- mar apr 27, 2021 20:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Occhio ai file!
- Risposte: 10
- Visite : 1140
Re: Occhio ai file!
Grazie a travereticolare. 30 Pa credo sia pari già all'aria che muovo sbattendo i ditini sulla tastiera. Boh.
- mar apr 27, 2021 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
- Risposte: 9
- Visite : 996
Re: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Anche io me ne sono accorto solo in questa occasione, mi sfugge il motivo di tale limite, fuori dal campo della prevenzione incendi non esistono difatti modelli per la dich di conformità, che potrà essere fatta con solito modello 37/08 ma senza che quest'ultimo sia indicato.. mah :shock: Fuori DM37...
- mar apr 27, 2021 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
- Risposte: 9
- Visite : 996
Re: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Rientra fino a 15 kW. Oltre, DICH IMP. A rigore (visto una volta sola). Non 20? Va beh poco cambia ... per la questione distanza cosa ne pensi weareblind? Grazie Sono andato a memoria, vedo che invece qualcuno ha controllato, 20 kW. Per il resto, hai scritto tutto giusto. Io,ti dirò, chiedo interpo...
- mar apr 27, 2021 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Occhio ai file!
- Risposte: 10
- Visite : 1140
Re: Occhio ai file!
Ah, al contrario, allora. Scusate, è giusto 0,3 mbar? 1 bar = 100.000 Pa. 1 mbar= 100 Pa. 0,3 mbar = 30 Pa? Sovrapressione di 30 Pa?
- lun apr 26, 2021 21:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
- Risposte: 9
- Visite : 996
Re: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Rientra fino a 15 kW. Oltre, DICH IMP. A rigore (visto una volta sola).
- lun apr 26, 2021 21:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Occhio ai file!
- Risposte: 10
- Visite : 1140
Re: Occhio ai file!
In gazzetta sì, ma nel file Malizia + nella mia banca dati ARS c'è l'errore.travereticolare ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 12:32 Ciao Weare,
credo sia stato rettificato. G.U. N. 146 del 29/05/1984 pag. 4436
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 146/sg/pdf
- lun apr 26, 2021 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Occhio ai file!
- Risposte: 10
- Visite : 1140
Occhio ai file!
Filtro a prova di fumo, D.M. 30 novembre 1983 1.7 Il pdf dell'ing. Malizia riporta 0,3 mbar, ovviamente senza senso. Allora, per curiosità, vado a vedere la banca dati Ars edizioni ambiente e sicurezza (ho abbonamento) e... lo stesso. Allora mi sono incuriosito, e la GURI? https://www.gazzettauffici...
- lun apr 26, 2021 07:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pavimento REI 120 centrale termica
- Risposte: 12
- Visite : 1418
Re: Pavimento REI 120 centrale termica
Con gli spessori che hai, con la dispersione enorme di calore verso l'esterno e non verso il solaio, con (volendo) la curva per incendi esterni, io andrei molto più che sicuro.
- sab apr 24, 2021 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività Uffici
- Risposte: 9
- Visite : 1039
Re: Attività Uffici
Il Codice non è applicabile perché fuori dal suo campo di applicazione, il D.M. 22/02/2006 è in vigore, devi per forza applicare quello.
- sab apr 24, 2021 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
- Risposte: 4
- Visite : 611
Re: GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
Tra 25 e 50 Titolo III. L'intero punto 1 parla delle caratteristiche del locale, che non hai. Quindi per me hai ragione (d'altronde, essendo punti pertinenti gruppi più potenti, vanno bene per definizione).
Sì anche per il deposito gasolio.
Sì anche per il deposito gasolio.
- gio apr 15, 2021 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e ascensore
- Risposte: 6
- Visite : 820
Re: Autorimessa e ascensore
Capannone esistente porzionato. Fallimenti vari, una parte di 600 mq è stata presa da un cliente, sopra uffici, sotto 12 macchine.
- gio apr 15, 2021 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse e aree TM2
- Risposte: 12
- Visite : 1964
Re: Autorimesse e aree TM2
TA è corretto, TM1 o TM2 dipende dalla superficie (max 25 mq) e dal carico incendio. Parrebbero dei TM1, da come li descrivi, da 150 mq a 10 cantine da 15 mq. Oggi, fosse solo per la superficie, è un TM2. Attento, invece, che mi pare tu abbia una confusione di fondo. Essendo una 75.1.A, la SCIA la f...
- gio apr 15, 2021 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e ascensore
- Risposte: 6
- Visite : 820
Re: Autorimessa e ascensore
Grazie.
- gio apr 15, 2021 11:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e ascensore
- Risposte: 6
- Visite : 820
Re: Autorimessa e ascensore
Perdona, no, privata.
- gio apr 15, 2021 11:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Più gruppi elettrogeni, un serbatoio interrato
- Risposte: 2
- Visite : 448
Re: Più gruppi elettrogeni, un serbatoio interrato
Grazie, anche per me si può, e anche per me primo caso.
