La ricerca ha trovato 558 risultati

da etec83
ven mar 16, 2018 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubazione gas che passa nel filtro antincendio
Risposte: 1
Visite : 336

Re: tubazione gas che passa nel filtro antincendio

Mi è capitata la stessa cosa anche a me adesso.
A me non hanno neanche presentato DICH prod delle porte e dei muri.
Fammi sapere come va a finire.
da etec83
ven mar 16, 2018 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa larghezza rampa
Risposte: 5
Visite : 792

Autorimessa larghezza rampa

Ho un'autorimessa interrata che ha accesso da una rampa che ha il punto più stretto di 2,20 m. Non posso usare il codice perchè non ho altre u.s. dall'autorimessa a parte le rampe che ovviamente superano 8%. Devo già andare in deroga per la ventilazione naturale... ho intenzione di andare in deroga ...
da etec83
mer feb 14, 2018 22:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: incremento dell'affollamento e aggravio
Risposte: 7
Visite : 741

Re: incremento dell'affollamento e aggravio

Il Comando ti ha imposto l'osservanza del Titolo IV del DM ? Diciamo che il comando ufficialmente non mi ha imposto niente. Però mi rilascia un CPI con scritto massimo 900 presenze. Informalmente il funzionario VVF mi ha detto che non rilascerà mai un CPI con 1.800 persone senza un progetto. L'affi...
da etec83
mar feb 13, 2018 22:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: incremento dell'affollamento e aggravio
Risposte: 7
Visite : 741

incremento dell'affollamento e aggravio

A vostro avviso, se ho un complesso ad uso uffici con progetto approvato del 1992 per attività 89 (ora è soggetto come 71) con cpi una tantum. In questo complesso enorme voglio prevedere un incremento dell'affollamento abbastanza consistente quasi del doppio, senza che ci siano modifiche sostanziali...
da etec83
mer gen 10, 2018 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevatori di fumo lineari: come testarli?
Risposte: 5
Visite : 1041

Re: Rilevatori di fumo lineari: come testarli?

Io ho sempre utilizzato dei pannellini di plastica da porre davanti al sensore che simulano il fumo.
Poi vabbè mi pare che il metodo di prova indicato sia attraverso l'uso di un focolare vero, ma non penso sia sempre possibile attuarlo.
da etec83
lun gen 08, 2018 21:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA e integrazione documentale
Risposte: 3
Visite : 456

SCIA e integrazione documentale

Vi è mai successo che a seguito di una visita tecnica per una SCIA di categoria C un funzionario chieda la trasmissione di documentazione aggiuntiva entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge 241/90, anziché secondo quanto disposto dal ...
da etec83
mer dic 06, 2017 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VECCHIA PARETE CIRC. 91/61 NON AGLI ATTI DA RI-ASSEVERARE
Risposte: 9
Visite : 885

Re: VECCHIA PARETE CIRC. 91/61 NON AGLI ATTI DA RI-ASSEVERARE

Scusa, ma se fosse stata consegnata all'epoca cosa cambiava oggi???
In sostanza nulla.
Fai un accesso agli atti e buttacela dentro.
da etec83
sab dic 02, 2017 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: casi borderline e attività commerciali
Risposte: 3
Visite : 533

casi borderline e attività commerciali

Ho una nuova attività commerciale con una superficie lorda complessiva di 355 mq. Un ascensore mette in comunicazione non chiedetemi né come né perchè sia l'area di vendita che degli uffici di circa 80 mq non pertinenti al negozio. Ora considerando che se la superficie lorda del negozio fosse > di 4...
da etec83
ven nov 17, 2017 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: uscite di sicurezza circolare 75/67
Risposte: 1
Visite : 342

uscite di sicurezza circolare 75/67

Sebbene non specificato dalla circolare in oggetto le uscite di sicurezza dall'area di vendita non potevano attraversare scorta merci, corretto??
da etec83
mer nov 08, 2017 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto rivelazione fumi
Risposte: 2
Visite : 271

Re: Impianto rivelazione fumi

Se non sono stati aggiunti nuovi rivelatori l'unica documentazione necessaria è la dichiarazione di conformità intesa come manutenzione straordinaria da parte del società che ha effettuato lo spostamento.
da etec83
lun nov 06, 2017 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova regola tecnica autorimesse
Risposte: 32
Visite : 3164

Re: nuova regola tecnica autorimesse

A quanto ne so nel nuovo decreto le dimensioni e le caratteristiche della rampa non sono richieste. Ovviamente ci sono da rispettare i regolamenti comunali applicabili e nel caso in cui la rampa deve essere utilizzata quale via d'esodo la stessa non può avere pendenza superiore all'8%. Comunque stai...
da etec83
dom nov 05, 2017 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORE IN OLIO): DUBBIO CRUCIALE
Risposte: 5
Visite : 736

