La ricerca ha trovato 12659 risultati

da Terminus
lun mar 23, 2015 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
Risposte: 3
Visite : 1023

Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO

Esatto. E' cosa vecchia, cerca una circolare del 2000 se non sbaglio.
da Terminus
lun mar 23, 2015 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante UNI 45 sottosuolo
Risposte: 5
Visite : 1183

Re: Idrante UNI 45 sottosuolo

Mi correggo: non vi sono attacchi UNI45 conformi alla UNI EN 14339.
da Terminus
dom mar 22, 2015 22:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante UNI 45 sottosuolo
Risposte: 5
Visite : 1183

Re: Idrante UNI 45 sottosuolo

Se ti hanno approvato un impianto con UNI45, non lo hanno fatto con idranti sottosuolo.
Sono cose diverse ed inoltre, se non mi sbaglio, non vi sono attacchi sottosuolo UNI45.
da Terminus
dom mar 22, 2015 22:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: K erogatori UNI 10779
Risposte: 8
Visite : 1780

Re: K erogatori UNI 10779

I produttori devono dichiarare il coefficiente K nella etichettatura CE dell'idrante.
Questa dipenderà anche dalla lunghezza della manichetta, anch'essa dichiarata.
da Terminus
ven mar 20, 2015 11:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
Risposte: 3
Visite : 1023

Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO

Se hai 3 pareti controterra, ottemperi perfettamente alla condizione.
da Terminus
ven mar 20, 2015 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo periodico - verifica impianti
Risposte: 2
Visite : 818

Re: rinnovo periodico - verifica impianti

In base alla normativa non dovresti trovare idranti, almeno di non trovarti al secondo interrato o peggio.
Per il resto devi leggere la UNI 10779.
da Terminus
gio mar 19, 2015 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Definizione di locale ai fini 12.04.96
Risposte: 4
Visite : 1169

Re: Definizione di locale ai fini 12.04.96

Dovresti leggere la circolare sulle cabine di verniciatura, se ancora non l'hai fatto.
da Terminus
gio mar 19, 2015 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Definizione di locale ai fini 12.04.96
Risposte: 4
Visite : 1169

Re: Definizione di locale ai fini 12.04.96

Nel DM non c'è una definizione di locale, quindi bisogna adattarsi. Nel tuo caso, con l'interpretazione più restrittiva, avresti un'installazione in locale esterno, per la quale hai l'obbligo di strutture incombustibili, oltre che dell'aerazione. Per come pensi di realizzare la cosa non avresti alcu...
da Terminus
mer mar 18, 2015 19:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema di muffa
Risposte: 27
Visite : 6789

Re: Problema di muffa

Un umidificatore no di certo, un deumidificatore semmai. La VMC serve a garantire un ricambio dell'aria (con opportuno recupero del calore) e quindi assicurare condizioni accettabili di umidità. Comunque in locali non riscaldati il rischio c'è sempre, in quanto l'umidità interna non può essere ridot...
da Terminus
mer mar 18, 2015 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
Risposte: 11
Visite : 1972

Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante

Mi sembra proprio di sì.
da Terminus
mer mar 18, 2015 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema rete idranti Albergo
Risposte: 3
Visite : 1025

Re: Problema rete idranti Albergo

Comunque per varianti sull'impianto idrico antincendio devi andare in valutazione progetto.
Io cercherei di andare con la UNI 10779 (DM 20/12/12)
da Terminus
mer mar 18, 2015 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema rete idranti Albergo
Risposte: 3
Visite : 1025

Re: Problema rete idranti Albergo

Naturalmente attualmente non c'è pressione/portata sufficiente, che posso fare? Una deroga? Quello che c'è a monte del contatore non sono affari tuoi, tu devi avere la dichiarazione delle prestazioni dell'acquedotto dal fornitore. L'alimentazione idrica dovrà comunque essere secondo UNI EN 12845. P...
da Terminus
mer mar 18, 2015 11:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: valvola a strappo intercettazione gasolio GE
Risposte: 1
Visite : 829

Re: valvola a strappo intercettazione gasolio GE

Trovi tutte le prescrizioni nel punto 8 del Titolo I del DM 13/07/2011
da Terminus
lun mar 16, 2015 23:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema di muffa
Risposte: 27
Visite : 6789

Re: Problema di muffa

Ti consiglio di rivolgerti ad un termotecnico della tua zona, che ti potrà fare una diagnosi dei problemi e proporre le migliori soluzioni, in funzione anche delle tue abitudini di vita ed esigenze tecniche ed economiche. In linea generale, mi sembra di capire che hai delle stanze da letto fredde, c...
da Terminus
lun mar 16, 2015 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa
Risposte: 15
Visite : 4212

