La ricerca ha trovato 4412 risultati
- lun mag 14, 2012 09:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: temperatura Acqua
- Risposte: 7
- Visite : 1525
Re: temperatura Acqua
Non c'è niente da fare, se fosse possibile rendere efficiente un sistema del genere che senso avrebbe impegnarsi a inventare soluzioni più efficienti? E' una caldaia a gasolio di 40 anni fa che consuma come un treno, se non vuole spendere...affaracci suoi, chiamatene fuori. Non capisco come operi il...
- ven mag 11, 2012 14:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dispersione tubazioni - coefficiente adduzione
- Risposte: 12
- Visite : 5735
Re: dispersione tubazioni - coefficiente adduzione
Non ne ho assolutamente memoria, quando mi servono queste cose cerco info, sviluppo e dimentico!
Se no non mi sarei fatto li foglietto
Attenzione che non sono analisi di fino, vanno prese per quel che sono, una stima.
Se no non mi sarei fatto li foglietto
Attenzione che non sono analisi di fino, vanno prese per quel che sono, una stima.
- ven mag 11, 2012 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collari termoespandenti su pareti REI
- Risposte: 10
- Visite : 5729
Re: Collari termoespandenti su pareti REI
Concordo, ma l'utilità pratica per impedire il riscaldamento del lato "sano" c'è? sono molto scettico
- ven mag 11, 2012 10:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dispersione tubazioni - coefficiente adduzione
- Risposte: 12
- Visite : 5735
Re: dispersione tubazioni - coefficiente adduzione
Ti devo deludere
In realtà mi viene in mente che ho un bozzetto di larga massima che è talmente inutile che non ricordo di averlo mai usato
In realtà mi viene in mente che ho un bozzetto di larga massima che è talmente inutile che non ricordo di averlo mai usato
- ven mag 11, 2012 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collari termoespandenti su pareti REI
- Risposte: 10
- Visite : 5729
Re: Collari termoespandenti su pareti REI
normalmente non li uso, invece prevedo un riempimento con lana minerale stuccata ambo i lati del muro. Eventualmente posso pensare a rivestire con lana anche una ventina di cm per lato di tubo, ma sarebbe ugualmente inefficace a impedire di trasmettere il calore vista la conducibilità del metallo. S...
- ven mag 11, 2012 10:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dispersione tubazioni - coefficiente adduzione
- Risposte: 12
- Visite : 5735
Re: dispersione tubazioni - coefficiente adduzione
Altro foglietto che ho sviluppato. Dammi un'idea se ti sembra corretto.
- ven mag 11, 2012 09:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: alimentazione varie utenze
- Risposte: 7
- Visite : 2289
Re: alimentazione varie utenze
gira intorno, sui tetti, a parete ma non sotto.
- gio mag 10, 2012 11:38
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: alimentazione varie utenze
- Risposte: 7
- Visite : 2289
Re: alimentazione varie utenze
gas sotto gli edifici, ci starei lontano come la peste
- lun mag 07, 2012 11:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldamento piscina
- Risposte: 24
- Visite : 28244
Re: Riscaldamento piscina
Ho sviluppato questo foglio di calcolo, i risultati finora sono stati coerenti.
- gio mag 03, 2012 17:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffreddamento adiabatico per recupero.
- Risposte: 70
- Visite : 21695
Re: Raffreddamento adiabatico per recupero.
maiali? :D Vapore "sporco" ->serbatoio inox con scambiatore a vapore->vapore sterile. Oppure caldaie inox (tipo magnabosco per intenderci) per produrre direttamente vapore sterile. Non credo che i produttori elettrici "da uta" (tipo Defensor lufta) possano essere catalogati in ug...
- mer mag 02, 2012 16:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffreddamento adiabatico per recupero.
- Risposte: 70
- Visite : 21695
Re: Raffreddamento adiabatico per recupero.
parlo di produttori indiretti.
- mer mag 02, 2012 16:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento aria Risonanza Magnetica
- Risposte: 116
- Visite : 24026
Re: Trattamento aria Risonanza Magnetica
premesso che non lo so, il fatto che due cose di carbonio si comportino nello stesso modo in quanto tali è chiaro a tutti che è un assunto fuori luogo. Concordo che riuscire a fermare i singoli atomi mi sembra complicato, anche se i radionuclidi sono normalmente atomi pesanti e grandi.
- mer mag 02, 2012 15:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffreddamento adiabatico per recupero.
- Risposte: 70
- Visite : 21695
Re: Raffreddamento adiabatico per recupero.
