La ricerca ha trovato 3177 risultati

da arkanoid
mar ott 30, 2007 09:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a pavimento: Regolazione della temperatura
Risposte: 16
Visite : 13888

anch0io sono dell'opinione che i pannelli non vadano gestiti con un termostato ambiente ma con sonda di compenso e sonda sulla temperatura dei ritorni. Con il raffrescamento a pavimento non è obbligatorio deumidificare, è obbligatorio un controllo della temperatura dell'acqua in modo che sia superio...
da arkanoid
lun ott 29, 2007 16:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 10779:2007 e impianto UNI70
Risposte: 6
Visite : 1970

10779:2007 e impianto UNI70

Vi chiedo un parere: secondo voi per un impianto nuovo con idranti esterni UNI70 e naspi interni, è obbligatorio l'uso di una motopompa +1 elettropompa (come per la 12845 in casi di sprinkler) oppure è ancora valida la soluzione due elettropompe? In ogni caso il gruppo di surpressione devo metterlo,...
da arkanoid
lun ott 29, 2007 14:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo installazione pannelli solari termici e fotovoltaici
Risposte: 11
Visite : 2605

non mi pare che rientri nei casi di obbigatorietà previsti dal 311......appena ho tempo controllo.
da arkanoid
dom ott 28, 2007 16:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Strimenti: alternative a Shortridge
Risposte: 0
Visite : 510

Strimenti: alternative a Shortridge

Conoscete un'azienda che produca uno strumento analogo allo shortidge flowhood, per misurare la portata d'aria dei terminali?
da arkanoid
dom ott 28, 2007 16:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo installazione pannelli solari termici e fotovoltaici
Risposte: 11
Visite : 2605

tutti siamo concordi che è una cosa fatta con la parte meno nobile (o più nobile secondo alcuni...:D) del corpo umano, ma tra scrivere è obbligatorio e non specificare quanto e scrivere non è obbligatorio c'è una differenza formale e sostanziale. A mio avviso non farlo è illegale, farlo da 100Wp è s...
da arkanoid
dom ott 28, 2007 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo installazione pannelli solari termici e fotovoltaici
Risposte: 11
Visite : 2605

a mio avviso l'obbligo c'è anche per il fotovoltaico. Il 311 non chiarisce il dimensionamento minimo dell'impianto, ma da nessuna parte ho letto che in mancanza di tale dato si debba considerare caduto l'obbligo.
da arkanoid
ven ott 26, 2007 22:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Reti a vapore URGENTE
Risposte: 7
Visite : 1557

http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials.asp qui c'è del materiale. In ogni caso, consiglio spassionato, quando devi fare le reti vapore, pulito o sporco che sia, i giunti di dilatazioe e i punti fissi fatteli se non indicare quanto meno verificare dll'agente spirax di zona,...
da arkanoid
mer ott 24, 2007 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aiuto!! sovrapressione locale motopompa
Risposte: 9
Visite : 2210

la sovrapressione la puoi calcolare in base alla portata d'aria e alle vie d'uscita che essa trova...non capisco come si possa precertificare una sovrapressione
da arkanoid
mer ott 24, 2007 15:43
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CENED versione beta 23 ottobre 2007
Risposte: 32
Visite : 4305

i chiarimenti sono stati molto graditi dal sottoscritto.
da arkanoid
mer ott 24, 2007 14:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone E8 in regime di 192
Risposte: 15
Visite : 1944

per esperienza personale no credo che ci riuscirai, ma ti auguro di riuscire a modellare l'edificio in modo da riuscirci senza commettere errori grossolani, magari piccole approssimazioni. Ma -devi comunque rispettare le trasmittanze -per mia esperienza per rientrare nell'FEP occorrono almeno strutt...
da arkanoid
mar ott 23, 2007 21:34
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Chiarimento sulla tipologia di intervento
Risposte: 6
Visite : 1434

quindi secondo te la cosa migliore, dato che vengono chiuse alcune finestre (mi pare 3 su uno sviluppo di parete esterna di circa 70 metri sul cui lato interno si interviene) occorre fare le verifiche come da ristrutturazione straordinaria dell'involucro. Mi piacerebbe avere qualche parere in più pe...
da arkanoid
mar ott 23, 2007 21:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone E8 in regime di 192
Risposte: 15
Visite : 1944

devo correggere una mia affermazione di prima. L'allegato I al comma 8 esclude la verifica a condensazione. Le altre esclusioni non sono sostanziali e riguardano la trasmittanza delle pareti confinanti con altre unità immobiliari (caso raro), la massa superficiale e le schermature. Il grosso dell'in...
da arkanoid
mar ott 23, 2007 21:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone E8 in regime di 192
Risposte: 15
Visite : 1944

no, gli edifici E8 sono esclusi solo ed esclusivamente se il riscaldamento è a fini di processo produttivo o se il riscaldamento per fini diversi da questo è realizzato usando cascami energetici che andrebbero persi. Limitatamente agli impianti, se questi sono realizzati sia per fattori tecnologici ...
da arkanoid
mar ott 23, 2007 19:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone E8 in regime di 192
Risposte: 15
Visite : 1944