Re: Normativa

Le tabelle della UNI EN 1992-1-2 sono praticamente identiche a quelle del DM ..... non si sono inventati nulla.
da Terminus
lun mar 16, 2015 11:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa
Risposte: 15
Visite : 4212

Re: Normativa

Cerca il testo integrale del DM 31/07/12.
Per la UNI EN 1996-1-2 (murature), la Nota 4 all'Appendice B
da Terminus
dom mar 15, 2015 22:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: canale in PAL che attraversa la centrale termica
Risposte: 6
Visite : 1425

Re: canale in PAL che attraversa la centrale termica

Bene, assodato questo, vi sono due soluzioni:
1) ripristinare la compartimentazione in corrispondenza delle pareti forate, mediante serrande tagliafuoco
2) separare completamente il canale dal compartimento attraversato, mediante rivestimento qualificato.
da Terminus
dom mar 15, 2015 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilatori estrazione fumi
Risposte: 2
Visite : 861

Re: Ventilatori estrazione fumi

Se fai estrazione da un locale ed a maggior ragione da un vano scale, crei una depressione che porta i fumi a penetrare nello stesso vano, mentre invece e ciò che devi evitare. La gestione dei fumi lungo le vie di esodo con sistemi di pressurizzazione o aspirazione (che vuol dire depressurizzare) è ...
da Terminus
dom mar 15, 2015 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: canale in PAL che attraversa la centrale termica
Risposte: 6
Visite : 1425

Re: canale in PAL che attraversa la centrale termica

Quindi secondo te le pareti di compartimentazione conservano la loro caratteristica EI120, anche se ci passa attreverso un canale di ventilazione ?
da Terminus
dom mar 15, 2015 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa
Risposte: 15
Visite : 4212

Re: Normativa

E' stato stabilito dalle appendici nazionali, che le tabelle non sono impiegabili. Quindi niente certificazione analitica con le stesse.
da Terminus
gio mar 12, 2015 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MURO REI 30
Risposte: 34
Visite : 6506

Re: MURO REI 30

Non avrai mica tutte pareti perimetrali qualificate EI .....
Cederanno localmente per la sovrappressione, ma non devono compartimentare nulla.
da Terminus
gio mar 12, 2015 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MURO REI 30
Risposte: 34
Visite : 6506

Re: MURO REI 30

Il fatto che il DM non dica nulla per le pareti non cambia la sostanza delle cose; nell'articolo suddetto mi sembra si veda l'esplosione anche di un pannello verticale prefabbricato. Comunque avendo 16cm riterrei di stare tranquillo, ferm rimanendo gli sfoghi suddetti. Se invece avessi una parete da...
da Terminus
gio mar 12, 2015 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MURO REI 30
Risposte: 34
Visite : 6506

Re: MURO REI 30

Grazie, interessante la prova di laboratorio.
da Terminus
gio mar 12, 2015 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione del calore in presenza di unità imm.ri autonome
Risposte: 14
Visite : 2585

Re: Contabilizzazione del calore in presenza di unità imm.ri autonome

Con l'ultima modifica del CC, ci si può distaccare solo garantendo che gli altri non abbiano aggravi di spesa, il che significa sicuramente mantenere la propria quota parte delle spese fisse (non solo la manutenzione straordinaria), che con la contabilizzazione ex UNI 10200 comprendono anche le perd...
da Terminus
mer mar 11, 2015 22:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione del calore in presenza di unità imm.ri autonome
Risposte: 14
Visite : 2585

Re: Contabilizzazione del calore in presenza di unità imm.ri autonome

Ma sicuramente la parte rimanente dovrà farsi carico anche delle quote fisse prima pagate dal distaccato, con conseguente aggravio di spesa, da evitare ai sensi del CC. La questione è che il distaccato mantiene la proprietà in quota parte sull'impianto, potendo un domani riallacciarsi allo stesso, p...
da Terminus
mer mar 11, 2015 18:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MURO REI 30
Risposte: 34
Visite : 6506

Re: MURO REI 30

Gli sfoghi delle sovrappressioni sono espressamente previsti per esempio nei solai predalle.
Tali fori dovrebbero essere sufficientemente piccoli da non costituire "esposizione" diretta dell'isolante.
da Terminus
mer mar 11, 2015 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MURO REI 30
Risposte: 34
Visite : 6506

Re: MURO REI 30

Prevedendo degli sfoghi della sovrappressione dalla parte della parete da 4cm, si scongiurerebbero sollecitazioni anomale sulla parete da 16cm.
da Terminus
mar mar 10, 2015 19:50
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Normativa requisiti di trasmittanza limite. Quale?
Risposte: 7
Visite : 3553

Re: Normativa requisiti di trasmittanza limite. Quale?

