impianto industriale non certificato

Mi ritrovo un problema un po' ostico. Ho questa attività industriale in cui è presente una caldaia a gas metano per la produzione di vapore. Questo vapore viene poi convogliato all'interno dell'attività con tubazioni e valvole per specifici utilizzi relativamente alla lavorazione del prodotto ultimo...
da etec83
mer set 27, 2017 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Segnaletica di sicurezza retroilluminata
Risposte: 6
Visite : 717

Re: Segnaletica di sicurezza retroilluminata

Nel DM del 19/08/1996, TITOLO XVII SEGNALETICA DI SICUREZZA ".... In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, ed inoltre alimentata in emergenza." Poi io so che ad esempio nei...
da etec83
mer set 27, 2017 00:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
Risposte: 35
Visite : 3318

Re: att. 65: sala congressi di associazione

Mah diciamo che sono situazioni un po' borderline. Io sentirei il Comando. Sarei più tentato verso la 67. Diciamo che un corso di formazione può essere assimilabile a un convegno che dura qualche giorno ad esempio. Ma se è un corso di formazione è a tutti gli effetti una scuola non un luogo di tratt...
da etec83
lun set 25, 2017 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Misura pressione e portata idrante esterno
Risposte: 5
Visite : 1342

Re: Misura pressione e portata idrante esterno

Non mi conviene fare la variante di progetto per altre questioni. L'attività non è normata quindi che serva o no la protezione esterna dipende da valutazione del rischio, io sinceramente però visto che non voglio andare a toccare il progetto la lascerei così. La misura l'ho fatta solo su una bocca. ...
da etec83
dom set 24, 2017 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Misura pressione e portata idrante esterno
Risposte: 5
Visite : 1342

Misura pressione e portata idrante esterno

Progetto approvato del '97 che richiede un idrante UNI 70 esterno a 2 bocche in grado di garantire una portata di almeno 300 l/min e 2 bar di pressione. Ora appurato che il mio idrante esterno in realtà è sì a colonna, collegato direttamente all'acquedotto, ma ha due bocche UNI 45... andando a misur...
da etec83
ven set 22, 2017 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicare la tolleranza
Risposte: 10
Visite : 1141

Re: Applicare la tolleranza

Aggiungo che un DM (30-11-83) non può applicarsi a un DPR (151/11) che ha "gerarchia" giuridica più alta.
da etec83
dom set 17, 2017 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: si può aumentare affollamento 0,1 p/m2 degli uffici?
Risposte: 10
Visite : 3053

Re: si può aumentare affollamento 0,1 p/m2 degli uffici?

Alcune veloci considerazioni. La RTV costituita dal DM del 2006, richiede delle misure di protezione a fronte della valutazione del rischio effettuata dal normatore, il quale ha considerato degli affollamenti massimi, oltre i quali le valutazioni fatte potrebbero non essere più valide. E' un limite...
da etec83
dom set 17, 2017 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45
Risposte: 26
Visite : 17745

Re: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45

Se non hai cassette marcate CE, dove sta scritto che quelle manichette sono da 20m (sul progetto approvato, sulla DICO dell'installatore) ? La norma UNI EN 671-2 del 1996 vigente all'epoca di approvazione del progetto asseriva "la lunghezza elementare di tubazione non deve essere maggiore di 20m" O...
da etec83
gio set 14, 2017 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 71 (ex 89) in fabbricati di altezza > 24m
Risposte: 1
Visite : 417

Re: Attività 71 (ex 89) in fabbricati di altezza > 24m

In realtà ho notato, almeno qua in provincia di Milano, che questa attività per edifici che non sono di civile abitazione non viene quasi mai considerata in contrasto con quanto scritto nell'allegato al 151 in cui in effetti si parla di edifici civili. A mio modesto avviso se l'attività ha CPI ed un...
da etec83
mer set 13, 2017 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: distanza di separazione DM 3-8-15
Risposte: 0
Visite : 428

distanza di separazione DM 3-8-15

Non so se vi è già capitato di applicare tale punto del decreto (vedesi S.3.8 e S.3.11). Nel caso in cui devo calcolare la distanza di separazione con la procedura tabellare, devo determinare comunque la percentuale di foratura delle piastre radianti rispetto i miei bersagli e alla fine tramite una ...
da etec83
mer set 13, 2017 16:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centro commerciale ed attività 73
Risposte: 1
Visite : 424

