La ricerca ha trovato 866 risultati

da grifo68
lun mar 12, 2018 13:01
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Calcolo capacità serbatoio GPL
Risposte: 3
Visite : 2453

Re: Calcolo capacità serbatoio GPL

Grazie e sù questo c'ero. Ma poi per arrivare ai litri totali del serbatoio che si fa? Quindi ho 10 kg/h per un ipotetico tempo di funzionamneto di 5 ore sono 50 kg/h che equivalgono a 100 litri di gpl , quindi se voglio fare il carico almeno una volta al mese faccio 100 x 30 gg = 3000 litri? é giu...
da grifo68
lun mar 12, 2018 12:58
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico
Risposte: 8
Visite : 3904

Re: distanza condotte gas sottotraccia e impianto elettrico

Sottotraccia non vedo problemi in considerazione anche del fatto che entrambi i servizio sono inguainati concordo, l'unica cautela è quella di valutare che io possa intervenire sul tubo del gas o sul cavo elettrico senza avere interferenze con l'altro servizio. Non esiste una distanza imposta da no...
da grifo68
lun mar 12, 2018 12:55
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Potere calorifico superiore
Risposte: 8
Visite : 2502

Re: Potere calorifico superiore

in realtà sempre si utilizza il PCS per calcolare la portata volumetrica del gas perché la portata rappresenta l'assorbimento massimo dell'apparecchio (il piano di cottura con tutti i fornelli e l'eventuale forno a gas accesi al massimo e la caldaia accesa alla massima potenza con i rubinetti dell'a...
da grifo68
mar mar 06, 2018 10:51
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Calcolo capacità serbatoio GPL
Risposte: 3
Visite : 2453

Re: Calcolo capacità serbatoio GPL

certo che esiste il modo, anzi è la prima cosa che deve valutare l'azienda che installa il serbatoio. Ciascun serbatoio ha una capacità di erogazione espressa in kg/h, più il serbatoio è grande e più è alta la capacità di erogazione, ed a parità di capacità più il serbatoio è pieno e più è alta la c...
da grifo68
lun mar 05, 2018 14:41
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
Risposte: 10
Visite : 2507

Re: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996

grande Giro! :wink:
da grifo68
lun mar 05, 2018 12:54
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
Risposte: 10
Visite : 2507

Re: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996

per completezza: io la UNI la utilizzo anche su Centrali Termiche di grande potenza soprattutto per quel che riguarda lo scarico dei prodotti della combustione, perché il DM non se ne occupa e l'unico altro riferimento sarebbe il D.Lgs. 152... meglio la UNI. Però sui materiali tendo a stare più sul ...
da grifo68
lun mar 05, 2018 12:49
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Precauzioni GPL
Risposte: 3
Visite : 1411

Re: Precauzioni GPL

intanto complimenti per il neologismo perdenza non lo avevo mai sentito :mrgreen: comunque, il GPL (sia butano che propano che le loro miscele), sono più pesanti nell'aria anche in fase gassosa, quindi l'apertura di aerazione in basso (attenzione, in basso per impianti fino a 35 kW non significa a f...
da grifo68
lun mar 05, 2018 12:32
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Guaina aerata
Risposte: 2
Visite : 1266

Re: Guaina aerata

boh... vado a memoria ma nella 7129 non ricordo la definizione di "guaina aerata"... la guaina, come definita dalla 7128/2015 al punto 5.37 è una protezione che può avere due funzioni: protezione meccanica (per esempio contro gli urti veicolari) ed in tal caso deve essere in acciaio, oppure di convo...
da grifo68
sab mar 03, 2018 10:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996
Risposte: 10
Visite : 2507

Re: Uni 11528 Vs. DM 12/04/1996

Subito dopo la UNI il ministero ha fatto una circolare in cui sostanzialmente autorizza l'utilizzo della UNI. In realtà è da usare cum grano salis nel senso che comunque il dm è superiore alla UNI ed in caso di incidente il giudice potrebbe non tenere conto della circolare.
da grifo68
ven mar 02, 2018 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Risposte: 23
Visite : 1650

Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel

non c'è più distinguo, come dicevo sostanzialmente prima del DM 22/11/2017 chi usava i tank per rifornimento dei mezzi targati e circolanti su strada doveva essere ditta di autotrasporto e seguire il DM del 2003, chi riforniva mezzi non targati (aziende agricole, cantieri...) seguiva il DM del 1990....
da grifo68
ven mar 02, 2018 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Risposte: 23
Visite : 1650

Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel

non solo è possibile mettere più attività afferenti ad un unico titolare nella stessa pratica, ma direi che è obbligatorio... teoricamente potresti fare anche SCIA diverse ma non avrebbe senso se non obbligato da tempistiche diverse di installazione, perché poi avresti scadenze diverse. Se hai tutte...
da grifo68
ven mar 02, 2018 10:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema uni 7129/2015
Risposte: 7
Visite : 968

Re: Problema uni 7129/2015

paoloangelo0611 ha scritto:
ven mar 02, 2018 08:43
Ho spostato solo il primo quesito nella sezione impianti a gas.
grazie
risposto di la :wink:
da grifo68
ven mar 02, 2018 10:02
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Problema uni 7129/2015
Risposte: 1
Visite : 1001

Re: Problema uni 7129/2015

ok rispondo qui ma faccio riferimento anche alle risposte che ti hanno già dato nell'altro topic... concordo con Luca70 Buonasera. Perchè non fai qualcosa che assomiglia alla figura C3.B mettendo un pozzetto aerato al di fuori della parete esterna? Luca ho però una richiesta: visto che dici che non ...
da grifo68
mer feb 28, 2018 17:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: finitura interna cavedio canna fumaria collettiva
Risposte: 5
Visite : 718

Re: finitura interna cavedio canna fumaria collettiva

a mio avviso non c'è nessun obbligo di intonacare l'interno del cavedio... per scrupolo verifica solo che la sezione libera rispetto alla sezione del condotto intubato sia conforme alla norma (vado a memoria, mi pare 1,5 volte ma controlla...) e che la stessa sia aerata in alto ed in basso oppure so...
da grifo68
mer feb 28, 2018 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pertinenza asilo nido
Risposte: 5
Visite : 557

Re: Pertinenza asilo nido

A meno che non ci mettano a dormire i bambini o ci vadano a dormire gli addetti (e perchè poi ?), non vedo come possa essere pertinente uno all'altro. concordo, ho lo stesso problema con un asilo nido in un edificio storico qui a Genova dove al piano inferiore ed al piano superiore ci sono locali d...
da grifo68
mer feb 28, 2018 17:05
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: raccordi a pressare in rame in abitazione
Risposte: 11
Visite : 2278

Re: raccordi a pressare in rame in abitazione

Ti ringrazio. Allora se ho capito, per il gas devo richiedere il Libretto di Uso e Manutenzione, e invece per la caldaia, siccome hanno messo anche quella, il Libretto di Impianto. Se non chiedo troppo, in vista dei futuri controlli di tenuta periodici e del controllo decennale che hai citato, come...
da grifo68
mar feb 27, 2018 16:42
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: raccordi a pressare in rame in abitazione
Risposte: 11
Visite : 2278

Re: raccordi a pressare in rame in abitazione

io personalmente non li amo una precisazione... il "non li amo" non è riferito ai raccordi in se, ma al fatto che sembrano più semplici da installare e quindi possono indurre l'installatore in errore. Ribadisco che se ben posizionati da persone coscienziose e professionalmente preparate non present...
da grifo68
mar feb 27, 2018 14:59
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: raccordi a pressare in rame in abitazione
Risposte: 11
Visite : 2278

Re: raccordi a pressare in rame in abitazione

Potresti darmi qualche aggiunta sul controllo da fare e ogni quanto? Non mi hanno detto nulla circa queste tempistiche e prove. Così so cosa devo chiedere all'installatore. E come faccio a sapere se nelle istruzioni nel prodotto c'erano indicazioni differenti? Ho letto una discussione di qualche an...
da grifo68
mar feb 27, 2018 14:44
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: raccordi a pressare in rame in abitazione
Risposte: 11
Visite : 2278

Re: raccordi a pressare in rame in abitazione

iltubo ha scritto:
mar feb 27, 2018 13:17
Mi hai preceduto :D di un soffio.
Quoto tutto
8) 8) :P
da grifo68
mar feb 27, 2018 13:12
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: raccordi a pressare in rame in abitazione
Risposte: 11
Visite : 2278

