La ricerca ha trovato 3 risultati
- mer giu 15, 2011 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
- Risposte: 18
- Visite : 8524
Re: resistenza al fuoco volte in mattoni
non la deroga non è possibile per il caso in esame. Per quanto riguarda la malta (sempre che di vera malta si tratti) è uno degli aspetti che ho valutato purtroppo senza risposte (tranne quella di "ipotizzare" la classe peggiore). Ma io mi chiedo:"con tutte le coperture a volta che ab...
- ven giu 10, 2011 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
- Risposte: 18
- Visite : 8524
Re: resistenza al fuoco volte in mattoni
Grazie Terminus Hai confermato quanto già sapevo. Ma di fatto la certificazione analitica di una volta, che deve resistere ad un incendio, come si può fare? Conosci qualche sistema/programma? Io ci ho già provato ma non ho trovato molto. Inoltre quale che sia il programma cosa succederebbe alle volt...
- ven giu 10, 2011 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
- Risposte: 18
- Visite : 8524
resistenza al fuoco volte in mattoni
Buogiorno, sono un nuovo utente ed ho la necessità di certificare REI alcune solette con volte (a botte/crociera) in mattoni pieni. Ho provato a verificare nel forum ma al di la di un rimando a discussioni pregresse (non trovate), non ho reperito alcuna informazione. Veniamo alle domande: esiste un ...