La ricerca ha trovato 35 risultati
- ven mag 23, 2008 17:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problemi importazione xml da edilclima e cened
- Risposte: 2
- Visite : 1373
Re: problemi importazione xml da edilclima e cened
Ciao, è perchè stai usando l'ultima versione del CENED, quella uscita una settimana fa... comunque stanno preparando un aggiornamento di EC607 che produca degli XML leggibili dal nuovo Cened! Io nel frattempo uso la vecchia versione CENED per importare l'XML Edilclima, lo trasformo in cnd e poi lo f...
- ven mag 16, 2008 17:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vol/h per calcolo energetico di edifici scolastici (E.7)
- Risposte: 12
- Visite : 4709
Re: Vol/h per calcolo energetico di edifici scolastici (E.7)
per i ricambi d'aria di edifici non residenziali, la Raccomandazione CTI 03/3 dice di riferirsi alla norma UNI 10339. In questa norma ci sono dei parametri per calcolare i ricambi, tra cui l'indice di affollamento. La Raccomandazione dice di prendere i valori di indice di affollamento indicati dalla...
- ven mag 16, 2008 17:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolamento Liguria
- Risposte: 0
- Visite : 526
Regolamento Liguria
come mi devo comportare per fare una pratica di L10 ad oggi in Liguria? Mi spiego meglio, nel Regolamento Regionale dell'8.11.07 n.6, all'articolo 4 comma 2 si parla di limiti al fabbisogno, alle trasmittanze e ai rendimenti. I limiti sono poi riportati numericamente all'allegato B. Ma come si appli...
- lun apr 21, 2008 17:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: capannone e programma edilclima
- Risposte: 1
- Visite : 987
Re: capannone e programma edilclima
Ti consiglio di creare due zone, una per la parte riscaldata con i generatori, l'altra per la parte riscaldata con gli split. Per ciascuna delle zone si potrà inserire un unico genertore fittizio di potenza pari alla somma dei generatori effettivi. L'errore che si commette dovrebbe essere molto cont...
- ven nov 09, 2007 12:48
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Nuova versione SW CENED
- Risposte: 10
- Visite : 2973
Tutto quello che dici purtroppo è vero, ormai si fa la collezione di aneddoti e considerazioni sull'assurdità della situazione! Non so più se fanno ridere o piangere... Ma prima o poi mi auguro che questo castello di assurdità crolli, il fatto di continuare a uscire con mille versioni diverse è già ...
- ven nov 09, 2007 11:37
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Nuova versione SW CENED
- Risposte: 10
- Visite : 2973
a me è stato suggerito nelle note di aggiungere diciture simili: <<calcolo effettuato con software di proprietà intellettuale cened ver. pincopallo.. il professionista non si assume alcuna responsabilità dei risultati ottenuti secondo algoritmi non conformi alle norme UNI vigenti!!>> Sono ALLIBITA!!...
- lun ott 23, 2006 12:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo Legge 10/91
- Risposte: 8
- Visite : 3690
Re: Legge 10/91 Caldaia a legno
Ho capito chiaramente in fondo è anche quello che diceva già la legge 10/91 modificata dal 192/05. Il problema è come faccio a fare la verifica, le uni richiamate non mi sembra considerino l'evenienza di utilizzare caldaie a legna. Grazie Se è una caldaia a legna però il conto lo devi fare, risulta...
- lun ott 23, 2006 09:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo Legge 10/91
- Risposte: 8
- Visite : 3690
Re: Obbligo Legge 10/91
Vorrei sapere quali sono le norme di riferimento per effettuare le verifiche sopratutto nel caso di un termocamino. Non c'è nessuna norma purtroppo. Inoltre la legna non viene considerata fonte di energia rinnovabile?? Quindi ogni tipo di impianto anche centralizzato alimentato a legna non dovrebbe...
- mar ott 10, 2006 10:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Certificazione energetica
- Risposte: 28
- Visite : 8608
Forse non ci siamo capiti: io non contesto il fatto di poter fare una certificazione, ma solo il fatto di potere usarla per prevedere la bolletta. E questo come diceva Super-P deve essere chiaro, perché se no poi andrannoa vendere le case dicendo che spenderanno al massimo tot euro all'anno e se po...
- lun ott 09, 2006 14:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Certificazione energetica
- Risposte: 28
- Visite : 8608
Condizioni standard= riferite alle norme UNI e alle leggi vigenti (esempio ricambi d'aria da Raccomandazione CTI, temperature località climatiche da norma UNI e decreti, conduzione riscaldamento in regime continuo, consumo acqua calda sanitaria da raccomandazione ecc...). In caso di contenzioso vien...
