La ricerca ha trovato 165 risultati

da buge
lun ott 09, 2017 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici
Risposte: 4
Visite : 505

Re: NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici

ma se non ti serve l'impianto naspi/idranti...io non lo citerei nemmeno.
Puoi rinnovare tardivamente, ma stai attento alla possibile segnalazione in Procura per aver esercitato senza CPI/SCIA (nota 5555/2012)
da buge
lun ott 09, 2017 13:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA
Risposte: 3
Visite : 524

Re: DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA

Per le banche c'è la Circolare 30/10/2000 n. 74 che permette gli elettromagneti a certe condizioni. Credo che se proponi qualcosa di simile al locale Comando VVF un accordo lo trovate, considerando anche che è bene che i bambini non si allontanino dall'interno per la loro sicurezza nelle condizioni ...
da buge
mer set 27, 2017 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
Risposte: 35
Visite : 3315

Re: att. 65: sala congressi di associazione

ci o pensato un po' etec, forse poiché la 67 è riferita a scuole di ogni ordine, tipo e grado, dovrei trovare un documento che attesti che tale aula è riconosciuta da qualcuno (forse dal Ministero Istruzione?) come attività formativa.
O sono troppo categorico?
da buge
lun set 25, 2017 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Misura pressione e portata idrante esterno
Risposte: 5
Visite : 1339

Re: Misura pressione e portata idrante esterno

in effetti se cambi l'impianto idrico dovresti passare da una valutazione progetto (se attività B o C) o asseverare il tutto tu nella SCIA (cat. A). In entrambi i casi saresti soggetto a poter essere controllato a sorteggio con sopralluogo....dove magari i VVF potrebbero chiederti altri adeguamenti....
da buge
ven set 22, 2017 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
Risposte: 35
Visite : 3315

Re: att. 65: sala congressi di associazione

L'edifico è esistente, pur se promiscuo, per cui il punto 2.1 b lo permetterebbe.
Il problema vero è : con quale criterio stabilisco se è una scuola (att. 67) o una sala convegni (att. 65)?
da buge
mer set 20, 2017 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
Risposte: 35
Visite : 3315

Re: att. 65: sala congressi di associazione

Riprendo questa discussione per un caso similare. Si tratta di una società che fa corsi di formazione o di aggiornamento professionale in un locale che può contenere fino a 140 persone. Quale è la differenza fra "corso di formazione o di aggiornamento professionale" e "convegno"??? Il primo mi suona...
da buge
sab set 09, 2017 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza estintori e naspi
Risposte: 3
Visite : 1652

Altezza estintori e naspi

Forse ne avete già parlato ma non ho trovato la discussione. Esiste una Norma che regola l'altezza minima e massima di installazione di estintori, naspi ed idranti? Se non esiste, come vi comportereste in merito a tale altezza nel caso del progetto antincendio di un asilo nido? e con una scuola mate...
da buge
ven ago 25, 2017 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 1507

Re: vecchio impianto idranti

Io avrei deciso di intervenire collegando l'impianto all'acquedotto direttamente che mi dice il Gestore ha portata e pressioni sufficienti; essendo collegato così "ufficialmente" per i VVF da sempre , ritengo che il requisito di affidabilità dello stesso sia già stato accettato in precedenti pratich...
da buge
mer ago 23, 2017 13:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 1507

Re: vecchio impianto idranti

Terminus, hai ragione! ho saltato un passaggio: ho fatto le dovute indagini con l'idraulico e ho scoperto che la pompa e il serbatoio sono l'autoclave dell'attività, alla quale negli anni è stato collegato anche l'impianto idranti, non si sa per quale motivo. AI VVF però la situazione che risulta è ...
da buge
lun ago 21, 2017 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 1507

Re: vecchio impianto idranti

Purtroppo Terminus non ci sono i tempi per ottenere la dichiaraizone del gestore acquedotto. E sul fatto che "garantisca" qualcosa ho un po' di dubbi...poi con quale affidabilità? E se non mi garantisce la pressione finisce che da un problema poi ne ho due mi sa... Non ci sono pompe nell'impianto id...
da buge
gio ago 17, 2017 09:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 1507

