La ricerca ha trovato 7880 risultati

da Terminus
dom nov 03, 2019 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo CPI in vigore dal 1° Novembre
Risposte: 15
Visite : 865

Re: Nuovo CPI in vigore dal 1° Novembre

Non è il testo ufficiale da GU.
Potrebbe essere anche identico, ma avendo quello in GU perchè affidarsi ad altro ?
Per la copia cartacea è prefetto, poi per il pdf è ovvio che è meglio un ipertesto.
da Terminus
dom nov 03, 2019 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo CPI in vigore dal 1° Novembre
Risposte: 15
Visite : 865

Re: Nuovo CPI in vigore dal 1° Novembre

E' una sostituzione integrale del DM 03/08/15.
Non c'è nulla da coordinare.
da Terminus
sab nov 02, 2019 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo CPI in vigore dal 1° Novembre
Risposte: 15
Visite : 865

Re: Nuovo CPI in vigore dal 1° Novembre

Scarica il documento ufficiale dal sito della GU.
da Terminus
ven nov 01, 2019 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 70
Risposte: 12
Visite : 562

Re: attività 70

Prendiamo un capanone deposito da 1001 mq e 5001 kg di combustibili: è attività 70. Mettiamo nello stesso capannone un lavoratore con una postazione lavoro: non è più 70 e se non ci sono altri limiti superati, niente VVF ? E che tipo di postazione di lavoro ? Serve la manipolazione dei combustibili ...
da Terminus
gio ott 31, 2019 20:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 12.1.A ed Oli Alimentari
Risposte: 7
Visite : 445

Re: 12.1.A ed Oli Alimentari

Hai letto la Circ. 26/09/2017 n.12622 ?
da Terminus
gio ott 31, 2019 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?
Risposte: 12
Visite : 787

Re: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?

@GMP In attesa di weare ti dico la mia. Giustamente come dici, in caso di attività progettata con il codice, non basta dire di essere rimasti nella stessa classe di resistenza al fuoco per il non aggravio, vanno riverificate tutte le condizioni ed i livelli di prestazione delle altre misure: se non ...
da Terminus
mer ott 30, 2019 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 70
Risposte: 12
Visite : 562

Re: attività 70

Anche per me diventa soggetto.
da Terminus
sab ott 26, 2019 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bidoni di GPL per forni artigianali
Risposte: 5
Visite : 436

Re: Bidoni di GPL per forni artigianali

Il GPL è gas liquefatto, quindi rientra nell 3b (se leggi la declaratoria difatti cita espressamente il GPL) e la 3b si basa sui kg.
Tale massa è complessiva, quindi le bombole le devi sommare, a meno che tu non abbia motivate ragioni per non farlo.
da Terminus
sab ott 26, 2019 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corretta posa - firma
Risposte: 7
Visite : 444

Re: corretta posa - firma

Anche il modulo Dich.Prod. riporta la dicitura " avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati, avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi " La classe di reazione al fuoco ovviamente la devi rilevare dalla DoP o...
da Terminus
ven ott 25, 2019 23:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corretta posa - firma
Risposte: 7
Visite : 444

Re: corretta posa - firma

Potrebbe sembrare non necessario, avendo la dich. di posa in opera. Ma se i VVF hannno ritenuto tale dichiarazione non indispensabile c'è un motivo: sei tu che certifichi tutto e ti assumi le relative responsabilità con il CERT.REI., il qual eriporta la dicitura " dopo aver eseguito i necessari sopr...
da Terminus
gio ott 24, 2019 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corretta posa - firma
Risposte: 7
Visite : 444

Re: corretta posa - firma

La corretta posa la può firmare chiunque, ma sei sempre tu con il CERT.REI a certificare la correttezza del tutto, compresa la verifica della posa in opera, almeno per quanto visibile senza demolire nulla. Quindi come dice weare, devi comunque verificare che sia tutto a posto. Non devi allegare null...
da Terminus
gio ott 24, 2019 19:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolare 91/61
Risposte: 1
Visite : 249

Re: Circolare 91/61

Un pannello del genere non mi sembra possa rientrare nelle tabelle della Circolare.
La tabella 2 intende pareti con blocchi omogenei di cls o cls alleggerito.
da Terminus
mer ott 23, 2019 20:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Motopompa ed estrazione forzata
Risposte: 1
Visite : 189

Re: Motopompa ed estrazione forzata

Trovi tutto nella UNI 11292 e nel manuale di installazione del produttore
da Terminus
mar ott 22, 2019 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione REI solaio
Risposte: 3
Visite : 314

