Visite : 98

Re: Circoli Privati

Se è sul serio un circolo privato.
Certo, se invece è una associazione dove tutto il pubblico arriva attratto dall'evento, e ti fanno fare lì sul posto la tessera della associazione, allora è pubblico e hai ragione.
da weareblind
mar mag 26, 2020 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Da quale grado alcolico considerare infiammabile
Risposte: 4
Visite : 145

Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Sì, è una idea. Come dicevo sopra, a questa stregue dovrei anche togliere il calore sottratto dalla parte acquosa. Oppure, come dici tu, sto a favore di sicurezza e computo solo la parte alcolica.
Curioso però, mi pare un caso comune. Non è normato.
da weareblind
lun mag 25, 2020 21:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Da quale grado alcolico considerare infiammabile
Risposte: 4
Visite : 145

Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Molto gentile, non conoscevo. Purtroppo non risponde al quesito. La direzione centrale concorda che non si può prendere come riferimento le condizioni a 49 gradi, ma poi non dice cosa fare. Se ne esce serena con un "fate tutto 120 come da DM 1995". Tra l'altro, a leggere alla lettera, il carico di i...
da weareblind
lun mag 25, 2020 19:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Da quale grado alcolico considerare infiammabile
Risposte: 4
Visite : 145

Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Situazione: distilleria. Deposito materia prima liquida va serenamente in DM 18/5/1995. In produzione ho X kg di alcol al 96%, ma vado a produrre prodotti liquidi da 14 a 40 gradi di titolo alcolometrico. E in deposito ho, appunto, prodotti da 14 a 40 gradi. Li devo prendere o no in considerazione n...
da weareblind
lun mag 25, 2020 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti su progetto approvato nel 2010
Risposte: 4
Visite : 122

Re: Impianto idranti su progetto approvato nel 2010

stfire ha scritto:
lun mag 25, 2020 13:51
Si , se l'impianto lo progetti ed installi oggi devi seguire UNI 10779:2014 e DM 20.12.2012
Del progetto approvato consideri solo il fatto che è stata prevista una rete idranti .
Concordo, insieme al livello di prestazione richiesto.
da weareblind
lun mag 25, 2020 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 9
Visite : 282

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Terminus ha scritto:
lun mag 25, 2020 12:58
weareblind ha scritto:
lun mag 25, 2020 12:04

NOOOOOOOOOOOOOOOOO
Andiamo di corsa :lol:
Fino a novembre c'è tempo per presentare progetti con il vecchio DM.... :wink:
Io poi vedo 1 autorimessa / anno...
da weareblind
lun mag 25, 2020 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 9
Visite : 282

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

etec83 ha scritto:
lun mag 25, 2020 09:52
Uscita nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 entra in vigore 180 giorni dal 23.05.2020. (19.11.2020)
Viene abrogato il DM 01.02.1986.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 132/sg/pdf
NOOOOOOOOOOOOOOOOO
da weareblind
lun mag 25, 2020 07:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBI AUTORIZZATIVI
Risposte: 2
Visite : 102

Re: DUBBI AUTORIZZATIVI

Non credo ci sia risposta. Io, ormai, faccio pagare ai clienti le attività distinte, di certo i VVF non si lamentano.
da weareblind
ven mag 22, 2020 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV scuole - classificazione aree
Risposte: 3
Visite : 141

Re: RTV scuole - classificazione aree

Ah ok, nulla.
da weareblind
ven mag 22, 2020 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV scuole - classificazione aree
Risposte: 3
Visite : 141

Re: RTV scuole - classificazione aree

Non ho capito. E' tutto TA. V.7.2.2 TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni TT: nota - ad esempio, le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni. Eventualmente, quindi, in base alla densità delle apparecch...
da weareblind
gio mag 21, 2020 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Rei Marcatura Ce da novembre 2019
Risposte: 9
Visite : 427

Re: Porte Rei Marcatura Ce da novembre 2019

Scusate, porte tagliafuoco che dividono ambienti a "stessi climi" non si devono marcare, ma si possono ancora omologare? Al momento, se ben capisco: - marcatura CE per porte esterne secondo UNI EN 14351-1:2016 obbligatoria; - marcatura CE per portoni UNI EN 13241:2016 obbligatoria. Questi però sia p...
da weareblind
mer mag 20, 2020 10:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 1450

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

Esatto, ma il chiarimento non lo accetterebbe. Come l'apertura solo in emergenza.
da weareblind
mer mag 20, 2020 08:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 1450

