- ven mar 27, 2020 18:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Locali ospedalieri - hospice: preparazione salma e camera ardente
- Risposte: 2
- Visite : 1225
Re: Locali ospedalieri - hospice: preparazione salma e camera ardente
E' un po' che non ci lavoro. Sono rimasto all'atto di indirizzo del 1997.
- gio mar 26, 2020 16:04
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Edificio in classe A e condensa sugli infissi
- Risposte: 15
- Visite : 5814
Re: Edificio in classe A e condensa sugli infissi
Umidità relativa in ogni caso troppo alta. Muri e solai ancora non asciutti, e sempre che non ci siano altri problemi (tipo mancanza/errata posa della barriera al vapore sulla copertura o simili). Vetro e legno isolano ma fino a un certo punto. E il valore di trasmittanza del vetro basso emissivo è ...
- dom mar 08, 2020 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione conformità elettrica e connessione a terra condominiale
- Risposte: 14
- Visite : 2603
Re: Dichiarazione conformità elettrica e connessione a terra condominiale
Ricordo il comma 3 dell'articolo 7 del DM 37/08: <In caso di rifacimento parziale di impianti (è il nostro caso in quanto non viene realizzato il dispersore, esistente), il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impia...
- ven mar 06, 2020 17:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: mancata parcella: errore deontologico?
- Risposte: 38
- Visite : 7721
Re: mancata parcella: errore deontologico?
Ma certo. L'esempio era solo un'iperbole.
E non c'è dubbio che la fatica improba dei calcoli energetici non ha efficacia reale viste le approssimazioni nella fase esecutiva (e in quelle contenute in alcune semplificazioni dei dati iniziali di calcolo).
E non c'è dubbio che la fatica improba dei calcoli energetici non ha efficacia reale viste le approssimazioni nella fase esecutiva (e in quelle contenute in alcune semplificazioni dei dati iniziali di calcolo).
- ven mar 06, 2020 15:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: mancata parcella: errore deontologico?
- Risposte: 38
- Visite : 7721
Re: mancata parcella: errore deontologico?
No, io li stimo Non metto in dubbio la tua capacità di individuare tutti i numerosi parametri richiesti senza ricorrere al dimensionamento effettivo. Ma usi questa capacità in un momento dell'iter realizzativo sbagliato. Non devi fare delle stime, devi fare un progetto. Cosa lasci infatti da esegui...
- ven mar 06, 2020 13:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: mancata parcella: errore deontologico?
- Risposte: 38
- Visite : 7721
Re: mancata parcella: errore deontologico?
3) ... Un progetto presuppone il calcolo dei diametri, il disegno dei percorsi dei tubi, il calcolo della prevalenza della pompa, ecc. ecc. Ritenere "progetto" una valutazione dei consumi, mi sembra, quanto meno, una forzatura.... Sbaglio? A mio avviso sì. A) Per qualsiasi intervento che ...
- mer mar 04, 2020 19:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: mancata parcella: errore deontologico?
- Risposte: 38
- Visite : 7721
Re: mancata parcella: errore deontologico?
... ma ci hanno risposto con un'altra raccomandata del loro legale che contestano il mio lavoro e provano a spaventarmi con eventuali richieste danni: a loro dire hanno dovuto ritardare l'apertura del bar perchè ho tardato a consegnare il progetto. A maggior ragione, ora che hai ricevuto una letter...
- mar mar 03, 2020 12:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: mancata parcella: errore deontologico?
- Risposte: 38
- Visite : 7721
Re: mancata parcella: errore deontologico?
Ricordati di scrivere subito all'assicurazione professionale per aprire un "possibile" sinistro, e stai attento a non ventilare minimamente l'ipotesi di errore. Per il resto dipende se nell'incarico avevi proposto un'analisi preliminare della miglior soluzione possibile (ma da quale punto ...
- mer dic 11, 2019 10:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI EN ISO 11855-2 Prospetto A.1
- Risposte: 2
- Visite : 1446
Re: UNI EN ISO 11855-2 Prospetto A.1
Mi sembra che i coefficienti m siano riportati nelle formule A.5, A.6 e A.7. I coefficienti alfa sono quelli dei 3 prospetti, solo che nella formula A.3 direi che c'è un evidente un errore editoriale: sono diventati delle "a". Sul fattore Aw effettivamente è strano che sia indipendente dal...
