La ricerca ha trovato 128 risultati

da Sandeman
lun lug 06, 2020 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA - S.3 COMPARTIMENTAZIONE
Risposte: 9
Visite : 687

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA - S.3 COMPARTIMENTAZIONE

Salve, non riesco a comprendere perchè devi garantire la tenuta ai fumi freddi Sa? Ciao, perchè avendo un qf elevato (7.000 MJ/mq) ricado nel livello di prestazione III del capitolo S.3, che richiede che tutti i varchi di compartimentazione siano a tenuta di fumi freddi. ..cito il codice L.P III .S...
da Sandeman
lun lug 06, 2020 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA - S.3 COMPARTIMENTAZIONE
Risposte: 9
Visite : 687

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA - S.3 COMPARTIMENTAZIONE

Salve, non riesco a comprendere perchè devi garantire la tenuta ai fumi freddi Sa?
da Sandeman
gio lug 02, 2020 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV 6 Autorimesse
Risposte: 12
Visite : 1020

Re: Nuova RTV 6 Autorimesse

Grazie Sandeman. Si, aree TA <300 mq tutte compartimentate dalle TB e le TM1, altrettanto compartimentate tra loro. La distribuzione di fatto di detti locali me lo consente senza problemi e senza cercare per forza di svincolarmi dalla norma. Sicuramente rispetterò la sicurezza antincendio generale,...
da Sandeman
gio lug 02, 2020 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV 6 Autorimesse
Risposte: 12
Visite : 1020

Re: Nuova RTV 6 Autorimesse

Salve, dal mio punto di vista credo che la superficie per calcolare l'assoggettabilità ai fini di prevenzione incendi viene calcolata sommando le varie ''aree'' non compartimentate. In pratica se compartimenti le varie ''aree'' (T.A/T.B./TT) e risulti al di sotto dei 300m^2 non dovresti essere sogge...
da Sandeman
gio lug 02, 2020 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI CON SALE PER CORSI DI FORMAZIONE
Risposte: 1
Visite : 279

Re: UFFICI CON SALE PER CORSI DI FORMAZIONE

BUONASERA, UFFICIO PRIVATO POSTO SU DUE PIANI COMUNICANTI CON SCALA APERTA (CIRCA 350 mq A PIANO), AL PIANO TERRA SI SVOLGERA' LA NORMALE ATTIVITA' DI UFFICIO CON AL MAX 15 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI, AL PIANO INTERRATO SARANNO ALLESTITE N°4 AULE CORSI CON PRESENZA MASSIMA CONTEMPORANEA IN...
da Sandeman
lun giu 29, 2020 19:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1826

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Grazie. Se sono in cat. A (es. Att. 75.A) posso usare la fse?
da Sandeman
lun giu 29, 2020 19:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1826

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Grazie a tutti. Una domanda. Se voglio applicare la FSE nel caso in cui, per esempio, non riesco a rispettare le lunghezze delle vie d'esodo devo richiedere la Deroga? O meglio... ho un problema (vie d'esodo troppo lunghe), chiedo la deroga e scelgo se mitigare il rischio con prescrizione aggiuntive...
da Sandeman
gio giu 25, 2020 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1826

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Ciao, nessun problema. Quindi una porta per una zona filtro di un'attivita progettata con il COPI dovrà essere minimo EI30-Sa. Ovviamente la porta dovrà avere nell'omologazione la caratteristica Sa. Esatto. Se invece filtro fumo non è generalmente richiesto il requisito "Sa" Non sarà possibile rend...
da Sandeman
gio giu 25, 2020 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1826

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Devi fare lo sviluppo di tutte le superfici delle strutture portanti, esposte all'incendio. Moltiplichi per il rateo di carbonizzazione ed hai il volume carbonizzato al tempo T. Ringrazio. Una domanda.. Definizione di FILTRO dal copi :.......... etc etc.. le due porte EI 30 Sa. Sa si intende tenuta...
da Sandeman
mer giu 24, 2020 22:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1826