Re: Capannone E8 in regime di 192

Devo fare la legge 10 di un capannone E8 con permesso di costruire presentato nel periodo in cui era in vigore la 192. Cosa devo verificare ? Non le strutture o gli infissi perche' nell'alegato I e' chiaramente specificato che non sono soggette a verifica Verifico solo i rendimenti ? certamente NO,...
da arkanoid
mar ott 23, 2007 16:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Chiarimento sulla tipologia di intervento
Risposte: 6
Visite : 1434

non ho capito....in che senso che non è un intervento atto a ridurre l'U? il 311 non parla di interventi atti a ridurre l'U, ma di interventi sull'involucro. In piemonte per esempio se tinteggi sei obbigato ad iniettare l'intercapedine..... Mi chiedo se un intervento come la ripresa locale dell'into...
da arkanoid
mar ott 23, 2007 15:27
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Chiarimento sulla tipologia di intervento
Risposte: 6
Visite : 1434

Chiarimento sulla tipologia di intervento

Chiedo un parere sul tipo di intervento da considerare per un lavoro. Si tratta del rifacimento della suddivisione interna di una palazzina di un ospedale, con rimodulazione degli ambienti per variazione della tipologia del reparto, da degenza a bo. Sto pensando di procedere in questo modo: -Per qua...
da arkanoid
mar ott 23, 2007 14:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone E8 in regime di 192
Risposte: 15
Visite : 1944

c'è l'impianto di riscaldamento? spero di no.... :?
da arkanoid
lun ott 22, 2007 20:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Implosione serbatoio
Risposte: 1
Visite : 846

Sto andando un po' ad immaginazione... In base alla portata della pompa conosci il volume d'aria da reintegrare, In base alla sezione del foro e alla tipologia dello stesso risali alla perdita di carico. La perdita di carico che ottieni è il deltap tra interno ed esterno del serbatoio. Se hai il val...
da arkanoid
lun ott 22, 2007 20:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO PER CUCINA PROFESSIONALE
Risposte: 6
Visite : 1957

secondo me dovresti usare una cappa compensata, cioè con l'immissione di aria poco trattata a filo cappa e ripresa centrale. In questo modo puoi limitare la portata d'aria trattata per bene per il condizionamento.
da arkanoid
gio ott 18, 2007 18:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canne fumarie condominiale
Risposte: 5
Visite : 1265

se posso, in che regione stai operando? Mi pare che in piemonte oltre le 4 unità immobiliari non si possa più realizzare l'impianto autonomo.
da arkanoid
gio ott 18, 2007 18:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Solar Cooling
Risposte: 18
Visite : 3444

purtroppo tutta e sola la teoria che ho studiato sulle macchine ad assorbimento era sui testi universitari (mi pare che il Cornetti ne parlasse), che non sono mai molto aggiornati. Non ho mai installato un gruppo ad assorbimento, ma in ufficio sono stati fatti in passato lavori di quel tipo e capita...
da arkanoid
mer ott 17, 2007 22:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pavimento secondo UNI 10346
Risposte: 3
Visite : 1678

Re: Pavimento secondo UNI 10346

Come considerate un solaio con igloo al piano terra a quota +30 cm ventilato con fori di areazione ? 1) pavimento su spazio aerato inserendo nella stratigrafia lo spessore di intercapedine d'aria orizzontale con flusso discendente ? o 2) pavimento appoggiato su terreno inserendo nella stratigrafia ...
da arkanoid
mer ott 17, 2007 22:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a Pavimento: spessori struttura.
Risposte: 17
Visite : 17134

norme o non norme l'impianto poi deve funzionare. Io ho contattato aziende che producono impianti di questo tipo e come ti dico consigliano un massetto di 80mm, con tubi da 20 mm.
da arkanoid
mer ott 17, 2007 21:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Quesito su Mc4
Risposte: 45
Visite : 6029

Re: Quesito su Mc4

comunque se il locale è riscaldato e non facente parte della stessa unità immobiliare, per il calcolo dell'Epi, la superficie dovrebbe essere considerata non scambiante. Per il calcolo della potenza dell'impianto invece si puo usare una temperatura di "sicurezza" piu bassa (esempio i 16°C) mi dai u...
da arkanoid
mer ott 17, 2007 21:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a Pavimento: spessori struttura.
Risposte: 17
Visite : 17134

Re: Impianto a Pavimento: spessori struttura.

