- ven feb 21, 2025 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: areazione box portoni sezionali
- Risposte: 11
- Visite : 3227
Re: areazione box portoni sezionali
La prescrizione delle apertura basso/alto è prevista per box privi di aperture di smaltimento, che invece tu hai.
Quindi non è necessario realizzare aperture in basso.
Perfetto e su questo sono d'accordo con te come d'altronde concorderai che se non ho aperture di smaltimento verso l'esterno le ...
- ven feb 21, 2025 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: areazione box portoni sezionali
- Risposte: 11
- Visite : 3227
Re: areazione box portoni sezionali
Buongiorno e buon venerdì a tutti (speriamo).
Domanda...
Box auto condominiale 25 mq, delimitato da basculante aperta SOLO superiormente nel sopra luce ( apertura di circa 3 mq ). All' interno del box è presente una apertura di smaltimento verso l'esterno SEa di 2 mq.
Posso omettere la porzione di ...
Domanda...
Box auto condominiale 25 mq, delimitato da basculante aperta SOLO superiormente nel sopra luce ( apertura di circa 3 mq ). All' interno del box è presente una apertura di smaltimento verso l'esterno SEa di 2 mq.
Posso omettere la porzione di ...
- gio feb 20, 2025 07:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corsi antincendio ex 818 per mantenimento requisiti
- Risposte: 6
- Visite : 1019
Re: corsi antincendio ex 818 per mantenimento requisiti
Le prime 40 ore di aggiornamento le avevo fatte il 2021;
ora doveri fare entro il 2026 altre 40 ore di aggiornamento;
Secondo voi sono da fare entro gennaio 2026 o entro dicembre 2026?
C'è (come per i crediti degli ingegneri) una piattaforma dove è possibile vederlo in modo ufficiale ...
- sab feb 15, 2025 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con CERT.REI di altro professionista
- Risposte: 9
- Visite : 1986
Re: SCIA con CERT.REI di altro professionista
Buon giorno a tutti,
ri apro questa discussione in quanto a sto seguendo un adeguamento di una autorimessa con CPI scaduto.
Di prassi ho riprogettato tutto con il copi sia per comodità sia per alcune situazioni di superficie relative ai box auto magg, di 40 mq.
Ora nel vecchio certificato ho ...
ri apro questa discussione in quanto a sto seguendo un adeguamento di una autorimessa con CPI scaduto.
Di prassi ho riprogettato tutto con il copi sia per comodità sia per alcune situazioni di superficie relative ai box auto magg, di 40 mq.
Ora nel vecchio certificato ho ...
- mar feb 11, 2025 07:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco in box auto
- Risposte: 28
- Visite : 7792
Re: Soppalco in box auto
A breve dovrò fare una SCIA su vecchio progetto DM 01/02/1986 (che nessuno aveva mai rinnovato). Sto facendo mettere a posto l'autorimessa sistemando le principali carenze (immancabili anche gli sfiati sul solaio e i ripristini degli attraversamenti che non ci sono mai). Tanto per darvi un'idea ...
- gio feb 06, 2025 08:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco in box auto
- Risposte: 28
- Visite : 7792
Re: Soppalco in box auto
Aggiungo un'ulteriore spunto a seguito.. che ne pensate allora di prevedere un'area di, per esempio, 1 mq a fronte del box auto dove il condomine può mettersi un piccolo scaffale e definirla TM1 ( in giallo nella foto) rispettando il complessivo di 25 mq totali sull'intera superficie.
- gio feb 06, 2025 07:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco in box auto
- Risposte: 28
- Visite : 7792
Re: Soppalco in box auto
Interessante punto di vista, in effetti come dite voi si potrebbe considerare tali aree come TM1 non compartimentate rispetto all'area T.A .
Sicuramente applicabile ma dato che i suddetti soppalchi gravano direttamente sopra alle automobili le quali sono oggetto di pericolo o probabile punto di ...
Sicuramente applicabile ma dato che i suddetti soppalchi gravano direttamente sopra alle automobili le quali sono oggetto di pericolo o probabile punto di ...
- sab feb 01, 2025 08:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco in box auto
- Risposte: 28
- Visite : 7792
Re: Soppalco in box auto
Fai mettere avviso in androne e/o sulla porta che apre verso l'autorimessa. Nessun condomino potrà dire che non era stato avvertito su come condurre il box auto. Una maggior tutela per tutti, anche per i nuovi condomini che subentreranno dopo che hai presentato SCIA.
