La ricerca ha trovato 4945 risultati

da arkanoid
ven feb 07, 2025 09:58
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nuovo ecobonus 2025
Risposte: 91
Visite : 64371

Re: nuovo ecobonus 2025

Sì concordo un ritorno alla normalità è anche positivo, il "guaio" è che la normalità è cambiata da prima a dopo il SB, sia come potere di acquisto sia come incentivi.
L'approccio di Ronin è comunque condiviso da molti, nel senso che in Italia ahimè chi più ne ha più piange, per cui forse il cancro ...
da arkanoid
ven feb 07, 2025 09:14
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nuovo ecobonus 2025
Risposte: 91
Visite : 64371

Re: nuovo ecobonus 2025



Quindi fai un sacco di nero


Zero. Contabilità di gruppo consolidata.


Ero ironico, qui c'è chi sostiene che senza incentivi i lavori sono a nero, per cui l'incentivo ha come funzione primaria l'emersione del sommerso.

P.S. attualmente parlando con agenzie e rappresentanti per quel poco che ...
da arkanoid
ven feb 07, 2025 09:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nuovo ecobonus 2025
Risposte: 91
Visite : 64371

Re: nuovo ecobonus 2025



Occhietti proprio fuori luogo


gli occhietti non erano per te, ma per l'atteggiamento italico verso la legge (c'è, ma nessuno controlla, quindi me ne frego, anzi voglio un incentivo per rispettarla).
le leggi devono avere una loro coerenza (sia verso il dettato costituzionale che verso le ...
da arkanoid
gio feb 06, 2025 12:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nuovo ecobonus 2025
Risposte: 91
Visite : 64371

Re: nuovo ecobonus 2025

Quindi fai un sacco di nero
da arkanoid
gio feb 06, 2025 11:59
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nuovo ecobonus 2025
Risposte: 91
Visite : 64371

Re: nuovo ecobonus 2025

Occhietti proprio fuori luogo, lo scopo dell'incentivo è stimolare interventi che non verrebbero fatti (nonostante l'idea di alcuni qui dentro che sia solo per far uscire il nero). Guardacaso finiti gli incentivi mercato morto (e non perchè tutti adesso fanno i lavori a nero, perchè i lavori non li ...
da arkanoid
mer feb 05, 2025 15:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nuovo ecobonus 2025
Risposte: 91
Visite : 64371

Re: nuovo ecobonus 2025


Le attuali detrazioni fiscali non hanno nessun vincolo con le quote energie rinnovabili.
Hanno già fatto un casino incredibile con le modifiche alle detrazioni...ci mancherebbero ulteriori obblighi di quote rinnovabili e siamo a posto.

Questa interconnessione di requisiti è la tara ancestrale ...
da arkanoid
mer feb 05, 2025 15:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ennesima domanda su ricircolo ACS
Risposte: 19
Visite : 3475

Re: ennesima domanda su ricircolo ACS


In realtà non è del tutto sbagliato, in quanto nello schema iniziale la via fredda della miscelatrice pesca anche dal bollitore (non vedo ritegni di AFS in ingresso al bollitore, il ritegno c'è solo sulla linea AFS in arrivo), quindi se l'acqua del ricircolo è troppo calda la miscelatrice apre la ...
da arkanoid
mer feb 05, 2025 10:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ennesima domanda su ricircolo ACS
Risposte: 19
Visite : 3475

Re: ennesima domanda su ricircolo ACS





Ti manca un collegamento: il ricircolo deve entrare anche sulla via fredda della miscelatrice, con ritegni opportuni verso il basso.


Questa modifica che suggerisci potrebbe risolvere il problema dei 55 gradi all'utenza nei primi minuti in cui viene aperto il rubinetto?