per un impianto a pavimento, tipicamente quali possono essere le quote dei vari strati. Ne ho sentite di tutti i colori, ultimamente. Io mi riferisco tipicamente come segue: Partendo da sopra il strutturale, - impianti elettrici ed altro ricoperti con lecca e/o alleggerito circa 6 cm (salvo casi pa...
da arkanoid
mer ott 17, 2007 17:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Solar Cooling
Risposte: 18
Visite : 3444

si ma sono di cristallo, se non sei più che capace di gestirli e se il lato caldo non è alla temperatura più che giusta butti solo via dei soldi.
da arkanoid
mer ott 17, 2007 17:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TRASMITTANZA PAVIMENTO CON PANNELLI RADIANTI
Risposte: 4
Visite : 2465

tutto il pavimento, ci mancherebbe!
Comunque bastano generalmente 4-6 cm di poliuretano buono.
da arkanoid
mer ott 17, 2007 17:32
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: art.3 comma b) DLgs 311 - Esclusione fabbricati indusriali
Risposte: 4
Visite : 1440

se riesci a dichiarare che il riscaldamento dell'ambiente è legato a necessità di processo, quindi per esempio per le cartiere devi avere determinate condizioni termoigrometriche, niente 311. Che poi queste condizioni vadano bene anche per il personale tanto meglio, ma devi poter dimostrare quanto s...
da arkanoid
mer ott 17, 2007 17:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Legge 10 e Infissi
Risposte: 5
Visite : 1521

IMHO a dire il vero si', volendo essere rigorosi: e' una manutenzione al di fuori di quella "importante" prevista dal 311 e simodificano le trasmittanze di componenti dell'involucro. Tutto sta, credo, nella sottile differenza fra MO e MS. Se e' MS sicuro. Certo sara' una "relazione" molto semplice,...
da arkanoid
mar ott 16, 2007 17:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DOMANDA STUPIDA!
Risposte: 19
Visite : 3510

ma siamo così SICURI? se la pratica edilizia è una ristrutturazione che prevede la modifica solo delle tramezzatureinterne, non si necessiterebbe allora la relazione della legge 10? (in quanto non tocco elementi che devono sottostare ai limiti di trasmittanza)....................... io credevo inve...
da arkanoid
mar ott 16, 2007 17:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Quesito su Mc4
Risposte: 45
Visite : 6029

Le temperature che inserisci devono essere, a mio avviso, quelle più realistiche che puoi ricavare da dati storici degli ambienti confinanti o quelle che a buonsenso riesci a pensare. Nota che se fai un calcolo di L10 devi compilare la scheda con i valori mensili, per i calcoli termici senza verific...
da arkanoid
mar ott 16, 2007 17:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Solar Cooling
Risposte: 18
Visite : 3444

io gruppi ad assorbimento, se di questo si sta parlando, li eviterei come la peste in impianti dove non c'è personale fisso che sa come gestirli....
da arkanoid
mar ott 16, 2007 17:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Legge 10 e Infissi
Risposte: 5
Visite : 1521

no, serve l'AQE o in lombradia ormai l'ACE
da arkanoid
mar ott 16, 2007 17:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: art.3 comma b) DLgs 311 - Esclusione fabbricati indusriali
Risposte: 4
Visite : 1440

se è per il benessere rienti nel 311, se è di processo no. Da come scrivi non si capisce. Non rientri anche se l'impianto è sia di processo che per benessere, ma la parte benessere è non preponderante rispetto a quella di processo. Questa cosa è di dubbia interpretazione, ma se mettiamo hai un repar...
da arkanoid
ven ott 12, 2007 09:11
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: aiutoooo!
Risposte: 7
Visite : 1722

se il capannone è riscaldato non per esigenze di processo ma perchè ci sono i lavoratori, se intervieni sul tetto devi fare la verifica della trasmittanza. A seconda di quando chiedi il permesso di costruire o quello che serve, devi usare i parametri del 2006 oppure del 2008, chiaramente in base all...
da arkanoid
gio ott 11, 2007 16:54
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Verifica EPi - potenze elettriche
Risposte: 14
Visite : 3606

è tutt'altro che di scarso interesse, ho usato motori da 50 kW per UTA! purtroppo però non so cosa dire e pur di non aumentare il casino sto zitto :(
da arkanoid
mer ott 03, 2007 16:48
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: NOSTRA PARCELLA
Risposte: 29
Visite : 6042

Chiedo una sola cosa; ma un povero disgraziato che progetta e fa il direttore di lavori pubblici quali ospedali e similari come può pensare di presentarsi al suo committente ed a fine lavori, eseguiti secondo il vigente codice degli appalti e normato pertanto in modo univoco per tutte le regioni ita...
da arkanoid
ven set 28, 2007 20:29
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Caso Strano!
Risposte: 1
Visite : 884