Solitamente inserisco tutto ...
- ven gen 31, 2025 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco in box auto
- Risposte: 28
- Visite : 7792
Re: Soppalco in box auto
Grazie del confronto travereticolare
L'autorimessa sarà gestita col codice per tanto mi limiterò a informare i condomini che non possono metterci materiale.
Tanto poi lo sappiamo tutti come andrà a finire..
Grazie ancora..
L'autorimessa sarà gestita col codice per tanto mi limiterò a informare i condomini che non possono metterci materiale.
Tanto poi lo sappiamo tutti come andrà a finire..
Grazie ancora..
- ven gen 31, 2025 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo impianto elettrico autorimessa
- Risposte: 9
- Visite : 1634
Re: Nuovo impianto elettrico autorimessa
GM3algiordan ha scritto: ven gen 31, 2025 13:03 Lo farò a minima tensione.
Ho verificato la canalizzazione che mi hai suggerito, ma non trovo conferma che vada bene per il gruppo di materiali GM3, nel tuo lavoro in che gruppo di materiali ricadi?
- gio gen 30, 2025 20:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo impianto elettrico autorimessa
- Risposte: 9
- Visite : 1634
Re: Nuovo impianto elettrico autorimessa
Anche nel mio caso ho 12 box con 12 alimentazioni distinte , con uno sgancio di emergenza.
Con tubo taz intendo la tubazione in acciaio zincato, tu cosa intendi per tubazione normale? PVC? Il gruppo di reazione al fuoco GM3 mi consente di avere canalizzazioni per cavi per energia solo in classe 1 ...
- gio gen 30, 2025 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco in box auto
- Risposte: 28
- Visite : 7792
Re: Soppalco in box auto
Ciao,
Struttura incombustibile. Essendo box no permanenza fissa di persone. Come dici no materiali combustibili. Io sinceramente non vedo problematiche ( se non quelle che essendoci la struttura sicuramente depositeranno materiale combustibile ).
Perchè ti preoccupano?
Ciao ...
- gio gen 30, 2025 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo impianto elettrico autorimessa
- Risposte: 9
- Visite : 1634
Re: Nuovo impianto elettrico autorimessa
Ogni box auto ha la relativa linea elettrica sotto sgancio. In modo che ognuno paga il suo consumo.algiordan ha scritto: gio gen 30, 2025 14:39 hai una alimentazione unica per tutti i box o alimentazioni singole? gli stacchi verso i singoli box li fai con un tubo taz o come?
Lo stacco mediante tubazione normale. Cosa intendi per tubo taz?
- gio gen 30, 2025 14:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo impianto elettrico autorimessa
- Risposte: 9
- Visite : 1634
Re: Nuovo impianto elettrico autorimessa
Sto concludendo un adeguamento di un'autorimessa e abbiamo optato per la canala come da te descritta e cioè tipo ''a filo'' dove all'interno corre
tutta la linea elettrica diretta ai singoli box auto.
tutta la linea elettrica diretta ai singoli box auto.
- gio gen 30, 2025 14:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco in box auto
- Risposte: 28
- Visite : 7792
Re: Soppalco in box auto
Riapro la discussione in quanto in un'autorimessa di cat.A all'interno dei singoli box ho trovato diversi soppalchi in acciaio adibiti a piccoli depositi ma senza scala di accesso ( utilizzano uno scaletto per salire).
Tutti i box auto li ho classificati come area T.A per tanto devo far limitare al ...
Tutti i box auto li ho classificati come area T.A per tanto devo far limitare al ...
- gio gen 23, 2025 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione 12-24 m
- Risposte: 4
- Visite : 484
Re: Edificio civile abitazione 12-24 m
Ok. Alla lettera del DM 246/87 un edificio 12/24m doveva comunque essere realizzato secondo lo stesso DM, anche se non occorreva dimostrarlo a nessuno (in teoria sarebbe dovuto essere il Comune in sede di rilascio del titolo o dell'agibilità a verificare l'ottemperanza, eventualmente mediante ...
- gio gen 23, 2025 14:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione 12-24 m
- Risposte: 4
- Visite : 484
Re: Edificio civile abitazione 12-24 m
Credo tu stia facendo un pò di confusione.
Il DM 25/01/19 divide gli adempimenti nell'art.2 e nell'art.3
L'art.2 (facciate) di applica solo agli edifici soggetti a controllo, nuovi o in caso di rifacimento delle facciate oltre il 50%.
L'art.3 (GSA) si applica a tutti gli edifici anche non soggetti ...
