La ricerca ha trovato 13559 risultati

da Terminus
sab mar 22, 2025 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Volume bacino di contenimento con schiumogeni
Risposte: 16
Visite : 2031

Re: Volume bacino di contenimento con schiumogeni

Si ma non necessariamente aumentando il bacino di contenimento.
da Terminus
sab mar 22, 2025 11:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Volume bacino di contenimento con schiumogeni
Risposte: 16
Visite : 2031

Re: Volume bacino di contenimento con schiumogeni

Se hai uno sprinkler ad acqua è per il raffreddamento del serbatoio ancora integro ed allora hai solo acqua pulita da raccogliere che alla fine potrebbe anche trabordare dal bacino.
Per l'impianto schiuma che sarebbe usato per estinguere un incendio del liquido fuoriuscito, una volta riempito il ...
da Terminus
ven mar 21, 2025 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler incorporato in filtro
Risposte: 2
Visite : 454

Re: Sprinkler incorporato in filtro

Il filtro con spinkler è una macchina e come tale certificata dal fabbricante, come anche lo sono gli idranti.
Secondo me l'alimentazione fino alla macchina è un normale impianto idrico antincendio quindi soggetto al 37/08 e siccome è attività soggetta con obbligo di progetto del professionista.
da Terminus
ven mar 21, 2025 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e rampa per fuga
Risposte: 35
Visite : 5653

Re: Autorimessa e rampa per fuga

nuvola bianca ha scritto: ven mar 21, 2025 13:25 In fondo si tratta di installare un citofono bidirezionale (io ho anche fatto predisporre un pulsante acustico luminoso). Ciao
Sono giocattoli che costano circa 3600€. Ai condòmini viene un infarto ....
da Terminus
ven mar 21, 2025 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere di conformità 2005
Risposte: 7
Visite : 1010

Re: Parere di conformità 2005

Mah, dipende anche da che tipo di attività dobbiamo autorizzare.
Nello specifico una struttura alberghiera, quindi con tutti i rischi che ne conseguono per la sicurezza degli occupanti e dei soccorritori.
Impianti: il progetto c'è ? La DICO senza il progetto non vale nulla (figuriamoci poi se sono ...
da Terminus
ven mar 21, 2025 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 21
Visite : 3925

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.


Concordo, mi è capitato un caso simile e dopo confronto con il mio avvocato ho "cordialmente" rifiutato l'incarico. Poi un mio collega è andato avanti al posto mio...


La mia era una provocazione, figuriamoci se l'assemblea si mette a deliberare una cosa del genere.
Purtroppo la scelta alla fine ...
da Terminus
gio mar 20, 2025 20:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75
Risposte: 14
Visite : 2262

Re: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75

Si, questione già sviscerata e la conclusione è che non c'è conclusione.
Dipende dal comando e dal comandante.
Per noi è bene sapere come tira il vento in quel momento, perchè dire al cliente che è necessaria la SCIA (con conseguente aggravio di costi tecnici) quando invece il comando accetta il ...
da Terminus
gio mar 20, 2025 20:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e rampa per fuga
Risposte: 35
Visite : 5653

Re: Autorimessa e rampa per fuga

Concordo, la protezione dello spazio calmo segue le regole della protezione della via di fuga verticale a cui è collegato.
da Terminus
gio mar 20, 2025 20:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accostabilità autoscala VVF
Risposte: 12
Visite : 2261

Re: Accostabilità autoscala VVF

Se rispetti le condizioni di accessibilità, per me va bene.
Se devono fare retromarcia imprecando in greco antico sono fatti loro.
da Terminus
gio mar 20, 2025 20:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 21
Visite : 3925

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.


in certe autorimesse mi contestano i fori sulle basculanti fa conto te se mitraglio il soffitto ...


Allora fatti firmare una liberatoria da tutti i condomini con atto notarile.
Se domani c'è un incendio ed esplode il predalle e per questo devono evacuare gli appartamenti soprastanti perchè ...
da Terminus
gio mar 20, 2025 20:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere di conformità 2005
Risposte: 7
Visite : 1010

Re: Parere di conformità 2005

Questione complicata, perchè da un lato c'è la punta della legge che consentirebbe di fare riferimento alle norme vigenti all'epoca del parere preventivo (quello che normalmente accade in altri ambiti come quello edilizio), dall'altro lato c'è la regola dell'arte e la nostra consapevolezza che negli ...
da Terminus
mer mar 19, 2025 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubazione rete idranti interno cappotto
Risposte: 5
Visite : 997

Re: tubazione rete idranti interno cappotto

Il 7.1.7 parla di attraversamenti non di posa incassata sotto ad un cappotto.
Leggi il 7.1.6: la posa incassata è ammessa solo per le diramazioni di max due idranti, altrimenti deve essere a vista o in alloggiamenti accessibili per manutenzione.
da Terminus
mer mar 19, 2025 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO
Risposte: 5
Visite : 1049