- gio apr 15, 2021 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Più gruppi elettrogeni, un serbatoio interrato
- Risposte: 2
- Visite : 448
Più gruppi elettrogeni, un serbatoio interrato
Buongiorno a tutti, mi pare che il D.M. 13/7/2011 non preveda la casistica. Per me, rispettando le richieste per l'accoppiata GE / serbatoio, anche se sono più d'uno i GE, si può fare. Grazie!
- gio apr 15, 2021 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e ascensore
- Risposte: 6
- Visite : 820
Autorimessa e ascensore
Buongiorno a tutti. Situazione: autorimessa 600 mq privata a quota zero. SB, AA, HA. 12 autovetture, < 600 MJ/mq. Ho, dentro un locale macchine ascensore e un ascensore. Entrambi comparto REI60, come l'autorimessa. Progetto tutto con Codice. Capitolo V3 per ascensore SB; ma del vano macchina non dic...
- gio apr 15, 2021 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici e reazione al fuoco
- Risposte: 10
- Visite : 1801
Re: Uffici e reazione al fuoco
Sì esatto.
- mer apr 14, 2021 13:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici e reazione al fuoco
- Risposte: 10
- Visite : 1801
Re: Uffici e reazione al fuoco
No, concordo. Occhio agli arredi imbottiti.
- mer apr 14, 2021 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte avvolgibili
- Risposte: 5
- Visite : 779
Re: Porte avvolgibili
Veramente grazie. Attento però che la normativa evolve, e in cogenza di direttiva prodotti da costruzione non saprei.
- lun apr 12, 2021 18:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti SEFFC
- Risposte: 7
- Visite : 996
Re: Impianti SEFFC
Io la applico lo stesso. Lo scrivo esplicitamente nel progetto.
- lun mar 29, 2021 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT. REI strutture di progetto con COPI
- Risposte: 6
- Visite : 948
Re: CERT. REI strutture di progetto con COPI
La tabelle sono le stesse (tranne un refuso corretto rispetto ai solai), e travereticolare ha ragione, se COPI allora si cita lui in CERT REI, ma nulla cambia.
- sab mar 27, 2021 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova 10779
- Risposte: 47
- Visite : 5715
Re: Nuova 10779
Scusate, e voi avete clienti con valvole lucchettate aperte? Mai visto in 20 anni.
- ven mar 26, 2021 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova 10779
- Risposte: 47
- Visite : 5715
Re: Nuova 10779
Livello 2 protezione interna 3 UNI45 120 l/min 0,2 MPa + 1 UNI70 300 l/min? Auguri.
Scusate, 7.4.3, sorveglianza. Non ho capito. Devo bloccare le valvole? Con un lucchetto? O se no le devo sorvegliare a distanza?
Scusate, 7.4.3, sorveglianza. Non ho capito. Devo bloccare le valvole? Con un lucchetto? O se no le devo sorvegliare a distanza?
- mer mar 24, 2021 07:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero massimo di gradini scala esodo - S.4.5.4
- Risposte: 5
- Visite : 1473
Re: Numero massimo di gradini scala esodo - S.4.5.4
Risposta perfetta.
- mer mar 24, 2021 07:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TRIBUNA CAMPO DA CALCIO
- Risposte: 2
- Visite : 754
Re: TRIBUNA CAMPO DA CALCIO
L'art. 15 del D.M. 18/3/1996 dice di effettuare il calcolo del carico di incendio, nel tuo caso verrà nullo e quindi nessuna resistenza.
- mar mar 23, 2021 22:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modifica sostanziale senza aggravio
- Risposte: 13
- Visite : 2341
- gio mar 11, 2021 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VENTILAZIONE CONTROSOFFITTO CT
- Risposte: 3
- Visite : 669
Re: VENTILAZIONE CONTROSOFFITTO CT
Hm uhm... Rilevatori metano ne metterai? Viceversa, ragionando in termini di volumi / h di ricambio, avendo 100 mc, e volendo cambiare 10 V/h = 1.000 mc/h, con 0,1 m/s = 360 m/h di velocità, dovresti avere 3 mq di torrini. Mi pare ragionevole.
- gio mar 11, 2021 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: classificazione autorimessa DM 15/05/2020
- Risposte: 3
- Visite : 713
Re: classificazione autorimessa DM 15/05/2020
Parrebbe di sì, ma non ti verrebbero comunque tutte classificazioni uguali?
- gio mar 11, 2021 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito pellet in garage
- Risposte: 2
- Visite : 546
Re: Deposito pellet in garage
Concordo.
- mer mar 10, 2021 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto con COPI 2015 - Non aggravio
- Risposte: 3
- Visite : 675
Re: Progetto con COPI 2015 - Non aggravio
Non aggravio sicuro.
- sab mar 06, 2021 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchia Autorimessa con CPI Scaduto - Rinnovo CPI o Adeguamento RTV 2020 ?
- Risposte: 12
- Visite : 1914
- lun feb 22, 2021 21:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala retrattile e vie di esodo
- Risposte: 4
- Visite : 819
Re: Scala retrattile e vie di esodo
BS 9999 14 Designing means of escape 14.3 Generally unacceptable means of escape The following systems should not normally be adopted as means of escape, but they may be used in some situations provided that the reliability of the method can be demonstrated to the appropriate authorities : b) fixed ...
