La ricerca ha trovato 1590 risultati

da giotisi
lun mag 21, 2018 11:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: relaz "legge 10" modelli e contenuti
Risposte: 4
Visite : 491

Re: relaz "legge 10" modelli e contenuti

Ma nel caso di soli serramenti sola riqualificazione energetica, la relazione puo' essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, per cui il caso non si pone.
da giotisi
sab mag 19, 2018 23:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo carichi termici estivi errati?
Risposte: 3
Visite : 394

Re: Calcolo carichi termici estivi errati?

E' corretto affermare che interno ed esterno pari sono. Ma se l'isolante è in posizione centrale funziona meglio (vedi ad es. il vol 5 della raccolta dei quaderni ANIT), e questo non si sposa col tuo ragionamento.
da giotisi
mar mag 15, 2018 19:05
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solo fornitura
Risposte: 2
Visite : 1230

Re: Conto termico solo fornitura

L'importante è che il camino sia funzionante, e quindi che qualcuno l'abbia installato.
(E, essendo l'installazione una 'spesa ammessa', nessuno chieda il 50% di sconto fiscale sulla stessa)
da giotisi
lun mag 14, 2018 20:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cappotto per condominio - 65%? - 70%? o 75%?
Risposte: 11
Visite : 1430

Re: Cappotto per condominio - 65%? - 70%? o 75%?

Checchè ne pensi ENEA, rispettare le trasmittanze limite in un certo modo è scritto su una legge dello stato (il DM req.minimi), ed è scritto in modo piuttosto chiaro. Pertanto ti troveresti a portare in detrazione un intervento illegale. Della cosa, credimi, non se ne accorgerà mai nessuno.... ... ...
da giotisi
mer mag 09, 2018 19:35
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: apertura di ventilazione in cucina con presenza di ventilazione meccanica controllata
Risposte: 2
Visite : 1806

Re: apertura di ventilazione in cucina con presenza di ventilazione meccanica controllata

Perchè una maggiorazione? Casomai una riduzione, se proprio ne vuoi tener conto.
da giotisi
gio mag 03, 2018 19:20
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Portale 2018
Risposte: 37
Visite : 3277

Re: Portale 2018

OPPURE LEGGI QUELLO CHE C'E' SCRITTO SULLE MAPPE CHE TI COMPAIONO!
Penso che le capition le mettano apposta per essere lette.
Fai sicruamente prima a leggere che a scrivere.
da giotisi
mar mag 01, 2018 23:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Portale Conto Termico: diventato impossibile
Risposte: 16
Visite : 1221

Re: Portale Conto Termico: diventato impossibile

Ieri ci ho messo un paio di 'cancella cronologia' per pratiche già aperte; per aprire posizioni nuove tutto ok.
Oggi dovevo finire una richiesta inviando la richiesta firmata, ma al terzo tentativo ho desistito.
da giotisi
mar mag 01, 2018 10:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Portale Conto Termico: diventato impossibile
Risposte: 16
Visite : 1221

Re: Portale Conto Termico: diventato impossibile

O forse non l'hanno ancora risolto, visto che oggi ci risiamo.....
da giotisi
lun apr 30, 2018 19:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISOLANTI MIRACOLOSI NE ESISTONO?
Risposte: 36
Visite : 3348

Re: ISOLANTI MIRACOLOSI NE ESISTONO?

Addirittura. Questa la grida manzoniana memoria. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/10/17G00119/sg Non puoi prescriverlo a progetto, non puoi utilizzarlo in cantiere, non puoi venderlo. Azz... taglio della mano destra ai trasgressori. :D :D Non mi chiedere chi, tra i vari enti incaricati...
da giotisi
sab apr 28, 2018 16:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore e distacco da Teleriscaldamento
Risposte: 27
Visite : 1893

Re: Pompa di calore e distacco da Teleriscaldamento

Cmq, a me pare folle che convenga una cosa che non conviene (la pdc), perchè è incentivata; e non convenga cio' che conviene (il recupero di cascame termico) perchè non incentivata, anche dopo aver sostenuto le spese di installazione della rete, il tutto per impegnare un surplus di potenza elettrica...
da giotisi
ven apr 27, 2018 23:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISOLANTI MIRACOLOSI NE ESISTONO?
Risposte: 36
Visite : 3348

Re: ISOLANTI MIRACOLOSI NE ESISTONO?

