La ricerca ha trovato 1172 risultati

da HUGO
mer gen 22, 2025 17:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Appartamento con 4 termostati, caldaia che pendola
Risposte: 13
Visite : 2196

Re: Appartamento con 4 termostati, caldaia che pendola


Ho svitato una testina dal collettore per lasciare aperto costantemente il circuito del bagno ma il problema si presenta ugualmente. Gli on/off non ci sono solo quando viene scaldata tutta la casa. Quando la caldaia deve riscaldare unicamente una porzione di casa pendola. Probabilmente l'unica ...
da HUGO
mar gen 21, 2025 16:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Appartamento con 4 termostati, caldaia che pendola
Risposte: 13
Visite : 2196

Re: Appartamento con 4 termostati, caldaia che pendola

Perchè complicarsi la vita così. Valvole termostatiche sui radiatori e cronotermostato pilota sulla caldaia. Set point mandata a punto fisso (da definiere) oppre in climatica se hai sonda esterna e basta. Non credo che i consumi eccezionali dipendano dal tipo di gestione di cui parli. In un ...
da HUGO
mar gen 21, 2025 09:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Interferenza Camino e VMC
Risposte: 11
Visite : 3441

Re: Interferenza Camino e VMC

SuperP ha scritto: mar gen 21, 2025 09:20
quale norma dichiara stagno un focolare?

Non credo sia questione di norme.
Altrimenti nemmeno le caldaie tipo C andrebbero bene.
Penso siano beghe dell'installatore (regola d'arte) e del costruttore dell'apparecchio (colladudi/certificazioni di prodotto ecc)
da HUGO
gio gen 16, 2025 16:29
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Isolamento interno pareti - Verifiche ponti termici
Risposte: 4
Visite : 6101

Re: Isolamento interno pareti - Verifiche ponti termici


Esiste sempre la possibilità di controllare l'umidità interna e tenerla sufficientemente bassa da scongiurare i fenomeni indesiderati.
Salvo casi davvero disperati, di solito ci si riesce.

Esatto responsabiliziamo un pò gli utenti anzichè distribuire responsabilità così a capocchia per cose di ...
da HUGO
mer gen 15, 2025 15:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ECOBONUS CALDAIA 2025
Risposte: 106
Visite : 110257

Re: ECOBONUS CALDAIA 2025



Ristrutturazioni edilizie. Vademecum ADE. Impianto idraulico "Sostituzioni e riparazioni con innovazioni rispetto al preesistente" oppure Riscaldamento autonomo "Riparazioni con ammodernamento e innovazione" Lascio a voi ogni tipo di interpretazione


fai riferimento alla guida come scritta ...
da HUGO
mer gen 15, 2025 15:13
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ECOBONUS CALDAIA 2025
Risposte: 106
Visite : 110257

Re: ECOBONUS CALDAIA 2025

Ristrutturazioni edilizie. Vademecum ADE. Impianto idraulico "Sostituzioni e riparazioni con innovazioni rispetto al preesistente" oppure Riscaldamento autonomo "Riparazioni con ammodernamento e innovazione" Lascio a voi ogni tipo di interpretazione
da HUGO
mar dic 17, 2024 17:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua tiepida caldaia immergas eolo major 32 kw
Risposte: 4
Visite : 1073

Re: Acqua tiepida caldaia immergas eolo major 32 kw


Buon pomeriggio a tutti mi chiamo Stefano e sono nuovo le gruppo , ho un problema con la mia caldaia eolo major 32 kw parecchio datata , il problema è acqua sanitaria tiepida , premetto che ho smontato lo scambiatore lo gia smontato e revisionato , ma noto che quando chiamo Acqua calda la parte di ...
da HUGO
mar dic 10, 2024 12:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valore di riflettanza solare per le coperture
Risposte: 8
Visite : 1846

Re: Valore di riflettanza solare per le coperture




non ho mai ben capito come interpretare questo punto della L10
capisco il senso per tetti piani dove si possono prevedere finiture riflettenti ma in generale il 99% degli edifici sono realizzati con manto di copertura in tegole di laterizio tradizionale

il manto di copertura in tegole ...
da HUGO
ven dic 06, 2024 16:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia istantanea Viessman Vitodens 100 E problema acqua sanitaria
Risposte: 11
Visite : 2349

Re: Caldaia istantanea problema acqua sanitaria




Hai una portata insufficiente dal tuo punto di prelievo. Cambia il soffione della doccia.


Ma va la dai :D :D :D


E' successo. Il pressostato della caldaia non rileva sufficiente portata o caduta di carico.