Re: SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO

Io in passato ho autorizzato solo la 49 non la 12, essendo i depositi a servizio del GE, come si fa solitamente per le CT
da Terminus
mar mar 18, 2025 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75
Risposte: 14
Visite : 2262

Re: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75


Mi è stato detto al comando vvf, anche recentemente, che se i precedenti rinnovi sono stati fatti con ritardo , quello nuovo "deve scontare" tale ritardo e quindi, per "mettersi in regola", è consentito (se non doveroso) farlo prima della classica scadenza quinquennale.


Questa non l'ho capita ...
da Terminus
mar mar 18, 2025 19:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75
Risposte: 14
Visite : 2262

Re: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75

weareblind ha scritto: mar mar 18, 2025 19:21 Amministratori non previsti come committenti.
:lol: :lol:
buon per te
da Terminus
mar mar 18, 2025 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala per impianto FV
Risposte: 24
Visite : 2870

Re: Scala per impianto FV

Sei tu che firmi, alla fine i VVF possono anche non accorgersene o passarci sopra o fregarsene.
Al di là delle sicure responsabilità del titolare/DdL, questi potrebbe domani chiamarti in causa per non avergli detto che serviva una scala fatta in un certo modo, che serve anche per l'esodo dalla ...
da Terminus
mar mar 18, 2025 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala per impianto FV
Risposte: 24
Visite : 2870

Re: Scala per impianto FV

Allora parlando solo di PI, il COPI riporta:
È ammesso l’uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia basso affollamento ed esclusiva presenza di personale specificatamente formato (es. locali impianti o di servizio, cabine di manovra, cavedi impiantistici, …).
Nella pratica di PI ...
da Terminus
mar mar 18, 2025 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala per impianto FV
Risposte: 24
Visite : 2870

Re: Scala per impianto FV

La gabbia è prevista oltre i 250cm.
E poi ricordiamoci anche della sicurezza in copertura: parapetti perimetrali in prima istanza, altimenti sistemi anticaduta.
da Terminus
mar mar 18, 2025 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Risposte: 5
Visite : 615

Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF

Mettici un bel cartello ad uso VVF e dettaglia tutto in relazione.
Che livello di GSA hai ?
da Terminus
mar mar 18, 2025 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala per impianto FV
Risposte: 24
Visite : 2870

Re: Scala per impianto FV

Ricordiamoci sempre che prima delle norme antincendio vi sono le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Li sopra ci dovranno salire periodicamente i manutentori ed i tecnici.
da Terminus
mar mar 18, 2025 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Risposte: 5
Visite : 615

Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF

Non vedo problemi in questo, anche se fossero titolari diversi basterebbe un accordo scritto tra le parti.
Tanto meno se l'alimentazione è da acquedotto pubblico, non ci sono problemi legati alla gestione delle rispettive alimentazioni idriche con gruppi di pressurizzazione.
Anzi la 10779 prevede in ...
da Terminus
lun mar 17, 2025 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevatore gas ha bisogno di progetto secondo DM 37/08
Risposte: 10
Visite : 1404

Re: Rilevatore gas ha bisogno di progetto secondo DM 37/08

Su questo non concordo.
La 9795 ammette un impianto IRAI con soli pulsanti, ma per il resto pienamente conforme alla norma stessa riguardo la centrale di controllo, i cavi, le segnalazioni ottico/acustiche (e con l'ultima versione questi vanno verificati come copertura sonora e veisibilità) e quant ...
da Terminus
lun mar 17, 2025 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo da condominio con uffici
Risposte: 3
Visite : 459

Re: Esodo da condominio con uffici

Se ci sono luoghi di lavoro entra in gioco il TUS che non sempre è allineato con le norme di PI, ma secondo me ancor più ineludibile.
Ne abbiamo discusso di recente.
Se c'è un portone storico solitamente si tiene spalancato e si mette internamente una controporta con apertura verso l'esterno ed ...
da Terminus
dom mar 16, 2025 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tende tagliafuoco Sa?
Risposte: 12
Visite : 1789

Re: tende tagliafuoco Sa?

Quello sono.
da Terminus
dom mar 16, 2025 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tende tagliafuoco Sa?
Risposte: 12
Visite : 1789

Re: tende tagliafuoco Sa?