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

*Il filtro a prova di fumo NON può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse e la sovrappressione non può essere realizzata dopo la chiusura delle porte (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000) Me lo sono letto ora. Io seguo soprattutto industria, e filtri sono rari...
da weareblind
mar mag 19, 2020 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 1450

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

Interessante, mai vista, poi leggom
da weareblind
lun mag 18, 2020 21:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 1450

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

Io sono di parere contrario. Nella definizione riportato non c'è scritto permanente. Aerato direttamente = non può avere aria da altri locali o situazioni inidonee. Verso l'esterno = idem. Io accetto aperture asservite a impianto di rilevazione incendi della struttura soggetta.
da weareblind
lun mag 18, 2020 21:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LPS 600 mq con 80 persone
Risposte: 8
Visite : 361

Re: LPS 600 mq con 80 persone

Sala convegno da 25 posti non è attività soggetta a prevenzione incendi e applichi D.M. 19/8/1996 art.1 c.1 lettera d). Sul perché... lo sapeva solo il normatore.
Siccome il Titolo XI riguarda la lettera e) e non la d)... temo che la domanda non abbia risposta.
da weareblind
lun mag 18, 2020 21:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo periodico 74.1.A
Risposte: 2
Visite : 170

Re: rinnovo periodico 74.1.A

Non serve, per inspiegabili motivi la norma dice portanti. Dei divisori, fatti del committente.
da weareblind
lun mag 18, 2020 13:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ascensore da una parte,locale macchina da un'altra
Risposte: 2
Visite : 173

Re: Ascensore da una parte,locale macchina da un'altra

:lol: :lol: ma che ne so, ultimi progetti hanno sempre qualche stranezza.
Ho fatto come hai scritto tu, nulla di che alla fine. Solo che farlo ingoiare ai Comandi è sempre un cinema.
da weareblind
lun mag 18, 2020 13:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Visura
Risposte: 8
Visite : 231

Re: Visura

Mah, a me arriva di tutto. Cioè, PIN a volte su comunicazioni (assegnazione, rinnovi, SCIA...), a volte (spesso) per telefono, via PEC su richiesta formale sempre.
Però sempre col fascicolo.
Ma tu sei o no tecnico incaricato di qualcosa?
da weareblind
lun mag 18, 2020 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Visura
Risposte: 8
Visite : 231

Re: Visura

3 sì e 1 no, del tutto casualmente.
Quando non te lo danno, una PEC è sufficiente.
da weareblind
lun mag 18, 2020 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Visura
Risposte: 8
Visite : 231

Re: Visura

Non sai nemmeno il fascicolo? Non credo si possa, devi andare col solo indirizzo... Ufficio prevenzione temo.
da weareblind
dom mag 17, 2020 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ascensore da una parte,locale macchina da un'altra
Risposte: 2
Visite : 173

Ascensore da una parte,locale macchina da un'altra

Scenario: capannone di 3000 mq produttivo, con ascensore (posto nel primo terzo) che serve gli uffici piano primo. Da unica attività a due. Un terzo del terra alla società A, con ascensore (uffici tutti loro, al piano primo), due terzi alla società B (solo capannone industriale a tutta altezza). Ma ...
da weareblind
sab mag 16, 2020 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cunicoli tecnici e lunghezze di esodo
Risposte: 9
Visite : 245

Re: Cunicoli tecnici e lunghezze di esodo

Dunque, in realtà ho una scala alla marinara e faro mettere una cancellata con maniglione dall'interno, ce li ho contrapposti. E' bello largo, luminoso, io sarei soddisfatto, ma sono 100 di percorso contrapposto. Pace, lo provo così. Per me ci sta, è un meraviglioso passaggio tecnico. Cavolo, averli...
da weareblind
sab mag 16, 2020 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cunicoli tecnici e lunghezze di esodo
Risposte: 9
Visite : 245

Re: Cunicoli tecnici e lunghezze di esodo

Quello che proponi è previsto al punto S.4.5.3 del COPI. Per il locali tecnici e cavedi sono ammesse scale alla marinara. Per "locali", sì. Ma io ho un volume largo 4, lungo 80 e alto 3. Il tema non è solo la scala, ma il percorso cieco dal fondo. Faccio fatica a chiamare cavedio una bestia del gen...
da weareblind
sab mag 16, 2020 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cunicoli tecnici e lunghezze di esodo
Risposte: 9
Visite : 245