Per forza se se tieni il rubinetto semichiuso...ma sicuramente non dipende dal ...
da HUGO
ven dic 06, 2024 16:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia istantanea Viessman Vitodens 100 E problema acqua sanitaria
Risposte: 11
Visite : 2349

Re: Caldaia istantanea problema acqua sanitaria

NoNickName ha scritto: ven dic 06, 2024 16:20 Hai una portata insufficiente dal tuo punto di prelievo. Cambia il soffione della doccia.
Ma va la dai :D :D :D
da HUGO
mar nov 26, 2024 15:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Flussostato Vs. Raccolta R.2009
Risposte: 15
Visite : 3180

Re: Flussostato Vs. Raccolta R.2009

marcello60 ha scritto: mar nov 26, 2024 13:03 Stando così le cose, non mi resta che eliminare il controllo della miscelatrice, lasciandola sempre aperta come se fosse un circuito diretto.
Ma non vorrei arrivare a questo...
O lasci sempre girare la pompa del bollitore, come facevano mille anni fa per evitare la pompa anticondensa
da HUGO
gio set 26, 2024 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pratica INAIL negativa
Risposte: 19
Visite : 4370

Re: pratica INAIL negativa


ma quando dico che la denuncia Inail andrebbe abolita non intendo che si debba evitare di installare valvole di sicurezza e tutto quanto si installa normalmente
la raccolta R può essere mantenuta
o magari rivista perchè fa riferimento al DM 1975 e al regio decreto 1927 ed oggi gli impianti sono ...
da HUGO
gio set 19, 2024 11:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nuovo ecobonus 2025
Risposte: 91
Visite : 64371

Re: nuovo ecobonus 2025


dal corriere della sera :

La riforma potrebbe confermare al 65% l’ecobonus per la SOLA prima casa di abitazione, ma solo per le spese che assicurano i migliori risultati in termini di efficienza energetica (solo se migliora la classe energetica).
E potrebbe spuntare anche la trasformazione dei ...
da HUGO
ven set 13, 2024 17:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Assicurazione AXA
Risposte: 10
Visite : 1695

Re: Assicurazione AXA



Se fai picccli/medi lavori Tutela legale + responsabilità civile non meno di 800 €. Il che ci starebbe pure. Il vero problema, almeno nel mio caso, è l'insolvenza dei committenti (palazzinari, amministratore condominiali e installatori)


E mica te la coprono le assicurazioni

PS: con Assigeco ...
da HUGO
ven set 13, 2024 17:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Assicurazione AXA
Risposte: 10
Visite : 1695

Re: Assicurazione AXA

Se fai picccli/medi lavori Tutela legale + responsabilità civile non meno di 800 €. Il che ci starebbe pure. Il vero problema, almeno nel mio caso, è l'insolvenza dei committenti (palazzinari, amministratore condominiali e installatori)
da HUGO
mer set 11, 2024 16:59
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus casa edificio misto
Risposte: 4
Visite : 922

Bonus casa edificio misto

Probabilmente è già stato dibattuto.

Nel caso di intervento Bonus Casa in edificio condominiale con una U.I. a destinazione d'uso diverso (cat. A10) è possibile usufruire comunque del bonus casa ?

Sostituzione caldaia riscaldamento centralizzata.

Grazie
da HUGO
mer set 04, 2024 16:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Respingimento pratica gas per normativa errata
Risposte: 9
Visite : 1216

Re: Respingimento pratica gas per normativa errata




la 7129 si applica a impianti domestici e similari, rientrano anche impianti installati in edifici artigianali, commerciali ecc.. se destinati a riscaldamento e acs se i singoli apparecchi sono inferiori a 35 kW, vedi campo di applicazione della norma e definizioni


corretto, ho banalmente ...
da HUGO
mer set 04, 2024 16:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco da centralizzato e diagnosi energetica
Risposte: 17
Visite : 9453

Re: Distacco da centralizzato e diagnosi energetica

NoNickName ha scritto: mar set 03, 2024 17:50
boba74 ha scritto: mar set 03, 2024 15:40 non vedo come gli altri possano avere aggravi di spesa.
Perchè diminuendo l'efficienza della generazione, aumentano i costi.
Dipende, con caldaie a condensazione modulanti l'efficienza non varia. A meno che si stacca il 70 % degli utenti
da HUGO
mer set 04, 2024 16:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lavaggio impianto
Risposte: 0
Visite : 714

Lavaggio impianto

Sostituzione di un vecchio generatore con uno a condensazione.

