La ricerca ha trovato 3679 risultati

da Ronin
ven lug 22, 2011 09:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EPi condominio
Risposte: 8
Visite : 874

Re: EPi condominio

non so come aiutarti, la differenza tra i due valori la sa solo chi ha programmato il software: chiama la loro assistenza. di certo però il calcolo giusto (ammesso che ce ne sia uno giusto) è evidentemente quello del caso 1, perchè la norma NON ti fornisce alcun metodo per prendere N appartamenti ci...
da Ronin
ven lug 22, 2011 09:02
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: obbligo fotovoltaico
Risposte: 3
Visite : 1195

Re: obbligo fotovoltaico

è la delibera 1730/07 coordinata con la 1362/2010 (che sostituisce tutti gli allegati con la nuova versione). ti cito anche il pezzo (pag 24 della 1362) A tal fine, è obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per una potenza installata non i...
da Ronin
ven lug 22, 2011 07:16
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Importo massimo detrtazione riscaldamento
Risposte: 9
Visite : 1117

Re: Importo massimo detrtazione riscaldamento

guida agenzia entrate, pagina 17: Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente soste...
da Ronin
ven lug 22, 2011 00:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scambiatore intasato
Risposte: 6
Visite : 1612

Re: scambiatore intasato

il dt tra le temperature che ho indicato è sempre presente, ma in un frigo condensato ad acqua correttamente trattato sta sotto 1°C: se prendi la temperatura del gas il dt sarà anche più basso. gli scambiatori a piastre sono carogne, ne ho visti di impaccati completamente che non perdevano quasi nul...
da Ronin
gio lug 21, 2011 21:38
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Importo massimo detrtazione riscaldamento
Risposte: 9
Visite : 1117

Re: Importo massimo detrtazione riscaldamento

a me risulta che i tetti valgono per unità immobiliare, quindi se la caldaia è centralizzata, si detrae soltanto 30k
da Ronin
gio lug 21, 2011 19:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EPi condominio
Risposte: 8
Visite : 874

Re: EPi condominio

presumo che la differenza stia nell'approssimazione utilizzata per le prestazioni del generatore "fittizio" del caso 2 (anche perchè l'Epi "complessivo" di un gruppo di unità immobiliari non è un valore con una definizione normativa, dunque il software può calcolarlo come meglio crede)
da Ronin
gio lug 21, 2011 19:22
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.
Risposte: 8
Visite : 3915

Re: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

la legge 447/95 NON parla di requisiti acustici passivi. E' un caso? certo che ne parla, tanto è vero che il dpcm è emanato in applicazione dell'art. 3 comma 1 Da nessuna parte è definita la parola relazione acustica a maggior ragione :mrgreen: Cosa asseveri senza collaudo? Dato che per essere a no...
da Ronin
gio lug 21, 2011 18:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rivestimenti di facciata
Risposte: 8
Visite : 1035

Re: Rivestimenti di facciata

la condensazione interstiziale può tornare anche lei, nel caso di previsione di opportuna barriera al vapore negli strati più interni: a quel punto il marmo o pietra esterno diventa ininfluente (che poi, per quanto mi riguarda, considerare dei blocchi incollati uno strato senza soluzione di continui...
da Ronin
gio lug 21, 2011 18:33
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.
Risposte: 8
Visite : 3915

Re: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

questo è il testo del dl (sotto)sviluppo: 5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei comuni che hanno pr...
da Ronin
gio lug 21, 2011 17:21
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Piano Azione Efficienza Energetica
Risposte: 1
Visite : 586

Re: Piano Azione Efficienza Energetica

immagino che sarebbe opportuno inviare spicilegi di insulti e cataloghi di falli alati di varia foggia, ma poi mi sembrerebbe poco carino :mrgreen:
in ogni caso lo ho letto, e non prevede nessuna azione concreta: elenca degli obiettivi che ogni settore si deve porre, ma non come raggiungerli :roll:
da Ronin
gio lug 21, 2011 17:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Re: Impianti termici
Risposte: 8
Visite : 1136

Re: Impianti termici

i requisiti del progetto li stabilisce il dm 37/08. gli obblighi in tema di relazione legge 10 li stabilisce il 192-311-59/09-26/06/09, oppure la legge regionale. per la dimensione dell'immobile il limite è 50 m2, ci rientra pure la tenda di gheddafi... per il tipo di intervento, c'è una legge 10 di...
da Ronin
gio lug 21, 2011 17:15
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.
Risposte: 8
Visite : 3915