Cunicoli tecnici e lunghezze di esodo

Buongiorno, la domanda ha valenza generale, ma esprimo anche un caso particolare. Industria, 10.000 mq rialzati. Presenta un interrato di 2.000 mq con accesso dai due lati corti, quindi numero, posizione e distanza delle US ottimale. Da uno dei due angoli dell'interrato, presso una delle due US, si ...
da weareblind
ven mag 15, 2020 13:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV da segnalare o no
Risposte: 13
Visite : 413

Re: FTV da segnalare o no

Io direi il contrario. Terminus ha chiarito che il FTV deve essere sopra l'attività soggetta. Non lo è. Ma più di così non si potrà dire.
da weareblind
ven mag 15, 2020 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV da segnalare o no
Risposte: 13
Visite : 413

Re: FTV da segnalare o no

Ciao e grazie, no, sono separati. Il GE serve per alcune funzioni della centrale idroelettrica, come le paratoie.
da weareblind
gio mag 14, 2020 23:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV da segnalare o no
Risposte: 13
Visite : 413

Re: FTV da segnalare o no

Eh no... Fai conto che ho pannelli in classe 2. Non è detto sia semplice...
da weareblind
gio mag 14, 2020 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV da segnalare o no
Risposte: 13
Visite : 413

Re: FTV da segnalare o no

Bella domanda. La Nota 1324/2012 riporta che " L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011. " L'impianto FV è a servizio del capannone...
da weareblind
gio mag 14, 2020 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV da segnalare o no
Risposte: 13
Visite : 413

Re: FTV da segnalare o no

quando dici notifica intendi scia senza aggravio, giusto? magari siamo più realisti del re, ma per darci una regola noi abbiamo ritenuto che faccia fede il catasto (se nell'unità immobiliare ci sono attività soggette, ad es. la CT soggetta al piano interrato in una sede di uffici con il FV sul tett...
da weareblind
gio mag 14, 2020 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV da segnalare o no
Risposte: 13
Visite : 413

FTV da segnalare o no

Buongiorno, situazione. Capannone prefabbricato, 1000 mq, praticamente vuoto. Dentro abbiamo realizzato un locale R/EI120 per un piccolo gruppo elettrogeno, 50 kW. Porta di accesso EI da dentro il locale. Sopra ci mettono un fotovoltaico. Ora, tutte le pratica di SCIA senza aggravio le ho eseguite p...
da weareblind
mar mag 12, 2020 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete EI in blocco di laterizio
Risposte: 2
Visite : 220

Re: Parete EI in blocco di laterizio

Per me tutto ok.
da weareblind
lun mag 11, 2020 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici, Codice, uscita finale
Risposte: 4
Visite : 268

Re: Uffici, Codice, uscita finale

Ci mancherebbe, è utile sì. Grazie!
da weareblind
dom mag 10, 2020 19:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AMBIGUE
Risposte: 6
Visite : 260

Re: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AMBIGUE

Mi pare di capire che è uno dei compartimenti di un edificio già dotato di CPI. Quindi esame progetto, variante attività principale oggi esistente, e SCIA.
Potrebbe anche bastarti, però, una SCIA diretta per modifica senza aggravio. Non sapendo lo stato di fatto e di progetto...
da weareblind
ven mag 08, 2020 21:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici, Codice, uscita finale
Risposte: 4
Visite : 268

Re: Uffici, Codice, uscita finale

Grazie, credo anche io che più che usare buon senso non si possa.
da weareblind
ven mag 08, 2020 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici, Codice, uscita finale
Risposte: 4
Visite : 268

Uffici, Codice, uscita finale

Buongiorno a tutti, mi riferisco al paragrafo S.4.8.9. Ho scale di esodo verticali e esodi orizzontali al piano terra che convergono verso una US. "A tal fine, qualora almeno due delle vie d'esodo convergenti verso la stessa uscita finale siano impiegate da più di 50 occupanti ciascuna, la distanza ...
da weareblind
ven mag 08, 2020 14:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BOMBOLE OSSIGENO COMPRESSO
Risposte: 1
Visite : 192

Re: BOMBOLE OSSIGENO COMPRESSO

Che hai già espresso tutto. Se le addossi, e non hai serramenti prossimi, vedi solo di che materiale e spessore è il muro perimetrale.
da weareblind
ven mag 08, 2020 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TETTOIE APERTE CHE SI CHIUDONO E COLLEGAMENTI TRA EDIFICI
Risposte: 5
Visite : 251