- gio gen 23, 2025 11:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione 12-24 m
- Risposte: 4
- Visite : 484
Edificio civile abitazione 12-24 m
Buongiorno a tutti,
a seguito del post di qualche giorno volevo capire l'iter procedurale per tali edifici.
Faccio un riepilogo delle casistiche magari potrà tornare utile a qualche altro collega.
In sostanza edifici civile abitazione altezza 12/24 non sono soggetti a DPR151/11.
Se tale edifico è ...
a seguito del post di qualche giorno volevo capire l'iter procedurale per tali edifici.
Faccio un riepilogo delle casistiche magari potrà tornare utile a qualche altro collega.
In sostanza edifici civile abitazione altezza 12/24 non sono soggetti a DPR151/11.
Se tale edifico è ...
- mer gen 22, 2025 10:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarimento 172 del 08/01/2025
- Risposte: 6
- Visite : 829
Re: Chiarimento 172 del 08/01/2025
Ho fatto il sopraluogo,
praticamente l'unico locale presente al piano ultimo è adibito a sala macchine dell'ascensore.
La rimanente area attorno a questo locale è praticamente un sotto tetto fatiscente nel quale si accede solamente dal terrazzo.
Tale area non comunica con gli appartamenti ...
praticamente l'unico locale presente al piano ultimo è adibito a sala macchine dell'ascensore.
La rimanente area attorno a questo locale è praticamente un sotto tetto fatiscente nel quale si accede solamente dal terrazzo.
Tale area non comunica con gli appartamenti ...
- gio gen 16, 2025 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarimento 172 del 08/01/2025
- Risposte: 6
- Visite : 829
Re: Chiarimento 172 del 08/01/2025
Secondo me devi verificare sia nella pratica edilizia che al catasto come sono considerati questi locali "soffitta".
Se come suppongo non sono abitabili e non sono collegati direttamente alle unità immobiliari sottostanti, allora secondo me possono essere esclusi dal calcolo dell'altezza ...
- mer gen 15, 2025 17:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarimento 172 del 08/01/2025
- Risposte: 6
- Visite : 829
Chiarimento 172 del 08/01/2025
Buonasera a tutti,
segnalo l'emanazione del chiarimento n° 172 del 08/01/2025 nel caso aveste necessità
Ne approfitto anche per chiedervi un vostro parere riguardo una applicazione dello stesso.
Come descritto nel chiarimento ai fini dell'assoggettabilità al DPR 151/11 deve essere valutata l ...
segnalo l'emanazione del chiarimento n° 172 del 08/01/2025 nel caso aveste necessità
Ne approfitto anche per chiedervi un vostro parere riguardo una applicazione dello stesso.
Come descritto nel chiarimento ai fini dell'assoggettabilità al DPR 151/11 deve essere valutata l ...
- mar dic 03, 2024 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAVI ENEL PASSANTI IN AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 2073
Re: CAVI ENEL PASSANTI IN AUTORIMESSA
Ri apro questa discussione in quanto mi trovo in una situazione analoga.
In sostanza il cavo di alimentazione dei singoli contatori condominiali ( montante enel ) transita a vista a ridosso del solaio all'interno dell'autorimessa.
Pensavo di utilizzare un sistema tipo questo per proteggere i ...
- ven nov 29, 2024 16:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 21
- Visite : 3911
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Ma a proposito di questi sfoghi...come li state gestendo? Quanti ne fate fare per ogni lastra? A che distanze gli uni dagli altri? E poi li lasciate aperti o li andate a tappare in qualche modo?
Purtroppo ormai non si può più trascurare il problema ed io non ho trovato da nessuna parte ...
- ven nov 29, 2024 14:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAVI ENEL PASSANTI IN AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 2073
Re: CAVI ENEL PASSANTI IN AUTORIMESSA
Grazie terminus come sempre.
- ven nov 29, 2024 13:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 21
- Visite : 3911
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Vi lascio questo documento che sicuramente avrete già avuto modo di vedere. Al suo interno trovate una disposizione tipo.
Per il resto alzo le mani. Pure io sono nelle stesse vostre condizioni. Ho delle autorimesse fatte con il Co.pi e non so che fare con il Solaio.
Ad ogni modo in tanti anni non ho ...
Per il resto alzo le mani. Pure io sono nelle stesse vostre condizioni. Ho delle autorimesse fatte con il Co.pi e non so che fare con il Solaio.
Ad ogni modo in tanti anni non ho ...