Prendo da UNISTORE la descrizione della norma : Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1946-2 (edizione gennaio 1999). La norma fornisce criteri tecnici specifici per la valutazione dei laboratori che effettuano le misure delle caratteristiche ...
da giotisi
ven apr 27, 2018 12:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISOLANTI MIRACOLOSI NE ESISTONO?
Risposte: 36
Visite : 3348

Re: ISOLANTI MIRACOLOSI NE ESISTONO?

"liquido nano composito per coibentazione termica" non è un prodotto armonizzato, quindi o non è soggetto a marcatura CE, e quindi non puoi utilizzarlo, o è un'altra cosa; se hanno messo un marchio CE, avranno anche riportato la norma armonizzata di riferimento. Che norma è?
da giotisi
ven apr 27, 2018 11:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISOLANTI MIRACOLOSI NE ESISTONO?
Risposte: 36
Visite : 3348

Re: ISOLANTI MIRACOLOSI NE ESISTONO?

Cosa stai comprando? E' soggetto a marcatura CE? Sulla marcatura c'e' scritto, in primis, se è un rasante o un isolante; se è un rasante, delle sue proprietà isolanti non te ne fai nulla; se è un isolante, la DoP DEVE riportare i dati di conducibilità termica di laboratorio (notificato); quella devi...
da giotisi
ven apr 27, 2018 10:27
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w serramenti
Risposte: 27
Visite : 3501

Re: R'w serramenti

..e infatti l'Rw ti danno, che è quello misurato in laboratorio, su un serramento tipo (occhio ai correttori per dimensioni marcatamente diverse), posato su una parete standard con un sigillante normalizzato. Rimane aperta, a mio avviso, la questione 'tapparella su/giù', 'antone cieco aperto/chiuso'...
da giotisi
gio apr 26, 2018 17:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Caldaia per 65% con ultimo pagamento 2018
Risposte: 10
Visite : 1066

Re: Caldaia per 65% con ultimo pagamento 2018

Oltre alla lentezza (che dipende probabilmente dal carico, perchè alla sera e nei festivi va che è una lippa), stamattina dava pure degli errori interni sul server... 'annamo_bbene, proprio bbene'
da giotisi
mar apr 24, 2018 18:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Caldaia per 65% con ultimo pagamento 2018
Risposte: 10
Visite : 1066

Re: Caldaia per 65% con ultimo pagamento 2018

In ogni caso, ci pensa il portale enea (se funziona, perchè in qs giorni fa pena), a calcolare gli importi.
da giotisi
lun apr 23, 2018 09:31
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w serramenti
Risposte: 27
Visite : 3501

Re: R'w serramenti

E quale sarebbe il dato sensato, secondo te?
da giotisi
dom apr 22, 2018 09:55
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w serramenti
Risposte: 27
Visite : 3501

Re: R'w serramenti

Se togli 5dB (che, da prove di laboratorio, equivale a lasciare un buco 2cmx2cm nella connessione telaio-muro), ovvio che sarai costretto a chiedere prestazioni inarrivabili o costosissime. Equivale a dire di mettere 6 fi16 anche dove basterebbero 4fi14 ... 'cosi siamo sicuri'. In realtà, spesso il ...
da giotisi
gio apr 19, 2018 19:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Enea 65% Condominio cappotto
Risposte: 4
Visite : 470

Re: Enea 65% Condominio cappotto

solo sugli angoli? e ti quadra h't?
da giotisi
mer apr 18, 2018 20:20
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w serramenti
Risposte: 27
Visite : 3501

