Visite : 570

Re: Codice - velocità caratteristica

Tipo contenitore per il pesce. Ok. Grazie. Il codice sopra 5 m propone, in una delle ipotesi, già A4, in ogni caso
da weareblind
mar apr 28, 2020 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - velocità caratteristica
Risposte: 17
Visite : 570

Codice - velocità caratteristica

Buonasera a tutti, mi sono soffermato sulla tabella G.3-2. Sono sempre andato sereno su A3 (tolti ambienti produttivi con liquidi infiammabili), ma leggo impilamenti fino a 5 metri. Parlo di un deposito di logistica (ma varrebbe pure per gli scaffali di produzione), altezza 12 metri. A usare l'altez...
da weareblind
gio apr 23, 2020 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO SOTTO TETTOIA
Risposte: 3
Visite : 307

Re: ESODO SOTTO TETTOIA

A3 sì, ne discutemmo insieme in un altro thread, ed esattamente per i motivi addotti da te (film plastico a pallettizzare a massività nulla ed aggredibile su 2 lati, polistirolo di protezione ad altissimo grado di vuoto). Per la tettoia, ti serve continua? Mi spiego: in un caso analogo feci lasciare...
da weareblind
lun apr 20, 2020 21:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVI IN SCADENZA
Risposte: 13
Visite : 605

Re: RINNOVI IN SCADENZA

Ti fai mandare mail e sei giustificato a fare sopralluogo.
da weareblind
lun apr 20, 2020 09:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO - EFC - S.8
Risposte: 9
Visite : 501

Re: DEPOSITO - EFC - S.8

da weareblind
ven apr 17, 2020 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO - EFC - S.8
Risposte: 9
Visite : 501

Re: DEPOSITO - EFC - S.8

Dimensionamento SE3 con 1/25 della superficie in pianta e 10% SE a-b-c.
Aerazione totale 570/25 = 22,8 mq.
Di questi, 2,3 mq a-b-c, come EFC.
Tutte le porte, i portoni, le finestre e i lucernari apribili vanno bene (specificando come si aprono).
Hai fatto il conto al contrario, sugli EFC?
da weareblind
gio apr 16, 2020 18:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pareti REI e rivestimento
Risposte: 5
Visite : 412

Re: Pareti REI e rivestimento

Senti il tecnico commerciale della Knauf, io ho sempre avuto un rapporto molto diretto.
Che regione?
da weareblind
gio apr 16, 2020 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70 - nuovo codice
Risposte: 6
Visite : 301

Re: Attività 70 - nuovo codice

Ma ci mancherebbe.
da weareblind
gio apr 16, 2020 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70 - nuovo codice
Risposte: 6
Visite : 301

Re: Attività 70 - nuovo codice

B2 penso sia un refuso, gli occupanti non hanno familiarità con l'edificio non può essere. Se A2, il capitolo S1 non chiede prestazione, ovvero livello I. Se B2, avrai livello III per tabella S.1-2 vie di esodo (soluzione conforme gruppo GM2) e livello II per tabella S.1-3 per altri locali (soluzion...
da weareblind
mer apr 15, 2020 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
Risposte: 10
Visite : 402

Re: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO

Uhm curioso. Anche io assolutamente andrei con le nuove.
da weareblind
mer apr 15, 2020 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV-8 ATTIVITÀ COMMERCIALE e IRAI
Risposte: 2
Visite : 248

Re: RTV-8 ATTIVITÀ COMMERCIALE e IRAI

Anche secondo me no. L'obbligo dell'EVAC discende dall'obbligo del livello IV (obbligo che non hai), mentre l'allungamento del 15% è legato al solo IRAI livello IV e non alle eventuali ricadute in altre parti della norma.
da weareblind
mer apr 15, 2020 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività Pubblico Spettacolo ed US
Risposte: 10
Visite : 474

Re: Attività Pubblico Spettacolo ed US

Ah ecco perché. Nelle sale > 100 posti aziendali non è richiesto, se fai venire gli esterni... nemmeno se su invito e accompagnati, se liberi di arrivare sì.
Tant'è, giustamente vai sul caso peggiore.
da weareblind
mer apr 15, 2020 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
Risposte: 10
Visite : 402

Re: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO

Molto bene, grazie.
da weareblind
mar apr 14, 2020 21:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività Pubblico Spettacolo ed US
Risposte: 10
Visite : 474