- mar nov 26, 2024 18:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAVI ENEL PASSANTI IN AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 2073
Re: CAVI ENEL PASSANTI IN AUTORIMESSA
Ri apro questa discussione in quanto mi trovo in una situazione analoga.
In sostanza il cavo di alimentazione dei singoli contatori condominiali ( montante enel ) transita a vista a ridosso del solaio all'interno dell'autorimessa.
Pensavo di utilizzare un sistema tipo questo per proteggere i cavi ...
In sostanza il cavo di alimentazione dei singoli contatori condominiali ( montante enel ) transita a vista a ridosso del solaio all'interno dell'autorimessa.
Pensavo di utilizzare un sistema tipo questo per proteggere i cavi ...
- ven nov 22, 2024 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
- Risposte: 11
- Visite : 3186
Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
Io ne ho parlato recentemente con un funzionario del mio Comando, il quale mi conferma quanto scritto nella Circolare. Le attività soggette, già dotate di CPI, sono escluse dal calcolo di superficie ed affollamento ai fini dell'attività 73.
Perfetto allora ho intrapreso bene il concetto ...
- ven nov 22, 2024 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corsi D.M. 02/09/2021??
- Risposte: 15
- Visite : 3007
Re: Corsi D.M. 02/09/2021??
Buon pomeriggio,
qualcuno è a conoscenza se qualche comando VVF organizza il corso sul Modulo 10 per i professionisti antincendio?
qualcuno è a conoscenza se qualche comando VVF organizza il corso sul Modulo 10 per i professionisti antincendio?
- ven nov 22, 2024 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
- Risposte: 11
- Visite : 3186
Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
Buongiorno a tutti,
mi riallaccio a quanto detto sopra. Ho trovato una circolare n° 4756 del 09.04.2013 la quale cita :
'' nel caso in cui nell'edificio o complesso edilizio siano presenti attività incluse nell'allegato I e soggette ,pertanto, ai relativi adempimenti, ma separate dal resto del ...
mi riallaccio a quanto detto sopra. Ho trovato una circolare n° 4756 del 09.04.2013 la quale cita :
'' nel caso in cui nell'edificio o complesso edilizio siano presenti attività incluse nell'allegato I e soggette ,pertanto, ai relativi adempimenti, ma separate dal resto del ...
- mar nov 05, 2024 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porta di emergenza in legno
- Risposte: 9
- Visite : 1013
Re: porta di emergenza in legno
Aggiungo anche di porre attenzione ad eventuali piastre radianti e/o percorsi d'esodo passanti all'esterno. (se presenti ).
Se non resistenti al fuoco le porte non EI potrebbero cambiare la % di foratura.
Se non resistenti al fuoco le porte non EI potrebbero cambiare la % di foratura.
- ven ott 11, 2024 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa esistente maggiore di 300 mq ma inferiore a 9 auto
- Risposte: 5
- Visite : 1192
Re: Autorimessa esistente maggiore di 300 mq ma inferiore a 9 auto
Buongiorno
Mi trovo a dover redigere la pratica antincendio di un'autorimessa esistente avente superficie maggiore di 300 mq con numero di auto inferiore a 9.
Leggendo Il Decreto 15 maggio 2020 all'art.3 comma 1 b) è permesso l'utilizzo del DM del 01/02/1986 a condizione che "siano state ...
- ven ott 04, 2024 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
- Risposte: 19
- Visite : 2763
Re: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
Asseverazione di efficienza e funzionalità, non della completezza documentale nè della esecuzione a regola d'arte.
Verifica come prevede la regola tecnica applicata/applicabile e via.
Per il filtro stesso discorso: hai il requisito della DP che puoi misurare con un manometro differenziale, così ...
- ven ott 04, 2024 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
- Risposte: 19
- Visite : 2763
Re: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
Buongiorno a tutti, altra pratica altra rogna.
Ora mi trovo nella situazione in cui si deve rinnovare la scia ma la documentazione è inesistente.
Se per quanto riguarda il modello PIN 3 a firma del titolare non mi preoccupo più di tanto se ci sono ( e tutti lo sanno che ci sono) delle difformità ...
Ora mi trovo nella situazione in cui si deve rinnovare la scia ma la documentazione è inesistente.
Se per quanto riguarda il modello PIN 3 a firma del titolare non mi preoccupo più di tanto se ci sono ( e tutti lo sanno che ci sono) delle difformità ...