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Devi fare lo sviluppo di tutte le superfici delle strutture portanti, esposte all'incendio. Moltiplichi per il rateo di carbonizzazione ed hai il volume carbonizzato al tempo T. Ringrazio. Una domanda.. Definizione di FILTRO dal copi :.......... etc etc.. le due porte EI 30 Sa. Sa si intende tenuta...
da Sandeman
mer giu 24, 2020 22:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 2251

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Riprendo questo post perché in effetti ci sono considerazioni interessanti. Evidenzio questo passaggio forse un po' oscuro, dove per S2 LP II il COPI dice: "deve essere interposta distanza di separazione su spazio a cielo libero come previsto per il livello di prestazione I". Vado ai requisiti per ...
da Sandeman
mar giu 23, 2020 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1826

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Puoi utilizzare i valori dell'ultima colonna a dx, indicanti il valore con frattile 80%. Nota che questi sono pari ai valori medi moltiplicati per 1,22 circa, quindi se ritieni di dover applicare un coefficiente maggiore, come riportato al comma 1., sei padrone di farlo. Per le strutture lignee, la...
da Sandeman
mar giu 23, 2020 08:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1826

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Salve, ho un piccolo dubbio che vorrei chiarire. Capitolo S2- Resistenza al fuoco. Il valore frattile 80% è quel valore già tabellato che si può utilizzare al posto del carico d'incendio specifico di progetto? Inoltre per le strutture lignee come le posso calcolare. In pratica determino il QFD senza...
da Sandeman
lun giu 22, 2020 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 1603

Re: Resistenza al fuoco

Buongiorno, la separazione tra attività soggetta e la zona in analisi ( dove ci sono i varchi e la finestra ) presenta resistenza al fuoco? A mio modo di vedere, una volta passati i varchi, che saranno EI, ti potresti trovare già fuori dal compartimento dell'attività soggetta.( spazio calmo??). La ...
da Sandeman
lun giu 22, 2020 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 1603

Re: Resistenza al fuoco

Buongiorno, la separazione tra attività soggetta e la zona in analisi ( dove ci sono i varchi e la finestra ) presenta resistenza al fuoco? A mio modo di vedere, una volta passati i varchi, che saranno EI, ti potresti trovare già fuori dal compartimento dell'attività soggetta.( spazio calmo??). La p...
da Sandeman
ven giu 19, 2020 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1826

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Speriamo passi fretta e che arrivi all'esame sano e salvo. :D
da Sandeman
ven giu 19, 2020 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1826

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Buongiorno, una conferma.. Una via d'esodo si dice indipendente quando nel punto in cui mi trovo riesco a vedere due U.S con un angolo maggiore di 45°. Altrimenti se vedo una sola U.S oppure l'angolo è inferiore a 45° tale via diventa corridoio cieco. E' corretto? E nel caso si tratti di via d'esodo...
da Sandeman
mer giu 17, 2020 20:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1826

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

La ringrazio.
da Sandeman
mer giu 17, 2020 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1826

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

1) Corretto 2) In fase di valutazione progetto devi presentare anche le specifiche tecniche degli impianti di protezione attiva come da DM 20/12/12 Con la SCIA devi anche presentare la tua asseverazione PIN 2.1. Tutti i documenti progettuali degli impianti ed eventuali relazioni analitiche di resis...
da Sandeman
mer giu 17, 2020 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1826

Chiarimenti su prevenzione incendi

Buonasera a tutti, ho due dubbi..... 1- Con il Dm 12/04/19 sono state aggiunte 41 nuove attività. Tali attività non avevano RTV ''antecodice'' (tipo DM 1/02/1986) e quindi con tale decreto dovranno essere progettate utilizzando solamente il COPI. E' corretto? 2- Nuova pratica di SCIA per attività di...
da Sandeman
mer giu 17, 2020 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indicazioni deroga autorimessa
Risposte: 21
Visite : 1445

Re: Indicazioni deroga autorimessa

boba74 ha scritto:
mer giu 17, 2020 11:39
Io tenterei la strada della RTV.... :roll:
Quindi lei applicherebbe il CoPi?
da Sandeman
mar giu 16, 2020 08:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 2251