Re: Certificazione REI solaio

Se non ricordo male, c'era stata una circolare o nota del ministero sulla questione.
da Terminus
mar ott 22, 2019 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Risposte: 13
Visite : 780

Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno

Confermo il tutto. Se nella casetta in legno ci ricavi un altro locale ad uso diverso: dispensa, magazzino, deposito attrezzi, allora ricadi nel Titolo IV e quindi nel paragrafo 4.4 e quindi come dice travereticolare, non hai requisito di classe A1, ma "solo" di R/EI60, che è possibile raggiungere c...
da Terminus
lun ott 21, 2019 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione REI solaio
Risposte: 3
Visite : 314

Re: Certificazione REI solaio

Mero errore di scrittura: si tratta ovviamente del parametro d (spessore di calcestruzzo armato)
da Terminus
lun ott 21, 2019 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 7
Visite : 463

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

L'impianto preesistente e le relative certificazioni vanno bene se: - si ha dimostrazione (o autocertificazione del titolare) che è antecedente alla pratica VVF - non è stato nel frattempo oggetto di interventi - è comunque idoneo all'ambiente (luoghi marci e/o ATEX, protezioni idonee), almeno secon...
da Terminus
lun ott 21, 2019 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IL DICH.POSA E' A SUPPORTO SOLO DEL DICH.PROD O ANCHE DEL CERT.REI?
Risposte: 3
Visite : 277

Re: IL DICH.POSA E' A SUPPORTO SOLO DEL DICH.PROD O ANCHE DEL CERT.REI?

Dato per assodato che non è un documento obbligatorio, in quanto è il professionista a certificare la corretta posa, certo che può essere usato per il CERT.REI. Esempio: lastre di protezione di un elemento strutturale certificato, io nel fascicolo tecnico ci metto sempre anche la dich. di corretta p...
da Terminus
gio ott 17, 2019 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti o naspi
Risposte: 6
Visite : 399

Re: Idranti o naspi

Hai un'attività non normata suppongo, quindi l'impianto antincendio sarà stato valutato in sede di esame progetto e così ritenuto soddisfacente da te e dai VVF. Come detto sopra i naspi non sono proprio la stessa cosa degli idranti, metà portata anche se non P maggiore, quindi ai fini della VDR effe...
da Terminus
gio ott 17, 2019 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 4 DOMANDE SULLE MODIFICHE ALLE ATTIVITA' ED I RINNOVI...
Risposte: 4
Visite : 304

Re: 4 DOMANDE SULLE MODIFICHE ALLE ATTIVITA' ED I RINNOVI...

1) si
2) io le dichiaro al rinnovo
3) basterebbe farlo al rinnovo, ma ogni comando (anzi ogni responsabile dell'UP) usa fare le cose a modo suo
4) anche a me risulta così, se non serve la SCIA allora non serve neanche la dich. di non aggravio (ma vale poi quanto al punto 3)
da Terminus
mar ott 15, 2019 17:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Risposte: 8
Visite : 677

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Se leggi bene la declaratoria, la 37 ricomprende lavorazione e deposito.
da Terminus
lun ott 14, 2019 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaie a gas installate all'aperto
Risposte: 6
Visite : 439

Re: caldaie a gas installate all'aperto

Un armadio di protezione non è un "locale", non ci entri in piedi con tutta la persona, quindi la tua installazione è all'aperto.
Sicuro che l'armadio rientri nella CE dell'apparecchio a gas ?
Se fosse così allora certo che il VF non deve metterci bocca.
da Terminus
lun ott 14, 2019 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV distributori carburante
Risposte: 2
Visite : 236

Re: RTV distributori carburante

Il DM del 2017 riguarda solo i CDM, mentre tu hai serbatoi interrati e colonnine.
La normativa è difatti il vecchio DM 31/07/34, la circ. 10/1969 ed altre circolari esplicative.
da Terminus
dom ott 13, 2019 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT in locale esterno, prescrizioni sull'accesso?
Risposte: 2
Visite : 261

Re: CT in locale esterno, prescrizioni sull'accesso?