Re: Attività Pubblico Spettacolo ed US

L'art.1 c.2 lettera b) del D.M. 19/8/1996 già li esclude dal campo di applicazione (che è, diciamo, indicativo). 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti. Per me è chiara ...
da weareblind
mar apr 14, 2020 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività Pubblico Spettacolo ed US
Risposte: 10
Visite : 474

Re: Attività Pubblico Spettacolo ed US

Ma perché pubblico spettacolo?
da weareblind
mar apr 14, 2020 19:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a gas e pubblico spettacolo
Risposte: 7
Visite : 298

Re: caldaia a gas e pubblico spettacolo

Sì, ma altre potenze in gioco (1 kW a fuoco circa), e solo in presenza di personale (la caldaia lavora anche in assenza).
Comprensibile.
da weareblind
mar apr 14, 2020 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROGETTAZIONE CASA D'ASTE
Risposte: 10
Visite : 613

Re: PROGETTAZIONE CASA D'ASTE

Se le auto hanno carburante e batteria per me va trattata come autorimessa, quindi con altra norma.
da weareblind
mar apr 14, 2020 15:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: classificazione Rvita A2 o A3
Risposte: 12
Visite : 562

Re: classificazione Rvita A2 o A3

Eh che non c'è risposta. Sono giuste entrambe. Con un po' di paraculismo: se ci stai con A3, vai di A3.
Se non ci stai, scrivi al committente, lo avvisi del problema, vai di A2. Se i VV.F. rognano, hai fatto il tuo.
da weareblind
mar apr 14, 2020 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a gas e pubblico spettacolo
Risposte: 7
Visite : 298

Re: caldaia a gas e pubblico spettacolo

Eh ma è un incrocio... vediamo, copio-incollo i testi. 1) Mi disinteresso in prima battuta del recente DM 8/11/2019, è > 35 kW. Qui ci interessa il DM 19/8/1996 e i suoi chiarimenti. 2) 12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile gassoso dovra...
da weareblind
mar apr 14, 2020 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività Pubblico Spettacolo ed US
Risposte: 10
Visite : 474

Re: Attività Pubblico Spettacolo ed US

Per me si può fare. Una dichiarazione del titolare della pratica che il tendone è aperto e ininfluente durante le aperture servirà. Mi pare del tutto simile, e meno pericoloso, delle dichiarazioni di chiusura a chiave delle US delle discoteche, con obbligo di apertura prima dell'ingresso della prima...
da weareblind
mar apr 14, 2020 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a gas e pubblico spettacolo
Risposte: 7
Visite : 298

Re: caldaia a gas e pubblico spettacolo

Beh no, c'è scritto "anche se di tipo stagno". Ovvero, nemmeno in questo caso, figurati gli altri, dice il legislatore.
da weareblind
mar apr 14, 2020 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serve eseguire il calcolo del carico incendio?
Risposte: 6
Visite : 360

Re: Serve eseguire il calcolo del carico incendio?

Grazie, vedo che torna tutto.
da weareblind
lun apr 13, 2020 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serve eseguire il calcolo del carico incendio?
Risposte: 6
Visite : 360

Re: Serve eseguire il calcolo del carico incendio?

Stessa perplessità.
da weareblind
lun apr 13, 2020 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serve eseguire il calcolo del carico incendio?
Risposte: 6
Visite : 360

Re: Serve eseguire il calcolo del carico incendio?

No, volevo dire che, per il mio caso in esame, 30 è il minimo, e mi è sufficiente. Vedo che hai ragionato come me. Approfitto per una domanda cretina: S.4.8.8 calcolo esodo verticale, per tabella S.4-29 il numero totale dei piani serviti dalla via di esodo verticale non comprende il terra, giusto? I...
da weareblind
lun apr 13, 2020 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serve eseguire il calcolo del carico incendio?
Risposte: 6
Visite : 360

Serve eseguire il calcolo del carico incendio?

Uffici, col DM 22/2/2006 mai eseguito calcolo del carico, tanto la classe è assegnata. Non lo farei nemmeno col Codice, poiché è manifestamente inferiore a classe 30 nel mio caso, ma formalmente ritenete di farlo per individuare le limitazioni di esercizio da dare al committente? Fa ridere secondo m...
da weareblind
sab apr 11, 2020 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Polifunzionale e reazione al fuoco
Risposte: 8
Visite : 666

Re: Polifunzionale e reazione al fuoco

Grazie a entrambi, non conosco la circolare, ora esamino. Avete un Sagrantino di Montefalco DOCG 2015 pagato.
da weareblind
ven apr 10, 2020 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Polifunzionale e reazione al fuoco
Risposte: 8
Visite : 666