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Le diferenze sono che devi rientrare in quanto indicato nella tabella S.2-2 e che la distanza di separazione non devi calcolarla, ma devi seguire quanto indicato nei punti S.2.4.2 punto 1. Comunque secondo me si legge che massimo è classe R30... puoi non dare alcuna classe se il carico di incendio ...
da Sandeman
lun giu 15, 2020 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze di separazione da altri fabbricati di proprietà
Risposte: 7
Visite : 689

Re: Distanze di separazione da altri fabbricati di proprietà

Quindi se la distanza è 0 presumo che siano attaccati. Se il bassocomodo crolla si tirerebbe appresso anche il muro del compartimento dell'attività in funzione. Le piastre radianti quindi sono nella parte superiore al bassocomodo (sopra al tetto) che dista circa 1metro in verticale dalle tue finestr...
da Sandeman
lun giu 15, 2020 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze di separazione da altri fabbricati di proprietà
Risposte: 7
Visite : 689

Re: Distanze di separazione da altri fabbricati di proprietà

Ciao, se tale bassocomodo crolla verso il compartimento pertinente all'attività sei sicuro che non siano verificate anche le piastre radiandi? Ad ogni modo se non sei proprio risicato con le distanze potresti giocare con il qf all'interno del compartimento ''in funzione''. Hai provato anche a calcol...
da Sandeman
sab giu 06, 2020 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito bombole x laboratorio di chimica
Risposte: 6
Visite : 630

Re: deposito bombole x laboratorio di chimica

Salve, provo a rispondere ma sempre con le dovute attenzioni: 1) Dato che hai sia gas comburenti (es.azoto) e gas infiammabili (es.acetilene) credo tu debba considerare i quantitativi minimi di tutte e due le attività per non rientrare nell'allegato I. 2) Io guarderei RTV ''Scuole'' e Verifiche Atex...
da Sandeman
gio giu 04, 2020 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
Risposte: 8
Visite : 742

Re: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini

In questo caso si potrebbe usare le soluzioni alternative?
da Sandeman
gio giu 04, 2020 07:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
Risposte: 8
Visite : 742

Re: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini

Si può omettere dal conteggio dei metri la via d'esodo verticale se essa presenta caratteristiche di ''filtro''.
da Sandeman
mer mag 27, 2020 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su compartimentazioni (RTO)
Risposte: 6
Visite : 611

Re: Dubbi su compartimentazioni (RTO)

Ciao, provo a risponderti ma non prenderla per buona. (attendi le risposte dei più esperti) Io credo che se tu hai due compartimenti staccati senza comunicazione con l'esterno( tipo finestre o porte) devi rispettare i 3.5mt. Nel momento in cui sulle due pareti affiancate ci sono delle ''piastre radi...
da Sandeman
mar mag 19, 2020 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento Deroga
Risposte: 5
Visite : 641

Re: Chiarimento Deroga

Grazie Terminus del suo contributo. La materia è alquanto articolata. Ora mi sorge un dubbio leggendo le guide INAIL riguardanti la prevenzione incendi. Riporto testualmente : ''Il Codice, in sintesi:  si può applicare in alternativa alle disposizioni finora vigenti alle:  “attività soggette” priv...
da Sandeman
ven mag 15, 2020 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento Deroga
Risposte: 5
Visite : 641

Re: Chiarimento Deroga

Grazie della risposta. Quindi seguendo questo concetto per l'attività di autorimessa avendo RTV(1986) anche se inferiore ai 300mq ( quindi non soggetta a DPR151) devo prevedere il rispetto della RTV nella progettazione. ( e quindi posso richiedere la deroga) Una altra cosa : nel caso attività lavora...
da Sandeman
gio mag 14, 2020 22:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento Deroga
Risposte: 5
Visite : 641

