La ricerca ha trovato 5828 risultati
- ven feb 07, 2025 12:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Condotte in vie di uscita scuole
- Risposte: 5
- Visite : 919
Re: Condotte in vie di uscita scuole
Riapro questa discussione in quanto mi è venuto il dubbio anche a me sull'installazione delle canalizzazione per impianti di ricambio <50000m³/h nei corridoi. Il passaggio relativo alle condotte sembra riguardare tutte le condotte e non solo quelle con portata >50000m³/h.
- gio feb 06, 2025 08:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
- Risposte: 24
- Visite : 4341
Re: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
i serbatoio (nuovi) sono sempre certificati come NTC (ecc ecc) e poi eventualmente certificati FM per ovvi motivi
la "compliance to NFPA22" che qualcuno potrebbe darti non vale nulla
è un po' come le pompe, o sono "listed / approved" oppure niente.. le "compliance" vendute in italia non sono ...
- mer feb 05, 2025 14:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione
- Risposte: 34
- Visite : 9761
Re: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione
PS: se si rompe la pdc in inverno e non hai nemmeno la resistenza di supporto, esistono delle stufette da usare e ci si deve in qualche modo accontentare. Metti 2 maglioni ed uno scaldabagno elettrico veloce.
Anche d'estate se si rompe la pdc è dura dormire di notte, non credi? Dipende poi dal ...
- mer feb 05, 2025 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 70
- Visite : 31472
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
La differenza è che gli EFC devono mantenere una strato libero da fumi e gli SFC no. Le caratteristiche degli attuatori di SEb e SEc devono, secondo me, assicurare la stessa affidabilità degli EFC trattandosi di impianti antincendio attivi.
- mer feb 05, 2025 07:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 6
- Visite : 1208
Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Ne ho parlato ieri con un funzionario dei VVF del mio Comando di riferimento.
Vale sempre la valutazione del rischio, ogni caso fa a sé e andrebbero sempre ricordate le squadre di soccorso che poi il fuoco lo devono spegnere.
Mi ha detto che anche con strutture di livelli I e II in S2 hanno molti ...
Vale sempre la valutazione del rischio, ogni caso fa a sé e andrebbero sempre ricordate le squadre di soccorso che poi il fuoco lo devono spegnere.
Mi ha detto che anche con strutture di livelli I e II in S2 hanno molti ...
- mer feb 05, 2025 07:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione
- Risposte: 34
- Visite : 9761
Re: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione
- prendere una macchina con un backup di resistenza elettrica
- se impianto grande distribuire la potenza su due pdc
Ah, se si rompe lo split in estate? La pdc fa anche freddo?
Con la resistenza elettrica ci fai poco e niente con un impianto monofase che deve tenere su tutta la casa.
Se si ...
- mer feb 05, 2025 07:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
- Risposte: 24
- Visite : 4341
Re: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
Secondo voi il serbatoio o i serbatoi di riserva idrica in un impianto NFPA devono essere certificati nel loro complesso o posso utilizzare dei serbatoi di recupero attrezzandoli con quello che è richiesto? Tempo fa feci un progetto secondo NFPA e il serbatoio lo feci acquistare certificato NFPA22 ...
- mer feb 05, 2025 06:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito materiali edili
- Risposte: 9
- Visite : 1366
Re: Deposito materiali edili
Valuterei il peso degli isolanti plastici.nico01 ha scritto: mar feb 04, 2025 19:19 Se il materiale contenuto nel deposito è incombustibile, non ricade nell'attività 70 e non sei soggetto a CPI
- mar feb 04, 2025 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
- Risposte: 24
- Visite : 4341
Re: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
Sono stato al Comando e mi sono confrontato con uno dei funzionari. Vista l'altezza di impilamento e il carico di incendio mi ha detto di fare lo sprinkler.
Mi ha spiegato che un'altra azienda della zona ha fatto fare anche dei test all'Istituto Giordano perché non voleva fare lo sprinkler ...