- ven ott 06, 2006 18:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Certificazione energetica
- Risposte: 28
- Visite : 8608
- ven ott 06, 2006 17:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Certificazione energetica
- Risposte: 28
- Visite : 8608
.. allora non mi esprimo bene. La certificazione diventerà uno strumento utilissimo per indirizzare il mercato verso edifici a basso consumo. Ecco perchè è doveroso che questa debba essere fatta da una procedura semplificata e ripetibile. Per favore, prima di replicare nuovamente, prova a leggere l...
- ven ott 06, 2006 17:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Certificazione energetica
- Risposte: 28
- Visite : 8608
- ven ott 06, 2006 17:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Certificazione energetica
- Risposte: 28
- Visite : 8608
Vedo però che anche in molti di voi c'è l'idea che la certificazione attesti il reale consumo dell'edificio e me ne dispiaccio, perchè siamo proprio noi a dover informare che così non è! Se l'utente finale avesse le convinzioni di cui sopra, sapete quante cause sorgeranno?? Quindi secondo te la rel...
- ven ott 06, 2006 12:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Certificazione energetica
- Risposte: 28
- Visite : 8608
la Regione di Milano poteva impiegare meglio tempo e risorse anzichè riscrivere norme che già sono state scritte da altri... in più semplificandole... Io sinceramente non metterei la firma su un documento che attesta un consumo calcolato con semplificazioni, chi l'ha detto che per essere ripetibili ...
- lun ott 02, 2006 17:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PONTI TERMICI
- Risposte: 4
- Visite : 2825
Re: PONTI TERMICI
2) che valore di trasmittanze utilizzate per tutti quei casi di ponti termici non riportati nella UNI? Per esempio nella UNI non c'è il cappotto [/quote] Nel caso del cappotto secondo me i ponti termici sono spesso trascurabili, o comunque contenuti in quel margine di 15% che li fa diventare "c...
- mar set 26, 2006 10:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione parziale ed installazione impianto.
- Risposte: 3
- Visite : 3141
Re: Ristrutturazione parziale ed installazione impianto.
Come ho fatto i compiti?[/quote] Bravo! Puoi scrivere un libro io te lo compro! :wink: Tutto corretto, solo una triste constatazione: per come è scritto il decreto conviene intervenire il meno possibile per non dover verificare troppe trasmittanze... soprattutto quando il committente non vuole spend...
- lun set 25, 2006 11:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Chiarimenti sul 192/05 e certificazione energetica
- Risposte: 2
- Visite : 2316
Re: Chiarimenti sul 192/05 e certificazione energetica
Sono completamente in accordo con le tue idee. Infatti. DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.192 ALLEGATO C REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1) Fabbisogno di energia primaria Omiss.. a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso am...
- ven set 22, 2006 15:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Relazione
- Risposte: 29
- Visite : 8553
- ven set 22, 2006 15:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ponti termici serramenti
- Risposte: 8
- Visite : 6121
Forse non hai capito la domanda o non l'ho spiegata bene io. Quel ponte termico che la 10077 non considera applicato al serramento (ma EC si) a mio avviso è da inserire nel calcolo della trasmittanza media della parete opaca e non del serramento! Quindi verifica trasmittanza serramento senza quel P...
- ven set 22, 2006 15:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Relazione
- Risposte: 29
- Visite : 8553
- lun set 18, 2006 16:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Abitazione priva di riscaldamento
- Risposte: 8
- Visite : 4623
Grazie per aver chiarito che un caminetto non è considerabile impianto termico.... mi resta un solo dubbio javascript:emoticon(':?') Confused devo comunque redigere una relazione per dimostrare che la casa è correttamente isolata? grazie a tutti Se l'ampliamento è< del 20% devi verificare le trasmi...
- lun set 18, 2006 15:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Abitazione priva di riscaldamento
- Risposte: 8
- Visite : 4623
Re: Abitazione priva di riscaldamento
Paola ha scritto: ... è il 192 che li ha introdotti ma solo nel caso in cui superano i 15 kW. Circolare 13-06 all.1 Del Ministero dello Sviluppo Economico. Allegato A (ulteriori definizioni) Comma 12 (impianto termico) Nell'applicare l'ultimo periodo della definizione del concetto di impianto termi...