Re: ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORE IN OLIO): DUBBIO CRUCIALE

No, se la leggo letteralmente io vedo che definisce macchina elettrica: una macchina elettrica fissa, trasformatori di potenza e reattori con presenza di liquido isolante superiore a 1 mc. Il tuo trasformatore ha un contenuto d'olio superiore a 1 mc? No, quindi non è una macchina elettrica come def...
da etec83
sab nov 04, 2017 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 2669

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

Io direi, al contrario, che NON accettare il cartaceo è l'unica giusta strada, per passare a digitalizzazione totale. Perdona, per me bene hanno fatto. Non si possono tenere in piedi 2 procedure diverse. Ma infatti sono pienamente d'accordo. Però rimane il fatto che ci dovrebbe essere un'unica proc...
da etec83
ven nov 03, 2017 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: formazione obbligatoria professionista
Risposte: 2
Visite : 406

Re: formazione obbligatoria professionista

40 ore ogni 5 anni per sempre.
da etec83
ven nov 03, 2017 18:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività e CPI cessato e da riaprire
Risposte: 4
Visite : 515

Re: arttività e CPI cessato e da riaprire

Progetto con nuovo decreto e verifica strutture con DM 16-02-2007.
da etec83
ven nov 03, 2017 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività pertinente ad uffici
Risposte: 1
Visite : 237

Re: Attività pertinente ad uffici

No devi andare in deroga se comunica con gli uffici.
da etec83
gio nov 02, 2017 22:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 2669

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

Scusami, tu devi fare il rinnovo di un centro commerciale e ti presenti all'ultimo giorno? Ci sono state tutta una serie di situazioni che hanno comportato il ritardo... non sono certo uno sprovveduto. Il serbatoio antincendio da 700 mc che si è rotto proprio un mese prima della scadenza, le targhe...
da etec83
gio nov 02, 2017 07:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attraversamento gas metano rei
Risposte: 2
Visite : 433

Attraversamento gas metano rei

Sapete se è possibile proteggere un attraversamento di una parete rei x una tubazione gas metano?
Ovviamente bisognerà lasciare un intercapedine.
da etec83
mar ott 31, 2017 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 2669

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

perché? io presento SCIA a Pavia senza particolari problemi... hai esperienze negative? Sì... sono andato a presentare un rinnovo il giorno stesso che scadeva il CPI e ovviamente da poco non accettavano più il cartaceo, ma solo il digitale tramite pec... tutti i docs dovevano essere firmati digital...
da etec83
mar ott 31, 2017 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: durata SCIA
Risposte: 8
Visite : 1102

Re: durata SCIA

Idem a me a Bari.
Quando gli ho fatto presente che è scritto nel decreto mi ha detto che a Bari fanno così, a Milano possono fare pure diversamente.
da etec83
mar ott 31, 2017 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORE IN OLIO): DUBBIO CRUCIALE
Risposte: 5
Visite : 736

Re: ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORE IN OLIO): DUBBIO CRUCIALE

Per quanto riguarda le distanze di sicurezza approfondisco meglio, mi sembra strano che le distanze di sicurezza siano da garantire solo all'esterno, sarebbe un controsenso visto che è l'installazione, in linea di massima, meno problematica rispetto a quella al chiuso. In teoria no. Nel senso una m...
da etec83
lun ott 30, 2017 22:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 2669

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

Presentate una pratica a Pavia, poi mi dite.
da etec83
lun ott 30, 2017 21:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORE IN OLIO): DUBBIO CRUCIALE
Risposte: 5
Visite : 736

Re: ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORE IN OLIO): DUBBIO CRUCIALE

1) Applichi le disposizioni di cui al Titolo II del DM 15/04/2017 solo alle parti oggetto di modifica. Mentre se le altre condizioni del locale non subiscono modifica applichi le disposizioni di cui al Titolo III e se non riesci a rispettare delle disposizioni ricorri all'istituto della deroga. Gli ...
da etec83
mer ott 25, 2017 14:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Risposte: 7
Visite : 817

Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

non ho ben capito la domanda... IL DM del 1986 in questione rimandava alla Circolare 91 e quindi oggi ai DM del 2007: verifichi l carico di incendio e sulla base di quello scegli la R. Poi nella tabella del DM del 1986 inerente il grado REI degli ascensori, vani scala, compartimenti, per il tuo cas...
da etec83
mar ott 17, 2017 22:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forno ad uso artigianale
Risposte: 7
Visite : 769