Non viene richiamato il paragrafo 4.2.5. Viene però richiamato il 4.1.2, il quale per il posizionamento delle aperture di aerazione richiama il 4.1.1, che da indicazioni per la larghezza dell'intercapedine ai fini dell'aerazione. Se il tuo locale è seminterrato allora, suppongo, l'intercapedine non ...
da Terminus
dom ott 13, 2019 08:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contenitori-distributori mobili di carburante e denuncia
Risposte: 3
Visite : 300

Re: Contenitori-distributori mobili di carburante e denuncia

La DGR esclude i cdm di cave, cantieri ed aziende agricole dall'autotrizzazione comunale, mentre con il DM 2017 questa distinzione, che proveniva dal DM 19/03/90 e successive circolari, per i VVF è ormai obsoleta. In questi casi particolari si avrà una SCIA VVF ma non l'autorizzazione comunale, negl...
da Terminus
ven ott 11, 2019 14:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contenitori-distributori mobili di carburante e denuncia
Risposte: 3
Visite : 300

Re: Contenitori-distributori mobili di carburante e denuncia

Non ho esperienze dirette in Piemonte. Da una veloce ricerca vedo che c'è la LR 14/2004, la quale demanda ai comuni l'autorizzazione, così come in altre regioni a me note direttamente. La DGR che citi è appena successiva al DM 22/11/17, ma l'esclusione potrebbe essere svincolata dalle esclusioni del...
da Terminus
gio ott 10, 2019 08:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Materiali bassofondenti
Risposte: 7
Visite : 1055

Re: Materiali bassofondenti

Facile ed immediata raggiungibilità da parte dei VVF e comunque facile frangibilità con gli attrezzi manuali a loro disposizione (non vetrate blindate).
da Terminus
mar ott 08, 2019 09:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa box quadrupli -areazione
Risposte: 3
Visite : 281

Re: Autorimessa box quadrupli -areazione

I box multipli >40mq devono avere aerazione pari ad 1/25, la quale può essere o meno realizzata in modo indipendente, quindi direttamente all'esterno. Se è totalmente indipendente possono essere scorporati dal resto dell'autorimessa ai fini del calcolo dell'aerazione generale. Leggi la Nota DCPREV n...
da Terminus
lun ott 07, 2019 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti che non coprono la superficie
Risposte: 1
Visite : 217

Re: idranti che non coprono la superficie

Dato che modifichi il layout, verranno modificati probabilmente anche i percorsi delle manichette con la regola del filo teso.
Quindi hai un buon motivo per correggere la situazione, che comunque non era regolare neanche prima.
da Terminus
dom ott 06, 2019 22:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo volume di contenimento per soluzioni idroalcoliche
Risposte: 8
Visite : 381

Re: Calcolo volume di contenimento per soluzioni idroalcoliche

Se non ci sono controdeduzioni, allora la risposta è ovvia: si somma tutto.
da Terminus
dom ott 06, 2019 18:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo volume di contenimento per soluzioni idroalcoliche
Risposte: 8
Visite : 381

Re: Calcolo volume di contenimento per soluzioni idroalcoliche

Sarei d'accordo con te, ma forse c'è qualcosa che non fila. Il bacino di contenimento deve servire ad evitare lo spargimento del liquido infiammabile o infiammato all'esterno del deposito. Se ho sversamento di liquido non combustibile (in ipotesi potrebbe anche essere acqua) insieme al liquore, oltr...
da Terminus
gio ott 03, 2019 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI
Risposte: 5
Visite : 747

Re: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI

glc_1912 ha scritto:
gio ott 03, 2019 18:32
Sono sul modulo di asseverazione. :wink:
lapsussss :oops:
da Terminus
gio ott 03, 2019 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco attivita commerciale
Risposte: 1
Visite : 414

Re: Reazione al fuoco attivita commerciale

No di certo.
da Terminus
gio ott 03, 2019 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI
Risposte: 5
Visite : 747

Re: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI

Ehilà, dopo l'incontro con Daneel che fine hai fatto ? :mrgreen: Sul modello ufficiale di rinnovo non ci sono i campi della firma che citi. Io indico le date ed i protocolli del CPI e degli eventuali rinnovi successivi o SCIA intermedie. Il modulo di asseverazione puoi utilizzarlo anche per più impi...
da Terminus
gio ott 03, 2019 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE
Risposte: 6
Visite : 718

Re: PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE

No NNN, non credo sia così. Il comma 1 dice una cosa; il comma 2 va a modificare una legge previgente, non la abroga ed è il testo di questa legge ad essere oggi rilevante. Come ho riportato sopra, l'art.4 comma 2 non fa alcuna distinzione tra scuole pubbliche e private. Quindi a norma della L.19/17...
da Terminus
mer ott 02, 2019 22:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT: dubbi attestazione + aerazione e uso esclusivo
Risposte: 4
Visite : 669