Re: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

permesso che visto che viviamo nel medioevo feudale la legge marche non la conosco, operando nel granducato confinante, userei un criterio simile a quello delle riqualificazioni energetiche: si adegua quel che si tocca, quindi la nuova parete separante dovrà essere adeguata, il resto no. altrimenti,...
da Ronin
gio lug 21, 2011 17:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN 378 Espansione diretta
Risposte: 26
Visite : 9385

Re: UNI EN 378 Espansione diretta

io appenderei un foglio in cui si dice che per ragioni di sicurezza è proibito dormire nei locali :mrgreen: cmq gli uffici aperti al pubblico li ho sempre classificati A senza mai incontrare opposizione... le griglie sulle porte invece non mi hanno mai convinto e non l'ho mai applicata come soluzione.
da Ronin
gio lug 21, 2011 16:59
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Importo massimo detrtazione riscaldamento
Risposte: 9
Visite : 1117

Re: Importo massimo detrtazione riscaldamento

il comma 344 si fa quando l'epi finale risulta inferiore al valore dell'allegato A del dm 11 03 08 coordinato con il 26 01 10: la riduzione del 20% rispetto al limite vigeva prima del dm suddetto, ora c'è un limite apposito, basta stare sotto quello.
da Ronin
gio lug 21, 2011 16:54
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Detrazioni per 55% pompe di calore
Risposte: 2
Visite : 790

Re: Detrazioni per 55% pompe di calore

la detrazione è ammessa per interventi di "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale", quindi sì, si può detrarre anche se sostituisci una vecchia pdc
da Ronin
gio lug 21, 2011 16:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rivestimenti di facciata
Risposte: 8
Visite : 1035

Re: Rivestimenti di facciata

non capisco in che modo il rivestimento (esterno, con valore di U tra l'altro assai basso) influenzi la condensazione superficiale (interna, che dipende fondamentalmente dalla temperatura e non dall'igrometria).
da Ronin
gio lug 21, 2011 16:49
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: obbligo fotovoltaico
Risposte: 3
Visite : 1195

Re: obbligo fotovoltaico

1 sì è in vigore 2 non mi risulta ci sia scritto nulla, quindi purchè l'impianto si trovi sull'edificio secondo me il costruttore potrebbe anche tenersi l'incentivo e l'energia (incentivo a cui in teoria non avrebbe affatto diritto, ma siamo in italia...). viceversa occorre recarsi in comune e conco...
da Ronin
gio lug 21, 2011 16:48
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: detrazione fiscale 55% tetto e fotovoltaico
Risposte: 1
Visite : 492

Re: detrazione fiscale 55% tetto e fotovoltaico

sì, ma naturalmente la detrazione verrà applicata solo sulle spese di realizzazione della nuova copertura, e non su quelle di smaltimento dell'amianto
da Ronin
gio lug 21, 2011 16:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN 378 Espansione diretta
Risposte: 26
Visite : 9385

Re: UNI EN 378 Espansione diretta

attenzione che il requisito en 378 vale solamente per locali in cui sia prevista la presenza notturna (cioè di persone che dormono: alberghi e camere di ospedale sì, uffici bagni e ambulatori no). quindi secondo me con le tue attività il requisito non deve essere rispettato. altri adottano l'escamot...
da Ronin
lun lug 18, 2011 14:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffreddamento adiabatico per recupero.
Risposte: 70
Visite : 14419

Re: Raffreddamento adiabatico per recupero.

no, no, recupero a batteria: è come il recupero idronico, solo che nelle batterie ci gira il refrigerante invece dell'acqua e c'è un compressore invece della pompa. su una macchina da 11.000 m3 (invernali) a tutt'aria esterna, costo dell'ambaradan sui 5000 euro, risparmio annuale intorno ai 6-7000 (...
da Ronin
lun lug 18, 2011 14:22
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Detrazioni 55%: saranno confermate nel 2012?
Risposte: 43
Visite : 3578

Re: Detrazioni 55%: saranno confermate nel 2012?

