La ricerca ha trovato 176 risultati

da buge
dom nov 05, 2017 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni EI pareti
Risposte: 5
Visite : 798

Re: certificazioni EI pareti

Mancano indicazioni:
- le pareti sono alte meno di 4m ? altrimenti niente tabellare.
- sono blocchi leggeri (tabella D4.3) o no (tabella D4.2)?
- i fori sono monocamera? multicamera (o pieni)?
- parli anche ina parete in cls. Ma è pieno o è a blocchi? se è pieno, applichi la D.6.3
da buge
ven nov 03, 2017 14:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività e CPI cessato e da riaprire
Risposte: 4
Visite : 625

attività e CPI cessato e da riaprire

Il negozio "Pinco", superiore a 600mq, ha chiuso e ha inviato al Comando VVF una lettera in cui notifica questa situazione. Pertanto il CPI di cui era dotato (rilasciato a seguito del rispetto dei requisiti antincendio della Circ. 75/67) è cessato anch'esso. Il tecnico che aveva seguito il CPI si er...
da buge
mar ott 31, 2017 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo magazzino
Risposte: 4
Visite : 538

Re: Rinnovo magazzino

parlane col Comando spingendo per toglierli dalla SCIA / CPI esistente.
Secondo me potresti anche concordare di farlo con semplice comunicazione per evidente errore precedente senza fare procedura di non aggravio
da buge
gio ott 26, 2017 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Risposte: 7
Visite : 980

Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

chiedo scusa, non avevo letto che l'edificio è esistente. In tal caso me ne fregherei della resistenza al fuoco delle strutture (a meno che una delle unità non sia assoggettata a DPR 151 o regola tecnica verticale, solo per questa unità). Immagino che il criterio sia: edificio nuovo, lo facciamo com...
da buge
mer ott 25, 2017 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Risposte: 7
Visite : 980

Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

non ho ben capito la domanda... IL DM del 1986 in questione rimandava alla Circolare 91 e quindi oggi ai DM del 2007: verifichi l carico di incendio e sulla base di quello scegli la R. Poi nella tabella del DM del 1986 inerente il grado REI degli ascensori, vani scala, compartimenti, per il tuo caso...
da buge
mer ott 25, 2017 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 460

Re: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno

ma dove è il disegno?
Comunque se hai 3 m da vegetazione e sostanze combustibili sei a posto
da buge
gio ott 19, 2017 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: mancanze non rilevate durante sopralluogo
Risposte: 3
Visite : 731

mancanze non rilevate durante sopralluogo

Discutevo con un collega...io sostengo che se i VVF o anche lo stesso asseveratore non rilevano mancanze antincendio in fase di sopralluogo, ma che queste in realtà ci sono (ad esempio: mancanza di uno sgancio elettrico, oppure mancanza di un Cert Rei, ecc) il Titolare dell'attività è comunque tirat...
da buge
gio ott 19, 2017 15:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio autorimessa verso giardino
Risposte: 8
Visite : 963

Re: solaio autorimessa verso giardino

per hoopes: basta la R. Starei attento alla EI se sopra vi può essere transito di persone. Se non vi è transito, il fuoco può passare quanto vuole,anche dalle aerazioni. Per weareblind: di sicuro è un raccomandato, un ignorante del genere verrebbe bocciato a qualunque concorso...fai valere le tue ra...
da buge
gio ott 19, 2017 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
Risposte: 35
Visite : 4009

Re: att. 65: sala congressi di associazione

altro dubbio: nell'ipotesi di classificazione a sala convegni, conoscete se il tal caso deve essere richiesta Commissione TULPS? Ci sono chiarimenti ministeriali?
da buge
mar ott 17, 2017 23:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto a protezione di strutture
Risposte: 3
Visite : 486

Re: Controsoffitto a protezione di strutture

Preciso meglio: puoi certamente certificare la EI dal bass verso l'altro ma la domanda è: ti serve? per le strutture portanti è richiesta solo la R. Io in genere certifico l'indispensabile, visto che ci prendiamo responsabilità continue su certificazioni di prodotti mal costruiti o male applicati ev...
da buge
lun ott 16, 2017 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto a protezione di strutture
Risposte: 3
Visite : 486

