La ricerca ha trovato 1972 risultati

da ilverga
lun feb 13, 2017 12:20
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Impianto centralizato e autonomo coesistenti
Risposte: 6
Visite : 928

Re: Impianto centralizato e autonomo coesistenti

Situazione già riscontrata in un paio di casi. Tralasciando filosofie sul funzionamento o meno, per quanto ti interessa la cosa più saggia è contabilizzare direttamente le unità allo stacco dalla colonna.
da ilverga
mar gen 31, 2017 12:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: 10200 nuova inchiesta
Risposte: 99
Visite : 12496

Re: 10200 nuova inchiesta

Le norme tecniche attuali (11300) esplicitamente richiamate dalla 10200 prevedono solo il calcolo A2 dell'edificio nello stato in cui si trova oggi. Il resto sono argomentazioni tecniche senza valore legale, per il momento, per evitare il disastro di dover rifare i millesimi al cambio di un compone...
da ilverga
gio gen 26, 2017 09:17
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: negozio con magazzino
Risposte: 13
Visite : 1582

Re: negozio con magazzino

personalmente propendo x quelli previsti dalla 11300 x magazzini interrati Se esistessero sarei d'accordo con verga :D Ma la 11300 dice di riferirsi alla 10339 e neanche su quella danno indicazioni su come ventilare i magazzini (interrati o meno che siano). Diciamo pure che la procedura della 10200...
da ilverga
mer gen 25, 2017 15:19
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: negozio con magazzino
Risposte: 13
Visite : 1582

Re: negozio con magazzino

Ritorno sull'argomento perchè ora, dati alla mano, penso che si debba differenziare gli interrati. Di fatto al piano interrato è installata una potenza che è meno di 1/4 del piano terra considerando poi che ha pure una superficie maggiore. Come li si possono considerare secondo 11300 questi magazzi...
da ilverga
mar gen 24, 2017 15:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lombardia... aggiornamenti.. ancora!!
Risposte: 18
Visite : 3075

Re: Lombardia... aggiornamenti.. ancora!!

NoNickName ha scritto:Pensa se non aggiornavano, tutti a dire: "Ma questi qui che paghiamo profumatamente, dormono?". Invece no, sono superattivi. Mi compiaccio.
Punti di vista. A te sembrano positivamente superattivi e te ne compiaci, a me sembrano compulsivi e me ne dolgo
da ilverga
mer gen 18, 2017 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Risposte: 40
Visite : 6783

Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa

Concordo con Terminus, risulta anche a me che le rampe pur a cielo libero debbano rispettare le pendenze. http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/viewPage.aspx?s=85&p=12921 vedasi pag.8 testo coordinato per attività 75: "Le rampe, sia pure completamente esterne ai locali autorimessa, costituis...
da ilverga
lun gen 16, 2017 11:22
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Applicazione DL 141\2016
Risposte: 75
Visite : 9998

Re: Applicazione DL 141\2016

danilo2 ha scritto:Giro in questo modo il calcolo diventa davvero come la pelle delle xxxxx, nel senso che la puoi tirare dove ti fa più comodo
Danilo, hai gusti strani forte :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
da ilverga
lun gen 16, 2017 11:19
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come si dividono le spese della contabilizzazione?
Risposte: 35
Visite : 3898

Re: Come si dividono le spese della contabilizzazione?

1- "Presunti" professionisti? Ma sei seria, "presunta" utente? Non conosci mezzo professionista tra gli iscritti e dai del presunto così "ad minc**am". 2- Chiedere è lecito, rispondere è cortesia. Anch'io, piuttosto che rispondere male, non risponderei...ma è altrettanto vero che ultimamente in ques...
da ilverga
lun dic 19, 2016 11:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: errore strano allegato F serramenti
Risposte: 5
Visite : 1685

Re: errore strano allegato F serramenti

Successo a me per l'indicazione del risparmio energetico previsto. Non me ne sono preoccupato un granchè e sono andato oltre...
da ilverga
mar dic 13, 2016 12:28
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno
Risposte: 126
Visite : 22062