Vedi DM 16/02/2007.
Oppure le identiche tabelle del COPI.
La Sa è riportata nella tabella S.2.24 per le porte a tenuta di fumo. Le barriere sono riportate nella tabella S.2.37.
da Terminus
dom mar 16, 2025 18:53
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Mancanza terra nella DiCo Elettrica
Risposte: 10
Visite : 4454

Re: Mancanza terra nella DiCo Elettrica

Sull'unifilare non riesco a vedere se c'è quella indicazione o una simile.
Nell'elenco materiali il cavo di terra può essere il normale cavo N07V-K uguale a quello usato per fase e neutro.
Ma al di là della carta, il cavo giallo/verde è stato posato e collegato alle prese ?
da Terminus
dom mar 16, 2025 18:45
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Mancanza terra nella DiCo Elettrica
Risposte: 10
Visite : 4454

Re: Mancanza terra nella DiCo Elettrica

Quello è uno schema unifilare di un quadretto civile. Solitamente si indica la presenza del collegamento di terra con una riga orizzontale in basso rispetto agli interruttori riportante una specie di T e terminante con un simbolo di messa a terra.
da Terminus
dom mar 16, 2025 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tende tagliafuoco Sa?
Risposte: 12
Visite : 1789

Re: tende tagliafuoco Sa?

Certo che non è citata, la prestazione Sa è per le porte non per le barriere al fumo.
Sono norme differenti.
da Terminus
dom mar 16, 2025 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROFESSIONISTA ANTINCENDIO E DIPENDENTE PA
Risposte: 4
Visite : 1363

Re: PROFESSIONISTA ANTINCENDIO E DIPENDENTE PA

Considerando che sono gli ordini a mantenere l'albo dei professionisti antincendio e ad organizzare la formazione/aggiornamento, non è certo simpatico andarci per chiedere come si fa a non pagare l'iscrizione.....
Pagare l'importo è così drammatico ?
da Terminus
dom mar 16, 2025 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio discoteca
Risposte: 1
Visite : 327

Re: Incendio discoteca

https://www.rainews.it/articoli/2025/03/incendio-in-discoteca-in-macedonia-del-nord-diversi-morti--la-tragedia-nella-notte-4d9190c4-e20c-4cf5-8eb9-9796526de5f2.html
https://www.rainews.it/video/2025/03/listante-in-cui-il-soffitto-prende-fuoco-in-discoteca-a-kocani-video-strage-in-macedonia-del-nord ...
da Terminus
ven mar 14, 2025 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
Risposte: 7
Visite : 1808

Re: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

In testata alla tabella S.9-1 viene specificato che i livelli sono attribuiti all'opera da costruzione.
da Terminus
ven mar 14, 2025 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevatore gas ha bisogno di progetto secondo DM 37/08
Risposte: 10
Visite : 1404

Re: Rilevatore gas ha bisogno di progetto secondo DM 37/08


.... se in numero superiore a 10.
Rilevazione fumi >10 non vale per i pulsanti.


Il limite di 10 non vale per attività soggette.
I pulsanti sono considerati dalla UNI 9795 a tutti gli effetti come apparecchi di rilevamento (manuale), quindi secondo me anche i pulsanti rientrano nel computo del ...
da Terminus
ven mar 14, 2025 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Disconnettore su linea alimentazione idranti
Risposte: 4
Visite : 688

Re: Disconnettore su linea alimentazione idranti


per allacci esistenti per esempio, dove si può avere al massimo la singola non ritorno a clapet, non c'è obbligo di adeguamento a meno che il gestore lo richieda espressamente.


Vero, ma considerando le norme esistenti e le richieste perentorie che fanno i gestori sui nuovi allacci, è comunque ...
da Terminus
gio mar 13, 2025 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Disconnettore su linea alimentazione idranti
Risposte: 4
Visite : 688

Re: Disconnettore su linea alimentazione idranti

Il disconnettore non è richiesto dalle norme antincendio (quindi i VVF potrebbero anche non saperne nulla), ma da quelle di protezione degli acquedotti pubblici.
L'ente gestore solitamente pretende tale installazione nelle sue regole di connessione.
L'installatore può essere ritenuto responsabile ...
da Terminus
gio mar 13, 2025 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto antincendio
Risposte: 3
Visite : 590

Re: Progetto antincendio

Non serve alcuna interpretazione: l'obbligo di progetto del professionista è previsto sempre per attività soggette a controllo VVF, indipendentemente dal numero di idranti/rivelatori, la cui limitazione vale per attività non soggette.
Leggi bene l'art.5 del DM
da Terminus
mar mar 11, 2025 19:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevazione fumi controparete
Risposte: 3
Visite : 477

Re: Rilevazione fumi controparete

Anche i vani corsa degli ascensori hanno altezze superiori a 1,5m.
Si potrebbe utilizzare il medesimo principio per un cavedio di limitate dimensioni in pianta (immagino non più di 10/15cm di larghezza) se si affaccia su locali sorvegliati.
da Terminus
lun mar 10, 2025 19:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DoP infissi di gruppo ?
Risposte: 3
Visite : 920

Re: DoP infissi di gruppo ?