Rimane il problema che non puoi umidificare per via elettrica nei blocchi operatori, e lì la spesa sale...sale... eh? perchè no? mi cogli impreparato ho un vuoto di memoria, ma sono sicuro che c'è un riferimento preciso dell'anno scorso riguardo il vapore per umidificazione nei BO che può essere so...
- mer mag 02, 2012 15:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento aria Risonanza Magnetica
- Risposte: 116
- Visite : 24026
Re: Trattamento aria Risonanza Magnetica
I radionuclidi si fermano solo con i carboni attivi. Quindi un radioisotopo lo fermi con i carboni attivi? Mi domando perché non li abbiano usati a Chernobyl. O perchè non imbottiscano i giubbotti dei militari che maneggiano l'uranio impoverito. Dove avete usato i carboni attivi in impianti di cond...
- ven apr 27, 2012 16:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffreddamento adiabatico per recupero.
- Risposte: 70
- Visite : 21695
Re: Raffreddamento adiabatico per recupero.
Rimane il problema che non puoi umidificare per via elettrica nei blocchi operatori, e lì la spesa sale...sale...
- ven apr 27, 2012 16:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento aria Risonanza Magnetica
- Risposte: 116
- Visite : 24026
Re: Trattamento aria Risonanza Magnetica
Quello che mi fa è che un'UTA per sala spesa a parte a livello di manutenzione diventa impegnativo. Non ci sono abituato.
- gio apr 26, 2012 17:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento aria Risonanza Magnetica
- Risposte: 116
- Visite : 24026
Re: Trattamento aria Risonanza Magnetica
La soluzione euroclima però ha di contro che devi fare un'uta per sala, invece con le sale di tecnair (ma anche di altri) il ricircolo lo fai in sala con i ventilatori canalizzati nei montanti di ripresa.
Non ho mai usato quell'UTA di euroclima, è interessante.
Non ho mai usato quell'UTA di euroclima, è interessante.
- mar apr 24, 2012 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a prova di fumo in sovrapressione
- Risposte: 32
- Visite : 10539
Re: Filtro a prova di fumo in sovrapressione
Terminus tempo fa mi avevi confortato sul calcolo delle zesioni efficaci per il passaggio degli spifferi a porte chiuse, mi aro letto la norma e alla fine...ho rinunciato. Passino le tabelle, ma comunque alla fine se in cantiere la porta la fanno con 1 mm di luce in più i calcoli partono per la tang...
- mar apr 24, 2012 17:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento aria Risonanza Magnetica
- Risposte: 116
- Visite : 24026
Re: Trattamento aria Risonanza Magnetica
Tec che io sappia non l'abbiamo mai usata anche perchè diciamo che non si regala. Guarda, sul laminare l'anno scorso è uscito uno studio in germania sulla chirurgia mi pare dell'anca dove si confrontavano i risultati di interventi in sale laminari e sale turbolente, e sul campione (mi pare di ricord...
- mar apr 24, 2012 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a prova di fumo in sovrapressione
- Risposte: 32
- Visite : 10539
Re: Filtro a prova di fumo in sovrapressione
senti la sacop e fatti fare il calcolo da loro, così ti pari anche il popò.
Il risultato è tremendamente influenzato dai dettagli anche a porte chiuse, pre cui, personalmente, ho lasciato perdere di diventar matto per calcolare un valore opinabile.
Il risultato è tremendamente influenzato dai dettagli anche a porte chiuse, pre cui, personalmente, ho lasciato perdere di diventar matto per calcolare un valore opinabile.
- mar apr 24, 2012 16:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento aria Risonanza Magnetica
- Risposte: 116
- Visite : 24026
Re: Trattamento aria Risonanza Magnetica
Il discorso del Bindi lo si incontra spesso con i produttori di sale prefabbricate tipo Tec.... che puntano sul ricircolo di sala per ottenere una classe ISO 5 in sala quando formalmente oltre a non essere richiesto non è nemmeno uno standard applicabile alle sale. Ciò nonostante sempre di più viene...
- mar apr 24, 2012 09:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento aria Risonanza Magnetica
- Risposte: 116
- Visite : 24026
Re: Trattamento aria Risonanza Magnetica
imho 25 ricambi è un valore elevatissimo che causerà sicuri problemi di confort di operatori e pazienti. la velocità dell'aria residua sarà comunque elevata e anche se l'aria immessa si miscela bene con quella dell'ambiente l'effetto vento a mio avviso non sarà piacevole. Controlla bene il rumore, n...
