La ricerca ha trovato 2032 risultati
- mer set 26, 2012 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: parete rei in cartongesso certificato strano
- Risposte: 3
- Visite : 1178
Re: parete rei in cartongesso certificato strano
non prendete in esame la data di scadenza perchè mi hanno inviato anche il rinnovo al 2016
- mer set 26, 2012 22:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: parete rei in cartongesso certificato strano
- Risposte: 3
- Visite : 1178
parete rei in cartongesso certificato strano
Scusate la mia ignoranza ... ma cosè stà roba?
http://www.lafarge-gessi.com/cticm%2006 ... 20BA13.pdf
personalmente conosco i rapporti di prova circolare 91 e i rapporti di classificazione en ... ma questo verbale di determinazione cosè e soprattutto lo posso utilizzare?
http://www.lafarge-gessi.com/cticm%2006 ... 20BA13.pdf
personalmente conosco i rapporti di prova circolare 91 e i rapporti di classificazione en ... ma questo verbale di determinazione cosè e soprattutto lo posso utilizzare?
- mer set 26, 2012 22:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Regolatori di pressione
- Risposte: 1
- Visite : 558
Re: Regolatori di pressione
bhe mai capitato...
però a memoria utilizzerei dei diaframmi calibrati.... la norma uni 10779 dovrebbe contemplarli e anche riportare la formula per calcolarli...
però a memoria utilizzerei dei diaframmi calibrati.... la norma uni 10779 dovrebbe contemplarli e anche riportare la formula per calcolarli...
- mer set 26, 2012 22:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto ad idranti + 2 ugelli per i silos
- Risposte: 10
- Visite : 2653
Re: impianto ad idranti + 2 ugelli per i silos
Siccome non è tua responsabilità la valutazione dei rischi, ma del titolare, potresti farti fare una dichiarazione sui requisiti richiesti dall'impianto che devi progettare; nel senso che la contemporaneità potrebbe togliertela tale dichiarazione (a maggior ragione se altrimenti dovresti aumentare ...
- mer set 26, 2012 20:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cabine trasformazione elettrica
- Risposte: 14
- Visite : 4537
Re: cabine trasformazione elettrica
personalmente dentro o fuori non vedo grandi problemi... la cabina è un problema di per sè! però se le cose vengono fatte con criterio... ovvero una cabina sul perimetro del fabbricato ben compartimentata e accesso dall'esterno sganciata come dite voi e con vvf che ne conosco la presenza e la posizi...
- mer set 26, 2012 20:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto ad idranti + 2 ugelli per i silos
- Risposte: 10
- Visite : 2653
Re: impianto ad idranti + 2 ugelli per i silos
termi hai azzeccato il problema... sono proprio in queste condizioni. Domani chiamo il fornitore ed installatore dell'impianto di aspirazione (cassoni/silos compresi) e spero riesca a darmi o richiedermi qualche prestazione dell'impianto ad ugelli. Ho cercato di far finta di niente ... maaaa termi l...
- mer set 26, 2012 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto ad idranti + 2 ugelli per i silos
- Risposte: 10
- Visite : 2653
Re: impianto ad idranti + 2 ugelli per i silos
Non mettiamo il povero nicorovoletto sulla graticola. Se ha l'incarico del progetto dell'impianto idrico, si deve preoccupare solo di quello. Se poi lo incaricano anche dell'asseverazione SCIA, allora è un'altra faccenda. esatto! per la precisione sto lavorando per l'idraulico che deve adeguare l'i...
- mar set 25, 2012 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modello CERT-REI-2008 e DICH-PROD-2008......quesito
- Risposte: 16
- Visite : 13668
Re: Modello CERT-REI-2008 e DICH-PROD-2008......quesito
sarebbe già una buona caso riuscire a mettere in parcella PRIMA dell'inizio del lavoro achi andranno gli oneri e gli onori per le scartoffie... e far mettere in capitolato alle varie ditte CHI deve certificare COSA (la qual cosa sarebbe già difficile, ma diventa impossibile per lavori che durano an...