Si, mi hanno dato un documento "certificato" con le trasmittanze per ciscuna finestra (con allegato il certificato delle vetrocamere e del telaio che potrei anche non avere), ma dalla DoP non ho alcun raccordo con tale "certificazione".
La DoP così è anonima e secondo me non va bene.
da Terminus
lun mar 10, 2025 16:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DoP infissi di gruppo ?
Risposte: 3
Visite : 920

DoP infissi di gruppo ?

Scusatemi se se ne è già parlato in passato, ma al volo non riesco a trovare nulla.
Un produttore mi fornisce una DoP dove non identifica gli infissi per dimensione o altro, ma solo con un numero di commessa intendendo così riferirsi al cantiere.
Qusto numero di commessa non lo ritrovo neanche nelle ...
da Terminus
lun mar 10, 2025 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE TENUTA FUMI FREDDI
Risposte: 3
Visite : 613

Re: PORTE TENUTA FUMI FREDDI

Se la porta è soggetta ad omologazione, direi che l'atto omologativo deve riportare tale prestazione a fronte della prova di laboratorio ed il produttore deve dichiarare che la porta è conforme.
Se la porta è soggetta a CE occorre richiedere tale specifica dichiarazione nella DoP che accompagna il ...
da Terminus
lun mar 10, 2025 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevazione fumi controparete
Risposte: 3
Visite : 477

Re: Rilevazione fumi controparete

La 9795 riporta che si possono omettere spazi nascosti a determinate condizioni (rivestimento materiali in classe A2 e resistenza al fuioco dei cablaggi elettrici per impianti di sicurezza), poi nelle note precisa che controsoffitti e sottopavimenti non devono avere altezza superiore a 1,5 metri.
Un ...
da Terminus
dom mar 09, 2025 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale protette edificio civile
Risposte: 12
Visite : 2075

Re: Scale protette edificio civile

Si, certamente.
Io parlavo di impianto IRAI a regola d'arte, se viene reputato necessario va fatto secondo UNI 9795.
Se metti anche solo i pulsanti manuali, questi devono essere collegati ad una centrale e devono essere installate le segnalazioni acustiche (eventualmente anche ottiche) sempre ...
da Terminus
dom mar 09, 2025 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale protette edificio civile
Risposte: 12
Visite : 2075

Re: Scale protette edificio civile

Puoi anche realizzare un impianto con solo rivelazione manuale, ma occorre comunque la centrale e le segnalazioni ottico-acustiche a norma.
Queste ultime risulta indispensabile installarle anche negli appartamenti.
da Terminus
dom mar 09, 2025 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza e reazione pannelloni perimetrali
Risposte: 7
Visite : 721

Re: Resistenza e reazione pannelloni perimetrali

Provo a ragionarci sopra.
Il cls è certamente A1, ma l'EPS no e 2cm di cls non sono sufficienti per avere una protezione almeno EI30 come richiesto per non considerare la reazione al fuoco dell'EPS.
A questo proposito la norma chiedendo EI30 si riferisce alla curva nominale standard e non a quella ...
da Terminus
sab mar 08, 2025 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Disimpegno
Risposte: 6
Visite : 825

Re: Disimpegno

Ma nel compartimento uffici c'è un altro idrante ?
Altrimenti per usare quello devi aprire due porte tagliafuoco.
Inaccettabile
da Terminus
sab mar 08, 2025 15:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Disimpegno
Risposte: 6
Visite : 825

Re: Disimpegno

Il rinnovo periodico nulla dice. Il titolare afferma che nulla è mutato (ma rispetto a quale situazione poi) ed il professionista si limita a certificare che l'impianto idrico funziona.
Ma se lo stato di fatto è difforme dall'approvato lo sai solo andando a vedere cosa è stato previsto a progetto ed ...
da Terminus
sab mar 08, 2025 15:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale protette edificio civile
Risposte: 12
Visite : 2075

Re: Scale protette edificio civile

La rivelazione manuale comporta un impianto a norma 9795 completo di centrale e segnalatori ottico/acustici.
La centrale quindi comanderà la chiusura delle porte tagliafuoco.
da Terminus
ven mar 07, 2025 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO OLI DI ENSIMAGGIO
Risposte: 1
Visite : 310

Re: DEPOSITO OLI DI ENSIMAGGIO

Si. La declaratoria comprende anche liquidi combustibili, non necessariamente infiammabili.
da Terminus
ven mar 07, 2025 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edifici civili esistenti oltre 24 m
Risposte: 4
Visite : 509

Re: Edifici civili esistenti oltre 24 m

Fermo il resto, per l'impianto antincendio allora devi verificare cosa c'è sul posto.