- lun set 18, 2006 10:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Abitazione priva di riscaldamento
- Risposte: 8
- Visite : 4623
Re: Abitazione priva di riscaldamento
Se il caminetto a legna o la stufa a legna riscaldano direttamente l'aria ambiente, non sono impianto termico. Se il caminetto a legna o la stufa a legna riscaldano l'aria ambiente, utilizzando come fluido vettore acqua calda, da loro prodotta, sono da considerare impianto termico, in quanto identi...
- ven set 15, 2006 15:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sostituzione di un generatore
- Risposte: 1
- Visite : 2107
sostituzione di un generatore
Ho due generatori in cascata, ne sostituisco solo uno, l'altro è ancora efficiente.
Come faccio con il D.Lgs 192?Non posso verificare le condizioni del comma 4 a meno che non li sostituisco tutti e due! vi è già capitato qualcosa di simile?
Come faccio con il D.Lgs 192?Non posso verificare le condizioni del comma 4 a meno che non li sostituisco tutti e due! vi è già capitato qualcosa di simile?
- ven set 15, 2006 15:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pannelli pavimento.
- Risposte: 9
- Visite : 3958
- ven set 15, 2006 09:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pannelli pavimento.
- Risposte: 9
- Visite : 3958
- gio set 14, 2006 17:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pannelli pavimento.
- Risposte: 9
- Visite : 3958
- lun set 11, 2006 15:14
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Dichiarazione di conformità condominio
- Risposte: 3
- Visite : 2427
Re: Dichiarazione di conformità condominio
Una per ogni impianto, secondo me... altrimenti che senso avrebbe?swiper ha scritto:
Secondo voi in un condominio in cui ho tutti impianti autonomi devo fare una dichiarazione di conformità per ogni impianto o posso farne una unica?
Ciao
- ven set 01, 2006 14:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: chiarimento ponti termici 192
- Risposte: 20
- Visite : 6514
Re: ponti termici
La trasmittanza che non deve superare il famoso 15% è quella del ponte termico. Il problema è che finchè ci sono ponti termici del tipo pilastro su parete corrente (come nell'esempio del decreto) è facile calcolare la trasmittanza, per la maggior parte dei ponti termici però conosciamo la trasmitta...
- gio ago 31, 2006 17:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- Risposte: 2
- Visite : 2704
Re: CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il decreto 192 prescrive che ad ottobre la certificazione energetica sarà obbligatoria per i nuovi edifici..... ad oggi però, se non sbaglio, non ci sono ancora dei riferimenti precisi a riguardo (es. chi può firmarla, come deve essere l'attestato, ecc...) Ad ottobre quindi cosa faremo........???? ...
- gio ago 31, 2006 17:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ristrutturazione parziale
- Risposte: 4
- Visite : 3409
Re: ristrutturazione parziale
II Domanda. Non credo che a causa di un serramento rotto o della rottura di una vetrata sia obbligatorio esegure il DL 192 prima della sostituzione. Secondo me, il tuo caso rientra "Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici; previsti ......". Se foss...
- lun ago 28, 2006 17:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: piano di campagna
- Risposte: 1
- Visite : 2510
piano campagna
mi sono un po' persa nella descrizione...
forse se la zona a dubbio controterra è di soli 30 cm la puoi inserire come ponte termico, ammesso che io abbia capito la geometria del sistema...
Avrai un ponte termico generato dall'incontro tra pavimento e parete che si affaccia verso il terreno.
forse se la zona a dubbio controterra è di soli 30 cm la puoi inserire come ponte termico, ammesso che io abbia capito la geometria del sistema...
Avrai un ponte termico generato dall'incontro tra pavimento e parete che si affaccia verso il terreno.
- ven ago 25, 2006 09:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: chiarimento ponti termici 192
- Risposte: 20
- Visite : 6514
ponti termici
La trasmittanza che non deve superare il famoso 15% è quella del ponte termico. Il problema è che finchè ci sono ponti termici del tipo pilastro su parete corrente (come nell'esempio del decreto) è facile calcolare la trasmittanza, per la maggior parte dei ponti termici però conosciamo la trasmittan...
- mer lug 19, 2006 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sostituzione generatore
- Risposte: 4
- Visite : 3383
sostituzione generatore
Devo sostituire un generatore ma è difficilissimo verificare il FAEP perchè è un edificio non isolato. Il problema è che anche cercando di soddisfare le condizioni del comma 4 non so come verificare la Tmedia di 60°, l'impianto è vecchio...
saluti
paola
saluti
paola