- ven dic 06, 2019 11:31
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Calcolo FEM ponti termici
- Risposte: 9
- Visite : 5254
Re: Calcolo FEM ponti termici
Sbagliato? Non direi: ricalca (mal collocato) la richiesta del DPR 59: "... il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto ... deve essere inferiore a... tabelle 3.1 e 3.2... Qualora il ponte termico non dovesse risultare corre...
- gio dic 05, 2019 14:43
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Calcolo FEM ponti termici
- Risposte: 9
- Visite : 5254
Re: Calcolo FEM ponti termici
Su edificio non coibentato il peso dei PT è del 12-13% (mediamente) Su edificio coibentato il peso dei PT non curati arriva tranquillamente al 45% (valutazioni di calcolo). Il problema del mancato calcolo non è tanto nel dimensionamento in potenza (a meno che tu non stia trattando abitazioni passive...
- lun nov 18, 2019 16:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura media radiante
- Risposte: 8
- Visite : 3128
Re: Temperatura media radiante
Direi anche io che un valore da aspettarsi è, e deve essere, sull'ordine di grandezza che dici tu. Altrimenti sarebbe un ambiente quasi mortale. Purtroppo la temperatura radiante è legata anche al fattore di forma, oltre che alla temperatura superficiale. Non è di calcolo immediato, e dipende purtro...
- mar nov 12, 2019 11:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento a 30°C: è caldo o freddo?
- Risposte: 10
- Visite : 3045
Re: Pavimento a 30°C: è caldo o freddo?
... In inverno sento il pavimento caldo perché la mia T superficiale è più bassa. In estate sento fresco perché la mia T superficiale è più alta. Ma la differenza tra la sensazione differente che ho se sono su una superficie marmorea o su una superficie di legno, dipende forse dalla diversa massa? ...
- lun nov 11, 2019 15:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento a 30°C: è caldo o freddo?
- Risposte: 10
- Visite : 3045
- mer set 11, 2019 12:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI EN 52016 vs. UNI/TS 11300
- Risposte: 7
- Visite : 2789
Re: UNI EN 52016 vs. UNI/TS 11300
In più o in meno? Di solito le differenze (in più) legate all'involucro dovrebbero emergere nella riaccensione degli impianti dopo la fermata notturna o del fine settimana. Mentre per i carichi interni sono legate a una più approfondita analisi oraria delle potenze istantanee. E ovviamente al file c...
- mar set 10, 2019 18:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 13779 ritirata
- Risposte: 18
- Visite : 7812
Re: 13779 ritirata
Sì.
Viene menzionata anche la parte 2, che non dovrebbe essere ancora uscita.
Da una prima occhiata vedo bei problemi di classificazione.
Viene menzionata anche la parte 2, che non dovrebbe essere ancora uscita.
Da una prima occhiata vedo bei problemi di classificazione.
- ven set 06, 2019 17:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Archivio insalubre: VMC o deumidificazione
- Risposte: 8
- Visite : 2326
Re: Archivio insalubre: VMC o deumidificazione
Io ho trovato molto efficace l'immissione di aria, più che l' estrazione. Aumenta leggermente la pressione interna e contrasta l'ingresso di vapore dal terreno, oltre a diluire quello presente nell'aria interna. Split li eviterei, in quanto deumidificano poco e, abbassando la Temperatura, fanno aume...
- gio lug 04, 2019 15:40
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Diri gas 7129 o 10738?
- Risposte: 12
- Visite : 5825
Re: Diri gas 7129 o 10738?
A mio parere l'oggetto dell'incarico non è quello dei controlli per la sicurezza dell'impianto, ma la dichiarazione di rispondenza alla regola dell'arte. La differenza è sottile ma c'è. Come ho detto la 10738 è utilissima e fondamentale, ma non copre totalmente la regola dell'arte. Per chiudere, sug...
- lun lug 01, 2019 19:18
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Diri gas 7129 o 10738?
- Risposte: 12
- Visite : 5825
Re: Diri gas 7129 o 10738?
Sicuramente è uno strumento operativo fondamentale. E' simile alla CEI 64-14 per gli impianti elettrici (prove e verifiche sugli impianti) ma molto più mirato a gestire anche gli esiti dei controlli Ma ha una finalità leggermente diversa: verifica della sicurezza dell'impianto. E manca nella 10738 q...
- lun lug 01, 2019 14:49
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Diri gas 7129 o 10738?
- Risposte: 12
- Visite : 5825
Re: Diri gas 7129 o 10738?
