Re: problemi importazione xml da edilclima e cened

Ciao, è perchè stai usando l'ultima versione del CENED, quella uscita una settimana fa... comunque stanno preparando un aggiornamento di EC607 che produca degli XML leggibili dal nuovo Cened! Io nel frattempo uso la vecchia versione CENED per importare l'XML Edilclima, lo trasformo in cnd e poi lo f...
da Paola
ven mag 16, 2008 17:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vol/h per calcolo energetico di edifici scolastici (E.7)
Risposte: 12
Visite : 4665

Re: Vol/h per calcolo energetico di edifici scolastici (E.7)

per i ricambi d'aria di edifici non residenziali, la Raccomandazione CTI 03/3 dice di riferirsi alla norma UNI 10339. In questa norma ci sono dei parametri per calcolare i ricambi, tra cui l'indice di affollamento. La Raccomandazione dice di prendere i valori di indice di affollamento indicati dalla...
da Paola
ven mag 16, 2008 17:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolamento Liguria
Risposte: 0
Visite : 520

Regolamento Liguria

come mi devo comportare per fare una pratica di L10 ad oggi in Liguria? Mi spiego meglio, nel Regolamento Regionale dell'8.11.07 n.6, all'articolo 4 comma 2 si parla di limiti al fabbisogno, alle trasmittanze e ai rendimenti. I limiti sono poi riportati numericamente all'allegato B. Ma come si appli...
da Paola
lun apr 21, 2008 17:46
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: capannone e programma edilclima
Risposte: 1
Visite : 975

Re: capannone e programma edilclima

Ti consiglio di creare due zone, una per la parte riscaldata con i generatori, l'altra per la parte riscaldata con gli split. Per ciascuna delle zone si potrà inserire un unico genertore fittizio di potenza pari alla somma dei generatori effettivi. L'errore che si commette dovrebbe essere molto cont...
da Paola
ven nov 09, 2007 12:48
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Nuova versione SW CENED
Risposte: 10
Visite : 2901

Tutto quello che dici purtroppo è vero, ormai si fa la collezione di aneddoti e considerazioni sull'assurdità della situazione! Non so più se fanno ridere o piangere... Ma prima o poi mi auguro che questo castello di assurdità crolli, il fatto di continuare a uscire con mille versioni diverse è già ...
da Paola
ven nov 09, 2007 11:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Nuova versione SW CENED
Risposte: 10
Visite : 2901

a me è stato suggerito nelle note di aggiungere diciture simili: <<calcolo effettuato con software di proprietà intellettuale cened ver. pincopallo.. il professionista non si assume alcuna responsabilità dei risultati ottenuti secondo algoritmi non conformi alle norme UNI vigenti!!>> Sono ALLIBITA!!...
da Paola
lun ott 23, 2006 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo Legge 10/91
Risposte: 8
Visite : 3619

Re: Legge 10/91 Caldaia a legno

Ho capito chiaramente in fondo è anche quello che diceva già la legge 10/91 modificata dal 192/05. Il problema è come faccio a fare la verifica, le uni richiamate non mi sembra considerino l'evenienza di utilizzare caldaie a legna. Grazie Se è una caldaia a legna però il conto lo devi fare, risulta...
da Paola
lun ott 23, 2006 09:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo Legge 10/91
Risposte: 8
Visite : 3619

Re: Obbligo Legge 10/91

Vorrei sapere quali sono le norme di riferimento per effettuare le verifiche sopratutto nel caso di un termocamino. Non c'è nessuna norma purtroppo. Inoltre la legna non viene considerata fonte di energia rinnovabile?? Quindi ogni tipo di impianto anche centralizzato alimentato a legna non dovrebbe...
da Paola
mar ott 10, 2006 10:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione energetica
Risposte: 28
Visite : 8403

Forse non ci siamo capiti: io non contesto il fatto di poter fare una certificazione, ma solo il fatto di potere usarla per prevedere la bolletta. E questo come diceva Super-P deve essere chiaro, perché se no poi andrannoa vendere le case dicendo che spenderanno al massimo tot euro all'anno e se po...
da Paola
lun ott 09, 2006 14:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione energetica
Risposte: 28
Visite : 8403

Condizioni standard= riferite alle norme UNI e alle leggi vigenti (esempio ricambi d'aria da Raccomandazione CTI, temperature località climatiche da norma UNI e decreti, conduzione riscaldamento in regime continuo, consumo acqua calda sanitaria da raccomandazione ecc...). In caso di contenzioso vien...
da Paola
ven ott 06, 2006 18:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione energetica
Risposte: 28
Visite : 8403

E' dall'inizio del post che lo dico. Spero ora di essermi spiegato meglio.[/quote]

E' dall'inizio del post che lo capisco, ma semplicemente non lo condivido!
buon week-end a tutti!
Paola
da Paola
ven ott 06, 2006 17:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione energetica
Risposte: 28
Visite : 8403