Per te quindi è meglio abbassare le persinae ed accendere la luce? in un ufficio medio di 20 m2 ci sono dai 2,5 ai 3 m2 di illuminazione, che possono significare tra i 2,5 ed i 6 kW direttamente irraggiati, che rimossi a EER 3 significherebbero 2 kWe; in confronto a 180 W di illuminazione (2 plafon...
da Ronin
ven lug 15, 2011 21:37
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Detrazioni 55%: saranno confermate nel 2012?
Risposte: 43
Visite : 3578

Re: Detrazioni 55%: saranno confermate nel 2012?

faccio i conti con il contatore del gas... cmq sì nel caso specifico era alluminio. d'altra parte il 30% in meno di 50 anni, fa 30 anni, che è comunque un periodo molto superiore a quello tra cui l'infisso dovrà nuovamente essere sostituito. a livello teorico, è ovvio che il fattore solare lo consid...
da Ronin
ven lug 15, 2011 17:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: decreto rinnovabili
Risposte: 22
Visite : 2249

Re: decreto rinnovabili

c'è il federalismo, ovvero il medioevo feudale.
ogni valvassore e valvassino avrà la sua idea, nel suo feudo (pardon, comune :roll: )
da Ronin
ven lug 15, 2011 17:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffreddamento adiabatico per recupero.
Risposte: 70
Visite : 14419

Re: Raffreddamento adiabatico per recupero.

l'humifog della carel utilizza acqua osmotizzata con ugelli ad alta pressione che garantiscono l'assenza di problemi batterici, con manutenzione trascurabile. tuttavia il risparmio rispetto all'elettrico è molto piccolo, semplicemente dovuto al fatto che costa meno il gas dell'energia elettrica, sic...
da Ronin
ven lug 15, 2011 17:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: centrale vapore
Risposte: 1
Visite : 533

Re: centrale vapore

mission impossible, soprattutto con i nuovi requisiti per l'esenzione (il dm del 76 qui da me non te lo applicano più).
da Ronin
ven lug 15, 2011 17:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scambiatore intasato
Risposte: 6
Visite : 1612

Re: scambiatore intasato

il deltap non varia significativamente anche con scambio termico ridotto, perchè lo scambiatore si impacca per una piccola parte, il resto fluisce comunque. il trucco è confrontare la differenza tra la temperatura di uscita del fluido refrigerato e quella di evaporazione del gas (o del circuito di t...
da Ronin
ven lug 15, 2011 17:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: decreto rinnovabili
Risposte: 22
Visite : 2249

Re: decreto rinnovabili

cosa intende per ristrutturazioni rilevanti è specificatamente definito nel decreto stesso: in pratica in tutti i casi di ristrutturazione di impianto il pannello solare non serve più: era ora che ci rendesse conto dell'assurdità del richiederlo.
da Ronin
ven lug 15, 2011 17:05
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Detrazioni 55%: saranno confermate nel 2012?
Risposte: 43
Visite : 3578

Re: Detrazioni 55%: saranno confermate nel 2012?

le stime che avevamo fatto sui pannelli solari in ospedale (40 m3/giorno di consumo pressochè costanti su tutto l'anno) ci portavano al rientro in 8 anni (quando la detrazione era ancora su 5), quindi sono abbastanza in linea con superP (2*8=16). rispetto all'infisso che lo ripeto, non si ripaga mai...
da Ronin
gio lug 14, 2011 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
Risposte: 113
Visite : 13110

Re: Le falsità delle pompe di calore.

see, con due figli piccoli, una moglie come la mia basta e avanza...
da Ronin
mer lug 13, 2011 18:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
Risposte: 113
Visite : 13110

Re: Le falsità delle pompe di calore.

Kalz ha scritto:vogliamo Ronin al Ministero...
grazie grazie mi fate arrossire :oops:
(meglio di no, cmq: già quelli che ci sono adesso che non fanno niente fanno disastri, pensa se ci mettono uno iperattivo che macello vien fuori...)
da Ronin
mer lug 13, 2011 18:29
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Detrazioni 55%: saranno confermate nel 2012?
Risposte: 43
Visite : 3578

Re: Detrazioni 55%: saranno confermate nel 2012?

se vi interessa l'esperienza diretta, contabilizzazione a consuntivo di interventi con cambio infissi, cappotto e caldaia a condensazione (SENZA la detrazione del 55%, che non calcolo perchè copriva solo una quota, trattandosi di grandi strutture): - tempo di rientro infissi: >50 anni (con serrament...
da Ronin
mer lug 13, 2011 17:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recupero calore su C.T.A.
Risposte: 25
Visite : 4097