Hai letto bene il campo di applicazione (che si capisce anche dal titolo) del DM 11/03/08 ?
Tale DM non si applica alla progettazione secondo 192/311/59.
da Terminus
mar mar 10, 2015 13:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pavimenti autorimesse
Risposte: 1
Visite : 546

Re: pavimenti autorimesse

L'impermeabilità è più che altro pensata per eventuali sversamenti di liquidi combustibili, al pari dei sistemi di raccolta e separazione. Non avendo lavorazioni sui veicoli, l'impermeabilità potrebbe anche non essere "certificata". Per quanto riguarda l'antisdrucciolo, sicuramente in pres...
da Terminus
mar mar 10, 2015 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
Risposte: 4
Visite : 1501

Re: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA

In mancanza di chiarimenti ufficiali, la questione è soggetta all'opinione del funzionario di turno. Da quanto dici, non avendo aumento della classe esistente, si potrebbe presentare un semplice aggiornamento in sede di rinnovo (non rientra nella lettera B dell'Allegato al DM). Rimane però il fatto ...
da Terminus
mar mar 10, 2015 12:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione del calore in presenza di unità imm.ri autonome
Risposte: 14
Visite : 2585

Re: Contabilizzazione del calore in presenza di unità imm.ri autonome

In un recente articolo dell'Avv.Riccio su P2000, veniva affrontato il problema del distacco: la quota che il distaccante deve corrispondere per evitare di causare aggravi di spesa agli altri, coincide con la quota fissa di cui alla UNI 10200. Credo sia corretto perchè il distaccato continua a manten...
da Terminus
sab mar 07, 2015 23:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Proroga nuove attività DPR 151/11
Risposte: 30
Visite : 8384

Re: Proroga nuove attività DPR 151/11

Per logica, se l'attività è di categoria A, non essendo soggetta all'art.3, non necessita di VP e quindi usufruisce della proroga senza condizioni.
da Terminus
ven mar 06, 2015 19:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE
Risposte: 9
Visite : 2693

Re: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE

Siccome la pompa del riscaldamento è a valle dello spillamento acs, potrebbe innescare una circolazione inversa, scongiurata dalla valvola di non ritorno che hai messo. Se si vuole evitare il caso simmetrico, dovresti mettere una valvola di non ritorno anche sul riscaldamento. Una EV a tre vie sulla...
da Terminus
ven mar 06, 2015 19:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
Risposte: 280
Visite : 61305

Re: DIAGNOSI ENERGETICA

E secondo me, è una presa in giro... come per dire "Eccolo che arriva, non poteva non pronunciarsi" :lol: :lol: :lol: Ma rispondimi, perchè tu vuoi fare i calcoli con il fabbisogno reale? :mrgreen: :mrgreen: No, no. Quale presa in giro. Solo che mi sembrava mancassi tu nella discussione, ...
da Terminus
ven mar 06, 2015 19:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASSETTA PORTADOCUMENTI LOCALE GRUPPO ANTINCENDIO
Risposte: 2
Visite : 874

Re: CASSETTA PORTADOCUMENTI LOCALE GRUPPO ANTINCENDIO

Beh non hai il libretto di caldaia ma hai il manuale d'uso e manutenzione del gruppo, il quale è bene sia disponibile in loco. Il registro controlli periodici anche dovrebbe essere disponibile in loco per poter essere aggiornato direttamente, ma se sta da un'altra parte nessuno ti potrà dire nulla, ...
da Terminus
ven mar 06, 2015 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12088

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

Anch'io all'inizio avevo interpretato la norma considerando le scale di tipo protetto per tutta la loro estensione, poi mi venne spiegato che, come dice Ronin, le scale dovevano essere protette nei confronti dell'attività a rischio costituita dall'autorimessa. Quindi se hai due piani interrati di au...
da Terminus
ven mar 06, 2015 09:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
Risposte: 280
Visite : 61305

Re: DIAGNOSI ENERGETICA

Mi sembrava che mancasse l'opinione rilevante di SuperP. Quindi per te la valutazione è sul reale ? In merito alle osservazioni di SimoneBaldini sui problemi di dover accedere e verificare ogni appartamento, si potrebbe informare l'assemblea (anche tramite raccomandate dell'amministratore) di fornir...
da Terminus
gio mar 05, 2015 14:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
Risposte: 280
Visite : 61305