Quello che state firmando è la dichiarazione di rispondenza alla regola dell'arte (e non alle norme). Quindi bisogna verificare che l'impianto sia funzionante, funzionale e in buono stato. Sulle norme da utilizzare per verifiche (comunque utile riferimento per la regola dell'arte) la prassi che io s...
- mar giu 18, 2019 18:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Limitazione impianti bomassa regione Lazio
- Risposte: 3
- Visite : 1224
Re: Limitazione impianti bomassa regione Lazio
Solita situazione paradossale: E' vigente (quasi) il Piano d'azione Regionale per il risanamento della qualità dell'aria. Dico "quasi" perché per gli aspetti che riguardano gli impianti sono i Comuni che lo devono attuare (gli articoli più importanti almeno), e sono assai pochi quelli che ...
- mer mar 27, 2019 09:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: deposito DI.CO. al comune
- Risposte: 11
- Visite : 4873
Re: deposito DI.CO. al comune
Mi sembra di capire che siamo quindi d'accordo che nessuno ha abrogato il comma 1 dell'articolo 11 del DM. Per l'ambito di applicazione hai ragione ad avere dubbi, come li ho io. Quello che manca nel DM è infatti la definizione di "rifacimento". Neanche la ricostruzione che hai fatto aiuta...
- mar mar 26, 2019 14:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: deposito DI.CO. al comune
- Risposte: 11
- Visite : 4873
Re: deposito DI.CO. al comune
Non sono d'accordo con te, salvo il tema della mancata emissione del DM con la nuova DiCo. Il MiSe non ha fatto altro che confermare la normativa vigente. Le semplificazioni non riguardavano i giusti adempimenti del DM 37/08, ma volevano ridurre la carta da produrre per gli impianti. In questo caso ...
- ven mar 22, 2019 18:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: deposito DI.CO. al comune
- Risposte: 11
- Visite : 4873
Re: deposito DI.CO. al comune
Quel testo del Comune nasce dal DL che avevo citato, applicato impropriamente. Concordo con i colleghi, il caos è dovuto al nostro modo di fare le leggi.
Manutenzione straordinaria avrei detto no, se non fosse stato per il parere del MiSe. Mi adeguo.
Manutenzione straordinaria avrei detto no, se non fosse stato per il parere del MiSe. Mi adeguo.
- ven mar 22, 2019 15:34
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Definizione Serra solare
- Risposte: 7
- Visite : 6475
Re: Definizione Serra solare
A Roma, sì.
- ven mar 22, 2019 15:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: deposito DI.CO. al comune
- Risposte: 11
- Visite : 4873
Re: deposito DI.CO. al comune
La DiCo al Comune (sportello unico, o municipio di competenza che sia) è obbligatoria. Girano errate interpretazioni in merito a causa del DL 5/2012, che ha modificato la modulistica per inserire una ulteriore asseverazione richiesta dal Dlgs 152/06. In fase di conversione del DL, dal titolo dell’ar...
- lun mar 18, 2019 11:37
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Definizione Serra solare
- Risposte: 7
- Visite : 6475
Re: Definizione Serra solare
Interpretato, e passato, come risparmio nel solo locale adiacente alla serra.
- lun mar 18, 2019 10:27
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Definizione Serra solare
- Risposte: 7
- Visite : 6475
Re: Definizione Serra solare
Ogni regione penso abbia le proprie definizioni. Quella che hai riportato mi sembra miri più che altro a non alterare l'illuminazione naturale dentro il locale esistente. Non è obbligatorio che la serra sia addossata a una parete con finestra. Nel Lazio vale questa definizione: "...serre solari...
- lun mar 18, 2019 10:15
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: URGENTE fattore di ripresa
- Risposte: 15
- Visite : 20480
Re: URGENTE fattore di ripresa
Sia 12831 che le UNI/TS presuppongono che si sia già al set-point all'interno e stimano la potenza (di picco) e l'energia per mantenere quella temperatura compensando le dispersioni. Se così non è, e se hai anche i muri freddi, il tuo impianto ci metterà del tempo per portare la temperatura (aria o ...
- mer feb 27, 2019 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' stata pubblicata la UNI 11292:2019 IN VIGORE DAL 14/02/2019.
- Risposte: 22
- Visite : 5501
Re: E' stata pubblicata la UNI 11292:2019 IN VIGORE DAL 14/02/2019.
Altre modifiche:
- definizione di percorso protetto (3.9):
“... Esso può essere costituito da un corridoio protetto e/o da una scala protetta e/o da una scala esterna.”