Chiarimento Deroga

Salve a tutti, oggi parlavamo delle modalità di Deroga. Tale procedimento, spiegava il relatore è possibile chiederlo anche per attività non ricadenti nel DPR 151/11. Per esempio un autorimessa inferiore ai 300mq. Mi chiedo quindi che procedimenti ci sono per le attività che non ricadono nell'allega...
da Sandeman
lun mag 11, 2020 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio
Risposte: 14
Visite : 1791

Re: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio

c'era una circolare nuova che non sto trovando dov'era elencato nel dettaglio il programma ministeriale dei corsi abilitanti. un buon 80% è sul codice (RTO), poi ci sono le RTV, analisi dei rischi e regolamento per la redazione e la presentazione delle pratiche. Grazie. Nella parte che abbiamo affr...
da Sandeman
lun mag 11, 2020 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio
Risposte: 14
Visite : 1791

Re: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio

L'esame lo prepareranno e gestiranno i tuoi docenti, quindi ascolta bene quello che diranno in proposito. Grazie. Pensavo che l'esame partisse dal ministero. non sapevo di questa cosa. Il dubbio mi è sorto sfogliando le varie slide fino ad ora in mio possesso. La mole è davvero tanta. Si consiglia ...
da Sandeman
lun mag 11, 2020 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio
Risposte: 14
Visite : 1791

Preparazione all'esame di abilitazione antincendio

Buonasera a Voi tutti. In questi giorni ho iniziato il corso di 120 ore che mi porterà alla fine all'esame di abilitazione alla prevenzione incendi. Abbiamo iniziato da poco ma, conoscendo la materia nella sua complessità, sto cercando di capire come prepararsi al meglio alla prova finale. Ovviament...
da Sandeman
mar apr 28, 2015 18:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricavare U.S. su cancello d'accesso.
Risposte: 1
Visite : 380

Ricavare U.S. su cancello d'accesso.

Buonasera a Voi, volevo chiedere, nel caso dovessi inserire un'uscita di sicurezza su di un cancello già esistente devo rispettare una determinata quota per quanto riguarda la misura di inciampo nella parte inferiore. Mi spiego meglio.. Il mio cancello ha una struttura perimetrale eseguita con un tu...
da Sandeman
lun feb 09, 2015 14:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie d'esodo sulle autorimesse.
Risposte: 4
Visite : 854

Re: Vie d'esodo sulle autorimesse.

Grazie Terminus della risposta, ancora un dubbio. Garantire l'esodo di disabili, o comunque degli spazi calmi in cui loro possono accedere deve essere fatto sempre e comunque o solo in caso di reale possibilità che all'interno dell'autorimessa ci siano dei disabili. Hai qualche riferimento normativo...
da Sandeman
lun feb 09, 2015 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie d'esodo sulle autorimesse.
Risposte: 4
Visite : 854

Vie d'esodo sulle autorimesse.

Buongiorno a Voi, volevo capire un'attimo come vengono gestite le vie d'esodo nelle autorimesse. Mi spiego meglio. Prendiamo in considerazione una classica autorimessa interrata condominiale soggetta alla prevenzioni incendi. Devo garantire come previsto dal D.M delle autorimesse un numero idoneo di...
da Sandeman
mer feb 04, 2015 08:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: mi lancio "porte senza omologazione e conformità"
Risposte: 5
Visite : 1526

Re: mi lancio "porte senza omologazione e conformità"

Buongiorno,

mi permetto di aggiungere ( visto che mi è capitata una cosa simile ) di fare la richiesta quanto prima al produttore, sperando che, la porta in questione, non sia già molto datata. Attenzione che alcune ditte potrebbero farti pagare la copia della certificazione.
da Sandeman
mar feb 03, 2015 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: mi lancio "porte senza omologazione e conformità"
Risposte: 5
Visite : 1526

Re: mi lancio "porte senza omologazione e conformità"

Per quanto riguarda le omologazioni e i vari certificati di conformità potresti provare a risalire dalla targhetta al produttore e quindi farti rilasciare la documentazione. Verifica inoltre che i dispositi installati ( chiudiporta,maiglioni ecc..) siano in conformita alle normative vigenti. Verific...
da Sandeman
gio gen 29, 2015 11:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno Autorimessa.
Risposte: 1
Visite : 557

Gruppo elettrogeno Autorimessa.