Re: TETTOIE APERTE CHE SI CHIUDONO E COLLEGAMENTI TRA EDIFICI

Non per forza EFC, anche solo elementi basso fondenti, e comunque non dimensionati 9494.
da weareblind
ven mag 08, 2020 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TETTOIE APERTE CHE SI CHIUDONO E COLLEGAMENTI TRA EDIFICI
Risposte: 5
Visite : 251

Re: TETTOIE APERTE CHE SI CHIUDONO E COLLEGAMENTI TRA EDIFICI

Sì, esperienze sono capitate, ma è di fatto una zona non normata e ogni volta ho customizzato l'intervento. Il caso 1 fa diventare un unico corpo di fabbrica la situazione attuale, può essere superato bene se, per esempio, metti una metratura quadra idonea (1/20) apribile automaticamente, e fai una ...
da weareblind
mer mag 06, 2020 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO BOMBOLE GPL
Risposte: 9
Visite : 298

Re: DEPOSITO BOMBOLE GPL

Per me puoi addossare, muro cieco pieno EI120 non antiesplosione (tanto il deposito ha elementi leggeri apposta per far sfogare). Sulla resistenza dubbi possono esserci, anche perché è del 1956, io opto sempre per R120.
da weareblind
sab mag 02, 2020 19:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 809

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

Un carissimo amico, l'utente Manfro di SOL, che ha una sua struttura in centro Italia, ha compiuto veramente un gesto di grande umanità, reperendo i contatti dell'ing. Zago di SOL in quel di Treviso, andando a trovare la famiglia, e acquisendo il database di SOL. Attualmente è parcheggiato sul suo s...
da weareblind
sab mag 02, 2020 16:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 809

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

Aspetta, io magari manco mi fiderei come asseveratore. Tante sono le condizioni al contorno, per fortuna qui c'è gente come te, travereticolare, stfire e tanti altri che veramente maneggiano bene la materia. Chiaramente da queste condizioni al contorno l'asseveratore deve trarre delle decisioni, se ...
da weareblind
sab mag 02, 2020 13:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 809

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

La domanda del thread é: devo fare una SCIA, basta Dich Imp 2006 o devo far fare Cert Imp 2020. Se c'è un asseveratore che magari non è professionista antincendio (non è obbligatorio; con frequenza mi capita di redigere Cert imp o Dich Prod o Cert Rei da dare ad asseveratori abilitati in quanto tecn...
da weareblind
sab mag 02, 2020 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 809

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

Infatti, mica dico di disinteressarsi. Io ho scritto che è bene che l'asseveratore, che mette il naso ora, faccia un bel check, largo quanto ritiene, e esamini il set documentale citato da tutti (dich imp, progetto, manuali, manutenzioni). Se, però, all'asseveratore aggiungiamo un professionista ant...
da weareblind
ven mag 01, 2020 19:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 809

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

Oggi, perché il grado di coscienza è cambiato e lo stato vuole più assicurazioni. Mica mi lamento di questo. Ma la domanda di partenza è se il Cert IMP è dovuto. Non lo è. Poi posso riflettere se è meglio averlo. Ritengo nemmeno, ma qui siamo al personale; come ho scritto sopra, mi dite cosa farebbe...
da weareblind
ven mag 01, 2020 18:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 809

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

Il Cert Imp risponde bene, questo è certo. Acquisiresti, ritengo, non meno o più, ma quello che era previsto. Non concordo sul fatto che l'attività ufficialmente non esisteva: non compare magicamente con una pratica di prevenzione incendi, prima della quale c'è il nulla cosmico. C'era anche prima, e...
da weareblind
ven mag 01, 2020 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 809

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

Ma non ci sono incongruenze. E' fisiologico che il passare del tempo alzi l'asticella della documentazione, quello è semplicemente un impianto che oggi ha 14 anni. Pace. Altra cosa se non è progettato (e non andava bene nemmeno allora), o non risponde alla prestazione dell'attuale pratica di prevenz...
da weareblind
ven mag 01, 2020 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 35
Visite : 809

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

Ciao Terminus, rispondo a pezzetti. Buon primo maggio! DM 20/12/12 oggi è vigente. Presenti la SCIA oggi. Sì, ma il DM 20/12/2012 non è retro attivo. Quindi me ne disinteresso. SCIA oggi, benissimo, alleghi documenti dell'impianto, conformi alla norma in vigore al momento della sua realizzazione. No...