La ricerca ha trovato 165 risultati

da buge
dom lug 12, 2015 23:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idrico antincendio attività commerciale
Risposte: 2
Visite : 629

Re: impianto idrico antincendio attività commerciale

ehm...ho fatto una domanda difficile...? :shock:
da buge
gio lug 09, 2015 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idrico antincendio attività commerciale
Risposte: 2
Visite : 629

impianto idrico antincendio attività commerciale

In riferimento all'oggetto, per attività di superifcie vendita fino a 2500 mq chiedo se l'alimentazione del gruppo di pompaggio debba essere singola o singola superiore.
La norma non mi sembra chiara...
da buge
mar apr 21, 2015 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa
Risposte: 15
Visite : 2481

Re: Normativa

Terminus, quando scrivi le condizioni da rispettare, ti riferisci al fattore di carico =0,7? od anche ad altro?
Secondo Te tale fattore è da ritenersi rispettato o ci sono strutture che non lo rispettano e lo hanno superiore?
Ad esempio io ora sto studiando un solaio bausta anni 70...
da buge
ven apr 17, 2015 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 65 - sala da ballo
Risposte: 10
Visite : 2109

Re: Attività 65 - sala da ballo

cerco di spiegarmi meglio. Ci sono 2 criteri: superficie e numero di persone, basta sforare uno di questi e l'attività è soggetta èd è sempre almeno di categoria B Per il numero di persone, l'attività non è soggetta fino a 100 persone, mentre è di categoria B da 100 a 200. Per la superficie l'attivi...
da buge
ven apr 17, 2015 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 65 - sala da ballo
Risposte: 10
Visite : 2109

Re: Attività 65 - sala da ballo

la B è FINO a 200 persone. quindi parte da 1.
Quindi se hai un'attività di superficie inferiore a 200 mq e con meno di 100 persone è NON soggetta
Se l'attività ha più di 200 mq e da 1 a 200 persone è attività B
da buge
ven apr 17, 2015 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa
Risposte: 15
Visite : 2481

Re: Normativa

Riprendo nuovamente il filo. Concordo sul fatto che si possano usare le tabelle Eurocodici indicando "calcolo analitico" nel CERT REI. Domanda: ovviamente le posso usare se e solo se sono soddisfatte le ipotesi di base che stanno alla base di tali tabelle. Per esempio: per la certificazione R o EI d...
da buge
gio mar 19, 2015 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 28 deposito fieno < 50.000 kg
Risposte: 3
Visite : 462

Re: Attività 28 deposito fieno < 50.000 kg

per tutte le attività non normate vale il Dm 10/03/98 ovviamente
da buge
lun mar 16, 2015 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa
Risposte: 15
Visite : 2481

Re: Normativa

Fatto. Letta anche la nota che hai indicato. Questa nota allinea l'Eurocodice a quanto il Ministero aveva già disposto, quindi doveva esserci. Io però parlavo essenzialmente di pilastri e solai e nelle appendici non trovo esclusioni in merito. Altresì il DM 16/2/07 dicendo che le uniche tabelle vali...
da buge
lun mar 16, 2015 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa
Risposte: 15
Visite : 2481

Re: Normativa

Terminus mi sa ce non ho forse tutto il testo delle Appendici Nazionali...non riesco a trovare il punto in cui si vieta l'utilizzo delle tabelle contenute negli Eurocodici. Sai dove posso trovare il testo integrale e quale è il punto?
da buge
dom mar 15, 2015 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: canale in PAL che attraversa la centrale termica
Risposte: 6
Visite : 622

Re: canale in PAL che attraversa la centrale termica

Intanto ci ravviserei un provbabile contrasto col punto 4.2 del DM 12/4/96 : i locali devono essere destinati ad uso esclusivo dell'impianto termico...
Per risolvere il tutto realizzerei un "cassonetto" EI 120 di protezione della condotta
da buge
dom mar 15, 2015 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa
Risposte: 15
Visite : 2481