Re: DIAGNOSI ENERGETICA

io ho tagliato corto dicendogli che i millesimi sono calcolati al costrutito e me lo sono tolto dalle scatole, se dovevi farlo all'attuale come te la sbrigavi? Io starei molto cauto nel continuare a insistere su un punto che complica di parecchio la situazione a fronte di variazioni poco significat...
da Terminus
gio mar 05, 2015 13:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Diagnosi energetica - prezzi progettazione
Risposte: 35
Visite : 14595

Re: Diagnosi energetica - prezzi progettazione

Questo, immagino, dispondendo di planimetrie affidabili e calcolando i fabbisogni ab origine, senza dover verificare eventuali opere di miglioramento appartamento per appartamento.....
da Terminus
gio mar 05, 2015 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contemporaneità colonne montanti idranti
Risposte: 13
Visite : 3374

Re: Contemporaneità colonne montanti idranti

Se sei in fase di progetto puoi giocare con tutte le simulazioni che vuoi.
Se sei in fase di collaudo, rischi di fare delle frittate.
da Terminus
gio mar 05, 2015 10:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI e MiSE
Risposte: 14
Visite : 3388

Re: UNI e MiSE

Bah, sarei curioso di conoscere i termini di questa convenzione.
La maggior parte sono norme di prodotto, utili solo ai produttori degli stessi.
Forse questi hanno problemi a comprare le norme armonizzate ed hanno bisogno del contributo del MiSE ? :?
da Terminus
gio mar 05, 2015 09:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contemporaneità colonne montanti idranti
Risposte: 13
Visite : 3374

Re: Contemporaneità colonne montanti idranti

Intendevo ovviamente il progetto dell'impianto idrico antincendio che "dovrebbe" essere all'interno della pratica VVF, con tanto di specificazione delle contemporaneità impostate ed approvate dai VVF.
da Terminus
gio mar 05, 2015 09:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
Risposte: 280
Visite : 61305

Re: DIAGNOSI ENERGETICA

Pienamente d'accordo con SimoneBaldini, però rimane la questione della suddivisione di queste perdite tra i condomini. Se io ho coibentato il mio appartamento voglio che questo sia riconosciuto anche nella suddivisione delle spese involontarie, poichè ho un fabbisogno inferiore a quello originario e...
da Terminus
mer mar 04, 2015 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contemporaneità colonne montanti idranti
Risposte: 13
Visite : 3374

Re: Contemporaneità colonne montanti idranti

Se l'impianto è esistente e deve essere verificato in sede di rinnovo, il Dm 20/12/12 non c'entra nulla.
Occorre fare riferimento alla norma verticale ed al CPI (ci dovrebbe poi essere il progetto conforme alla UNI 10779 o precedenti UNI).
da Terminus
mer mar 04, 2015 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Allegati DICH-PROD
Risposte: 4
Visite : 1772

Re: Allegati DICH-PROD

Tu certifichi che quel prodotto è stato impiegato adeguatamente, quindi entro il suo campo di applicazione previsto dal produttore (e questo lo trovi scritto nella DoP), ma anche che è stato installato secondo le istruzioni del produttore (e questo lo devi trovare scritto nel MIUM). Alcune particola...
da Terminus
mer mar 04, 2015 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forno a gas 30 kW + piano cottura 7 kW
Risposte: 5
Visite : 911

Re: Forno a gas 30 kW + piano cottura 7 kW

Questa degli apparecchi omogenei mi torna nuova.
Perchè non dovrei sommare due apparecchi serviti dallo stesso impianto di adduzione ed installati in locali direttamente comunicanti, anche se completamente diversi tra di loro ?
da Terminus
mer mar 04, 2015 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Proroga nuove attività DPR 151/11
Risposte: 30
Visite : 8384

Re: Proroga nuove attività DPR 151/11

Beh almeno hanno stabilito che per usufruire della proroga, occorre presentare la richiesta VP entro il 01/11/15.
Salvo prossimo milleproroghe .......... :lol:
da Terminus
mer mar 04, 2015 12:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione non aggravio
Risposte: 2
Visite : 670

Re: Dichiarazione non aggravio

Secondo me la SCIA deve riguardare tutte le attività interessate dal FV, quindi quelle che si trovano a di sotto dello stesso.
da Terminus
mer mar 04, 2015 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forno a gas 30 kW + piano cottura 7 kW
Risposte: 5
Visite : 911

Re: Forno a gas 30 kW + piano cottura 7 kW

Se non si tratta di civile abitazione, le potenze si sommano.
E si applica il DM