- mar feb 04, 2025 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
- Risposte: 24
- Visite : 4341
Re: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
Sono stato al Comando e mi sono confrontato con uno dei funzionari. Vista l'altezza di impilamento e il carico di incendio mi ha detto di fare lo sprinkler.
- mar feb 04, 2025 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
- Risposte: 24
- Visite : 4341
Re: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
No, non l'ho consideratobuge ha scritto: mar feb 04, 2025 15:47 Il 12% dell'alcool brucia solo dopo che è evaporato il vino...mica lo hai considerato nel calcolo del carico incendio?
- mar feb 04, 2025 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 6
- Visite : 1208
Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Fino ad ora non ho mai considerato la struttura del carroponte ai fini della resistenza al fuoco. E non vorrei iniziarlo a fare ora. Ma che differenza c'è tra strutture secondarie e strutture del carroponte? L'impatto sarebbe simile circa i punti previsi in S.2.8.2.
- mar feb 04, 2025 07:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione
- Risposte: 34
- Visite : 9761
Re: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione
two is mei che one? Sicuro?
Anni fa consigliai ad un mio caro amico di fare il doppio impianto. PDF per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria e split system per fare il raffrescamento e, se necessario, il riscaldamento nella mezza stagione. L'impresa voleva fargli tutto con un unico ...
- mar feb 04, 2025 07:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 6
- Visite : 1208
Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Ho un capannone R120 dove viene installato un carroponte per la movimentazione dei materiali. Lo stesso sarà sorretto da una struttura indipendente da quella del capannone realizzata con pilastri e travi in acciaio. La struttura di sostegno del carroponte secondo voi deve essere resistente al fuoco?
- lun feb 03, 2025 18:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: polizza x asseverare bonus minori
- Risposte: 12
- Visite : 5870
Re: polizza x asseverare bonus minori
Zurich
«Per quanto riguarda la polizza RC professionale: le asseverazioni esistevano anche prima dell'obbligo imposto dal DECRETO 6 agosto 2020. Si tratta di attività ordinaria dei professionisti che hanno abilitazione a svolgerle (ingegneri, geometri, periti industriali etc etc). La nostra polizza ...
«Per quanto riguarda la polizza RC professionale: le asseverazioni esistevano anche prima dell'obbligo imposto dal DECRETO 6 agosto 2020. Si tratta di attività ordinaria dei professionisti che hanno abilitazione a svolgerle (ingegneri, geometri, periti industriali etc etc). La nostra polizza ...
- lun feb 03, 2025 18:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
- Risposte: 24
- Visite : 4341
Re: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
Ah sì giusto, anche in NFPA ci sono
- lun feb 03, 2025 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
- Risposte: 24
- Visite : 4341
Re: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
Non secondo la UNI immagino. Merci categoria II, configurazione ST4, altezza massima di impilamento vedo 6m per sola copertura a tettostfire ha scritto: lun feb 03, 2025 11:06 esclusa l'installazione di livelli intermedi, l'ESFR non è l'unico impianto realizzabile
- lun feb 03, 2025 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
- Risposte: 24
- Visite : 4341
Re: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
Sì, ho proprio fatto cosìstfire ha scritto: lun feb 03, 2025 11:06
poi comunque per la rete idranti avrai bisogno di una singola superiore, quindi 2 unità
- lun feb 03, 2025 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito materiali edili
- Risposte: 9
- Visite : 1366
Re: Deposito materiali edili
Se in un locale chiuso parcheggi un mezzo diesel diventa una autorimessa.
Se ci parcheggi e ricarichi un muletto elettrico devi fare una valutazione del rischio.
Diventerebbe autorimessa in qualsiasi caso a questo punto, no? perchè diesel si, elettrico no?
Hai ragione. Io comunque li ...
- lun feb 03, 2025 13:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: polizza x asseverare bonus minori
- Risposte: 12
- Visite : 5870
Re: polizza x asseverare bonus minori
avete una polizza specifica per asseverare i bonus minori?
so che non è obbligatoria
tuttavia determinate polizze professionali (ad esempio la polizza Generali per architetti e ingegneri) non coprono l'attività di asseverazione dei bonus minori.
Ho chiesto a Zurich e mi han detto che la ...
