La ricerca ha trovato 7598 risultati

da Terminus
gio lug 04, 2019 11:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bozza nuova RTV autorimesse
Risposte: 7
Visite : 377

Re: Bozza nuova RTV autorimesse

Sarebbe già qualcosa, anche se il 90% dlele rampe ha pendenze superiori al 12%.....
da Terminus
gio lug 04, 2019 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 4080

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Perdonami se sono di coccio.....
qual'è la prestazione della mia macchina ?
25kW dichiarati come capacità massima a Test=6°Cbu e Tint=20°Cbs, che ho verifcato sia sul DataBook che sulle tabelle di capacità online, oppure 5,0kW dichiarati per le medesime temperature a PLR=35% ?
da Terminus
mer lug 03, 2019 21:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 4080

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Ho cercato di leggere la 14825, ma neanche lì mi sembra di aver trovato risposta. Ovviamente lo scopo è quello di inserire dati corretti in EC per i calcoli di legge. I dati richiesti ex 11300-4 dovrebbero essere quelli a PLR parziali come da 14825 (sbaglio ?), ma in questo modo indico ad EC che la ...
da Terminus
mer lug 03, 2019 21:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 4080

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Ok, questi rapporti avevo già provato a farli.
Ma continuo a non capire la differenza di prestazioni dichiarate alle medesime temperature.
da Terminus
mer lug 03, 2019 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pilastri tra muri EI120
Risposte: 5
Visite : 257

Re: Pilastri tra muri EI120

Il pilastro è un elemento portante, quindi per esso sarà essenziale la R. Garantita la R, la EI può essere valutata per assimilazione alle pareti non portanti in ca di cui alla tabella D.6.4, indipendentemente dall'altezza. Come detto sopra, visti gli spessori di cui alla tabella, trovandosi in una ...
da Terminus
mer lug 03, 2019 18:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 4080

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Riprendo questo vecchio post, perchè sto cercando di analizare i dati tecnici di un paio di pdc VRV e non riesco a capire alcune cose. Il costruttore mi dichiara una capacità massima in riscaldamento di 25kW (alla Tamb=20°Cbs e Test=6°Cbu). Poi mi dichiara le prestazioni a diversi PLR come da UNI EN...
da Terminus
mer lug 03, 2019 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pilastri tra muri EI120
Risposte: 5
Visite : 257

Re: Pilastri tra muri EI120

Non puoi applicare le tabelle per murature in blocchi ad un pilastro in ca.
da Terminus
mar lug 02, 2019 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bozza nuova RTV autorimesse
Risposte: 7
Visite : 377

Re: Bozza nuova RTV autorimesse

Interessante: hanno modificato la classificazione che non è più strettamente legata all'altezza antincendio dell'edificio soprastante.
da Terminus
mar lug 02, 2019 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pilastri tra muri EI120
Risposte: 5
Visite : 257

Re: Pilastri tra muri EI120

Tabella D.6.4.
da Terminus
lun lug 01, 2019 23:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lago come riserva idrica
Risposte: 5
Visite : 272

Re: lago come riserva idrica

Come è stata realizzata l'aspirazione ? Camera di sedimentazione e di aspirazione separate ? Garantisci l'aspirazione pulita ? Per il resto, in ambito industriale prima del 2008, questi impianti non erano soggetti alla 46/90 e quindi niente DICO (se non per espressa richiesta della Committenza). For...
da Terminus
lun lug 01, 2019 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lago come riserva idrica
Risposte: 5
Visite : 272

Re: lago come riserva idrica

Occorre valutare pro e contro. Il tuo laghetto non è una fonte inesauribile, quindi è assimilabile ad una riserva idrica, per la quale dovrai assicurare i requisiti previsti dalle norme (dovresti assicurare la pulizia dell'acqua aspirata per esempio). Quali norme ? Siccome sono passati parecchi anni...
da Terminus
gio giu 27, 2019 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa
Risposte: 8
Visite : 305

Re: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa

La pratica è recente.
Mi sembra strano che nel fascicolo VVF non riesci a reperire alcuna indicazione prestazionale.
Neppure la DICO dell'installatore con riferimento al progetto obbligatorio ?
da Terminus
gio giu 27, 2019 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa
Risposte: 8
Visite : 305

