La ricerca ha trovato 12659 risultati
- ven apr 12, 2024 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 7555
Re: Predalles certificati senza sfiati
Il laboratorio ha certificato quel solaio, il collega lo ha dichiarato REI120. Io oggi vado a sindacare quanto sopra e faccio modificare l'elemento facendo fare dei fori di sfogo, il laboratorio potrebbe dire che ho modificato quanto da loro provato, inficiando il rapporto rilasciato. Inoltre dovrei...
- ven apr 12, 2024 11:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 7555
Re: Predalles certificati senza sfiati
Riprendo la discussione per chiedere un parere. Mi trovo a completare la SCIA di un'autorimessa con il classico solaio predalle alleggerito con polistirolo, dove ho un CERT.REI firmato nel 2008 da un collega sulla base di un rapporto di prova IG del 2002 senza alcun foro di sfogo, come ovviamente so...
- ven apr 12, 2024 08:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7664
- ven apr 12, 2024 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7664
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
alla fine mi sembra di capire che alle DICO allegate almeno la visura camerale questo può essere corretto anche se un'installatore per poter fare una DICO è obbligato ad avere i requisiti, altrimenti la stessa non ha valore quindi a mio avviso anche la visura lascia il tempo che trova Mi ricordo se...
- ven apr 12, 2024 08:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7664
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Dalle mie parti non hanno mai richiesto gli allegati alle DICO, per gli stessi motivi richiamati da Boba. D'altronde chi assevera deve aver verificato tutto e chiaramente che alla SCIA vanno allegate obbligatoriamente le DICO, ma solo i modelli ministeriali, non tutto quello che c'è dietro. Ora con ...
- lun apr 08, 2024 21:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ristorante, vvf e minicodice
- Risposte: 3
- Visite : 6465
Re: ristorante, vvf e minicodice
In pratica se superi le 100 presenze (personale compreso) non puoi applicare il minicodice, quindi devi andare di COPI.
La cucina se >35kW è regolamentata dal DM 2019, quindi anche qui niente minicodice
La cucina se >35kW è regolamentata dal DM 2019, quindi anche qui niente minicodice
- lun apr 08, 2024 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lati esposti al fuoco
- Risposte: 4
- Visite : 4331
Re: lati esposti al fuoco
Nel caso di un assito in legno secondo me occorrerebbe vedere l'intero pacchetto del solaio. Se c'è la possibilità che l'assito venga consumato dall'incendio prima del tempo T di resistenza al fuoco richiesto alla trave, in modo da consentire ai prodotti della combustione di aggredire anche il quart...
- sab apr 06, 2024 20:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione di impianti con canale resistente al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 4025
Re: Protezione di impianti con canale resistente al fuoco
C'è anche una struttura interna con angolari e la doppia lastra giuntata ed incollata ha comunque una sua rigidezza. Se verifichi il rapporto di prova del laboratorio, puoi capire come funziona. Specificano che si applica a canalizzazioni attraversanti pareti con spessore 25cm, come se queste dovess...
- ven apr 05, 2024 15:25
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: applicabilità uni 7129-8723-11528
- Risposte: 2
- Visite : 6451
Re: applicabilità uni 7129-8723-11528
Mi sembra corretto
- ven apr 05, 2024 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
- Risposte: 21
- Visite : 5682
Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Una pizzeria non è certo "abitativo", quindi niente deroga di cui al DM, le potenze nello stesso locale o direttamente comnunicanti si sommano.
- gio apr 04, 2024 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante esterno strategia S9
- Risposte: 8
- Visite : 4625
Re: Idrante esterno strategia S9
Nelle aule certo che sei sopra le 0.2 p/mq, tipicamente sui 30/40mq ci stanno almeno 25 alunni.
Ma perchè computare l'affollamento per aula e non sulla superficie complessiva del compartimento, se non dell'intero edificio, visto che la S9 considera l'intera opera da costruzione ?
Ma perchè computare l'affollamento per aula e non sulla superficie complessiva del compartimento, se non dell'intero edificio, visto che la S9 considera l'intera opera da costruzione ?
- gio apr 04, 2024 08:30
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Acquisto casa con bombolone GPL, verifiche da fare
- Risposte: 2
- Visite : 3009
Re: Acquisto casa con bombolone GPL, verifiche da fare
Il bombolone è sicuramente di proprietà dell'azienda fornitrice del gas, che deve mantenerlo in efficienza. - certificato di prevenzione incendi (essendo anteriore al 2011 ci deve essere il CPI) e regolari rinnovi quinquennali - dichiarazione di conformità dell'impianto di distribuzione GPL (in manc...