Re: Controsoffitto a protezione di strutture

Immagino siano travi di copertura, non di piano intermedio, giusto? In tal caso ti basta la R. Io userei un controsofitto non a membrana che abbia un rapporto di prova che sia applicabile alla struttura. Se non riesci a trovarlo, puoi tentate con lo stesso controsoffitto + calcolo analitico oppure c...
da buge
lun ott 09, 2017 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici
Risposte: 4
Visite : 602

Re: NASPI/IDRANTI in piccolo immobile uffici

ma se non ti serve l'impianto naspi/idranti...io non lo citerei nemmeno.
Puoi rinnovare tardivamente, ma stai attento alla possibile segnalazione in Procura per aver esercitato senza CPI/SCIA (nota 5555/2012)
da buge
lun ott 09, 2017 13:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA
Risposte: 3
Visite : 608

Re: DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA

Per le banche c'è la Circolare 30/10/2000 n. 74 che permette gli elettromagneti a certe condizioni. Credo che se proponi qualcosa di simile al locale Comando VVF un accordo lo trovate, considerando anche che è bene che i bambini non si allontanino dall'interno per la loro sicurezza nelle condizioni ...
da buge
mer set 27, 2017 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
Risposte: 35
Visite : 4009

Re: att. 65: sala congressi di associazione

ci o pensato un po' etec, forse poiché la 67 è riferita a scuole di ogni ordine, tipo e grado, dovrei trovare un documento che attesti che tale aula è riconosciuta da qualcuno (forse dal Ministero Istruzione?) come attività formativa.
O sono troppo categorico?
da buge
lun set 25, 2017 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Misura pressione e portata idrante esterno
Risposte: 5
Visite : 1621

Re: Misura pressione e portata idrante esterno

in effetti se cambi l'impianto idrico dovresti passare da una valutazione progetto (se attività B o C) o asseverare il tutto tu nella SCIA (cat. A). In entrambi i casi saresti soggetto a poter essere controllato a sorteggio con sopralluogo....dove magari i VVF potrebbero chiederti altri adeguamenti....
da buge
ven set 22, 2017 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
Risposte: 35
Visite : 4009

Re: att. 65: sala congressi di associazione

L'edifico è esistente, pur se promiscuo, per cui il punto 2.1 b lo permetterebbe.
Il problema vero è : con quale criterio stabilisco se è una scuola (att. 67) o una sala convegni (att. 65)?
da buge
mer set 20, 2017 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
Risposte: 35
Visite : 4009

Re: att. 65: sala congressi di associazione

Riprendo questa discussione per un caso similare. Si tratta di una società che fa corsi di formazione o di aggiornamento professionale in un locale che può contenere fino a 140 persone. Quale è la differenza fra "corso di formazione o di aggiornamento professionale" e "convegno"??? Il primo mi suona...
da buge
sab set 09, 2017 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza estintori e naspi
Risposte: 3
Visite : 2039

Altezza estintori e naspi

Forse ne avete già parlato ma non ho trovato la discussione. Esiste una Norma che regola l'altezza minima e massima di installazione di estintori, naspi ed idranti? Se non esiste, come vi comportereste in merito a tale altezza nel caso del progetto antincendio di un asilo nido? e con una scuola mate...
da buge
ven ago 25, 2017 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 1692

Re: vecchio impianto idranti

Io avrei deciso di intervenire collegando l'impianto all'acquedotto direttamente che mi dice il Gestore ha portata e pressioni sufficienti; essendo collegato così "ufficialmente" per i VVF da sempre , ritengo che il requisito di affidabilità dello stesso sia già stato accettato in precedenti pratich...
da buge
mer ago 23, 2017 13:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 1692