Nel tuo schema ...
da arkanoid
mer feb 05, 2025 09:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ennesima domanda su ricircolo ACS
Risposte: 19
Visite : 3475

Re: ennesima domanda su ricircolo ACS

leopardus2 ha scritto: mar feb 04, 2025 09:17

bollitore.png
Ti manca un collegamento: il ricircolo deve entrare anche sulla via fredda della miscelatrice, con ritegni opportuni verso il basso.
da arkanoid
lun feb 03, 2025 12:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione
Risposte: 34
Visite : 9755

Re: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione


Potresti consigliarmi un criterio per stabilire se "mi fido" o meno? Sulla base di come è vestito o di come si esprime? L'unico criterio sensato che mi è venuto in mente è confrontarlo con gli altri professionisti, per cui sono qui a chiedere un vostro consiglio...
Se posso, un piccolo spunto di ...
da arkanoid
lun feb 03, 2025 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione
Risposte: 34
Visite : 9755

Re: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione

Tu non hai affatto l'onere di valutarne la professionalità. Se non ti fidi di lui, cambialo. Tu stai chiedendo ad altri termotecnici di valutare la professionalità di un collega, renditi conto.
Dici bene, confronto tra esperti, non tra un cliente e colleghi di un suo tecnico. Se il tuo tecnico avrà ...
da arkanoid
lun feb 03, 2025 11:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione
Risposte: 34
Visite : 9755

Re: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione

Hai un termotecnico, questo è un forum di tecnici, non un gruppo facebook. Se non ti fidi del termotecnico cambialo, avere un tecnico e chiedere pareri ad altri tecnici è un viatico per te di fare solo casino e per lui di lavorare male con un cliente che si augura di perdere.
da arkanoid
gio gen 30, 2025 09:57
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 83
Visite : 331852

Re: Sbilanciamento fasi

Che io sappia da alcuni anni con i nuovi contatori elettronici il limite è quello per tutti. 33% standard, 40% in funzione del tipo di contatore, e contrattualmente sono tenuti a fornirti quel margine.
https://www.arera.it/fileadmin//allegat ... 170523.pdf
da arkanoid
mar gen 28, 2025 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: La Francia e gli incendi negli edifici storici
Risposte: 6
Visite : 778

Re: La Francia e gli incendi negli edifici storici

La francia ha architetti in gamba
da arkanoid
mar gen 28, 2025 08:24
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 83
Visite : 331852

Re: Sbilanciamento fasi


In ogni caso, esistono i sistemi di controllo carichi che ti avvisano quando sei vicino ai 6 kW (tollerati 6,6 kW).


Con un contatore da 6 kW contrattuali puoi prelevare fino a 8 kW per 180 minuti. (133% della potenza)

Aggiungo: con alcuni contatori puoi arrivare a +40% per 180 minuti ma ...
da arkanoid
lun gen 27, 2025 17:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
Risposte: 292
Visite : 134364

Re: consumi per ricarica auto elettrica

https://www.sicurauto.it/news/auto-elettriche-ibride/costo-tagliando-auto-elettrica-10-modelli-2023-a-confronto/

Stai proprio sbattendo la testa al muro e non capisci neanche cosa sto rispondendo. Uno che fa 4500 km/anno non ha accesso ai piani con potrebbe pagare l'energia meno di 0,65 e dei ...
da arkanoid
lun gen 27, 2025 12:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
Risposte: 292
Visite : 134364

Re: consumi per ricarica auto elettrica


0 bolo - FALSO
0 manutenzione - FALSO
0 limiti di circolazione - VERO (PER ORA)
0 tagliandi - FALSO
0 tempo perso (se poi hai una colonnina o una presa da 10A nel garage) NON CE L'HA
COnosco molti agenti di commercio che si sono convertiti e non tornerebbero + indietro 4500KM/ANNO un agente di ...
da arkanoid
lun gen 27, 2025 12:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
Risposte: 292
Visite : 134364

Re: consumi per ricarica auto elettrica

La mia tolleranza è terminata.
@marcello60, compra una elettrica, caricala ai supercharger, risparmierai e salverai il pianeta. Poi manda il conto al guru.

