La ricerca ha trovato 8723 risultati

da Terminus
mer set 24, 2008 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: larghezza scale autorimessa a più piani e rampa carrabile
Risposte: 1
Visite : 1166

Re: larghezza scale autorimessa a più piani e rampa carrabile

Il dimensionamento delle scale sul flusso proveniente da due piani attigui, aventi il massimo affollamento, proviene sia da altre norme verticali, sia dal DM 10/03/98, che comunque è sempre di riferimento. Per quanto riguarda l'utilizzo della rampa carrabile, il DM in effetti non specifica se si pos...
da Terminus
mer set 24, 2008 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: compartimentazione centrale termica/autorimessa
Risposte: 2
Visite : 1051

Re: compartimentazione centrale termica/autorimessa

Hai solo att.91 e non la 92.
Il DM 01/02/86 ti imporrebbe il REI60, mentre il DM 12/04/96 ti impone il REI120 (verso qualsiasi altro locale).
Il REI 180 lo dovresti assicurare solo tra attività 91 e 92.
da Terminus
lun set 22, 2008 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 47 e compartimentazione
Risposte: 9
Visite : 1458

Re: attività 47 e compartimentazione

In effetti pur essendoci compartimentazioni, l'attività rientra nella 47.

Per gli EFC chiedi alla Tecnocupole Pancaldi.
da Terminus
lun set 22, 2008 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione autorimessa
Risposte: 7
Visite : 4144

Re: Ventilazione autorimessa

Bel problema. Il DM prescrive almeno 3 ricambi orari, ma ovviamente considera sempre presente la ventilazione naturale minima. Se tu non hai ventilazione naturale, dovresti garantire una ventilazione continua minima, anche per motivi igienici, oltre che una ventilazione con funzione antincendio, ass...
da Terminus
lun set 22, 2008 17:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 47 e compartimentazione
Risposte: 9
Visite : 1458

Re: attività 47 e compartimentazione

Quoto badaniele
da Terminus
lun set 22, 2008 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificati e Collaudi secondo Factory Mutual
Risposte: 1
Visite : 674

Re: Certificati e Collaudi secondo Factory Mutual

vedi il sito http://www.fmglobal.com
Vi sono dei documenti tecnici che vengono presi dalle compagnie assicuratrici come base per l'accettazione dei sistemi di sicurezza aziendali.
Ci sono anche standard per gli impianti antincendio.
da Terminus
lun set 22, 2008 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete su Disimpegno
Risposte: 4
Visite : 1101

Re: Parete su Disimpegno

Prima il DM 12/04/96 (4.2.2) dice che le strutture di separazione da altri ambienti devono essere REI120 (sopra i 116kW), poi dice che i disimpegni di accesso possono essere REI60 con porte REI60 (4.2.5) subito dopo dice che le porte delle CT devono essere almeno REI60 (4.2.5.1). Stante che porte ve...
da Terminus
ven set 19, 2008 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: mattatoio
Risposte: 3
Visite : 831

Re: mattatoio

Allora ClaraF per il mattatoio da il valore di 40MJ/mq (frattile 80%) il Corbo riportava 50MJ/mq un testo (vecchiotto) che ho mi dice tra 5 e 10 Kg di legna equiv., il che porterebbe a 87-175 MJ/mq, ma bisognerebbe vedere cosa ci viene messo dentro (magari anche le celle frigo e i locali di servizio...
da Terminus
ven set 19, 2008 17:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: mattatoio
Risposte: 3
Visite : 831

Re: mattatoio

Se all'interno hai un'area di deposito (celle frigo o altro) superiore a 1000mq hai l'attività 88. Se altrimenti hai tutta superficie lavorativa (ergo postazioni di lavoro e non magazzini), se non sbaglio, non vi sono attività corrispondenti soggette a controllo dei VVF. Naturalmente trattandosi di ...
da Terminus
ven set 19, 2008 15:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOIO INERTIZZATO
Risposte: 3
Visite : 805

