La ricerca ha trovato 594 risultati

da etec83
gio gen 01, 2015 23:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq
Risposte: 16
Visite : 6438

Re: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq

Ok, io scrivevo Di.Ri. pensando ai miei casi di impianti ante 2008...dovevo scrivere Di.Co ma il mio concetto rimane il medesimo. Poi siamo sicuri che tutti gli impianti post 2008 hanno una Di.Co? Se il 37/08 ammette Di.Ri. per casi in cui la Di.Co. non sia più reperibile, dopo il 2008 non è più am...
da etec83
mer dic 31, 2014 20:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq
Risposte: 16
Visite : 6438

Re: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq

A me pare che ci sia un po' tanta confusione in questa discussione che alla fine non si capisce più niente. In primis Ma se io sbologno al titolare dell'attività e al suo elettricista di turno la necessità di disporre di una Di.Ri. relativa all'impianto elettrico da allegare alla S.C.I.A. posso rite...
da etec83
mar dic 16, 2014 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco porte REI
Risposte: 1
Visite : 825

Reazione al fuoco porte REI

Domanda che non mi sono mai posto, ma le porte REI possono presentare come prestazione anche una classe di reazione al fuoco? Il dubbio mi è venuto perché nel mio caso mi ritrovo con un albergo in cui il corridoio che porta all'ingresso delle stanze è considerato come via d'esodo e devo pertanto ris...
da etec83
sab dic 13, 2014 23:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti uni 70
Risposte: 5
Visite : 996

Re: rete idranti uni 70

Scusa, ma io trovo un po' tutta questa discussione incredibile. Stiamo parlando di un'attività che, a quanto ho capito, è un 'attività a rischio di incidente rilevante, perché se rientra nell'art. 8 del D.lgs 334/99 e s.m.i. significa che tale attività ha a che fare con delle sostanze pericolose in ...
da etec83
ven dic 12, 2014 20:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità rapporti di prova della circ. 61/91
Risposte: 1
Visite : 307

Validità rapporti di prova della circ. 61/91

Il mio dubbio è questo. Ho un grosso albergo attività 66/C, ex 84 di cui è stato approvato il progetto con parere favorevole condizionato nel giugno 2010. E ho delle pareti certificate con metodo sperimentale e con rapporti di prova in scadenza il 25/09/2010, perché degli anni '90 se non ricordo mal...
da etec83
gio dic 11, 2014 21:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Termini in inglese prevenzione incendi
Risposte: 2
Visite : 1153

Re: Termini in inglese prevenzione incendi

Diventa veramente un casino tradurre alcune definizioni italiane. Che poi c'è una visione completamente diversa dell'antincendio tra America e Italia. Loro guardano solo i loro standard e puntano quasi tutto sulla protezione attiva (per dire mettono gli sprinkler anche al cesso), noi in Italia ci ba...
da etec83
gio dic 11, 2014 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Termini in inglese prevenzione incendi
Risposte: 2
Visite : 1153

Termini in inglese prevenzione incendi

Qualcuno mi può aiutare velocemente per dei termini di prevenzione incendi in inglese. Il cliente è americano e non sono sicuro rispetto la correttezza. Più che altro: spazio calmo luogo sicuro condotto di aerazione (in particolare lo shunt) filtro fumo o zona filtro moduli (inteso quella della larg...
da etec83
mer dic 10, 2014 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tramite SUAP
Risposte: 1
Visite : 313

Rinnovo tramite SUAP

C'è un cliente che ha effettuate un rinnovo tramite SUAP con posta certificata. Mi chiedeva se i VVF rilasciano una ricevuta dell'avvenuto rinnovo. Nel senso io l'ho sempre fatto allo sportello e so che in quel caso ti rilasciano l'attestato di rinnovo timbrato e firmato e questo vale come CPI. Nel ...
da etec83
lun nov 24, 2014 22:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Curiosità su attacco autopompa VVF
Risposte: 21
Visite : 4382

Re: Curiosità su attacco autopompa VVF

ANTONIO ha scritto:Hai qualche riferimento normativo?
È quanto mi è stato detto dai VVF durante il corso di prevenzione incendi.
da etec83
sab nov 22, 2014 13:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Curiosità su attacco autopompa VVF
Risposte: 21
Visite : 4382