Re: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa

Se non riesci a reperire alcuna documentazione nella pratica di prevenzione incendi o dal titolare oppure anche in Comune (improbabile ma non si sa mai), devi determinare l'epoca di realizzazione (o meglio l'epoca di approvazione del progetto di prevenzione incendi). Se antecedente all'emanazione de...
da Terminus
mar giu 25, 2019 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert.tabellare REI pilastro
Risposte: 9
Visite : 383

Re: Cert.tabellare REI pilastro

No, la questione sta sul diverso comportamento del pilastro (sollecitazioni vincolari), nel caso di piano intermedio rispetto all'ultimo piano di un edificio.
Quindi monopiano o ultimo piano di un grattacielo pari sono.
da Terminus
mar giu 25, 2019 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 393

Re: carico di incendio

Si, hai ragione.
E' la tabella 5.
da Terminus
mar giu 25, 2019 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 393

Re: carico di incendio

Dovrebbe riferirsi agli elementi strutturali secondari.
da Terminus
mar giu 25, 2019 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesito rete idranti esistenti
Risposte: 4
Visite : 196

Re: quesito rete idranti esistenti

In pratica devi ripercorrere la UNI 10779, la UNI EN 12845 e la UNI 11292.
Con la DIRI ti assumerai la responsabilità della conformità alle norme suddette e qundi anche dell'aspetto prestazionale (le prestazioni dovresti poterle dedurre dal progetto approvato).
da Terminus
mar giu 25, 2019 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 393

Re: carico di incendio

Infatti.
Per questo ho chiesto a poli di specificare il passo di norma a cui fa riferimento.
da Terminus
mar giu 25, 2019 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesito rete idranti esistenti
Risposte: 4
Visite : 196

Re: quesito rete idranti esistenti

Ti serve uno dei seguenti documenti:
- dichiarazione di conformità dell'installatore con a corredo il progetto della rete (firmato da professionista abilitato)
- dichiarazione di rispondenza di un professionista abilitato
da Terminus
mar giu 25, 2019 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al 1987
Risposte: 6
Visite : 1990

Re: Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al 1987

Leggi attentamente il campo di applicazione del DM e decidi se rientri nell'applicazione integrale.
da Terminus
mar giu 25, 2019 13:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 393

Re: carico di incendio

Puoi riportare esattamente il punto di norma dove leggi quanto hai detto ?
da Terminus
mar giu 25, 2019 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 393

Re: carico di incendio

tabella 4 DM 09/03/07.
da Terminus
mar giu 25, 2019 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 393

Re: carico di incendio

Nessuna
da Terminus
lun giu 24, 2019 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 342

Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Intercapedine.
Riguarda bene la definizione di spazio scoperto....
da Terminus
ven giu 21, 2019 20:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta REI in compartimento 240
Risposte: 3
Visite : 221

Re: Porta REI in compartimento 240

La classe delle pareti la impone il punto 8 del decreto del 2006 in base alla superficie... non devi fare il calcolo del carico di incendio. Se superi i 60 kg/mq devi fare un impianto di spegnimento. Al punto 8.3.3 (oltre 50mq) la compartimentazione è stabilita in base al carico di incendio e comun...
da Terminus
ven giu 21, 2019 20:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta REI in compartimento 240
Risposte: 2
Visite : 256

Re: Porta REI in compartimento 240

VALDA80 ha scritto:
ven giu 21, 2019 17:20
Come ci si deve comportare
In prima battuta: si riduce il carico di incendio e si implementano le misure di protezione.

Per le porte, trovi qualcosa a 180, ma non a 240.
Soluzione possibile, ma non "omologata", quindi da discutere con i VVF: mettere un disimpegno con doppia porta EI120.
da Terminus
gio giu 20, 2019 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito batterie al litio
Risposte: 1
Visite : 172

Re: Deposito batterie al litio

Nulla di specifico.
Ci sarebbe la 50 in caso di produzione.
Altrimenti resta sempre la 70 se si superano i 1000mq ed i 5000 kg di materiale combustibile.
da Terminus
gio giu 20, 2019 19:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert.tabellare REI pilastro
Risposte: 9
Visite : 383

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Infatti è così che deve essere.
Il tabellare non può essere usato in questo caso.
da Terminus
mer giu 19, 2019 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse esistenti e posti auto non conformi
Risposte: 7
Visite : 260