- mar set 25, 2012 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto ad idranti + 2 ugelli per i silos
- Risposte: 10
- Visite : 2653
impianto ad idranti + 2 ugelli per i silos
un'attività ha l'impianto di aspirazione polveri (la lavorazione comporta polveri e sciltille) e hanno pensato bene (visto che i silos prendevano fuoco 1 volta alla settimana) di derivare uno stacco dall'anello idranti con valvola elettrotermica che apre quando il rilevatore di fumo sente il calore ...
- mar set 25, 2012 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modello CERT-REI-2008 e DICH-PROD-2008......quesito
- Risposte: 16
- Visite : 13668
Re: Modello CERT-REI-2008 e DICH-PROD-2008......quesito
tutto sulle spalle del cireneo! infatti è capitato a fine lavori la committenza non ha ancora chiarito a chi far firmare le carte... un bel casino questo è un gran casino! e non sarà certo l'unico lavoro così.... prima tutti se ne fregavano un pò ma adesso con la scusa dell'asseverazione..........v...
- lun set 24, 2012 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uni 9490 cosa strana personale
- Risposte: 2
- Visite : 853
Re: uni 9490 cosa strana personale
sempre il solito pignolo!Naturalmente dovrai collaudare prima una e poi l'altra......
(grazie per il conforto)
- lun set 24, 2012 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
- Risposte: 23
- Visite : 6960
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
eh, non ho la norma
ecco la fonte di quanto scritto sopra:
http://www.pro-fire.org/rubriche-tecnic ... riche.html
di più non sò (purtroppo)
ecco la fonte di quanto scritto sopra:
http://www.pro-fire.org/rubriche-tecnic ... riche.html
di più non sò (purtroppo)
- lun set 24, 2012 10:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modello CERT-REI-2008 e DICH-PROD-2008......quesito
- Risposte: 16
- Visite : 13668
Re: Modello CERT-REI-2008 e DICH-PROD-2008......quesito
mmm... personalemento lo leggo così: avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi, .... verificato allegando il dich. posa opera (è sempre una verifica) DICHIARA CHE I PRODOTTI IMPIEGATI RISPONDONO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE ... ovvero secondo il progetto, le certificazioni ci son...
- sab set 22, 2012 16:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uni 9490 cosa strana personale
- Risposte: 2
- Visite : 853
uni 9490 cosa strana personale
un tempo or sono nel 2003 avevo previsto un gruppo antincendio 9490 con pompa impianto + joker... poi ho avuto la brillante idea di aggiungere una seconda pompa impianto (di riserva) ovvero se la prima si brucia ne ho subito una seconda pronta senza aspettare tempi di sostituzione. Ora il centro ass...
- sab set 22, 2012 16:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
- Risposte: 23
- Visite : 6960
UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
l'avete letta? cè qualcosa di interessante? UNI TR 11438:2012 UNI ha recentemente pubblicato il Technical Report UNI TR 11438:2012 “Installazioni fisse antincendio - Gruppi di pompaggio - Istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 12845 (sprinkler)”. Il documento contiene una serie di ...
- sab set 22, 2012 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modello CERT-REI-2008 e DICH-PROD-2008......quesito
- Risposte: 16
- Visite : 13668
Re: Modello CERT-REI-2008 e DICH-PROD-2008......quesito
vorrei evidenziare una questione di responsabilità professionale tra il dich. prod ed il cert: mentre con il cert. rei certifichiamo una struttura e certifichiamo anche la corretta esecuzione ed installazione; con il dich prod. invece certifichiamo che il materiale è certificato ed idoneo a quella a...
- sab set 22, 2012 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cabine trasformazione elettrica
- Risposte: 14
- Visite : 4537
Re: cabine trasformazione elettrica
Non mi è mai capitato il caso finora, quindi chiedo lumi: è possibile posizionare una cabina di trasformazione mt/bt o ancor peggio at/mt all'interno di attività soggette al controllo vvff??? Mi par na fiaba... difficile da metter in pratica... inorridisco ma magari è consentito e mi sfugge il come...