- definizione di percorso protetto (3.9):
“... Esso può essere costituito da un corridoio protetto e/o da una scala protetta e/o da una scala esterna.”
- gio nov 15, 2018 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estintori automatici a gas
- Risposte: 3
- Visite : 1131
Re: Estintori automatici a gas
Sembra più un sistema di estintori che un impianto di spegnimento.
Guarda quindi le norme della serie UNI EN 3.
Altrimenti per quel tipo di gas e di sistemi la norma dovrebbe essere una ISO, la 14520-11.
Guarda quindi le norme della serie UNI EN 3.
Altrimenti per quel tipo di gas e di sistemi la norma dovrebbe essere una ISO, la 14520-11.
- gio nov 15, 2018 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Areazione filtro a prova di fumo - portate
- Risposte: 9
- Visite : 4516
Re: Areazione filtro a prova di fumo - portate
Confermo, per altra fonte, le indicazioni di etec83. Con assunzioni semplificate (velocità di aspirazione 2 m/s per esempio) con 0.1 mq il camino tira se la propria altezza è superiore a 10 m, altrimenti serve almeno 1 mq con altezza "zero". Per interpolazione lineare si deducono le superf...
- mer ott 24, 2018 12:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: corrispondenza aria estratta e superficie vetrata apribile
- Risposte: 13
- Visite : 3447
Re: corrispondenza aria estratta e superficie vetrata apribile
Una volta c'erano delle formule sulla 15242, mi sembra. Ora sono sulla 16798-7. Legate all'area di apertura, più che alla superficie vetrata. Tempo fa avevo provato ad applicarle. Con minima apertura si raggiungevano facilmente gli 0.3 vol/h in pochi minuti. Chiaro poi che l'apertura dovrebbe essere...
- gio set 13, 2018 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 11292 revisione
- Risposte: 0
- Visite : 846
11292 revisione
Per altri 4 giorni la nuova versione è commentabile in inchiesta pubblica sul sito UNI
- lun giu 25, 2018 15:42
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: 11300-2
- Risposte: 5
- Visite : 5188
11300-2
In inchiesta pubblica.
Insieme alla 10389 (calcolo e misura rendimenti di combustione).
Insieme alla 10389 (calcolo e misura rendimenti di combustione).
- lun giu 25, 2018 15:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 13779 ritirata
- Risposte: 18
- Visite : 7812
Re: 13779 ritirata
Il problema è che tutti i dati di calcolo sono nella parte 1 della 16798, norma non ancora uscita!
Per la nuova 10339 speriamo che non esca mai quella nuova, a meno che non apportino profondi cambiamenti al testo andato in inchiesta pubblica.
Per la nuova 10339 speriamo che non esca mai quella nuova, a meno che non apportino profondi cambiamenti al testo andato in inchiesta pubblica.
- ven mag 11, 2018 15:10
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: deposito APE lazio
- Risposte: 1
- Visite : 2083
Re: deposito APE lazio
Il file XML lo deve generare il software che utilizzi. In alternativa puoi inviare il pdf dell'APE. Ho provato con varie fonti (anche con l'ultimo Docet) e l'XML funziona sempre. Tra l'altro servono al momento solo i campi di output, che vengono utilizzati per creare un format dell'APE editabile dir...
- gio mag 03, 2018 14:37
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Revisione 10200 2018
- Risposte: 76
- Visite : 29716
Re: Revisione 10200 2018
Uscita. Disponibile sul sito UNI.
Commenti fino al 31/05
Commenti fino al 31/05
- ven mar 02, 2018 14:39
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Perchè ripartitori e non UNI 11388 o UNI 9091?
- Risposte: 3
- Visite : 3216
Re: Perchè ripartitori e non UNI 11388 o UNI 9091?
1) Prezzo (per i singoli condomini sono fuori mercato se non si riesce a spiegare i plus)
2) Mestiere (...) di chi propone gli 834 anche quando non sono installabili (con le valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti
2) Mestiere (...) di chi propone gli 834 anche quando non sono installabili (con le valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti
- ven feb 23, 2018 18:38
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Certificazioni
- Risposte: 0
- Visite : 2795
Certificazioni
Potrebbero aiutare. https://www.lne.fr/recherche-certificats/accueil?lang=FR&prov=LNE#bottom-pager Cercare nel database: Système: Certificats prononcès en application de la réglementation Francaise... Certificat d'exament de type Catégorie d'instruments: ... Répartiteurs de frais de chauffage......