Tutte le marche lo prescrivono in caso si ristrutturazione di vecchi impianti. Ma fatto come ? Con quali modalità e prodotti ? E' un intervento abbastanza delicato a mio parere. Esperienze in merito ?
da HUGO
gio mag 23, 2024 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caminetto e Conto Termico
Risposte: 1
Visite : 826

Caminetto e Conto Termico

Buonasera,
é possibile sostituire l'inserto di un caminetto ex legna con uno nuovo a pellets ed usufruire del CT ?
Impianto termico esistente classico con caldaia e radiatori non dismesso.
Grazie
da HUGO
sab mag 18, 2024 07:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 63
Visite : 12560

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc



Sono impianti di nicchia. ..Se pensiamo di riqualificare l'80 % degli edifici plurifamigkari anni 60/70 con queste soluzioni stiamo freschi


quali impianti "sono di nicchia"? non mi pare di aver indicato nessuna tipologia come "soluzione" per l'80% dei condomini. o forse intendevi le pdc nel ...
da HUGO
ven mag 17, 2024 18:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 63
Visite : 12560

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc



Mah...non prendetemi per il nuovo Vannacci ma per me questi impianti in un condominio anni 60 del nord Italia a radiatori e colonne montanti, con tutti i problemi della vita quotidiana che ha una famiglia media che occupa gli alloggi non ha senso nemmeno proporli


si può essere anche d'accordo ...
da HUGO
ven mag 17, 2024 18:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 63
Visite : 12560

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc



Mah...non prendetemi per il nuovo Vannacci ma per me questi impianti in un condominio anni 60 del nord Italia a radiatori e colonne montanti, con tutti i problemi della vita quotidiana che ha una famiglia media che occupa gli alloggi non ha senso nemmeno proporli


be certo, ma ci siamo noi ...
da HUGO
ven mag 17, 2024 13:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 63
Visite : 12560

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

Mah...non prendetemi per il nuovo Vannacci ma per me questi impianti in un condominio anni 60 del nord Italia a radiatori e colonne montanti, con tutti i problemi della vita quotidiana che ha una famiglia media che occupa gli alloggi non ha senso nemmeno proporli
da HUGO
ven mag 03, 2024 05:09
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cause su opere 110
Risposte: 34
Visite : 3778

Re: cause su opere 110

Non potendo cambiare il magistrato, se fossi il committente cambierei quantomeno avvocato e CTP per adottare una strategia diversa in quanto si sta cacciando in un ginepraio che nemmeno si rende conto.
Se mi hanno rifatto il tetto e piove dentro chiamo in causa l'appaltatore il progettista e la dl ...
da HUGO
mer apr 24, 2024 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo decreto requisiti minimi?
Risposte: 46
Visite : 18160

Re: Nuovo decreto requisiti minimi?



Basta norme di calcolo.
Si abbia il coraggio di scrivere solo leggi prescrittive.


io da sempre sono per il sistema alla tedesca, ovvero le norme di calcolo ce le hai, ma per gli APE non per la legge 10. per la legge 10 hai prestazioni tabulate degli elementi costruttivi e basta (spessori ...
da HUGO
mer apr 24, 2024 13:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo decreto requisiti minimi?
Risposte: 46
Visite : 18160

Re: Nuovo decreto requisiti minimi?

Basta norme di calcolo.
Si abbia il coraggio di scrivere solo leggi prescrittive.
da HUGO
mer apr 24, 2024 12:04
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Comune di Milano
Risposte: 2
Visite : 7183

Comune di Milano

Per una sanatoria di sottotetto chiedono integrazione con questi documenti (All.A e B), qualcuno che opera in quella zona si è imbattuto in queste richieste ?

Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme d ...
da HUGO
gio apr 18, 2024 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
Risposte: 15
Visite : 2731

Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C



Certo, su CIVA i vasi li metti tutti, primario e secondario.

Sono giunto alla conclusione che hanno istituito questa procedura per poter "scovare" tutti quelli che non fanno la MESSA IN SERVIZIO DEI VASI, La Ped, e successive verifiche .
In pratica ad oggi la fanno in pochissimi...