- lun feb 03, 2025 13:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito materiali edili
- Risposte: 9
- Visite : 1366
Re: Deposito materiali edili
Se in un locale chiuso parcheggi un mezzo diesel diventa una autorimessa.
Se ci parcheggi e ricarichi un muletto elettrico devi fare una valutazione del rischio.
Se ci parcheggi e ricarichi un muletto elettrico devi fare una valutazione del rischio.
- lun feb 03, 2025 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 70
- Visite : 31472
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Il problema è dimostrare in SCIA quello che ti chiede la comunicazione dipvvf.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0004096.12-03-2020
- lun feb 03, 2025 13:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
- Risposte: 24
- Visite : 4341
Re: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
Il carico di incendio specifico qf è 1189,20 MJ/m², impilamento 9m.boba74 ha scritto: lun feb 03, 2025 11:14 Sprinkler per un deposito di vini? Non è un po' troppo? Che carico di incendio hai per arrivare al livello di prestazione IV in S6??![]()
- lun feb 03, 2025 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito materiali edili
- Risposte: 9
- Visite : 1366
Re: Deposito materiali edili
Il muletto diesel non lo puoi parcare all'interno di quel deposito.
- lun feb 03, 2025 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppi elettrogeni e distanze
- Risposte: 6
- Visite : 1466
Re: Gruppi elettrogeni e distanze
Riprendo al discussione per un'altra conferma per un altro caso.
GE all'aperto con potenza nominale di 21.6kW quindi deve rispettare solo il Titolo IV del DM 13 luglio 2011. Non devo rispettare nessuna distanza di sicurezza, corretto?
GE all'aperto con potenza nominale di 21.6kW quindi deve rispettare solo il Titolo IV del DM 13 luglio 2011. Non devo rispettare nessuna distanza di sicurezza, corretto?
- lun feb 03, 2025 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
- Risposte: 24
- Visite : 4341
Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
Sto studiando la prevenzione incendi di un deposito di vini pronti per la spedizione. I vini sono in bottiglie da 0.75L o 1.50L, cartoni da 6 su pallet in legno. Sono previste tre livelli di pallet per un totale di impilamento di 9m. Altezza del capannone 10m. La classificazione del locale in ...
- dom gen 26, 2025 12:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
- Risposte: 292
- Visite : 134826
Re: consumi per ricarica auto elettrica
Musk fa auto in america senza incentivi
Eh sì, è proprio così.
https://www.energy.gov/lpo/tesla
https://www.barrons.com/articles/elon-musk-companies-money-federal-government-0683b7d9
Da vero appassionato di auto ho iniziato a studiare il fenomeno Tesla quando nessuno ne parlava nel 2008-2009 ...
- dom gen 26, 2025 06:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
- Risposte: 292
- Visite : 134826
Re: consumi per ricarica auto elettrica
E quale sarebbe l'altro continente in via di evoluzione?SuperP ha scritto: sab gen 25, 2025 18:00
per fortuna il mondo di evolve ma chi evolve è in un altro continente... e noi rimaniamo attaccati a salvini, questo qui, dragoni & C
- sab gen 25, 2025 17:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
- Risposte: 292
- Visite : 134826
Re: consumi per ricarica auto elettrica
Segnalo questo interessante post
https://www.linkedin.com/posts/gian-luc ... er_desktop
https://www.linkedin.com/posts/gian-luc ... er_desktop
- sab gen 25, 2025 07:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ECOBONUS CALDAIA 2025
- Risposte: 106
- Visite : 110300
Re: ECOBONUS CALDAIA 2025
va bene, ma il generatore solare termico ce l'hai se installi i pannelli solari per integrazione al riscaldamento, non se installi il bollitore con il serpentino predisposto
Perché l'energia che usi per la produzione dell'acqua calda non la consideri nel bilancio energetico generale? È pur ...
- ven gen 24, 2025 06:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ECOBONUS CALDAIA 2025
- Risposte: 106
- Visite : 110300
Re: ECOBONUS CALDAIA 2025
Corretto, caldaia a gas + generatore solare termico.NoNickName ha scritto: gio gen 23, 2025 11:46
Caldaia unica significa che non c'è altro generatore che non sia a combustibili fossili.