Re: SERBATOIO INERTIZZATO

Non mi sono spiegato bene?
Ogni parete della CT, verso ogni altro locale, deve avere caratteristiche REI120, quindi anche quella verso il locale ex-serbatoio, se questo non è parte integrante della stessa CT.
da Terminus
ven set 19, 2008 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificato Prevenzione Incendi
Risposte: 1
Visite : 666

Re: Certificato Prevenzione Incendi

Per i VVF quello che conta è la potenza al focolare nominale dell'apparecchio, indipendentemente dalle regolazioni, che in quanto tali possono essere cambiate in qualsiasi momento dall'utente. Quindi se l'impianto di verniciatura ha una potenza al focolare nominale superiore a 116kW sei comunque sog...
da Terminus
ven set 19, 2008 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 15% verso esterno
Risposte: 2
Visite : 730

Re: 15% verso esterno

Nessuna caratteristica di compartimentazione (non avrebbe senso).
Solo nel caso di muratura portante, questa deve avere caratteristiche R120 (non EI) come da normativa.
da Terminus
ven set 19, 2008 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOIO INERTIZZATO
Risposte: 3
Visite : 805

Re: SERBATOIO INERTIZZATO

Sono le pareti della nuova CT che devono avere caratteristiche REI. Quindi se lasci la libera comunicazione tra la CT ed il locale serbatoi, quest'ultimo farà parte integrante della CT, con conseguente obbligo di compartimentarne le pareti ed il solaio (in questo caso tale volume rimarrà inutilizzat...
da Terminus
gio set 18, 2008 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VARIAZIONE RETE ANTINCENDIO
Risposte: 2
Visite : 647

Re: VARIAZIONE RETE ANTINCENDIO

Dunque, l'impianto idrico antincendio non è di persè un'attività soggetta a controllo dei VVF, quindi non sei obbligato a presentare un progetto di variante per l'approvazione preventiva. Comunque ai VVF andrà sicuramente consegnato il progetto as-built in allegato alla dichiarazione di conformità, ...
da Terminus
gio set 18, 2008 17:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pannelli solari per la questione del 50%
Risposte: 82
Visite : 5897

Re: pannelli solari per la questione del 50%

Qui nel forum si sono spesi fiumi di parole sulla questione obbligo SI/NO. Puoi andare a leggere quanto abbiamo discusso sulel posizioni di ognuno. Io personalmente, i pannelli solari termici per acs li metto sul nuovo, convincendo il costruttore riottoso che con il cliente ci fa un figurone (ed il ...
da Terminus
gio set 18, 2008 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARTELLONISTICA PER GARAGE
Risposte: 2
Visite : 1272

Re: CARTELLONISTICA PER GARAGE

Non è un decreto ma una Lettera Circolare del Ministero. comunque dice che per tratti limitati le corsie di manovra possono avere larghezza non inferiore a 3,00m, con l'installazione di apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata da specchi parabolici ai cambi di direzion...
da Terminus
gio set 18, 2008 08:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: blocchi cad
Risposte: 1
Visite : 480

Re: blocchi cad

Prova sul sito della Caleffi
da Terminus
mer set 17, 2008 17:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DM 37 imp riscaldamento biomassa
Risposte: 3
Visite : 594

Re: DM 37 imp riscaldamento biomassa

Si dipende da quanto combustibile hai in centrale. Dunque la CEI 64.8 mi dice che il luogo è marcio se ho una classe pari o superiore a 30. Ora con la vecchia Circ.91/61 la classe 30 era richiesta a partire da 15,1 Kg di legna equivalente al metro quadro (si passava infatti subito dalla classe 15 al...
da Terminus
mer set 17, 2008 16:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DM 37 imp riscaldamento biomassa
Risposte: 3
Visite : 594

Re: DM 37 imp riscaldamento biomassa

Valgono ovviamente i limiti stabiliti per gli impianti elettrici.
Se la centrale termica è luogo marcio è soggetta a normativa specifica CEI e quindi con obbligo di progetto da parte di professionista, indipendentemente dalla potenza impegnata dall'impianto.
da Terminus
mar set 16, 2008 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pompa antincendio
Risposte: 18
Visite : 3985