.. allora non mi esprimo bene. La certificazione diventerà uno strumento utilissimo per indirizzare il mercato verso edifici a basso consumo. Ecco perchè è doveroso che questa debba essere fatta da una procedura semplificata e ripetibile. Per favore, prima di replicare nuovamente, prova a leggere l...
da Paola
ven ott 06, 2006 17:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione energetica
Risposte: 28
Visite : 8403

Allora ho sbagliato...è la Certificazione che è carta straccia! :wink:

Niente di personale, abbiamo vedute diverse!
da Paola
ven ott 06, 2006 17:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione energetica
Risposte: 28
Visite : 8403

Vedo però che anche in molti di voi c'è l'idea che la certificazione attesti il reale consumo dell'edificio e me ne dispiaccio, perchè siamo proprio noi a dover informare che così non è! Se l'utente finale avesse le convinzioni di cui sopra, sapete quante cause sorgeranno?? Quindi secondo te la rel...
da Paola
ven ott 06, 2006 12:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione energetica
Risposte: 28
Visite : 8403

la Regione di Milano poteva impiegare meglio tempo e risorse anzichè riscrivere norme che già sono state scritte da altri... in più semplificandole... Io sinceramente non metterei la firma su un documento che attesta un consumo calcolato con semplificazioni, chi l'ha detto che per essere ripetibili ...
da Paola
lun ott 02, 2006 17:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PONTI TERMICI
Risposte: 4
Visite : 2722

Re: PONTI TERMICI

2) che valore di trasmittanze utilizzate per tutti quei casi di ponti termici non riportati nella UNI? Per esempio nella UNI non c'è il cappotto [/quote] Nel caso del cappotto secondo me i ponti termici sono spesso trascurabili, o comunque contenuti in quel margine di 15% che li fa diventare "c...
da Paola
mar set 26, 2006 10:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione parziale ed installazione impianto.
Risposte: 3
Visite : 3035

Re: Ristrutturazione parziale ed installazione impianto.

Come ho fatto i compiti?[/quote] Bravo! Puoi scrivere un libro io te lo compro! :wink: Tutto corretto, solo una triste constatazione: per come è scritto il decreto conviene intervenire il meno possibile per non dover verificare troppe trasmittanze... soprattutto quando il committente non vuole spend...
da Paola
lun set 25, 2006 11:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Chiarimenti sul 192/05 e certificazione energetica
Risposte: 2
Visite : 2208

Re: Chiarimenti sul 192/05 e certificazione energetica

Sono completamente in accordo con le tue idee. Infatti. DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.192 ALLEGATO C REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1) Fabbisogno di energia primaria Omiss.. a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso am...
da Paola
ven set 22, 2006 15:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Relazione
Risposte: 29
Visite : 8365

Scox ha scritto:Paola, tu sempre con scritte strane che non capisco, cosa mai vorrà dire RT ?:?

Aaa forse relazione tecnica !?:)

Bo ! :?
Sì relazione tecnica! scusate anzichè aiutare creo sempre nuovi dubbi... :(
da Paola
ven set 22, 2006 15:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponti termici serramenti
Risposte: 8
Visite : 5902

Forse non hai capito la domanda o non l'ho spiegata bene io. Quel ponte termico che la 10077 non considera applicato al serramento (ma EC si) a mio avviso è da inserire nel calcolo della trasmittanza media della parete opaca e non del serramento! Quindi verifica trasmittanza serramento senza quel P...
da Paola
ven set 22, 2006 15:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Relazione
Risposte: 29
Visite : 8365

"Ti dico ancora una cosa, se non hai eseguito il progetto dell'impianto non puoi nemmeno compilare compiutamente la relazione DL192." Questo non è assolutamente vero! L'importante è scegliere la caldaia (potrei dare anche solo indicazioni minime..), i rendimenti poi sono tabellari per il ...
da Paola
lun set 18, 2006 16:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Abitazione priva di riscaldamento
Risposte: 8
Visite : 4469

Grazie per aver chiarito che un caminetto non è considerabile impianto termico.... mi resta un solo dubbio javascript:emoticon(':?') Confused devo comunque redigere una relazione per dimostrare che la casa è correttamente isolata? grazie a tutti Se l'ampliamento è< del 20% devi verificare le trasmi...
da Paola
lun set 18, 2006 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Abitazione priva di riscaldamento
Risposte: 8
Visite : 4469

Re: Abitazione priva di riscaldamento

Paola ha scritto: ... è il 192 che li ha introdotti ma solo nel caso in cui superano i 15 kW. Circolare 13-06 all.1 Del Ministero dello Sviluppo Economico. Allegato A (ulteriori definizioni) Comma 12 (impianto termico) Nell'applicare l'ultimo periodo della definizione del concetto di impianto termi...
da Paola
lun set 18, 2006 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Abitazione priva di riscaldamento
Risposte: 8
Visite : 4469

Re: Abitazione priva di riscaldamento

Se il caminetto a legna o la stufa a legna riscaldano direttamente l'aria ambiente, non sono impianto termico. Se il caminetto a legna o la stufa a legna riscaldano l'aria ambiente, utilizzando come fluido vettore acqua calda, da loro prodotta, sono da considerare impianto termico, in quanto identi...
da Paola
ven set 15, 2006 15:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sostituzione di un generatore
Risposte: 1
Visite : 2011

sostituzione di un generatore

Ho due generatori in cascata, ne sostituisco solo uno, l'altro è ancora efficiente.

