La ricerca ha trovato 1690 risultati

da danilo2
mar lug 28, 2020 12:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2006
Risposte: 18
Visite : 6530

Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2006

il D.Legis. 152/2006, dal 2015 non si applica più per gli impianti a gas che rientrano nella UNI 11528
da danilo2
mar lug 21, 2020 11:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EC700 aggiornato: lentezza estenuante
Risposte: 4
Visite : 1527

Re: EC700 aggiornato: lentezza estenuante

Confermo, nel mio caso la lentezza riguarda soprattutto il passaggio al menu Impianto e il passaggio al menu verifiche, e non parlo del calcolo dinamico, quello l'ho abbandonato perchè facevo in tempo ad andare al bar a prendere il caffè mentre il PC lavorava.
da danilo2
mar giu 16, 2020 10:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica H't ristrutturazione di II livello
Risposte: 27
Visite : 13410

Re: Verifica H't ristrutturazione di II livello

Io sono perfettamente d'accordo
da danilo2
gio apr 16, 2020 12:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto seconda casa
Risposte: 52
Visite : 10391

Re: Impianto seconda casa

Ma per curiosità, trattandosi di casa nuova, non devi rispettare le normative energetiche e quindi....fotovoltaico, produzione riscaldamento con fonte rinnovabile ecc... ?
da danilo2
gio apr 02, 2020 17:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER
Risposte: 13
Visite : 4009

Re: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER

Mi risulta nuovo quanto detto da NNN, mentre quanto dice Ronin coincide con la mia esperienza. Io ne ho fatta una con una potenza impegnata di 20 kW abbinando tutta aria esterna e split interni. Ho pubblicazioni di Telecom che tratta grandi sale server solo con freecooling adiabatico. Può essere che ...
da danilo2
gio gen 30, 2020 16:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 100
Visite : 52320

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL

Marcus, potrebbe essere il codice della posizione INAIL della ditta?
(noto comunque che se clicchi su "procedi" pare che la procedura vada avanti comunque)
da danilo2
lun gen 27, 2020 19:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cappa a compensazione
Risposte: 11
Visite : 4658

Re: Cappa a compensazione

per combinazione sto facendo una piccola cucina, dove stanno acquistando una cappa a compensazione che in aspirazione ha 3500 m³/h e in immissione 1100 m³/h. Pertanto io gli devo fornire i 2400 m³/h mancanti e stavo pensando di fare un canale che dall'esterno convoglia l'aria "vicino alla cappa ...
da danilo2
lun gen 27, 2020 13:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC + radiatori
Risposte: 30
Visite : 8570

Re: PDC + radiatori

guardando il depliant della macchina QAHV da 40 kW, ed usando la portata d'acqua nominale indicata, il DT viene 33 °C
da danilo2
sab gen 25, 2020 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: generatore a gas interni: officina e produzione serramenti
Risposte: 1
Visite : 757

Re: generatore a gas interni: officina e produzione serramenti

Non vedo problemi per l'ultima tua richiesta ammesso che le lavorazioni siano a freddo.
Per la prima domanda, il nuovo Decreto 8/11/2012 ti permette l'installazione di quegli apparecchi previa verifica di compatibilità dell'apparecchio con la valutazione ATEX della zona (vedi punto 2.2.1). Per ...
da danilo2
mar gen 21, 2020 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prevenzione Incendi Bolzano
Risposte: 20
Visite : 4087

Re: Prevenzione Incendi Bolzano

Ti informo che in Italia è dal 1990 che il Sindaco non ha più competenza sul rilascio di atti autorizzativi edilizi. Questi ultimi li rilascia il Dirigente, sentiti i competenti Uffici Tecnici.
da danilo2
mar gen 21, 2020 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prevenzione Incendi Bolzano
Risposte: 20
Visite : 4087

Re: Prevenzione Incendi Bolzano

Weareblind, dal sito della Provincia di Bolzano:
" In Alto Adige l’autorizzazione all’esercizio di un’attività soggetta, costituita dalla licenza d’uso, è rilasciata o modificata dal Sindaco ai sensi della sopracitata legge provinciale "
Per il resto si, io mi sento bene ad essere sotto "tutela" del ...
da danilo2
mar gen 21, 2020 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prevenzione Incendi Bolzano
Risposte: 20
Visite : 4087

Re: Prevenzione Incendi Bolzano

Quindi per capire, nella Provincia autonoma di Bolzano, un progetto di Prevenzione può essere valutato dal Sindaco senza essere mandato ai VVF. E questo seconod voi "intelligentemente" ?
da danilo2
lun gen 20, 2020 14:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto fast food
Risposte: 12
Visite : 3089

Re: Progetto fast food

1.JPG
1.JPG (147.31 KiB) Visto 2995 volte
2.JPG
2.JPG (109.36 KiB) Visto 2995 volte
da danilo2
gio gen 16, 2020 18:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: bonuscasa 50% ripartitori
Risposte: 17
Visite : 4702

Re: bonuscasa 50% ripartitori


La guida ADE non fa distinzioni perchè non entra nel merito delle tecnologie utilizzate, essendo un ministero finanziario. L'ENEA conta meno del 2 di picche quando la briscola è quadri.