- ven apr 20, 2012 18:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento aria Risonanza Magnetica
- Risposte: 116
- Visite : 24026
Re: Trattamento aria Risonanza Magnetica
cerca sicuramente di ridurre il carico estivo agendo in qualche modo, non sulle macchine ovviamente ma su pareti e finestre, al limite facendo cambiare i vetri se non ci sono altre soluzioni o mettendo un po' di isolante interno tanto con l'aria non hai problemi. Non ho esperienza di mini-risonanze,...
- ven apr 20, 2012 17:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento aria Risonanza Magnetica
- Risposte: 116
- Visite : 24026
Re: Trattamento aria Risonanza Magnetica
Nella sala C dici di avere 1 kW di macchina, mettici 1 kW di workstation tosta, 120 W di persone, gli altri 4 kW sono di irraggiamento e conduzione? Se così fosse, pensa certamente di ridurre quelli piuttosto che fare una macchina grande il doppio per asportarli.
- ven apr 20, 2012 15:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento aria Risonanza Magnetica
- Risposte: 116
- Visite : 24026
Re: Trattamento aria Risonanza Magnetica
non mi tornano i conti sul sensibile. Da dove viene il resto del carico?
- ven apr 20, 2012 14:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento aria Risonanza Magnetica
- Risposte: 116
- Visite : 24026
Re: Trattamento aria Risonanza Magnetica
il ricircolo, se si tratta di un ospedale, è vietato.
- ven apr 20, 2012 11:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trattamento aria Risonanza Magnetica
- Risposte: 116
- Visite : 24026
Re: Trattamento aria Risonanza Magnetica
le risonanze sono sale con requisiti particolari, non solo in termini di potenze da dissipare. Espulsione di emergenza, zone di rispetto tra canali metallici e gabbia di faraday per evitare problemi di taratura della macchina...insomma ci vuole un po' di cultura in merito ;) immettere a 8° è abbasta...
- lun apr 16, 2012 18:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori a colonna-Impianto a pavimento.
- Risposte: 21
- Visite : 5256
Re: Radiatori a colonna-Impianto a pavimento.
tira su una nuova montante, viaggia a pavimento al piano fino ai collettori. Filtri e prega che caldaia & co non siano marci.
- lun apr 16, 2012 11:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza vetri
- Risposte: 23
- Visite : 5454
Re: Trasmittanza vetri
Ottimo lo aggiungo allo Spectrum di Pilkington
- gio apr 12, 2012 12:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: novità viste in fiera
- Risposte: 29
- Visite : 5743
Re: novità viste in fiera
imho è verissimo, ma ci sarà ben da iniziare a pensare che l'energia costerà sempre di più. Imho è anche in quell'ottica che ci sarà da progettare, se tre 10 anni l'energia sta a 2€ al kWh che si fa? Conta che vogliono mettere 2 centesimi ad sms per pagare la protezione civile....temo i cervelli mar...
- gio apr 12, 2012 11:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: novità viste in fiera
- Risposte: 29
- Visite : 5743
Re: novità viste in fiera
finalmente qualche concentratore!
- ven apr 06, 2012 10:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VETRATE
- Risposte: 14
- Visite : 2546
Re: VETRATE
un riscaldamento a resistenza su un vetro esterno è un plus?
- ven apr 06, 2012 09:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VETRATE
- Risposte: 14
- Visite : 2546
Re: VETRATE
100W a mq è tantissimo
- gio apr 05, 2012 11:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tanta acqua calda a 95°
- Risposte: 14
- Visite : 3031
Re: Tanta acqua calda a 95°
nel caso senti fiorini
- mar apr 03, 2012 17:05
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Decreto rinnovabili: siamo pronti?
- Risposte: 47
- Visite : 9237
- mar apr 03, 2012 10:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: novità viste in fiera
- Risposte: 29
- Visite : 5743
Re: novità viste in fiera
non ti seguo, non si tratta di recuperare il 10% rimanente, ma di avere a disposizione un flusso d'acqua a circa 18-20°C con cui scambiare in condizioni ottimali sia per riscaldare che per raffreddare.
- lun apr 02, 2012 12:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ma secondo voi....
- Risposte: 13
- Visite : 3110
Re: ma secondo voi....
Io per un "locale" aperto userei solo infrarosso elettrico
- lun apr 02, 2012 12:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: novità viste in fiera
- Risposte: 29
- Visite : 5743
Re: novità viste in fiera
Qualcuno ha finalmente iniziato a proporre cogeneratori stirling?
- lun apr 02, 2012 12:28
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Decreto rinnovabili: siamo pronti?