- ven gen 24, 2025 06:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
- Risposte: 11
- Visite : 984
Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
[Per lo meno, a me capita abbastanza spesso negli ultimi anni di applicare il codice su attività precedentemente approvate e regolari e non mi hanno mai chiesto nuove certificazioni per strutture o impianti che vanno ancora bene, sarebbe come fare un doppione.
Certo sei tu che asseveri, mica l ...
- gio gen 23, 2025 06:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ECOBONUS CALDAIA 2025
- Risposte: 106
- Visite : 110300
Re: ECOBONUS CALDAIA 2025
ad ogni modo non potrà certo essere un trucchetto alla "metto un pannellino".
Attenzione che siamo in Italia e chi fa la legge già pensa a come farla eludere sotto il pressing delle lobby e del popolo. Per quanto mi riguarda si tratta del solito espediente per mantenere le cose più o meno come ...
- gio gen 23, 2025 06:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Motopompa per autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 1087
Re: Motopompa per autorimessa
Oppure due motopompe.Terminus ha scritto: mer gen 22, 2025 16:16
A meno di richieste specifiche solitamente una singola superiore si realizza con 1 elettropompa + 1 motopompa (due elettropompe non sono ammesse)
- gio gen 23, 2025 06:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
- Risposte: 11
- Visite : 984
Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
Chiaro che tutte le eventuali documentazioni già presentate possono rimanere (DICO, CERT_REI, DICH_PROD, ecc...) relativamente a ciò che non viene modificato.
Io qualche dubbio al riguarda ce l'ho. Gli impianti e le strutture potrebbero non essere conformi alla normativa odierna e potrebbero ...
- mar gen 21, 2025 06:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti REI
- Risposte: 21
- Visite : 2746
Re: Controsoffitti REI
Concordo con Terminus.
Il controsoffitto a membrana nasce per proteggere ciò che sta al di sopra dello stesso.
Nasce per proteggere ciò che sta sopra dal carico di incendio che sta sotto e viceversa. Nel tuo caso gli impianti che stanno sopra al controsoffitto fanno parte del compartimento ...
Il controsoffitto a membrana nasce per proteggere ciò che sta al di sopra dello stesso.
Nasce per proteggere ciò che sta sopra dal carico di incendio che sta sotto e viceversa. Nel tuo caso gli impianti che stanno sopra al controsoffitto fanno parte del compartimento ...
- sab gen 18, 2025 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 62
- Visite : 8135
Re: Nuova guida fotovoltaico
Leggendo la bozza mi sembra di capire, ma forse sbaglio, che, senza valutazione del rischio, il campo fotovoltaico deve essere posato su struttura di classe A1 di reazione al fuoco. Quindi la posa su pannelli sandwich non è possibile se non con valutazione del reischio?
- ven gen 17, 2025 06:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarimento 172 del 08/01/2025
- Risposte: 6
- Visite : 832
Re: Chiarimento 172 del 08/01/2025
Ora ammesso che nella mia condizione l'ultimo piano abitabile sia appunto il piano soffitta e terrazzo la misura va presa sullo spigolo più basso dell'apertura sulla falda del tetto (vedi foto ''h''). Concordate?
Che ne pensate?
Concordo con te, mi sembra corretto. Sempre a patto di ...
- gio gen 16, 2025 07:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SENTITE CONDOGLIANZE
- Risposte: 9
- Visite : 2561
Re: SENTITE CONDOGLIANZE
Ho avuto il piacere di leggere il ricordo dell'ing.Socal pubblicato sul numero di dicembre di Progetto 2000. Che dire bellissimo quadro che rappresenta in pieno Franco Soma. Che la sua passione sia di stimo a tutti noi.
- gio gen 16, 2025 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
- Risposte: 3
- Visite : 752
Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Sto preparando una valutazione progetto per un deposito di materie plastiche esistente. Dal calcolo del carico di incendio risulta in classe 60. Lo strutturista ha fatto una verifica sulle strutture esistenti e rilasciato una relazione circa la resistenza al fuoco (con relativo CERT.REI). Pilastri e ...