Re: Normativa

Riprendo la discussione per interesse personale L'allegato D indica che non si possono usare " Altre tabelle di natura sperimentale o analitica..."; domanda: le tabelle dell'Eurocodice diu che natura sono e dove viene precisata la loro natura? Seconod ciò che scrive Terminus, potrebbe essere quindi ...
da buge
lun feb 23, 2015 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pratiche "concatenate"
Risposte: 5
Visite : 794

Re: pratiche "concatenate"

concordo con Voi...ma si arriva ad un assurdo: io Titolare della Ditta voglio mettermi a posto e faccio la SCIA, arriva il Funzionario VVF a fare il sopralluogo, vede che l'altra attività non ha la SCIA e che fa? rende inagibile il garage e al contempo (immagino) la mia SCIA antincendio perde il val...
da buge
sab feb 21, 2015 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pratiche "concatenate"
Risposte: 5
Visite : 794

pratiche "concatenate"

Ho eseguito una pratica anticendio per un'attività di trattenimento inserita al piano terra di un condominio. Al piano interrato è presente l'ìautorimessa condominiale soggetta ai VVF ed anche per essa un altro Tecnico ha già ottenuto un parere favorevole. La mia attività allo stesso piano interrato...
da buge
dom nov 30, 2014 23:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto REI inclinato
Risposte: 3
Visite : 827

Re: Controsoffitto REI inclinato

è fattibile di sicuro...altra cosa se è certificabile.
Nella prova di laboratorio sicuramente la struttura di sostegno non era quella...
Ma usare dei calciosilicati semplicemente fissati con tasselli? oppure intonaco intumescente?
da buge
dom nov 30, 2014 19:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: superficie lorda e locali separati
Risposte: 1
Visite : 359

superficie lorda e locali separati

- attività commerciale in edificio principale, computo superficie comprensiva di servizi e depositi 370 mq; - locale tecnico n. 1 (macchine di climatizzaizone) in piccolo manufatto fisicamente distante 5 m dall'edificio principale, superficie lorda15 mq; alimentazione elettrica proveniente dall'atti...
da buge
mar ott 21, 2014 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio EI
Risposte: 0
Visite : 281

solaio EI

Ho un solaio prefabbricato alveolare che un collega anni fa ha certificato R60 (non mi interessa in che modo...). Oggi esso dovrà essere l'elemento separativo di 2 attività, quindi ho necessità che sia anche EI60, non solo R60. Non sono rintraccibili i disegni esecutivi del solaio, quindi potrei far...
da buge
mar ott 21, 2014 11:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: separazione attività
Risposte: 2
Visite : 522

Re: separazione attività

scusami, ho errato i soggetti..,la seconda comunicaizone non è Pluto-Paperino...ma Paperino (non soggetto VVF) che accede al terrazzo tecnico dentro Pippo (siggetto VVF)...ho messo dei nomi così per non fare confusione...e invece l'ho fatta alla grande..! Il filtro lo avevo pensato anche io...ma mi ...
da buge
lun ott 20, 2014 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: separazione attività
Risposte: 2
Visite : 522

separazione attività

Edificio inizialmente con unica attività, nel quale oggi si troveranno 3 attività separate al suo interno: 1) Attività 70 (magazzinaggio) soggetta VVF con ragione sociale "Pippo". 2) Attività direzionale non soggetta con ragione sociale "Pluto".) 3) Attività artigianale non osggetta con ragione soci...
da buge
mar set 02, 2014 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: larghezza via di esodo
Risposte: 9
Visite : 1354

Re: larghezza via di esodo

mi permetto di ampliare la domanda: la via di esodo (corridoio) in un'attività priva di norma verticale è 90 cm, ma alcuni pilastri sporgenti dal muro del corridoio stesso ne riducono la larghezza a 55 cm. Detto restringimento perdura per tutta la laghezza del pilastro (variabile fra 60 e 70 cm). A ...
da buge
mar set 02, 2014 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: gruppo elettrogeno
Risposte: 14
Visite : 2636

Re: gruppo elettrogeno

riesumo questa discussione. Dopo molto pensare sono arrivato a questo: se il DM capo II parla di 3 nel caso di installazione all'aperto significa che parla di distanza da depositi all'aperto...indi non cinsidero distanze da fabbricati, anche perchè altrimenti il Dm non avrebbe menzionato distanze da...
da buge
mar ago 26, 2014 12:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: distanze gruppo elettrogeno all'aperto
Risposte: 2
Visite : 1110