- mar set 18, 2012 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento
- Risposte: 8
- Visite : 1651
Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento
Gli isolanti termoacustici sono ormai tutti soggetti a marcatura CE (periodo di coesistenza scaduto) La classificazione della reazione al fuoco deve fare parte della dichiarazione del fabbricante. Vedi anche la Circ.5714 del 04/07/06 come fai districarti in questo groviglio di cose :roll: :roll: gr...
- lun set 17, 2012 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento
- Risposte: 8
- Visite : 1651
Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento
ovvero posso ancora utilizzare certificazioni di reazione al fuoco classificati con il dm 26/06/1984
- lun set 17, 2012 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento
- Risposte: 8
- Visite : 1651
reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento
scusate la domanda che può essere banale per chi ha le idee chiare :roll: La situazione è questa, tetto portante in legno con tavolato, il tavolato è stato distanziato di 2cm per permeterre all'isolante acustico posto sopra il tavolato di assorbire il rubire. L'isolamento acustico in questo caso ris...
- sab set 15, 2012 11:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: I "grandi" quesiti della Termotecnica...
- Risposte: 147
- Visite : 28567
Re: I "grandi" quesiti della Termotecnica...
e fisto che finora nessuno l'ha detto... ecco a voi il più grande quesito del termotecnico:
ma perchè invece di fare il termotecnico non ho studiato ginecologia?
ma perchè invece di fare il termotecnico non ho studiato ginecologia?
- ven set 14, 2012 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vetro rei - cert rei o dich prod?
- Risposte: 11
- Visite : 3742
Re: vetro rei - cert rei o dich prod?
ho fatto anch'io così.... dich. prod. vetrata + cert. rei vetrata e poi cert. rei parete;ma ho visto fare cert rei per parete E per la vetrata presa singolarmente
Credo che poi non cambi molto....
grazie cmq a tutti
- gio set 13, 2012 18:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vetro rei - cert rei o dich prod?
- Risposte: 11
- Visite : 3742
vetro rei - cert rei o dich prod?
l'oggetto di tutto
- mer set 12, 2012 17:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: serra bioclimatica ma ne avete fatte??
- Risposte: 25
- Visite : 11524
Re: serra bioclimatica ma ne avete fatte??
allora il 25% è dell'intero edificio?
- lun set 03, 2012 23:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 7 agosto 2012
- Risposte: 9
- Visite : 2356
Re: DM 7 agosto 2012
bhe si ho affrontato personalmente l'argomento con l'assicurazione... e hanno introdotto anche l'asseverazione... ma dico io: vi immaginate cosa significa cercare in un edificio le strutture che hanno un rivestimento protettivo... scoprire che la documentazione è carente, incompleta sbagliata per no...
- lun set 03, 2012 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 7 agosto 2012
- Risposte: 9
- Visite : 2356
Re: DM 7 agosto 2012
Bene, cambio lavoro!
- ven ago 31, 2012 12:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centralina climatica e sonde di temperatura interna
- Risposte: 6
- Visite : 3490
Re: Centralina climatica e sonde di temperatura interna
Ho ritrovato un altro caso particolare di questo tipo. Centralizzato, cambio caldaia, contatori di calore e termostatiche. Ora per quanto riguarda la termoregolazione vado a leggere il 192 art.4 comm.6 lettera C... dovrei installare salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità t...
- gio ago 30, 2012 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gas medicali e ospedali
- Risposte: 4
- Visite : 1319
Re: gas medicali e ospedali
no.. non devo progettare... sto seguendo la prevenzione incendi... chiederò il progetto 37/08 a chi installa ll'impianto. Mi era sorto il dubbio in quanto mi avevano sottoposto il progetto e ho trovato questa incongruenza dove il dm chiede le valvole in ogni filtro mentre la ditta le ha indicate sol...
- gio ago 30, 2012 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gas medicali e ospedali
- Risposte: 4
- Visite : 1319
Re: gas medicali e ospedali
grazie!!
Leggendo solo il decreto di prevenzione incendi sembrava diverso...
Grazie ancora!!
Leggendo solo il decreto di prevenzione incendi sembrava diverso...
Grazie ancora!!