Re: CT: dubbi attestazione + aerazione e uso esclusivo

1) Il punto 4.2 del DM 12.04.1996 richiede che i locali CT debbano contenere esclusivamente impianti termici. La condizione di esclusività si configura in relazione alle attività soggette ai VVF, e non a tubazioni o contatori come riportato nel quesito. Non sono completamente d'accordo. L'esclusivi...
da Terminus
mer ott 02, 2019 22:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE
Risposte: 6
Visite : 718

Re: PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE

No, non dovrebbe essere così. La L.81/19 va a modificare il DL 244/16, convertito dalla L.19/17 e per la precisione l'art.4, comma 2, che ora riporta: " 2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata ...
da Terminus
dom set 29, 2019 13:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevazione fumi in controsoffittatura
Risposte: 3
Visite : 553

Re: Rilevazione fumi in controsoffittatura

Se la geometria e gli impianti te lo consentono, certo che puoi utilizzare i lineari.
da Terminus
dom set 29, 2019 10:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevazione fumi in controsoffittatura
Risposte: 3
Visite : 553

Re: Rilevazione fumi in controsoffittatura

Mah, quel paragrafo non è certo scritto bene. Nel rimando al 5.4.3.4., non è chiaro se in ogni caso si debba considerare l'intradosso come piano. Dopo si dice che i ribassamenti nella metà superiore degli spazi devono essere cosiderati come muri se la loro altezza è maggiore della metà dello spazio ...
da Terminus
ven set 27, 2019 08:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione Rischio Incendio software attività non soggette
Risposte: 4
Visite : 587

Re: Valutazione Rischio Incendio software attività non soggette

weareblind ha scritto:
ven set 27, 2019 07:55
..... Word.
Prima ancora si cerca di usare il cervello.... :mrgreen:
Poi rileggere le norme, anche se si ritiene di conoscerle, e riscrivere relazioni di esame progetto, consente anche di evitare grossolani errori.
da Terminus
gio set 26, 2019 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progetti approvati senza rilascio CPI
Risposte: 6
Visite : 698

Re: progetti approvati senza rilascio CPI

Dico la mia. Riguardo la porta: se è effettivamente necessaria allora va sistemata e va consegnato ai VVF il relativo Dich.Prod. Se non serve che sia tagliafuoco, perchè si affaccia su spazio scoperto, allora basta che sia efficiente e non servono pezzi di carta da dare ai VVF (diventa una normale p...
da Terminus
mer set 25, 2019 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco
Risposte: 7
Visite : 409

Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

E' così.
Finora non ho trovato pannelli sandwich in classe A1.
Il problema è legato agli adesivi impiegati per assemblare le lamiere al pannello isolante.
da Terminus
mer set 25, 2019 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco
Risposte: 7
Visite : 409

Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

Sulla questione sarebbe utile aprire una discussione approfondita con i VVF.
Queste prescrizioni sibilline, presenti anche in altre norme come quella dei GE, pongono seri problemi nelle riqualificazioni.
da Terminus
mer set 25, 2019 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attestazione locale GE
Risposte: 3
Visite : 339

Re: Attestazione locale GE

Grazie del conforto. :wink:
da Terminus
mar set 24, 2019 20:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco
Risposte: 7
Visite : 409

Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

Il paragrafo 4.2.2 precisa che le strutture debbano essere di classe 0, quindi l'odierna classe A1.
Purtroppo il cartongesso non sarebbe idoneo, anche se la cosa appare assurda e forse molti la glissano.
da Terminus
mar set 24, 2019 19:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attestazione locale GE
Risposte: 3
Visite : 339

Attestazione locale GE

Oggetto: locale GE per il quale non si raggiunge il 15% del perimetro attestato su spazio scoperto (vedete l'allegato). Se una parte del perimetro fosse attestata su intercapedine, avente larghezza superiore a 0,60m, la quale risulta aperta verso lo spazio scoperto antistante, superiormente aperta s...
da Terminus
mar set 24, 2019 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
Risposte: 9
Visite : 931

Re: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?

glc_1912 ha scritto:
mar set 24, 2019 10:16
Non proprio due spiccioli, mi sembra corretto cercare di capirne di più.
Se al tuo comando non ti sanno dire nulla di più, paga il minimo che ritieni opportuno.
Saranno loro poi a richiederti un'integrazione, motivandola.
da Terminus
lun set 23, 2019 19:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
Risposte: 9
Visite : 931

Re: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?

Non mi risulta che il ministero abbia detto qualcosa in proposito.
Comunque, la tariffa della deroga per la 74.1.A è di 225 €, non vedo perchè dovrebbero pretendere di più.
Se paghi questo, al massimo ti possono chiedere una integrazione, giustificandola......