Re: Forno ad uso artigianale

Per me entrambi. Tra l'altro, perché industriale si e civile no... Per inciso, 2 settimane fa prescrizione ad un collega per aver messo in progetto tutte le 74 e non la 1. Comando di Milano, ed erano tutte caldaie. Si, ma solo per farsi pagare di più. E poi comunque varia da funzionario a funzionar...
da etec83
mar ott 17, 2017 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BOMBOLONE GPL
Risposte: 2
Visite : 475

Re: BOMBOLONE GPL

Dm 7 agosto 2012 art 4 comma 4
da etec83
mar ott 17, 2017 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progetto approvato nel 2013
Risposte: 2
Visite : 345

Re: progetto approvato nel 2013

Certo.
Ci mancherebbe che devi ripresentare un progetto ogni volta che esce una normativa nuova.
da etec83
lun ott 16, 2017 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto a protezione di strutture
Risposte: 3
Visite : 454

Re: Controsoffitto a protezione di strutture

Sì sono travi di copertura.
Però non capisco perché se utilizzo un controsoffitto a membrana non devo garantire il grado EI verso le strutture.
In quel caso non sarebbero soggette all'incendio come se non ci fosse il controsoffitto?
da etec83
dom ott 15, 2017 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO
Risposte: 5
Visite : 801

Re: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO

Questo documento, seppur si riferisca alla modulistica del 2008, chiarisce ulteriormente le idee:

http://www.landonio.biz/VVF/'081016-atti-CIPI.pdf

La logica è sempre quella anche con la modulistica nuova.
da etec83
sab ott 14, 2017 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 46
Visite : 5650

Re: Larghezza minima scala

Uhm, non ti ho capito bene, ma comunque solo capitolo S4 con BS9999. I profili Rvita coicidono più o meno? Tra l'altro ho detto una cavolata: punto G.2.5.4.2 comma 3 del codice "Al fine di consentire la valutazione di tale dimostrazione da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è ammesso l...
da etec83
sab ott 14, 2017 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attraversamenti
Risposte: 3
Visite : 420

Re: Attraversamenti

l'unico riferimento che permette di non compartimentare un attraversamento è la cei 64-8 che prevede la non necessità di ripristino per un foro DE 32 (UN foro, eh, non una batteria di fori tipo smitragliata... :wink: ). in tutti gli altri casi di fori più grandi la compartimentazione deve essere ri...
da etec83
sab ott 14, 2017 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto a protezione di strutture
Risposte: 3
Visite : 454

Controsoffitto a protezione di strutture

Nel mio caso devo proteggere delle travi reticolari in cls a doppia pendenza di un capannone industriale perchè non posseggono caratteristiche di resistenza al fuoco adeguate. L'idea era di mettere un controsoffitto per proteggere le strutture piuttosto che trattare il tutto con intonaci e vernici. ...
da etec83
sab ott 14, 2017 14:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 46
Visite : 5650

Re: Larghezza minima scala

Veramente mi sembrava un documento più semplice, ci ho messo un giorno per capire interamente quello scritto dall'Ing. Gissi e ci sono altri esempi utili alla comprensione. Ma tornando al discorso, visto che risulta tutto confusionario se qualcuno si rilegge il tutto. Lasciamo per un attimo stare la...
da etec83
sab ott 14, 2017 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO
Risposte: 5
Visite : 801

Re: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO

Vabbé faccio lo schemino: impianti ante 2008 a) soggetti a L.46/90, ma oggi senza DICO ----> oggi ci vuole la DIRI (Dichiarazione di rispondenza) b) non soggetti a L.46/90, ma oggi senza dichiarazione da parte dell'installatore o DICH. IMP ----> oggi ci vuole CERT. IMP. impianti post 2008 c) soggett...
da etec83
ven ott 13, 2017 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ridere o forse no
Risposte: 3
Visite : 700

Re: Ridere o forse no

Gli avrà dato i 45 giorni, cosa serve inventarsi una cosa del genere??

Molto probabilmente non ha mai fatto prevenzione incendi in vita sua.
da etec83
gio ott 12, 2017 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME SI INTERPRETA LA DEFINIZIONE DELL'ATT. 65?
Risposte: 8
Visite : 1642

Re: COME SI INTERPRETA LA DEFINIZIONE DELL'ATT. 65?