Re: R'w serramenti

Ammetterai che il tizio è quantomeno uno sprovveduto, visto che certifica 41 installati (misurati come?). Ammetterai anche che, consiglio che gli avrei dato anche io, 'meglio una brutta transazione che un ottima sentenza', gli è costato meno cambiarli che andare in causa. Il punto pero' è diverso: t...
da giotisi
mer apr 18, 2018 17:30
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w serramenti
Risposte: 27
Visite : 3501

Re: R'w serramenti

Giusto per confronto tecnico. Supponiamo che tu abbia messo a capitolato che vuoi serramenti con indice 40dB (trascuriamo i correttori, per il momento), MISURATI SUL SERRAMENTO POSATO (quindi, compresa posa). Supponiamo che io accetti. Supponiamo che la parete, alla fine, sia insufficientemente isol...
da giotisi
mer apr 18, 2018 09:58
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w serramenti
Risposte: 27
Visite : 3501

Re: R'w serramenti

Il banco di lavoratorio per le prove acustiche differisce notevolmente da un qualsiasi sistema di posa effettivo. Tanto per cominciare il serramento è montato 'in luce' (che dovrebbe essere la situazione piu' sfavorevole) su un foro murario realizzato 'ad hoc' o con un preforo contornato in acciaio....
da giotisi
mar apr 17, 2018 19:58
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w serramenti
Risposte: 27
Visite : 3501

Re: R'w serramenti

Premesso che è assoluto diritto del cliente (progettista) di richiedere qualsiasi prestazione, anche la più assurda ed è altrettanto diritto del possibile fornitore di accettare le richieste (ed essere quindi responsabile dell'impegno), oppure di respingerle (e conosco parecchi serramentisti che sul...
da giotisi
lun apr 16, 2018 21:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Portale Conto Termico: diventato impossibile
Risposte: 16
Visite : 1221

Re: Portale Conto Termico: diventato impossibile

Si, ma non è possibile lavorare cosi, nemmeno ci stessimo divertendo con i giochi crakkati. Che poi, ci fosse la remota, remotissima speranza che un funzionario pubblico, un dirigente, un programmatore, uno scribacchino, questo mese, visti i disservizi , perdesse lo stipendio fino a sistemazione, si...
da giotisi
lun apr 16, 2018 11:48
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w serramenti
Risposte: 27
Visite : 3501

Re: R'w serramenti

Se lo chiedi, i produttori lo devono dichiarare. E' una prestazione CE obbligatoria 'if required' dice la norma. Per dichiararlo hanno due strade: per via tabellare, in funzione del vetro, se gli chiedi prestazioni fino a 38dB per via sperimentale se gli chiedi più di 38dB la differenza di costo è s...
da giotisi
mar apr 10, 2018 22:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deroga distanza confini cappotto
Risposte: 6
Visite : 591

Re: Deroga distanza confini cappotto

Dissento. (Dissento proprio sul fatto che sia lecito porsi la domanda) Le 'caratteristiche' dell'edificio di riferimento non sono un limite di legge; per definizione. Sono le caratteristiche che, mediate, portano a un risultato limite, da rispettare; ma a questo risultato si puo' giungere derogando ...
da giotisi
mar apr 10, 2018 13:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deroga distanza confini cappotto
Risposte: 6
Visite : 591

Re: Deroga distanza confini cappotto

Cosa c'entra l'edificio di riferimento?
da giotisi
lun apr 09, 2018 16:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Portale 2018
Risposte: 37
Visite : 3277

Re: Portale 2018

temo di si; c'è un avviso, prima della scelta dell'intervento che ti avvverte della non modificabilità; ti tieni solo l'anagrafica
da giotisi
ven apr 06, 2018 21:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione caldaia a condensazione 2018
Risposte: 13
Visite : 1531

Re: Detrazione caldaia a condensazione 2018

Io ne ho inviate; ma non di condensazione
da giotisi
ven apr 06, 2018 13:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione caldaia a condensazione 2018
Risposte: 13
Visite : 1531

Re: Detrazione caldaia a condensazione 2018

Si questa e una delle due novita importanti che mettono in dubbio che si possano fare pratiche semplificate.
da giotisi
gio apr 05, 2018 12:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Portale 2018
Risposte: 37
Visite : 3277