Re: vecchio impianto idranti

Terminus, hai ragione! ho saltato un passaggio: ho fatto le dovute indagini con l'idraulico e ho scoperto che la pompa e il serbatoio sono l'autoclave dell'attività, alla quale negli anni è stato collegato anche l'impianto idranti, non si sa per quale motivo. AI VVF però la situazione che risulta è ...
da buge
lun ago 21, 2017 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 1692

Re: vecchio impianto idranti

Purtroppo Terminus non ci sono i tempi per ottenere la dichiaraizone del gestore acquedotto. E sul fatto che "garantisca" qualcosa ho un po' di dubbi...poi con quale affidabilità? E se non mi garantisce la pressione finisce che da un problema poi ne ho due mi sa... Non ci sono pompe nell'impianto id...
da buge
gio ago 17, 2017 09:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 1692

Re: vecchio impianto idranti

lo avevo pensato anche io weareblind, ma l'impianto è ante qualsiasi UNI 10779 ed è pure collegato all'acquedotto! se devo verificare 4 idranti a 120 litri/minuto cadauno con l'acquedotto non ce la farò mai!
E l'attività ha un CPI in vigore...!
da buge
ven ago 11, 2017 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 1692

Re: vecchio impianto idranti

grazie. Purtroppo la discussione che hai linkato non mi risolve il problema, tratta di cosa similare ma non di rinnovo e soprattutto non indica come comportarsi: quanti idranti apro? quale pressione e portata verifico?
da buge
mer ago 09, 2017 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 1692

vecchio impianto idranti

Dagli atti VVF risulta un impianto idranti presente (non si sa se installato...) negli anni 80. Poi nel 2000 in una richiesta di parere si dice che "vengono aggiunti 2 UNI 45 per migliore copertura". In nessun documento vengono indicate le caratteristiche richieste all'impianto. Dal sopralluogo noto...
da buge
mer ago 02, 2017 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Raccordi Manichette Antincendio.Uni 804
Risposte: 12
Visite : 5232

Re: Raccordi Manichette Antincendio.Uni 804

non ho ben capito cosa fare. Caso pratico di un impianto fatto nel 1995 con raccordi VVF e quindi non UNI 804. Manichette cambiate tutte dal manutentore negli anni 2014-2015 sempre coi soliti raccordi. Come mi devo comportare? In teoria non dovevano nemmeno essere commercializzate?
da buge
gio giu 29, 2017 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA
Risposte: 5
Visite : 991

Re: CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA

Periodo sciagurato per fare le prove, con questa siccità...magari 2 mesi fa aveva le caratteristiche richieste...
da buge
gio giu 29, 2017 12:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica filtro a prova di fumo
Risposte: 1
Visite : 580

Verifica filtro a prova di fumo

Salve a tutti. Un impianto di protezione attiva da verificare durante un rinnovo è anche un filtro a prova di fumo in sovrapressione. Come vi comportate durante questa verifica? Fate solo la prova di attivazione con l'impianto rilevazione incendio (se presente)? Misurate anche la differenza di press...
da buge
lun giu 26, 2017 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale Centrale Termic
Risposte: 2
Visite : 542

Re: Locale Centrale Termic

se dal vano scala apro una porta e sono un centrale termica direi di no, se invece vado sul lastrico solare e da questo apro da porta della centrale direi di si. Oppure se sei nel primo caso devi creare un disimpegno REI 60 (anche non aerato) fra i 2 locali
da buge
lun giu 26, 2017 12:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2476

Re: rinnovo

e per buge la risposta é: assevero se la copertura c'é in riferimento a quanto sarebbe dovuta essere, indi se non c'é o non assevero o assevero con nota.....non voglio diventi un problema mio si ci ho pensato pure io. Ma la nota è una specie di autodenuncia...a seguito di incendio un solerte giudic...
da buge
lun giu 26, 2017 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PRESENTAZIONE SCIA + DEROGA
Risposte: 1
Visite : 519

Re: PRESENTAZIONE SCIA + DEROGA

mah...e ti affidi a un forum per questo? non hai colleghi n loco che ti possano dare una mano o ancor meglio fare loro il lavoro?
da buge
mer giu 21, 2017 09:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2476