Re: Centro commerciale ed attività 73

Infatti è inutile e non lo chiedono solitamente neanche i Vigili del Fuoco. Senza contare che già tutti gli spazi sono normati da normativa specifica e dovrebbero essere sotto la diretta responsabilità dei vari titolari. Diversa cosa se hai delle parti comuni non riconducibili ad area vendita che de...
da etec83
lun set 11, 2017 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala di sicurezza esterna
Risposte: 23
Visite : 3326

Re: Scala di sicurezza esterna

Scusate, ma se per un edificio devo garantire per le strutture almeno R30 ha senso che la parete della scala di sicurezza esterna abbia caratteristiche EI 60??
O potrei scendere ad EI 30... anche perché se no dovrei riqualificare l'intera parete dell'edificio.
da etec83
ven set 08, 2017 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45
Risposte: 26
Visite : 17745

Re: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45

Se ho due cassette idranti installate in un'attività con progetto approvato nel '97, e oggi devo consegnare la SCIA di cui quel progetto e mi accorgo che - visto che gli idranti UNI 45 sono stati installati sulle pareti esterne - che con i 20 m non copro tutto l'interno dell'attività, posso mettere ...
da etec83
ven set 08, 2017 16:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto approvato prima del DPR 37/98 e carico di incendio
Risposte: 6
Visite : 793

Re: Progetto approvato prima del DPR 37/98

Se il progetto prevede R60, devi certificare questa prestazione, altrimenti dovresti sottoporre un progetto di variante con nuove valutazioni dei rischi. Già hai ragione. Ma quindi io in fase di SCIA non sono tenuto a calcolare il carico di incendio attuale? Devo imporre solo dei limiti sulla base ...
da etec83
gio set 07, 2017 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto approvato prima del DPR 37/98 e carico di incendio
Risposte: 6
Visite : 793

Re: Progetto approvato prima del DPR 37/98

A vostro avviso, siccome trattasi di attività industriale non normata, se il progetto prevede una resistenza minima per le strutture R 60 mi conviene comunque verificare il calcolo del carico di incendio?
E se sì quale normativa mi conviene applicare?
da etec83
gio set 07, 2017 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto approvato prima del DPR 37/98 e carico di incendio
Risposte: 6
Visite : 793

Re: Progetto approvato prima del DPR 37/98

A parte che hanno sbagliato a scrivere sulla lettera circolare... sarà comma 7 art.11 del DPR 151/11. Comma 6 riguarda le scadenze dei rinnovi una tantum. Sono d'accordo, ma sento comunque il Comando prima. Anche perchè purtroppo al mio cliente hanno dato 30 giorni per presentare SCIA con un verbale...
da etec83
gio set 07, 2017 13:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto approvato prima del DPR 37/98 e carico di incendio
Risposte: 6
Visite : 793

Progetto approvato prima del DPR 37/98 e carico di incendio

Scusate, ma se ho un progetto approvato in data precedente il DPR 37/98 posso presentare SCIA?
Perchè anche leggendo la lettera circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011 non mi pare venga contemplato il caso.
Occorre rifare tutto il procedimento di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/11?
da etec83
lun set 04, 2017 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia 50 kW
Risposte: 3
Visite : 546

Re: Caldaia 50 kW

Il problema è che la tettoia non è aperta sui lati.
Ci hanno messo delle pareti leggere in plastica anche lì perchè c'è deposito di materiali esterno.
da etec83
lun set 04, 2017 17:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fabbrica con produzione di candele di cera
Risposte: 1
Visite : 328

Re: Fabbrica con produzione di candele di cera

Appurato che queste candele sono a base di paraffina. Quindi idrocarburo solido che emette gas infiammabili sopra i circa 200°C. La lavorazione di fusione viene fatta a 50°C direttamente in ambiente in vasche. Mi ritrovo con un progetto approvato del 1997 a cui non è mai succeduto richiesta di rilas...
da etec83
lun set 04, 2017 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia 50 kW
Risposte: 3
Visite : 546

