negli split non si fa perchè il fluido che trasmette calore è il refrigerante e non è acqua, e lavora quindi a bassa temperatura.
l'unità esterna si regola da sè non ha bisogno di una sonda aggiuntiva
La ricerca ha trovato 6721 risultati
- ven giu 06, 2025 18:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Compensazione climatica per impianto aria - aria
- Risposte: 4
- Visite : 634
- gio giu 05, 2025 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 671
Re: Lungezza corridoi ciechi
Se non hai atrio ma corridoio con porte direttamente affacciate purtroppo per me non andrebbe bene.
per me il corridoio che raggruppa N stanze e che da direttamente sull'esterno è proprio il caso dell'omissione (chiaramente solo dell'ultimo tratto, dall'ultima porta di stanza fino all'uscita ...
- gio giu 05, 2025 18:55
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: RID: passare da prezzo zonale orario a prezzo minimo garantito
- Risposte: 7
- Visite : 1097
Re: RID: passare da prezzo zonale orario a prezzo minimo garantito
io non mi fido neanche dei professionisti umani :lol:
nel prompt metto sempre la richiesta di fornire il link diretto alla fonte (nel caso specifico ho chiesto quello alle regole tecniche del gse: lì ho visto che c'era il modulo per la richiesta di cambio di regime), così verifico, senza perdere ...
nel prompt metto sempre la richiesta di fornire il link diretto alla fonte (nel caso specifico ho chiesto quello alle regole tecniche del gse: lì ho visto che c'era il modulo per la richiesta di cambio di regime), così verifico, senza perdere ...
- gio giu 05, 2025 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 671
Re: Lungezza corridoi ciechi
dice "anche senza nessuna protezione" quindi 15 m va bene qualsiasi locale, purchè immetta direttamente su esterno/luogo sicuro, se invece vuoi omettere distanze più lunghe occorre la caratteristica di filtro e quindi la sostanziale assenza di carico di incendio
- gio giu 05, 2025 17:48
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: RID: passare da prezzo zonale orario a prezzo minimo garantito
- Risposte: 7
- Visite : 1097
Re: RID: passare da prezzo zonale orario a prezzo minimo garantito
c'è gemini per queste domande :wink:
la richiesta di passaggio da uno all'altro si può fare una solta volta in un anno solare, e avrà efficacia dall'anno solare successivo.
qui c'è il modulo:
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/ritiro-dedicato/documenti
(e comunque l'anno scorso nei ...
la richiesta di passaggio da uno all'altro si può fare una solta volta in un anno solare, e avrà efficacia dall'anno solare successivo.
qui c'è il modulo:
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/ritiro-dedicato/documenti
(e comunque l'anno scorso nei ...
- gio giu 05, 2025 10:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 4473
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
secondo me la questione è se il locale è condizionato o no nella realtà.
voglio dire, nei bagni il discorso c'ho solo l'estrazione regge perchè di fatto c'hai solo quella, mica c'è lo split nel bagno.
in palestra mica puoi dire prima faccio il VRF così non ho bisogno del recupero perchè è 100 ...
voglio dire, nei bagni il discorso c'ho solo l'estrazione regge perchè di fatto c'hai solo quella, mica c'è lo split nel bagno.
in palestra mica puoi dire prima faccio il VRF così non ho bisogno del recupero perchè è 100 ...
- mer giu 04, 2025 15:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 4473
- mer giu 04, 2025 15:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 4473
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
no, alle cappe della cucina il regolamento europeo non si applica, e ci sono deroghe per gli impianti di sola estrazione (così come per gli impianti che funzionano con 100% ricircolo, per evidenti motivi)
i CAM si applicano obbligatoriamente nelle nuove costruzioni di edifici pubblici, e qualora il ...
i CAM si applicano obbligatoriamente nelle nuove costruzioni di edifici pubblici, e qualora il ...
- mer giu 04, 2025 14:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 4473
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
eh, a volte sono proprio i committenti, i primi a chiederti: possibile che non possa farne a meno? (senza rendersi conto che stanno chiedendo di spendere di più).
- mer giu 04, 2025 13:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 4473
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
a dirla tutta l'allegato C del 412 (introdotto dal successivo 551 se ben ricordo) mi risultava ancora vigente.
ad ogni modo hai i regolamenti ERP 1253 e 1254 (per il non residenziale e per il residenziale), che discendono dalla direttiva ecodesign, che sono ben più restrittivi della vecchia norma ...
ad ogni modo hai i regolamenti ERP 1253 e 1254 (per il non residenziale e per il residenziale), che discendono dalla direttiva ecodesign, che sono ben più restrittivi della vecchia norma ...
- mer giu 04, 2025 09:13
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Dati su consumi gas in m³ di caldaie
- Risposte: 7
- Visite : 583
Re: Dati su consumi gas in m³ di caldaie
la taglia (tecnicamente calibro, visto che si monta su un tubo) del contatore dipende dalla potenza massima richiesta, perchè trattandosi di un dispositivo che misura un flusso fisico, ci sono dei limiti oltre il quale il contatore troppo piccolo creerebbe un "imbuto" al flusso del gas (un punto con ...
- sab mag 31, 2025 19:23
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Quadro elettrico chiuso in sarcofago EI60
- Risposte: 5
- Visite : 1213
Re: Quadro elettrico chiuso in sarcofago EI60
perchè? anche solo con griglia intumescente verso la via di fuga stessa.
- sab mag 31, 2025 08:45
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Quadro elettrico chiuso in sarcofago EI60
- Risposte: 5
- Visite : 1213
Re: Quadro elettrico chiuso in sarcofago EI60
beh, se gli mettono una porta EI 60, sotto la porta c'è un minimo di luce legata allo spazio per l'espansione delle guarnizioni.
potrebbe bastare aspirargli l'aria da sopra e poi espellerla, come dice nnn con un calcolo
potrebbe bastare aspirargli l'aria da sopra e poi espellerla, come dice nnn con un calcolo
- ven mag 30, 2025 14:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 62
- Visite : 8008
Re: Nuova guida fotovoltaico
il cliente non fallirà per questo ed avrà la dovuta prestazione
tu ragioni come ragionano loro, e cioè che esistono solo le nuove attività. in una nuova attività scegli i materiali che ti dicono di scegliere, e come dici tu l'extracosto anche più prestazionale sarà un delta gestibile rispetto a ...
- ven mag 30, 2025 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 62
- Visite : 8008
Re: Nuova guida fotovoltaico
Non lo sapevo, dove è scritto?
nemmeno il fuoco lo sa, quando le circostanze fanno sì che l'incendio si sviluppi; lo sanno i professionisti che si informano, come te, che ad es. leggi il forum dove professionisti come te e me la riportano apposta, appena ne sono venuti a conoscenza, perchè ...
- ven mag 30, 2025 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 62
- Visite : 8008
Re: Nuova guida fotovoltaico
c'è già stato, da ottobre scorso a luglio prossimoTom Bishop ha scritto: gio mag 29, 2025 10:58 Speriamo prevedano un periodo transitorio per gli impianti in via di realizzazione.
- gio mag 29, 2025 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio. Potere calorifico legno ignifugato
- Risposte: 6
- Visite : 1986
Re: Carico d'incendio. Potere calorifico legno ignifugato
grazie della conferma, erano tre anni che non dormivo 