Perdona NNN ma renditi conto che se è vero quello che dici è anche vero che il tuo parere conta meno del 2 di ...
da danilo2
lun gen 13, 2020 12:13
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: EC 704 pareri
Risposte: 3
Visite : 21825

Re: EC 704 pareri

Grazie Ponca, infatti il plus del prodotto sta in quello che hai detto ovvero l'utilizzo dell'input grafico già effettuato con EC 700.
Io ho Sonido, ma non mi trovo benissimo (non è recentissimo devo dire).
Una domanda, EC 704 permette la verifica dell'isolamento del calpestio tra ambienti non solo ...
da danilo2
sab gen 11, 2020 18:57
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: EC 704 pareri
Risposte: 3
Visite : 21825

EC 704 pareri

Ciao, se qualcuno usa il software EC 704, per i requisiti acustici passivi, mi piacerebbe avere qualche parere. Grazie
da danilo2
gio dic 19, 2019 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: condotte aerauliche in poliuretano e generatore aria calda
Risposte: 2
Visite : 1158

Re: condotte aerauliche in poliuretano e generatore aria calda

Se gas sopra i 35 kW trovi tutto nel nuovo Decreto 8/11/2019
da danilo2
sab dic 07, 2019 17:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pressostato differenziale su filtro aria
Risposte: 5
Visite : 2324

Re: Pressostato differenziale su filtro aria

Potrebbe essere un'interpretazione del punto c) del punto 3.4.47 del RLI Lombardia?
"la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazionee se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 ...
da danilo2
lun dic 02, 2019 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione impianto grande capannone industriale
Risposte: 14
Visite : 4373

Re: Sostituzione impianto grande capannone industriale

A parte l'impossibilità nel dare una risposta a questa domanda, non posso non notare la risposta di Ronin con Caldaia a condensazione + termostrisce radianti + destratificatore.
Non ho capito se era una battuta o era una cosa seria.
da danilo2
mar ott 29, 2019 11:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 100
Visite : 52320

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL

Ma il DM 1975 obbliga l'Installatore a presentare Denuncia ALL'INAIL non il committente. L'utente non ha nessun obbligo di Legge di "iscriversi" all'INAIL per permettere a qualcuno di presentare la denuncia. La cosa non ha senso. Hugo consegna la denuncia e aspetta, ma il problema è che l ...
da danilo2
mar ott 29, 2019 10:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 100
Visite : 52320

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL



Secondo me però c'è un equivoco di fondo che andrebbe risolto con INAIL. Il DM del 1975 impone che la denuncia la faccia l'installatore. L'INAIL invece tramite il portale cambia le regole e fa inviare la Denuncia all'UTENTE; questa è un cambiamento della norma. A mio parere l'installatore deve ...
da danilo2
lun ott 28, 2019 17:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 100
Visite : 52320

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL

Secondo me però c'è un equivoco di fondo che andrebbe risolto con INAIL. Il DM del 1975 impone che la denuncia la faccia l'installatore. L'INAIL invece tramite il portale cambia le regole e fa inviare la Denuncia all'UTENTE; questa è un cambiamento della norma. A mio parere l'installatore deve poter ...
da danilo2
mer ott 23, 2019 10:31
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Aggregati compatti in abitazioni nZeb (o similari)
Risposte: 14
Visite : 6676

Re: Aggregati compatti in abitazioni nZeb (o similari)


Io ho il dubbio che il Paolo1977 lavori alla Brofer... :lol:


Direi proprio di si. Anche perchè io e mia moglie difficilmente ci parliamo dicendoci:
" ...Alla luce delle Direttive Europee 2010/31/UE e 2012/27/UE che saranno attive dal 2020 i carichi termici saranno ridotti e soluzioni innovative ...
da danilo2
lun set 30, 2019 15:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
Risposte: 31
Visite : 14890

Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS

Guarda te che cosa può scatenare una pompa, anzi una piccola pompa.
da danilo2
gio set 19, 2019 09:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10/91 tensostrutture
Risposte: 12
Visite : 7459