- gio apr 04, 2024 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannelli precoibentati come vi orientate
- Risposte: 4
- Visite : 3196
Re: pannelli precoibentati come vi orientate
Dal punto di vista antincendio è portante tutto ciò che deve sopportare qualcosa di estraneo al peso proprio, in questo modo una qualsiasi copertura è portante, dato che come minimo dovrà essere considerato il carico della neve. Per gli strutturisti se non sbaglio non è così. Se metti qualcosa sopra...
- mer apr 03, 2024 09:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3788
- mer apr 03, 2024 09:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prefabbricato R30 di default
- Risposte: 8
- Visite : 3746
Re: Prefabbricato R30 di default
Chiaro che non si tratta di una certificazione di default.
Occorre sempre un CERT.REI. del professionista.
Occorre sempre un CERT.REI. del professionista.
- mar apr 02, 2024 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prefabbricato R30 di default
- Risposte: 8
- Visite : 3746
Re: Prefabbricato R30 di default
Non mi sembra sia scritto da nessuna parte.
Forse intende che i copriferri minimi di norma per le strutture consentono di ottemperare ai requisiti tabellari di ricoprimento per la classe R30
Forse intende che i copriferri minimi di norma per le strutture consentono di ottemperare ai requisiti tabellari di ricoprimento per la classe R30
- dom mar 31, 2024 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione ascensore condominio, coordinamento sicurezza sempre necessario?
- Risposte: 1
- Visite : 2994
Re: Sostituzione ascensore condominio, coordinamento sicurezza sempre necessario?
No coordinamento (vedi art.90 TUS), no notifica preliminare (art.99) Il PSC non riguarda i privati residenti, gli eventuali rischi di interferenza saranno gestiti nel POS dell'impresa. I rischi propri della lavorazione devono essere gestiti nel POS dell'impresa. Il committente (amministratore) deve ...
- sab mar 30, 2024 14:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
- Risposte: 8
- Visite : 4082
Re: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
Tutto si può discutere.
Ma la destinazione d'uso edilizia/urbanistica commerciale di esposizione, porta inevitabilmente alla presenza di persone estranee che non hanno familiarietà con i luoghi.
Ma la destinazione d'uso edilizia/urbanistica commerciale di esposizione, porta inevitabilmente alla presenza di persone estranee che non hanno familiarietà con i luoghi.
- sab mar 30, 2024 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro alto 9 metri REI45
- Risposte: 9
- Visite : 3713
Re: Muro alto 9 metri REI45
Io uso DOLMEN IS Fuoco per l'analitico e devo dire che anche un banale mattone da 11 cm forato è già REI60..... mentre il tabellare lo trovo molto stringente, l'analitico lo trovo molto di manica larga... A questo punto se trovo un mattone da 11 forato so già che lo posso certificare REI60.... Non ...
- ven mar 29, 2024 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accumulo 10779
- Risposte: 4
- Visite : 3429
Re: Accumulo 10779
Quando non ti basta l'acquedotto.
- ven mar 29, 2024 08:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
- Risposte: 21
- Visite : 5682
Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Avevo frainteso che fossi in ambiente domestico.
Se sei in ambito ristorazione allora niente deroga del DM e non si applica la 7129, ma la 8723.
Se sei in ambito ristorazione allora niente deroga del DM e non si applica la 7129, ma la 8723.
- mer mar 27, 2024 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 2
- Visite : 2885
Re: Impianto idranti e sprinkler
Portata e pressione della protezione esterna sono di molto superiori a quanto richiesto dalla protezione interna.
Quindi se hai considerato la prima, sei al sicuro per l'eventuale impiego alternativo della seconda
Quindi se hai considerato la prima, sei al sicuro per l'eventuale impiego alternativo della seconda
- mer mar 27, 2024 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
- Risposte: 21
- Visite : 5682
Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Articolo 1, comma 3.
- mer mar 27, 2024 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
- Risposte: 21
- Visite : 5682
Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Se hai tutti apparecchi <35kW allora applichi la 7129.
- mar mar 26, 2024 20:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq
- Risposte: 4
- Visite : 3031
Re: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq
Ma quale norma intendi utilizzare per l'autorizzazione ? Se intendi e puoi utilizzare il vecchio DM, allora devi sottostare a quanto veniva prima previsto, anche se mediante circolari esplicative, quindi realizzare le aerazioni richieste sul box in questione. Se intendi utilizzare la RTO+RTV allora ...