Re: Curiosità su attacco autopompa VVF

Ma se pressurizzano a 12 Bar, non c'è il rischio che gli idranti siano ingestibili ? A me è capitato di fare un collaudo con pressione di 9 Bar ad un idrante esterno e ho dovuto lasciare la lancia a terra e trattenerla ben ferma con mani e piedi, perché era praticamente impossibile tenerla normalme...
da etec83
sab nov 22, 2014 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: computo aerazioni autorimessa
Risposte: 12
Visite : 4020

Re: computo aerazioni autorimessa

Quindi, tralasciando per ora la questione che vorrebbe molto forati i portoni di box con finestra e poco forati quelli di box senza finestra (io non mi capacito di questo..) sarei portato a conludere quanto segue: Io penso che non sia possibile trovare risposta o senso logico a tutte le prescrizion...
da etec83
ven nov 21, 2014 21:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tra NOP E CPI
Risposte: 0
Visite : 403

Tra NOP E CPI

Ho un'attività autorimessa che ha ancora il NOP e non si è ancora proceduto per ottenere il "CPI". Una cosa non ho capito, ma in sostanza, guardando i vecchi documenti vedo che nel '97 è stata fatta una una richiesta di NOP. Ma in sostanza cosa cambiava tra fare la richiesta di NOP e la richiesta di...
da etec83
sab nov 15, 2014 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Metodo tabellare e tipo di malta
Risposte: 0
Visite : 431

Metodo tabellare e tipo di malta

Scusate, non ricordo se avevo già fatto questa domanda, ma quando devo certificare una parete non portante in muratura con il metodo tabellare, io seguo quanto indicato nelle tabelle del DM 16/02/2007. Tuttavia con questo metodo non viene data indicazione circa la malta da utilizzare per l'allettame...
da etec83
ven nov 14, 2014 19:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di prestazione
Risposte: 5
Visite : 866

Re: Dichiarazione di prestazione

Quello che mi trae in inganno è il fatto che sul modello dich. prod compare l'opzione: copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicat...
da etec83
ven nov 14, 2014 19:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Curiosità su attacco autopompa VVF
Risposte: 21
Visite : 4382

Re: Curiosità su attacco autopompa VVF

I vigili del fuoco immettono acqu tramite gruppo di spinta installato su autopompa e tale gruppo arriva anche a 20 Bar, quando immettono lo fanno quasi sempre a pressione superiore a 12 bar, pressione di taratura della valvola di sicurezza come da norma UNI 10779. Il gruppo serve solo per immission...
da etec83
mar nov 11, 2014 22:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di prestazione
Risposte: 5
Visite : 866

Re: Dichiarazione di prestazione

La DoP però ti garantisce anche la marcatura CE?
da etec83
mar nov 11, 2014 22:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova UNI 10779:2014
Risposte: 30
Visite : 6688

Re: Nuova UNI 10779:2014

È giusto affermare che le manichette da 25 m non rappresentano oggi una dotazione conforme? Scusa se rispondo alla tua domanda con un'altra domanda, ma alla fine se garantisco la corretta pressione e portata all'idrante, mi spieghi che problema c'è?? Nota In generale è ammissibile considerare il ge...
da etec83
mar nov 11, 2014 13:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq
Risposte: 16
Visite : 6438

Re: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 3

Io sinceramente farei il seguente ragionamento. L'autorimessa e a box o a spazio aperto? Se è a box, conviene mettere un sistema di sgancio, anche perché pressuppongo che i singoli box siano alimentati dal contatore dei singoli proprietari. Devi sganciare tutti i singoli interruttori. Sempre che tu ...
da etec83
lun nov 10, 2014 21:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Risposte: 9
Visite : 1175

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Ok.