- ven mag 23, 2025 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere su piano di riferimento
- Risposte: 1
- Visite : 1061
Re: Parere su piano di riferimento
secondo me sì se il piazzale è uno spazio scoperto
(l'idea è che il piano di riferimento è quello in cui un occupante, una volta che lo ha raggiunto, può allontanarsi in sicurezza dall'edificio)
(l'idea è che il piano di riferimento è quello in cui un occupante, una volta che lo ha raggiunto, può allontanarsi in sicurezza dall'edificio)
- gio mag 22, 2025 09:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Chiarimenti regolazione portata Rooftop
- Risposte: 6
- Visite : 1609
Re: Chiarimenti regolazione portata Rooftop
che locale è? mai visto controllare UR in inverno in dimensioni del genere, a meno che non sia un magazzino alimentare (non è una critica, sono curioso)
- mer mag 21, 2025 12:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 173
- Visite : 49032
- ven mag 16, 2025 17:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ibrid alta potenza
- Risposte: 17
- Visite : 3336
Re: ibrid alta potenza
o magari del wormhole 

- ven mag 16, 2025 15:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ibrid alta potenza
- Risposte: 17
- Visite : 3336
Re: ibrid alta potenza
lo puoi fare ma resta cmq il limite a 30k, che con la caldaia da 1000 kWt ci paghi i pressostati 

- mer mag 14, 2025 16:20
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 173
- Visite : 49032
Re: SITO ENEA 2025
acerbe però. e non mangiate...

- mer mag 14, 2025 12:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: delega civa denuncia inail
- Risposte: 17
- Visite : 7027
Re: delega civa denuncia inail
sì, di solito ci vogliono anni perchè INAIL ha una manciata di persone per migliaia di centrali termiche, quindi procede dando priorità alle più grandi/pericolose e viene quando può/riesce
- sab mag 10, 2025 17:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop per installazione interna
- Risposte: 38
- Visite : 11043
Re: Rooftop per installazione interna
inverti il ciclo?

