Re: ESTINTORI

Credo proprio che in assenza di particolari attività rientranti nel D.P.R 151 aventi normativa verticale i criteri di riferimento per le altre tipologie di attività
siano contenuti proprio nel D.M 10/03/98 oltre che dal buon senso.
da Sandeman
mer ott 22, 2014 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Libretto d'uso e manutenzione estintori
Risposte: 6
Visite : 1497

Re: Libretto d'uso e manutenzione estintori

Se posso darti un consiglio, concordando quanto detto da Terminus By-passa il fornitore e contatta direttamente il produttore dell'estintore. Il libretto d'uso deve accompagnare obbligatoriamente l'estintore. Se il fornitore non te l'ha consegnato avrebbe operato fuori norma. ( Bisogna vedere anche ...
da Sandeman
mer set 03, 2014 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività multiple
Risposte: 4
Visite : 806

Re: Attività multiple

Grazie Terminus per la celere risposta.
Se nel caso io non avessi questa documentazione?
da Sandeman
mer set 03, 2014 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività multiple
Risposte: 4
Visite : 806

Attività multiple

Buongiorno e buon rientro a tutti Voi, mi rivolgo a voi per chiedere delle delucidazioni in merito ad un caso che sto studiando. Devo verificare le prestazioni di una rete idranti di un edificio adibito ad attivatà commerciale. Supponiamo che l'edificio sia composto da più attività rientranti nel D....
da Sandeman
mer lug 02, 2014 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubazione antincendi in PE a pavimento in hotel
Risposte: 3
Visite : 762

Re: tubazione antincendi in PE a pavimento in hotel

La UNI 10779 al punto 6.2.2 prevede per l'utilizzo interrato sia tubazioni di materia plastica sia di materiale ferroso rispettando
però certi criteri normativi.
da Sandeman
mer lug 02, 2014 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portoni REI scorrevoli con ampolla termica
Risposte: 2
Visite : 836

Re: Portoni REI scorrevoli con ampolla termica

Quoto quanto detto da Terminus, con l'aggiunta se mi posso permettere, di un regolatore di velocità ( tipo viscotroller) per permettere una
corretta chiusura.
da Sandeman
mar lug 01, 2014 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Risposte: 15
Visite : 2163

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Scusate, ma per le autorimesse non era prevista una contemporaneità del 50% ? ( D.M 1/02/86)
da Sandeman
gio giu 19, 2014 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto Rilevazione Fumo
Risposte: 2
Visite : 630

Re: Impianto Rilevazione Fumo

Installatore che comunque deve avere la lettera '' G '' alla camera di commercio.

Grazie della collaborazione.
da Sandeman
gio giu 19, 2014 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto Rilevazione Fumo
Risposte: 2
Visite : 630

Impianto Rilevazione Fumo

Salve a tutti, a seguito di una installazione di un impianto di rilevazione fumo presso una ditta soggetta a prevenzione incendio, oltre alle documentazioni di rito ( certificati di conformità, dichiarazioni di corretta posa ecc.. ) deve essere eseguito un collaudo da un tecnico abilitato? Oppure ba...
da Sandeman
gio mag 15, 2014 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SONO NECESSARI I CERT.REI PER UNA ATTIVITA' NON SOGGETTA?
Risposte: 3
Visite : 789

Re: SONO NECESSARI I CERT.REI PER UNA ATTIVITA' NON SOGGETTA

Nel caso in cui, per ipotesi, un domani dovessi vendere/affittare uno degli stabili ad una azienda o comunque una attività soggetta al D.P.R 157/11
da Sandeman
mer mag 07, 2014 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 8331

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

non lo ritengo affatto un passo avanti. Chi può avere le conoscenze per entrare a pieno titolo nell'era prestazionale? A mio avviso vale questa equazione: prescrittivo = accessibile a tutti i professionisti; prestazionale = accessibile ai soliti studi superspecializzati. A mio avviso in questa mate...
da Sandeman
mar mag 06, 2014 20:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 8331

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

[quote="etec83" Più che altro vedo molto prossima la fine dell'era prescrittiva. E cioè ? Potresti spiegare meglio cosa intendi. Nel senso che da come sembra essere strutturata la norma si va più verso l'approccio prestazionale piuttosto che quello prescrittivo. Col tempo credo si andrà a finire an...
da Sandeman
mar mag 06, 2014 20:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 8331

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

[quote="etec83"
etec83 ha scritto: Più che altro vedo molto prossima la fine dell'era prescrittiva.
E cioè ? Potresti spiegare meglio cosa intendi.