Facendo i conti a me risulta 30 mm di diametro però, e comunque il tubo deve essere anche resistente alla propagazione della fiamma e avere IP almeno di 33.
da etec83
lun nov 10, 2014 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Risposte: 9
Visite : 1175

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Se sei al di sotto del diam. tubo minimo per non compartimentare ci puoi applicare una cassetta di derivazione cosi non occorre tamponare con eventuali bende+ schiuma. Leggiti la CEI 64-8 è scritto tutto.. Sì, ma a che articolo? La CEI 64-8 non è che sia molto piccola come norma, stiamo parlando di...
da etec83
sab nov 08, 2014 16:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Risposte: 9
Visite : 1175

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Il mio problema è questo: questi sono gli attraversamenti nel solaio: http://oi62.tinypic.com/nd7bqr.jpg c'è un collare per la tubazione di scarico e hanno usato delle bende termoespandenti sulle tubazioni isolate. Poi vedete c'è un corrugato grigio che attraversa il solaio e due tubazioni isolate c...
da etec83
ven nov 07, 2014 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Risposte: 9
Visite : 1175

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

arkanoid ha scritto:sotto i 40mm di diametro non serve ripristinare.
Ah grazie!
E da dove deriva tale regola?
da etec83
ven nov 07, 2014 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Risposte: 9
Visite : 1175

sigillatura EI per conduttura in corrugato

Nel nel caso di cavo corrugato in plastica contente fili elettrici che attraversa un solaio, quali tipo di sigillatura più idonea?

La schiumatura va bene?
da etec83
gio nov 06, 2014 22:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di prestazione
Risposte: 5
Visite : 866

Dichiarazione di prestazione

Un dubbio, ma per i prodotti da costruzione il produttore deve fornire la dichiarazione di prestazione in sostituzione alla dichiarazione di conformità CE. Una cosa però non mi è chiara. La dichiarazione di prestazione è obbligatoria per i prodotti da costruzione immessi sul mercato a partire dal 1 ...
da etec83
mar nov 04, 2014 22:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie senza marcatura CE
Risposte: 1
Visite : 558

Caldaie senza marcatura CE

A servizio di un centro commerciale è presente una centrale termica con due caldaie alimentate a gas metano datate presumibilmente 1994. Le caldaie funzionano ancora bene, però non sono più presenti i dati di targa in quanto cancellati e allo stesso modo non vedo la presenza di alcuna marcatura CE o...
da etec83
dom ott 19, 2014 19:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza antincendio edificio con due attività
Risposte: 6
Visite : 724

Re: Altezza antincendio edificio con due attività

Salvo il caso insolito che le due attività siano completamente separate e con uscite indipendenti direi proprio di no. L'altezza antincendio è unica e definita come: " Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei va...
da etec83
sab ott 18, 2014 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73
Risposte: 5
Visite : 1447

Re: Attività 73

Una precisazione. Il decreto 16/05/87 non è relativo a civili abitazioni, ma edifici civili. No. D.M. 16 maggio 1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" se guardi anche il campo di applicazione della norma si vede chiaramente che ci si riferisce ad edifici di...
da etec83
ven ott 17, 2014 23:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73
Risposte: 5
Visite : 1447

Re: Attività 73

Perché ti si configura l'attività 73? Perché è un edificio adibito ad attività terziaria, e attività commerciali sotto i 400 mq al piano terra, di diversa titolarità in cui c'è promiscuita di vie d'esodo, impianti e strutture e in cui si superano le 300 persone e i 5000 mq di superficie complessiva...
da etec83
gio ott 16, 2014 23:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73
Risposte: 5
Visite : 1447

Attività 73

Secondo voi se ho un edificio in cui si configuravano precedentemente solo l'attività 91, 94 e 95.

Ora in realtà con il nuovo DPR 151/11 mi si configura anche come attività la 73, secondo voi devo ripresentare un nuovo progetto per la nuova attività?

O basta andare in SCIA?
da etec83
sab ott 11, 2014 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?
Risposte: 19
Visite : 5409

Re: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?

Solitamente sì, le scale protette devono avere le aerazioni in sommità.