- ven mag 09, 2025 16:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop per installazione interna
- Risposte: 38
- Visite : 11043
Re: Rooftop per installazione interna
E sei sicuro di poterne disporre, dato che, se non raffreddi, non hai caldo disponibile?
se stai scaldando, stai scaldando (il post è alimentato dalla pdc).
se stai deumidificando, il desurriscaldatore è in funzione (e più deumidifichi, più desurriscaldi).
se non stai scaldando nè ...
- ven mag 09, 2025 12:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop per installazione interna
- Risposte: 38
- Visite : 11043
Re: Rooftop per installazione interna
Anche in merito al post riscaldamento sarei curioso delle varie soluzioni che usate.. polivalente, post elettrico, pdc dedicata..?
dipende, di solito alimentato sempre dal primario della pdc, eventualmente con recupero da desurriscaldatore.
polivalente molto costoso, si giustifica per impianti ...
- ven mag 09, 2025 12:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop per installazione interna
- Risposte: 38
- Visite : 11043
Re: Rooftop per installazione interna
possono chiudere del tutto,
poi bisogna vedere se l'inverter in UTA ce la fa a scendere così in basso da avere più zone chiuse (sennò usi ventilatori passo passo multipli)
poi bisogna vedere se l'inverter in UTA ce la fa a scendere così in basso da avere più zone chiuse (sennò usi ventilatori passo passo multipli)
- ven mag 09, 2025 11:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop per installazione interna
- Risposte: 38
- Visite : 11043
Re: Rooftop per installazione interna
Con un sistema del genere potrai ridurre la portata e chiudere i vav delle zone non utilizzate
- gio mag 08, 2025 18:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raffrescare grandi volumi in modo economico
- Risposte: 21
- Visite : 7474
Re: raffrescare grandi volumi in modo economico
radiante ok, ma se poi le postazioni cambiano?
tendenzialmente quando fai il capannone mica lo sai, le postazioni dove saranno.
si fa su tutta l'area e si suddivide il circuito in tanti rami, così poi alimenti le zone dove effettivamente ci sono le persone.
il rooftop dipende, perchè spesso la ...
- mer mag 07, 2025 18:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore da piscina da installare su boiler ACS
- Risposte: 8
- Visite : 4439
Re: Pompa di calore da piscina da installare su boiler ACS
'ste macchine avranno un produttore che potrà segnalare un installatore che le installa... (e comunque se è da piscina potrebbe non essere idonea per l'uso per acqua potabile). questo è quello che dice gemini*:
<<Per trovare un riferimento italiano da contattare per i prodotti Hayward, hai diverse ...
<<Per trovare un riferimento italiano da contattare per i prodotti Hayward, hai diverse ...
- mer mag 07, 2025 18:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Terzo Responsabile...certificazioni..responsabilità.
- Risposte: 2
- Visite : 3358
Re: Terzo Responsabile...certificazioni..responsabilità.
il terzo responsabile è l'impresa (o artigiano, per gli impianti più piccoli) cui il proprietario (che sarebbe il primo...) o l'inquilino (il secondo...) delegano la manutenzione e/o la conduzione dell'impianto termico.
se il proprietario sta cercando un professionista per fare il terzo responsabile ...
se il proprietario sta cercando un professionista per fare il terzo responsabile ...
- mer mag 07, 2025 11:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcoli Termotecnica
- Risposte: 26
- Visite : 8150
Re: Calcoli Termotecnica
nel caso non dimenticare l'autotune 

- mer mag 07, 2025 09:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raffrescare grandi volumi in modo economico
- Risposte: 21
- Visite : 7474
Re: raffrescare grandi volumi in modo economico
con un ventilatore portatile di solito 