Caldaia 50 kW

A vostro avviso per una caldaia adibita alla produzione di vapore e alimentata a gas metano per l'alimentazione di una macchina per fondere la cera installata all'esterno, e essendo soggetta al DM 12/04/1996 deve essere compartimentata REI 120 rispetto le pareti dell'edificio?? E se è posta sotto un...
da etec83
gio ago 31, 2017 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fabbrica con produzione di candele di cera
Risposte: 1
Visite : 328

Fabbrica con produzione di candele di cera

Qualcuno ha esperienza per attività di questo tipo? Mi ritrovo un attività che produce candele di cera... penso che questa attività ricada nel punto 63 di cui il DPR 151/11. Non sono molto esperto di attività industriali e mi chiedevo se ci sono fonti da cui reperire informazioni circa il comportame...
da etec83
lun ago 28, 2017 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Uffici - compartimentazioni su più piani
Risposte: 5
Visite : 1162

Re: RTV Uffici - compartimentazioni su più piani

Io però non capisco una cosa. Leggendo la nuova RTV degli uffici il limite del compartimento multipiano mi pare che per i piani fuori terra è massimo per una quota pari a 12 m. Però guardando qua: https://books.google.it/books?id=qDOsDgAAQBAJ&pg=PA68&lpg=PA68&dq=compartimenti+multipiano+ufficio&sour...
da etec83
lun ago 28, 2017 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Uffici - compartimentazioni su più piani
Risposte: 5
Visite : 1162

Re: RTV Uffici - compartimentazioni su più piani

Perchè dici che devi fare tutti i vetri REI?
La superficie di 900 mq a piano non mi pare esagerata riesci al fare almeno due compartimenti.
da etec83
sab ago 26, 2017 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica attività esistente
Risposte: 6
Visite : 1136

Re: Modifica attività esistente

Conviene chiedere al comando VVF di competenza visto che cambia anche da funzionario a funzionario. Qua a Milano in alcuni casi che mi sono capitati mi hanno richiesto in fase di SCIA di aggiungere la 73 semplicemente pagando il bollettino e senza fare alcun progetto aggiuntivo visto che inutile... ...
da etec83
gio ago 03, 2017 21:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: smaltimento fumi e asseverazione
Risposte: 7
Visite : 893

Re: smaltimento fumi e asseverazione

Ovviamente intendo un impianto.
Non credo sia possibile asseverare delle aperture naturali.
da etec83
mer ago 02, 2017 17:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autosaloni normativa da applicare
Risposte: 14
Visite : 7841

Re: autosaloni normativa da applicare

Ah, ma non avevo visto l'uscita di questa nota di chiarimento. A leggerla si direbbe che per gli autosaloni > di 30 autoveicoli si debba usare il DM 01/02/1986 e i criteri generali per gli autosaloni < 30 autoveicoli a prescindere dalla superficie. Nel caso la superficie sia maggiore di 400 mq si ri...
da etec83
mer ago 02, 2017 13:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
Risposte: 28
Visite : 4533

Re: impianto idranti esistente ante 10779

C'era anche questa lettera circolare del 1993:

http://www.sindirvvf.it/Documenti/Norme ... attiva.htm

Ma non che aiuti molto per la domanda in oggetto.
da etec83
mer ago 02, 2017 13:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte REI e moquette
Risposte: 2
Visite : 674

porte REI e moquette

Mi sa che mi sto facendo una paturnia mentale esagerata. Vi spiego... ho un'attività uffici con dei piccoli archivi < 15 mq, quindi con porte REI, pareti REI come da DM 22/02/2006. Purtroppo negli uffici hanno messo moquette dappertutto in classe 1 e anche negli archivi. E pertanto "sotto" le porte ...
da etec83
mer ago 02, 2017 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: smaltimento fumi e asseverazione
Risposte: 7
Visite : 893

Re: smaltimento fumi e asseverazione

Il titolo è: Sistemi per il controllo del fumo e del calore. Anche se andando a leggere l'appendice G (informativa) della UNI 9494-1: 2017 "Smaltimento del fumo e calore in emergenza" in effetti viene sancito: "Questo tipo di misura di protezione attiva rientra nei Sistemi di ventilazione ed è defin...
da etec83
mer ago 02, 2017 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: smaltimento fumi e asseverazione
Risposte: 7
Visite : 893

Re: smaltimento fumi e asseverazione

A un sistema di controllo dei fumi.