Re: Legge 10/91 tensostrutture

Che poi io chiederei a Emilia Romagna: se lo scopo di tutto è il risparmio energetico perchè chi costrisce una casa da 300 m³ deve coibentare al massimo, porsi il problema di impianto i ponti termici le rinnovabili ecc. mentre se faccio un pallone da 6000 m³ lo posso farlo di carta velina, con un ...
da danilo2
lun set 16, 2019 12:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: limiti trasmittanza da rispettare sottotetto e tetto
Risposte: 10
Visite : 3617

Re: limiti trasmittanza da rispettare sottotetto e tetto

No Mat, c'è un punto. L'ultimo capoverso è separato.
da danilo2
ven set 13, 2019 17:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica in corso d'opera con SCIA di fine lavori? va ripresentata legge 10?
Risposte: 7
Visite : 4461

Re: Modifica in corso d'opera con SCIA di fine lavori? va ripresentata legge 10?

Nel caso di variante in corso d’opera secondo quanto indicato dalla Circolare ministeriale del 23/05/06 di chiarimento al DLgs 192/05, è necessario depositare un aggiornamento della relazione iniziale perché: “ una variante sostanziale in corso d’opera può essere considerata come un intervento di ...
da danilo2
gio set 12, 2019 16:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: limiti trasmittanza da rispettare sottotetto e tetto
Risposte: 10
Visite : 3617

Re: limiti trasmittanza da rispettare sottotetto e tetto

No non mi risulta, a livello Nazionale se non hai contestualmente "demolizione e ricostruzione" puoi evitare il limite di 0,8 per le strutture edilizie di separazione tra edifici o unità di immobiliari confinanti. Il limite di 0,8 per le strutture, degli ambienti non dotati di impianto di ...
da danilo2
mer set 11, 2019 15:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN 52016 vs. UNI/TS 11300
Risposte: 7
Visite : 3232

Re: UNI EN 52016 vs. UNI/TS 11300

Si gli input del calcolo dinamico sono diversi e molto + dettagliati, comunque cercando di rendere gli input paragonabili con il calcolo dinamico le massime potenze orarie estive sono molto inferiori agli altri metodi citati (soprattutto al Carrier). Ma per questo io sull'estivo sono ritornato al ...
da danilo2
mer set 11, 2019 09:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN 52016 vs. UNI/TS 11300
Risposte: 7
Visite : 3232

Re: UNI EN 52016 vs. UNI/TS 11300

Io ho utilizzato il metodo dinamico solo per calcolare il massimo carico estivo di zona, in termini di potenza. Le differenze rispetto a Carrier Pizzetti sono molto elevate. e lo sono anche rispetto al metodo TFM che uso di solito.
da danilo2
mar set 10, 2019 16:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: limiti trasmittanza da rispettare sottotetto e tetto
Risposte: 10
Visite : 3617

Re: limiti trasmittanza da rispettare sottotetto e tetto

Si vero Mat, se non è ristrutturazione di primo livello niente. Sarebbe interessante sapere come la pensate su quello che ho scritto, nel caso vada applicato.
da danilo2
mar set 10, 2019 15:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: limiti trasmittanza da rispettare sottotetto e tetto
Risposte: 10
Visite : 3617

Re: limiti trasmittanza da rispettare sottotetto e tetto

Prescindendo dalle norme Regionali: " Il limite si applica anche alle strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti climatizzati "
Il problema è che la definizione di ...
da danilo2
mar set 10, 2019 09:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comma 344 e intero edificio
Risposte: 11
Visite : 5006

Re: Comma 344 e intero edificio

Per quanto possa essere utile, riporto un caso pratico:, palazzina di 4 UI termoautonome per cui ho istruito 4 pratiche di detrazione comma 344. Purtroppo siamo al contenzioso e al secondo grado della commissione Tributaria (appello). La detrazione è sacrosanta e non vi sono errori. Tutte le ...
da danilo2
ven set 06, 2019 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROVA IDRANTI
Risposte: 13
Visite : 3549

Re: PROVA IDRANTI

Duracell20 ha scritto: ven set 06, 2019 18:22 Quindi cambiano le prestazioni che devono avere? :roll:
Esatto
da danilo2
ven set 06, 2019 18:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROVA IDRANTI
Risposte: 13
Visite : 3549

Re: PROVA IDRANTI

Secondo me hai in parte ragione, nel senso che a mio parere puoi percorrere entrambe le strade, se vuoi applicare il DM 20/12/2012 lo puoi fare perchè al punto 3 dell'art 2 ci viene detto " Gli impianti installati in attivita' esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono ...
da danilo2
ven set 06, 2019 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROVA IDRANTI
Risposte: 13
Visite : 3549