- mar mag 06, 2025 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capacità massima deposito gasolio - DM 13-07-2011
- Risposte: 17
- Visite : 5060
Re: Capacità massima deposito gasolio - DM 13-07-2011
mi aggrego a questo thread per chiedere la vostra opinione.
gruppo elettrogeno sopra soglia con cisterna di gasolio (interrata) sopra soglia (10.000 litri).
son due attività, o una sola attività? intendo proprio ai fini della modulistica e dei bollettini VVF, perchè è ovvio che sulle tavole e nella ...
gruppo elettrogeno sopra soglia con cisterna di gasolio (interrata) sopra soglia (10.000 litri).
son due attività, o una sola attività? intendo proprio ai fini della modulistica e dei bollettini VVF, perchè è ovvio che sulle tavole e nella ...
- lun mag 05, 2025 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cucina 115,5 KW
- Risposte: 10
- Visite : 5622
Re: Cucina 115,5 KW
in linea di massima un disimpegno è un filtro senza aerazione
- mer apr 30, 2025 14:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raffrescare grandi volumi in modo economico
- Risposte: 21
- Visite : 7474
Re: raffrescare grandi volumi in modo economico
in luoghi secchi, raffrescamento evaporativo.
in luoghi umidi, pavimento radiante sotto le postazioni effettivamente utilizzate dalle persone
in luoghi umidi, pavimento radiante sotto le postazioni effettivamente utilizzate dalle persone
- mar apr 29, 2025 18:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop per installazione interna
- Risposte: 38
- Visite : 11043
Re: Rooftop per installazione interna
uta+pdc costa di più, ma a naso in un teatro ci si aspetta un livello di qualità dell'aria, controllo umidità e comfort di quel livello lì.
- mar apr 29, 2025 18:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop per installazione interna
- Risposte: 38
- Visite : 11043
Re: Rooftop per installazione interna
con uta a portata variabile puoi avere N batterie (idroniche) di post-riscaldo per gestire N zone distinte, cosa che con un rooftop a batterie con fluido refrigerante è sostanzialmente non fattibile per problemi di gestione del circuito di refrigerante (a meno di non andare con post elettrici ...
- lun apr 28, 2025 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cucina 115,5 KW
- Risposte: 10
- Visite : 5622
Re: Cucina 115,5 KW
la parete verso il GE certamente no (a meno di non demolire il tetto...), il comando potrebbe accettare le bocche di lupo, magari con deroga
- lun apr 28, 2025 16:30
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
- Risposte: 71
- Visite : 33325
Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
non saprei, meglio fare un quesito diretto al gse
- mar apr 22, 2025 11:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [offtopic] gestionale da acquistare
- Risposte: 4
- Visite : 4867
Re: [offtopic] gestionale da acquistare
bitrix24
(anche se forse non è esattamente quel che intendevi)
(anche se forse non è esattamente quel che intendevi)
- mar apr 22, 2025 11:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: nuovo ecobonus 2025
- Risposte: 91
- Visite : 64368
Re: nuovo ecobonus 2025
gli incentivi per gli elettrolizzatori ci sono (una delle tante misure sprecate del PNRR, per la gioia degli spreconi del 110%, che così possono additare sprechi ancora peggiori), il surplus estivo fotovoltaico no (anche se quest'estate potrebbe effettivamente per la prima volta esserci, visto che ...
- ven apr 18, 2025 22:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio caldaia nuova
- Risposte: 9
- Visite : 3947
Re: Consiglio caldaia nuova
progettisti, non venditoriglaekenFP ha scritto: ven apr 18, 2025 21:53 ...professionisti che non parlano di costi e la dice lunga.

- ven apr 18, 2025 22:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale GE e perdita gasolio
- Risposte: 14
- Visite : 3127
Re: Locale GE e perdita gasolio
adesso non vorrei dire una scemenza, ma se la tubazione che arriva al GE perde, semplicemente si svuota la parte alta del tubo, non è che c'è una pompa di pressurizzazione pilota sempre accesa come sull'anello idrico antincendio. il serbatoio di servizio così come a maggior ragione la cisterna ...
- ven apr 18, 2025 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale GE e perdita gasolio
- Risposte: 14
- Visite : 3127
Re: Locale GE e perdita gasolio
non mi risulta nessun obbligo del genere. seguo 

- ven apr 18, 2025 16:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: nuovo ecobonus 2025
- Risposte: 91
- Visite : 64368
Re: nuovo ecobonus 2025
e nemmeno queste potranno accedere ad incentivi di Eco-Bonus (forse)
certo che no:
"Il progetto ... ha raggiunto nel marzo 2025 il 5% di idrogeno, con l'obiettivo di arrivare al 10% nei prossimi mesi.... capace di funzionare con metano, GPL, aria propanata e miscele fino al 20% di idrogeno"
- mar apr 15, 2025 21:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contemporaneità acs edificio con 70 appartamenti
- Risposte: 49
- Visite : 18809
Re: Contemporaneità acs edificio con 70 appartamenti
meno volume di accumulo hai e più sarà facile la gestione dei trattamenti chimici (perchè l'accumulo è un volume "morto" in cui il prodotto va comunque dosato, ma decade più rapidamente, formando sottoprodotti corrosivi, e inoltre l'accumulo stratifica in modo naturale sicchè sul fondo si forma ...
- mar apr 15, 2025 21:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT con caldaia molto datata
- Risposte: 22
- Visite : 6083
Re: SCIA CT con caldaia molto datata
quegli affari li andavano bene vent'anni fa, ma non sono più utilizzabili, fallo rimuovere e sostituire con gli estintori normali
- mar apr 15, 2025 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Motori resistenti al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 475
Re: Motori resistenti al fuoco
non credo che esistano di per sè, probabilmente dipende come vengono protetti.
prova a sentire con chi fa ventilatori per estrazione fumi
prova a sentire con chi fa ventilatori per estrazione fumi