Re: rinnovo

Tigers, sottoscrivo! Leggiamo il modello PIN 3.1: "ASSEVERA che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA1 richiamate in precedenza" ...
da buge
lun giu 19, 2017 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2476

Re: rinnovo

Il livello complessivo della prestazione idranti è quello proposto e approvato nel progetto, appunto approvato dai VV.F. Per cui, se hai numero, posizione, portata, pressione e affidabilità congruenti, per me è ok. dipende: la funzionalità non é il funzionamento e quindi sul discorso responsabilità...
da buge
mar giu 13, 2017 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2476

Re: rinnovo

però quelle di cui mi scrivi sono prescrizioni per la verifica inizale, giusto? io invece devo fare solo una verifica periodica...anche per questa occorre il 100%??
da buge
lun giu 12, 2017 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2476

Re: rinnovo

no, la UNI 9494 in mio possesso non è aggiornata... La 12224 non ce l'ho proprio... se qualcuno le ha e mi indica cosa dicono mi fa felice
da buge
lun giu 12, 2017 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Coefficienti calcolo carico incendio
Risposte: 4
Visite : 743

Re: Coefficienti calcolo carico incendio

per la superficie ti invito a leggere il DM 9/3/07 punto 4 comma 2 e la Circ. 28/3/08 (in fondo). Direi che è il tuo caso. Puoi calcolare come fossero 2 compartimenti
da buge
lun giu 12, 2017 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2476

Re: rinnovo

un approfondimento: per la prova di EFC e sensori di fumo, quanti ne devo provare a campione? il 10%, il 50%, il 100% ? ci sono norme che stabiliscono queste quantità?
da buge
lun mag 15, 2017 08:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2476

Re: rinnovo

Per weareblind: si, gli idranti come posizione cono corrispondenti al progetto.

Per fireprog: la risposta è sì in riferimento al fatto che mi fermo alla semplice prova o al fatto che rischio in fase di asseverazione per rinnovo?
da buge
ven mag 12, 2017 14:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo
Risposte: 22
Visite : 2476

rinnovo

Devo fare un rinnovo CPI per un capannone e ho visionato gli atti ai VVF. La tavola degli idranti conferma quello che si vede sul posto: c'è una zona centrale del capannone che non è raggiunta dal raggio d'azione dei 20 m (senza regola del filo teso, impianto risalente al 2000). La mia responsabilit...
da buge
ven mag 12, 2017 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta di fine esodo esterna al compartimento
Risposte: 8
Visite : 1123

Re: Porta di fine esodo esterna al compartimento

MI sembra di capire che tale ambiente è separato con sola porta tagliafuoco dall'autorimessa. In tal caso, il percorso dopo la porta non può definirsi "luogo sicuro dinamico" per la mancanza di un filtro a prova di fumo. Detto ciò, non mi sembra che il DM 1/2/86 parli di porte apribili nel verso di ...
da buge
ven mag 12, 2017 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta di fine esodo esterna al compartimento
Risposte: 8
Visite : 1123

Re: Porta di fine esodo esterna al compartimento

MI sembra di capire che tale ambiente è separato con sola porta tagliafuoco dall'autorimessa. In tal caso, il percorso dopo la porta non può definirsi "luogo sicuro dinamico" per la mancanza di un filtro a prova di fumo. Detto ciò, non mi sembra che il DM 1/2/86 parli di porte apribili nel verso di ...
da buge
sab apr 29, 2017 13:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: possibile annullare SCIA non pagata?
Risposte: 1
Visite : 570

possibile annullare SCIA non pagata?

Salve. Un cliente non mi ha pagato la mia prestazione inerente la presentazione e asseverazione (con relative certificazioni dich prod e cert rei) della SCIA antincendio. Credo in effetti che sia vicino al fallimento. Chiedo: c'è la possibilità di annullare o ritirare la Scia antincendio da me prese...
da buge
lun feb 06, 2017 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Coibentazione tubazioni R410a in classe A1?
Risposte: 4
Visite : 709

Re: Coibentazione tubazioni R410a in classe A1?