P.S. a meno che l'alternativa non sia un mitsubishi 3000GT o un porsche Cayenne, in quel caso potresti veramente risparmiare!
P.S.S. da marzo ...
da arkanoid
lun gen 27, 2025 11:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
Risposte: 292
Visite : 134364

Re: consumi per ricarica auto elettrica

Il punto che non ti è chiaro che i conti che esponi tu te li fai solo tu, il mondo se ne fa degli altri, fattene una sacrosanta ragione.
Guidi meglio, salvi il pianeta? Irrilevante! I soldi sono soldi. Te l'ho detto da dove arrivano le stime, teslarati, che si guarda bene dallo scrivere qualcosa ...
da arkanoid
lun gen 27, 2025 11:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
Risposte: 292
Visite : 134364

Re: consumi per ricarica auto elettrica

Solite ba**e, mi spiace. Non sono opinioni, cerca cosa offre il mercato (non parlo di pacchetti da 30.000 km/l'anno, non è il caso in questione)
Il bollo non lo paghi per 5 anni, se prendi un usato lo paghi o sul nuovo comuque lo paghi per buona parte della vita dell'auto.
La manutenzione la paghi ...
da arkanoid
lun gen 27, 2025 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo autorimessa con wall box
Risposte: 9
Visite : 977

Re: Rinnovo autorimessa con wall box

chiarite wall box. Può essere un banale cavo termostatato con presa tipo 2.
da arkanoid
lun gen 27, 2025 10:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modulo ACS istantanea FWM
Risposte: 2
Visite : 843

Re: Modulo ACS istantanea FWM

Chi te l'ha progettato non ti risponde?
da arkanoid
lun gen 27, 2025 10:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
Risposte: 292
Visite : 134364

Re: consumi per ricarica auto elettrica


... non mi risponde nessuno?

Tienila senza dubbi.
La scelta futura dipende da troppi fattori: budget, desiderio, stile, classe, esigenze.
Una elettrica senza possibilità di ricaricare a casa è antieconomica.
Attualmente la flat più economica è la A2A da 40 kWh/mese (220-260 km/mese) a 25€/mese ...
da arkanoid
gio gen 23, 2025 08:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Appartamento con 4 termostati, caldaia che pendola
Risposte: 13
Visite : 2196

Re: Appartamento con 4 termostati, caldaia che pendola

cosa vuoi che perdano 40 cm di collettore in confronto a 40 metri di tubo, detentori e valvole?
da arkanoid
mer gen 22, 2025 10:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11292 locale climatizzato?
Risposte: 7
Visite : 895

Re: UNI 11292 locale climatizzato?



Se sei nel deserto forse serve anche raffreddare, normalmente no.

affermazione discutibile..
vediamo che temperature ci sono in estate all'interno di quelle baracche idrobox & company


Mi ero perso la risposta.
Sì in alcuni casi è necessario. Raramente mi è capitato di avere situazioni in ...
da arkanoid
mar gen 21, 2025 11:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Appartamento con 4 termostati, caldaia che pendola
Risposte: 13
Visite : 2196

Re: Appartamento con 4 termostati, caldaia che pendola

Ma la caldaia lavora su chiamata di un termostato master, su chiamata di uno qualsiasi dei termostati o lavora sempre e a setpoint fisso?
Da come dici mi sembra la terza.
Se così fosse, collega un termostato master alla caldaia e probabilmente hai risolto.
Non esiste che l'isteresi di un termostato ...
da arkanoid
ven gen 17, 2025 11:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Misurare consumo pdc
Risposte: 26
Visite : 5667

Re: Misurare consumo pdc

Shelly è wifi, questo è LoRa, dipende dalle esigenze che hai.
da arkanoid
gio gen 16, 2025 12:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Misurare consumo pdc
Risposte: 26
Visite : 5667

Re: Misurare consumo pdc

Non si trova nulla LoRaWan?

EDIT

tipo questo?
https://mclimate.eu/products/mclimate-1 ... 5150514508
da arkanoid
mer gen 15, 2025 12:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 141
Visite : 37276

Re: edifico NZEB

0.4 kWh/mq anno?!
da arkanoid
mer gen 15, 2025 11:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore aria-acqua canalizzabile per centro storico
Risposte: 22
Visite : 3360

Re: Pompa di calore aria-acqua canalizzabile per centro storico


Buongiorno,
esistono pompe di calore aria-acqua con unità esterna di tipo canalizzabile di piccola taglia (circa 4-5 kW termici) da installare a servizio di appartamenti posti in centro storico?
Qualcuno ha esperienza in merito?