Re: Autorimesse esistenti e posti auto non conformi

Hai provato a ridistribuire gli stalli, cercando di mantenere le singole superfici di parcamento dei proprietari, o al limite seguendo quanto detto sopra ?
Il problema catastale si risolve.
da Terminus
mer giu 19, 2019 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE
Risposte: 6
Visite : 340

Re: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE

travereticolare ha scritto:
mar giu 18, 2019 09:50

In internet ho trovato una relazione (https://va.minambiente.it/File/Documento/105592) in cui per stimare l’hrrpua il tecnico moltiplicava il rateo di combustione del materiale per il potere calorifico, ed io pensavo di ragionare nello stesso modo.
Il problema rimane tal quale.
da Terminus
mer giu 19, 2019 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse esistenti e posti auto non conformi
Risposte: 7
Visite : 260

Re: Autorimesse esistenti e posti auto non conformi

Sono posti auto aperti o box ? Se sono posti auto aperti, puoi sempre delimitare gli stalli in modo da lasciare la larghezza corsia al limite accettabile, per i VVF, senza cambiare nulla per quanto riguarda le superfici catastali di proprietà. Vorrà dire che il singolo proprietario avrà il suo stall...
da Terminus
mer giu 19, 2019 09:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione vano scala
Risposte: 3
Visite : 185

Re: Aerazione vano scala

E' così.
da Terminus
lun giu 17, 2019 21:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cabine di verniciatura locale tinto-metro
Risposte: 3
Visite : 193

Re: cabine di verniciatura locale tinto-metro

Il tintometro è zona a rischio esplosione, quindi giustamente i VVF ne richiedono una attenta valutazione. Quindi sicuramente una classificazione ATEX. Se poi il fabbricante te lo vende come "macchina" (comprensivo quindi del sistema di aspirazione e filtrazione aria, illuminazione, ecc...), questa ...
da Terminus
lun giu 17, 2019 21:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia < 35 kW scivolo autorimessa
Risposte: 3
Visite : 233

Re: caldaia < 35 kW scivolo autorimessa

Secondo il punto 3.7.0 si considera ingresso all'autorimessa il varco verticale in corrispondenza dell'inzio della rampa (o della corsia) coperta.
Quindi la rampa a cielo libero non è "autorimessa".
da Terminus
lun giu 17, 2019 21:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA
Risposte: 2
Visite : 214

Re: SCUOLA

Il DM 10/03/98 è il riferimento del TU 81/08, ma giustamente tu sotolinei che vi sono anche le norme verticali specifiche che stabiliscono le misure di prevenzione e protezione a fronte di una vdr già fatta dal normatore. Poi oggi ci sono anche le RTV. Io finora mi sono regolato applicando il DM 10/...
da Terminus
lun giu 17, 2019 21:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE
Risposte: 6
Visite : 340

Re: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE

Se stai approcciando subito con il manuale di FDS, ti consiglio di acquistare e studiare prima un buon testo di fire engineering. Comunque la risposta al tuo quesito parte dalla determinazione della curva RHR(t), quindi delle fasi di sviluppo (con il fattore di crescita alfa), del valore RHR al flas...
da Terminus
lun giu 17, 2019 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Risposte: 9
Visite : 342

Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA

Beh, i due metri di altezza della porta hanno anche la funzione di garantire l'esodo in sicurezza. Se scoppia un incendio in CT (che poi il rischio maggiore è quello di un'esplosione per innesco di fughe di gas), non è che i VVF si pongano il problema di entrarci. Non capisco bene la limitazione del...
da Terminus
lun giu 17, 2019 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio destinazione d'uso
Risposte: 10
Visite : 879

Re: Cambio destinazione d'uso

Rileggendo e rileggendo, non trovo ancora una quadra. Faq 2.15 - la verifica H't va fatta su tutta la superficie interessata dai lavori Faq 3.1 - verifico solo la parte di mia proprietà; se sono in condominio la parete esterna non è mia e quindi se cambio gli infissi non devo inserire anche la paret...
da Terminus
ven giu 14, 2019 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?
Risposte: 17
Visite : 3689

Re: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?