Re: vecchio impianto idranti

lo avevo pensato anche io weareblind, ma l'impianto è ante qualsiasi UNI 10779 ed è pure collegato all'acquedotto! se devo verificare 4 idranti a 120 litri/minuto cadauno con l'acquedotto non ce la farò mai!
E l'attività ha un CPI in vigore...!
da buge
ven ago 11, 2017 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 1507

Re: vecchio impianto idranti

grazie. Purtroppo la discussione che hai linkato non mi risolve il problema, tratta di cosa similare ma non di rinnovo e soprattutto non indica come comportarsi: quanti idranti apro? quale pressione e portata verifico?
da buge
mer ago 09, 2017 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 1507

vecchio impianto idranti

Dagli atti VVF risulta un impianto idranti presente (non si sa se installato...) negli anni 80. Poi nel 2000 in una richiesta di parere si dice che "vengono aggiunti 2 UNI 45 per migliore copertura". In nessun documento vengono indicate le caratteristiche richieste all'impianto. Dal sopralluogo noto...
da buge
mer ago 02, 2017 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Raccordi Manichette Antincendio.Uni 804
Risposte: 12
Visite : 4807

Re: Raccordi Manichette Antincendio.Uni 804

non ho ben capito cosa fare. Caso pratico di un impianto fatto nel 1995 con raccordi VVF e quindi non UNI 804. Manichette cambiate tutte dal manutentore negli anni 2014-2015 sempre coi soliti raccordi. Come mi devo comportare? In teoria non dovevano nemmeno essere commercializzate?
da buge
gio giu 29, 2017 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA
Risposte: 5
Visite : 908

Re: CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA

Periodo sciagurato per fare le prove, con questa siccità...magari 2 mesi fa aveva le caratteristiche richieste...
da buge
gio giu 29, 2017 12:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica filtro a prova di fumo
Risposte: 1
Visite : 531

Verifica filtro a prova di fumo

Salve a tutti. Un impianto di protezione attiva da verificare durante un rinnovo è anche un filtro a prova di fumo in sovrapressione. Come vi comportate durante questa verifica? Fate solo la prova di attivazione con l'impianto rilevazione incendio (se presente)? Misurate anche la differenza di press...
da buge
lun giu 26, 2017 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale Centrale Termic
Risposte: 2
Visite : 501

Re: Locale Centrale Termic

se dal vano scala apro una porta e sono un centrale termica direi di no, se invece vado sul lastrico solare e da questo apro da porta della centrale direi di si. Oppure se sei nel primo caso devi creare un disimpegno REI 60 (anche non aerato) fra i 2 locali
da buge
lun giu 26, 2017 12:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2238

Re: rinnovo

e per buge la risposta é: assevero se la copertura c'é in riferimento a quanto sarebbe dovuta essere, indi se non c'é o non assevero o assevero con nota.....non voglio diventi un problema mio si ci ho pensato pure io. Ma la nota è una specie di autodenuncia...a seguito di incendio un solerte giudic...
da buge
lun giu 26, 2017 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PRESENTAZIONE SCIA + DEROGA
Risposte: 1
Visite : 444

Re: PRESENTAZIONE SCIA + DEROGA

mah...e ti affidi a un forum per questo? non hai colleghi n loco che ti possano dare una mano o ancor meglio fare loro il lavoro?
da buge
mer giu 21, 2017 09:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2238

Re: rinnovo

Tigers, sottoscrivo! Leggiamo il modello PIN 3.1: "ASSEVERA che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA1 richiamate in precedenza" ...
da buge
lun giu 19, 2017 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2238

Re: rinnovo

Il livello complessivo della prestazione idranti è quello proposto e approvato nel progetto, appunto approvato dai VV.F. Per cui, se hai numero, posizione, portata, pressione e affidabilità congruenti, per me è ok. dipende: la funzionalità non é il funzionamento e quindi sul discorso responsabilità...
da buge
mar giu 13, 2017 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2238