Re: Portale 2018

dopo questa sequela di messaggi, credo chiederò di essere assunto da ENEA :D A me il sito funziona, ha sempre funzionato, le pratiche le ho inviate (serramenti, biomassa, oscuranti), non chiede l'ape (anche se ha la sezione per metterci i dati se è stato redatto), mi chiede 4 cose in più sull'impian...
da giotisi
gio apr 05, 2018 00:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: caldaia condensazione
Risposte: 6
Visite : 777

Re: caldaia condensazione

Per le termostatiche ho visto anche io il vademecum ma nella legge non è stato riscritto, bisognerà attendere il decreto. Per la scelta tra 50% ristrutturazione e 50% risparmio energetico non saprei se sia a scelta dell'utente. A parte i casi dove si deve ampliare la spesa perchè ci sono ristruttur...
da giotisi
mer apr 04, 2018 11:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Abbiamo il portale ENEA 2018...ma non abbiamo i Decreti Attuativi..
Risposte: 4
Visite : 820

Re: Abbiamo il portale ENEA 2018...ma non abbiamo i Decreti Attuativi..

A me funziona.. lo sto usando da stamattina senza problemi.
da giotisi
mer apr 04, 2018 11:43
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Portale 2018
Risposte: 37
Visite : 3277

Re: Portale 2018

Inviato mail ad Enea, mi hanno risposto di inviare tutto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno :D :D :D Si però prima di mettere online sti cavolo di portali li testano o no? A parte il fatto che non capisco del perchè il portale 2018 non lo attivino prima, in gennaio, così almeno uno che ch...
da giotisi
mar apr 03, 2018 14:40
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Portale 2018
Risposte: 37
Visite : 3277

Re: Portale 2018

si, lo chiede prima, per consentire il calcolo
diciamo che interventi che superano l'eone non sono comuni
mi sa che devi chiedere lumi a ENEA

segnalo che 'risparmio = 0' non è piu' ammesso in nessun caso, anche quando è proprio ZERO
da giotisi
sab mar 31, 2018 12:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Abbiamo il portale ENEA 2018...ma non abbiamo i Decreti Attuativi..
Risposte: 4
Visite : 820

Re: Abbiamo il portale ENEA 2018...ma non abbiamo i Decreti Attuativi..

Diciamo che ENEA è riuscita, forse, a preparare un sito 'elastico', in attesa che escano i decreti; ne è uscita una notevole complicazione, a prima impressione, però è già qualcosa.
da giotisi
mer mar 28, 2018 10:10
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE OBBLIGO?
Risposte: 9
Visite : 1434

Re: APE OBBLIGO?

anche io
da giotisi
sab mar 17, 2018 11:05
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: mold simulator
Risposte: 3
Visite : 1195

Re: mold simulator

IMHO, necessario, nel senso di obbligatorio per legge, mai. Può essere necessario per far quadrare i conti ed è consentito. Però la norma 15quelchelè non riguarda i ponti termici, cioè le zone dove i flussi di calore e materia non siano monodimensionali. Considera solo la variabile tempo. (dtheta/dy...
da giotisi
lun mar 12, 2018 12:58
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: testine termostatiche e detrazione fiscale - Faq 11
Risposte: 3
Visite : 546

Re: testine termostatiche e detrazione fiscale - Faq 11

IMHO il termostato d'ambiente non rispetta il disposto normativo.
Non modula la portata di ogni corpo scaldante.
Che l'utilizzo sia saltuario, non è una discriminante.
da giotisi
dom mar 11, 2018 08:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: MA C'E' ANCORA QUALCUNO CHE RISPETTA LA LEGGE?
Risposte: 6
Visite : 878

Re: MA C'E' ANCORA QUALCUNO CHE RISPETTA LA LEGGE?