Re: recupero calore su C.T.A.

grazie a voi per la discussione ad alto livello sarebbe utile riuscire a quantificare l'utilità del recupero di calore "classico" a batterie gemelle, perchè la tua teoria delle 100 ore/anno di utilità mi risulta mica: consideriamo anche l'invernale, perchè la CTA lavora tutto l'anno, e quindi in inv...
da Ronin
mer lug 13, 2011 07:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recupero calore su C.T.A.
Risposte: 25
Visite : 4097

Re: recupero calore su C.T.A.

intervengo con un po' di ritardo in questo interessante thread per portarvi la mia esperienza (settore ospedaliero). cominciamo col dire che il recuperatore a flussi incrociati è vietato solamente nei casi di obbligo di funzionamento a tutt'aria esterna (sale operatorie, rianimazioni, utic, steriliz...
da Ronin
mar gen 04, 2011 22:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
Risposte: 113
Visite : 13110

Re: Le falsità delle pompe di calore.

guarda, non sono certo tra i difensori del fv, anzi chi mi conosce sa bene come la penso al riguardo (fosse per me fuori dai tetti lo vieterei a priori). però bisogna anche leggere le clausole scritte in piccolo... l'8% è la componente A6, rinnovabili e assimilate, e guardacaso il 60% della A6 va in...
da Ronin
mar dic 28, 2010 00:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
Risposte: 113
Visite : 13110

Re: Le falsità delle pompe di calore.

[Ora, fino a che l'energia entrante era quella comustibile ed idroelettrica, mi pare di capire che l'E. uscente (E. elettrica che arriva a noi) era il 36% di quella entrante il drastico miglioramento dei rendimenti (cmq ancora alquanto scassati) non è dovuto all'impiego di fonti rinnovabili (il cui...
da Ronin
lun feb 15, 2010 12:43
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: fonti rinnovabili
Risposte: 13
Visite : 2029

Re: fonti rinnovabili

veramente che l'energia (termica) sottratta dalla pompa di calore all'ambiente sia rinnovabile mi sembra un'ovvietà.
quella che non è rinnovabile è l'energia che la pompa di calore consuma per funzionare...
da Ronin
gio feb 04, 2010 14:45
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Nuova norma Regionale: riassunto
Risposte: 8
Visite : 2299

Re: Nuova norma Regionale: riassunto

non ne so niente. è cmq un via libera della commissione, non un'approvazione, quindi per leggere il testo occorrerebbe spulciare i resoconti delle sedute... (ci ho provato: il verbale dell'incontro del 28 gennaio, in cui si è svolta l'approvazione suddetta, ancora non c'è) meglio se aspettiamo che l...
da Ronin
gio feb 04, 2010 14:11
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Piano Casa VENETO - ampliamento 30% - imp. en. rinnovabile
Risposte: 23
Visite : 10762

Re: Piano Casa VENETO - ampliamento 30% - imp. en. rinnovabile

Basti pensare che la consegna del cippato viene di solito fatta con vecchi camion OM Lupetto degli anni 50 diesel, lasciati accesi durante tutto il periodo della consegna.... :lol: per tacer dell'SO2 che se mandassimo a legna diciamo il 10% degli edifici, ci avrebbe già ammazzati tutti. e noi rinno...
da Ronin
gio feb 04, 2010 14:09
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: fonti rinnovabili
Risposte: 13
Visite : 2029

Re: fonti rinnovabili

che io sappia vengono accettati pannelli solari termici e fotovoltaici, pompe di calore, ho dei dubbi su : caldaie a pallet, recupero di calore da grauppi frigoriferi, cogenerazione.... fotovoltaico che produce ACS? :?: forse intendi fotovoltaico che alimenta le pompe di calore che a loro volta pro...
da Ronin
mer feb 03, 2010 17:29
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Definizione legale di fonte rinnovablie
Risposte: 3
Visite : 935

Re: Definizione legale di fonte rinnovablie

la definizione è quella del 387.
d'altro canto la questione è secondaria giacchè la politica più volte ha "assimilato" alle rinnovabili cose che non lo sono affatto, anzi sono le più inquinanti mostruosità che l'uomo potesse concepire.
da Ronin
mer feb 03, 2010 17:26
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: EOLICO E MICROEOLICO
Risposte: 7
Visite : 1442