Il fatto che non sia applicabile il decreto non significa che non possa essere attività 65.
da etec83
mer ott 11, 2017 23:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 46
Visite : 5650

Re: Larghezza minima scala

Comunque se ne parla anche qua di quel documento di Gissi:

http://www.pro-fire.org/images/Allegati ... GR2016.pdf
da etec83
mar ott 10, 2017 21:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale rifiuti in autorimessa
Risposte: 10
Visite : 1727

Re: locale rifiuti in autorimessa

Supponiamo che il progetto approvato di cui sopra sia stato previsto con un grado di separazione EI 180 con l'autorimessa (ingiustamente dico io anche perchè non è un'attività uffici), a vostro avviso se a oggi i lavori li hanno fatti posando le pareti EI 120 ho qualche speranza che con una SCIA+dic...
da etec83
mar ott 10, 2017 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Risposte: 6
Visite : 795

Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²

Direi anch'io che basta un sistema di smaltimento dei fumi e del calore.
da etec83
mar ott 10, 2017 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Risposte: 6
Visite : 795

Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²

Solitamente si adotta l'approcio ingegneristico, anche se per una superficie inferiore a 600 mq non è molto conveniente. So che ci sono in approvazione norme prUni 9494 che consentono la progettazione anche per superfici inferiori e forse le nuove norme del 2017 dicono qualcosa in più riguardo super...
da etec83
lun ott 09, 2017 14:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: uffici e nuovo layout
Risposte: 3
Visite : 498

Re: uffici e nuovo layout

Io modifiche del genere le ho sempre considerate senza aggravio però... cioè sicuramente sostanziali, ma addirittura ripresentare un progetto no. Cioè se rispetto il DM 22/02/2006 qual è l'aggravio rispetto il DM 10 marzo 1998? Quello che mi fa specie dell'attività è che è stato rilasciato un CPI a ...
da etec83
mar ott 03, 2017 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: uffici e nuovo layout
Risposte: 3
Visite : 498

uffici e nuovo layout

Ho un edificio ad uso uffici di 9 piani fuori terra circa 1700 mq a piano. Il progetto approvato è del 2002 come attività 89 e sono stati utilizzati per la progettazione i Criteri generali di Prevenzione Incendi. Ogni piano a progetto è stato considerato come un ufficio open space. Rilasciato il CPI...
da etec83
dom ott 01, 2017 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto industriale non certificato
Risposte: 10
Visite : 996

Re: impianto industriale non certificato

In realtà nel mio caso il vapore è utilizzato per lavorare in modo artigianale la paraffina che è la sostanza oggetto dell'attività antincendio (vedesi n°63) quindi non sono molto convinto che non mi occorra la certificazione dell'impianto suddetto.
da etec83
ven set 29, 2017 15:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Risposte: 14
Visite : 1095

Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?

C'era la dichiarazione di conformità CE una volta o la sola marcatura CE. La DoP è stata introdotta con il CPR 305/11. Però bisognerebbe andarsi a leggere la vecchia direttiva CPD e approfondire. Sicuramente la vecchia direttiva è stata recepita in Italia con il DPR n. 246 del 21 aprile 1993. Poi cr...
da etec83
ven set 29, 2017 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dich. prod imbottiti e arredi (tende ecc)
Risposte: 1
Visite : 320

Dich. prod imbottiti e arredi (tende ecc)

Premesso che io li ho sempre fatti fare. Conoscete qualche riferimento per poter dire che la Dich. Prod ai fini della reazione al fuoco di imbottiti e arredi deve essere sempre fatta (quando ovviamente chiesto da RTV). Credevo che nella lettera circolare n°1681 del 11/02/2014 ci fosse scritto, ma ni...
da etec83
ven set 29, 2017 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto industriale non certificato
Risposte: 10
Visite : 996

Re: impianto industriale non certificato

Secondo questo ragionamento non dovrei consegnare neanche una DICO di un impianto di trattamento aria o di un impianto di climatizzazione allora?
O no?
da etec83
gio set 28, 2017 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di trattenimento all'aperto
Risposte: 7
Visite : 654

Re: Locale di trattenimento all'aperto

Non ho mai avuto esperienza di CPV, ma direi proprio di sì se è aperta al pubblico.
da etec83
gio set 28, 2017 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto industriale non certificato
Risposte: 10
Visite : 996

Re: impianto industriale non certificato

Perchè?
da etec83
gio set 28, 2017 10:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto industriale non certificato
Risposte: 10
Visite : 996

Re: impianto industriale non certificato

La dichiarazione di conformità per l'alimentazione a gas metano della caldaia ce l'ho.
Quello che mi preoccupa di più è l'impianto a valle della caldaia.
da etec83
mer set 27, 2017 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di trattenimento all'aperto
Risposte: 7
Visite : 654

Re: Locale di trattenimento all'aperto

DM 18/03/1996 Impianti sportivi??
C'è anche un paragrafo sulle piscine.