Re: pompa antincendio

Al di la di quello che ti dice la UNI 10779, tieni sempre conto che l'attivazione degli idranti interni, avviene nelle prime fasi dell'incendio, quando questo è limitato per potenzialità e per estensione. Un incendio esteso all'intera superficie dell'attività è già un incendio in fase avanzata (post...
da Terminus
lun set 15, 2008 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gallerie stradali
Risposte: 13
Visite : 1636

Re: Gallerie stradali

Cmq
grazie per la nota. :wink:
da Terminus
lun set 15, 2008 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gallerie stradali
Risposte: 13
Visite : 1636

Re: Gallerie stradali

Beh veramente la UNI 671-2 riporta nel prospetto 2, le portate in funzione della pressione, dove con l'ugello da 13mm (ugelli più grandi non ne riporta) avente k=85 e pressione P=6bar, mi da una portata di 208 l/min. Girando la frittata, impiegando la formula riportata: Q=K x radq(10xP) per avere qu...
da Terminus
lun set 15, 2008 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gallerie stradali
Risposte: 13
Visite : 1636

Re: Gallerie stradali

Riapro il 3d perchè nel frattempo ho avuto accesso alle linee guida che mi danno tali prescrizioni. " L'impianto idrico antincendio è costituito.............in grado di garantire una portata minima di 1200 litri/min ed una pressione minima pari a 0,5 MPa con idranti posti a interdistanza pari a 150m...
da Terminus
lun set 15, 2008 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pompa antincendio
Risposte: 18
Visite : 3985

Re: pompa antincendio

Si la valutazione non è così immediata. Difatti il punto debole è il collegamento tra la determinazione del rischio (basso, medio o elevato) ed i livelli di rischio di cui alla UNI 10779. Ma è comunque un ottimo riferimento. Per quanto riguarda le prescrizioni, non concordo con la lettura della nota...
da Terminus
lun set 15, 2008 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pompa antincendio
Risposte: 18
Visite : 3985

Re: pompa antincendio

Ma certo. Se non segui la UNI 10779 (in senso peggiorativo) ti possono sempre dire che non hai progettato a regola d'arte. Comunque i VVF vogliono essere liberi (giustamente) di pretendere di più di quanto la UNI dica, e daltronde siamo noi a dover fare la valutazione del rischio e a determinare i r...
da Terminus
lun set 15, 2008 09:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno di emergenza pot. maggiore 200 kW
Risposte: 4
Visite : 1427

Re: Gruppo elettrogeno di emergenza pot. maggiore 200 kW

AL centro commerciale che ho progettato, la direzione mi ha fatto compilare il modello richiesto dall 'UTF per la denuncia del gruppo elettrogeno di emergenza da 400 kVA. Non devi pagare nulla, vanno solo comunicati i dati e la prestazione in emergenza. Quindi è solo una comunicazione, non un'autor...
da Terminus
lun set 15, 2008 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pompa antincendio
Risposte: 18
Visite : 3985

Re: pompa antincendio

Rieccomi.... Tittula la norma dice che la pompa deve garantire minimo la contemporaneità degli idranti più sfavoriti ma se in un impianto ho più di tre idranti a copertura delle superfici, se calcolo la pompa per quei tre più sfavoriti cosa ottengo nel caso in cui ne devo aprire più di tre? avrò le...
da Terminus
ven set 12, 2008 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno di emergenza pot. maggiore 200 kW
Risposte: 4
Visite : 1427

Re: Gruppo elettrogeno di emergenza pot. maggiore 200 kW

Controllato. Vedi bene il DPR 11/02/1998 n.53 Niente autorizzazione UTF per GE <3MW a metano/GPL oppure <1MW a gasolio. Per l'autorizzazione alle emissioni (vedi TU ambiente) non sono soggetti i GE per servizio di soccorso (non continuo), oppure quelli in servizio continuo ma che determinano inquina...
da Terminus
ven set 12, 2008 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno di emergenza pot. maggiore 200 kW
Risposte: 4
Visite : 1427