Re: rinnovo

però quelle di cui mi scrivi sono prescrizioni per la verifica inizale, giusto? io invece devo fare solo una verifica periodica...anche per questa occorre il 100%??
da buge
lun giu 12, 2017 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2238

Re: rinnovo

no, la UNI 9494 in mio possesso non è aggiornata... La 12224 non ce l'ho proprio... se qualcuno le ha e mi indica cosa dicono mi fa felice
da buge
lun giu 12, 2017 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Coefficienti calcolo carico incendio
Risposte: 4
Visite : 662

Re: Coefficienti calcolo carico incendio

per la superficie ti invito a leggere il DM 9/3/07 punto 4 comma 2 e la Circ. 28/3/08 (in fondo). Direi che è il tuo caso. Puoi calcolare come fossero 2 compartimenti
da buge
lun giu 12, 2017 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2238

Re: rinnovo

un approfondimento: per la prova di EFC e sensori di fumo, quanti ne devo provare a campione? il 10%, il 50%, il 100% ? ci sono norme che stabiliscono queste quantità?
da buge
lun mag 15, 2017 08:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2238

Re: rinnovo

Per weareblind: si, gli idranti come posizione cono corrispondenti al progetto.

Per fireprog: la risposta è sì in riferimento al fatto che mi fermo alla semplice prova o al fatto che rischio in fase di asseverazione per rinnovo?
da buge
ven mag 12, 2017 14:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2238

rinnovo

Devo fare un rinnovo CPI per un capannone e ho visionato gli atti ai VVF. La tavola degli idranti conferma quello che si vede sul posto: c'è una zona centrale del capannone che non è raggiunta dal raggio d'azione dei 20 m (senza regola del filo teso, impianto risalente al 2000). La mia responsabilit...
da buge
ven mag 12, 2017 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta di fine esodo esterna al compartimento
Risposte: 8
Visite : 1021

Re: Porta di fine esodo esterna al compartimento

MI sembra di capire che tale ambiente è separato con sola porta tagliafuoco dall'autorimessa. In tal caso, il percorso dopo la porta non può definirsi "luogo sicuro dinamico" per la mancanza di un filtro a prova di fumo. Detto ciò, non mi sembra che il DM 1/2/86 parli di porte apribili nel verso di ...
da buge
ven mag 12, 2017 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta di fine esodo esterna al compartimento
Risposte: 8
Visite : 1021

Re: Porta di fine esodo esterna al compartimento

MI sembra di capire che tale ambiente è separato con sola porta tagliafuoco dall'autorimessa. In tal caso, il percorso dopo la porta non può definirsi "luogo sicuro dinamico" per la mancanza di un filtro a prova di fumo. Detto ciò, non mi sembra che il DM 1/2/86 parli di porte apribili nel verso di ...
da buge
sab apr 29, 2017 13:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: possibile annullare SCIA non pagata?
Risposte: 1
Visite : 527

possibile annullare SCIA non pagata?

Salve. Un cliente non mi ha pagato la mia prestazione inerente la presentazione e asseverazione (con relative certificazioni dich prod e cert rei) della SCIA antincendio. Credo in effetti che sia vicino al fallimento. Chiedo: c'è la possibilità di annullare o ritirare la Scia antincendio da me prese...
da buge
lun feb 06, 2017 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Coibentazione tubazioni R410a in classe A1?
Risposte: 4
Visite : 614

Re: Coibentazione tubazioni R410a in classe A1?