IL Dm 27/7/2010 richiede la reazione A1L solo nelle vie di esodo "delimitate" (atri, corridoio, ecc). Nel resto del locale vale il punto c3) che hai riportato, quindi va bene anche un isolante A2L per dire
da buge
lun feb 06, 2017 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazioni fra cucina e locale lavaggio/dispensa
Risposte: 1
Visite : 483

Re: comunicazioni fra cucina e locale lavaggio/dispensa

mah... ci ho ripensato. In effetti il DM non sembra faccia sconti: quindi inglobo anche il locale lavaggio nella cucina, con gli adeguamenti del caso oppure ci vuole disimpegno REI. Nessuno mi ha risposto per ora: domanda troppo difficile? Che ne pensate?
da buge
mar gen 31, 2017 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazioni fra cucina e locale lavaggio/dispensa
Risposte: 1
Visite : 483

comunicazioni fra cucina e locale lavaggio/dispensa

Salve. In un ristorante ho una cucina a gas a cui si accede dall'esterno e che è comunicante con porta tagliafuoco EI 60 (P<116 kW) con un adiacente locale in cui viene eseguita la preparazione piatti ed il lavaggio stoviglie e che fa anche da dispensa (prodotti alimentari, celle frigo, piccole quan...
da buge
sab set 03, 2016 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cancellino per uscita sicurezza
Risposte: 2
Visite : 581

cancellino per uscita sicurezza

Un cliente vuole installare uno di quei cancellini girevoli per limitare l'ingresso nella sua attività commerciale. Il fatto è che prima in quel punto vi era un'apertura libera usata come uscita di sicurezza. Mi chiede che tipo di dichiarazione deve far redarre dal fornitore per avere la certezza ch...
da buge
sab set 03, 2016 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI di solaio/pavimento
Risposte: 9
Visite : 1329

Re: REI di solaio/pavimento

Ora è più chiaro...ma è una tua interpretaizone o c'è un riferimetno tipo circolare o altro? Non è del tutto lineare a mio parere...sia che il mio vicino abbia l'attività soggetta a controllo o no, io non posso certamente entrare in casa sua per fare le opere di adeguamento . Quindi mi verrebbe da d...
da buge
dom ago 28, 2016 14:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI di solaio/pavimento
Risposte: 9
Visite : 1329

Re: REI di solaio/pavimento

ma cosa intendi con "Se l'ambiente adiacente non è a rischio incendio" ?
Detto così, il 99% degli ambienti è a rischio incendio! a meno che non abbia come vicino un deposito di ferro (senza uffici)...
MI spiegheresti meglio il concetto?
da buge
ven ago 26, 2016 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI di solaio/pavimento
Risposte: 9
Visite : 1329

Re: REI di solaio/pavimento

in tal caso se ho l'incendio sul pavimento sicuramente il solaio avrà la REI richiesta: il copriferro è enorme considerato che va visto al contrario, quindi fuoco dalla parte del massetto; in più la soletta ha gli spessori richiesti per E-I. Probabilmente la FSE non mi è necessaria. La sostanza fina...
da buge
gio ago 25, 2016 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI di solaio/pavimento
Risposte: 9
Visite : 1329

Re: REI di solaio/pavimento

Non ho capito bene Terminus : dici di fare una FSE interna alla mia attività o interna alle 3 unità sottostanti? Di queste non i dati per farlo...
da buge
gio ago 25, 2016 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI di solaio/pavimento
Risposte: 9
Visite : 1329

REI di solaio/pavimento

Ho una attività soggetta che è al piano primo di un edificio pluripiano, per cui ha altre attività (non soggette) sottostanti al piano terra e soprastanti al piano secondo. Necessito di strutture portanti e di separazione con una certa R-E-I (in questo caso 60 o 90,in base alle quantità che mi forni...