- lun feb 22, 2021 21:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caso studio complesso produttivo
- Risposte: 7
- Visite : 1032
Re: Caso studio complesso produttivo
> 5.000 mq e strutture portanti promiscue, 73 certa. Che poi non la presenta nessuno.
- sab feb 20, 2021 13:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mensa scolastica aperta agli esterni
- Risposte: 2
- Visite : 497
Re: Mensa scolastica aperta agli esterni
Interessante. Per me, gestito, ok
- ven feb 19, 2021 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di parco serbatoi infiammabili
- Risposte: 4
- Visite : 630
Re: Classe di parco serbatoi infiammabili
Immaginavo anche io di fare così, ma le differenze nelle distanze sono pesanti.
- ven feb 19, 2021 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Depositi alcol - merce imballata massima
- Risposte: 5
- Visite : 741
Re: Depositi alcol - merce imballata massima
Eh... farò così. Grazie e buona grappa a tutti.
- ven feb 19, 2021 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Depositi alcol - merce imballata massima
- Risposte: 5
- Visite : 741
Re: Depositi alcol - merce imballata massima
Porca vacca hai ragione!
- ven feb 19, 2021 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Depositi alcol - merce imballata massima
- Risposte: 5
- Visite : 741
Re: Depositi alcol - merce imballata massima
Scusate se ri-domando, lo so che siete tutti astemi qui.
- ven feb 19, 2021 11:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caso studio complesso produttivo
- Risposte: 7
- Visite : 1032
Re: Caso studio complesso produttivo
Se sono promiscui, sì.
- ven feb 19, 2021 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di parco serbatoi infiammabili
- Risposte: 4
- Visite : 630
Re: Classe di parco serbatoi infiammabili
Ciao e grazie. Ho considerato il 100% del volume a prescindere dal grado di riempimento. Le distanze varie della terza classe sono volatili per diabetici. Ma come si fa a scrivere una tabella con dei BUCONI, perché veramente il range mancante non è poco.
- ven feb 19, 2021 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di parco serbatoi infiammabili
- Risposte: 4
- Visite : 630
Classe di parco serbatoi infiammabili
D.M. 31/7/1934 art. 10, classificazione di parco serbatoi ad asse orizzontale, 98 mc di infiammabili, due linee di serbatoi sfalsati, tutti categoria A e B. Non è un classe terza, che parte da 101. Non è un classe quarta, andrebbe bene come volumetria ma i miei non sono interrati. Che classe è? Ma c...
- ven feb 19, 2021 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caso studio complesso produttivo
- Risposte: 7
- Visite : 1032
Re: Caso studio complesso produttivo
Ogni singola ragione sociale del complesso, se soggetta, fa la sua pratica.
Se del caso, attività 73 per le parti comuni a carico di amministratore.
Se del caso, attività 73 per le parti comuni a carico di amministratore.
- gio feb 18, 2021 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco copertura e nuovo COPI
- Risposte: 3
- Visite : 783
Re: Reazione al fuoco copertura e nuovo COPI
Ciao, chiedi, a parte la scheda tecnica, il rapporto di prova e classificazione del tetto. E' da lì che devi desumere la prestazione del tetto al fuoco. Da quello, esamina la citata circolare sul FTV che accoppia impianto FTV e tipo di tetto. Che poi, se gli dici "pannelli FTV per forza in clas...
- mer feb 17, 2021 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REI 30 o 60
- Risposte: 8
- Visite : 1405
Re: REI 30 o 60
Se non è Codice. Se è Codice, EI60. Il tuo progetto è del 2016, quindi può essere Codice.
A parte questo, nulla vieta al progettista di calcolare una classe R30 e un divisorio EI60 a tutela.
A parte questo, nulla vieta al progettista di calcolare una classe R30 e un divisorio EI60 a tutela.
- mer feb 17, 2021 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REI 30 o 60
- Risposte: 8
- Visite : 1405
Re: REI 30 o 60
Confermo col Codice, mentre, a memoria, non con altro. Ma altro cogente non c'era, per industria. Ergo, in realtà il divisorio deve rispondere alla classe del compartimento.
- mar feb 16, 2021 13:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
- Risposte: 9
- Visite : 1133
Re: DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
Sì, strutturista.
- mar feb 16, 2021 13:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3936
Re: Rischio vita e altezza impilamento
Bravo, esattamente.
- mar feb 16, 2021 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Depositi alcol - merce imballata massima
- Risposte: 5
- Visite : 741
Depositi alcol - merce imballata massima
Buongiorno a tutti, ho una distilleria con un comparto dedicato alla materia prima, che è tutta in IBC da 1 mc. Siamo entro i 1.000 mc, capitolo 4 (comparto al chiuso oltre 5 mc ma entro 1.000 mc), paragrafo 4.2.5. Qui, la sorpresa. 1.000 mc sì, ma massimo 160 mc di merce imballata. Un cubo da 1 mc ...
- lun feb 15, 2021 12:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3936
Re: Rischio vita e altezza impilamento
Grazie a tutti. Tra film plastico e cartone imballo, per me sono tutti A3 di giustezza, ma A4 no!