Re: TERMOSTUFA A PELLET

la 7129-2-2015 proibisce l'installazione di generatori usati a meno che non siano "ricertificati" CE come se fossero nuovi, il che naturalmente impedisce di fatto di utilizzarli.
da energi
mar dic 12, 2023 16:50
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: TERMOSTUFA A PELLET
Risposte: 9
Visite : 4076

TERMOSTUFA A PELLET

Buonasera
Vi risulta che i generatori a biomassa usati non possano essere reinstallati su un altro impianto? Il divieto c'è per i generatori a gas (UNI7129), non so per quelli in questione
E vi risulta che una termostufa non possa essere installata in un locale tecnico?
Grazie
da energi
mer ago 12, 2015 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: locali non riscaldati
Risposte: 0
Visite : 1050

locali non riscaldati

Buongiorno, piccola officina meccanica non riscaldata, si deve fare un ampliamento a scopo magazzino, e quindi non riscaldato. E' necessario rispettare le prescrizioni del DPR 59 per le trasmittanze e le caratteristiche termoigrometriche?
da energi
lun lug 13, 2015 12:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: d. interm. requisiti minimi
Risposte: 2
Visite : 1012

d. interm. requisiti minimi

Ma con l'avvento del d.m. in questione, decade l'obbligo (art. 22 del DPR 59/2009) della produzione di acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile ??
da energi
ven ott 26, 2012 19:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: cambio destinazione d'uso e Dlgs28/2011
Risposte: 0
Visite : 600

cambio destinazione d'uso e Dlgs28/2011

Buonasera.
A vs. conoscenza la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso (da commerciale a civile abitazione) di un immobile di superficie inferiore a 1000 mq si configura come "ristrutturazione rilevante" ai fini del 28/11?

grazie - saluti
da energi
lun lug 06, 2009 10:53
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: AQE Toscana
Risposte: 6
Visite : 1799

Re: AQE Toscana

ma in sostanza quali sono le regole naioneli? bastano i calcoli del 311 ??
da energi
ven lug 03, 2009 17:35
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: AQE Toscana
Risposte: 6
Visite : 1799

AQE Toscana

Ma in pratica, per compilare l'attestato di qualificazione (in toscana) esistono dei modelli di riferimento ?
da energi
mer nov 19, 2008 18:55
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Progetto impianto adduzione gas
Risposte: 20
Visite : 7152

Re: Progetto impianto adduzione gas

La 7129 propone un metodo di calcolo per il dimensionamento delle tubazioni gas.
Edilclima vende un programma apposito.
Per la relazione basta attenersi alle prescrizioni di UNI 7129 o D.M. 12-4-96
da energi
mar nov 18, 2008 17:43
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI TS11147 e UNI 1254
Risposte: 1
Visite : 799

UNI TS11147 e UNI 1254

In un impianto domestico (UNI 7129 precedente al 30/11/2008) sono usate, sulle tubazioni in vista, giunzioni meccaniche UNI1254/2, cioè i classici "biconi" previsti appunto dalla UNI 7129/2001. Il verificatore della società fornitrice del gas mi ha dato parere negativo perché "a valle...
da energi
lun nov 26, 2007 18:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo umidificazione
Risposte: 1
Visite : 3033

certamente
da energi
ven ago 10, 2007 17:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dati caldiaia
Risposte: 36
Visite : 11002

Marcocinalli ha scritto: Da quanto si sostiene sopra, scusate ma non sarebbe più semplice una metodica di verifica e dimensionamento che preveda il rispetto di un certo valore di trasmittanza per strutture opache, trasparenti, ponti termici ecc e l'obbligo di installare un generatore che abbia alla...
da energi
gio set 21, 2006 13:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento struttura geodetica
Risposte: 6
Visite : 3477

Re: riscaldamento struttura geodetica

[quote="Scox"]Che sappia io non c'è alcuna deroga. In ogni caso se il DL 192 cerca (è ancora piccolo sta facendo i primi passi) di ottenere la riduzione dei consumi; per quale motivo dovrebbe favorire un struttura così energivora? Mi sembra tutto giusto, ma allora non è possibile riscaldar...
da energi
mar set 19, 2006 17:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento struttura geodetica
Risposte: 6
Visite : 3477

riscaldamento struttura geodetica

Esiste qualche norma che permette di derogare dalle verifiche della 192 per le strutture geodetiche ("palloni") per uso palestra, campi da tennis e simili?