Re: Gruppo elettrogeno di emergenza pot. maggiore 200 kW

Mi sembra che la denuncia all'UTF sia obbligatoria (officina elettrica) solo se sono in funzionamento continuo, non se sono solo in emergenza.
Tra un pò controllo meglio.
da Terminus
ven set 12, 2008 17:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ristrutturazione di un complesso
Risposte: 7
Visite : 1149

Re: ristrutturazione di un complesso

Nella L.10 ovviamente devi relazionare solo sulle strutture sulle quali intervieni.
Per quanto riguarda l'impianto termico, devi necessariamente suddividere la potenzialità della caldaia in base ai due edifici ristrutturati.
da Terminus
ven set 12, 2008 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: filtri
Risposte: 6
Visite : 1314

Re: filtri

Certo.
Considerando che devi aprirci una porta da 120cm, con un minimo di margine, hai almeno 1,5mx1,5m = 2,25mq
Ma non puoi certo attestarci altre porte in ingresso.
da Terminus
ven set 12, 2008 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tempi saldatura rete antincendio polietilene
Risposte: 15
Visite : 3558

Re: tempi saldatura rete antincendio polietilene

Non dimenticare allora il tempo necessario al collaudo idrostatico (da fare prima dell'interramento) mai visto fare !!! Ehi Man, dalle tue parti non si collauda la tubazione antincendio? Anche se non fosse scritto sulla UNI 10779, questo è un requisito essenziale per il rilascio della dichiarazione...
da Terminus
ven set 12, 2008 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tempi saldatura rete antincendio polietilene
Risposte: 15
Visite : 3558

Re: tempi saldatura rete antincendio polietilene

Non dimenticare allora il tempo necessario al collaudo idrostatico (da fare prima dell'interramento)
da Terminus
ven set 12, 2008 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa autorimessa
Risposte: 3
Visite : 1690

Re: Normativa autorimessa

Non lo può fare nel modo più assoluto. Quanti posti auto vi sono nel garage? Se sono 9 o più, allora il garage deve avere il Certificato di Prevenzione Incendi ed il divieto è sancito espressamente dal D.M. 01/02/1986. Se vuole fare un magazzino per la legna, allora deve strutturare un deposito sepa...
da Terminus
ven set 12, 2008 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tempi saldatura rete antincendio polietilene
Risposte: 15
Visite : 3558

Re: tempi saldatura rete antincendio polietilene

Vuoi dire i tempi necessari all'operazione?
Vi sono diverse norme UNI sulle saldatura dei materiali termoplastici ed anche del polietilene, ma dubito che vi troverai indicazioni sulle tempistiche.
UNI 10565
UNI 11242
da Terminus
gio set 11, 2008 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: filtri
Risposte: 6
Visite : 1314

Re: filtri

Le dimensioni minime sono dettate dall'apertura delle porte che vi sono attestate e dai flussi di esodo che ci devono passare.

Le guide dei VVF di Roma si trovano qui http://www.architettiroma.it/quaderni/p ... neincendi/
da Terminus
gio set 11, 2008 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCARICO di 2 CALDAIE IN unico CAMINO
Risposte: 4
Visite : 947

Re: SCARICO di 2 CALDAIE IN unico CAMINO

Gli impianti sotto soglia vanno denunciati ma non devono essere autorizzati.
da Terminus
gio set 11, 2008 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCARICO di 2 CALDAIE IN unico CAMINO
Risposte: 4
Visite : 947

Re: SCARICO di 2 CALDAIE IN unico CAMINO

Ma di che potenzialità stiamo parlando? Il DM 28/04/05 non lo applichi perchè non stai variando l'impianto già autorizzato (e poi mi sembra che non dica proprio nulla in proposito) Si deve però applicare il D.Lgs.03/04/06 n.152 (Codice dell'ambiente), il quale ha regimi diversi a seconda che si sia ...
da Terminus
mer set 10, 2008 16:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fotovoltaico e zero metano
Risposte: 82
Visite : 7588