Nello smaltimento non controlli nulla.
da etec83
mar ago 01, 2017 23:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: smaltimento fumi e asseverazione
Risposte: 7
Visite : 893

smaltimento fumi e asseverazione

Non per fare pubblicità, ma oggi leggevo il sito della bovema in relazione alle nuove norme UNI 9494 del 2017 per capire le novità introdotte e trovo al punto 6: http://www.bovema.it/guida-pratica-alle-novita-delle-norme-uni-9494-2017/ Nota bene: Anche quello dedicato allo smaltimento del fumo, è un...
da etec83
mar ago 01, 2017 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pavimento autorimessa
Risposte: 1
Visite : 384

Re: Pavimento autorimessa

Ora non sono un esperto nel campo della scivolosità.
Ma esistono dei coefficienti delle norme e delle prove di laboratorio.
Quindi molto probabilmente si possono certificare.
da etec83
dom giu 18, 2017 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici e categoria in fase di SCIA
Risposte: 0
Visite : 388

Uffici e categoria in fase di SCIA

Edificio ad uso ufficio privato occupato da diversi conduttori. Progetto approvato nel 2014 seguendo la RT DM 22/02/2006 titolo II (nuovi uffici) e quindi attività soggetta con nuovo DPR 151/11 (Attività 71/C) Il progetto è stato approvato con tutti i piani quali open space, quindi senza alcun layou...
da etec83
sab giu 03, 2017 17:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: persone presenti negli uffici
Risposte: 17
Visite : 3260

Re: persone presenti negli uffici

Boh, io ho sempre ragionato in un altro modo. Per me il numero di posti a sedere c'è solo quando le sedute sono fisse, se sono mobili a mio parere non ha alcun senso stabilire il numero di posti a sedere, visto che domani qualcuno può anche mettere 100 sedie in 30 mq. Trovo sia più sicuro applicare ...
da etec83
sab giu 03, 2017 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco sedie imbottite
Risposte: 7
Visite : 954

Re: reazione al fuoco sedie imbottite

Terminus ha scritto:
ven giu 02, 2017 20:22
Ed in base a quale ragionamento escludere le sedie imbottite ?
Perché non c'è scritto?
da etec83
ven giu 02, 2017 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova parete in blocchi cls
Risposte: 1
Visite : 431

Nuova parete in blocchi cls

Scusate, ma mi contestano che per una nuova parete non portante in blocchi non ci vuole il CERT. REI, ma solo il DICH. PROD in quanto i blocchi sono certificati. E questo poiché la lettera circolare PROT. n. 0001681 dell 11/02/2014 afferma che: "Il modello DICH.PROD interviene, sostituendo il CERT.R...
da etec83
ven giu 02, 2017 12:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: persone presenti negli uffici
Risposte: 17
Visite : 3260

Re: persone presenti negli uffici

Sala riunioni (non ufficio quindi), privato, ma senza sedie? Stanno in piedi? Io mi farei dire dal committente quando la riunione sarà da max affollamento, e fine. Intendevo senza posti fissi a sedere. Secondo me è più corretto procedere con la densità di affollamento per la superficie, il numero d...
da etec83
ven giu 02, 2017 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco sedie imbottite
Risposte: 7
Visite : 954

Re: reazione al fuoco sedie imbottite

Forse mi sono spiegato poco. Vedo che nel paragrafo 5.2 si parla solo di mobili imbottiti e tende. Di sedute non se ne parla. Tranne quando si va nel paragrafo delle sale riunioni in cui rimanda al DM 19/08/1996 per i materiali ai fini della reazione al fuoco. In tale decreto si parla tra l'altro di...
da etec83
mar mag 30, 2017 23:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?
Risposte: 16
Visite : 2275

Re: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?