Re: raccordi a pressare in rame in abitazione

nessun divieto, quel tipo di raccordi va bene anche all'interno delle abitazioni purchè i locali siano aerati o aerabili (è sufficiente che ci sia una finestra) come per qualsiasi raccordo non saldato. Per quel che riguarda la sicurezza, beh se sono installati bene da personale qualificato e nel ris...
da grifo68
lun feb 26, 2018 12:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto gpl
Risposte: 4
Visite : 581

Re: Impianto gpl

per sottopasso si intende passare all'interno del perimetro dell'edificio, a qualunque profondità; dallo schema che alleghi mi sembra che sia così. Al limite quella potrebbe essere identificata come installazione sottotraccia e quindi realizzata (se l'edificio che si attraversa è della stessa pertin...
da grifo68
dom feb 25, 2018 17:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto gpl
Risposte: 4
Visite : 581

Re: Impianto gpl

Tutte le norme che riguardano impianti gas sia GPL che metano vietano il sottopasso degli edifici
da grifo68
gio feb 22, 2018 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo SCIA
Risposte: 7
Visite : 581

Re: Rinnovo SCIA

certo :wink: anche se ultimamente trovo gente preparata nella categoria dei manutentori, almeno più preparata rispetto ai primi tempi (millemila anni fa :cry: ), se ha fortuna e trova qualcuno di quelli si fa una bella esperienza... se è sfortunato trova qualcuno che punzona solo i cartellini e comp...
da grifo68
gio feb 22, 2018 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo SCIA
Risposte: 7
Visite : 581

Re: Rinnovo SCIA

oltre a ribadire quel che ha detto Terminus sul fatto che anche solo per firmare l'asseverazione devi essere un "professionista antincendio" e quindi, indipendentemente dal fatto che tu sappia quali controlli fare e come farli e quali moduli utilizzare, devi iscritto all'apposito elenco ministeriale...
da grifo68
ven feb 16, 2018 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Libretto Impianto ...lo fai tu o lo faccio io?
Risposte: 12
Visite : 1863

Re: Libretto Impianto ...lo fai tu o lo faccio io?

iltubo ha scritto:
ven feb 16, 2018 14:24
girondone ha scritto:
mer feb 14, 2018 14:22
auguri
:lol: :lol:

Come scritto nel 1° messaggio anche al CURIT mi hanno confermato questo parere. Ma i "signori" non ci vogliono credere :mrgreen:
non dar retta a Girondone... è della Valbormida, son gente strana :mrgreen: :mrgreen:
da grifo68
ven feb 16, 2018 11:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
Risposte: 14
Visite : 1677

Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice

In merito questo punto al comando dove opero ci sono opinioni discordanti, alcuni funzionari dicono che si può ancora considerare via d'esodo se è scoperta dicendo che la il codice in quel punto si riferisce solamente alle rampe di collegamento interno tra i vari piani dell'autorimessa. beh, a logi...
da grifo68
gio feb 15, 2018 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
Risposte: 14
Visite : 1677

Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice

In merito questo punto al comando dove opero ci sono opinioni discordanti, alcuni funzionari dicono che si può ancora considerare via d'esodo se è scoperta dicendo che la il codice in quel punto si riferisce solamente alle rampe di collegamento interno tra i vari piani dell'autorimessa. beh, a logi...
da grifo68
gio feb 15, 2018 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampe autorimessa e Nuovo Codice
Risposte: 14
Visite : 1677

Re: Rampe autorimessa e Nuovo Codice

Buongiorno a tutti, Devo preparare la SCIA per una autorimessa condominiale avente una rampa (quella di ingresso, dato che ci sono due rampe a senso unico di marcia) con raggio di curvatura pari a 4,80 (decisamente inferiore ai 7 metri previsti dal D.M. 86). Ho cercato nel Nuovo Codice (sia Codice ...
da grifo68
gio feb 15, 2018 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DELEGA O NON DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZE
Risposte: 10
Visite : 975

Re: DELEGA O NON DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZE

a proposito della presentazione delle pratiche ai vvf.. quando è obbligatorio passare dal suap? quando si tratta di attività produttiva, quindi no privati e no condomini.... in realtà anche qui dipende un po' dai comandi. Io personalmente trovo assurdo dover passare dal SUAP nel momento in cui l'un...
da grifo68
gio feb 15, 2018 15:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Libretto Impianto ...lo fai tu o lo faccio io?
Risposte: 12
Visite : 1863