Le uniche regole tecniche che richiedono l'aerazione in sommità anche in scale a prova di fumo se non ricordo male sono le attività di pubblico spettacolo e gli alberghi.
da etec83
sab ott 11, 2014 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione rinnovo periodico
Risposte: 4
Visite : 487

Re: Asseverazione rinnovo periodico

Questi fori nel solaio erano presenti nel progetto di prevenzione incendi approvato? Se sì, puoi anche non dire nulla e rinnovare se tutto il resto è apposto. Ma magari scrivere al titolare che sarebbe cosa buona chiuderli se finiscono in un altro compartimento, non sarebbe cosa malvagia. Se invece ...
da etec83
ven ott 03, 2014 00:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione parete in blocchi di cls
Risposte: 4
Visite : 698

Re: certificazione parete in blocchi di cls

Ma lo spessore dei giunti deve essere fatto su tutti e quattro le facce del blocco immagino.

No perché riguardando la foto pare che abbiano messo la malta solo sopra e sotto i blocchi ma non tra di loro.

Non ci posso veramente credere che abbiano fatto una cosa del genere per una parete REI.
da etec83
gio ott 02, 2014 21:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova porta in parete REI
Risposte: 3
Visite : 561

Re: Nuova porta in parete REI

Ok.

E nel caso inverso? se dovessi eliminare una porta EI da una parete in muratura e dovessi chiudere il vano?
Devo certificare tutta la parete?

Non credo possa certificare solo un pezzo di parete e avere due certificazioni per la stessa parete.
da etec83
gio ott 02, 2014 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova porta in parete REI
Risposte: 3
Visite : 561

Nuova porta in parete REI

Una discussione che ho avuto con un mio collega. Anche in virtù della nuova lettera circolare del 2014 sui documenti da produrre (dich. prod o cert. rei) in base all'elemento... è venuta lo stesso fuori una discussione. Mettiamo il caso che io ho una parete EI e ora ci devo inserire una comunicazion...
da etec83
mer ott 01, 2014 22:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione parete in blocchi di cls
Risposte: 4
Visite : 698

Re: certificazione parete in blocchi di cls

In realtà rileggendo bene ho visto che descrive la malta utilizzata durante la prova. Parla di malta da muratura di classe M5 e di spessore dei giunti pari a 10 mm. Mi chiedevo, visto che lo spessore dei giunti non l'ho controllato, rientra nella responsabilità dell'esecutore dei lavori quando fa la...
da etec83
mar set 30, 2014 21:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione parete in blocchi di cls
Risposte: 4
Visite : 698

certificazione parete in blocchi di cls

Devo fare la CERT REI di una parete con il metodo sperimentale. (la parete non è portante) Ho il rapporto di classificazione della CSI dell'elemento costruttivo muratura realizzato con questo blocco e il campo di applicazione diretta. Sembra tutto apposto e rispettato. Una domanda però, io devo veri...
da etec83
gio set 25, 2014 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 77 edifici uso civile
Risposte: 2
Visite : 516

attività 77 edifici uso civile

Ma la nuova attività 77 si riferisce non più come la 94 a solo le civili abitazioni, ma ad edifici a uso civile. Quindi nel caso io ho un palazzo di 10 piani a uso uffici che mi supera i 24 m di altezza antincendio, ma non mi rientra né nell'attività 73 né nella attività 71 deve essere comunque sogg...
da etec83
dom set 21, 2014 19:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 31 marzo 2003
Risposte: 2
Visite : 457

Re: DM 31 marzo 2003

Ne ha tanti di problemi questa autorimessa..... :mrgreen: Così a braccio, credo che puoi non applicare il DM, ma ovviamente i canali devono essere compartimentati rispetto all'autorimessa, o almeno devi avere le serrande tagliafuoco al limite del compartimento con spegnimento dei ventilatori in cas...
da etec83
dom set 21, 2014 19:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 31 marzo 2003
Risposte: 2
Visite : 457

DM 31 marzo 2003

Il campo di applicazione di tale decreto dice: "Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione ince...
da etec83
dom set 21, 2014 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa con numero di posti > 40 ante 2000
Risposte: 3
Visite : 751

Re: autorimessa con numero di posti > 40 ante 2000

Volendo fare le cose per bene, metti per iscritto al titolare che quelle porte è bene sostituirle con porte tagliafuoco (visto il costo limitato delle stesse). Per il locale macchine la cosa è complicata, dovresti verificare la possibilità di ventilare il locale in altro modo (si tratta di un impia...
da etec83
dom set 21, 2014 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa con numero di posti > 40 ante 2000
Risposte: 3
Visite : 751