Re: Polifunzionale e reazione al fuoco

Grazie. Per i pannelli verticali di tamponamento e la capriata portante in legno R60, che dici?
da weareblind
ven apr 10, 2020 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Polifunzionale e reazione al fuoco
Risposte: 8
Visite : 666

Re: Polifunzionale e reazione al fuoco

Utilissimo e gentilissimo. Concordo sul b) per il pavimento. Non riesco a definire bene invece i pannelli di copertura. Classe 1 perché materiale di rivestimento? Ma non è materiale di rivestimento. Non ho capito la l). I pannelli pensati (la costruzione ancora non esiste) sono sandwich preaccoppiat...
da weareblind
mer apr 08, 2020 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Risposte: 5
Visite : 483

Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti

In teoria puoi pure non avvisarlo, poi, ovviamente, per deontologia, o fai.
Il cliente firma il rinnovo e non dichiara nulla (la dichiarazione di nulla mutato non esiste), tu l'asseverazione del rinnovo.
Poi, se qualcosa è mutato, è un altro paio di maniche.
da weareblind
mar apr 07, 2020 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Polifunzionale e reazione al fuoco
Risposte: 8
Visite : 666

Polifunzionale e reazione al fuoco

Buonasera, centro polifunzionale classico comunale, costruzione con 8 configurazioni diverse in base allo spettacolo che il Comune vuole attrezzare. Mono comparto, tutto a vista, nessuna parete che non sia la perimetrale, solo piano terra. Non ci sono rampe, vie di esodo, corridoio, è un grosso open...
da weareblind
mar apr 07, 2020 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Risposte: 5
Visite : 483

Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti

D.M. 7/8/2012 art.5 c.2 La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco. Solo resistenza, non reazione, non è un problem...
da weareblind
lun apr 06, 2020 18:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e livello IV per IRAI
Risposte: 5
Visite : 479

Re: Codice e livello IV per IRAI

Uhm, va customizzato bene. Sganciare la corrente è improponibile, non per il prodotto (minuti di perdita non cambiano nulla), ma per la complessità della manovra di sgancio e ripristino (50.000 mq totali in MT con impianti pericolosi ad ammoniaca). Il concetto è chiaro, VDR ben fatta in relazione di...
da weareblind
lun apr 06, 2020 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e livello IV per IRAI
Risposte: 5
Visite : 479

Re: Codice e livello IV per IRAI

La funzione G (interna all'IRAI) è legata alla funzione H (esterna), quindi per quanto esistente nella tua attività. La funzione N (interna all'IRAI) è legata alla funzione O (esterna) che sarebbe costituita dalla gestione degli impianti tecnologici di cui all'S10 (altri impianti solo in edifici co...
da weareblind
lun apr 06, 2020 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e livello IV per IRAI
Risposte: 5
Visite : 479

Codice e livello IV per IRAI

Approfitto della quarantena per fare un po' di progetti maggiormente incasinati, e con richieste un po' fuori ordinario. IRAI livello IV in deposito da 30.000 mq con idranti, sprinkler, porte tagliafuoco. Ok per A, B, C, D, L. Ok E, F (allarme contemporaneo ovunque, anche palazzina uffici adiacente)...
da weareblind
lun apr 06, 2020 16:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice, corridoio cieco e affollamento
Risposte: 2
Visite : 409

Re: Codice, corridoio cieco e affollamento

Ah ok, allora avevo capito giusto. Perfetto, grazie.
da weareblind
lun apr 06, 2020 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice, corridoio cieco e affollamento
Risposte: 2
Visite : 409

Codice, corridoio cieco e affollamento

Buonasera, da Codice, tabella S.4-18, rischio vita A3, per 250 persone, non trovo il percorso massimo per corridoio cieco. Sono cieco?
da weareblind
gio apr 02, 2020 11:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale caldaia e DM 8/11/2019
Risposte: 2
Visite : 439

Re: Locale caldaia e DM 8/11/2019

Aspetta, non ho capito bene. Facciamo l'ipotesi di avere una porta metallica alla fine del corridoio e che divide il corridoio dalla CT (come è oggi, con verso di apertura da CT verso corridoio, cioè pro esodo, e metallica). Il corridoio è largo 1,5 m, alto 2,3 m, lungo 5 m (superficie quindi 5X1,5 ...
da weareblind
mer apr 01, 2020 19:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUOTA DEL COMPARTIMENTO
Risposte: 3
Visite : 373

Re: QUOTA DEL COMPARTIMENTO

Anche per me.