Re: Libretto Impianto ...lo fai tu o lo faccio io?

vado a memoria ma non ricordo i riferimenti, mi sembra che in regione Lombardia l'obbligo della prima compilazione del libretto (e dell'inoltro della scheda identificativa dell'impianto tramite portale CURIT) da parte dell'installatore decada dopo 6 mesi dal completamento dell'impianto se lo stesso ...
da grifo68
gio feb 15, 2018 14:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie a gpl
Risposte: 4
Visite : 671

Re: Caldaie a gpl

girondone ha scritto:
mer feb 14, 2018 12:30
Quoto
pure io
da grifo68
gio feb 15, 2018 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
Risposte: 4
Visite : 506

Re: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE

weareblind ha scritto:
gio feb 15, 2018 12:38
Scusa, hai scritto ieri alle 8, sono le 12.30.
ed era anche san valentino! ma ha solo 3 messaggi, può non sapere che qui siamo dei romanticoni :mrgreen:
da grifo68
gio feb 15, 2018 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DELEGA O NON DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZE
Risposte: 10
Visite : 975

Re: DELEGA O NON DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZE

GMP, io mando PEC da novembre 2011. Hai le ricevute di ritorno + dopo un po' di giorni un timbro sulla SCIA / rinnovo inviati (o hai un parere se progetto), e se hai PIN puoi anche vederlo online. Io mi tengo solo un promemoria dopo 30 gg per vedere che la risposta ci sia, se no faccio chiamare l'u...
da grifo68
gio feb 15, 2018 14:42
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Qualifica saldatore tubazioni PE
Risposte: 3
Visite : 1169

Re: Qualifica saldatore tubazioni PE

La norma di riferimento è la UNI9737:2016. Prevede che chi esegue le saldature abbia una formazione definita e che abbia conseguito un patentino a seguito di un esame. Si tratta di una norma che rappresenta la regola dell'arte, ma non è cogente. Vuol dire che le saldature si possono fare anche senz...
da grifo68
mar feb 13, 2018 15:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIVERBIO CON COLLEGA - ESODO
Risposte: 11
Visite : 1023

Re: DIVERBIO CON COLLEGA - ESODO

Perchè Divieto d'uso. Il vano scala è sicuramente compartimentato rispetto all'autorimessa. Lo sbarco dell'ascensore (che non viene utilizzato in caso di emergenza) facilmente può costituire spazio calmo (volendo si può corredare senza grosse spese di un punto di chiamata verso l'esterno). Solitame...
da grifo68
mar feb 13, 2018 14:32
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: gas sottotraccia sul balcone si o no?
Risposte: 17
Visite : 2516

Re: gas sottotraccia sul balcone si o no?

No nessun dubbio... Era perché essendo postato in uno spazio diverso da questo magari non tutti lo avevano letto Ho commentato nel post relativo che tralasciando l'assurdità di far passare la tubazione GAS attraverso altri appartamenti, il multistrato all'interno va posato solo e soltanto sottotrac...
da grifo68
mar feb 13, 2018 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIVERBIO CON COLLEGA - ESODO
Risposte: 11
Visite : 1023

Re: DIVERBIO CON COLLEGA - ESODO

innanzitutto grazie a tutti, L'autorimessa è condominiale, e fortunatamente non ci sono state opere di ristrutturazione/adeguamento, era già conforme al DM, io ho solo presentato la SCIA in quanto c'era solamente un vecchio progetto approvato dai VVF. La prossima volta in ogni caso se possibile cer...
da grifo68
mar feb 13, 2018 14:24
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: dichiarazione rispondenza canna fumaria
Risposte: 3
Visite : 1345

Re: dichiarazione rispondenza canna fumaria

Puoi iniziare a leggerti la UNI10845 :2000 " Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento". Buona lettura. Se aspetti qualche giorno, leggi la ...
da grifo68
mar feb 06, 2018 21:46
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: vani scale comuni
Risposte: 4
Visite : 1205

Re: vani scale comuni

Si, però tieni conto della frase sibillina (neanche tanto in effetti) secondo la quale il passaggio in parti comuni è possibile solo se non si può fare altrimenti
da grifo68
mar feb 06, 2018 21:43
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: gas sottotraccia sul balcone si o no?
Risposte: 17
Visite : 2516

Re: gas sottotraccia sul balcone si o no?