Re: distanze gruppo elettrogeno all'aperto

beh....anche io l'avevo interpretata come te..il funzionario VVF mi dice: eh...ma la parete che resistenza al fuoco ha??? al di là della parete le sostanze combustibili ci sono, quindi se non si conosce l'EI della parete, i 3 m valgono come distanza dalla stessa. In linea teorica ha ragione pure lui...
da buge
mar ago 26, 2014 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: areazione forzata depositi
Risposte: 6
Visite : 1181

Re: areazione forzata depositi

vero Terminus...ma a quanto ho capito qua stiamo parlando di un'attività di deposito in sè stessa (attività 70), non come facente parte di attività soggette. Era questo di cui chiedevo conferma. Se è così, il quarantesimo non è di sicuro permanente e nemmeno apribile... Già che ci sei ti chiedo un t...
da buge
mer ago 20, 2014 14:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: areazione forzata depositi
Risposte: 6
Visite : 1181

Re: areazione forzata depositi

non mi sembra di ricordare alcuna norma che per attività di deposito richieda 1/40 di aerazione naturale...oltretutto permanente.
Puoi darmi i riferimenti?
da buge
gio ago 14, 2014 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: distanze gruppo elettrogeno all'aperto
Risposte: 2
Visite : 1110

distanze gruppo elettrogeno all'aperto

un gruppo elettrogeno da mettere all'aperto, può essere in adiacenza all'edificio? dal DM sembrerebbe di no...nemmeno se la parete del fabbricato è resistente al fuoco (60 o 120)? e se del caso adotto le distanze ad esmepio dei generatori di aria calda a gas? posso risolvere facendo un locale estern...
da buge
gio giu 12, 2014 15:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico incendio supermarket
Risposte: 0
Visite : 1128

carico incendio supermarket

devo rifare il calcolo del carico di incendio per un supermarket esistente, per il quale viene previsto un restyling interno e quindi si continua a seguire la vecchia Circolare 75/67. Nel programma VVF Claraf ci sono 2 voci: "Grandi magazzini" (400MJ/mq) e "alimentari, commercio di" (700 MJ/mq), che...
da buge
ven giu 06, 2014 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività commerciale
Risposte: 2
Visite : 569

Re: ampliamento attività commerciale

l'areazione del 1/40 quindi secondo Te la facciamo solo nell'ampliamento? E il magazzino non compartimentato ce lo possiamo fare? Per l'illuminazione di sicurezza è evidente che il DM va oltre la regola tecnica...ma devo adeguare TUTTO il supermercato allora? o solo l'ampliamento? Per la rilevazione...
da buge
gio giu 05, 2014 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività commerciale
Risposte: 2
Visite : 569

ampliamento attività commerciale

Trattatasi di attività commerciale munita di CPI rilasciato ai sensi della vecchia Circolare 75/1967. Oggi ampliano un po' l'attività e secondo DM 27/7/10 art. 4 comma 3, la nuova regola tecnica si applica solo per la parte in ampliamento, per il resto vige la Circ. 75. Domande: - come ci si comport...
da buge
mar mar 18, 2014 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quadro allarmi pompe antincendio
Risposte: 1
Visite : 417

quadro allarmi pompe antincendio

ai sensi della UNI EN 12845 occorre ripetere gli allarmi del gruppo di pressurizzazione in luogo presidiato. Leggendo la norma gli allarmi remoti vengono richiamati in più punti (10.8.6.2 - 10.9.11 - D.3.7) e nell'appendice I vengono suddivisi in 2 tipi, in base alla gravità: tipo a e tipo B. Non mi...
da buge
lun gen 20, 2014 15:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: copertura a botte in laterizio...R?
Risposte: 3
Visite : 600

copertura a botte in laterizio...R?