Re: EOLICO E MICROEOLICO

cerca l'atlante eolico dell'enea.
la risposta non ti piacerà (a 50 m di altezza, conviene solo nel tavoliere delle puglie, e sulla costa ionica di sicilia e meridione; e questo solo grazie alla tariffa omnicomprensiva che è doppia del prezzo attuale del kWh)
da Ronin
mer feb 03, 2010 17:25
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto Energia e art. 9 c.3 del Decreto 19 febbraio 2007
Risposte: 2
Visite : 992

Re: Conto Energia e art. 9 c.3 del Decreto 19 febbraio 2007

il conto energia attuale si conclude cmq al 31/12/10.
fino all'emanazione del nuovo, difficile dire cosa accadrà dopo.
da Ronin
mer feb 03, 2010 17:23
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: FV E PREVENTIVI TRUFFA (SUL RITORNO ECONOMICO)
Risposte: 6
Visite : 1747

Re: FV E PREVENTIVI TRUFFA (SUL RITORNO ECONOMICO)

1) lo certifica il produttore, e se è più dell1%, niente incentivo, quindi sì, sono datati i tuoi manuali 2) vero. d'altro canto per l'impianto da 100kW di cui parli, 20k corrispondono a 20k*12/(100*1100*0,4)=5,4 il che significa che ammortando in otto anni, nei tre anni successivi (2 anni + quello ...
da Ronin
mer feb 03, 2010 16:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumento gas metano
Risposte: 1
Visite : 514

Re: Aumento gas metano

take a look al sito dell'autorità energia
da Ronin
lun feb 01, 2010 15:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Classe di tenuta canali aria
Risposte: 3
Visite : 3628

Re: Classe di tenuta canali aria

sì, naturalmente, il materiale è lo stesso, la differenza è sull'accuratezza di realizzazione delle tenute.
eurovent è inglese o tedesco e no, non mi sembra che uni abbia tradotto la 13779
da Ronin
ven gen 29, 2010 10:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Classe di tenuta canali aria
Risposte: 3
Visite : 3628

Re: Classe di tenuta canali aria

di solito si fa riferimento a eurovent 2/2 la norma tecnica comunque è la uni en 12237, e le indicazioni le trovi sulla uni en 13779. personalmente, in un ospedale oggi come oggi direi che si richiede la classe B negli ambienti normali e la classe C negli ambienti sterili (con elevati volumi di rica...
da Ronin
ven gen 22, 2010 13:15
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Piano Casa VENETO - ampliamento 30% - imp. en. rinnovabile
Risposte: 23
Visite : 10762

Re: Piano Casa VENETO - ampliamento 30% - imp. en. rinnovabile

premesso che secondo me si intende solo produzione di energia ELETTRICA. ma volendo provare a scardinare la legge, chiama il produttore e fatti dire il rendimento del pannello solare termico rispetto all'energia incidente. 8 m2 di pannello FV = 1 kW di picco, con un rendimento del 15%, ergo non è di...
da Ronin
lun nov 16, 2009 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stato delle serrande tagliafuoco
Risposte: 2
Visite : 402

Re: Stato delle serrande tagliafuoco

è anche una questione manutentiva: non è raro che possano incepparsi all'atto della prova, o scattare intempestivamente, dunque averne rilevato lo stato è importante per non doversele guardare una per una (operazione lunga e costosa)
da Ronin
mar ott 27, 2009 19:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vasca idromassaggio all'aperto ....... sic
Risposte: 3
Visite : 825

Re: Vasca idromassaggio all'aperto ....... sic

premesso che le formule esistono (cerca su un qualsiasi libro che parli di piscine), per 4 miserabili posti, perchè il cliente non si compra una vasca già fatta, con dentro uno scambiatore alimentato elettricamente, e si risparmia una montagna di quattrini di cui non rientrerà mai, ottenendo tutta u...
da Ronin
mer ott 14, 2009 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cerificazione REI e e di Reazione al fuoco.
Risposte: 7
Visite : 3852

Re: Cerificazione REI e e di Reazione al fuoco.

Valuterò la semplice ma efficace soluzione da te proposta, ma in tal caso: - basta fare una certificazione per via sperimentale, riferendomi solo alle due lastre di cartongesso ??? o anche se passo per l'unica via sperimetnale, devo comquneu trovare un rapporto di prova con le lastre aggrappate al ...