Ricordo bene i cert bianchi, scheda 20T per le serre che passavano a biomassa: soldi a pioggia per tutti i vivaisti, pero' forse no, però il GSE deve chiarire, però non era cosi: risultato? Blocco degli investimenti per due stagioni.
da giotisi
ven mar 09, 2018 12:16
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fatture lavori pdc 2017 - fattura pratica 2018
Risposte: 5
Visite : 776

Re: fatture lavori pdc 2017 - fattura pratica 2018

Da qualche parte sta scritto che le spese professionali, e solo quelle, possono essere dell'anno succcessivo
da giotisi
mar mar 06, 2018 00:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: MA C'E' ANCORA QUALCUNO CHE RISPETTA LA LEGGE?
Risposte: 6
Visite : 878

Re: MA C'E' ANCORA QUALCUNO CHE RISPETTA LA LEGGE?

Ma la cosa buffa, o scandalosa, o semplicemente italiota, è che qui i ministri inadempienti sono GLI STESSI che, in consiglio dei ministri, hanno assunto l'impegno. Cioè, al compito in classe del 31.12 erano impreparati, 'Capita, profe..dai... abbiamo avuto solo 12 mesi per pensarci!' 'E quindi vi b...
da giotisi
lun mar 05, 2018 19:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante in edifici molto isolati
Risposte: 26
Visite : 2853

Re: Radiante in edifici molto isolati

La mia domanda era provocatoria, e si capiva, perchè tempo fa avevo fatto delle simulazioni a passi molto alti, per un caso molto particolare.
Poi, è chiaro, arriva il genio della lampada, cioè della termocamera ... e ti fa vedere le strisce nere... ovvove!
da giotisi
lun mar 05, 2018 14:11
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Precauzioni GPL
Risposte: 3
Visite : 1300

Re: Precauzioni GPL

.. e hai il 100% di miscela di idrocarburi, cosa che non hai mai in caso di una perdita. La pressione parziale dell'idrocarburo, in questo caso, va moltiplicata per la concentrazione.
da giotisi
dom mar 04, 2018 13:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante in edifici molto isolati
Risposte: 26
Visite : 2853

Re: Radiante in edifici molto isolati

Per parlare di numeri, Enzo, quanto stimi sia la massima differenza di temperatura accettabile per considerare 'confortevole' il pavimento?
1 grado? 2 gradi? 5 gradi? 1/100 di grado?
Con un pavimento conduttivo come un gres o isolante come un legno?
da giotisi
sab mar 03, 2018 08:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: MA C'E' ANCORA QUALCUNO CHE RISPETTA LA LEGGE?
Risposte: 6
Visite : 878

MA C'E' ANCORA QUALCUNO CHE RISPETTA LA LEGGE?

« 3 -ter . Con uno o più decreti del Mini stro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adot tare entro sessanta giorni dalla data d...
da giotisi
gio mar 01, 2018 09:14
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: valvole termostatiche in impianto monotubo
Risposte: 19
Visite : 2484

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Ama, io te l'ho già scritto in altro forum e anche in MP. C'è un limite alla 'libertà sintattica', oltre il quale NON SI CAPISCE quello che dici! Dopo un mese che ci giriamo intorno IO, somaro che sono, NON HO ANCORA CAPITO lo schema del tuo impianto. Non ho capito perchè dovresti spendere meno cons...
da giotisi
gio feb 22, 2018 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicare maniglione antipanico su porta REI
Risposte: 4
Visite : 388

Re: Applicare maniglione antipanico su porta REI

C' è una norma specifica che indica la forza di azionamento.
Non ricordo se è la stessa che regola la marcatura CE dei maniglioni o quella che qualifica gli operatori per la posa e la manutenzione delle vie di fuga.
da giotisi
mer feb 21, 2018 15:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pannelli solari termici (acqua calda )possono funzionare con luce artificiale ?
Risposte: 6
Visite : 626

Re: pannelli solari termici (acqua calda )possono funzionare con luce artificiale ?

Ma non funziona lo stesso!
Se irraggi con 400 W, al massimo avrai 400 W!
E, se parliamo di perdite, molto meglio sparargli questi 400W con la resistenza!