- mar mar 26, 2024 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
- Risposte: 5
- Visite : 3402
Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Non ho il rapporto di prova nè l'estensione, occorrerebbe leggere bene cosa c'è scritto lì sopra, non sulla brochure commerciale che hai condiviso. In ogni modo, la soluzione 2 è certamente iperconservativa, in quanto avresti due pareti appaiate, ciscuna delle quali ti fornisce la compartimentazione...
- lun mar 25, 2024 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
- Risposte: 2
- Visite : 2999
Re: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
Avrai sicuramente sentito da parecchio tempo che molti territori sono a rischio per la fornitura idrica potabile a causa delle scarse piogge e dello svuotamento degli invasi esistenti. Non credo che ad oggi sia possibile assicurare ex lege (ricordiamoci che le norme UNI sono ad applicazione volontar...
- ven mar 22, 2024 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
- Risposte: 8
- Visite : 2219
Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
Una pompa in aspirazione soprabattente non potrà mai tirare su l'acqua a più di 10 metri. Anzi la UNI EN 12845 prevede un'altezza massima di aspirazione di 3,2 metri. Esiste poi una cosa che le norme chiamano NPSH, ovvero la pressione positiva minima che una pompa deve avere all'aspirazione per non...
- gio mar 21, 2024 18:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
- Risposte: 6
- Visite : 1940
Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Dovresti comunque presentare la DICO per l'ampliamento. Se non fai in tempo ad averla è perchè l'intervento non è completato, quindi è come se non ci fosse (sezione di impianto non collegata) Naturamente l'impianto esistente che andrai a certificare, deve essere funzionante ed efficiente, non messo ...
- gio mar 21, 2024 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
- Risposte: 8
- Visite : 2219
Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
Una pompa che aspira da un pozzo (a che profondità ?) ed una uguale che aspira da serbatoio, non vanno molto d'accordo messe insieme.
La prima avrà tutta la colonna d'acqua del pozzo da vincere prima di arrivare al collettore.
La prima avrà tutta la colonna d'acqua del pozzo da vincere prima di arrivare al collettore.
- mer mar 20, 2024 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
- Risposte: 4
- Visite : 892
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Ma cosa devi intercettare se non hai tubazioni all'esterno del gruppo ?
Con il pulsante di arresto si ferma tutto
Con il pulsante di arresto si ferma tutto
- mer mar 20, 2024 18:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDROGENO
- Risposte: 2
- Visite : 545
Re: IDROGENO
L'unica volta, quasi 10 anni fa, che ho lavorato con un carro bombolaio (ma di metano) ho utilizzato il DM 28/11/1984
- mer mar 20, 2024 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
- Risposte: 4
- Visite : 892
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Per me non è locale esterno, vista la definizione secondo la quale non deve avere pareti e strutture in comune. Per lo scarico secondo me vale sempre, dovendo essere una misura di protezione per le persone più che di prevenzione incendi (visto che entro 3 metri non dobbiamo comunque avere nulla che ...
- mar mar 19, 2024 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attraversamento non passante di parete/solaio EI
- Risposte: 2
- Visite : 497
Re: attraversamento non passante di parete/solaio EI
Solaio in laterocemento e tubazioni in materiale plastico ?
- mar mar 19, 2024 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
- Risposte: 5
- Visite : 3402
Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Certamente.
Intendono larghezza della parete quella corrispondente alla larghezza delle lastre, ovvero al lato corto delle stesse
Intendono larghezza della parete quella corrispondente alla larghezza delle lastre, ovvero al lato corto delle stesse
- mar mar 19, 2024 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici di Cantiere edile
- Risposte: 2
- Visite : 509
Re: Uffici di Cantiere edile
Stai parlando di un villaggio costituito dai classici moduli/shelter multiuso, tutti ad un solo piano e di dimensioni standard, oppure di una sistemazione all'interno di edifici esistenti magari multipiano ? Nel primo caso non saresti soggetto a controlli, in quanto gli affollamenti sarebbero suddiv...
- lun mar 18, 2024 18:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 10
- Visite : 1236
Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Con che rapporto quei 2160 litri di schiumogeno ?
- lun mar 18, 2024 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 10
- Visite : 1236
Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Il Dm 10/03/98 è sepolto ormai.