Concordo ...
da HUGO
ven apr 12, 2024 15:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 349
Visite : 111369

Re: Ennesimo decreto superbonus



Ma si, torniamo a quando l'ingegnere non serve a niente, tanto il progetto lo fa la ditta, o a quando il geometra costa meno e fa le stesse cose o anche mejo, oppure a quando il pagamento è dopo la fine lavori perchè ora devo pagare la ditta, ma dopo ti do la metà perchè non hai controllato i ...
da HUGO
gio feb 29, 2024 10:26
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: CER e tempi di ritorno dell'investimento
Risposte: 65
Visite : 45892

Re: CER e tempi di ritorno dell'investimento


Io credo che ci sia poco da progettare 'bene' o 'benissimo'.
Il punto centrale è che devi mettere insieme un gruppo di utenti, ciascuno con la sua testa.
O hai alle spalle una follia come il 110 e allora convinci tutti (e non senza grandi difficoltà, come tutti abbiamo imparato a nostre spese), o ...
da HUGO
lun feb 26, 2024 17:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10, nuovi edifici e Costruttori
Risposte: 10
Visite : 2003

Re: Legge 10, nuovi edifici e Costruttori

Ricciardi ha scritto: lun feb 26, 2024 16:47

In linea di massima è vero, ma ho molti clienti, a cui ho progettato il Superbonus, che ora mi chiamano rimpiangendo la caldaia a Metano. E loro, l'impianto, l'hanno messo gratis... (fv compreso).
Perchè ?
da HUGO
gio feb 15, 2024 15:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica INAIL D.M. 1/12/1975
Risposte: 5
Visite : 2703

Re: Pratica INAIL D.M. 1/12/1975


Secondo me no....
O per lo meno, sarei per una semplificazione della burocrazia (ad esempio autodichiarazione del progettista e dell'installatore). Anche perchè, l'installatore deve seguire un progetto, il progettista deve seguire una regola tecnica, a questo punto a che serve un funzionario INAIL ...
da HUGO
gio feb 15, 2024 14:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica INAIL D.M. 1/12/1975
Risposte: 5
Visite : 2703

Pratica INAIL D.M. 1/12/1975

50 anni dopo ha ancora senso farle ? Con tutti gli adempimenti burocratici (ed economici) annessi e connessi ?
da HUGO
ven dic 22, 2023 16:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: I conti non tornano
Risposte: 23
Visite : 2230

Re: I conti non tornano


sbaglierò ma secondo me i controlli non si faranno affatto, anche il governo che a parole copre il 110% di fango si guarderà bene dal sollevare il sasso per contare quante serpi ci sono sotto :mrgreen:


Se non li faranno è parchè non vogliono destabilizzare il mondo dell'edilizia :D :D Perchè ...
da HUGO
gio dic 21, 2023 15:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: sviluppi futuri
Risposte: 625
Visite : 98401

Re: sviluppi futuri


penso che il 90% dei tecnici non abbia amato il superbonus e che oggi sia felice di arrivare alla fine di un incubo, questa è la mia sensazione

Si poteva far sentire la nostra voce critica? magari si, in questo forum ad esempio è stato fatto e già 2 anni fa prima di cilas e decreto antifrodi si ...
da HUGO
mer dic 06, 2023 10:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Teleriscaldamento
Risposte: 21
Visite : 3125

Re: Teleriscaldamento

ilverga ha scritto: mer dic 06, 2023 10:53
HUGO ha scritto: mer dic 06, 2023 10:47 Che ne pensate ?
Che andrebbero prima fatti i calcoli prima di tirare le somme (e non mi stupirebbe se non cambiasse granché).
Ma, a prescindere da questo, dovresti chiarirci perchè dovrebbe inca**arsi il costruttore se quella è la volontà del committente :mrgreen:
Committente = Costruttore
da HUGO
mer dic 06, 2023 10:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Teleriscaldamento
Risposte: 21
Visite : 3125

Re: Teleriscaldamento

NoNickName ha scritto: mer dic 06, 2023 10:49 Penso che non sia una buona idea delegare la generazione del calore ad un terzo, che perdipiù non ha altro calore da vendere (i TLR sono saturi), e il cui costo non è negoziabile perché in monopolio.
Quindi può alzare e abbassere il prezzo a suo piacimento
da HUGO
mer dic 06, 2023 10:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Teleriscaldamento
Risposte: 21
Visite : 3125

Teleriscaldamento

Progettazione rilevata da altro studio

Nord italia vicino Milano
Ristrutturazione (1°LIV) di una palazzina a 4 appartamenti (forse 6). Impianto previsto una PDC per ACS e Riscaldamento (radiante a pavimento) VMC e FV da 5kW.