Re: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno

Si, l'hai chiarito, ma non ti è chiaro che la 10200 non prevede il calcolo dei fabbisogni di energia termica "standard" o con trasmittanze "tutte uguali" ma, molto semplicemente, con modalità A2 UNI TS 11300-2 ovvero valutando l’edificio nelle condizioni originali. Indi per cui, se in fase di costr...
da ilverga
lun dic 12, 2016 09:58
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno
Risposte: 126
Visite : 22062

Re: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno

Si, l'hai chiarito, ma non ti è chiaro che la 10200 non prevede il calcolo dei fabbisogni di energia termica "standard" o con trasmittanze "tutte uguali" ma, molto semplicemente, con modalità A2 UNI TS 11300-2 ovvero valutando l’edificio nelle condizioni originali. Indi per cui, se in fase di costru...
da ilverga
lun dic 05, 2016 17:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bonus 80% in 5 anni per riqualificazione energetica?
Risposte: 29
Visite : 3947

Re: Bonus 80% in 5 anni per riqualificazione energetica?

agevolare l'IVA non ci avevo pensato, mi sembra l'idea potenzialmente vincente. una detrazione "spendibile" nei negozi (o nei contratti: bollette delle utenze, ad esempio) a compensazione di iva altrimenti dovuta come cliente finale. così rimane in 10 anni, ma sei sicuro di incassarla anche se inca...
da ilverga
mer ott 26, 2016 08:54
Forum: Regione Lombardia
Argomento: APE CONDOMINIALE Sbagliata???
Risposte: 2
Visite : 2680

Re: APE CONDOMINIALE Sbagliata???

Il Cened 1 (potrei ricordare male...) mi pare che non riuscisse a gestire 2 centrali termiche x riscaldamento sulla medesima unità imm.re, quindi non poteva che essere altrimenti. Comunque sia, di per sè l'APE non è errato...al massimo potrebbe essere che il sub. 10000, quello da te indicato, dovess...
da ilverga
lun ott 17, 2016 17:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termoarredo bagno non scalda
Risposte: 5
Visite : 3400

Re: Termoarredo bagno non scalda

Concordo con giro. Molto banalmente, non c'è circolazione...da cosa sia dovuto, a noi non è dato saperlo
da ilverga
ven ott 14, 2016 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubazione gas che attraversa le cantine
Risposte: 3
Visite : 651

Re: tubazione gas che attraversa le cantine

La risposta è nel DM 12/4/96: in appositi alloggiamenti, in caso di edifici o locali destinati ad uso civile o ad attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. In guaina d'acciaio è previsto in caso di attraversamento di locali non ricompresi nei punti precedenti, di androni permanentemente a...
da ilverga
ven ott 14, 2016 14:16
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Metodo dimensionale, 442 o misto ?
Risposte: 9
Visite : 1921

Re: Metodo dimensionale, 442 o misto ?

A me vien da ridere perchè noi siamo qui a cercare di capire quale sia il metodo migliore 442, dimensionale ecc.. poi mi trovo sulla scrivania mappature dove su 100 caloriferi 80 sono sbagliati (fatte da professionisti intendiamoci), tesi al posto dei tema e viceversa, diametri valvole a caso, scal...
da ilverga
lun ott 03, 2016 09:09
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: TELERISCALDAMENTO EVITARE INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE
Risposte: 4
Visite : 938

Re: TELERISCALDAMENTO EVITARE INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE

Ti consiglio di approfondire il tema col professionista che seguirà l'intervento (ammesso che ce ne sia uno...) per capirne il funzionamento (delle V.T.).
da ilverga
ven set 30, 2016 15:13
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: TELERISCALDAMENTO EVITARE INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE
Risposte: 4
Visite : 938

Re: TELERISCALDAMENTO EVITARE INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE

Il motivo si chiama "equa (abbastanza) ripartizione delle spese".
Ma quindi ci stai anche dicendo che il contratto non prevede conguagli? Sicuro? Sicuro sicuro? Sicuro sicuro sicuro? Dubito fortemente....
da ilverga
mer set 28, 2016 09:30
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Obbligo contabilizzazione fabbricato di 4 unità con unico proprietario
Risposte: 7
Visite : 1950