- mer gen 15, 2025 06:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore aria-acqua canalizzabile per centro storico
- Risposte: 22
- Visite : 3377
Re: Pompa di calore aria-acqua canalizzabile per centro storico
Scusate avevo letto male
- mar gen 14, 2025 06:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore aria-acqua canalizzabile per centro storico
- Risposte: 22
- Visite : 3377
Re: Pompa di calore aria-acqua canalizzabile per centro storico
Da quello che ho capito stai cercando una macchina tipo questa
https://www.parkair.it/pompa-di-calore- ... ultisplit/
Sono macchine semplici, ma che in mancanza di alternative vanno più che bene. Io le uso parecchio su Milano.
https://www.parkair.it/pompa-di-calore- ... ultisplit/
Sono macchine semplici, ma che in mancanza di alternative vanno più che bene. Io le uso parecchio su Milano.
- mar gen 14, 2025 06:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sbrinamento pompa di calore ad espansione diretta
- Risposte: 54
- Visite : 8268
Re: Sbrinamento pompa di calore ad espansione diretta
Il problema è che sono arrivati molti marchi sul mercato con prezzi davvero bassi e alcuni finiscono per montarli.
Secondo me sono tutti molto simili. Credo che le maggiori differenze di costo le determini il marketing. Una macchina economica selezionata bene funziona meglio di una costosa ...
- mar gen 14, 2025 06:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sbrinamento pompa di calore ad espansione diretta
- Risposte: 54
- Visite : 8268
Re: Sbrinamento pompa di calore ad espansione diretta
900x900 round flow con alette regolabili per singolo latoSuperP ha scritto: lun gen 13, 2025 09:56
Con le cassette sopra la scrivania è probabile, soprattutto se hai quelle classiche 60*60con le 4 alette.
- lun gen 13, 2025 06:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sbrinamento pompa di calore ad espansione diretta
- Risposte: 54
- Visite : 8268
Re: Sbrinamento pompa di calore ad espansione diretta
Nel nostro ufficio abbiamo un VRV della Daikin anno 2017. Unità interne a cassetta. Quando va in sbrinamento si spegne il ventilatore, ma la corrente di aria fredda cade a pavimento e da parecchio fastidio in quando le scrivanie stanno proprio sotto. Purtroppo stiamo in un palazzo progettato da una ...
- mer gen 08, 2025 07:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a legna e pdc
- Risposte: 34
- Visite : 5448
Re: Caldaia a legna e pdc
Intendevi Sailer? Che cosa hai rilevato?
- lun gen 06, 2025 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Problema con naspi DN25
- Risposte: 6
- Visite : 724
Re: Problema con naspi DN25
Puoi postare una foto?
- lun gen 06, 2025 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sprinkler necessario ...con quale carico d'incendio?
- Risposte: 22
- Visite : 4424
Re: sprinkler necessario ...con quale carico d'incendio?
Per come la descrivi, secondo me potrebbe stare in A2. @weareblind da dove deriva questa tua conclusione?
- sab gen 04, 2025 07:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto parziale o non aggravio?
- Risposte: 8
- Visite : 751
Re: Valutazione progetto parziale o non aggravio?
Richiesta di valutazione progetto per cambio di destinazione d'uso limitata al piano oggetto di modifica con verifica dei percorsi d'esodo comuni ed eventuali rischi aggiuntivi non valutati in precedenza. Poi SCIA sempre limitata al quel piano.
- sab gen 04, 2025 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sprinkler necessario ...con quale carico d'incendio?
- Risposte: 22
- Visite : 4424
Re: sprinkler necessario ...con quale carico d'incendio?
I funzionari che dicono che sopra i 1200 mj/mq o sopra i 5 m serve sempre lo sprinkler raccontano ba**e.
Sono d'accordo con te. Sto però notando una tendenza sempre maggiore nel chiederlo e mettendo in dubbio la valutazione del rischio che propongo. Tendenza che vedo essere trasversale nelle ...