- gio ago 30, 2012 09:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gas medicali e ospedali
- Risposte: 4
- Visite : 1319
gas medicali e ospedali
Allora il decreto degli ospedali è chiaro, vuole le valvole di intercettazione dei gas mediali in ogni filtro a prova di fumo (art.5.1 comma 2) Perchè una ditta che fà solo installazione e progettazione di gas medicali continua a dirmi che è sufficiente l'intercettazione nel filtro dove cè l'ascenso...
- gio ago 30, 2012 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM12/04/1996: accesso da porticato
- Risposte: 14
- Visite : 5371
Re: DM12/04/1996: accesso da porticato
Occhio però al 15% del perimetro che non è accettato su porticato
- mar ago 28, 2012 18:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: installazione di contatori volumetrici sulla linea gas
- Risposte: 4
- Visite : 1313
Re: installazione di contatori volumetrici sulla linea gas
eh bravo! non ho proprio idea ... e non ho nemmeno idea di come inserirli nel calcolo della tubazioneNon so quanto perda un contatore (pressione)
- mar ago 28, 2012 18:05
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: installazione di contatori volumetrici sulla linea gas
- Risposte: 4
- Visite : 1313
Re: installazione di contatori volumetrici sulla linea gas
eh hai lo stesso dubbio mio!
però in sostanza è una abitazione singola ... e chi vieta ad un proprietario sigolo di controllare i consumi delle varie apparecchiature a gas?
però in sostanza è una abitazione singola ... e chi vieta ad un proprietario sigolo di controllare i consumi delle varie apparecchiature a gas?
- mar ago 28, 2012 15:56
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: installazione di contatori volumetrici sulla linea gas
- Risposte: 4
- Visite : 1313
installazione di contatori volumetrici sulla linea gas
Non mi era mai capitato, un installatore ha previsto a valle del contatore gas altri due contatori "privati" per ripartire i consumi dell'abitazione. La casa è singola con unico numero civico ma al terra il padre e sopra il figlio. L'installatore ha richiesto un contatore unico dove ha col...
- sab ago 11, 2012 22:36
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: novità dal veneto
- Risposte: 133
- Visite : 27885
Re: novità dal veneto
ultime novità: I PERITI INDUSTRIALI DEL VENETO POSSONO ACCREDITARSI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA SENZA RESTRIZIONI DI COMPETENZA Dopo una continua, incessante e determinata trattativa con la Regione, abbiamo ottenuto, grazie alle relazioni d'iniziativa del Collegio di Verona, l'apertura anche a...
- sab ago 11, 2012 22:29
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: novità dal veneto
- Risposte: 133
- Visite : 27885
Re: novità dal veneto
Sara' per la prossima volta... Ora Finalmente posso contattare grouponSuperP ha scritto:Peccato.. avevo già fatto un buon accordo con nico:)gatto_prando ha scritto:I PERITI INDUSTRIALI DEL VENETO POSSONO ACCREDITARSI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA SENZA RESTRIZIONI DI COMPETENZA
Bene invece, sono contento.
- sab ago 11, 2012 11:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36470
- mer ago 08, 2012 14:45
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ace e V conto energia- siamo al delirio
- Risposte: 7
- Visite : 2922
Re: ace e V conto energia- siamo al delirio
per il compenso, fifty fifty?SuperP ha scritto:tranqui, tu accaparra i clienti, fa il lavoro, passami i dati che ci penso io ad inserirli su venet.energia!nicorovoletto ha scritto:nota2: oops mi ero scordato sono in Veneto... non posso redigere ACE perchè non sono competente
- mer ago 08, 2012 13:50
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ace e V conto energia- siamo al delirio
- Risposte: 7
- Visite : 2922
Re: ace e V conto energia- siamo al delirio
http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/GSE_Documenti/Fotovoltaico/Quinto%20Conto/REGOLE%20APPLICATIVE_CE%205_07082012.pdf andate a pag 38 e piangete o d ridete .. vedete voi... finalmente! come per il 55% serve ACE anche per GSE; cmq non è niente di nuovo a mio avviso è sempre stato obbligatorio in b...
- lun ago 06, 2012 14:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
- Risposte: 94
- Visite : 19237
Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni
la formula la riguardo dopo, ora sono deconcentrato da altre cose. probabilmente ho sbagliato io (mai scrivere messaggi dopo una giornata in spiaggia a 38°C :mrgreen: ) lo sai che questo è un forum serio... mica puoi di buttare lì una formuletta e pensare che passi inosservata :wink: Recuperare i d...