Boh, io quando vado a qualche corso di prevenzione incendi vedo tutti vecchi.
da etec83
mar mag 30, 2017 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco sedie imbottite
Risposte: 7
Visite : 954

reazione al fuoco sedie imbottite

Scusate una domanda, ma le sedie imbottite negli uffici devono essere omologate solo se usate nelle sale riunioni?
da etec83
dom mag 28, 2017 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: persone presenti negli uffici
Risposte: 17
Visite : 3260

Re: persone presenti negli uffici

Scusate, ma voi solitamente per le sale riunioni di uffici privati (se non c'è un numero di posti a sedere prestabilito) con che densità di affollamento le considerate, visto che potrebbe esserci il caso che arrivano dei fornitori o dei clienti esterni? Io siccome mi ritrovo un immobile già occupato...
da etec83
dom mag 28, 2017 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 49 e potenza complessiva
Risposte: 3
Visite : 868

attività 49 e potenza complessiva

Scusate, ma per un gruppo elettrogeno per rientrare nell'attività 49, per potenza complessiva cosa si intende?
Io ho sempre considerato quell'elettrica, ma forse non è completamente corretto visto che c'è anche la potenza termica prodotta dal combustibile.

C'è qualche quesito? non trovo riferimenti.
da etec83
gio mag 25, 2017 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Archivi DM 22/02/06 e impianti di spegnimento
Risposte: 4
Visite : 701

Archivi DM 22/02/06 e impianti di spegnimento

Secondo voi un impianto di spegnimento a gas o ad aerosol è compatibile con le disposizioni del punto 8.3 del DM 22/02/2006 per gli archivi sopra i 200 mq o con carico d'incendio sopra i 60 kg/mq? Nel senso questa tipologia di impianti sono compatibili con il fatto che devono funzionare in un ambien...
da etec83
gio mag 25, 2017 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pavimentazione reazione al fuoco italiana
Risposte: 4
Visite : 614

Re: pavimentazione reazione al fuoco italiana

Ma come faccio a sapere se una pavimentazione è soggetta a normativa europea specifica?

Di per sé se ho un omologazione che mi scade nel 2022 mi aspetto che il prodotto sia comercializzabile in Italia.
da etec83
mer mag 24, 2017 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pavimentazione reazione al fuoco italiana
Risposte: 4
Visite : 614

pavimentazione reazione al fuoco italiana

Mi certificano un pavimento appena posato in classe 1 allegandomi omologazione ministeriale.
Mi chiedevo, ma un pavimento essendo un prodotto da costruzione non dev'essere marchiato CE, oppure possono essere accettate ancora pavimenti con le omologazioni ministeriali?

Ciò sto dubbio, magari stupido.
da etec83
mar mag 23, 2017 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?
Risposte: 16
Visite : 2275

Re: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?

Non mi pare così strano, qualsiasi direttore tecnico di una società d'ingegneria firma tutto, ma non può avere palesemente sottomano tutto e fa fare il lavoro ad altri.
da etec83
mar mag 16, 2017 20:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificare 91/61 uffici in titolo II
Risposte: 3
Visite : 592

Re: certificare 91/61 uffici in titolo II

Non pensavo di aver fatto una domanda così difficile.

Dubbi? perplessità?
da etec83
lun mag 15, 2017 22:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificare 91/61 uffici in titolo II
Risposte: 3
Visite : 592

certificare 91/61 uffici in titolo II

Se ho un edificio ad uso uffici con progetto approvato nel 1992 una tantum. Successivamente il piano terra di questo edificio viene modificato, ma solo nel 2015 si procede a presentare un progetto di variante... poichè le modifiche sono sostanziali e si configura una ristrutturazione edilizia applic...
da etec83
sab mag 13, 2017 21:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro
Risposte: 2
Visite : 459

Re: Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro

Ah, ma si riferisce solo alla larghezza delle porte.
Io ho la porta da 1,20 m, ma la scaletta esterna è larga 76 cm, quindi potrei aggirare anche il fatto in questo senso che il D.lgs. si riferisce alle porte e non alla larghezza della via d'uscita.
da etec83
sab mag 13, 2017 19:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: telo proiettore sala riunioni
Risposte: 1
Visite : 361

telo proiettore sala riunioni

A vostro parere in una sala riunioni il telo del proiettore deve essere certificato come le tende? in quanto elemento in grado di prendere fuoco su entrambe le facce?

Perchè per i cinema ad esempio da DM 19/08/1996 invece il telo può essere anche non certificato.