Buongiorno,

sto studiando una casistica in cui c'è necessità di inserire un G.E. a servizio di un montacarichi per accesso ad un'autorimessa.
Che riferimenti normativi devo tenere in considerazione oltre al D.M sulle autorimesse?

Grazie.
da Sandeman
gio gen 22, 2015 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti elettrici box interrati condominiali
Risposte: 11
Visite : 4949

Re: Impianti elettrici box interrati condominiali

Infatti ho comunque previsto una presa in ogni singolo box; non posso evitare di eliminare qualsiasi utilizzo della corrente elettrica, anche per una questione di funzionalità dell'impianto, proprio come gli esempi fatti da arkanoid. Invece mi è sorto un altro dubbio (o meglio 2, ma il secondo è un...
da Sandeman
mar gen 20, 2015 14:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti elettrici box interrati condominiali
Risposte: 11
Visite : 4949

Re: Impianti elettrici box interrati condominiali

Buongiorno. Prima di prendere l'incarico ho necessità di consigli e di un confronto con chi è più esperto di me. Mi hanno chiesto di progettare l'impianto elettrico per le parti comuni di un condominio con 22 appartamenti, quindi vano scale, montanti contatori fino ai quadri di appartamento, ecc. E...
da Sandeman
mer gen 14, 2015 08:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: onlus - luogo di culto
Risposte: 3
Visite : 675

Re: onlus - luogo di culto

Prova a controllare l'attività 65. Si parla di locali di intrattenimento in genere con capienza superiore alle 100 persone e superficie in piantea al chiuso maggiore a 200m^2.
La centrale rientrerebbe, se di caratterisitiche rilevanti, pure lei nelle attività soggette.
da Sandeman
ven nov 21, 2014 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcola perdite di carico su idrante soprasuolo
Risposte: 12
Visite : 3381

Re: calcola perdite di carico su idrante soprasuolo

Intevengo io per vedere se sto imparando bene ( attendiamo poi chi più esperto per eventuali correzzioni e/o approfondimenti ). Da normativa 10779 devi garantire una portata e una pressione minima per ogni dispositivo di erogazione (naspo/idrante). Solitamente questa prestazione minima la si deve ga...
da Sandeman
mer nov 19, 2014 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lancia manometrica
Risposte: 4
Visite : 969

Re: lancia manometrica

Io valuterei anche un più semplice tubo di pitot.
da Sandeman
mer nov 19, 2014 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Curiosità su attacco autopompa VVF
Risposte: 21
Visite : 5273

Re: Curiosità su attacco autopompa VVF

Credo che la confunsione nasca, oltre che dalla miriade di normative in continua evoluzione, anche dalla non propria conoscenza di materia antincendio da parte di installatori e/o professionisti. Esempi pratici li ho sotto mano quasi ogni giorno. Per quanto concerne questa immissione di acqua, "semp...
da Sandeman
mar nov 18, 2014 13:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Curiosità su attacco autopompa VVF
Risposte: 21
Visite : 5273

Re: Curiosità su attacco autopompa VVF

Buongiorno Baggio, scusami se posso ma non appoggio quanto tu dici. Le procedure di intervento diciamo "da manuale" negli interventi su incendi non prevedono di immettere acqua senza cognizione di causa. A loro non interessa cosa c'è dentro, se naspo,sprinkler o manichetta. Loro intervengono sempre ...
da Sandeman
lun nov 17, 2014 14:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Curiosità su attacco autopompa VVF
Risposte: 21
Visite : 5273

Re: Curiosità su attacco autopompa VVF

Una volta si poteva installarlo sia in linea che in derivazione..Prima della 10779... :?
da Sandeman
lun nov 10, 2014 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Risposte: 9
Visite : 1570

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Se sei al di sotto del diam. tubo minimo per non compartimentare ci puoi applicare una cassetta di derivazione cosi non occorre tamponare con eventuali bende+ schiuma.
Leggiti la CEI 64-8 è scritto tutto..