Re: Obbligo contabilizzazione fabbricato di 4 unità con unico proprietario

Il decreto 141/2016 ha chiarito che: "quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raff...
da ilverga
gio set 22, 2016 08:53
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: vano scala riscaldato
Risposte: 8
Visite : 1959

Re: vano scala riscaldato

Infatti volevo capire se nella 11300 c'era un passaggio dove viene definito un vano scala riscaldato ed eventualmente a che temperatura. Fino ad ora non li ho quasi mai considerati, cioè nemmeno ci montavo il ripartitore. Ma ho un condominio dove li hanno voluti e stàpredisponendo il progetto con i...
da ilverga
gio set 15, 2016 15:22
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Risposte: 337
Visite : 50223

Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014

Ok. Quindi, a conti fatti, sposi l'idea che il riferimento (a cui applicare il 50% IN MENO) sia l'unità + disperdente, esprimendo poi tale differenza in % :) Assolutamente no, quella formula rappresenta la differenza tra il riferimento minimo e il riferimento max, infatti volendo potrei anche scriv...
da ilverga
gio set 15, 2016 12:36
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Risposte: 337
Visite : 50223

Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014

Pertanto a mio avviso la formula matematica che da risultati univoci, in qualsiasi modo considero il rapporto tra A e B è questa: differenza %= abs I [[1-(A/B)]+[1-(B/A)]]*100 I Infatti se consideriamo il valore assoluto (abs), quindi privo del segno, dei 2 rapporti A e B (o Min e Max che si voglia...
da ilverga
mer set 07, 2016 16:37
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Risposte: 337
Visite : 50223

Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014

ma il decreto parla di differenze tra unità cioè tra un'unitá ed un'altra unità Differenze tra unità (plurale). Altrimenti avrebbe detto "differenze tra 2 unità" e ti avrebbe indicato la metodologia di selezione di queste 2 unità: a caso? A naso? A mio modo di vedere ci sono solo 2 strade matematic...
da ilverga
mer set 07, 2016 16:33
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 9069

Re: Unità staccate

argomento trattato e ritrattato più volte. L'aggravio di spesa c'è sempre quindi la ripartizione della spesa va fatta applicando pedissequamente la UNI 10200 anche per i condomini distaccati. Del resto in nessun punto della UNI10200 c'è scritto che essa non si applica ai condomini distaccati, perta...
da ilverga
gio lug 21, 2016 15:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica U media DM 2015
Risposte: 6
Visite : 1309

Re: Verifica U media DM 2015

Concordo a pieno con Ronin. Tra l'altro, barzelletta delle barzellette, il recente decreto "SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009...
da ilverga
mar lug 19, 2016 11:38
Forum: Regione Lombardia
Argomento: DUBBI SU PRATICA ENEA
Risposte: 2
Visite : 2002

Re: DUBBI SU PRATICA ENEA

Fortunatamente il tempo è matematica, non come la UNI10200 :mrgreen: se finissi ora il lavoro e avessi tempo 1 giorno solo, dovresti completare la pratica entro domani alle 11:36. Allo stesso modo conta i 90 giorni Quello che bisogna asseverare è il rispetto ai requisiti del DM della finanziaria, co...
da ilverga
mer lug 13, 2016 18:11
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 9069

Re: Unità staccate

E su che base un professionista potrebbe elaborare e quantificare questo aggravio? Per quanto mi riguarda 11300 e quota involontaria 10200, unico appiglio tecnico oggi presente. Su questo possiamo anche essere d'accordo. Rimane il fatto che non spetta a me, progettista della ripartizione calore, de...
da ilverga
mer lug 13, 2016 16:03
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 9069

Re: Unità staccate

Infatti, in teoria, il distaccante ad oggi deve portare al cospetto dell'assemblea una relazione che indichi quanto e cosa deve pagare a compensazione dell'eventuale aggravio. E c'è sempre la possibilità che l'assemblea non prenda la relazione per buona e proceda con una "contro-perizia" che accerti...
da ilverga
mer lug 13, 2016 09:52
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 9069