Capannone industriale vecchio stile con copertura a botte in laterizio e tiranti reggispinta in acciaio. Una volta protetti i tiranti con le apposite coppelle, a vostro giudizio, è possibile adottare una certificazione tabellare (tab. D.5) per desumere la R della copertura, assimilandola ad un solai...
da buge
mer gen 15, 2014 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9795 - rivelatori a sottotetto
Risposte: 4
Visite : 883

Re: UNI 9795 - rivelatori a sottotetto

minimo di 2 per campata secondo me è riferito al fatto che le travi di copertura poggeranno ogni "x" m su delle travi centrali al capannone (a loro ortogonali): quella è la "campata".
da buge
mer gen 15, 2014 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pavimentazione industriale "classe 0"
Risposte: 2
Visite : 600

Re: Pavimentazione industriale "classe 0"

se non c'è una norma verticale che lo richede espressamente in A1 e se non ci sono rischi partidcolari di innesco, non ci vedo problemi a usare il pavimento resinato.
da buge
mer gen 15, 2014 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prezzi pazzi
Risposte: 6
Visite : 1124

Re: Prezzi pazzi

pazzesco...con quella cifra forse riesci a coprire appena le spese...secondo me non si dovrebbe scendere sotto i € 1000... asseverare=assunzione responsabilità civili e penali...non ha un valore?
da buge
gio dic 05, 2013 14:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco pavimenti
Risposte: 1
Visite : 311

reazione al fuoco pavimenti

Devo impiegare un pavimento in classe 1 in una attività soggetta al controllo VVF. Trovo sul mercato vari prodotti dichiarati in "classe 1" (Bfl - s1) che però non sono dotati di omologazione ministeriale. Domanda: ma si possono usare lo stesso o è obbligatoria l'omologazione? sui vari decreti delel...
da buge
sab nov 30, 2013 19:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parete cartongesso altezza elevata
Risposte: 8
Visite : 4388

Re: parete cartongesso altezza elevata

ovviamente sono d'accordo con te, la mia non è una critica nei tuoi confronti, ci mancherebbe! E' chiaro che se si paragonano sollecitazioni a freddo con la curva di incendio standard sono 2 mondi totalmente diversi! Il fatto è che nel mercato di oggi se ci poniamo in modo categorico otteniamo che: ...
da buge
ven nov 29, 2013 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parete cartongesso altezza elevata
Risposte: 8
Visite : 4388

Re: parete cartongesso altezza elevata

secondo me i 4 m li hanno presi a riferimento dalle tabelle del DM 16/2/07... Comunque quando facciamo un calcolo "a freddo" seocnod le Norme Tecniche per le Costruzioni, ipotizziamo che la parete venga sollecitata inc ontemporanea da forza del vento, azione sisimica, spinta della folla, quindi stia...
da buge
gio nov 28, 2013 13:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parete cartongesso altezza elevata
Risposte: 8
Visite : 4388

Re: parete cartongesso altezza elevata

si, la logica direbbe così...ma io non ho mai visto in nessuna attività una parete in cartongesso alta 8 m con una o due travi in mezzo (che fra l'altro dovrebbero essere pure soistenute da pilastri, con un reticolo strutturale in clsa... quindi non è che ci stiamo preoccupando troppo?
da buge
mar nov 26, 2013 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parete cartongesso altezza elevata
Risposte: 8
Visite : 4388

parete cartongesso altezza elevata

Una parete in cartongesso avente un certo grado EI è provata in laboratorio con un forno avente una certa dimensione. Se devo realizzarla in un edificio ho 2 problemi: lunghezza e altezza che spesso vanno oltre i limiti delle imensioni del forno di prova e anche oltre le ExAp indicate dal Costruttor...
da buge
mer nov 13, 2013 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: segnaletica
Risposte: 1
Visite : 297

segnaletica

Sempre più frequentemente i clienti chiedono che il Tecnico che ha seguito la pratica VVF assista il fornitore degli estintori e della cartellonistica di sicurezza per il posizionamento di tali elementi. Mentre per gli estintori non sussistono problemi, avendo un progetto di prevenzione incendi da s...
da buge
lun ott 28, 2013 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione finale impianto estinzione ad idranti.
Risposte: 8
Visite : 1152

Re: Documentazione finale impianto estinzione ad idranti.