- ven feb 23, 2018 17:43
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Parere Vetri infissi
- Risposte: 6
- Visite : 4146
Re: Parere Vetri infissi
Questa siglatura che hai postato
non è corretta. Sei sicuro che sia scritto così sul vetro o sui certificati di accompagnamento?
- gio feb 22, 2018 13:35
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Colonne montati e ventilconvettori
- Risposte: 9
- Visite : 4888
Re: Colonne montati e ventilconvettori
Quello che stai facendo è il metodo corretto, che tutela il tuo cliente (anzi, i tuoi clienti, visto che l'obbligo è in capo al singolo proprietario). Sull'impossibilità tecnica per i contatori individuali ti segnalo che la direttiva afferma, nelle premesse, che il rifacimento integrale della rete r...
- ven nov 17, 2017 18:55
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: MODIFICA IN UNITA' ABITATIVA DEL CONDOMINIO
- Risposte: 2
- Visite : 2942
Re: MODIFICA IN UNITA' ABITATIVA DEL CONDOMINIO
Concordo. Solitamente si usa 0.5 (da moltiplicare poi per 0.6) come valore standard.
Quindi nessuna influenza.
Quindi nessuna influenza.
- gio ott 12, 2017 17:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: verifiche di legge prima di rivedere meglio la uni
- Risposte: 20
- Visite : 4093
Re: verifiche di legge prima di rivedere meglio la uni
Mi sembra sensato il tuo ragionamento e anche cautelativo, quindi da portare avanti.
Con la caldaia in priorità 1 la pdc sarà sempre spenta.
Devi poi fare il calcolo estivo per i locali nei quali hai le unità interne e, direi, per quelli aperti e comunicanti con tali ambienti.
Con la caldaia in priorità 1 la pdc sarà sempre spenta.
Devi poi fare il calcolo estivo per i locali nei quali hai le unità interne e, direi, per quelli aperti e comunicanti con tali ambienti.
- sab ott 07, 2017 10:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica Ht ristrutturazione 2° liv. - edificio vetrato
- Risposte: 2
- Visite : 1320
Re: Verifica Ht ristrutturazione 2° liv. - edificio vetrato
Vi è mai capitato un caso simile? Sì. Confermo come sia impossibile. E spero che sia una dimenticanza del decreto e non una volontà. Isolare troppo gli edifici del terziario non è la soluzione migliore. L'assurdo di questa situazione è che siamo pieni di edifici fatti tra gli anni '80 e '90 (per mo...
- lun ott 02, 2017 18:43
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Giuramento e deposito relazione tecnica asseverata Dlgs 141/2016 per deroga millesimi UNI10200
- Risposte: 59
- Visite : 29498
Re: Giuramento e deposito relazione tecnica asseverata Dlgs 141/2016 per deroga millesimi UNI10200
Per la deroga all'applicazione della 10200 non è richiesto il tecnico abilitato (richiesto invece sia per derogare dall'utilizzo di contatori individuali che per derogare dall'utilizzo di ripartitori). Ecco la necessità di dargli maggior forza con un'asseverazione, qualunque forma essa prenda (giura...
- lun set 25, 2017 17:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di conformità smarrita
- Risposte: 9
- Visite : 11776
- lun set 25, 2017 17:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Certificato di rispondenza
- Risposte: 7
- Visite : 2550
Re: Certificato di rispondenza
quoto i colleghi e aggiungo che c'è una raccolta di pareri del MiSE, di cui allego link Al punto 15.2 si "raccomanda" (... DOVRA' produrre...) di predisporre gli allegati previsti dalla DiCo. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ELENCO-PARERI-dm-37-2008-al-21-giugno...
- ven set 22, 2017 15:02
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Montacarichi APE
- Risposte: 2
- Visite : 2328
Re: Montacarichi APE
Sembrerebbe di sì. La base di tutto è il 192, dove si parla in modo semplificato di "impianti ascensori e scale mobili" (stesso titolo della parte 6 della 11300). E niente altro nelle definizioni. La 11300-6 (anche se cita i montacarichi) nel campo di applicazione menziona solo sistemi di ...
- lun set 18, 2017 12:07
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Se tutto è in affitto...
- Risposte: 5
- Visite : 3690
Re: Se tutto è in affitto...
Ne avevamo già parlato. E' uno dei limiti dell'errato recepimento della direttiva da parte del DLgs 102. Per come è scritto il decreto, nel caso che hai descritto è palese la non convenienza economica dell'intervento e quindi è immediata la possibilità di derogare. Destinatario dell'obbligo: singolo...