Re: Unità staccate

Ma se passa l'idea che un distaccato puo' non pagare nessuna quota involontaria, chi impedisce a sostenere il fatto che se io chiudo i caloriferi devo pagare la quota volontaria? Cioè avere tolto i caloriferi o averli chiusi è la stessa cosa. Per questo secondo me la quota involontaria deve essere ...
da ilverga
mar lug 12, 2016 16:56
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 9069

Re: Unità staccate

La realtà incontrovertibile è che la questione non è scritta in nessun passaggio della UNI 10200 e quindi è lasciata al giudizio del professionista...
da ilverga
ven lug 08, 2016 14:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radianti a pavimento e caldaia di tipo B
Risposte: 2
Visite : 603

Re: Radianti a pavimento e caldaia di tipo B

Lo strano strumento in questione potrebbe essere una miscelatrice. Ma il consiglio che diamo è sempre lo stesso: cercatevi un professionista termotecnico che vi progetti il tutto o quanto meno possa valutare le alternative (che non mancano) per ottenere lo stesso risultato, magari a costi di eserciz...
da ilverga
ven giu 24, 2016 10:12
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Veranda NON originale riscaldata
Risposte: 11
Visite : 3108

Re: Veranda NON originale riscaldata

Io ho un problema? Hai un problema di scelta naturalmente. Se valutarlo o meno. Io di norma mi baso sui disegni depositati in comune o al catasto. Se hanno chiuso il balcone ma è rimasta la porta francamente potrei considerarlo come confinante con ambiente non riscaldato, ma perchè favorire la cosa...
da ilverga
gio giu 23, 2016 15:51
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Veranda NON originale riscaldata
Risposte: 11
Visite : 3108

Re: Veranda NON originale riscaldata

Personalmente la penso come Mat. E' pur vero che ci si riferisce allo stato originario dell'edificio ma, un intervento di ampliamento di porzione riscaldata (in questo caso veranda), mi pare corretto che debba essere ricompreso nell'involucro edilizio riscaldato e quindi concorrere anch'esso al cons...
da ilverga
lun mag 30, 2016 15:31
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 115084

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

buongiorno, sono nuova e ho letto con interesse la discussione, desidero avere consigli da Voi esperti siamo tre proprietari comuni e indivisi (no condomini) di un edificio (no polifunzionale, uso solo abitativo) di 17 appartamenti, tutti affittati l'edificio è anni 70, con colonne verticali, boile...
da ilverga
mar mag 24, 2016 12:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.
Risposte: 17
Visite : 4781

Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Non con l'ultima circolare...è sempre stato così!! Poi se qualcuno lo faceva lo stesso, affar loro...
da ilverga
mar apr 19, 2016 11:47
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 9069

Re: Unità staccate

Personamente la penso come Paolo, ovvero no quota involontaria, visto che ci troveremmo ad addebitare costi (consumo involontaria) a unità immobiliari che "VIENE RIFERITO" erano collegate all'impianto centralizzato anni addietro, fatto salvo distacchi post Legge 11/12/2012. Mi sembra ragionevole pen...
da ilverga
lun feb 29, 2016 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?
Risposte: 8
Visite : 1004

Re: Attestazione CT con 3 bocche di lupo... si può?

Se non ho capito male, la parete che definisci come "vs esterno" è su spazio scoperto (ovvero terrapieno, in quanto interrata). Se così fosse, puoi non fare nulla in quanto la parete verso terrapieno è già considerata su spazio scoperto (vedi circolare ministeriale)
da ilverga
ven feb 19, 2016 12:10
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 26111

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Se ragioniamo per paradossi te ne accorgi subito: immagina di avere un grande spazio esterno in cui è presente un piccolo radiatore e nessuna struttura di contorno o comunque una struttura scarsamente isolata (ad esempio una serra con vetri semplici ampiamente aerata), probabilmente ti troveresti a...
da ilverga
ven gen 22, 2016 18:10
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Aggiornamento DDUO 6480
Risposte: 2
Visite : 1168

Re: Aggiornamento DDUO 6480

Ennesima minch***a scritta da tecnici regionali IGNORANTI
da ilverga
ven gen 22, 2016 18:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione alloggi inaccessibili
Risposte: 23
Visite : 2513

Re: Contabilizzazione alloggi inaccessibili

A Fa', 'amo capito come la penzi! Ma la legge è n'artra e nun ce possiamo fa' nulla (alla borgata mia, dicemo "nun ce stà n'ca**o da fà)!! Consiglio serio: se credi veramente in quanto dici, combatti per far cambiare le norme, interpella il CTI, l'Ente normatore UNI e chiunque possa recepire e soste...
da ilverga
ven gen 22, 2016 09:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Guasto Caldaia Immergas Eolo Star 24.
Risposte: 11
Visite : 2280

Re: Guasto Caldaia Immergas Eolo Star 24.