Come faccio con il D.Lgs 192?Non posso verificare le condizioni del comma 4 a meno che non li sostituisco tutti e due! vi è già capitato qualcosa di simile?
da Paola
ven set 15, 2006 15:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli pavimento.
Risposte: 9
Visite : 3802

Io credo che non abbia molto senso considerare la potenza dispersa dalla struttura in cui è annegato il pannello come "apporto" al locale sottostante. Allora a questo punto anche i normali radiatori trasmettono una parte del loro calore al locale sottostante.. Il solaio interpiano è una st...
da Paola
ven set 15, 2006 09:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli pavimento.
Risposte: 9
Visite : 3802

Scox ha scritto:E BRAVA LA PAOLA.

Pensa che utilizzo questo sistema e non mi ero accorto che era normato.

Grazie.
Prego! Se trovi qualcosa di specifico per i solai su pilotis fammi sapere... :wink:

ciao!
da Paola
gio set 14, 2006 17:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli pavimento.
Risposte: 9
Visite : 3802

non so se ci sia un riferimento nella normativa.. l'unica che si occupa di questo caso è la 13370 ma lo fa limitatamente ai pavimenti controterra. Non so dirti se sia applicabile, se vuoi dargli un'occhiata è nelle appendici...
A occhio e croce mi sembra più analogo alla tua seconda ipotesi!

ciao
da Paola
lun set 11, 2006 15:14
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Dichiarazione di conformità condominio
Risposte: 3
Visite : 2350

Re: Dichiarazione di conformità condominio

swiper ha scritto::shock:
Secondo voi in un condominio in cui ho tutti impianti autonomi devo fare una dichiarazione di conformità per ogni impianto o posso farne una unica?

Ciao
Una per ogni impianto, secondo me... altrimenti che senso avrebbe?
da Paola
ven set 01, 2006 14:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: chiarimento ponti termici 192
Risposte: 20
Visite : 6419

Re: ponti termici

La trasmittanza che non deve superare il famoso 15% è quella del ponte termico. Il problema è che finchè ci sono ponti termici del tipo pilastro su parete corrente (come nell'esempio del decreto) è facile calcolare la trasmittanza, per la maggior parte dei ponti termici però conosciamo la trasmitta...
da Paola
gio ago 31, 2006 17:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Risposte: 2
Visite : 2597

Re: CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il decreto 192 prescrive che ad ottobre la certificazione energetica sarà obbligatoria per i nuovi edifici..... ad oggi però, se non sbaglio, non ci sono ancora dei riferimenti precisi a riguardo (es. chi può firmarla, come deve essere l'attestato, ecc...) Ad ottobre quindi cosa faremo........???? ...
da Paola
gio ago 31, 2006 17:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ristrutturazione parziale
Risposte: 4
Visite : 3295

Re: ristrutturazione parziale

II Domanda. Non credo che a causa di un serramento rotto o della rottura di una vetrata sia obbligatorio esegure il DL 192 prima della sostituzione. Secondo me, il tuo caso rientra "Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici; previsti ......". Se foss...
da Paola
lun ago 28, 2006 17:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: piano di campagna
Risposte: 1
Visite : 2382

piano campagna

mi sono un po' persa nella descrizione... :shock:

forse se la zona a dubbio controterra è di soli 30 cm la puoi inserire come ponte termico, ammesso che io abbia capito la geometria del sistema...
Avrai un ponte termico generato dall'incontro tra pavimento e parete che si affaccia verso il terreno.
da Paola
ven ago 25, 2006 09:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: chiarimento ponti termici 192
Risposte: 20
Visite : 6419

ponti termici

La trasmittanza che non deve superare il famoso 15% è quella del ponte termico. Il problema è che finchè ci sono ponti termici del tipo pilastro su parete corrente (come nell'esempio del decreto) è facile calcolare la trasmittanza, per la maggior parte dei ponti termici però conosciamo la trasmittan...
da Paola
mer lug 19, 2006 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sostituzione generatore
Risposte: 4
Visite : 3250

sostituzione generatore

Devo sostituire un generatore ma è difficilissimo verificare il FAEP perchè è un edificio non isolato. Il problema è che anche cercando di soddisfare le condizioni del comma 4 non so come verificare la Tmedia di 60°, l'impianto è vecchio...

saluti
paola