- mer set 25, 2024 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
- Risposte: 13
- Visite : 1925
Re: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
L'ADBlue è una miscela, quindi non è corretto; diverso il caso di benzina o gasolio che non sono solubili in acqua e stratificano, potendo quindi infiammarsi ed incendiarsi indipendentemente dalla presenza dell'acqua.
Comunque non vedo problemi di carico di incendio per l'ADBlue, quanto la ...
- mer set 25, 2024 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
- Risposte: 13
- Visite : 1925
Re: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
Purtroppo nella mia condizione non posso spostare tale additivo.
Il mio additivo consiste in AdBlue che è composto dal 32,5% di urea e la rimanente parte di 67.5% di acqua.
Il calcolo del carico di incendio lo posso eseguire solamente sulla parte di urea tralasciando la rimanente parte di acqua ...
Il mio additivo consiste in AdBlue che è composto dal 32,5% di urea e la rimanente parte di 67.5% di acqua.
Il calcolo del carico di incendio lo posso eseguire solamente sulla parte di urea tralasciando la rimanente parte di acqua ...
- ven set 20, 2024 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
- Risposte: 13
- Visite : 1925
Re: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
Mi allaccio a questa discussione in quanto sto trattando un deposito di urea tecnica Ad Blue contenuta in una autorimessa.
Classica installazione di un contenitore-distributore di gasolio 9.000 l ad uso azienda logistica-trasporti. Come sappiamo nell'intorno di 3 m non si può avere alcun materiale ...
Classica installazione di un contenitore-distributore di gasolio 9.000 l ad uso azienda logistica-trasporti. Come sappiamo nell'intorno di 3 m non si può avere alcun materiale ...
- gio set 19, 2024 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 01/09/2021
- Risposte: 21
- Visite : 4024
Re: DM 01/09/2021
......
- mer set 18, 2024 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con filtro a prova di fumo
- Risposte: 13
- Visite : 1350
Re: Rinnovo con filtro a prova di fumo
Grazie Terminus, concordo con quanto da te espresso.
Il fatto che sto valutando se prendere come incarico un rinnovo SCIA e pare, da quanto emerso, che su questo impianto non esiste documentazione ( progetto + DICH IMP +caratteristiche aereauliche etc.) per tanto non potrò asseverare.
Il fatto che sto valutando se prendere come incarico un rinnovo SCIA e pare, da quanto emerso, che su questo impianto non esiste documentazione ( progetto + DICH IMP +caratteristiche aereauliche etc.) per tanto non potrò asseverare.
- mer set 18, 2024 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con filtro a prova di fumo
- Risposte: 13
- Visite : 1350
Re: Rinnovo con filtro a prova di fumo
Buongiorno Gius83 e buongiorno a tutti,Gius83 ha scritto: mar lug 12, 2022 22:47 Grazie a tutti. Avete dato degli ottimi spunti meritevoli di approfondimenti.
alla fine tali impianti (dispositivi di sovrapressione per filtri) vanno asseverati in fase di rinnovo SCIA?
- lun set 02, 2024 13:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa da 1200 mq con CPI scaduto
- Risposte: 7
- Visite : 751
Re: Autorimessa da 1200 mq con CPI scaduto
Allego alla discussione Circolare n° 1640 del 2024 nel caso vi potesse tornare utile relativamente ai rinnovi tardivi.
- ven ago 09, 2024 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica autorimessa con posti auto aperti
- Risposte: 5
- Visite : 1152
Re: Modifica autorimessa con posti auto aperti
In realtà il sistema di aerazione viene modificato. Nel senso che il box chiuso avrà bisogno di una aerazione che adesso non c'è. Io farei parere e SCIA
A mio avviso il box che si realizzerà necessiterà di aperture sulla basculante in alto e in basso. Se tale box ''chiude'' una apertura verso l ...
- ven ago 09, 2024 07:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autosaloni normativa da applicare
- Risposte: 21
- Visite : 22948
Re: autosaloni normativa da applicare
Ciao Weare,
non la tratto come autorimessa da 300 mq in quanto la sua superficie è di c.a 250 mq.
Sicuramente non è liberi tutti come giustamente dici tu. Ho fatto prescrivere 3 estintori a polvere + 1 C02 per le parti elettriche.
Sicuramente DM 37 per l'impiantistica ma quello che trovo strano è ...
non la tratto come autorimessa da 300 mq in quanto la sua superficie è di c.a 250 mq.
Sicuramente non è liberi tutti come giustamente dici tu. Ho fatto prescrivere 3 estintori a polvere + 1 C02 per le parti elettriche.