Gentilmente ti rispondo che di tecnici manutentori ce ne sono pochi...e qualcuno parecchio maleducato :mrgreen:
da ilverga
ven gen 15, 2016 12:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura acconto prima di inizio lavori
Risposte: 19
Visite : 12248

Re: fattura acconto prima di inizio lavori

Mi arrendo ma non mi hai convinto nè portato supporto alla tua tesi :D
da ilverga
ven gen 15, 2016 11:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura acconto prima di inizio lavori
Risposte: 19
Visite : 12248

Re: fattura acconto prima di inizio lavori

Infatti nella pratica chiede data di inizio e fine lavori, non data di inizio e fine lavori e pagamenti. Quindi, per lo stesso principio, una fattura a saldo pagata successivamente alla data di fine lavori, tu non la fai inserire? Io continuo a pensarla così...tra l'altro, come hai ben sottolineato ...
da ilverga
ven gen 15, 2016 09:51
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura acconto prima di inizio lavori
Risposte: 19
Visite : 12248

Re: fattura acconto prima di inizio lavori

In realtà sei tu che sostieni che è necessario il titolo abilitativo, non io che non serva... Signor Giudice, spetta alla controparte la prova provata :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
da ilverga
ven gen 15, 2016 09:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura acconto prima di inizio lavori
Risposte: 19
Visite : 12248

Re: fattura acconto prima di inizio lavori

Quindi, ad absurdum, vorresti portare in detrazione tutte le spese che hai fatto negli anni, indipendemente da quando le hai fatte? Quindi basterebbe che tutte le imprese edili dicessero ai propri clienti di compilare il bonifico parlante, e poi attendere l'occasione opportuna per portare le spese ...
da ilverga
ven gen 15, 2016 09:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura acconto prima di inizio lavori
Risposte: 19
Visite : 12248

Re: fattura acconto prima di inizio lavori

A mio avviso, poco importa il titolo abilitativo, anche perchè immagino che l'acconto segua l'accettazione di preventivo per la sostituzione del generatore. Tanto che poi ci sarà fattura a saldo... Non mi risulta (salvo smentite gradite) che le fatture debbano essere successive a rilascio di titolo ...
da ilverga
mar gen 12, 2016 12:28
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Interrogazione su DGR 4427
Risposte: 3
Visite : 1334

Re: Interrogazione su DGR 4427

A mio modesto parere, il problema è stato superato dall'Allegato al Decreto n.11785 del 23 dicembre 2015 dove il punto 3 recita testualmemte "l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere eseguita in confomità...omissis...Tale istallazione, se effettuata senza modif...
da ilverga
gio dic 17, 2015 16:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco di tutti i condomini dal centralizzato
Risposte: 10
Visite : 1493

Re: Distacco di tutti i condomini dal centralizzato

Personalmente io ho acquistato una stufa a pellet proprio per distaccarmi dai fornitori di gas e liberarmi dal peso delle bollette! Dimentichi "...e assoggettarti ai fornitori di pellet". Quando il mercato si sposterà in maniera "importante" sul pellet, tranquilla che il costo salirà decisamente (e...
da ilverga
lun nov 23, 2015 09:43
Forum: Regione Lombardia
Argomento: obbligo APE sostituzione caldaia > 100 kW
Risposte: 9
Visite : 2289

Re: obbligo APE sostituzione caldaia > 100 kW

A mio avviso non è un problema di validità per la compravendita, è un problema proprio di validità. Se hai un cambio caldaia senza pratica edilizia (nemmeno CIAL), è dura sostenere di poter ancora usare il CENED 1.2...