Re: Fotovoltaico e zero metano

Hai usato il sw Simulare dell'Ing.Caffarelli?
Il tuo ritorno economico mi sembra troppo basso, specialmente pensando alla formula del finanziamento bancario.
da Terminus
mer set 10, 2008 11:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione Conformità Climatizzatori
Risposte: 6
Visite : 2213

Re: Dichiarazione Conformità Climatizzatori

Bah, l'impianto predisposto non è un impianto funzionante, ma va comunque messo in opera secondo progetto e/o la regola dell'arte ed eventualmente collaudato. Quindi si dovrebbe rilasciare la DICO anche per la predisposizione (magari sottolineando la cosa in modo chiaro, in modo da costringere chi p...
da Terminus
mer set 10, 2008 10:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione Conformità Climatizzatori
Risposte: 6
Visite : 2213

Re: Dichiarazione Conformità Climatizzatori

A mio parere non è configurabile come manutenzione ordinaria (non stai manutenzionando o sostituendo qualcosa che già esiste).
Quindi occorre il rilascio della DICO.
da Terminus
mer set 10, 2008 08:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fotovoltaico e zero metano
Risposte: 82
Visite : 7588

Re: Fotovoltaico e zero metano

Scusa Man, ma dai consumi di metano occorre detrarre il rendimento del generatore attuale, da verificare sul posto, che verrà sostituito e tu sai che ciò ammonta già a diversi punti percentuali. Poi la diagnosi potrebbe anche dirti che, con un intervento sull'involucro edilizio, si avrebbero risparm...
da Terminus
mar set 09, 2008 19:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fotovoltaico e zero metano
Risposte: 82
Visite : 7588

Re: Fotovoltaico e zero metano

Come pensi che qualcuno ti possa dire quali sono i tuoi consumi senza aver mai visto l'edificio, nè sapere cosa ci fai dentro ? Dato che sei pronto a spendere oltre 50 mila euri (FV+pdc) puoi permetterti di spenderne un migliaio per una diagnosi energetica fatta seriamente, la quale oltretutto te ne...
da Terminus
mar set 09, 2008 19:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: assorbitore o che altro?
Risposte: 3
Visite : 733

Re: assorbitore o che altro?

Quoto jerryluis
da Terminus
mar set 09, 2008 19:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fotovoltaico e zero metano
Risposte: 82
Visite : 7588

Re: Fotovoltaico e zero metano

Ehm, da quanto scrivi deduco che non hai le idee molto chiare. Prima di tutto un consiglio che ti esorto a seguire: rivolgiti ad un serio professionista che ti sappia giudare nelle scelte, lascia perdere installatori o tantomeno rivenditori/rappresentanti. Per decidere sulla fattibilità tecnica e su...
da Terminus
mar set 09, 2008 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcella per NOP e CPI
Risposte: 1
Visite : 730

Re: Parcella per NOP e CPI

Vedi meglio l'all.VI al DM 04/05/98
da Terminus
lun set 08, 2008 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Manuali
Risposte: 2
Visite : 759

Re: Manuali

Prova sul sito della EPC Libri, sono ben forniti.
Così anche la Maggioli
da Terminus
ven set 05, 2008 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima uscita sicurezza
Risposte: 8
Visite : 2293

Re: Larghezza minima uscita sicurezza

Confermo che le uscite di sicurezza nelle attività soggette a CPI e normate, spesso non possono essere inferiori a 2 moduli (120cm), ma in altri casi vi possono essere eccezioni a determinate condizioni. Nelle attività non normate ed in quelle non soggette a CPI, si fa riferimento al DM 10/03/98 (ed...
da Terminus
gio set 04, 2008 07:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI
Risposte: 1
Visite : 819

Re: Rinnovo CPI

La perizia giurata deve riguardare gli impianti attivi di protezione antincendio, come gli idranti, gli impianti di spegnimento, gli impianti di rilevazione fumo e incendio, così come riportati nel CPI che si va a rinnovare, alla voce "sistemi, dispositivi, attrezzature antincendi" (esclusi ovviamen...