Il committente sarebbe intenzionato a valutare il TLR (alimentato da ...
da HUGO
mar ott 31, 2023 12:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Caldaia condominiale centralizzata - Ecobonus
Risposte: 4
Visite : 1218

Re: Caldaia condominiale centralizzata - Ecobonus

girondone ha scritto: gio ago 24, 2023 11:04 solo 550% non è possibile regolaz evoluta
Strano mi pare che in un altro 3d la pensassi diversamente...
da HUGO
lun ott 30, 2023 17:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensazione su valvole termostatiche esistenti con 65%
Risposte: 18
Visite : 2915

Re: Condensazione su valvole termostatiche esistenti con 65%

Riformulo la domanda che è
ai fini fini dell'ECOBUNUS 65% che nel testo iniziale dice che per avere la detrazione 65% CONTESTUALMENTE alla caldaia si deve fare termoregolazione evoluta + VT; In caso siano gia presenti le VT, si ha diritto al 65% solo con la sstituzione della caldaia ...
da HUGO
lun ott 30, 2023 16:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensazione su valvole termostatiche esistenti con 65%
Risposte: 18
Visite : 2915

Re: Condensazione su valvole termostatiche esistenti con 65%



si

Al corso di un costruttore mi hanno detto che per avere il 65% devi cambiare le testine, mi potresti indicare le tue fonti ?


chiedi a loro di indicare le loro magari :-)

anni fa facevalo la gara a dire che bastava la pompa modulante per evitare le vt :-)

chiaro che siano vt recenti da ...
da HUGO
lun ott 30, 2023 11:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensazione su valvole termostatiche esistenti con 65%
Risposte: 18
Visite : 2915

Re: Condensazione su valvole termostatiche esistenti con 65%

girondone ha scritto: lun ott 30, 2023 11:30si
Al corso di un costruttore mi hanno detto che per avere il 65% devi cambiare le testine, mi potresti indicare le tue fonti ?
da HUGO
lun ott 30, 2023 11:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ma le PdC sono proprio convenienti?
Risposte: 55
Visite : 12357

Re: Ma le PdC sono proprio convenienti?


la manutenzione dei cdz (solo freddo) idronici e non, fino ad oggi come è stata fatta ?
Hai ragione. Ma quelli non sei obbligato ad installarli.
Le PdC sì, in pratica, visto che tutto il resto, legna compresa, è vietato (almeno in città).
Siamo sicuri che le persone accettino di buon grado a ...
da HUGO
ven ott 27, 2023 17:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ma le PdC sono proprio convenienti?
Risposte: 55
Visite : 12357

Re: Ma le PdC sono proprio convenienti?

Rispondo sommessamente con una domanda, ma la manutenzione dei cdz (solo freddo) idronici e non, fino ad oggi come è stata fatta ?
da HUGO
ven ott 13, 2023 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO
Risposte: 4
Visite : 757

Re: ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO


Risposta semplice: non serve la tua firma sul rinnovo. solo quella del titolare.
La firma del professionista, ma in questo caso necessariamente iscritto all'elenco ministeriale, serve per certificare impianti di protezione attiva e/o sistemi di protezione degli elementi strutturali.
Queste ...
da HUGO
gio ott 12, 2023 17:17
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 301
Visite : 346161

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo


La maggior parte sono sanzionati per mancanza di interventi migliorativi, mancanza informazioni sul miglioramento energetico (questa per me è follia visto che non incide sulla prestazione energetica) mancanza ponti termici.
Per i ponti termici da quello che dicono loro (sempre a detta di colleghi ...
da HUGO
gio ott 05, 2023 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
Risposte: 175
Visite : 26903

Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica



ad ogni modo (checchè ne pensi armaroli, che a mio modo di vedere la fa fin troppo facile su parecchie cose) le pdc nei grandi edifici con circuiti primari e scambiatori (e UTA con batterie dimensionate a Tmedia=75°C) non saranno protagoniste mai, e lo dico seduto sopra ai diversi MW che ne ho ...
da HUGO
mar ott 03, 2023 19:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: C.T. 2.0
Risposte: 11
Visite : 1630

Re: C.T. 2.0






no non è un vincolo quello


Cioè ?


cioè.. se a moente la legge lo consente

per il ct
puoi togliere una caldaia e mettere n generatori
restano le verifiche sulle utenze e sulle potenze

https://enricorovere.it/conto-termico-2-0-gse-sostituzione-impianti-potenziamento-ed-utenza ...
da HUGO
mar ott 03, 2023 17:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza : i conti non tornano
Risposte: 46
Visite : 7459

Re: Trasmittanza : i conti non tornano

Mi pare che nel report XML del CENED (RL) qualche anno fa ci fosse un coefficiente di dispersione medio tipo H'T che moltiplicato per il DT e per la superfie disperdente ti dava la potenza. Ma questo parecchi anni fa, pra non frequento più