IL Dm 27/7/2010 richiede la reazione A1L solo nelle vie di esodo "delimitate" (atri, corridoio, ecc). Nel resto del locale vale il punto c3) che hai riportato, quindi va bene anche un isolante A2L per dire
da buge
lun feb 06, 2017 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazioni fra cucina e locale lavaggio/dispensa
Risposte: 1
Visite : 450

Re: comunicazioni fra cucina e locale lavaggio/dispensa

mah... ci ho ripensato. In effetti il DM non sembra faccia sconti: quindi inglobo anche il locale lavaggio nella cucina, con gli adeguamenti del caso oppure ci vuole disimpegno REI. Nessuno mi ha risposto per ora: domanda troppo difficile? Che ne pensate?
da buge
mar gen 31, 2017 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazioni fra cucina e locale lavaggio/dispensa
Risposte: 1
Visite : 450

comunicazioni fra cucina e locale lavaggio/dispensa

Salve. In un ristorante ho una cucina a gas a cui si accede dall'esterno e che è comunicante con porta tagliafuoco EI 60 (P<116 kW) con un adiacente locale in cui viene eseguita la preparazione piatti ed il lavaggio stoviglie e che fa anche da dispensa (prodotti alimentari, celle frigo, piccole quan...
da buge
sab set 03, 2016 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cancellino per uscita sicurezza
Risposte: 2
Visite : 538

cancellino per uscita sicurezza

Un cliente vuole installare uno di quei cancellini girevoli per limitare l'ingresso nella sua attività commerciale. Il fatto è che prima in quel punto vi era un'apertura libera usata come uscita di sicurezza. Mi chiede che tipo di dichiarazione deve far redarre dal fornitore per avere la certezza ch...
da buge
sab set 03, 2016 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI di solaio/pavimento
Risposte: 9
Visite : 1218

Re: REI di solaio/pavimento

Ora è più chiaro...ma è una tua interpretaizone o c'è un riferimetno tipo circolare o altro? Non è del tutto lineare a mio parere...sia che il mio vicino abbia l'attività soggetta a controllo o no, io non posso certamente entrare in casa sua per fare le opere di adeguamento . Quindi mi verrebbe da d...
da buge
dom ago 28, 2016 14:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI di solaio/pavimento
Risposte: 9
Visite : 1218

Re: REI di solaio/pavimento

ma cosa intendi con "Se l'ambiente adiacente non è a rischio incendio" ?
Detto così, il 99% degli ambienti è a rischio incendio! a meno che non abbia come vicino un deposito di ferro (senza uffici)...
MI spiegheresti meglio il concetto?
da buge
ven ago 26, 2016 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI di solaio/pavimento
Risposte: 9
Visite : 1218

Re: REI di solaio/pavimento

in tal caso se ho l'incendio sul pavimento sicuramente il solaio avrà la REI richiesta: il copriferro è enorme considerato che va visto al contrario, quindi fuoco dalla parte del massetto; in più la soletta ha gli spessori richiesti per E-I. Probabilmente la FSE non mi è necessaria. La sostanza fina...
da buge
gio ago 25, 2016 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI di solaio/pavimento
Risposte: 9
Visite : 1218

Re: REI di solaio/pavimento

Non ho capito bene Terminus : dici di fare una FSE interna alla mia attività o interna alle 3 unità sottostanti? Di queste non i dati per farlo...
da buge
gio ago 25, 2016 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI di solaio/pavimento
Risposte: 9
Visite : 1218

REI di solaio/pavimento

Ho una attività soggetta che è al piano primo di un edificio pluripiano, per cui ha altre attività (non soggette) sottostanti al piano terra e soprastanti al piano secondo. Necessito di strutture portanti e di separazione con una certa R-E-I (in questo caso 60 o 90,in base alle quantità che mi forni...
da buge
dom ago 07, 2016 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progetto filtro sovrapressione
Risposte: 1
Visite : 405

progetto filtro sovrapressione

Ditemi se ho capito bene... DM 20/12/2012 Allegato Tecnico, art. 2.1: occorre il progetto anche per un filtro in sovrapressione....giusto? Come certificazioni finali per la SCIA occorre quindi la Dich Imp dell'installatore del sistema di ventilazione (impianto non DM 37/08), con disponibile sul post...
da buge
sab lug 23, 2016 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni impianti sicurezza comuni in centro commerciale
Risposte: 3
Visite : 1071