esatto...i modelli che citi si usano in altri casi
da buge
lun ott 28, 2013 13:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico e solaio EI 30
Risposte: 1
Visite : 353

Re: fotovoltaico e solaio EI 30

mmm...domanda troppo difficile...o poco interessante...chi si fa avanti ? :)
da buge
lun ott 21, 2013 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico e solaio EI 30
Risposte: 1
Visite : 353

fotovoltaico e solaio EI 30

Impianto fotovoltaico montato su copertura con solaio in c.a. prefabbricato, guaina bituminosa (combustibile) e 10 cm di ghiaia soprastante...soddisfa secondo voi ai requisiti della Guida VVF e successiva circolare di esplicativa?
da buge
mar ott 08, 2013 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dich Prod maniglioni US?
Risposte: 11
Visite : 1926

Re: Dich Prod maniglioni US?

infatti. Per i maniglioni su porte tagliafuoco ho l'omologazione della porta del costruttore
da buge
mar ott 08, 2013 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dich Prod maniglioni US?
Risposte: 11
Visite : 1926

Dich Prod maniglioni US?

Buondì. Porte esterne (o anche interne) classificate come U.S. e NON tagliafuoco; per esigenze di presenza di pubblico o perchè richiesto da Norma verticale faccio installare sugli infissi appositi maniglioni marchiati CE. In fase di SCIA devo redigere il DICH PROD e far redigere all'installatore il...
da buge
dom lug 21, 2013 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sale giochi - Attività 65
Risposte: 18
Visite : 3282

Re: Sale giochi - Attività 65

come sarebbe a dire che le sale giochi sono attività non normate?
sono inquadrata al DM 19/8/96 lettera e come locali di trattenimento se superano 100 persone o 200 mq
da buge
gio lug 18, 2013 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: superficie lorda
Risposte: 1
Visite : 529

superficie lorda

ho una diatriba con colleghi e funzionari VVF Quando si parla di "superficie lorda di un'attività" (ad esempio: attività commerciale, magazzino, ecc) si intende che sono compresi anche locale facenti parte dell'attività stessa, ma da essa separati fisicamente e per accedere ai quali io devo uscire d...
da buge
gio giu 27, 2013 14:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sistemi di evacuazione fumo UNI 9494
Risposte: 3
Visite : 768

Re: Sistemi di evacuazione fumo UNI 9494

Seconod me, a termini di DM 27/7/10, dove si dice "devono essere distribuite il più possibile uniformemente privilegiando la realizzazione di aperture sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti o in copertura", riesci a giustificare che vanno bene anche come le hai tu. Il rispetto delle...
da buge
gio giu 27, 2013 14:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uni 9795 in soffitti con travi omega
Risposte: 3
Visite : 480

Re: Uni 9795 in soffitti con travi omega

il volume fra le travi (riquadro) lo devi trattare come fosse un locale, quindi l'area di copertura è la stessa che trovi nel prospetto 3 delle UNI 9795. Fai attenzione all'interdistanza fra i sensori, al fine di non avere "spicchi" non sorvegliati
da buge
gio giu 06, 2013 14:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Staffaggi R per tubazione gas metano...???
Risposte: 5
Visite : 748

Re: Staffaggi R per tubazione gas metano...???

secondo me è una richiesta irrealizzabile. prova a riparlare con il Funzionario VVF, magari proponendogli un'alternativa. Io proverei a dirgli che sul mercato non c'è nulla di certificato in tal senso; inoltre se la paura è che l'incendio faccio collassare il tubo e quindi si abbia perdita di gas, s...
da buge
ven mag 31, 2013 16:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: USCITE DI SICUREZZA
Risposte: 2
Visite : 435

Re: USCITE DI SICUREZZA

Un'ulteriore precisazione potrebbe essere che le porte esterne sulle vie di fuga devono essere certificate CE secondo la Norma UNI EN 14351-1
da buge
ven mag 31, 2013 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco in atri e vie di esodo
Risposte: 17
Visite : 1833

Re: reazione al fuoco in atri e vie di esodo

mmm...potrebbe essere una giusta interpretazione...ma è una tua conclusione o è avallato da un documento del Ministero?