Comunque secondo il DM basterebbe un carrellato da 150litri, visto che il tuo bacino avrà una superficie inferiore a 200mq, ma a te sembra sufficiente ?
Secondo me devi seguire quello che ha detto weare.
Comunque secondo il DM basterebbe un carrellato da 150litri, visto che il tuo bacino avrà una superficie inferiore a 200mq, ma a te sembra sufficiente ?
Secondo me devi seguire quello che ha detto weare.
- ven mar 15, 2024 14:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 10
- Visite : 1236
Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Un carrellato da 150kg a polvere (o 150 litri a schiuma) può estinguere un focolaio da 233 litri (di cui 2/3 di combustibile ed 1/3 acqua).
Quanti ne servirebbero per 30000 litri di olio isolante ?
Quanti ne servirebbero per 30000 litri di olio isolante ?
- ven mar 15, 2024 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture non sicura
- Risposte: 6
- Visite : 663
Re: Certificazione strutture non sicura
Più che la relazione tecnica di progetto dovresti richiedere la certificazione del DL strutturale che sono stati rispettati i detti progetti e la relazione di collaudo strutturale (tutte cose che dovresti trovare in Regione/Comune o comunque presso l'ente deputato ai controlli antisismici). I saggi ...
- mer mar 13, 2024 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolamento termico casa per anziani
- Risposte: 4
- Visite : 710
Re: Isolamento termico casa per anziani
Se non applica la RTV13, quantomeno la circolare del 2013.
- mer mar 13, 2024 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolamento termico casa per anziani
- Risposte: 4
- Visite : 710
Re: Isolamento termico casa per anziani
Che classificazione di edificio hai ?
- mer mar 13, 2024 16:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ascensore condominiale con sbarco in casa
- Risposte: 4
- Visite : 3342
Re: ascensore condominiale con sbarco in casa
Dipende dall'applicazione delle norme transitorie del DM 246/87, che non richiedono requisiti per i vani scala/ascensore, tranne che per le comunicazioni con i locali cantinati
- mer mar 13, 2024 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1162
Re: Valori pressori non accettabili
7 piani, quindi hai un edificio di tipo "b" e puoi applicare le norme transitorie senza obbligo di impianto idrico antincendio.
Hai verificato se il progetto originale edilizio prevedeva l'impianto antincendio e nel caso cosa prevedeva ?
Hai verificato se il progetto originale edilizio prevedeva l'impianto antincendio e nel caso cosa prevedeva ?
- lun mar 11, 2024 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 3999
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Certo. E' quello che sostenevo. Per le ATEX è necessario gestire la pulizia dei locali. In sede di pratica PI diventa per noi rilevante avere tale procedura di gestione, ovviamente a firma e responsabilità del titolare. A fronte di tale procedura si può eventualmente ammettere una classificazione A2...
- lun mar 11, 2024 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 3999
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Con una procedura di pulizia fatta e firmata.....
- lun mar 11, 2024 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 16
- Visite : 1500
Re: Alimentazione Singola Superiore
io ho prezzi di riferimento diversi (disconnettore DN100 ca. 2.250 Euro listino regionale) comunque per realizzare un serbatoio di disgiunzione (con quale volume?), comprensivo di tutti i collegamenti necessari, i 4000 Euro li superi eccome. Prezzario DEI 4241,37€ Listino Caleffi supera i 3500€ Il ...
- lun mar 11, 2024 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 3999
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
(la questione atex secondo me è un altro tema) La questione ATEX non è un altro problema. In una falegnameria E' il problema. In primo luogo perchè ormai anche i VVF vogliono essere edotti sulla classificazione e sulle misure di prevenzione/protezione, in secondo luogo perchè il fatto di propendere...
- sab mar 09, 2024 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 3999
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
La pulizia la fanno al venerdì pomeriggio. È il momento peggiore ai fini della prevenzione incendi. In 5-6 operatori prendono in mano le pistole dell'aria compressa e creano una nube potenzialmente esplosiva che dura per circa 1 ora. Ero presente, mi sono spostato all'esterno per precauzione. :shoc...
- sab mar 09, 2024 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 3999
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Non lo firmi mica tu. La gestione è responsabilità del titolare/datore di lavoro. La pulizia ambienti, come la regolamentazione dei depositi, degli affollamenti e di decine di altri parametri che sono alla base delle nostre valutazioni, sono di pertinenza del titolare e costituiscono quindi un vinco...