Re: autorimessa con numero di posti > 40 ante 2000

Tra l'altro quella frase scritta da me sopra è stata presa dalla regola tecnica dell'autorimessa commentata dell'Ing. Malizia, ma io andandomi a leggere il testo originale della nota ministeriale trovo che le cose siano un attimino diverse. La nota ministeriale afferma: "Da un’attenta lettura del pu...
da etec83
sab set 20, 2014 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa con numero di posti > 40 ante 2000
Risposte: 3
Visite : 751

autorimessa con numero di posti > 40 ante 2000

Ciao a tutti, una domanda, considerando che la Nota prot. n. P55/4108 sott. 22/11 del 4/2/2000 afferma che: "Le comunicazioni tra autorimesse con più di 40 autovetture e locali destinati ad alle attività non elencate nell’allegato al D.M. 16/2/82, pur se in merito vige il silenzio della norma, si ri...
da etec83
ven set 12, 2014 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cpi precedente al dpr 151
Risposte: 7
Visite : 1234

Re: cpi precedente al dpr 151

Ma il CPI c'è o non c'è?
Non veniva rilasciato dopo il sopralluogo?

Non capisco perché parli di rinnovo.
da etec83
gio set 11, 2014 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modulo asseverazione per rinnovo
Risposte: 1
Visite : 343

modulo asseverazione per rinnovo

Una curiosità sulla compilazione del modulo di asseverazione per rinnovo. Dove c'è scritto di inserire la data di presentazione della precedente autorizzazione antincendio c'è anche scritto "a firma di......" e di indicare il Responsabile dell'attività. Ma se la precedente autorizzazione è un CPI ch...
da etec83
gio set 11, 2014 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: larghezza via di esodo
Risposte: 14
Visite : 1764

Re: larghezza via di esodo

eh, magari, nel mio caso il progettista architettonico si è giò "mangiato" tutto il 5% di tolleranza, con le porte che hanno quindi luc enetta di 114 cm Dovevi dirgli che non si può. A me i VVF hanno sempre specificato che nel caso di nuova costruzione (non so se è questo il caso) i varchi porta no...
da etec83
gio set 11, 2014 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Curiosità su attacco autopompa VVF
Risposte: 21
Visite : 4382

Re: Curiosità su attacco autopompa VVF

Comunque il funzionamento delle pompe antincendio è da assicurare in ogni caso?
da etec83
mar set 09, 2014 17:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Curiosità su attacco autopompa VVF
Risposte: 21
Visite : 4382

Curiosità su attacco autopompa VVF

Assodato che tale attacco serve per immettere acqua nella rete idranti o sprinkler, mi chiedevo una cosa, ma la pressione con cui viene inserita l'acqua nella rete solitamente quant è?
da etec83
dom set 07, 2014 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività multiple
Risposte: 4
Visite : 574

Re: Attività multiple

Grazie Terminus per la celere risposta. Se nel caso io non avessi questa documentazione? Credo sia impossibile che il progetto di prevenzione incendi non specifichi il livello di pericolosità, ma tutto è possibile. Una copia del progetto di prevenzione incendi ultimo approvato si trova sempre press...
da etec83
dom set 07, 2014 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: consegna certificazioni ante DPR 151/11
Risposte: 2
Visite : 421

consegna certificazioni ante DPR 151/11

Oggi è d'obbligo allegarle alla SCIA.
Mentre prima del DPR 151/11 venivano richiesta in fase di approvazione del progetto o venivano controllati su richiesta in fase di sopralluogo?
È possibile che non venissero fatte e il funzionario non si accorgesse di nulla?
da etec83
dom set 07, 2014 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: larghezza via di esodo
Risposte: 14
Visite : 1764

Re: larghezza via di esodo

gararic ha scritto: il decreto uffici, ad esempio, esplicitamente dice di non sottrarre dalla larghezza i corrimano se inferiori agli 8 cm, a me pare ragionevole fare lo stesso ragionamento per i push-bar o maniglioni
Penso che il ragionamento sia e vada fatto sempre in base alla tolleranza accettabile.