La ricerca ha trovato 9 risultati

da Mari
lun feb 22, 2010 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cavi scaldanti Impianto sprinkler
Risposte: 8
Visite : 3089

Re: cavi scaldanti Impianto sprinkler

vi ringrazio e sono daccordo con voi. Io lavoro per un installatore pertanto il progetto non era nostro (anche io, nonostante il lavoro sia a Parma, a milano dove vivo vedo solamente autorimesse a secco). Cmq dopo mia insistenza ho ottenuto di far mettere nelle tubazioni acqua glicolata.. (avrei pre...
da Mari
mar dic 01, 2009 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cavi scaldanti Impianto sprinkler
Risposte: 8
Visite : 3089

Re: cavi scaldanti Impianto sprinkler

Il problema è appunto valutare il rischio di gelo... dal mio punto di vista un'autorimess ainterrata con temperatura di progetto -5 è a rischio di gelo, in quanto se il -5 persiste l'ambiente tenderà a portarsi a quella temperatura.. Andare a fare il calcolo della temperatura dell'autorimessa seocnd...
da Mari
mar dic 01, 2009 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cavi scaldanti Impianto sprinkler
Risposte: 8
Visite : 3089

cavi scaldanti Impianto sprinkler

ciao a tutti ho un problema che non riesco a risolvermi. In un'autorimessa interrata di due piani è stato previsto un impianto sprinkler ad umido. L'autorimessa è aperta (nel senso che ha molte aperture per la ventilazione). E' necessario installare i cavi scaldanti e la coibentaizone? L'autorimessa...
da Mari
ven feb 29, 2008 16:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ADEGUAMENTO IN FASE DI CANTIERE
Risposte: 8
Visite : 1681

ADEGUAMENTO IN FASE DI CANTIERE

CIAO a tutti, che voi sappiate se in fase di cantiere cambia una normativa bisogna adeguarsi? anche se il progetto che si ha in mano, fatto da qualcun'altro fa riferimento alla normativa vecchia? Ad esempio adesso è obbligatorio avere una motopompa nei gruppi antincendio, ma a progetto , poiche il p...
da Mari
ven feb 29, 2008 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ADEGUAMENTO NORMATIVVO IN FASE DI CANTIERE
Risposte: 1
Visite : 853

ADEGUAMENTO NORMATIVVO IN FASE DI CANTIERE

CIAO a tutti, che voi sappiate se in fase di cantiere cambia una normativa bisogna adeguarsi? anche se il progetto che si ha in mano, fatto da qualcun'altro fa riferimento alla normativa vecchia? Ad esempio adesso è obbligatorio avere una motopompa nei gruppi antincendio, ma a progetto , poiche il p...
da Mari
ven lug 27, 2007 10:26
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Cappe cucina
Risposte: 13
Visite : 4966

Ho letto la norma,
e dice che:
se ci sono cappe elettriche (come quelle delle cucine di oggi) occorre relaizzare condotti singoli.
cmq grazie
da Mari
mar lug 10, 2007 15:52
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Cappe cucina
Risposte: 13
Visite : 4966

Cappe cucina

Oggetto: palazzo enorme!! No, scherzo, cmq ho 5 cucine una sopra l'altra,devo mantenere condotti indipendenti per l'eesalazione odori? o posso usare le shunt? Se devono essere indipendenti come mi sembra di capire dalla 7129 di che materiale e con chediametro solitamente si fanno? Perche se mi metto...
da Mari
mar lug 10, 2007 09:22
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: tubazioni gas per cucine
Risposte: 11
Visite : 4071

ciao a tutti,
si tratta di una palizzana abbastanza grossa, con 23 cucine.
posso stare sotto traccia per così tanti metri in verticale?
da Mari
lun giu 18, 2007 11:35
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: tubazioni gas per cucine
Risposte: 11
Visite : 4071

tubazioni gas per cucine

ciao a tutti, scusate l'ignoranza ma la domanda è veramente banale: è possibile alimentare le cucine degli appartamenti senza l'installazione di tubazioni gas a vista? Gli architetti non vogliono.... Se si come faccio? dove le faccio passare? creo dei cavedi ventilati? La normativa è troppo generica...