Mi sono accorto che non ti ho detto quel che volevo dirti. Non è ...
da arkanoid
mer gen 15, 2025 08:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore aria-acqua canalizzabile per centro storico
Risposte: 22
Visite : 3360

Re: Pompa di calore aria-acqua canalizzabile per centro storico

Per piacere, smettila perchè sei propio fastidioso e manchi di rispetto alla gente.
Le macchine sono esterne se scambiano con l'aria esterna ed interne se scambiano con l'aria interna.
Una UTA rimane una UTA indipendentemente dal fatto che sia per installazione interna o per installazione esterna ...
da arkanoid
mer gen 15, 2025 08:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore aria-acqua canalizzabile per centro storico
Risposte: 22
Visite : 3360

Re: Pompa di calore aria-acqua canalizzabile per centro storico


La macchina è interna, non esterna. Se è esterna non la canalizzi.

Il tuo livello di stress deve essere enorme per dover sempre fare il noioso, spero per te che trovi il modo di abbassarlo. Le unità "esterne" sono "esterne" anche se sono canalizzate
Un gruppo frigorifero da 500 kW canalizzato è ...
da arkanoid
mar gen 14, 2025 11:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a pavimento, ottimizzazione consumi e temperature
Risposte: 28
Visite : 5834

Re: Impianto a pavimento, ottimizzazione consumi e temperature

Sei il primo detrattore dell'inerzia che sento al mondo. L'inerzia ti dà temperatura radiante uniforme nel tempo, cioè confort. Quello che spendi all'inizio per scaldare la massa lo risparmi alla fine...
da arkanoid
mar gen 14, 2025 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Formula: Calcolo Livello dell'Acqua Pozzo Rispetto Piano del Terreno
Risposte: 10
Visite : 935

Re: Formula: Calcolo Livello dell'Acqua Pozzo Rispetto Piano del Terreno

Credo di ricordare parlando con un geologo che non sia così semplice la cosa, dipende dalla geologia del luogo l'abbassamento prevedibile durante il prelievo. Concordo: ti serve una consulenza da parte di un geologo.
da arkanoid
mar gen 14, 2025 10:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 141
Visite : 37276

Re: edifico NZEB

Sono d'accordo con voi! Ma in italia le pratiche si possono sempre integrare... Spesso quando ho fatto lavoretti mi capitava di subentrare una volta che l'architetto aveva già messo giù le piante e aperto la pratica in comune.
Parlo di collaborazioni in fase di progettazione, per cui pratica aperta ...
da arkanoid
mar gen 14, 2025 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 141
Visite : 37276

Re: edifico NZEB

SuperP ha scritto: mar gen 14, 2025 10:43 No, viene solitamente nominato ad inizio lavori
Confermo che il tuo ambito di lavoro è molto migliore della media italiana, buon per te.
da arkanoid
mar gen 14, 2025 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore aria-acqua canalizzabile per centro storico
Risposte: 22
Visite : 3360

Re: Pompa di calore aria-acqua canalizzabile per centro storico

NoNickName ha scritto: lun gen 13, 2025 13:22 Non ha senso unità esterna canalizzabile.
Mi stupisce che uno del settore non conosca le macchine canalizzabili.
da arkanoid
mar gen 14, 2025 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 141
Visite : 37276

Re: edifico NZEB

Eh ho capito, ma la realtà è che il certificatore nel...99%....dei casi è un tizio chiamato quando c'è da fare l'annuncio immobiliare, che non sa nulla e se va bene coi soldi che gli danno riesce a fare un sopralluogo di mezz'ora.
Ah cosa più importante se il progetto era "in classe A4" (sigh ...
da arkanoid
mar gen 14, 2025 10:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: aggiornamento rendite catastali
Risposte: 27
Visite : 10898

Re: aggiornamento rendite catastali

Sto leggendo in giro che questa formula non è affatto il verbo e che per alcuni sia "prassi" non significa nulla, cioè l'evidenza che l'incremento di valore dell'immobile sia da riferire alla rendita catastale non è legge. Di conseguenza la necessità di aggiornamento non sarebbe affatto scontato ...
da arkanoid
mar gen 14, 2025 10:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 141
Visite : 37276