[quote="etec83"
etec83 ha scritto:Hanno detto che forse per ottobre esce, ho qualche dubbio.
Parlavano verso/ entro l 'estate 2014....
da Sandeman
ven apr 18, 2014 16:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attraversamento solai REI tubi zincati
Risposte: 13
Visite : 3215

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Da colloquio recente con il responsabile di una di queste aziende, l'idea che mi sono fatto è che nessun sistema metta al riparo da critiche, perchè le omologazioni sono conseguenti a prove campione che sono per ragioni di costo ed opportunità molto limitate rispetto alle situazioni reali. Detto qu...
da Sandeman
ven apr 18, 2014 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attraversamento solai REI tubi zincati
Risposte: 13
Visite : 3215

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Come già accennato da Terminus sei ti colleghi sui più importanti siti di fornitori di materili per le compartimentazioni trovi tutto quello che ti serve. Certo che tutto quello che vai ad installare o comunque qualsiasi cosa tu preveda per garantire la compartimentazione deve essere prescritta dal ...
da Sandeman
lun apr 07, 2014 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento DM 18/09/02
Risposte: 3
Visite : 773

Re: Chiarimento DM 18/09/02

Quindi deduco che l'ideale sarebbe quello di limitare gli interventi straordinari ( cioè quelli che comportano una modifica sostanziale dell'impianto ) al fine di limitare gli adeguamenti secondot tale D.M.
da Sandeman
lun apr 07, 2014 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impresa fallita.. Corretta posa?
Risposte: 5
Visite : 1140

Re: Impresa fallita.. Corretta posa?

Il solito vizio di lasciare le cose a metà.
da Sandeman
ven apr 04, 2014 16:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento DM 18/09/02
Risposte: 3
Visite : 773

Chiarimento DM 18/09/02

Buongiorno, un Vs.parere in merito. Sto studiano il seguente D.M 18/09/02. Nel esempio pratico ho una struttura di tipo B ( casa di riposto, regime residenziale a ciclo continuativo ecc.. ) con data di costruzione ipotizziamo 1960. Quindi struttura antecedente a tale DM. Bene leggendo tale passaggio...
da Sandeman
gio apr 03, 2014 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
Risposte: 23
Visite : 4964

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Prendo spunto da questo topic senza aprirne degli altri.
E' possibile avere degli '' appunti '' :D sui i seguenti TR
TR 11365 :2010 e il suddetto TR 11438:2012 ...

grazie mille...
da Sandeman
ven mar 21, 2014 23:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione Finale
Risposte: 4
Visite : 824

Re: Documentazione Finale

Nessuno mi sa dare delle linee guida?
da Sandeman
ven mar 21, 2014 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT e serbatoio gasolio
Risposte: 13
Visite : 1498

Re: CT e serbatoio gasolio

Stando a quanto letto nella cat. 12.2.B sembrerebbe di si.
da Sandeman
gio mar 20, 2014 22:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autoclave per idranti
Risposte: 10
Visite : 1743

Re: Autoclave per idranti

A mio avviso non è accettabile perchè oltre a quanto detto sopra non è rispettata , salvo dichiarazione del fornitore, la continuità e la prestazionalità della fornitura
idrica.
da Sandeman
gio mar 20, 2014 08:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione Finale
Risposte: 4
Visite : 824

Re: Documentazione Finale

Grazie mille per l'attenzione, quindi per il disegno as build non ci sono particolari difficoltà. L 'unica cosa che mi lascia qualche perplessità è la stesura del manuale d'uso e manutenzione. Eventualmente devo seguire qualche lineea guida in particolar modo? Esiste una scaletta da rispettare? O me...
da Sandeman
mer mar 19, 2014 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione Finale
Risposte: 4
Visite : 824

Documentazione Finale

Salve a tutti, questo è il mio primo messaggio su questo Forum molto attivo. Il mio quesito è il seguente : Che tipo di libretto d'uso e manutenzione deve consegnare la ditta installatrice di un impianto idranti/naspi con relativo gruppo di surpressione?( UNI 10779 - 9.1.2 ) Mi spiego meglio.. basta...