1) no o forse si
2) no, probabilmente sei uno dei pochi che se n'è accorto perchè sai che esistono quei decreti.
da arkanoid
ven set 28, 2007 20:29
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ...caso multiplo...che fare?
Risposte: 2
Visite : 1059

mmmmm..... il fatto è questo: L'edificio è dotato di pannelli al piano terra, mentre nel locale soppalcato, ma aperto sul piano terra appunto, per ragioni tecniche (tipologia di solaio) devo mettere un radiatore, quindi mi trovo un po' in dubbio su come distribuire i rendimenti. Se è vero che il dim...
da arkanoid
mer set 26, 2007 18:02
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: La Certificazione Energetica. Ma che casino!!!!
Risposte: 13
Visite : 3016

...buona fortuna......ma io odio i blog quindi non parteciperò.
Trovo molto più costruttivi e organizzati i forum.
da arkanoid
mer set 26, 2007 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI EN 12845
Risposte: 4
Visite : 2042

non la trovo....da nessuna parte.....nessuno che riesce a metterla ....da qualche parte? :) :wink:
da arkanoid
mer set 26, 2007 16:28
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ...caso multiplo...che fare?
Risposte: 2
Visite : 1059

...caso multiplo...che fare?

Situazione: edificio storico sottoposto a vincolo, ristrutturato integralmente con nuova distribuzione interna e nuovi impianti. Bilocali residenziali Impianti: Pannelli radianti a pavimento, radiatori e termoarredi, multisplit in pdc. Vista la situazione, secondo voi come è meglio procedere? Io pen...
da arkanoid
mer set 26, 2007 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fabbricato completamente vetrato
Risposte: 32
Visite : 4647

SuperP ha scritto:
arkanoid ha scritto: C'è qualche altro produttore che fornisce un servizio del genere per opter paragonare più soluzioni?
http://www.myglaverbel.it
sono asino, non riesco a trovare nessun programmino su quel sito ma solo una guida passo-passo per segliere un vetro in base alla posizione e alla funzione...
da arkanoid
lun set 24, 2007 21:24
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Sostituzione infissi
Risposte: 3
Visite : 1100

1) si
2)non ti so rispondere, non ho esperienza a riguardo
da arkanoid
lun set 24, 2007 18:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PONTI TERMICI CORRETTI,SCORRETTI,VERI,FITTIZI,PRESUNTI....!!
Risposte: 32
Visite : 9220

io ho visto che secondo me chi ha scritto la norma non ha mai provato a fare un calco. Le strutture, se si inseriscono tutti i ponti termici (finestre, soffitto, spigoli, soffitto e pavimento, non vengono MAI verificate. L'unico modo è avere la U della parete reale bassissima, il che è impraticabile...
da arkanoid
lun set 24, 2007 10:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricambio Aria Forzato Capannoni
Risposte: 10
Visite : 4848

ti ripeto, non è che se tu decidi che non ricadi in 311 non ci ricadi. Se l'edificio è riscaldato, non puoi fare come dici.
da arkanoid
lun set 24, 2007 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricambio Aria Forzato Capannoni
Risposte: 10
Visite : 4848

infatti. Se i francesi richiedono "esplicitamente" non vuole dire che sia legale farlo. Secondo me, non lo è per niente. Anche perchè se il fabbricato ricade in E8 e l'impianto di riscaldamento è ai fini del processo produttivo non ricadi in 311, differentemente anche se sei un capannone industriale...
da arkanoid
lun set 24, 2007 09:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricambio Aria Forzato Capannoni
Risposte: 10
Visite : 4848

se l'impianto di ventilazione ventila aria riscaldata non puoi farlo con un metodo così rozzo, inoltre con quelle portate supponendo che l'impianto funzioni su turni è necessario usare un recuperatore. Secondo me un impianto così devi farlo con un'uta, magari con recupero aria aria, ma usando almeno...
da arkanoid
mer set 19, 2007 17:47
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: pagamento punto energia
Risposte: 13
Visite : 2740

UPDATE tra l'altro, informandomi presso l'ordine degli ingegneri della mia città, non risulta che abbiano dato nulla osta ad alcuno per potersi certificare in lombardia (occorre la vidimazione dei requisiti da parte dell'ordine). Ma allora come mai ci sono già in lista (reperibile sul sito CENED) al...
da arkanoid
mer set 19, 2007 17:32
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: pagamento punto energia
Risposte: 13
Visite : 2740

Ma chi è che deve pagare? Il proprietario/committente oppure il progettista? Perchè salvo ci sia scritto esplicitamente, secondo me il progettista non deve farlo, perchè il documento non è suo ma rimane al proprietario. EDIT: Leggo che dal 17 è necessario, per potersi accreditare, inserire PRIMA di ...