- lun ago 06, 2012 09:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
- Risposte: 94
- Visite : 19237
Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni
300.000 m3/h * 1,2 kg/m3 *0,29 / 0,86 * 24 h * 14°C = ?? scusa ma ti torna la formula? non è (300.000*0.29*14)=1.218.000 kcal/h / 860 = 1.416kW che poi per le ore di funzionamento *24h = 33.990kW/gg Scusa per ultimo il mio scetticismo da peritino di provincia quale sono ma: Confrontare un edificio ...
- ven ago 03, 2012 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno
- Risposte: 14
- Visite : 4563
Re: gruppo elettrogeno
ueh! scusate se ritorno ma ho un altro caso simile! Allora per il posizionamento di un gruppo elettrogeno vi pare possibile una cosa simile? Se lo installo all'esterno devo tenere una distanza di 3m da materiale combustibile, e se inserisco uno schermo protettivo comunque devo mantere la distanza di...
- ven ago 03, 2012 15:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
- Risposte: 94
- Visite : 19237
Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni
....azzo a volte mi chiedo con chi ho a che fare! .. qui girano le Katane* come le penne nel mio ufficio!!
*Katana = Spada lunga giapponese anticamente usata dai Samurai (appena letto su wikipedia )
*Katana = Spada lunga giapponese anticamente usata dai Samurai (appena letto su wikipedia )
- ven ago 03, 2012 09:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
- Risposte: 94
- Visite : 19237
Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni
RONIN condivido tutto ... però a mio avviso basta porre i cavedi all'interno del cappotto isolante e le dispersioni di rete sono tutte rientrate negli appartamenti (collettori in centrale compresi, se la centrale si trova come di solito è, SOTTO gli appartamenti). questo a mio avviso non è completam...
- mar lug 31, 2012 17:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
- Risposte: 94
- Visite : 19237
Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni
Non so se ne vale la pena.. sto ragionando. Io, semplicemente, farei staccare e andare sempre eletrico. anche secondo me è la soluzione ottimale, cmq è sempre difficiele farla "digerire" ai condomini...... in effetti se noi per primi abbiamo i dubbi pensa te loro! per questo chiedevo a je...
- mar lug 31, 2012 17:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
- Risposte: 94
- Visite : 19237
Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni
SuperP ha scritto:Meglios e ti dò il 6 e il 38 da mettere sulla ruota di Bari.
- mar lug 31, 2012 16:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
- Risposte: 94
- Visite : 19237
Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni
quindi li scolleghi dall'impianto di riscadamento....SuperP ha scritto:basta lasciare la resistenza elettrica attaccata.. sembre anche d'inverno.
questa soluzione secondo te è energeticamente conveniente?
- mar lug 31, 2012 16:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
- Risposte: 94
- Visite : 19237
Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni
come ti comporti? contabilizzare l'energia termica con contatore volumetrico no? Costa troppo? no.. non è un prblema di contabilizzare ... I bollitori vanno tenuti a 60°C.. allora la regolazione climatica e la condensazione vanno a farsi benedire.. per mantenere caldi quei stra-maledetti bollitorin...
- mar lug 31, 2012 14:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
- Risposte: 94
- Visite : 19237
Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni
In tantissimi casi mi è capitato di avere soggettic he si sono distaccati dall'impianto centralizzato. In tutti i casi nessuno escluso, è risultato che l'accopiiata caldai a condensazione, sostituzione dei circolatori, contabilizzazioen del calore con gestioen termoautonoma si è rivelata più econom...
- lun lug 30, 2012 09:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
- Risposte: 94
- Visite : 19237
Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni
Bene personalmente dopo questa chiacchierata ho le idee un po' più chiare in materia, spero anche lorsignori :) le mie idee ormai sono chiarisssime.. inquanto circondate da nebbia! L'immergas ha fatto un bel librone sull'argomento.. mai aperto .. eeee... ci vorrebbe più tempo, più tempo... ho una p...