- Risposte: 47
- Visite : 9237
Re: Decreto rinnovabili: siamo pronti?
d'accordo, la cosa come si risolve, ricabliamo l'italia a spese degli italiani? Se no torniamo come una volta a scaldare a 14° con i camini a legna aperti e a non raffrescare. la discussione poi è proseguita, all'epoca della mia risposta non si capiva se secondo te fosse possibile abbandonare li met...
- lun apr 02, 2012 12:12
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Decreto rinnovabili: siamo pronti?
- Risposte: 47
- Visite : 9237
Re: Decreto rinnovabili: siamo pronti?
ok, mi riferivo all'usare solo le pdc abbandonando il metano.SuperP ha scritto:ma no. uso anche le pdc e per ora non hanno tradito le aspettative.arkanoid ha scritto:non usi più le caldaie, vai solo di PDC?
- ven mar 30, 2012 10:22
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Decreto rinnovabili: siamo pronti?
- Risposte: 47
- Visite : 9237
Re: Decreto rinnovabili: siamo pronti?
non usi più le caldaie, vai solo di PDC?
- gio mar 29, 2012 15:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tanta acqua calda a 95°
- Risposte: 14
- Visite : 3031
Re: Tanta acqua calda a 95°
Anche la Magnabosco fa degli impiantini completi di addolcimento e ritorno condense, prova a contattarli. Dovrebbero averne sui 80-100 kg/h che è la taglia che fa al caso tuo. puoi sentire Spirax per uno scambiatore vapore-acqua premontato e certificato. Ho recentemente montato un thermindus su un i...
- gio mar 29, 2012 11:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tanta acqua calda a 95°
- Risposte: 14
- Visite : 3031
Re: Tanta acqua calda a 95°
Vai di vapore, è da stimare un attimo se ti conviene stare su una taglia di generatore che ti faccia l'acqua calda senza accumulo (un minimo fallo comunque) oppure stare su una caldaia più piccola. Comunque se l'acqua non è a perdere (spero...) le potenze sono contenute, non viene una centrale nucle...
- gio mar 29, 2012 11:13
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Decreto rinnovabili: siamo pronti?
- Risposte: 47
- Visite : 9237
Re: Decreto rinnovabili: siamo pronti?
In pianura padana certamente no, pensare di andare solo di pdc ad aria è mera utopia, la fisica non conosce le norme.
- mer mar 28, 2012 11:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: facciata ventilata
- Risposte: 10
- Visite : 3139
Re: facciata ventilata
ok ma il modello? EPe, inv? Perchè un conto è la certificazione del produttore, ed un conto è poter tirare fuori dei carichi corretti ed un altro ancora sono le verifiche di legge.
- mer mar 28, 2012 10:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Delta T 20
- Risposte: 5
- Visite : 1837
Re: Delta T 20
secondo me delta T 20 è difficilmente raggiungibile sulla batteria di un fancoil con temperatura dell'acqua inferiore a 60-65°C in mandata con rese ragionevoli. C'è da dire che 65°-45° ti permette di usare una caldaia a condensazione in maniera efficace e riduci i consumi sulle pompe. Dai costruisci...
- mar mar 27, 2012 17:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia che scarica in due canne fumarie
- Risposte: 4
- Visite : 1507
Re: Caldaia che scarica in due canne fumarie
quindi non basta la sezione per la potenza (immagino che sia la somma della potenza delle due caldaie precedenti). Sicuro di non poter ridurre la taglia?
- mar mar 27, 2012 16:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: facciata ventilata
- Risposte: 10
- Visite : 3139
Re: facciata ventilata
riporto di qui quel che ho scritto "a casa nostra" perchè là sarà lettera morta temo... IMHO usare una intercapedine fortemente ventilata è sbagliato perchè il ruolo della parete ventilata è asportare costantemente con trasporto di massa il calore assorbito dalla paretina esposta al sole e...
- mar mar 27, 2012 15:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: facciata ventilata
- Risposte: 10
- Visite : 3139
Re: facciata ventilata
Ci sono novità a livello normativo? Devo modellarne una e sono molto scettico sul modellare il comportamento estivo, temo che i software sovrastimino la quota di irraggiamento e sottostimino la quota di trasmissione modellando solo la parete senza facciata.
- mar mar 27, 2012 15:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: chiedo conforto calcolo classe A
- Risposte: 20
- Visite : 3285
Re: chiedo conforto calcolo classe A
Per il serramento: davanzale in due parti, con cappotto rivoltato fin contro il telaio sia ai lati che sopra. ma non è detto che PSI sia = 0, anzi, non lo è. E siccome di metri di questo ponte termico ce n'è.. e siccome almeno almeno vale 0.2W/mK.. vedi come influisce. Non è zero, è un modo per con...