Motorizzazione comandata da impianto IRAI e/o comando manuale, al limite SENFC verticale con comando remoto.
da Terminus
ven giu 14, 2019 18:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Risposte: 16
Visite : 1703

Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC

L'impiego della ventilazione forzata orizzzontale è consentito come soluzione alternativa, anche perchè è necessario il supporto di simulazioni fluidodinamiche per il dimensionamento.
Ormai sono parecchi i produttori di tali sistemi: FlaktWoods, Colt, Dynair .....
da Terminus
ven giu 14, 2019 16:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio destinazione d'uso
Risposte: 10
Visite : 879

Re: Cambio destinazione d'uso

Grazie mat.
Puoi indicarmi a quale delle FAQ fai riferimento ? Perchè a me non è sembrato di trovare nulla di chiarificatore.
da Terminus
gio giu 13, 2019 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Risposte: 33
Visite : 5969

Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?

Cert.IMP. in quanto la DIRI dovrebbe sostituire una DICO che non era richiesta all'epoca.
Sempre che puoi dimostrare l'epoca e che l'impianto non sia stato modificato.
da Terminus
gio giu 13, 2019 09:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio destinazione d'uso
Risposte: 10
Visite : 879

Re: Cambio destinazione d'uso

Riprendo questo post per un dubbio. Non sparatemi subito se parlo ancora dell'argomento...... Recupero di un locale magazzino con collegamento ad unità immobiliare esistente. L'ampliamento risulta >15% del volume dell'unità immobiliare (con impianto autonomo), quindi si deve verificare H't sulla par...
da Terminus
lun giu 10, 2019 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cassonetto REI fognatura in centrale termica
Risposte: 4
Visite : 210

Re: cassonetto REI fognatura in centrale termica

Si deduce dalla norma verticale sulle CT.
Il locale deve essere compartimentato, quindi gli attraversamenti devono essere sigillati o sigillabili in caso di incendio, quindi o si pannellano le tubazioni o si mettono corredi intumescenti/isolanti.
Per i prodotti puoi vedere quelli della Hilti o Promat.
da Terminus
dom giu 09, 2019 13:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cassonetto REI fognatura in centrale termica
Risposte: 4
Visite : 210

Re: cassonetto REI fognatura in centrale termica

Per i rinnovi non sei tenuta ad asseverare le compartimentazioni, ma solo le protezioni degli elementi portanti. Se la pannellatura è integra ed in buono stato, non hai responsabilità sulla sua eventuale inadeguatezza, visto che dovrebbe essere stata a suo tempo certificata e comunque verificata dai...
da Terminus
sab giu 08, 2019 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rabbocco gruppo elettrogeno
Risposte: 9
Visite : 669

Re: Rabbocco gruppo elettrogeno

Per come dici, avrai un serbatoio di alimentazione esterno (mobile, carrato), collegato con tubazioni fisse metalliche con dispositivo di intercettazione manuale (punto 8.4), in quanto leggendo il paragrafo 5, sembrerebbe che, dovendo rifornire oltre 120 litri, ciò non possa essere fatto con recipie...
da Terminus
ven giu 07, 2019 21:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rabbocco gruppo elettrogeno
Risposte: 9
Visite : 669

Re: Rabbocco gruppo elettrogeno

Il tuo non è un locale esterno: hai parete comune e non sei strutturalmente indipendente.
Devi rifornire dall'esterno del locale, quindi con dele etubazioni fisse. Queste le andrai a collegare ad un sistema a caduta oppure ad un sistema di pompaggio, manuale o elettrico, ottemperando al punto 8.
da Terminus
gio giu 06, 2019 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Risposte: 55
Visite : 5880

Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano

Il principio chiaro è quello che deve essere possibile intercettare gli elementi in tensione all'esterno del compartimento/fabbricato soggetto ai VVF. Quindi o si predispongono gli sganci di emergenza come mostra NNN, sul campo solare in CC, oppure si deve predisporre il cablaggio esternamente al fa...
da Terminus
gio giu 06, 2019 15:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione Pdc e limiti art.8
Risposte: 7
Visite : 296

Re: Sostituzione Pdc e limiti art.8

Ok ricevuto.
Nel DM è chiaro che si parla di generatori a combustione.
da Terminus
mer giu 05, 2019 18:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione Pdc e limiti art.8
Risposte: 7
Visite : 296

Re: Sostituzione Pdc e limiti art.8

Scusa Mat, ma non vedo il nesso di quello che dici con la mia domanda. Non sto installando e comunque sono oltre i 15kW. Sto sostituendo e sono sotto i 50kW. La domanda era quindi: i 50kW sono da riferirsi solo ai generatori a combustione a gas, dato che viene richiamata la specifica voce del 37/08,...