Re: certificazioni impianti sicurezza comuni in centro commerciale

Sono ben cosciente del casino purtoppo... Il centro è aperto con il vecchio CPI al momento, come dicevo. Idem le altre attività. Unica attività nuova avente Sup > 400mmq è la mia. Non è possibile fare delle DIRI perchè gli impianti sono post 2008. Quindi siamo nella terra di nessuno! Le DICO non le ...
da buge
ven lug 22, 2016 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni impianti sicurezza comuni in centro commerciale
Risposte: 3
Visite : 1071

certificazioni impianti sicurezza comuni in centro commerciale

Centro commerciale classico con propria pratica VVF, a quanto ho capito ancora da concludere con la SCIA. Infatti il centro commerciale aveva il CPI poi è stato totalmente ristrutturato e modificato con nuova pratica di parere di conformità approvata ma non ancora conclusa perchè l'Impresa edile è f...
da buge
lun apr 11, 2016 21:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni ante 2001
Risposte: 5
Visite : 759

Re: certificazioni ante 2001

Non so ancora se il parere era stato fornito prima del 16/2/07 o dopo. Fosse dopo sarebbe da demolire e rifare giusto? Ma questo varrebbe anche per le strutture portanti no?...una tragedia! Ma dimmi, perché all'epoca non seguivo pratiche VVF: è giusto ciò che dice il proprietario cioè che la certifi...
da buge
lun apr 11, 2016 19:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni ante 2001
Risposte: 5
Visite : 759

Re: certificazioni ante 2001

No Terminus...la attività che era prima presente aveva solo ottenuto un parere favorevole. Poi è fallita...
Come si risolve?
da buge
lun apr 11, 2016 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni ante 2001
Risposte: 5
Visite : 759

certificazioni ante 2001

Prima del 2001 non esistevano modelli CERT REI, REL REI, DICH POSA OPERA eccetera ma vigeva il DPR 37/1998. Un cliene entra oggi in un capannone in cui ci sono una parete in cartongesso (25m x H 7m) e un controsoffitto in fibra (20 x 12m) entrambi REI 60 realizzati a fine 1999. Cosa devo produrre ai...
da buge
sab mar 19, 2016 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parete EI su shed
Risposte: 3
Visite : 663

Re: parete EI su shed

grazie della risposta, Terminus. Il dubbio mio è proprio questo...non esistono norme verticali che prendono in esame questo ritorno di fiamma. Le norme generali ancor meno, ovviamente. Devo essere io che prendo in esame questa possibilità? e basandomi su quale rischio? forse sul fatto se vi sono o n...
da buge
ven mar 18, 2016 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parete EI su shed
Risposte: 3
Visite : 663

parete EI su shed

Compartimento da realizzare in edificio industriale con copertura a shed. La parete va da terra a tetto ed è perpendicolare agli shed stessi, per cui il cartongesso arriva a a battere sul policarbonato. Mio dubbio: ma un ritorno di fiamma fra i due locali tramite il pociarbonato (che si scioglie) è ...
da buge
sab nov 28, 2015 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto antincendio...
Risposte: 3
Visite : 761

Re: vecchio impianto antincendio...

Mi sfugge un passaggio...perché gli impianti ante L. 46/90 non possono essere oggetto di DIRI? il DM 37/08 parla solo di "impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto"...non dà un limite temporale...
da buge
mar nov 24, 2015 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riutilizzo porte REI esistenti
Risposte: 2
Visite : 828

riutilizzo porte REI esistenti

Salve a tutti. Sto seguendo la pratica di un'attività munita di CPI che modifica il layout attuale e trasla un piccolo locale deposito, oggi compartimentato REI 60. Domanda: le 2 porte tagliafuoco di accesso al deposito possono essere riutilizzate (ho i vecchi certificati di omologazione, datati 199...
da buge
sab nov 07, 2015 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto antincendio...
Risposte: 3
Visite : 761

vecchio impianto antincendio...

Un'attività ha un vecchio impianto antincendio installato negli anni 80 ed è dotata di SCIA nella quale il precedente Tecnico ha firmato un Dich. Imp. per certificare tale Impianto. La prima domanda è: è regolare? non doveva fare una Dichiarazione di Rispondenza? L'elettropompa è in un locale compar...