Re: PROVA IDRANTI

A mio parere, per la rete idranti anche se esistente si applica il DM 20/12/2012, e quindi la UNI 10779. Il DM infatti abrogava le disposizioni in contrasto e quindi anche la parte del DM 1/02/86.
da danilo2
gio ago 08, 2019 17:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione caldaia a condensazione + Detrazione split
Risposte: 5
Visite : 2251

Re: Detrazione caldaia a condensazione + Detrazione split

Concordo con ponca. Infatti la risposta è sbagliata laddove presuppone "lo stesso intervento" quando invece gli interventi sono due e diversi.
da danilo2
mar ago 06, 2019 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Intercapedine antincendi
Risposte: 6
Visite : 2227

Re: Intercapedine antincendi

Io l'ho sempre applicata come riferisce Terminus
da danilo2
mer lug 10, 2019 11:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOLANO PER REFRIGERATORE
Risposte: 27
Visite : 6531

Re: VOLANO PER REFRIGERATORE


Temere la miscelazione, e attribuirle la riduzione della potenza frigorifera denota qualche incomprensione dei fondamentali della termodinamica.

A parte il discutibile riferimento alle capacità di comprensione di un utente che non conosci, potresti essere più chiaro, rimanendo quindi sul piano ...
da danilo2
gio lug 04, 2019 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio PDC per casa nuova
Risposte: 30
Visite : 7314

Re: Consiglio PDC per casa nuova

Scusate, a me sembra di una scorrettezza estrema discutere su un progetto di un collega che non partecipa alla discussione (del quale è stato goffamente cancellato il nome, nelle pagine), e mi meraviglio di coloro che entrano nel merito dell'argomento. Ho segnalato il post che spero venga cancellato.
da danilo2
ven giu 28, 2019 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio PDC per casa nuova
Risposte: 30
Visite : 7314

Re: Consiglio PDC per casa nuova

Un professionista da te incaricato ha fatto un progetto, se non ti va bene liquida i compensi e rivolgiti ad un altro.
da danilo2
lun giu 17, 2019 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia < 35 kW scivolo autorimessa
Risposte: 3
Visite : 1514

Re: caldaia < 35 kW scivolo autorimessa

Da quello che dici lo spazio antistante alla caldaia (tra l'altro di potenza inferiore a 35 kW) è spazio scoperto. Tenendo conto che l'accesso ad una CT > 35 kW in un edificio nel quale vi è l'attività "autorimessa" può avvenire solo dall'esterno, per analogia direi che va bene.
da danilo2
ven giu 14, 2019 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?
Risposte: 19
Visite : 13806

Re: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?

Si concordo, e la fine del tuo intervento coincide con l'inizio del mio. Il mio problema è che ho i vani scala riscaldati e un aerazione di 1 m² non è il massimo dal punto di vista del risparmio energetico...
da danilo2
gio giu 13, 2019 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?
Risposte: 19
Visite : 13806

Re: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?

Si vero, però nel mio caso specifico ho una scuola, che per deroga generale potrebbe avere tutte le scale protette, e quindi con riferimento solo al DM dell'83?
da danilo2
gio giu 13, 2019 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?
Risposte: 19
Visite : 13806

Re: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?

Per quanto la realizzazione di un'apertura in sommità sia sicuramente una misura di sicurezza importante, non riesco a trovare una giustificazione normativa. Nel Decreto dell'83 su termini e definizione non vi è questa imposizione e nel COPI leggo:
" Le scale d'esodo protette ed i percorsi protetti ...
da danilo2
mar giu 11, 2019 15:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica impianto riscaldamento centralizzato tipo orizzontale
Risposte: 2
Visite : 1150

Re: Modifica impianto riscaldamento centralizzato tipo orizzontale

Ciao, e cosa ti fa pensare che persone celate dietro un Nickname delle quali non sai nulla, possano fare gratuitamente meglio di quanto faccia l'impresa?
da danilo2
ven giu 07, 2019 12:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema idronico
Risposte: 17
Visite : 5007

Re: Schema idronico

In effetti è bellissima. Sottolineo l'accezione pompa di "rilancio" che piace tantissimo agli installatori. Io comunque se posso dire la mia, detto N il numero di ventilconvettori metterei N pompe di "rilancio", così, tanto per stare sul sicuro :D
da danilo2
ven giu 07, 2019 08:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 10329

Re: Ponte termico Balconi

Mat ha ragione e pure Gio
da danilo2
gio giu 06, 2019 10:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 100
Visite : 52320

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL

Vi metto le istruzioni che ho ricevuto da INAIL, che consentono al tecnico di inviare la Denuncia per conto dell'installatore (io non ho ancora provato):

Per accedere al servizio Civa è necessario dotarsi del profilo di "Utente con credenziali dispositive", di seguito la pagina in cui richiederlo ...