Sicuramente DM 37 per l'impiantistica ma quello che trovo strano è ...
- gio ago 08, 2024 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autosaloni normativa da applicare
- Risposte: 21
- Visite : 22948
Re: autosaloni normativa da applicare
Salve a tutti,
mi riallaccio a questa discussione in quanto ho un dubbio inerente ad uno spazio espositivo di automobili.
Nella fatti specie mi trovo in questa situazione : superficie totale inferiore a 400 mq con la presenza del solo titolare dell'attività.
No dipendenti, no collaboratori, no ...
mi riallaccio a questa discussione in quanto ho un dubbio inerente ad uno spazio espositivo di automobili.
Nella fatti specie mi trovo in questa situazione : superficie totale inferiore a 400 mq con la presenza del solo titolare dell'attività.
No dipendenti, no collaboratori, no ...
- ven ago 02, 2024 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 per rivelatori a servizio di portoni tagliafuoco
- Risposte: 8
- Visite : 2459
Re: DICO 37/08 per rivelatori a servizio di portoni tagliafuoco
Non è chiarissimo il tuo caso: se si tratta come pare di capire di un portone con sistema di sgancio comandato da sensore allora non lo definirei un sistema IRAI, ma è un componente del portone, che arriva già "montato" e solo da collegare, non farei DiCo al di fuori della normale conformità per l ...
- gio ago 01, 2024 13:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 per rivelatori a servizio di portoni tagliafuoco
- Risposte: 8
- Visite : 2459
Re: DICO 37/08 per rivelatori a servizio di portoni tagliafuoco
Buongiorno a tutti, mi riallaccio a questa discussione per capire quale normativa tecnica regola la progettazione di questo tipo di impianti.
Mi spiego nello specifico. Ipotizzando di avere un portone EI che delimita due compartimenti, comandato da elettromagneti azionati da centralina di ...
Mi spiego nello specifico. Ipotizzando di avere un portone EI che delimita due compartimenti, comandato da elettromagneti azionati da centralina di ...
- mar lug 30, 2024 14:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
- Risposte: 19
- Visite : 2763
Re: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
Credo sia un'opera minore rispetto ad un gruppo di pompaggio in quanto avrei già la tubazione rete naspi.Gmeister ha scritto: mar lug 30, 2024 13:35 Vero che con la RTV ti risparmi la rete idranti, ma devi comunque realizzare la colonna a secco (S.9)
La reazione al fuoco potrebbe essere un problema da valutare
- mar lug 30, 2024 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
- Risposte: 19
- Visite : 2763
Re: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
Il committente ha capito la problematica e ''vuole/credo'' risolverla. Probabilmente proverò a parlare con un funzionario spiegando i fatti come stanno.weareblind ha scritto: mar lug 30, 2024 12:02 Ma il committente ha capito?
Temo avrai difficoltà con la reazione al fuoco.
Il fatto è che abbiamo poco tempo in vista del rinnovo.
- mar lug 30, 2024 07:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
- Risposte: 19
- Visite : 2763
Re: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
Buongiorno a tutti ragazzi,
ho riflettuto sulla situazione.
L'alternativa a ciò potrebbe essere di ripresentare tutto con il CoPi applicando la RTV 5 ed essendo inferiore ai 12 m
con una capienza di c.a 80 posti letto potrei evitare la rete idranti.
ho riflettuto sulla situazione.
L'alternativa a ciò potrebbe essere di ripresentare tutto con il CoPi applicando la RTV 5 ed essendo inferiore ai 12 m
con una capienza di c.a 80 posti letto potrei evitare la rete idranti.
- ven lug 26, 2024 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
- Risposte: 19
- Visite : 2763
Re: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
un incarico simile mi farebbe impazzire.
e ad un simile responsabile dell'attività non darei il mio minimo contributo.
Lo so io sarei partito a bomba però facendolo ragionare magari si sistema la cosa procedendo con un revamping.
Ora con diplomazia cercherò di spiegare le cose qui dette ...
- ven lug 26, 2024 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
- Risposte: 19
- Visite : 2763
Re: Rete Idranti esistente ma non dichiarata
Intendi "il responsabile" dell'attività?
Mi viene strano: spesso la prima parte del lavoro è stata, per me, fare luce su documenti persi nei meandri del tempo e dell'archivio, perché il responsabile era il primo a non raccapezzarsi.
Fammi sapere
Si intendo il responsabile dell'attività. Lo ...