Re: edifico NZEB

Secondo me stai sbagliando approccio. In fase di progetto ed APE devi applicare le condizioni standard di progetto.
Chiaro che se in un caso fai finta che non ci sia la resistenza e nell'altro sì i risultati cambiano, così come il ricircolo che sappiamo essere a torto o a ragione un pozzo nero nel ...
da arkanoid
lun gen 13, 2025 12:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 141
Visite : 37276

Re: edifico NZEB


certamente sì, ma per motivazioni concrete, non pretestuose.
e comunque chi gli ape li fa coscienziosamente ha diritto di ricevere dal suo stato (o regione) un quadro chiaro di come farli, non con questioni borderline e opinabili non sciolte che fanno solo la felicità degli avvocati.


sì non ...
da arkanoid
lun gen 13, 2025 11:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Perdiamo un altro pilastro normativo UNI 10339
Risposte: 18
Visite : 8536

Re: Perdiamo un altro pilastro normativo UNI 10339

i servizi hanno portate ridicole, non basate sulla superficie nè sul volume, ma solo sull'estrazione continua o discontinua. Per il confronto con la 16798-1 bisogna usare questi valori (4 oppure 8 l/s), ma rimangono eventuali altre prescrizioni ALS/regolamento igiene o comunque di buona prassi ...
da arkanoid
lun gen 13, 2025 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Suggerimenti impianto
Risposte: 1
Visite : 639

Re: Suggerimenti impianto

Progetto->Verifiche normative->lavoro finito.
Oppure amiocuggino.
da arkanoid
dom gen 12, 2025 19:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Addolcitore necessario?
Risposte: 20
Visite : 4899

Re: Addolcitore necessario?

Tubo tucker. Se sterilizzano ad ultrasuoni hanno risolto il problema, faranno miliardi, non milioni. Anzi, l'acqua stessa assume proprietà antibatteriche. Cioè, eccezionale!
Siamo a livello omeopatia qui...sigh.
da arkanoid
ven gen 10, 2025 17:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sbrinamento pompa di calore ad espansione diretta
Risposte: 54
Visite : 8243

Re: Sbrinamento pompa di calore ad espansione diretta

* in realtà la superficie di scambio aumenta fino a che non sono collegate le alette da ponti di ghiaccio, cosa che non dovrebbe mai verificarsi se non in punti isolati della batteria. Aumenta per il ghiaccio che copre tubi ed alette, ma essendo ghiaccio isola rispetto al rame.
A -10 l'umidità ...
da arkanoid
ven gen 10, 2025 17:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema impianto ibrido
Risposte: 5
Visite : 984

Re: Problema impianto ibrido

devastante
da arkanoid
gio gen 09, 2025 12:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Autoclave a monte del contatore acqua
Risposte: 7
Visite : 2324

Re: Autoclave a monte del contatore acqua

Non ti seguo. L'autoclave è di proprietà dell'ente o del condominio? Dubito sia di proprietà dell'ente, per cui cosa cambia da quel punto di vista?
da arkanoid
gio gen 09, 2025 10:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sbrinamento pompa di calore ad espansione diretta
Risposte: 54
Visite : 8243

Re: Sbrinamento pompa di calore ad espansione diretta

2-3°C è ottimistico, da quel che so per avere una resa decente devono avere almeno 5-6°C di delta T con l'aria. Quelle che non perdono potenza ma efficienza anche di più quindi possono ghiacciare a partire anche da 5-6°C ma anche 7-8°C
da arkanoid
gio gen 09, 2025 07:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 42
Visite : 9262

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

Attenzione che le cassette a 4 vie se una via la dedichi all'aria di rinnovo quella bypassa la batteria, non la attraversa.
da arkanoid
mar gen 07, 2025 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11292 locale climatizzato?
Risposte: 7
Visite : 895

Re: UNI 11292 locale climatizzato?

Devi impedire che geli l'acqua e mantenere le batterie "calde" se no non parte il motore, e devi rimanere nel range di temperatura massima degli apparati. Se sei nel deserto forse serve anche raffreddare, normalmente no.