No nessun dubbio... Era perché essendo postato in uno spazio diverso da questo magari non tutti lo avevano letto
da grifo68
mar feb 06, 2018 21:42
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Dichiarazione rispondenza impianti gas realizzati prima del 1990
Risposte: 10
Visite : 3441

Re: Dichiarazione rispondenza impianti gas realizzati prima del 1990

Rispetto agli imp el ci sono due differenze fondamentali: che io sappia per il settore elettrico non c'è stato un dpr 214 secondo il quale, come ha detto Kalz, tutti gli impianti gas uso domestico o similare avrebbero dovuto essere controllati e "certificati" entro il 31-12-1998. Il fatto che non si...
da grifo68
ven feb 02, 2018 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto x Autorimessa condominiale
Risposte: 26
Visite : 2349

Re: Progetto x Autorimessa condominiale

Terminus ha scritto:
ven feb 02, 2018 14:55
Scusa, ma viste le domande, direi che anche prima di andare a fare il sopralluogo, dovresti studiarti bene il DM.
ecco, mi hai anticipato :wink:
da grifo68
ven feb 02, 2018 16:42
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: gas sottotraccia sul balcone si o no?
Risposte: 17
Visite : 2516

Re: gas sottotraccia sul balcone si o no?

Majoma vai a dare un'occhiata a questo topic se hai voglia? :wink:

viewtopic.php?f=2&t=23856&p=155611#p155611
da grifo68
ven feb 02, 2018 16:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazione gas
Risposte: 15
Visite : 1377

Re: tubazione gas

ripeto, non è questione di rapporti tra vicini e su cosa sia considerato come parte comune o no (al massimo un solaio è parte comune tra due inquilini, quello sopra e quello sotto e non fa parte di quel che la norma definisce come tale) la questione è relativa alla sicurezza e dirò di più, la norma ...
da grifo68
gio feb 01, 2018 10:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazione gas
Risposte: 15
Visite : 1377

Re: tubazione gas

Il problema del CC che con l'accordo tra le parti si puo' ovviare, cosa che però per una tubazione gas è differente perchè parliamo di sicurezza. Una tubazione dell'acqua se c'è accordo tra le parti puoi farla passare un po' dove ti pare, per il gas devi sottostare a delle norme terniche quali la 7...
da grifo68
mer gen 31, 2018 12:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazione gas
Risposte: 15
Visite : 1377

Re: tubazione gas

Se sono di altre proprietà direi che non puoi murarci tubi del gas che non siano a servizio della stessa unità abitativa. esatto, al di la dell'articolo del CC opportunamente citato ci sarebbe un problema di responsabilità e sicurezza. Invece esiste la possibilità di passare in parti comuni solo se...
da grifo68
mer gen 31, 2018 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto x Autorimessa condominiale
Risposte: 26
Visite : 2349

Re: Progetto x Autorimessa condominiale

Duracell20 ha scritto:
mer gen 31, 2018 12:15
Basterebbe usare la dematerializzazione documentale come si fa con Enel o con GSE , ecc.
BASTA CARTA !!!!!!!!!!!!!!!!

Cmq se ho capito bene posso usare la compilazione della relazione on line e poi stamparla per consegnarla insieme ai disegni?

:roll:
esatto
da grifo68
mer gen 31, 2018 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto x Autorimessa condominiale
Risposte: 26
Visite : 2349

Re: Progetto x Autorimessa condominiale

neanche io le ho mai usate, ho solo provato a compilarne una per centrali termiche qualche tempo fa così per divertimento ma onestamente mi sono incasinato perché continuava a segnalarmi dei pallini rossi e non capivo cosa non compilavo :mrgreen: comunque la si deve stampare e poi fare il fascicolo ...
da grifo68
mar gen 30, 2018 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto x Autorimessa condominiale
Risposte: 26
Visite : 2349

Re: Progetto x Autorimessa condominiale

Personalmente andrei di DM e mi butterei sulla RTO solo in presenza di vincoli non superabili con le normali procedure. Comunque da valutare caso per caso. si io il DM 21/02/2017 l'ho usato solo in un caso piuttosto semplice (autorimessa 400 mq su un solo piano con aerazione molto abbondante e senz...